FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 864 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 066 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Ce genre de boite d'encastrement avec 6² 32A est pour une plaque.
Mais vous pourriez y raccorder votre four.
23 avril 2016 à 14:23
forum consulter ce sujet Branchement four électrique encastrable

Bonsoir.

Les circuits plaque et lave-linge et recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être sous un type A.
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.

@+
23 avril 2016 à 12:46
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson brancher d'autres appareils

Publicité

Bonjour.

C'est tolérable en rénovation.

Tous les VR n'ont pas besoin d'un raccordement à la terre.
Choisissez un modèle adapté.
22 avril 2016 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème branchement volets roulants électriques

Bonjour.

Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
Ceci dit appliquer en intégralité une norme sur un logement existant est souvent illusoire, sauf rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf)

Câblage Disjoncteur de branchement / tableau
Ok jusqu'à 27m maxi

Câblage bornier du tableau => ID
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé : 16²

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

Du R2V n'a aucun intérêt à cet endroit.

1/ Premier étage
Cuisine
ID 40A, 30mA, type AC
Il faut 6 prises maxi sur le circuit prises de la cuisine.
Pour les prises complémentaires, utilisez un autre circuit.
Pour le reste OK.

ID 40A, 30mA, type A
OK

Mais vous pourriez tout mettre sous un 63A type A, cela vous reviendrait moins cher.

Salon et éléments comms du haut et partie chambre
ID 40A, 30mA, type AC
l'ID est trop chargé
Passez les disj 20A en 16A, et les 16A en 10A et cela devrait le faire

2/ Rez-de-chaussé
ID 40A, 30mA, type AC
l'ID est trop chargé
Passez les disj 20A en 16A, et les 16A en 10A et cela devrait le faire
l'ID doit être de type A vu qu'il y a un LL
Le HPI n'est pas en aval de l'ID mais autonome
Sonnette : 10A ou 2A ou circuit d'éclairage
Avec 8 disjoncteurs vous êtes au maxi de ce qu'autorise la norme pour un ID.

Dimensionnement tableau
29+20% = 35 modules
Un 4x13 sera parfait.

Questions :
Est-ce qu'on peut mettre autre chose que le Disjoncteur différentiel de 32A dédié aux plaques sous le même ID ?.
Voir plus haut.

Comment répartir au mieux les DD sur les ID pour ne pas risquer la surchauffe ? Est-ce que la rangée du dernier ID (le rez-de-chaussé) n'est pas trop chargé : il ne reste que 2 slots de libre.
Voir plus haut.

J'ai lu sur un site qu'il faudrait un ID de type A également pour le lave-linge. Les autres sources que j'ai consultées parle de ID de type AC.
Type A obligatoire.

De même, j'ai lu des avis contradictoires sur les lumières : DD 16A ou 10A (les sources convergent un peu vers : DD 16A ou coupe-circuit 10A)
Les coupe-circuits ne sont plus autorisé
Pour les disjoncteurs c'est 16A maxi. Donc 10A ou 16A conviennent.

De même, est-ce qu'il faut un disjoncteur 16 A ou 20 A pour l'alimentation des volets roulants ?
10A suffira largement (2300W).

Lors du passage au monophasé, est-ce que 30/60 A est un ampérage suffisant pour une maison de cette superficie (150 m^2 + garage) ?
Vu que vous n'avez pas de chauffage électrique, aucun problème.
D'ailleurs je n'ai pas vu de disjoncteur pour autre chose : PAC, chaudière...

Est-ce que la conformité à la norme impose vraiment de mettre connecteur RJ45 en remplacement des anciennes prises téléphone et de mettre une prise RJ45 par pièce (toilettes comprises ?)
Les RJ45 sont effectivement obligatoire, mais uniquement dans les pièces principales (séjour, chambres, bureau).
Mais rien ne vous oblige de rénover votre réseau de téléphonie.

@+
22 avril 2016 à 14:27
forum consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau

2/ ... si vous n'avez aucune canalisation métallique dans le logement.
22 avril 2016 à 12:35
forum consulter ce sujet Arrivée terre et liaison équipotentielle principale

Bonjour

1/ Oui c'est même obligatoire s'il s'agit du même batiment.
2/ Non pas besoin de faire une LEP.
22 avril 2016 à 12:35
forum consulter ce sujet Arrivée terre et liaison équipotentielle principale

Faites en la demande.

Sinon mettez DB 15/45A pour la coupure d'urgence en tête de l'installation du logement.

Mais du 2x35² dans une gaine de 40, c'est pas gagné.
21 avril 2016 à 22:28
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

Bonsoir

Votre peigne est relié aux borniers ?

Si non vous avez les 2 possibilités :
- Borniers puis liaison peigne en 16²
- Peigne directement mais moins évolutif.
21 avril 2016 à 20:05
forum consulter ce sujet Branchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique

Bonsoir.

Attention ERDF pose en standard des DB 30/60A.

Donc plutôt 50² cuivre ou 70² alu si vous voulez baisser le coup.
21 avril 2016 à 18:56
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

Au fait une précision, si vous avez à faire passer le consuel.
Avec la nouvelle norme, 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel.
21 avril 2016 à 07:58
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

Tant qu'on est dans les schémas, je vous donne également celui-ci, plus proche du votre.
J'ai positionné le chauffage et la pompe sous l'ID tetra.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma tableau électrique

21 avril 2016 à 07:11
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

Les ID tetra c'est simple, il suffit d'aligner les disjoncteur dans l'ordre des phases.
Voir exemple joint

Un des avantages c'est de pouvoir utiliser des radiateurs gérés par fil pilote sous le même ID, tout en les répartissant sur plusieurs phases.

Mais la solution avec 3 ID mono et un ID tetra reste bonne également.

@+

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique

20 avril 2016 à 22:59
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

Je reviens sur le délesteur.
Qu'aura t-il à délester si c'est la phase 1 ou la phase 3 qui est en dépassement ?
Rien cry

Comme l'a dit GL du mono serait nettement plus pertinent pour ce type de logement.

@+
20 avril 2016 à 22:40
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

Bonsoir.

Un fl rouge sur LA
L'autre fil rouge sur LB
Un petit bout de fil rouge entre LA et LB

Les fils bleu sur A1 et A2
Le fil blanc sur B1 (ou B2 peu importe).

@+
20 avril 2016 à 21:45
forum consulter ce sujet Problème changement interrupteur

Bonsoir

C'est vraiment surprenant.

Car dans le cadre d'un branchement type 2, on peut très bien imaginer un coup de pelle sur la câble d'alimentation du tableau principal de la maison.
Et la situation serait la même, pas de 30mA à l'horizon.

Pourtant on fait cela tous les jours en France.
Je ne vois pas en quoi la cas d'une alimentation d'un tableau divisionnaire serait différent.
20 avril 2016 à 21:09
forum consulter ce sujet Comment connecter au réseau électrique garage extérieur

Bonsoir

La phase L2 me semble nettement plus chargée que les 2 autres.
Si on ne regarde que les gros consommateurs
- L1 : 1/2 plaque,
- L2 : 1/2 plaque, 1 radiateur, 1 sèche serviette, 1 lave-vaisselle
- L3 : 1 lave-linge, 1 four.

Il serait préférable de prendre un délesteur qui envoie un ordre arrêt sur les fils pilote des radiateurs, plutôt que de couper la tension d'alimentation via un contacteur.

Autre solution plutôt que 1 ID tetra et 3 ID mono, prendre 3 ID tetra. Les 2 se valent.

Comment est produite l'eau chaude ?
@+
20 avril 2016 à 21:04
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

Bonsoir.

Sur la base de l'amendement A3 qui date de 2010, votre répartition me semble conforme.

Elle ne le serait pas sur la base de l'amendement A5 de 2015.
Mais s'agissant d'un bâtiment neuf, le consuel ne prendre cette version de la norme par défaut qu'à compter de juin 2016, donc pas de soucis.

@+
18 avril 2016 à 22:12
forum consulter ce sujet Avis visite consuel tableau électrique

Bonjour

Remettez un compteur électronique type ERDF, mais privatif dans le logement sur lequel vous récupérerez la téléinfo.
On en trouve à vendre sur eBay ou Le Bon Coin ou autres
18 avril 2016 à 08:14
forum consulter ce sujet Créer une liaison téléinfo sans fil

Bonsoir.

Votre dispositif n'est pas clair.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma tableau électrique divisionnaire

15 avril 2016 à 23:20
forum consulter ce sujet Regrouper deux abonnements EDF différents

Bonjour.

Je pense plutôt que cela vient du télérupteur, qui se met en route à la remise sous tension.
Quelle est la marque et le modèle de celui-ci ?
15 avril 2016 à 23:18
forum consulter ce sujet Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure

Bonsoir

On ne branche jamais de prises en série mais en parallèle.

Par contre vous avez raison, désormais les prises comptent pour 1 quel que soit le type de boitier (simple, double, triple ou quadruple) dans lequel elles sont montées.

En revanche on peut désormais mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² et 8 prises sur un circuit en 1,5².
13 avril 2016 à 23:27
forum consulter ce sujet Montage prises en série

Bonsoir.

Votre question est un peu vague, mais ce que vous voulez faire est autorisé.
C'est bien ce qu'on fait dans les maisons à ossature bois.
12 avril 2016 à 22:16
forum consulter ce sujet Pose de prises alimentant un four et une plaque de cuisson

Bonjour.

Effectivement le permutateur est tout à fait autorisé, même si ce n'est pas le plus courant de nos jours.
Reste qu'en rénovation pour ajouter un 3ème point d'éclairage sur un va et vient existant, c'est souvent une bonne solution.
12 avril 2016 à 20:08
forum consulter ce sujet 3 interrupteurs pour un va et vient c'est possible ?

Bonsoir.

Un relai temporisé à la mise sous tension :
Relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension 1 module en utilisant le contact 15/16
Si l'appareil est de forte puissance, ajoutez un contacteur.

@+
11 avril 2016 à 20:14
forum consulter ce sujet Comment retarder la mise sous tension d'un appareil après une coupure EDF

Bonjour.

C'est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.

Éliminez les télérupteurs silencieux qui ne sont pas en principe compatible avec un tel montage.

Les autres devraient convenir, peu importe que la phase soit en haut ou en bas.

@+
10 avril 2016 à 13:15
forum consulter ce sujet Changement ancien télérupteur marque GERARD MANG 48100

Bonsoir

Si on se réfère à la dernière version de la norme (11/2015), il faut additionner le calibre des disjoncteurs et diviser par 2.
Soit (5x16A +10A ) / 2 = 45A > 40A
Donc non, ce n'est pas autorisé.

Avant cette date, j'aurai répondu oui à votre question.
09 avril 2016 à 16:37
forum consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type A

Ceci dit je pense qu'on peut y mettre et donc alimenter par le bas avec de pouvoir mettre quelques disjoncteurs en aval (avec des circuits peu consommateurs).
07 avril 2016 à 23:43
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA

Bonsoir

Le 078 64 est un disjoncteur différentiel 30mA 20A type AC
Habituellement on l'utilise pour protéger un seul circuit, pas pour protéger une rangée avec plusieurs disjoncteurs.

07 avril 2016 à 20:20
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA

Vous créez 2 tableaux indépendants dans la cave avec chacune des arrivées en 2,5².

Ou si vous tenez à un seul tableau, il doit y avoir une seule alimentation que l'on peut couper en une seule action.
Vous pouvez alors câbler sur le principe du schéma joint (en mettant du 2,5² 20A à la place du 6² 32A), mais c'est nettement plus onéreux que 2 tableaux séparés.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaire

04 avril 2016 à 23:00
forum consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la section

Bonsoir.

Cela ressemble à un montage 3 fils avec neutre au poussoir.

Quelle minuterie envisagez-vous d'utiliser ?
Quel type de lampe avez-vous ?
Voulez-vous une minuterie ou un télérupteur temporisé ?
04 avril 2016 à 19:03
forum consulter ce sujet Remplacer un télérupteur par une minuterie

Bonsoir

Je ne suis pas certain d'avoir bien compris.
Vous avez 1 câble en 3G2,5² soit 3 conducteurs en tout de section 2,5²
ou
Vous avez 2 câbles en 3G2,5² soit 6 conducteurs en tout de section 2,5² que vous voulez regrouper 2 par 2.

Dans le 1er cas vous pouvez mettre un disjoncteur 20A au départ et ne pas tirer plus de 4,5kW (voir schéma).

Dans le 2ème cas vous n'avez pas le droit de les regrouper 2 par 2 pour augmenter la section.
Mais vous pourriez faire 2 tableaux dans la cave chacun alimenté avec un câble en 2,5².
L'idéal aurait néanmoins été de retirer un câble au minimum en 6² comme l'a suggéré GL (amical salut).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma nouveau tableau électrique cave

04 avril 2016 à 19:00
forum consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la section

Bonsoir.

Je suppose que le détecteur est intégré dans la lampe actuelle.
Si c'est bien le cas, le schéma de raccordement à effectuer doit ressembler à cela.

@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccordement lampes à un interrupteur

04 avril 2016 à 18:40
forum consulter ce sujet Relier 2 lampes à un interrupteur

La barrette de coupure n'a pas de rapport avec le tableau, mais avec l'endroit où arrive votre prise de terre.
Elle permet de déconnecter le raccordement de la prise de terre pour en faire la mesure.
Elle n'est pas obligatoire, même si recommandée, ne serait-ce que pour faire le raccord entre le 25² cuivre et le 16² V/J.

@+
03 avril 2016 à 13:16
forum consulter ce sujet Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire

Bonjour.
Il sert uniquement à tester.
03 avril 2016 à 13:14
forum consulter ce sujet Conseils pour utilisation des wago

Bonsoir.

Il faudra savoir si c'est un fonctionnement en interrupteur simple ou en va et vient ?
On pourrait alors vous guider sur le bon schéma.
03 avril 2016 à 11:39
forum consulter ce sujet Conseils branchement double interrupteur

Si rien n'est évident, il faut un mesureur d'isolement pour certain l'origine du problème, que seul un électricien possédera vu son prix.
02 avril 2016 à 12:05
forum consulter ce sujet Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur

Bonjour

Si vous êtes dans le même batiment, c'est même une obligation de relier ces 2 terres ensemble, afin que tout soit au même potentiel.

@+
02 avril 2016 à 12:03
forum consulter ce sujet Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire

C'est l'interrupteur différentiel 30mA qui saute.
C'est donc un défaut d'isolement.

Donc en gros un contact d'un conducteur avec le fil de terre.
Vu que cela ne se produit que inter en route et récepteur branché, je pencherai pour un contact neutre/terre.

Sans mesureur d'isolement, vérifiez que vous n'auriez pas une endroit potentiel où ces fils pourraient se toucher (fil abimés quelque part).

Vu que l'interrupteur a l'air d'être en va et vient, ouvrez l'autre interrupteur associé.
Le problème se produit avec les 2 prises ou seulement avec une ?

@+
02 avril 2016 à 07:54
forum consulter ce sujet Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur

Bonsoir.

Qu'est-ce qui saute ?
- le disjoncteur général ERDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné ?

Le diagnostic ne vérifie pas le fonctionnement de toutes les prises.
Il se peut très bien qu'ils n'aient pas vu le défaut, surtout s'il faut qu'il y ait un appareil de raccordé.

Vous avez essayé de changer d'appareil ?
01 avril 2016 à 18:53
forum consulter ce sujet Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur

Et vous êtes certain que vous avez recâblé correctement le nouveau télérupteur.
Cela se comporte comme si c'était le retour lampe qui était câblé au poussoir et pas le retour poussoir.
01 avril 2016 à 08:02
forum consulter ce sujet Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir

Pour un télérupteur il ne faut que des Contacts NO
C'est à dire Normalement Ouvert.
Au repos le contact n'est pas fermé et il se ferme au moment où l'on appuie dessus, ce qui alimente le circuit de commande et déclenche le télérupteur.

Il est impératif que tous les poussoirs soient raccordés en NO
Si vous avez un doute sur le raccordement des poussoirs, les tester au multimètre.
31 mars 2016 à 23:27
forum consulter ce sujet Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir

Bonsoir

Coupez le contacteur HC une nuit pour faire le test.
Vous verrez si le problème vient de là.

@+
31 mars 2016 à 19:53
forum consulter ce sujet Compteur électrique chambre à coucher maux de tête inexpliqués

Bonsoir.

+1
Ce sont des valeurs maxi imposées par la norme.
On peut toujours mettre moins.
10A pour l'éclairage et 16A pour les prises sont d'usage courant et largement suffisante (respectivement 2300W et 4600W).
@+
31 mars 2016 à 19:51
forum consulter ce sujet Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuel

Bonsoir.

Sur le Celiane, vous avez un contact NO et un contact NC.
Êtes-vous certain de bien avoir utiliser le contact NO ?
31 mars 2016 à 19:48
forum consulter ce sujet Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir

Bonsoir.
Ce n'est pas orthodoxe.

Soit vous avez 3 circuits phase/neutre et vous mettez 3 disjoncteurs 20A unipolaire+neutre.
Soit vous mettez un unique disjoncteur 20A tetra.

@+
28 mars 2016 à 22:59
forum consulter ce sujet Conseils pour branchement triphasé

Il est indiqué qu'il faut du 2,5².
28 mars 2016 à 16:08
forum consulter ce sujet Equiper un garage de lumière et prise

Je vous joins l'extrait de la norme NF C 15-100 qui va avec :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nf c 15 100 a5 526 caves boxes garages parties communes

28 mars 2016 à 16:07
forum consulter ce sujet Equiper un garage de lumière et prise

Bonjour

Cela peut se faire moyennant certaines précautions (voir schéma).
Par contre, si votre câble téléphone n'est pas blindé, vous risquez d'avoir des perturbations si vous passez du 230V dans la même gaine.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma lumière et prise garage

28 mars 2016 à 14:17
forum consulter ce sujet Equiper un garage de lumière et prise

Bonjour

Une solution pourrait être d'ajouter un thermostat externe avec un contact NF (ou NC) relié au fil pilote du radiateur par l'intermédiaire d'une diode.
Mais il faudrait un thermostat pour chaque pièce.

Mais vous aurez pas mal de câblage à faire et au final cela vous coûtera cher.

Une autre solution serait de prévoir un onduleur en tête des circuits chauffage, mais l'addition va être élevée et cela ne suffira pas en cas de coupure longue.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma câblage circuits chauffage convecteur

27 mars 2016 à 09:25
forum consulter ce sujet Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs

Est-ce que pendant les HP la séquence 7 est aussi à 1F 2F ?
Si oui c'est qu'il y a un problème avec ERDF et que vous êtes tout le temps en HC.

Ce genre de chose (ici à votre avantage) peut arriver, pendant une courte période chez ERDF (travaux dans votre secteur en particulier).
Néanmoins si cela se prolonge voir avec votre fournisseur d'électricité.

@+
20 mars 2016 à 13:51
forum consulter ce sujet Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau