FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 213 questions dans le forum électricité


16013

Question Forum Électricité : Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel

akrobat
Membre inscrit
akrobat
7 messages
Bonjour à tous,

Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme.
On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai bien interprétée.

Cette règle indique qu'on ne pas avoir plus de 8 disjoncteurs divisionnaires derrière un interrupteur différentiel. Est-ce bien le cas ?

J'ai recensé les circuits nécessaires en suivant les recommandations de la norme et j'arrive à 28 circuits. La norme précise qu'on doit se garder une marge de 20% dans le tableau pour les potentielles futures extensions de l'habitation. 28x1.2 = 33.6 (arrondi à 34).

Si on s'en tient à ça et au fait que les tableaux contiennent des rangées de 13 modules, je me dis que j'ai besoin d'un tableau de 3 rangées (3x13 = 39).

Mais le hic, c'est que si la règle liée aux 8 disjoncteurs par dispositif différentiel est exacte, alors ça m'oblige à acheter un tableau à 4 rangées et un interrupteur différentiel supplémentaire.

Est-ce que je suis dans le vrai ? Comment optimiser mon tableau ?

Autre question : la norme précise qu'il est recommandé de mettre le congélateur sur un disjoncteur divisionnaire Type HPI. Ça coûte vraiment super cher. Elle précise aussi qu'à minima, la plaque de cuisson et le lave linge doivent être sur un Interrupteur différentiel de Type A.

Est-ce que si je mets un "simple" Interrupteur Différentiel Type HPI (un peu moins cher que le disjoncteur différentiel) je peux mettre le congélateur dessus ainsi que les différents éléments que j'avais initialement prévu de mettre sur un interrupteur différentiel de Type A (plaque de cuisson, four, lave linge, sèche linge, lave vaisselle) ? en gros est-ce que le type HPI propose la même protection que le type A en plus de l'immunisation complémentaire contre les déclenchements intempestifs ?

Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
C.R.
11 novembre 2016 à 12:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel

CMT
Membre inscrit
CMT
6 244 messages
Bonjour.

C'est bien 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel.

Votre calcul pour les 20% n'est pas bon, car on raisonne par rapport aux modules et pas aux circuits.
Il faut donc tenir compte des modules occupés par les interrupteurs différentiels, les télérupteurs, les contacteurs, les programmateurs...

Avec 28 circuits, un tableau 4x13 me semble nécessaire.

Attention également à la règle sur le courant assigné d'un interrupteur différentiel.
Avec la dernière norme, vous êtes pratiquement obligé de prévoir des 63A.

Pas d'obligation de mettre un HPI pour le congélateur. C'est juste une recommandation.
Toutefois, un HPI est un type A à immunité renforcée. Donc qui peut le plus peut le moins.

Plaque, lave-linge et recharge de véhicule électrique doivent être sous un type A.
Les autres circuits sous un type A ou un type AC.

Personnellement je fais mes tableaux en ne mettant que des interrupteurs différentiels 30mA type A (sauf cas particuliers).
@+
11 novembre 2016 à 16:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel

akrobat
Membre inscrit
akrobat
7 messages
Merci pour vos explications.

Bonne journée.
C.R.
12 novembre 2016 à 06:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel


Invité
invité
Bonjour,
Personnellement je ne mets que des inter différentiel de type A !!
Il ne faut pas seulement tenir compte des 8 disjoncteurs par ID mais aussi de la puissance totale des disjoncteurs en aval, et la règle de calcul est simple :
Pour les circuits hors chauffage électrique additionner les puissances et diviser le total par 2, le relatât ne doit pas dépasser 40A pour un ID 40A et 63 pour un ID 63A
Exemple 10A = 5, 16A =8, 20A= 10 et 32A = 16
Pour un ID40A => 2x20A, 1x16A, 2x10A = 38A .....
En règle générale le total pour un ID 40A ne doit pas dépasser 80A et 126A pour un ID63A.

Pour les circuits de chauffage c'est la Valeur exacte des disjoncteurs :
Pour un ID 40A => 2x20A ou 2x16A ou 4x 10A...
10 décembre 2016 à 15:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel

CMT
Membre inscrit
CMT
6 244 messages
Bonsoir

Concernant le courant assigné ce n'est pas exactement cela.

Il faut respecter soit la règle par rapport à l'amont, soit la règle par rapport à l'aval.

La règle par rapport à l'amont dit : In DDR => In de l'AGCP, donc avec un ID 63A et des DB 15/45A ou 30/60A qui sont les plus fréquent d'usage en locaux d'habitation, cette règle est toujours vérifiée :
63A>45A ou 63A>60A.
Il n'est donc pas nécessaire de respecter la règle par rapport à l'aval (sauf si vous avez un DB 60/90A, ce qui est rare de nos jours)

La règle par rapport à l'aval concerne bien le cumul des calibres avec un coefficient de 1 pour le chauffage électrique direct, l'eau chaude sanitaire et les recharge de véhicule électrique, et de 0,5 pour les autres usages.
En général on l'applique pour les ID 40A, sauf si associés à un DB 10/30A (vieux DB ou triphasé).

En résumé l'esprit de la norme est de mettre de ID63A partout et de ne réserver les 40A que lorsqu'il y a peu de circuits, ID dédié à l'extérieur par exemple.
10 décembre 2016 à 17:41

Proposer une réponse à Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2020. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique hager tableau fusible voiture electriqueprise electrique 220tableau electrique 08



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite