FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 349 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Ok Fred. Vos explications manquent de clarté. On comprend donc maintenant que vous disposez d'un pupitre et d'un bloc gradateur séparés. Dans ce cas la liaison entre les deux peut être en DMX si le bloc de puissance est prévu pour ; sinon, la liaison est analogique 0 / 10 volts.
Le montage est celui-ci : pupitre avec son alimentation et câble DMX vers le bloc ; bloc de puissance avec son alimentation (monophasée ? triphasée ?) et sorties sur 6 PC normalement intégrées au bloc.
Mais quel est le problème exactement ? Ce qui est décrit ci dessus est banal.
Cordialement.
30 décembre 2016 à 20:53
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Ok Geo12.
Il y a deux aspects à une installation triphasée.
Le tableau de distribution :
il doit comporter au moins 3 interrupteurs différentiels (ID) bipolaires pour toutes les charges monophasées fonctionnant en 230 V. Chaque ID est dédié à une phase.
Ensuite il faudra un ou plusieurs ID tétrapolaires pour les charges triphasées ; chauffe-eau, plaque de cuisson (généralement branchées sur deux phases et non trois) etc.
Chauffage électrique ou dans votre cas, aérothermes.
L'équilibrage des intensités :
il s'agit de la répartition des charges sur les 3 phases. Une pré-étude par charge et par intensité absorbée permet de répartir les charges.
Il faut disposer d'une pince ampèremétrique.
Voir cet article qui traite de la rénovation d'un tableau triphasé : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Il faut être très proche du métier pour effectuer ce type de travail.
Vous auriez peut-être intérêt à acquérir des aérothermes à gaz, qui vous permettront de rester en distribution monophasée, ce qui est plus simple. Il suffira de souscrire un contrat d'entretien.
Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire la démo du spa.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
30 décembre 2016 à 20:34
forum consulter ce sujet Installation Aerotherme 6/9kW Mono sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Citation :
...les rails de placo également.
Pour la rigueur des réponses apportées, pourrait-on avoir un extrait de la norme qui spécifie ce point ?
Cordialement.
30 décembre 2016 à 14:45
forum consulter ce sujet Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Je pense que je vais devoir augmenter mon abonnement de puissance EDF
Oui, il faut commencer par cela, avec 12 kVA maximum en monophasé.
Des aérothermes à gaz ne seraient-ils pas préférables ?
Cordialement.
30 décembre 2016 à 14:41
forum consulter ce sujet Installation Aerotherme 6/9kW Mono sur le forum Électricité

Bonjour. La réponse apportée précédemment est une interprétation.
"La réponse est oui renseignement données par Schneider Electric", oui, mais faudrait-il encore écrire l'extrait.
Le document extrait de la norme est plus explicite et n'est pas un renseignement.
Un point de commande ne se conçoit que s'il est accessible.
uxegney pose le boitier de commande à l'entrée de la pièce par exemple, il amène phase et neutre, puis alimente le luminaire avec commande manuelle classique ou automatique.
Un interrupteur est éternel ou presque, pas une électronique.
Cordialement.
30 décembre 2016 à 14:36
forum consulter ce sujet Détecteur luminaire sans inter dans du neuf sur le forum Électricité

Ok. Quelques vues de votre gradateur seraient bienvenues.
Un gradateur compact comprend une alimentation, et dans votre cas 6 prises.
La commande et le bloc de puissance.
Ce n'est pas assimilé à une console lumière, encore appelée pupitre, qui est seulement la commande.
Cordialement.
30 décembre 2016 à 13:23
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Il y a du boulot !
Concernant la résistivité, elle est bien en Ω.m comme précisé le 23 décembre ; une puissance 2 s'est malencontreusement glissée ultérieurement, par mauvaise relecture. Merci pour la double correction.
Réponses aux questions :
1. Suivant leur utilisation, les câbles chauffants ont une puissance linéique.de quelques dizaines de W/m. Si la résistance est bifilaire, cette puissance est ramenée à la longueur de la ligne, et non l'aller retour.
Les calculs devraient être limités à la longueur de la ligne pour éviter les confusions, car un facteur 2 incongru peut apparaitre et fausser les résultats.
2. On calcule l'énergie directement en Wh sans passer par les joules.
3. Une puissance s'exprime en W, une énergie en Wh (l'unité légale est le joule, mais on préfère le Wh pour l'application envisagée - et quand les énergies sont importantes, on utilise les multiples kWh et MWh)
4. Le site est entièrement créé et géré par Patrice.Les contributeurs ne font que cliquer aux bons endroits, non sans se tromper quelquefois par mauvaise relecture (unités, résultats, orthographe etc.) ou erreurs.

Concernant le problème posé il est traité à l'envers. Les données devraient être une longueur de ligne (aller), l'intensité désirée, et une section normalisée. Ensuite on peut calculer la chute de tension et voir si elle rentre dans la fourchette normalisée. Si c'est le cas on ne va pas plus loin ; dans le cas contraire on choisit la section supérieure et l'on vérifie de nouveau.
Mais pourquoi s'embêter à réinventer la roue alors qu'il existe des calculettes de chute de tension (sur le net, taper calculette chute tension), ou des tableaux.
Quant à la puissance perdue par mètre de ligne cela n'a pas d'importance dans le domestique et l'industriel si l'on utilise les sections prédéfinies. Dans la distribution , on minimise les puissances perdues en ligne par élévation de la tension, donc diminution des intensités.

Pour Loulou.
Les confusions proviennent du fait que le calcul utilise la longueur des conducteurs (60 m) et l'on se ramène alors à la ligne (30 m). C'est pourquoi il est préférable de donner les résultats par mètre de ligne.
La puissance calculée ci dessus est une puissance instantané/m Non, car le temps n'intervient pas.

On travaille directement en Wh par mètre de ligne et par heure.

...La résistance d'une ligne de 30.33m donne 0.206Ω ...
...Vous obtenez pour ligne de 60.66m une énergie ...
Il faut bien faire la différence entre la ligne et les conducteurs formant cette ligne ; la ligne fait bien 30 mètres ; on ne peut changer de définition en cours de route.

Ce qu'il faut retenir est que quand on utilise la section normalisée pour les conducteurs formant une ligne, la chute de tension rentre dans la fourchette autorisée, de la puissance est perdue en ligne, mais cela on le sait depuis longtemps, elle est relativement faible par rapport à la puissance transmise, l'échauffement est minime si les conditions d'emploi et de pose de la ligne sont respectées. La puissance perdue est excessivement faible par rapport à celle dissipée dans les câbles chauffants faits pour cela.

En résumé, dans le domestique on définit la section à utiliser à partir de l'intensité et de la longueur de la ligne.
On utilise une calculette de chute de tension.

Brève relecture, en espérant qu'il n'y ait pas de fautes.
Cordialement.
30 décembre 2016 à 10:29
forum consulter ce sujet Conseils mathématique sur formules électriques sur le forum Électricité

Bonjour. On comprend qu'il pourrait s'agir d'un petit gradateur à 6 voies de puissance unitaire non précisée. Il est d'usage
1. d'alimenter le gradateur par une entrée de puissance unique
2. d'utiliser des lampes à incandescence
3; de brancher chaque sortie de voie sur un ou plusieurs projecteurs à condition de ne pas dépasser la puissance maximum de chaque voie.
Des précisions sur le gradateur seraient bienvenues..Vous ne pouvez donc réaliser le câblage que vous proposez sur le schéma.
Il faut le câbler suivant la description en 3 points ci-dessus.
Précision : chaque voie est contrôlée en intensité lumineuse à l'aide du potentiomètre de voie, et le général (master) permet de graduer l'ensemble des voies, de 0 à 100 %, du noir au plein feu.
Cordialement.
29 décembre 2016 à 21:22
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour mypumass.
Citation :
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête
Ce sera difficile de vous aider à diagnostiquer l'origine de cette méprise, peut-être due à un défaut de vision des couleurs : jaune, vert, bleu.
Sérieusement, le seul problème qui a pu se passer quand vous avez réenclenché la protection surintensité de la ligne chauffe-eau, et l'on espère que vous l'avez constaté, c'est le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition, ou bien le déclenchement du disjoncteur de branchement suite au défaut d'isolement involontairement provoqué.
Cordialement.
29 décembre 2016 à 21:09
forum consulter ce sujet Branchement électrique cumulus sur le forum Électricité

Bonjour julesparis. Vous n'avez pas trop le choix du fait de l'espace disponible.
L'idéal serait une paroi en verre reposant par l'intermédiaire d'un joint sur le bac.
Il vous reste le rideau de douche, ou bien, comme vous le suggérez, une planche en polycarbonate translucide 2 couches (produit utilisé pour couvrir des vérandas que l'on trouve dans la cour matériaux des grandes surfaces de bricolage), faute de mieux faites là reposer sur le bac.
Vous pouvez la fixer sur le mur sur une cornière en aluminium, puis vous étanchéifiez avec du silicone.
Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en haut.
Il faudra empêcher l'eau de remplir les alvéoles en posant un profilé en U collé sur la tranche du haut.
Pas très joli, mais ce sera efficace.
Cordialement.
29 décembre 2016 à 10:29
forum consulter ce sujet Conseil ou idée pour paroi de douche dans un petit espace sur le forum Plomberie

Bonjour.
C'est le commencement de la fin pour l'induit.
Avant de déposer l'appareil en déchèterie voyez la question 2238 :
Comment extraire l'inducteur perforateur Hitach DH 40 MR
Cordialement.
29 décembre 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Taille haie Wolf OX45 démarre et s'arrête sur le forum Outillage

Bonjour.
Citation :
Je confirme que les parasites viennent bien du réseau EDF.
Oui, mais c'est juste votre impression subjective, sans preuve expérimentale.
Si vous voulez faire un enregistrement sans parasites il faut vous assurer de la qualité de la liaison, que celle-ci soit courte, et éventuellement que les liaisons soient symétriques. Vous ne précisez pas si vous utilisez des niveaux ligne.
Bref, il y a des recherches à effectuer au niveau des liaisons. La sinusoïde secteur n'y est pour rien.
Des thèmes équivalents ont déjà été traités sur le forum.
Cordialement.
29 décembre 2016 à 00:55
forum consulter ce sujet Interférences parasites audio sur mon réseau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Ce ne doit pas être très grave....
Effectivement, mais très embêtant, oui.
L’écoulement se fait mal, il y a peut-être un bouchon en aval de l'évacuation évier + chauffe-eau, ou bien un tuyau de section insuffisante. En cas de débit important de l'évier, l'eau a tendance à remonter au niveau du siphon.
Que faire ? Mettre à nu l'ensemble des évacuations précitées, voir si la section du tuyau collecteur évier + chauffe-eau est suffisante, et voir si un bouchon dans ce même tuyau aval ne serait pas présent.
Au minimum vous mettez en œuvre la solution précitée pour voir l'agencement des tuyaux, et après, peut-être refaire un assemblage en respectant les section, tout en posant quelques tampons de visite pour traiter les bouchons éventuels.
Peut-être ne faudra-t-il que remonter le niveau du siphon chauffe-eau.
Mais vu d'ici, soit le défaut est d'origine, soit il est apparu récemment si un bouchon s'est formé.
Un travail à la charge du propriétaire, pas du locataire.
Il faut un niveau en plomberie supérieur à zéro.
Cordialement.
28 décembre 2016 à 12:27
forum consulter ce sujet Problème de fuite lors de l'évacuation d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour mf06.
J'ai fait cela dans le temps avec un produit chimique très violent qui ressemblait à de la confiture un peu liquide, et qu'il fallait éviter de respirer. Très efficace.
Et après, en cas de besoin plus que rare, c'était à la flamme ou à l'abrasif très fin.
Les extrémités des fils de litz sont trempées dans ce produit puis rincées abondamment..
Gerard LaBobine a traité ce problème sur ce site http://www.usinages.com/threads/pour-enlever-le-vernis-des-fils.70531/page-2
En gros, il n'y a pas de solution universelle.
Cordialement.
28 décembre 2016 à 11:26
forum consulter ce sujet Comment dissoudre le vernis isolant d'un fil très fin sur le forum Électricité

Bien reçu. De toutes façons, il faut arriver à ouvrir cette porte. Le peu de ce type que j'ai ouvertes nécessitaient un appui assez fort sur la poignée pour fermer (avec un bruit de tôles peu discret). L'ouverture était assez facile à cause des deux ressorts ; ici, il faudra certainement tirer plus fort sur la poignée sans se faire mal au dos.
A priori il n'y a pas de danger. Il faudra juste trouver un ressort de rechange et pouvoir l'accrocher, ce qui ne doit pas être une mince affaire.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 23:12
forum consulter ce sujet Ouvrir porte basculante de garage avec un ressort cassé sur le forum Divers

Oui, mais justement, le système PV GV ne l'est pas. On ne sait pas ce qu'il y a en amont du bornier.
Il faudrait ramener les 5 conducteurs dans le boitier du commutateur.
Modifier le toron est peut-être possible si ce dernier n'est pas coincé dans un tube.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 23:05
forum consulter ce sujet Conseils branchements VMC 2 vitesses sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Avez-vous des conseils à me donner ?
Non, sinon de brancher conformément au schéma, quitte à modifier votre câblage.
Il aurait fallu choisir un modèle compatible avec votre branchement actuel : le neutre direct, et une phase commutée sur GV puis PV.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 21:06
forum consulter ce sujet Conseils branchements VMC 2 vitesses sur le forum Électricité

Bonjour. La question que vous posez est basique, sachant que la pompe de relevage va aspirer les eaux usées, et bien évidemment ne pas vider les siphons en amont si elle ne respire pas.
Conclusion : il faut un couvercle étanche, une ventilation ou mise à la pression atmosphérique de la cuve. Un clapet anti-retour en aval fait partie du système d'installation. Il faut que l'ensemble soit accessible. Il faut voir comment la liaison couvercle /
cuve est assurée.
Citation :
J'ai fait installer une pompe de relevage
Dans ce cas l'installateur est à même de réaliser l'installation dans les règles de l'art.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Protection contre les odeurs sur le forum Divers

Bonjour. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Pas manipulé souvent, mais les ressorts sont toujours en traction ce qui permet d'équilibrer le poids de la porte.
Un ressort ou deux ne changera pas l'effort sur le ressort restant, mais obligera l'opérateur à compenser la force manquante et ainsi fournir un effort supplémentaire. Il vaudrait mieux être deux, car si le deuxième ressort se rompt, c'est toute la porte qui descendra d'elle-même.
Il faut donc éviter de rester coincé, ce qui peut être très mauvais pour la colonne vertébrale.
Prévoyez de quoi assurer votre sécurité.
Mot clé : précaution.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 20:41
forum consulter ce sujet Ouvrir porte basculante de garage avec un ressort cassé sur le forum Divers

Bonjour. N'auriez-vous pas relevé le schéma du branchement initial de chaque appareillage ?
A la limite vous câblez de nouveau les anciens appareillages afin de vérifier que le fonctionnement est correct.
On comprend qu'il n'y a pas de va et vient.
Avant votre intervention les commandes étaient-elles indépendantes ?
Pour le moment on ne voit pas bien ce qu'il peut se passer.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 18:34
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement 2 interrupteurs pour 2 ampoules sur le forum Électricité

Bonjour. Cet appareil ancien doit présenter une tension nominale d'utilisation de 230 V. Cela devrait être inscrit dessus.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 18:25
forum consulter ce sujet Utilisation différentiel multi 9 Vigi C32 sur du 220 Volts sur le forum Électricité

Bonjour.
Un électricien devra mesurer l'intensité absorbée par le moteur, en régime permanent et au démarrage avec une pince ampèremétrique de calibre adapté. Ensuite il choisira un disjoncteur moteur avec son relais thermique différentiel. Un disjoncteur courbe D alimentera l'ensemble.
Vu la puissance importante, peut-être faudra-t-il monter un démarreur statorique. Sur un ventilateur cela se fait sans difficulté.
L'électricien s'assurera du bon sens de rotation du moteur.
Nota : si la puissance indiquée est bien la puissance nominale du moteur, il s'agit de la puissance utile nominale en régime permanent. Compte tenu du rendement, on peut tabler sur au moins 16,5 kW absorbés. Ce n'est pas une petite valeur.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 18:22
forum consulter ce sujet Informations sur moteur d'extraction d'air en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour de nouveau pazzalarene.
Nous allons juste modifier le tableau de droite, afin que le lecteur comprenne ce qui a été fait. Donc ligne par ligne
Chute de tension choisie dans la limite des 3% autorisés Delta U = 6,6 V - Intensité choisie : 16 A
Résistance totale des deux conducteurs formant la ligne : R = 0,41 Ω
Puissance dissipée dans les deux conducteurs formant la ligne : P = R.I² = 105 6 W soit 106 W
Puissance linéique perdue dans la ligne bifilaire de 30,15 m : 1,76 W/m
Pour les deux conducteurs en parallèle, la puissance linéïque perdue est de 3,5 W/m (vérification : la ligne faisant 30,15 m, on retrouve bien 105,6 W de perdus au total)
Énergie perdue par mètre de ligne de deux conducteurs et par heure : W = 3,5 Wh.

En gros, dans votre présentation il faut préciser les hypothèses et ce qui est du domaine du calcul ; bref, ce que l'on cherche, à partir de quoi, et comment.

Pas réussi à mettre en œuvre le raccourci clavier pour Ω (ce dernier obtenu par copier-coller).
Cordialement.
27 décembre 2016 à 18:12
forum consulter ce sujet Conseils mathématique sur formules électriques sur le forum Électricité

Bonjour belou. Sur une si petite distance avec peu de puissance nécessaire, une simple prise de courant devrait suffire. Soit un câble R2V 3×2,5 mm² alimenté depuis un disjoncteur 20 A maximum.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 17:18
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique extérieur au tableau général sur le forum Électricité

Bonjour.
Juste un avis en passant, avec un + 1 en conclusion.
La gestion des chauffages électriques modernes ne se fait plus depuis bien longtemps par commande tout ou rien. En plus, certains radiateurs de premier prix ne redémarrent pas après l'interruption de l'alimentation. Les thermostats à commande électronique bas de gamme sont ainsi.
Il faudrait faire un grand ménage dans le tableau et au minimum supprimer ce contacteur et le thermostat qui pourrait le commander. Ensuite, il y aurait possibilité de monter un gestionnaire d'énergie, ou bien de laisser chaque radiateur réguler la température de la pièce dans laquelle il est.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 10:25
forum consulter ce sujet Claquement tableau électrique chauffage sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a souvent des problèmes avec les lampes fluocompactes de premier prix (cela fait l'objet de thèmes de discussion depuis l'origine du forum). On ne sait pas comment vous avez branché les voyants, ni s'il s'agit d'un montage va et vient avec phase distribuée ou montage classique. Ce que l'on subodore c'est qu'un peu de courant parcourt les lampes fluocompactes du fait de la présence des voyants. De ce fait, l'alimentation en tête de lampe fait des caprices qui n'ont pas été prévus par le constructeur;
Face à toutes ces inconnues on peut suggérer d'équiper, même provisoirement, vos points lumineux avec des lampes à incandescence. Les clignotements devraient disparaitre.
Cordialement.
24 décembre 2016 à 18:03
forum consulter ce sujet Problèmes installation électrique ampoule qui clignote sur le forum Électricité

Bonjour RP.
Pour arrondir vous pouvez modifier l'affichage dans le tableau Excel.
La résistance à température ambiante est donnée par la formule habituelle, R = ρ .l/S avec ρ en Ω.m², l en m (longueur totale des conducteurs), S en m², et le résultat en Ω.
AN : R = 1,7E-8.2.30,15/2,5E-6 = 1,7E-2.60,3/2,5 = 0,41 Ω
Pour U = 6,6 V et R = 0,41 Ω, I = U/R = 6,6/0,41 = 16,1 A.
La puissance dissipée dans la ligne = P = R.I² = U²/R = 106 W ; ramené à la longueur de la ligne cela fait 1,8 W/m ce qui n'est pas beaucoup.
Pour l'énergie dissipée, il faut multiplier par le temps (en secondes cela donne des Joules, en heures cela donne des wattheures, avec 1 Wh = 3 600 J).
Si l'énergie dissipée est dispersée dans la nature environnante, l'augmentation de température sera plus que mini. Si le système est confiné, la montée en température peut être importante.
Par exemple, un fer à souder de 30 W voire moins peut voir la température de la panne monter au dessus de 200° car l'énergie est confinée dans la panne, elle échange peu par conduction, pratiquement pas par rayonnement et convection
Merci pour le raccourci clavier.
Cordialement.
24 décembre 2016 à 15:23
forum consulter ce sujet Conseils mathématique sur formules électriques sur le forum Électricité

Bonjour RP. Votre calcul est bon (seul le premier a été vérifié directement sans calculer la résistance - mais elle doit être bonne). La méthode personnelle consiste à utiliser les unités légales, ce qui oblige à se servir des puissances de 10.
2,5 mm² = 2,5.(10 puissance -6) m² et la résistivité du cuivre = 1,71.(10puissance -8) Ω.m. Il faut un peu d'habitude pour manipuler ces grandeurs.
Par contre la longueur de la ligne au cm près n'a pas de signification physique ; on peut arrondir au mètre sans changer grand chose.
Même chose pour R = 0,38824 Ω : comment ferait-t-on pour mesurer une résistance à 10 µΩ près ?
Citation :
...savoir calculer la température dégagée dans une ligne électrique monophasée surchargée.
Cela n'a aucune utilité. Certes, on peut calculer la puissance dissipée, mais l'augmentation de température du milieu dépend du milieu lui même, des conditions de refroidissement, d'isolation. Bref, on ne fait jamais ce calcul car la norme est là pour qu'il n'y ait qu'un échauffement minime et tolérable.
Votre résultat est vérifiable avec les calculettes de chutes de tension faciles à trouver sur le net.
Une question. Quel raccourci clavier Alt(xyz) permet-il d'écrire Ω ?
Cordialement.
23 décembre 2016 à 21:25
forum consulter ce sujet Conseils mathématique sur formules électriques sur le forum Électricité

Bonjour. La notice précise que la classe de précision est 1/B.
Quelques indications :

Les classes des compteurs sont A, B C et D, destinés aux usages domestique, commercial ou industriel léger, et aux compteurs de classe D, destinés à un usage industriel lourd.
Les compteurs en service respectent les erreurs maximales tolérées suivantes :
- pour les compteurs de classe A : ± 8,0 % ;
- pour les compteurs de classe B : ± 4,5 % ;
- pour les compteurs de classe C : ± 2,5 % ;
- pour les compteurs de classe D : ± 1,0 %.
Ces erreurs maximales tolérées s'appliquent sur la plage de courant 0,1 × Iref à Imax, lorsque le facteur de puissance varie entre 0,5 (inductif) et 0,8 (capacitif), en passant par une valeur égale à 1. Pour les compteurs électromécaniques, sur la plage de courant s'étendant de 0,1 × Iref à 0,5 × Iref, ces erreurs s'appliquent uniquement à un facteur de puissance égal à 1.
Les erreurs des compteurs sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.

Sources : legifrance.gouv.fr

Cela signifie qu'il est normal que les deux compteurs n'affichent pas tout à fait la même chose, compte tenu de leur précision..
Les écarts que vous constatez sont certainement dans la fourchette ± 4,5 % .

Tous les appareils de mesure sont affectés d'une classe de précision, comme les multimètres pour lesquels n'importe quelle lecture est entachée d'une incertitude d'autant plus faible que l'appareil a des caractéristiques pointues.
Cordialement.
23 décembre 2016 à 18:58
forum consulter ce sujet Synchroniser 2 compteurs FINDER 7E1382300010 sur le forum Électricité

Bonjour Olivier. Malheureusement on a fait le tour de la question avec très peu de moyens à notre disposition. Ce pourrait être un moteur asynchrone monophasé avec un nombre de paires de pôles commutables. Mais une fois dit cela, on ne peut rien faire.
Cordialement.
22 décembre 2016 à 14:23
forum consulter ce sujet Repérer les fils Roblin Confort Energy 3 sur le forum Électricité

Bonjour lealucky. Il s'agit d'un boitier en saillie avec des modules.
Il faudra certainement enlever les doigts (les leviers que l'on actionne).
Une fois les appareillages enlevés et le cadre retiré vous pourrez les remplacer par des mécanismes équivalents en Plexo Legrand avec le boitier saillie de la même marque.
Avant de démonter quoi que ce soit, il faudra repérer les conducteurs et leur branchement.
Cordialement.
22 décembre 2016 à 11:35
forum consulter ce sujet Recherche bloc moule introuvable Legrand sur le forum Électricité

Ok. Que ce soit en 230 V ou 12 V, un watt est un watt et finalement cela n'a aucune incidence sur la facture d'énergie pour une puissance identique.
Il faudrait faire revenir votre électricien car il y a certainement des vérifications simples à effectuer.
Tout d'abord, il faudrait isoler complètement la ligne depuis son origine, peut-être en sortie de disjoncteur sur le tableau de répartition. Ensuite on déconnecte son arrivée, et avec un testeur d'isolement, appareil que l'électricien doit posséder, on teste l'isolement entre les conducteurs, et les conducteurs et la terre
On fait de même au niveau de chaque lampadaire, lampe enlevée.
Il faut bien évidemment que les liaisons repiquées vers chaque lampadaire soient dans des boitiers de raccordement étanches.
Ensuite il sera temps de modifier les lampes elles mêmes, peut-être pour des leds ce qui, avec une consommation réduite, diminuera très légèrement la facture d'énergie.
Mais ce sont les gros consommateurs et le chauffage qui font le montant principal de la facture d'énergie, l'éclairage entre pour pas grand chose à l'échelle de l'habitat individuel.
Le câble, s'il est enterré sans protection, doit être d'un type particulier avec une armature métallique.
Si c'est le cas il n'y a aucune raison qu'il y ait un défaut d'isolement à ce niveau. Il n'en n'est pas de même au niveau des jonctions vers les douilles des lampes.
Ce n'est pas un travail très difficile, mais une remise à neuf plutôt qu'un accommodement d'un défaut non encore mis en évidence avec certitude est la démarche que l'on vous suggère.
Et s'il faut changer le câble s'il présente un défaut, que ce soit en 230 V ou en 12 V cela ne remédiera pas au problème ; il faudra donc creuser, mais vous n'en n'êtes pas encore là.
Cordialement.
21 décembre 2016 à 11:43
forum consulter ce sujet Changer 220V par 12V si perte 1mAh sur le forum Électricité

OK. Vous voyez les fonctions que devront réaliser les contacteurs.

Un commutateur rotatif à 3 ou 4 galettes 3 positions devrait permettre de commander un contacteur marche arrêt et les inversions.
Il n' a plus qu'à faire l'étude avec 4 heures devant soi.
Cordialement.
20 décembre 2016 à 21:08
forum consulter ce sujet Ajout bouton sens rotation moteur monophasé sur le forum Électricité

Bonjour titi51089. Votre départ est-il protégé par un interrupteur différentiel 30 mA?
Ce départ est-il protégé par un fusible ou un disjoncteur modulaire ?
Comment avez vous déterminé que la ligne ou les récepteurs qu'elle alimente présentait un défaut d'isolement ?
Le mAh n'est las la bonne unité à utiliser.
Passer de 230 V à 12 V nécessiterait un transformateur abaisseur dont le secondaire serait de toute façon équipé d'une protection différentielle. En cas de défaut c'est cette dernière qui déclencherait.
Conclusion : il vaut mieux dépanner le circuit et le laisser en 230 V.
Cordialement.
20 décembre 2016 à 20:50
forum consulter ce sujet Changer 220V par 12V si perte 1mAh sur le forum Électricité

Bonjour wb85. On a déjà plus ou moins abordé votre problème de vétusté du DJ de branchement il y a quelques temps.
Citation :
ERDF change t-il gratuitement quand il y a vétusté de leur matériel ?
Normalement oui car ce DJ leur appartient. Mais on ne jure de rien.

Si vous mettez des ID 30 mA en tête de rangée sur votre tableau, un DJ de branchement type S s'impose. Outre le calibre I(delta)n de chaque ID, le S 500 mA est légèrement retardé. Ce qui assure la sélectivité des déclenchements sur défaut d'isolement..
Reste à savoir si vous gardez le triphasé.
Cordialement.
20 décembre 2016 à 20:41
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique DDR 500mA non sélectif sur le forum Électricité

Bonjour.
C'est simple, avec un DJ de branchement 10 / 30 A qui vous autorise jusqu'à 18 kVA, les ID peuvent tous être de calibre 40 A.
Un tableau triphasé comporte généralement 3 ID mono, in ID tétrapolaire pour le chauffage, un autre ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, chauffe-eau et plaque de cuisson.
Vous pouvez vous inspirer de cet article : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Les DPN ont comme tension nominale 230 ou 240 V. Les tripolaires ou tétrapolaires 400 V.
La coupure de neutre est très rare, et en serrant bien les connexions il n'y a pas de risque dans l'habitat. Une rupture de neutre peut se produire en amont du point de livraison, mais c'est très rare également.
Donc on part sur le fait qu'il n'y aura pas de rupture de neutre.
Vous regardez le tableau de l'article. Depuis que le capot a été fermé, il ne s'est rien passé, à part une coupure à cause d'un taille haies qui a malencontreusement confondu une branche et le câble d'alimentation.
Cordialement.
20 décembre 2016 à 20:19
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée sur le forum Électricité

Bonjour. Pour faire court.
Tout d'abord on ne stabilise pas la tension batterie avec une diode zener. Cela est réservé en électronique courants faibles, pour disposer d'une référence de tension plus ou moins garantie dans un montage. Les initiés savent mettre en œuvre ce dispositif sans tuer la diode zener.

Le panneau solaire peut débiter du courant dans la batterie à condition de protéger le panneau par une diode en série (quelquefois appelée diode anti-retour). Cette diode semble être livrée avec tous les panneaux mais il vaut mieux s'en assurer.
En son absence, la batterie fait cuire le panneau rapidement.
Il faudrait commencer par mettre en œuvre ce montage (moins de 50 €). Sans acquérir de régulateur. Il n'y a pas plus simple sans régulateur. On trouve des exemples sur le net. Il disposer d'un ampèremètre pour déterminer le courant de charge de la batterie.
Un générateur solaire pour clôture électrique coûte quelques bonnes dizaines d'euros.
Cordialement.
20 décembre 2016 à 19:59
forum consulter ce sujet Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire sur le forum Électricité

Bonjour Manu333.
On peut commuter les deux sens de rotation avec un inverseur bipolaire à deux positions.
Il faudra juste raccorder Z2 U1 Z1 et X5 sur les bornes de l'inverseur conformément au schéma joint. Il faudra commuter l'inverseur à vide, c'est à dire moteur à l'arrêt sous peine de destruction du commutateur.
On choisira un commutateur 20 A ; il vaudra mieux en approvisionner deux.
Ici par exemple : Interrupteur à levier On-On 2RT 16 A @ 250 V c.a.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma ajout bouton sens rotation moteur monophasé

20 décembre 2016 à 13:28
forum consulter ce sujet Ajout bouton sens rotation moteur monophasé sur le forum Électricité

Bonjour Albo. Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un poste à l'ancienne, et quelle gamme de fréquences vous voulez recevoir. Une antenne filaire se justifie pour une réception en AM. Pour la FM une antenne fouet sur le récepteur portatif ou sur le toit pour un tuner suffit généralement, à condition que la réception soit bonne.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 décembre 2016 à 12:23
forum consulter ce sujet Amélioration réception radio sur le forum Hi-Fi Vidéo

Pour compléter. Les variateurs pour lampes à incandescence comportent un réglage du seuil minimum, ce qui permet à la lampe d'être sous tension et chaude alors qu'elle ne brille pas. Cela permet une augmentation de l'éclairage dès que la commande est actionnée. Si ce réglage n'est pas accessible, et sur un produit de ce prix c'est possible, alors il faudra faire avec.
18 décembre 2016 à 18:42
forum consulter ce sujet Installation double variateur Tradim sur le forum Électricité

Bien. Aïe ! Oui, mais si vous essayez avec des lampes à incandescence vous devriez retrouver un fonctionnement normal. Il s'agit d'un variateur (à réglage de phase, mais il est possible que cela ne vous dise rien - ce que l'on trouve sur les lampadaires halogènes) prévu pour des lampes à incandescence.
Il est possible que ces lampes leds ne puissent fonctionner sur ce gradateur basique et ancien, mais de technologie robuste (il y en a plein les salles de spectacles qui alimentent des projecteurs équipés de lampes à incandescence de quelques centaines de watts à 2 kW, voire plus).
"Compatible variateur" oui, mais de quel type ? Là est la question.
Vous pouvez aussi essayer un point avec led et sur la même ligne une lampe à incandescence.
Pour que ce type de gradateur fonctionne, il faut qu'il débite de façon continue, ce que ne permet peut-être pas une lampe led.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 18:31
forum consulter ce sujet Installation double variateur Tradim sur le forum Électricité

Bonjour. Si le thermostat est électronique avec des boutons marqués confort, éco, programme, hors gel,alors le radiateur est équipé d'un fil pilote.
Ce n'est pas tellement la température que vous allez régler, mais les périodes horaires température confort, température éco, la température confort étant réglée au niveau de chaque radiateur. Il faut un programmateur d'énergie sur le tableau de répartition.
Les radiateurs récents fonctionnent sans fil pilote distribué vers le tableau, mais avec liaison Bluetooth à partir d'un gestionnaire ou à partir d'un radiateur maître équipé d'un module de commande / transmission.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 16:49
forum consulter ce sujet Chauffage électrique sans fil pilote sur le forum Électricité

Bonjour arnoo.
On ne sait pas trop ce qu'est ce variateur (la notice aurait été davantage explicite que la photo).
Néanmoins on vous propose : rouge et violet foncé ensemble sur L (in), et marron et violet clair sur chaque sortie 1 et 2 ; le tout pour alimenter des lampes à incandescence minimum 25 W chacune.
Vous devriez retrouver marron et violet clair à chaque plafonnier.
Rouge ou violet foncé : l'un des deux est une phase directe, l'autre une phase repiquée vers une autre commande lumière.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 15:14
forum consulter ce sujet Installation double variateur Tradim sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Citation :
j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW
Oui, mais si votre abonnement est de 45 A, cela correspond au maximum à 10,3 kVA et non 12. Cet abonnement est arrondi à 9 kVA. Cela est inscrit sur vos factures.
Citation :
Vu que j'ai disjoncté récemment...
Oui, mais dans le post 16166 vous précisez que seule une partie de l'habitat se met hors tension de façon aléatoire, ce qui implique que le disjoncteur de branchement n'est pas en cause.
Ce qui fait déclencher le disjoncteur de branchement n'est pas la puissance, mais l'intensité du courant ; c'est pour cela que l'on souhaite que vous ayez un compteur électronique où cette grandeur est affichée.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 14:20
forum consulter ce sujet Réglage ampérage disjoncteur principal sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne voit pas la relation entre le linge et la coupure éventuelle de la résistance.
Cet élément se contrôle aisément soit en le branchant en direct, soit en testant sa résistance avec un ohmmètre.
On ne touche pas au fluide, celui-ci est spécifique, et de volume adapté au radiateur, ni trop, ni trop peu.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 10:52
forum consulter ce sujet Problème radiateur électrique Acova 2000W TAQ 200-125-1 sur le forum Chauffage

Ok, on va s'y mettre. Par transparence, pourriez vous déterminer quelles sont les bornes :
- 1. de la bobine
- 2. des contacts
Auriez-vous dans votre boite à outils un multimètre avec la fonction ohmmètre ?
Il faut effectivement commencer par identifier ces bornes, ensuite on fera un schéma. N'anticipons pas trop sur la suite.
Pour les photos de près il faut utiliser la fonction macro sur un APN.
A suivre.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 10:38
forum consulter ce sujet Problème changement ancien télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour Philippe. Je comprends bien votre problème, aussi il faudrait expliquer à votre entourage qu'il y va de la sécurité de celui-ci.
Qu'avez-vous trouvé dans le boitier ?
Pensez-vous que chaque ligne de leds est alimentée directement par le secteur ? J'en doute un peu, et pense plutôt que pour la sécurité les fabricants de guirlandes alimentent chaque ligne en basse tension 12 V (mais c'est à vérifier).
Je n'ai pas d'expérience sur ce type de guirlande, bien que celle qui tourne ici, avec un boitier produisant quelques effets lumineux et hélas sonores, ne doit plus trop fonctionner.
Le montage est prévu dans la semaine, et un démontage s'en suivra peut-être auquel cas je vous informerai.
Donc vous essayez de voir comment cela est alimenté et revenez sur le forum pour l'information des lecteurs.
Ensuite il y aura certainement un commun entre les différents rubans, puis une alimentation séquentielle produite par une électronique. Mais sous quelle tension ?
Demandez à vos enfants de démonter le sapin s'ils sont en âge, cela leur fera une activité.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 09:44
forum consulter ce sujet Guirlande de Noël branchement direct sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour Philippe. On ne bricole pas ces guirlandes peu chères, c'est trop dangereux. Destination déchèterie, puis une grande surface pour en acquérir une neuve.
Chaque ligne de leds doit s'alimenter en basse tension. Mais il faudrait vérifier, et le temps manque.
Cordialement.
17 décembre 2016 à 19:16
forum consulter ce sujet Guirlande de Noël branchement direct sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour JC906. On suppose qu'il y a un conducteur de coupé ou mal raccordé. Pour en avoir la preuve, vous branchez une lampe témoin et vous mesurez la tension aux bornes en agissant prudemment. Vous devriez trouver zéro volt. Ensuite il faudra tester les conducteurs. Le voltmètre numérique peut donner une indication erronée ; c'est pour cela que l'on préfère la lampe témoin.
Cordialement.
17 décembre 2016 à 19:09
forum consulter ce sujet 90 Volts aux bornes d'une prise électrique sur le forum Électricité

Merci pour le retour.
La misère est cachée très proprement, mais on suppose qu'ailleurs ce ne doit pas être bien beau comme vous l'avez signalé.
Si par hasard vous avez des récepteurs à raccorder à la terre, faites une prise ou deux un peu sécurisées de ce côté là.
A condition de trouver une terre valide sur le tableau de répartition, celui qui manque peut-être à cet habitat.
Vous avez rempli la mission avec prudence.
Cordialement.

17 décembre 2016 à 18:11
forum consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum Électricité