Profil du membre CMT
Actuellement
26 889
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 11 078 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce sont des éléments de sécurité.
Pour moi, pas de réutilisation de matériel dont on ne connait pas le passé et la qualité.
Pour moi, pas de réutilisation de matériel dont on ne connait pas le passé et la qualité.
29 février 2024 à 19:02

Normativement un 25A ne respecte pas la règle aval, mais on s'en fiche.
Si vous tenez à la respecter, mettez un disj 10A pour la chaudière.
Néanmoins un 40A ne sera pas vraiment plus cher et sera plus évolutif.
Je vous conseille donc un 40A, sauf si vous avez le 25A en stock.
Un type AC suffira pour cet usage, mais un type A n'aura pas de contrainte pour d'autres ajouts ultérieurs.
Si vous tenez à la respecter, mettez un disj 10A pour la chaudière.
Néanmoins un 40A ne sera pas vraiment plus cher et sera plus évolutif.
Je vous conseille donc un 40A, sauf si vous avez le 25A en stock.
Un type AC suffira pour cet usage, mais un type A n'aura pas de contrainte pour d'autres ajouts ultérieurs.
28 février 2024 à 23:11

Bonjour.
1/ C'est correct.
2/ En théorie oui (si différentiel correctement dimensionné), sauf que le disjoncteur tétra devrait être un 20A maxi compte tenu du 2,5² en aval.
3/ Si c'est une chaudière fioul, il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne en tri.
Vous pouvez garder le différentiel tétra et utiliser un disjoncteur mono 16A.
1/ C'est correct.
2/ En théorie oui (si différentiel correctement dimensionné), sauf que le disjoncteur tétra devrait être un 20A maxi compte tenu du 2,5² en aval.
3/ Si c'est une chaudière fioul, il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne en tri.
Vous pouvez garder le différentiel tétra et utiliser un disjoncteur mono 16A.
28 février 2024 à 18:06

Le risque est que le 4² crame si vous tirez 32A
27 février 2024 à 23:30

Bonjour.
D'un point de vue sécurité, ce qui ne va pas c'est ce 4² protégé par un disjoncteur 32A.
Cela devrait être 25A maxi, sinon risque d'échauffement
D'un point de vue pratique, en supposant qu'il y ait un 25A au départ, ce ne serait pas très logique, mais acceptable tant qu'on ne tire pas plus de 5,5kW dans le tableau secondaire.
Mais bon, ce 4² n'est pas très pertinent pour une cuisine et il serait pertinent de la remplacer a minima par du 10².
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'un point de vue sécurité, ce qui ne va pas c'est ce 4² protégé par un disjoncteur 32A.
Cela devrait être 25A maxi, sinon risque d'échauffement
D'un point de vue pratique, en supposant qu'il y ait un 25A au départ, ce ne serait pas très logique, mais acceptable tant qu'on ne tire pas plus de 5,5kW dans le tableau secondaire.
Mais bon, ce 4² n'est pas très pertinent pour une cuisine et il serait pertinent de la remplacer a minima par du 10².
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 février 2024 à 20:10

Bonjour.
Autre idée :
Est-ce que vos convecteur sont bien des convecteur 4 ordres ou 6 ordres ?
Car si ce sont des 2 ordres, il ne comprennent que confort et éco : pas arrêt ou hors gel.
Autre idée :
Est-ce que vos convecteur sont bien des convecteur 4 ordres ou 6 ordres ?
Car si ce sont des 2 ordres, il ne comprennent que confort et éco : pas arrêt ou hors gel.
27 février 2024 à 10:48

Bonjour.
Non la NF C15-100 donne une liste d'autres circuits spécialisés, sans qu'ils soient obligatoirement en 2,5² :
- circuit prise de courant de la gaine technique logement ;
- chaudière et ses auxiliaires ;
- climatiseur ;
- appareil de chauffage électrique ;
- appareil de chauffage de salle de bain ;
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par
exemple éclairage, portail automatique, etc.) ;
- volets roulants électriques ;
- stores “bannes” ;
- fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.) ;
- VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu’elle n’est pas collective ;
- congélateur.
En relisant je vois que la norme cite également dans sa liste :
- pompe à chaleur.
- piscine.
- tableau(x) divisionnaire(s).
Et en général, c'est au moins du 2,5² voire plus, même si ce n'est pas écrit de manière explicite (contrairement aux circuits que j'ai donné en réponse 3)
Citation - franc80 :
Donc toutes les circuit spécialises sont en 2,5mm² ?
Non la NF C15-100 donne une liste d'autres circuits spécialisés, sans qu'ils soient obligatoirement en 2,5² :
- circuit prise de courant de la gaine technique logement ;
- chaudière et ses auxiliaires ;
- climatiseur ;
- appareil de chauffage électrique ;
- appareil de chauffage de salle de bain ;
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par
exemple éclairage, portail automatique, etc.) ;
- volets roulants électriques ;
- stores “bannes” ;
- fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.) ;
- VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu’elle n’est pas collective ;
- congélateur.
En relisant je vois que la norme cite également dans sa liste :
- pompe à chaleur.
- piscine.
- tableau(x) divisionnaire(s).
Et en général, c'est au moins du 2,5² voire plus, même si ce n'est pas écrit de manière explicite (contrairement aux circuits que j'ai donné en réponse 3)
27 février 2024 à 09:12

Bonjour.
Enfin, j’ai pu automatiser la coupure de mon chauffage, en faisant reprogrammer par EDF/ENEDIS le contact C1C2 afin qu’il se ferme les jours Rouges en HP (solution 3 évoquée au dessus)
Cela a été un peu laborieux.
Dans un 1er temps j’ai rédigé une demande avec des phrases qui expriment mon besoin « en français » sur mon espace client EDF.
Au bout de plusieurs semaines, ne voyant rien venir, j’ai fait une relance sur l’espace client.
Et là, je suis rappelé par une personne d’EDF efficace qui a géré ma réclamation.
Elle me dit que ma demande a été saisie en « demande diverses » chez Enedis et qu’elle n’est toujours pas traitée.
Je lui explique en terme plus technique mon besoin et nous remplissons ensemble la bonne demande sur le portail ENEDIS.
Catalogue des Prestation ENEDIS :
- Fiche F940B : Intervention de courte durée
- Configuration des contacts tarifaires (asservissement client)
- Paramètres à saisir : EAU1 CHAU1 Circuit 2
10 jours après, je constate que le contact ne se ferme plus en HC : on est sur la bonne voie. ENEDIS a dû faire le nécessaire à distance.
Et aujourd’hui enfin « jour Rouge » : le contact s’est bien fermé en HP !
Ouf, un peu de câblage fait dans le tableau et le tour est joué :
- horloge pour mettre en route l’ECS en HC (je ne la mets en route qu’à minuit, pour éviter un pic de conso à la fin des HP les jours Rouges) ;
- diode en sortie de C1C2 pour envoyer un ordre hors gel sur les fils pilote des radiateurs.
Voir schéma joint.
Coût financier de la solution : le prix de l’horloge (mais j’en avais une en stock). Attention vous avez intérêt à prendre un modèle qui gère l’heure d’été et avec une réserve de marche suffisante.
Donc au final plus simple ou moins cher que d’autres solutions (SDCC, BRTEMPO2, Fumée bleue…).
Seule difficulté, que le couple EDF/ENEDIS fasse bien son boulot.
Mais en exprimant la demande d’un point de vue technique comme je l’ai décrit au-dessus en gras, cela doit pouvoir se faire du 1er coup.
A noter que j’ai la même demande en cours sur une autre installation, mais là ENEDIS n’a pas pu reprogrammer le Linky à distance (un technicien ENEDIS doit passer la semaine prochaine).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Enfin, j’ai pu automatiser la coupure de mon chauffage, en faisant reprogrammer par EDF/ENEDIS le contact C1C2 afin qu’il se ferme les jours Rouges en HP (solution 3 évoquée au dessus)
Cela a été un peu laborieux.
Dans un 1er temps j’ai rédigé une demande avec des phrases qui expriment mon besoin « en français » sur mon espace client EDF.
Au bout de plusieurs semaines, ne voyant rien venir, j’ai fait une relance sur l’espace client.
Et là, je suis rappelé par une personne d’EDF efficace qui a géré ma réclamation.
Elle me dit que ma demande a été saisie en « demande diverses » chez Enedis et qu’elle n’est toujours pas traitée.
Je lui explique en terme plus technique mon besoin et nous remplissons ensemble la bonne demande sur le portail ENEDIS.
Catalogue des Prestation ENEDIS :
- Fiche F940B : Intervention de courte durée
- Configuration des contacts tarifaires (asservissement client)
- Paramètres à saisir : EAU1 CHAU1 Circuit 2
10 jours après, je constate que le contact ne se ferme plus en HC : on est sur la bonne voie. ENEDIS a dû faire le nécessaire à distance.
Et aujourd’hui enfin « jour Rouge » : le contact s’est bien fermé en HP !
Ouf, un peu de câblage fait dans le tableau et le tour est joué :
- horloge pour mettre en route l’ECS en HC (je ne la mets en route qu’à minuit, pour éviter un pic de conso à la fin des HP les jours Rouges) ;
- diode en sortie de C1C2 pour envoyer un ordre hors gel sur les fils pilote des radiateurs.
Voir schéma joint.
Coût financier de la solution : le prix de l’horloge (mais j’en avais une en stock). Attention vous avez intérêt à prendre un modèle qui gère l’heure d’été et avec une réserve de marche suffisante.
Donc au final plus simple ou moins cher que d’autres solutions (SDCC, BRTEMPO2, Fumée bleue…).
Seule difficulté, que le couple EDF/ENEDIS fasse bien son boulot.
Mais en exprimant la demande d’un point de vue technique comme je l’ai décrit au-dessus en gras, cela doit pouvoir se faire du 1er coup.
A noter que j’ai la même demande en cours sur une autre installation, mais là ENEDIS n’a pas pu reprogrammer le Linky à distance (un technicien ENEDIS doit passer la semaine prochaine).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 février 2024 à 08:05

Bonsoir.
Oui, la NF C15-100 indique cela dans les paragraphe 10.1.3.4 et 10.1.4.7.2.
Mais en résumé doivent obligatoirement être en 2,5² :
- circuits gros électroménager : four, LV, LL, SL
- circuit plaques de cuisson en triphasée (en mono c'est du 6²).
- circuit chauffe-eau électrique non instantané.
- circuit des prises de courant de la cuisine.
- circuit IRVE avec prise 16A.
Oui, la NF C15-100 indique cela dans les paragraphe 10.1.3.4 et 10.1.4.7.2.
Mais en résumé doivent obligatoirement être en 2,5² :
- circuits gros électroménager : four, LV, LL, SL
- circuit plaques de cuisson en triphasée (en mono c'est du 6²).
- circuit chauffe-eau électrique non instantané.
- circuit des prises de courant de la cuisine.
- circuit IRVE avec prise 16A.
26 février 2024 à 22:56

Bonsoir.
Pour illustrer les propose de GL.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour illustrer les propose de GL.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 février 2024 à 22:47

Bonjour.
Est-ce que les autres fonctions sont opérationnelles (confort/éco).
Est-ce que vos radiateurs sont réglés sur la fonction horloge ou programmation ?
Est-ce que les autres fonctions sont opérationnelles (confort/éco).
Est-ce que vos radiateurs sont réglés sur la fonction horloge ou programmation ?
26 février 2024 à 19:46

Après, à vous de choisir la solution la plus pertinente en fonction du câblage déjà en place, car des variantes, il y en a plein.
26 février 2024 à 19:34

Bonjour.
Oui c'est l'idée : chaque contact du contacteur J/N du tableau de répartition se comportant comme un contact C1C2 indépendant.
Oui c'est l'idée : chaque contact du contacteur J/N du tableau de répartition se comportant comme un contact C1C2 indépendant.
26 février 2024 à 19:33

Bonjour.
Je pense que c'est compatible.
1->1
2-->2
3-->A1
4-->A2
Je pense que c'est compatible.
1->1
2-->2
3-->A1
4-->A2
26 février 2024 à 17:56

Bonjour.
Habituellement, on laisse à chaque circuit sa terre.
Ceci dit, il n'y a pas gros risque à faire cela.
Habituellement, on laisse à chaque circuit sa terre.
Ceci dit, il n'y a pas gros risque à faire cela.
25 février 2024 à 22:58

Bonsoir.
Cela ressemble quand même à un ordre "arrêt" donné par la commande centrale.
Débranchez le fil pilote derrière un radiateur pour voir ce que cela change.
Cela ressemble quand même à un ordre "arrêt" donné par la commande centrale.
Débranchez le fil pilote derrière un radiateur pour voir ce que cela change.
25 février 2024 à 20:45

Un petit schéma pour illustrer la 2ème solution chez vous.
Le disjoncteur 2A (tableau de gauche) alimenter rouge et bleu.
Orange et bleus doivent aller en A1 et A2 des 2 contacteurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le disjoncteur 2A (tableau de gauche) alimenter rouge et bleu.
Orange et bleus doivent aller en A1 et A2 des 2 contacteurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 février 2024 à 19:15

Vous parlez de va et vient.
Si vous avez des télérupteurs vous devriez avoir des poussoirs.
Vous n'avez pas répondu à la question de savoir si la phase arrivait aux poussoirs (ce qui serait logique vu les fils rouges, mais parfois la logique...)
Si vous avez des télérupteurs vous devriez avoir des poussoirs.
Vous n'avez pas répondu à la question de savoir si la phase arrivait aux poussoirs (ce qui serait logique vu les fils rouges, mais parfois la logique...)
25 février 2024 à 18:53

En fait vous avez 2 circuits chacun avec un disjoncteur 2A que vous avez reliez ensemble.
Donc mélange détecté par les différentiels.
Vous avez 2 solutions :
1/ Dans le tableau de répartition vous mettez un différentiel 30mA, 1 disjoncteur 2A, 1 contacteur J/N.
Et vous pilotez le circuit de commande des contacteurs J/N de chaque tableau par un pôle du contacteur J/N central.
2/ Vous gardez un unique disjoncteur 2A pour l'ensemble qui alimente en parallèle le contacteur J/N de chaque chauffe-eau.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Donc mélange détecté par les différentiels.
Vous avez 2 solutions :
1/ Dans le tableau de répartition vous mettez un différentiel 30mA, 1 disjoncteur 2A, 1 contacteur J/N.
Et vous pilotez le circuit de commande des contacteurs J/N de chaque tableau par un pôle du contacteur J/N central.
2/ Vous gardez un unique disjoncteur 2A pour l'ensemble qui alimente en parallèle le contacteur J/N de chaque chauffe-eau.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



25 février 2024 à 18:52

Un petit schéma de l'existant que vous avez réalisé, aiderait à la résolution.
Car on peut vous donner des schémas théoriques de contacteurs HC dans 2 tableaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qui vous aidera.
Car on peut vous donner des schémas théoriques de contacteurs HC dans 2 tableaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qui vous aidera.
25 février 2024 à 16:54

Bonjour.
Votre descriptif n'est pas clair.
Si vous je pouvez pas passer 2 fils en 1,5² entre les 2 tableaux la seule solution c'est de mettre une horloge sur un des tableaux.
Mais du coup si vous n'avez pas de liaison entre les 2, je ne comprend pas que cela disjoncte. D'ailleurs qu'est ce qui disjoncte exactement ?
Votre descriptif n'est pas clair.
Si vous je pouvez pas passer 2 fils en 1,5² entre les 2 tableaux la seule solution c'est de mettre une horloge sur un des tableaux.
Mais du coup si vous n'avez pas de liaison entre les 2, je ne comprend pas que cela disjoncte. D'ailleurs qu'est ce qui disjoncte exactement ?
25 février 2024 à 15:55

Bonjour.
Merci également pour ce retour qui confirme la rentabilité de Tempo, encore plus dans votre cas avec peu d présence en jours rouges.
Pour la dernière augmentation, tout dépend si on raisonne en valeur absolue ou en valeur relative.
Car tous les abonnements ont augmenté de manière identique : 2,4 centimes du kWh.
Donc à consommation égale, tout le monde a eu exactement le même montant d'augmentation quelle que soit l'option souscrite.
Mais c'est sûr que si raisonne en pourcentage, cette augmentation représente à une valeur plus importante pour les abonnements dont le montant est bas comme Tempo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci également pour ce retour qui confirme la rentabilité de Tempo, encore plus dans votre cas avec peu d présence en jours rouges.
Pour la dernière augmentation, tout dépend si on raisonne en valeur absolue ou en valeur relative.
Car tous les abonnements ont augmenté de manière identique : 2,4 centimes du kWh.
Donc à consommation égale, tout le monde a eu exactement le même montant d'augmentation quelle que soit l'option souscrite.
Mais c'est sûr que si raisonne en pourcentage, cette augmentation représente à une valeur plus importante pour les abonnements dont le montant est bas comme Tempo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 février 2024 à 10:17

Bonjour.
Perso je plie à la main, ou pour les plus gros, je les enroule autour de la lampe d'un tournevis.
Perso je plie à la main, ou pour les plus gros, je les enroule autour de la lampe d'un tournevis.
25 février 2024 à 09:31

Qu'est ce que vous appelez "circuit" ?
Un bouton poussoir ?
Si oui essayez de voir comment les poussoirs sont reliés au fil orange du télérupteur ? et avez vous vérifié que la phase arrivait bien aux poussoirs ?
Un bouton poussoir ?
Si oui essayez de voir comment les poussoirs sont reliés au fil orange du télérupteur ? et avez vous vérifié que la phase arrivait bien aux poussoirs ?
24 février 2024 à 19:52

Bonjour.
A priori c'est OK, à condition que le bleu soit bien un neutre.
A priori c'est OK, à condition que le bleu soit bien un neutre.
24 février 2024 à 17:14

Bonjour.
Ce n'est pas conforme à la NF C15-100.
Mais cela ne présente pas de danger et cela ne ressortira pas en défaut sur un diagnostic électrique.
Ce n'est pas conforme à la NF C15-100.
Mais cela ne présente pas de danger et cela ne ressortira pas en défaut sur un diagnostic électrique.
24 février 2024 à 10:16

Bonjour.
Le problème c'est que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
On ne met jamais la terre à un interrupteur.
Le jaune n'est pas la terre, c'est le retour vers la prise.
Interrupteur fermé, vous devriez avoir du courant sur le fil jaune et au niveau de l'interrupteur et au niveau de la prise.
Interrupteur ouvert, il ne devrait pas y a voir de courant sur le jaune.
Le problème c'est que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
On ne met jamais la terre à un interrupteur.
Le jaune n'est pas la terre, c'est le retour vers la prise.
Interrupteur fermé, vous devriez avoir du courant sur le fil jaune et au niveau de l'interrupteur et au niveau de la prise.
Interrupteur ouvert, il ne devrait pas y a voir de courant sur le jaune.
23 février 2024 à 10:43

Bonjour.
Suivant la nature des circuits en aval, il peut être obligatoire de prendre un type A.
Donc, sans plus d'informations, type A par défaut.
Suivant la nature des circuits en aval, il peut être obligatoire de prendre un type A.
Donc, sans plus d'informations, type A par défaut.
23 février 2024 à 10:40

Bonjour.
Un circuit de prise commandée par un interrupteur est constitué de la phase (qui passe par l'interrupteur) avant d'aller vers la prise et du neutre (bleu) qui assure le retour depuis la prise.
Il est probable que le neutre soit commun au 3 prises et qu'il soit desserré ou coupé quelque part.
Un circuit de prise commandée par un interrupteur est constitué de la phase (qui passe par l'interrupteur) avant d'aller vers la prise et du neutre (bleu) qui assure le retour depuis la prise.
Il est probable que le neutre soit commun au 3 prises et qu'il soit desserré ou coupé quelque part.
22 février 2024 à 18:44

Bonsoir.
Non c'est l'interrupteur différentiel qu'il faut changer par un 63A.
Il faudrait quand même savoir à quoi servent le C32 et le C20.
Après le diagnostic n'est qu'informatif, pas d'obligation de faire quoi que ce soit.
Non c'est l'interrupteur différentiel qu'il faut changer par un 63A.
Il faudrait quand même savoir à quoi servent le C32 et le C20.
Après le diagnostic n'est qu'informatif, pas d'obligation de faire quoi que ce soit.
22 février 2024 à 18:41

Bonsoir.
Cela ne respecte pas la norme (séparation prises/éclairage), mais il n'y a pas de danger.
Cela ne respecte pas la norme (séparation prises/éclairage), mais il n'y a pas de danger.
22 février 2024 à 17:35

Bonjour.
Non : Interdit.
Le mieux est de mettre un différentiel peignable.
A défaut aller acheter 1m de 10² à la coupe.
Non : Interdit.
Le mieux est de mettre un différentiel peignable.
A défaut aller acheter 1m de 10² à la coupe.
21 février 2024 à 14:29

Je vous conseille la référence 411651 raccordé via un peigne vertical si vous en avez plusieurs ou la borne 405209 si vous n'en avez qu'un.
21 février 2024 à 13:24

Bonjour.
Vous n'avez pas acheté le bon interrupteur différentiel.
Celui-ci n'est pas peignable.
A remplacer par un modèle peignable, ou ajouter un module de raccordement par peigne réf 406300.
Vous n'avez pas acheté le bon interrupteur différentiel.
Celui-ci n'est pas peignable.
A remplacer par un modèle peignable, ou ajouter un module de raccordement par peigne réf 406300.
21 février 2024 à 12:35

Bonjour.
Avec plaisir.
Merci pour le retour.

Avec plaisir.
Merci pour le retour.

21 février 2024 à 11:19

... et puis c'est rare qu'il ne pré-éxiste pas quelque chose.
21 février 2024 à 11:19

Bonjour.
Il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la salle de bain (sauf chauffage).
Donc on peut se repiquer sur les circuits prises ou éclairage des pièces proche.
Il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la salle de bain (sauf chauffage).
Donc on peut se repiquer sur les circuits prises ou éclairage des pièces proche.
21 février 2024 à 11:18

Bonjour
La norme demande de séparer les circuits prises et éclairage.
Mais c'est un critère de confort, pas de sécurité.
Si vous avez phase/neutre/terre à cet endroit c'est faisable sans risque, même si non conforme à la norme.
La norme demande de séparer les circuits prises et éclairage.
Mais c'est un critère de confort, pas de sécurité.
Si vous avez phase/neutre/terre à cet endroit c'est faisable sans risque, même si non conforme à la norme.
20 février 2024 à 23:23

Il faut demander à Direct Energie.
20 février 2024 à 20:10

Il suffit peut-être utiliser le paramètre qui dit que la sortie S4 n'est pas affectée à l'ECS mais au chauffage ?
Tant que vous avez le clignotement de T/C le délestage ne fonctionnera pas.
Vous avez essayé de passer en TIC historique ?
Tant que vous avez le clignotement de T/C le délestage ne fonctionnera pas.
Vous avez essayé de passer en TIC historique ?
20 février 2024 à 19:58

J'ai virer le mien, mais de mémoire c'est la 1ère donnée qui s'affiche quand on passe en mode paramétrage.
20 février 2024 à 18:29

Bonjour.
Cela me semble complexe.
Sauf à avoir 2 ampoules.
Cela me semble complexe.
Sauf à avoir 2 ampoules.
20 février 2024 à 14:53

Bonjour.
En principe les masses métalliques de la salle de bain (canalisations cuivre eau froide, eau chaude, chauffage central, huisseries métalliques, baignoire métallique...) devrait être reliées à la terre.
Visiblement ce n'est pas fait ou mal fait.
En principe les masses métalliques de la salle de bain (canalisations cuivre eau froide, eau chaude, chauffage central, huisseries métalliques, baignoire métallique...) devrait être reliées à la terre.
Visiblement ce n'est pas fait ou mal fait.
20 février 2024 à 10:39

Bonjour.
J’ai souscrit à l’Option TEMPO d’EDF le 20/02/2023, donc après 1 an d’utilisation, c’est l’heure de faire le bilan.
Mon contexte :
- vieille maison (1880) bien isolée ;
- 148 m² chauffés régulièrement ;
- 3900 W de chauffage électrique au sol (RDC) ;
- 6500W de radiateurs électriques utilisés régulièrement (principalement 1er étage) ;
- 6900W de radiateurs électriques utilisés très occasionnellement (pièces hors gel, pièces inoccupées 2ème étage), donc négligeables ;
- un poêle à bois ;
- chauffages réglés de 19 à 20°C ;
- ECS avec ballon d’eau chaude 200l ;
- électroménager tout électrique ;
- 2 personnes à l’année ;
- abonnement 12kVA.
Mode d’utilisation (éventuellement ajusté en fonction de la météo) :
- les jours rouges (en HP) : utilisation du poêle à bois uniquement, chauffage en hors gel ;
- les jours blancs : utilisation du poêle à bois et du chauffage élec ;
- les jours bleus : utilisation du chauffage élec uniquement (parfois une petite flambée le soir).
La coupure du chauffage les jours rouges était jusqu’à présent manuelle, donc parfois quelques petits ratés mineurs pendant quelques heures. C’est désormais 100% automatique.
J’ai utilisé le relevé de conso toutes les 30mn du site EDF, ce qui m’a permis de faire des statistiques et simulations précises.
J’ai pris en compte le prix de l’abonnement, mais l’écart est négligeable d’une option à l’autre :
- consommation sur 1 an : 12 185 kWh
- coût de l’option Base : 2 915 €
- coût de l’option Heures Creuses : 2 765 €
- coût de l’option Tempo : 1 795 €
- coût du bois de chauffage : environ 400€
Soit une économie annuelle avec l’option Tempo par rapport à l’option Heures Creuses de 970 € : 35% de moins ! (1 120 € par rapport à l’option Base).
Donc vraiment rentable, à condition d’avoir un moyen de chauffage alternatif à l’électrique les 22 jours Rouges.
Et à surveiller bien entendu, car soumis à l’évolution des tarifs.
Pour rappel, principe de fonctionnement et tarifs en fichier joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai souscrit à l’Option TEMPO d’EDF le 20/02/2023, donc après 1 an d’utilisation, c’est l’heure de faire le bilan.
Mon contexte :
- vieille maison (1880) bien isolée ;
- 148 m² chauffés régulièrement ;
- 3900 W de chauffage électrique au sol (RDC) ;
- 6500W de radiateurs électriques utilisés régulièrement (principalement 1er étage) ;
- 6900W de radiateurs électriques utilisés très occasionnellement (pièces hors gel, pièces inoccupées 2ème étage), donc négligeables ;
- un poêle à bois ;
- chauffages réglés de 19 à 20°C ;
- ECS avec ballon d’eau chaude 200l ;
- électroménager tout électrique ;
- 2 personnes à l’année ;
- abonnement 12kVA.
Mode d’utilisation (éventuellement ajusté en fonction de la météo) :
- les jours rouges (en HP) : utilisation du poêle à bois uniquement, chauffage en hors gel ;
- les jours blancs : utilisation du poêle à bois et du chauffage élec ;
- les jours bleus : utilisation du chauffage élec uniquement (parfois une petite flambée le soir).
La coupure du chauffage les jours rouges était jusqu’à présent manuelle, donc parfois quelques petits ratés mineurs pendant quelques heures. C’est désormais 100% automatique.
J’ai utilisé le relevé de conso toutes les 30mn du site EDF, ce qui m’a permis de faire des statistiques et simulations précises.
J’ai pris en compte le prix de l’abonnement, mais l’écart est négligeable d’une option à l’autre :
- consommation sur 1 an : 12 185 kWh
- coût de l’option Base : 2 915 €
- coût de l’option Heures Creuses : 2 765 €
- coût de l’option Tempo : 1 795 €
- coût du bois de chauffage : environ 400€
Soit une économie annuelle avec l’option Tempo par rapport à l’option Heures Creuses de 970 € : 35% de moins ! (1 120 € par rapport à l’option Base).
Donc vraiment rentable, à condition d’avoir un moyen de chauffage alternatif à l’électrique les 22 jours Rouges.
Et à surveiller bien entendu, car soumis à l’évolution des tarifs.
Pour rappel, principe de fonctionnement et tarifs en fichier joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2024 à 08:31

Bonjour.
Vous dites
Car dans le cas contraire le chauffage me semble sous dimensionné
Si c'est un studio 6kVA peut sans doute suffire.
Si à l'usage vous voyez que c'est trop juste, une solution est d'ajouter un délesteur qui coupera le radiateur et ou le chauffe-eau lors des pointes d'utilisation.
Pensez à tire un fil pilote en attente pour les 2 radiateurs.
Même si l'idéal serait d'augmenter la section d'alimentation du logement à 16².
Vous dites
Citation :Puis
j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique.
Citation :C'est donc un studio ?
1 radiateur 1500w + 1 radiateur soufflant de salle de bain de 1500w
Car dans le cas contraire le chauffage me semble sous dimensionné
Si c'est un studio 6kVA peut sans doute suffire.
Si à l'usage vous voyez que c'est trop juste, une solution est d'ajouter un délesteur qui coupera le radiateur et ou le chauffe-eau lors des pointes d'utilisation.
Pensez à tire un fil pilote en attente pour les 2 radiateurs.
Même si l'idéal serait d'augmenter la section d'alimentation du logement à 16².
20 février 2024 à 07:25

Il faut regarder la version du logiciel du Calybox.
Mais je ne pense pas que le Calybox 420 soit compatible avec la TIC standard.:rayonnement-laser.
Mais je ne pense pas que le Calybox 420 soit compatible avec la TIC standard.:rayonnement-laser.
19 février 2024 à 23:04

Cela ne correspond pas à un va et vient.
Plutôt un repiquage vers une 2ème lampe.
Plutôt un repiquage vers une 2ème lampe.
19 février 2024 à 23:02

Bonjour.
Tout cela est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3) donc pas trop de questions à se poser.
Et vous êtes loin du compte avec votre 25² :
- En monophasé, il faut du 2x70² entre 83m et 117m
- En triphasé, il faut du 4X35² entre 81m et 115m.
Tout cela est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3) donc pas trop de questions à se poser.
Et vous êtes loin du compte avec votre 25² :
- En monophasé, il faut du 2x70² entre 83m et 117m
- En triphasé, il faut du 4X35² entre 81m et 115m.
19 février 2024 à 23:00

Bonsoir.
1/ Cela pourrait être une solution, mais ces Wagos sont faits pour fil rigide alors que vous avez du fil souple.
2/ Je vous conseille de conserver le domino, de prendre un petit bout de fil noir, un autre bleu et un autre vert/jaune et de les raccorder d'un côté dans le Wago et de l'autre dans le domino.
Pas de soucis par rapport à la section des fils.
1/ Cela pourrait être une solution, mais ces Wagos sont faits pour fil rigide alors que vous avez du fil souple.
2/ Je vous conseille de conserver le domino, de prendre un petit bout de fil noir, un autre bleu et un autre vert/jaune et de les raccorder d'un côté dans le Wago et de l'autre dans le domino.
Pas de soucis par rapport à la section des fils.
19 février 2024 à 21:01
