Profil du membre CMT
Actuellement
26 888
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 11 078 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Pas n'importe quel télérupteur classique.
Attention aux modèles silencieux, qui la plupart du temps ne pourront fonctionner que si vous avez un montage 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas n'importe quel télérupteur classique.
Attention aux modèles silencieux, qui la plupart du temps ne pourront fonctionner que si vous avez un montage 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mars 2024 à 07:44

Il n'y a peut être qu'un point de commande pour ce spot ?
Dans ce cas, mettre les 2 marrons ensemble sur la même borne.
Dans ce cas, mettre les 2 marrons ensemble sur la même borne.
16 mars 2024 à 18:43

Mais vous pouvez laisser votre 2,5² sans risque.
16 mars 2024 à 12:32

Bonjour.
Si vous avez disjoncté et vu qu'on voit un fil bleu, votre poussoir est sans doute raccordé au neutre (montage 3 fils).
On peut supposer que les beiges sont les navette du va et vient.
Restent le noir et la marron pour phase et retour poussoir, que vous avez sans doute permuté ?
Si plus rien ne fonctionne et que cela a disjoncté, vérifiez vos disjoncteurs et fusibles.
Si vous avez disjoncté et vu qu'on voit un fil bleu, votre poussoir est sans doute raccordé au neutre (montage 3 fils).
On peut supposer que les beiges sont les navette du va et vient.
Restent le noir et la marron pour phase et retour poussoir, que vous avez sans doute permuté ?
Si plus rien ne fonctionne et que cela a disjoncté, vérifiez vos disjoncteurs et fusibles.
16 mars 2024 à 12:30

Bonjour.
Oui c'est l'idée.
10² suffit pour alimenter un module, même avec un abonnement 60A.
Oui c'est l'idée.
10² suffit pour alimenter un module, même avec un abonnement 60A.
16 mars 2024 à 12:14

Bonjour.
La norme demande effectivement de faire une liaison équipotentielle en 10² entre la borne principale de terre et les canalisations chauffage cuivre en sortie de la PAC (principe de la liaison équipotentielle principale).
La norme demande effectivement de faire une liaison équipotentielle en 10² entre la borne principale de terre et les canalisations chauffage cuivre en sortie de la PAC (principe de la liaison équipotentielle principale).
16 mars 2024 à 11:14

Quand vous vendez ou vous louez, vous devez remettre un diagnostic électricité.
Ce cas de figure est déclaré en anomalie par les diagnostiqueurs.
Exemple avec alimentation en 2,5² depuis les borniers d'un disjoncteur différentiel 20A.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce cas de figure est déclaré en anomalie par les diagnostiqueurs.
Exemple avec alimentation en 2,5² depuis les borniers d'un disjoncteur différentiel 20A.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mars 2024 à 23:02

Bonjour.
Je comprend que sur le lustre il y a 2 fils et au plafond 3 fils (dont un vert/jaune pour la terre).
C'est sans doute que le lustre est de classe 2 (double isolation) et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Cela se repère par le symbole de 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre.
Laissez donc le fil de terre en attente, en l'isolant avec un domino ou une borne Wago.
Je comprend que sur le lustre il y a 2 fils et au plafond 3 fils (dont un vert/jaune pour la terre).
C'est sans doute que le lustre est de classe 2 (double isolation) et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Cela se repère par le symbole de 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre.
Laissez donc le fil de terre en attente, en l'isolant avec un domino ou une borne Wago.
15 mars 2024 à 17:30

Bonjour.
L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, elle est identique avant le disjoncteur et après le disjoncteur.
Donc en théorie du 2,5² suffit, sans risque.
Mais il semblerait que les diagnostiqueurs demandent du 10²
L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, elle est identique avant le disjoncteur et après le disjoncteur.
Donc en théorie du 2,5² suffit, sans risque.
Mais il semblerait que les diagnostiqueurs demandent du 10²
15 mars 2024 à 17:27

Bonjour.
Si vous avez un Linky, il faut utiliser les bornes C1C2 de celui-ci.
Maintenant, il est possible que votre ancien relais 175Hz fonctionne encore, auquel cas vous pouvez l'utiliser tant qu'ENEDIS maintient le système PULSADIS.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous avez un Linky, il faut utiliser les bornes C1C2 de celui-ci.
Maintenant, il est possible que votre ancien relais 175Hz fonctionne encore, auquel cas vous pouvez l'utiliser tant qu'ENEDIS maintient le système PULSADIS.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mars 2024 à 15:03

Bonjour.
La petit cloison noire sert à faire une séparation lorsque dans le même boitier vous avez à la fois des courants forts et des courant faibles.
Par exemple prise classique 230V d'un côté et prise RJ45 ou prise TV de l'autre.
Mais si vous n'avez par exemple que des prises classiques, vous pouvez bien entendu l'enlever.
La petit cloison noire sert à faire une séparation lorsque dans le même boitier vous avez à la fois des courants forts et des courant faibles.
Par exemple prise classique 230V d'un côté et prise RJ45 ou prise TV de l'autre.
Mais si vous n'avez par exemple que des prises classiques, vous pouvez bien entendu l'enlever.
15 mars 2024 à 07:03

Bonjour.
La prudence incite à couper le général.
Néanmoins si vous maitriser bien l'architecture de votre installation, vous pouvez faire une coupure partielle.
La prudence incite à couper le général.
Néanmoins si vous maitriser bien l'architecture de votre installation, vous pouvez faire une coupure partielle.
14 mars 2024 à 18:02

Bonjour.
Normativement, il n'y a pas de règle particulière pour un éclairage au dessus d'un évier.
Néanmoins, cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens.
Par contre, comme tous les points d'éclairage, vous ne devez pas avoir de fils apparents.
Normativement, il n'y a pas de règle particulière pour un éclairage au dessus d'un évier.
Néanmoins, cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens.
Par contre, comme tous les points d'éclairage, vous ne devez pas avoir de fils apparents.
14 mars 2024 à 13:53

Bonjour.
Même si ce n'est pas une obligation normative, l'usage est de mettre :
- Arrivée en haut (neutre à gauche, phase à droite)
- Départ en bas (neutre à gauche, phase à droite)
Pas compatible avec des peignes, sauf à utiliser le module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 2P jusqu'à 63A - 1 module
Même si ce n'est pas une obligation normative, l'usage est de mettre :
- Arrivée en haut (neutre à gauche, phase à droite)
- Départ en bas (neutre à gauche, phase à droite)
Pas compatible avec des peignes, sauf à utiliser le module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 2P jusqu'à 63A - 1 module
14 mars 2024 à 10:25

Bonjour.
Le gestionnaire d'énergie gère également le délestage des radiateurs en cas de dépassement de la puissance d'abonnement, ainsi qu'une coupure centralisée (pratique au printemps lorsqu'il fait beau et qu'on veut couper rapidement le chauffage en journée).
Voir si vous en avez besoin.
Si oui, il suffit :
- Soit de débrancher un fil en A1 ou A2 du contacteur J/N et de mettre le contacteur en marche forcée.
- Soit de carrément le supprimer.
Le gestionnaire d'énergie gère également le délestage des radiateurs en cas de dépassement de la puissance d'abonnement, ainsi qu'une coupure centralisée (pratique au printemps lorsqu'il fait beau et qu'on veut couper rapidement le chauffage en journée).
Voir si vous en avez besoin.
Si oui, il suffit :
- Soit de débrancher un fil en A1 ou A2 du contacteur J/N et de mettre le contacteur en marche forcée.
- Soit de carrément le supprimer.
14 mars 2024 à 10:22

Bonjour.
A noter que le liaison doit se faire en :
- 2x10² pour un DB 10/30A ou 15/45A
- 2x16² pour un DB 30/60A ou 60A fixe
Sauf protection configuration particulière (je n'ai pas connaissance de l'architecture de raccordement de votre installation).
A noter que le liaison doit se faire en :
- 2x10² pour un DB 10/30A ou 15/45A
- 2x16² pour un DB 30/60A ou 60A fixe
Sauf protection configuration particulière (je n'ai pas connaissance de l'architecture de raccordement de votre installation).
12 mars 2024 à 11:52

Bonjour.
C'est surprenant que vous ne puissiez pas faire un appairage d'une partie des circuits.
Si c'est le cas, vous pouvez adoptez une solution mixte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est surprenant que vous ne puissiez pas faire un appairage d'une partie des circuits.
Si c'est le cas, vous pouvez adoptez une solution mixte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mars 2024 à 07:54

Bonjour.
La norme pour un logement neuf ou une rénovation totale demande effectivement au moins 2 interrupteurs différentiels.
Mais sur une installation existante que l'on met en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
La norme pour un logement neuf ou une rénovation totale demande effectivement au moins 2 interrupteurs différentiels.
Mais sur une installation existante que l'on met en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
11 mars 2024 à 22:46

Bonjour.
Un simple Interrupteur sectionneur 63A dans un petit tableau 2 ou 4 modules conviendra et est la solution qui vous coutera le moins cher.
Voir schéma de raccordement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un simple Interrupteur sectionneur 63A dans un petit tableau 2 ou 4 modules conviendra et est la solution qui vous coutera le moins cher.
Voir schéma de raccordement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 mars 2024 à 15:43

Bonjour.
Non, du 3G 1.5mm² u1000r2v suffira si vous n'avez qu'un seul détecteur.
Non, du 3G 1.5mm² u1000r2v suffira si vous n'avez qu'un seul détecteur.
11 mars 2024 à 08:06

Bonjour.
Il vous manque un fil de retour lampe, vers toutes vos lampes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il vous manque un fil de retour lampe, vers toutes vos lampes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mars 2024 à 22:58

Oui si vous alimentez en direct sans repiquage.
10 mars 2024 à 15:28

Bonjour.
Un repiquage avec des fils qui manipulent de grosses intensité, ce n'est jamais hyper sécur.
Perso je passerai par des borniers.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un repiquage avec des fils qui manipulent de grosses intensité, ce n'est jamais hyper sécur.
Perso je passerai par des borniers.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mars 2024 à 09:21

Bonjour.
Une photo aiderait.
L'idéal serait un peigne vertical, si votre marque et votre matériel le permet.
Sinon passer par des borniers pour faire un câble en étoile en 10².
A défaut repiquer vous de différentiel en différentiel : 16², pour le 1er repiquage, 10² pour le second.
A noter qu'il s'agit sans doute d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteurs différentiels.
Une photo aiderait.
L'idéal serait un peigne vertical, si votre marque et votre matériel le permet.
Sinon passer par des borniers pour faire un câble en étoile en 10².
A défaut repiquer vous de différentiel en différentiel : 16², pour le 1er repiquage, 10² pour le second.
A noter qu'il s'agit sans doute d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteurs différentiels.
09 mars 2024 à 19:30

Bonjour.
Vous avez :
- En bas de gauche à droite : phase, neutre, retour lampe
- En haut à droite : retour poussoir
Donc tout ce qu'il faut pour un télévariateur.
Vous avez :
- En bas de gauche à droite : phase, neutre, retour lampe
- En haut à droite : retour poussoir
Donc tout ce qu'il faut pour un télévariateur.
09 mars 2024 à 07:33

Par ce que 7 brins côte à côte ne forment pas un disque parfait.
Le calcul le plus approchant sera la surface d'un brin, multipliée par 7 qui vous donnera la surface totale.
Le calcul avec le diamètre n'est pas le bon.
Le calcul le plus approchant sera la surface d'un brin, multipliée par 7 qui vous donnera la surface totale.
Le calcul avec le diamètre n'est pas le bon.
07 mars 2024 à 23:54

Bonsoir.
Sur le principe, il faut câbler le voyant témoin entre orange et bleu.
Mais il faudrait en savoir sur votre interrupteur, que l'on ne voit pas.
Quelle marque, quel modèle ? Le voyant est-il précâblé ? ou possède t'il des fils pour le câblé ?
Vous êtes sûr que c'est bien un voyant témoin et pas un voyant lumineux ?
Sur le principe, il faut câbler le voyant témoin entre orange et bleu.
Mais il faudrait en savoir sur votre interrupteur, que l'on ne voit pas.
Quelle marque, quel modèle ? Le voyant est-il précâblé ? ou possède t'il des fils pour le câblé ?
Vous êtes sûr que c'est bien un voyant témoin et pas un voyant lumineux ?
07 mars 2024 à 23:51

Bonjour.
Pour du fil rigide multibrins, isolant compris :
- Le 6² fait 4,7mm de diamètre.
- Le 10² fait 6mm de diamètre.
Cela peut légèrement varier d'un fabricant à l'autre.
Pour du fil rigide multibrins, isolant compris :
- Le 6² fait 4,7mm de diamètre.
- Le 10² fait 6mm de diamètre.
Cela peut légèrement varier d'un fabricant à l'autre.
07 mars 2024 à 15:05

Bonjour.
La norme en vigueur demande :
- Un circuit 6² 32A pour la plaque.
- Un circuit 2,5² 20A maxi pour le four.
Néanmoins sur les installations ancienne ne possédant pas de circuit four, il est toléré de raccorder les 2 appareils sur le même circuit 6², moyennant quelques précaution de raccordement (voir doc joint).
Attention certains fabricant refusent la garantie si on coupe la fiche livrée en standard.
Si vous le faite, il faudra de plus prévoir des embouts pour fil souple, afin d'avoir une connexion de qualité.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La norme en vigueur demande :
- Un circuit 6² 32A pour la plaque.
- Un circuit 2,5² 20A maxi pour le four.
Néanmoins sur les installations ancienne ne possédant pas de circuit four, il est toléré de raccorder les 2 appareils sur le même circuit 6², moyennant quelques précaution de raccordement (voir doc joint).
Attention certains fabricant refusent la garantie si on coupe la fiche livrée en standard.
Si vous le faite, il faudra de plus prévoir des embouts pour fil souple, afin d'avoir une connexion de qualité.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 mars 2024 à 15:02

Bonjour.
Il suffit d'avoir une minuterie (type minuterie d'escalier), associée à un contacteur de puissance (pour encaisser la forte intensité d'un radiateur).
Il suffit d'avoir une minuterie (type minuterie d'escalier), associée à un contacteur de puissance (pour encaisser la forte intensité d'un radiateur).
07 mars 2024 à 14:58

Bonjour.
1/ Oui bien entendu vous pouvez le faire dans les moulures si vous avez la place.
Préférez les mini Wago de la série 2273 qui prennent peu de place.
2/ Perso je n'utilise que du R2V (je préfère le rigide)
Mais les autres sont possibles.
3/ Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas.
1/ Oui bien entendu vous pouvez le faire dans les moulures si vous avez la place.
Préférez les mini Wago de la série 2273 qui prennent peu de place.
2/ Perso je n'utilise que du R2V (je préfère le rigide)
Mais les autres sont possibles.
3/ Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas.
07 mars 2024 à 10:39

Bonjour.
0/ A la base je parlais de la rangée du haut.
Mais on peut également l'envisager pour la rangée du bas.
0/ 1/ Le risque, pour quelqu'un qui connait mal l'installation, est de couper le disjoncteur "cuisine autres" et d'intervenir dans le tableau cuisine pensant que tout est hors tension alors que la plaque est encore alimentée.
Pas de fils à tirer. Il suffit de mettre, à la place des 2 disjoncteurs mono au départ, un disjoncteur tri 25A pour N P2 P3 ou tétra 25A pour 2N P2 P3.
Ainsi si on est est sûr de tout couper.
4 et 5/ On n'est pas à 1 ou 2 prises près, c'est du confort donc :
- soit vous dépassez en 1,5²
- soit vous gardez votre 2,5²
- soit vous ajoutez un disjoncteur de plus
Question subsidiaire :
1/ Oui
2/ 3kA minimum
0/ A la base je parlais de la rangée du haut.
Mais on peut également l'envisager pour la rangée du bas.
0/ 1/ Le risque, pour quelqu'un qui connait mal l'installation, est de couper le disjoncteur "cuisine autres" et d'intervenir dans le tableau cuisine pensant que tout est hors tension alors que la plaque est encore alimentée.
Pas de fils à tirer. Il suffit de mettre, à la place des 2 disjoncteurs mono au départ, un disjoncteur tri 25A pour N P2 P3 ou tétra 25A pour 2N P2 P3.
Ainsi si on est est sûr de tout couper.
4 et 5/ On n'est pas à 1 ou 2 prises près, c'est du confort donc :
- soit vous dépassez en 1,5²
- soit vous gardez votre 2,5²
- soit vous ajoutez un disjoncteur de plus
Question subsidiaire :
1/ Oui
2/ 3kA minimum
06 mars 2024 à 11:10

Bonsoir.
0/ Pensez à l'usage d'un peigne tétra pour alimenter votre rangée de disjoncteurs
0 et 1/ C'est dangereux d'avoir 2 sources d'alimentation différente dans un même tableau
Mettre un disjoncteur tri au départ et un interrupteur sectionneur tri à l'arrivée
2/ RAS
3/ On ne comprend pas pourquoi le disjoncteur 20A en haut est 30mA ?
4/ Pour ce type de pièces, du 1,5² est en général suffisant pour les prises et plus facile de mise en œuvre. Mais du 2,5² reste possible.
5/ Pour ce type de pièces, du 1,5² est en général suffisant pour les prises et plus facile de mise en œuvre. Mais du 2,5² reste possible.
Du 10A suffit pour les VR
0/ Pensez à l'usage d'un peigne tétra pour alimenter votre rangée de disjoncteurs
0 et 1/ C'est dangereux d'avoir 2 sources d'alimentation différente dans un même tableau
Mettre un disjoncteur tri au départ et un interrupteur sectionneur tri à l'arrivée
2/ RAS
3/ On ne comprend pas pourquoi le disjoncteur 20A en haut est 30mA ?
4/ Pour ce type de pièces, du 1,5² est en général suffisant pour les prises et plus facile de mise en œuvre. Mais du 2,5² reste possible.
5/ Pour ce type de pièces, du 1,5² est en général suffisant pour les prises et plus facile de mise en œuvre. Mais du 2,5² reste possible.
Du 10A suffit pour les VR
05 mars 2024 à 23:58

Bonjour.
Il faudrait le vérifier à l'ohmmètre, mais si les 2 rouges sont sur la même borne, il est probable qu'il y ait un pontage en interne
Donc :
- un rouge sur LA
- un rouge sur LB
- un pont entre LA et LB
- le marron sur 2A
- le orange sur 2B
Il faudrait le vérifier à l'ohmmètre, mais si les 2 rouges sont sur la même borne, il est probable qu'il y ait un pontage en interne
Donc :
- un rouge sur LA
- un rouge sur LB
- un pont entre LA et LB
- le marron sur 2A
- le orange sur 2B
05 mars 2024 à 17:37

Au delà de l'aspect purement arithmétique, il faut bien comprendre la finalité des règles amont/aval :
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Ainsi votre disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 30A. Donc un interrupteur différentiel 40A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 40A (le disjoncteur 30A sautera avant), alors qu'un 25A ne la respecterait pas.
Un 63A respectera également la règle Amont, mais c'est surdimensionner pour rien.
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Ainsi votre disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 30A. Donc un interrupteur différentiel 40A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 40A (le disjoncteur 30A sautera avant), alors qu'un 25A ne la respecterait pas.
Un 63A respectera également la règle Amont, mais c'est surdimensionner pour rien.
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
05 mars 2024 à 14:09

Citation :
Mais si la règle de l'aval l'impose, je peux/dois quand même mettre un différentiel 63A ?
Je viens de vous dire exactement le contraire :
"Inutile d'aller mettre des 63A."
Dans la mesure ou votre DB est un 30A maxi, n'importe qu'elle interrupteur différentiel respectera la règle amont : 40A > 30A.
Donc inutile de chercher à respecte la (peu pertinente) règle aval.
Et inutile de surdimensionner avec un 63A, puisque vous ne pourrez jamais dépasser 30A (mais s'il y en a un en place, cela ne peut pas faire de mal).
Sauf si vous pensez qu'un jour vous aurez besoin d'un abonnement d'au moins 24kVA. Dans ce cas, ENEDIS viendra remplacer votre DB 10/30A réglé sur 30A par un 30/60A réglé sur 60A et là pour le coup il faudra se reposer différemment la question des règles amont/aval
05 mars 2024 à 14:04

Bonjour.
Juste une interrogation.
Vous en avez souvent des coupures de courant qui durent et qui tombent au moment où il faut actionner les volets roulants ?
Car cela fait cher pour une situation qui est quand même peu fréquente et pas si gênante que cela.
Juste une interrogation.
Vous en avez souvent des coupures de courant qui durent et qui tombent au moment où il faut actionner les volets roulants ?
Car cela fait cher pour une situation qui est quand même peu fréquente et pas si gênante que cela.
05 mars 2024 à 10:51

Avant le Linky, vous auriez effectivement eu 20A d'affiché dans la petite fenêtre.
05 mars 2024 à 08:03

Bonjour.
Désormais, avec un Linky, le disjoncteur de branchement est réglé au maxi possible (30A chez vous) et le réglage de l'abonnement se fait sur le Linky (à distance).
On dimensionne l'installation pour ce maxi possible, et des différentiels 40A conviendront donc très bien.
Inutile d'aller mettre des 63A.
Désormais, avec un Linky, le disjoncteur de branchement est réglé au maxi possible (30A chez vous) et le réglage de l'abonnement se fait sur le Linky (à distance).
On dimensionne l'installation pour ce maxi possible, et des différentiels 40A conviendront donc très bien.
Inutile d'aller mettre des 63A.
05 mars 2024 à 08:02

Bonsoir.
1/ Oui c'est cela 20A par phase maxi (un léger dépassement est possible dans les faits).
Rac (3) = racine carrée de 3 = 1,732...
2/ 12kVA, c'est 20A par phase.
Donc vous ne pourrez pas tirer plus de 20A sur chaque phase, soit 4600W par phase, et donc en tout au maxi 13800W.
Mais attention dès que vous dépassez sur une phase, cela saute, même si les autres sont peu ou pas utilisées.
Donc c'est pour cela que pour surcharger un différentiel 40A, il faut un abonnement qui permette plus de 40A par phase, soit 30kVA ou 36kVA.
1/ Oui c'est cela 20A par phase maxi (un léger dépassement est possible dans les faits).
Rac (3) = racine carrée de 3 = 1,732...
2/ 12kVA, c'est 20A par phase.
Donc vous ne pourrez pas tirer plus de 20A sur chaque phase, soit 4600W par phase, et donc en tout au maxi 13800W.
Mais attention dès que vous dépassez sur une phase, cela saute, même si les autres sont peu ou pas utilisées.
Donc c'est pour cela que pour surcharger un différentiel 40A, il faut un abonnement qui permette plus de 40A par phase, soit 30kVA ou 36kVA.
04 mars 2024 à 19:17

J'allais vous dire cela au vue de vos photos, mais bon vous avez trouvé tout cela.
Ce qui est surprenant, c'est que vous semblez avoir un module SDCC (le truc blanc raccordé en I1I) qui délivre un 2ème contact pour couper le chauffage.
C'est rare, plein de gens aimeraient en avoir un et n'y arrivent pas et vous, vous l'avez sans rien demander.
Ce qui est surprenant, c'est que vous semblez avoir un module SDCC (le truc blanc raccordé en I1I) qui délivre un 2ème contact pour couper le chauffage.
C'est rare, plein de gens aimeraient en avoir un et n'y arrivent pas et vous, vous l'avez sans rien demander.
04 mars 2024 à 17:36

@HugoMe
Le capot du Linky se déclipse et vous découvrirez derrière une trappe d'accès pour passer vos fils.
@GL
J'ai compris que le 50€ c'était en plus de l'économie déjà réalisée via Tempo, en raccordant l'ECS en HC.
Le capot du Linky se déclipse et vous découvrirez derrière une trappe d'accès pour passer vos fils.
@GL
J'ai compris que le 50€ c'était en plus de l'économie déjà réalisée via Tempo, en raccordant l'ECS en HC.
04 mars 2024 à 15:54

Mettez un petit tableau 4 modules (ou plus) à côté pour faire vos ajouts.
Les 2 fils vers le Linky, c'est à vous de les tirer.
Même avec un système sans fils il faudra ajouter du matériel et pas certain de la fiabilité dans le temps de ce type de système.
Les 2 fils vers le Linky, c'est à vous de les tirer.
Même avec un système sans fils il faudra ajouter du matériel et pas certain de la fiabilité dans le temps de ce type de système.
04 mars 2024 à 14:11

Bonjour.
Et quelle est votre question ?
Vous voulez un schéma de câblage ?
2 solutions :
- Soit vous utilisez le contact C1C2 du Linky (solution préférable).
- Soit, si pas possible, vous mettez une horloge réglée sur 22H-6H (prendre un modèle qui gère l'heure d'été et qui ait une réserve de marche suffisante en cas de coupure du courant).
Je vous donne les 2 schémas associés.
Si vous avez un chauffage électrique, il est également pertinent d'automatiser la coupure les jours rouges en HP.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Et quelle est votre question ?
Vous voulez un schéma de câblage ?
2 solutions :
- Soit vous utilisez le contact C1C2 du Linky (solution préférable).
- Soit, si pas possible, vous mettez une horloge réglée sur 22H-6H (prendre un modèle qui gère l'heure d'été et qui ait une réserve de marche suffisante en cas de coupure du courant).
Je vous donne les 2 schémas associés.
Si vous avez un chauffage électrique, il est également pertinent d'automatiser la coupure les jours rouges en HP.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 mars 2024 à 11:22

Bonsoir.
1/ 20A qui circulent dans un fil c'est toujours la même intensité qu'on soit en mono ou en tri.
Donc donc 20A convient pour un circuit tri/tétra en 2,5²
5,2kW en tri équilibré et un cosphi à 1 cela fait environ 8A par phase.
En tri P = U x I x Rac(3) x cosphi avec U = 400V
2/ Si vous avez 20A pour la PAC et 20A pour le chauffe-eau, vous ne dépasserez pas les 40A du différentiel.
Si nécessaire vous pourriez même descendre celui du chauffe-eau à 10A.
De plus pour dépasser 40A, il faudrait en abonnement 30 ou 36kVA.
Donc tant qu'il n'y a que cela, un 63A ne se justifie pas.
Un type A n'est pas obligatoire pour l'usage décrit, mais ne peut pas faire de mal.
1/ 20A qui circulent dans un fil c'est toujours la même intensité qu'on soit en mono ou en tri.
Donc donc 20A convient pour un circuit tri/tétra en 2,5²
5,2kW en tri équilibré et un cosphi à 1 cela fait environ 8A par phase.
En tri P = U x I x Rac(3) x cosphi avec U = 400V
2/ Si vous avez 20A pour la PAC et 20A pour le chauffe-eau, vous ne dépasserez pas les 40A du différentiel.
Si nécessaire vous pourriez même descendre celui du chauffe-eau à 10A.
De plus pour dépasser 40A, il faudrait en abonnement 30 ou 36kVA.
Donc tant qu'il n'y a que cela, un 63A ne se justifie pas.
Un type A n'est pas obligatoire pour l'usage décrit, mais ne peut pas faire de mal.
03 mars 2024 à 19:49

Bonsoir.
Ce n'est pas un contacteur J/N mais une horloge.
Elle peut piloter plusieurs choses.
Par exemple votre chauffe-eau en heures creuses s'il n'est pas possible de le raccorder au contact du compteur.
Si c'est le cas, il faut la régler en la calant sur les horaires de vos heures creuses.
Pour cela déplacer les petits taquets bleus
Je crois apercevoir qu'actuellement elle est réglée sur 7H-22H.
Ce n'est pas un contacteur J/N mais une horloge.
Elle peut piloter plusieurs choses.
Par exemple votre chauffe-eau en heures creuses s'il n'est pas possible de le raccorder au contact du compteur.
Si c'est le cas, il faut la régler en la calant sur les horaires de vos heures creuses.
Pour cela déplacer les petits taquets bleus
Je crois apercevoir qu'actuellement elle est réglée sur 7H-22H.
01 mars 2024 à 22:27

Sinon, un 4G10² ne convient pas.
Il faut un 5G10² ou éventuellement si le tableau divisionnaire est dans un autre bâtiment un 4X10² en refaisant une terre en local dans l'autre bâtiment.
A noter que du 10² en tri, cela permet 27kW.
Sans doute surdimensionné pour votre tableau divisionnaire (sauf liaison de très grande longueur).
Mais qui peut le plus peut le moins.
Il faut un 5G10² ou éventuellement si le tableau divisionnaire est dans un autre bâtiment un 4X10² en refaisant une terre en local dans l'autre bâtiment.
A noter que du 10² en tri, cela permet 27kW.
Sans doute surdimensionné pour votre tableau divisionnaire (sauf liaison de très grande longueur).
Mais qui peut le plus peut le moins.
01 mars 2024 à 17:42

Bonjour.
On ne voit pas bien comment votre distribution est réalisée dans le tableau principal.
Un schéma aurait aidé.
Je vous donne 2 exemples type dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


On ne voit pas bien comment votre distribution est réalisée dans le tableau principal.
Un schéma aurait aidé.
Je vous donne 2 exemples type dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 mars 2024 à 17:39

Bonsoir.
Dans ce cas tourner le programmateur sur la petite valise (fonction vacances).
Cela mettra les radiateurs en hors gel, ce qui revient en gros à arrêt.
Dans ce cas tourner le programmateur sur la petite valise (fonction vacances).
Cela mettra les radiateurs en hors gel, ce qui revient en gros à arrêt.
29 février 2024 à 23:55
