Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25298
Question Forum Électricité : Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Bonjour.
Il s'agit probablement d'une question à laquelle quelqu'un d'expérimenté peut répondre sans problème, c'est pourquoi je me sens un peu ridicule de la poser.
J'ai déterminé les sections de fil dans un tableau, j'ai du fil de lave-vaisselle de 4mm² (c'est une vieille installation), 16mm² du DB au tableau, cependant il y a un fil avec 7 brins et même en mesurant avec un pied à coulisse je n'arrive pas à dire si c'est un 10mm² ou un 6mm².
La mesure est d'environ 3,3 mm de diamètre, mais elle varie en fonction de la position.
Je pensais qu'il s'agissait d'un fil de 6mm² parce qu'il s'agissait du circuit du four, mais je pense maintenant qu'il s'agit d'un 10mm².
Je joins des photos du fil comparé à du 16mm² et du 4mm², quelqu'un peut-il gentiment m'aider ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il s'agit probablement d'une question à laquelle quelqu'un d'expérimenté peut répondre sans problème, c'est pourquoi je me sens un peu ridicule de la poser.
J'ai déterminé les sections de fil dans un tableau, j'ai du fil de lave-vaisselle de 4mm² (c'est une vieille installation), 16mm² du DB au tableau, cependant il y a un fil avec 7 brins et même en mesurant avec un pied à coulisse je n'arrive pas à dire si c'est un 10mm² ou un 6mm².
La mesure est d'environ 3,3 mm de diamètre, mais elle varie en fonction de la position.
Je pensais qu'il s'agissait d'un fil de 6mm² parce qu'il s'agissait du circuit du four, mais je pense maintenant qu'il s'agit d'un 10mm².
Je joins des photos du fil comparé à du 16mm² et du 4mm², quelqu'un peut-il gentiment m'aider ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 mars 2024 à 11:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Bonjour.
Pour du fil rigide multibrins, isolant compris :
- Le 6² fait 4,7mm de diamètre.
- Le 10² fait 6mm de diamètre.
Cela peut légèrement varier d'un fabricant à l'autre.
Pour du fil rigide multibrins, isolant compris :
- Le 6² fait 4,7mm de diamètre.
- Le 10² fait 6mm de diamètre.
Cela peut légèrement varier d'un fabricant à l'autre.
07 mars 2024 à 15:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Bonjour CMT.
J'ai mesuré environ 5,1 mm, 6mm² donc ?
J'ai pense' que les fils multibrins rigide c’était minimum 10mm².
C'est pas le cas ?
J'ai mesuré environ 5,1 mm, 6mm² donc ?
J'ai pense' que les fils multibrins rigide c’était minimum 10mm².
C'est pas le cas ?
07 mars 2024 à 21:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Et pourquoi si je mesure un brin et multiplie par 7 je ne trouve pas le diamètre totale ?
07 mars 2024 à 21:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Par ce que 7 brins côte à côte ne forment pas un disque parfait.
Le calcul le plus approchant sera la surface d'un brin, multipliée par 7 qui vous donnera la surface totale.
Le calcul avec le diamètre n'est pas le bon.
Le calcul le plus approchant sera la surface d'un brin, multipliée par 7 qui vous donnera la surface totale.
Le calcul avec le diamètre n'est pas le bon.
07 mars 2024 à 23:54







