Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ?
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25306
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ?
Bonjour.
Je souhaite remplacer un télérupteur/variateur qui pilote des ampoules halogènes par un télérupteur "simple" pour un éclairage LED.
Le télérupteur/variateur actuellement en place est un "Legrand 036 59" avec derrière un transformateur TAO SET210 (50-210VA).
Je ne suis pas à l’aise car, si je regarde le branchement du télérupteur, ça ne correspond pas vraiment à ce qui devrait être en place...
Quelqu’un peut-il m’expliquer comment procéder ?
Merci d’avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je souhaite remplacer un télérupteur/variateur qui pilote des ampoules halogènes par un télérupteur "simple" pour un éclairage LED.
Le télérupteur/variateur actuellement en place est un "Legrand 036 59" avec derrière un transformateur TAO SET210 (50-210VA).
Je ne suis pas à l’aise car, si je regarde le branchement du télérupteur, ça ne correspond pas vraiment à ce qui devrait être en place...
Quelqu’un peut-il m’expliquer comment procéder ?
Merci d’avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 mars 2024 à 00:21
Réponse 1 du forum électricité
Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ?
Bonjour.
Vous avez :
- En bas de gauche à droite : phase, neutre, retour lampe
- En haut à droite : retour poussoir
Donc tout ce qu'il faut pour un télévariateur.
Vous avez :
- En bas de gauche à droite : phase, neutre, retour lampe
- En haut à droite : retour poussoir
Donc tout ce qu'il faut pour un télévariateur.
09 mars 2024 à 07:33
Réponse 2 du forum électricité
Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ?
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Désolé de passer pour un ignare mais dans les schémas de branchement des télérupteurs, on voit toujours deux connections pour l'éclairage (neutre et retour) et deux connections pour les poussoirs (neutre et retour).
Est-ce que cela veut dire que le neutre "manquant" est finalement géré de manière commune ?
Si je souhaite passer à un éclairage LED: Est-ce que finalement j'ai juste besoin de remplacer mon transformateur halogène ?
Si oui, est-ce que je pourrai conserver la partie "variateur" ?
Si oui, avec quels types de transformateur ?
Désolé de passer pour un ignare mais dans les schémas de branchement des télérupteurs, on voit toujours deux connections pour l'éclairage (neutre et retour) et deux connections pour les poussoirs (neutre et retour).
Est-ce que cela veut dire que le neutre "manquant" est finalement géré de manière commune ?
Si je souhaite passer à un éclairage LED: Est-ce que finalement j'ai juste besoin de remplacer mon transformateur halogène ?
Si oui, est-ce que je pourrai conserver la partie "variateur" ?
Si oui, avec quels types de transformateur ?
09 mars 2024 à 09:57