FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 849 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 716 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Citation :
Sur lequel dois-je me brancher ?
Ni l'un ni l'autre? Ces relais permettent de faire fonctionner le contrat EJP.
Si vous avez ce type de contrat, vous le gardez si possible. Il sera alors temps de revoir la commande du chauffe-eau.
A suivre, avec des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 août 2014 à 15:40
forum consulter ce sujet Deux relais de découplage quelle est le bon ?

Le parafoudre est un composant normalement ouvert, qui se ferme très rapidement lorsqu'une onde de surtension apparait entre phase et neutre. Son rôle est d’écrêter cette surtension grâce à des composants passifs devenant brusquement conducteurs, tout en écoulant le courant de foudre vers la terre.
Plutôt que de continuer l'explication, le plus simple est de consulter ce document Schneider Electric.
Guide du parafoudres.pdf

On insiste sur le fait que le seul disjoncteur différentiel est celui de branchement ERDF. Sur le tableau sont bien placés en tête de rangée des interrupteurs différentiels.

Sur le tableau vous devez positionner un bornier phase et un bornier neutre. Ceux-ci seront reliés à la sortie du DJ de branchement par deux conducteurs (et pas plus) de section adaptée au calibre maximum du DJ de branchement (donc à préciser - 16 mm² pour 45 A).

Chaque ID 40 A 30 mA sera relié aux deux borniers par des conducteurs de 10 mm² .
Citation :
..je vais juste rajouter rajouter un disjoncteur C20 et le câbler en 10 mm²
A priori ce n'est pas utile.

Des exemples de tableaux sont nombreux sur le forum, et faciles à trouver avec le moteur de recherche.
Cordialement.
08 août 2014 à 13:42
forum consulter ce sujet Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre

Publicité

Bonjour. Dans ce cas vous ré-initialisez l'électronique en suivant le mode d'emploi, puis vous suivez la procédure de mise en service pas à pas à pas.
Cordialement.
07 août 2014 à 22:11
forum consulter ce sujet Problème portail électrique Came 7000 ET 7001

Bonjour. Le plus simple serait que vous fassiez un schéma unifilaire du branchement.
On suppose qu'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, peut-être avec freinage par injection de courant continu.
A suivre, avec des précisions, notamment les caractéristiques du moteur inscrites sur la plaque signalétique.
Cordialement.
07 août 2014 à 22:07
forum consulter ce sujet Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle

Bonjour chrichridu45.
Votre schéma de principe est bon. Rappelons que l'ID type A alimente une ligne cuisson 32 A et une ligne LL.
Les particularités du montage du parafoudre sont traitées régulièrement sur le forum.
Sur le moteur de recherches en haut de page, "montage parafoudre" vous amènera entre autres à la question 3559 qui traite ce sujet.
Il faudrait que vous voyiez si un parafoudre se justifie chez vous. Le Loiret n'est pas une zone à indice kéraunique élevé.
Pas besoin de DJ différentiels A et AC, vous avez bien placé les ID avec les DJ en cascade..
Cordialement.
07 août 2014 à 22:02
forum consulter ce sujet Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre

Bien reçu. Ça va être simple.
La plaque a elle seule, suivant son utilisation (et le nombre de feux) pourra tirer pas loin de 6 kVA, c'est pour cela qu'il faut que vous disposiez d'un peu de puissance supplémentaire pour faire tourner un lave-linge ou un fer à repasser sans que le DJ de branchement disjoncte.
Si ce dernier est calibré à 45 A vous disposez de 9 kVA environ, à 30 A 6 kVA environ. La valeur de la puissance souscrite est indiquée sur chaque facture EDF.
Pour four et plaque sur la même sortie 32 A ce n'est pas l'idéal ; le mieux serait que le four dispose d'une ligne dédiée calibre 16 ou 20 A. Si le fourreau est de diamètre 25 mm sans trop de coudes vous pouvez rajouter une paire en 2,5 mm² (on retire toute la ligne en rajoutant un tire fil - et on repasse alors les 3 conducteurs initiaux plus la nouvelle ligne pour le four - on peut utiliser des conducteurs souples HO7-VK de section adaptée, et plus facile pour franchir les coudes).
Dans le cas contraire, vous pouvez mettre en œuvre le branchement toléré dont CMT propose le schéma en question 10961.
Il faudra alors éviter de faire fonctionner le four avec plus de deux feux sur la plaque.
Vous voila renseigné.
Cordialement.
06 août 2014 à 15:58
forum consulter ce sujet Branchement de plaque à induction

Bonjour réponse 3. Une boite de dérivation peut comporter des circuits PC et lumière.
Il suffit d'utiliser une boite de bonne dimensions.
Cordialement.
06 août 2014 à 13:15
forum consulter ce sujet Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières

Bonjour. Avant de rentrer dans les détails il faut voir sur votre tableau de distribution si vous disposez d'une sortie spécifique 32 A et où cette ligne arrive dans votre cuisine.
D'autre part, on suppose que votre abonnement est monophasé, et que la puissance souscrite est au minimum de 9 kVA.
Concernant la plaque, il lui faudra un emplacement où elle puisse "respirer" par sa face inférieure qui doit être ventilée. Les récipients métalliques sont spécifiques et il faut choisir une bonne gamme.
A suivre avec des précisions..
06 août 2014 à 12:35
forum consulter ce sujet Branchement de plaque à induction

Bonjour. Ce ne va pas être simple si vous n'avez pas accès aux 4 bornes de connexion des 2 bobinages, le principal et l'auxiliaire en série avec le condensateur. Il faudrait pouvoir inverser les bornes de l'un des bobinages.
Il semble qu'il n'y ait que 3 bornes enroulements disponibles sur le bornier, ce qui impliquerait l'impossibilité de changer le sens de rotation.
On trouve les schémas de principe sur le net en tapant "inversion rotation moteur monophasé". Ce sujet est plus ou moins traité dans les questions apparentées ci-dessous.
Cordialement.
06 août 2014 à 09:16
forum consulter ce sujet Inverser le sens de rotation d'un moteur électrique

Bien reçu. La guirlande à piles ne peut être alimentée par le secteur 230 volts présent au plafond.
On comprend que vous voulez alimenter une guirlande décorative et non une lampe centrale.
Il faut donc que vous trouviez une guirlande fonctionnant sur le secteur ; en aout c'est difficile, mais à partir d'octobre les étals de Noël vont apparaitre.
On suppose également que c'est un élément décoratif qui ne sera pas adapté pour l'éclairage de la pièce.
Dans ce cas, vous pourriez faire un petit montage avec guirlande à piles que vous mettriez sur un meuble (mais vous allez consommer des piles), mais qui ne serait pas au plafond.

Pour une chambre d'enfant, l'idéal est d'avoir un éclairage central pour jouer dans la pièce, puis des points lumineux pour lire dans le lit par exemple avec une bonne intensité lumineuse.

Faites bien la différence entre une pile qui délivre quelques volts non dangereux, et le réseau 230 V duquel il faut se protéger à tout prix.
A vous de jouer.
Essayez de vous faire aider quand même.

Cordialement.
06 août 2014 à 00:08
forum consulter ce sujet Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?

Bonjour Maman09. Si la guirlande est à piles, il faut la faire fonctionner sur des piles, qui délivrent de la basse tension. La durée de l'éclairage dépendra du temps de fonctionnement. La guirlande peut comprendre un interrupteur sur le boitier des piles.

Mais qu'entendez vous exactement par "guirlande à interrupteur" ? Un interrupteur permet d'allumer la lumière, que ce soit à l'entrée d'une pièce (230 V) ou sur une petite guirlande lumineuses à piles si cela existe.
Nota : ne branchez rien avant d'en savoir plus.
A suivre avec des précisions.
05 août 2014 à 00:01
forum consulter ce sujet Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?

Bonjour réponse 2. Faites déjà un tour sur les questions apparentées.
On peut supposer que n et L sont à raccorder sur phase et neutre directs, un interrupteur à ficelle permettant la commande moteur. Le rouge serait à raccorder à une phase coupée par un interrupteur mural pour commander la lumière. Tout cela est à vérifier.
A plafond vous devriez avoir, outre la terre, le neutre bleu et la phase coupée par un interrupteur mural en violet.
Vous vérifiez cela et essayez déjà de brancher la partie moteur.
Le schéma de raccordement du ventilateur serait bienvenu.
Cordialement.
30 juillet 2014 à 21:57
forum consulter ce sujet Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière

Bonjour.
On peut penser que la VMC basique est à deux vitesses commutables par un commutateur à deux positions. Le neutre est direct, et la phase devrait être commutable sur le brun ou le noir.
Référez-vous à la notice de branchement, ce qui est suggéré ci-dessus demande à être confirmé.
Quant à la prise de courant, s'il s'agit de cela, elle doit comporter phase neutre et terre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
30 juillet 2014 à 21:45
forum consulter ce sujet Conseils branchement VMC

Bonjour. Si vous êtes éloigné du métier il vaudrait mieux mettre cette rénovation dans les mains d'un professionnel. D'autant plus que vous ne gagnerez rien à intervenir sur le tableau de répartition tel qu'il est.

Il fera une mise en sécurité minimum avec un seul ID en laissant les neutres communs mais avec alimentation des fusibles par un peigne, ou fera une rénovation complète avec identification des circuits phase plus neutre, changement des fusibles pour des DJ bipolaires, pose de deux ou trois ID avec toutes les vérifications nécessaires concernant le circuit de terre, le changement des appareillages etc.
Le plus simple serait de laisser le tableau en état car il fonctionne et protège les circuits, malgré l'absence d'un ID 30 mA.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 juillet 2014 à 13:39
forum consulter ce sujet Mise au norme installation électrique

Bonjour Midou. Il y a une imprécision dans votre présentation.
Vous évoquez tout d'abord d'une coupure générale du DJ d'abonné (sensible au CC ou à un défaut d'isolement sérieux de quelques centaines de mA), puis ensuite le différentiel.
On peut penser qu'il s'agit des communs, protégés par un DJ de branchement en aval duquel on trouve un ou plusieurs ID 30 mA, eux mêmes alimentant des DJ pour les différents circuits.
S'agit-il de ce schéma ?

Si l'ID déclenche lors de la mise en service de l'éclairage on pense bien évidemment à un défaut d'isolement phase-terre ou neutre-terre. Mais vous signalez également que ce circuit lumière n'a pas ses récepteurs reliés à la terre (réglettes fluo ? Incandescence ?). Bizarre. Une humidité prononcée dans un boitier de raccordement peut provoquer le déclenchement d'un ID 30 mA.

Dans ce cas on vérifie l'isolement de la ligne méthodiquement celle ci étant hors tension avec coupure omnipolaire.

On peut tester l'isolement de la ligne seule entièrement déconnectée (ses récepteurs également) - phase neutre, phase terre, neutre terre ; un testeur d'isolement peut faire l'affaire, mais attention, il travaille sous quelques centaines de volts.

Avec des précisions on pourra aller plus avant.
Cordialement.
30 juillet 2014 à 09:45
forum consulter ce sujet Conseil appareils ou méthode de diagnostic d'une panne électrique

Bonjour.
Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, néanmoins on peut vous rassurer.
Ce que vous avez pu lire ça et là (sur les contributions de l'ami LDB75 par exemple) est qu'une saignée ne doit pas affaiblir une cloison et encore moins la pré-découper si elle est peu épaisse. Question de logique.
Dans votre cas vous êtes à même de voir si la saignée envisagée a une profondeur négligeable par rapport à l’épaisseur du support. L'utilisation de vides de construction peut simplifier le problème, de même que la pose de goulottes en saillie s'il y a risque d'affaiblissement du support.
Dans le placo ce peut être assez simple en faisant quelques trous oblongs tous les 30 cm environ de façon à y encastrer le tube. Tout dépend de ce qu'il y a derrière.
Le câble courant faible peut passer dans une gaine de 20.
Conclusion : vous faites au mieux.
Cordialement.
29 juillet 2014 à 22:43
forum consulter ce sujet Saignées rénovation électricité maison datant des années 30

Bien reçu.
1. Ici quand on fait un tableau secondaire ou principal on associe à chaque ligne sa protection ; par exemple pour un circuit lumière en 1,5 mm² on utilise un DJ de calibre 16 A maximum, pour un circuit de prises de courant en 2,5 mm² on protège avec un DJ de calibre 20 A maximum. La tension est de 230 V quel que soit le type de circuits.
2. 40 A en 230 V ferait environ 9 kVA de disponibles ; en 120 V la moitié. Je ne sais pas approfondir en fonction des normes locales et de vos besoins.
3. Bipolaire, mais pour le calibre il faut demander à votre électricien. Pour 8 AWG je prendrais un DJ 40 A.
5. 8 AWG correspond à 8,4 mm², suffisant pour faire passer 40 A. En France on protège une section de 6 mm² par un DJ 32 A.

Ce ne sont que des indications déduites de nos normes. Il faut demander confirmation à un électricien québecois.
Cordialement.
28 juillet 2014 à 18:31
forum consulter ce sujet Liaison courant entre la maison et le garage

Bonjour quimo26. Nous allons tenter d'apporter quelques réponses par dessus l'Atlantique Nord.
1. Vous pouvez mettre n'importe quelle marque du moment que les calibres des protections sont corrects.
2. Compte tenu de la faible puissance demandée, on peut certainement mettre beaucoup moins que 60 A.
3. Pas d'avis formel, mais ce serait certainement possible compte tenu du calibre de votre tableau général 200 A.
4. Plutôt DJ bipolaire comme on ferait en France afin d'avoir une coupure omnipolaire.
5. Pas d'avis car nous ne sommes pas habitués à manipuler ces unités. Mais à priori la section 3 AWG correspondrait à 26 mm² environ, ce qui nous paraît surdimensionné (85 A - il serait étonnant que vous ayez besoin d'une telle intensité).
7. Ce semble bien fait. Ici on creuserait à 50 cm minimum, en fonction de l'usage du terrain (passage de voitures ou non), et on utiliserait du tube annelé spécial pour être enterré et non du rigide cassant à la longue (tube TPC de 40 mm ou plus), au dessus duquel (20 cm) on dispose un grillage plastique avertisseur rouge.

Ces quelques avis doivent être confirmés ou modifiés par un électricien du Québec, mieux à même de vous fournir des réponses précises.
Cordialement.
28 juillet 2014 à 11:17
forum consulter ce sujet Liaison courant entre la maison et le garage

Bonjour. Une réponse à votre question de 07:54.
15 kVA en tri signifie que la puissance disponible par phase est de 5 kVA. On ne peut donc brancher un récepteur mono demandant plus de 5 kVA. Et si l'abonnement est de 15 kVA il est sous-dimensionné pour l'usage envisagé.

Pour revenir à votre projet, il semble que la souplesse de pilotage, régulation, délestage, et programmation à distance serait meilleure avec un chauffage classique utilisant des radiateurs rayonnants à inertie. On peut alors réguler deux ou trois zones.
Tout cela peut vous être précisé par votre chauffagiste.

Dans une installation triphasée on branche en tri tout ce qui peut l'être, notamment le chauffage bien réparti sur les trois phases (qu'il soit à chaudière ou par radiateurs), le chauffe-eau s'il est commutable en tri avec un kit de raccordement si l'appareil est relativement moderne et récent.
Le reste fonctionne en mono avec répartition équilibrée.

On peut supposer que vous disposez de radiateurs à eau, ce qui impliquerait votre choix actuel.
Si l'habitat n'en possède pas, les radiateurs unitaires précédemment suggérés pourraient être un meilleur choix.
Quelle serait la fiabilité et la durée de vie de cette chaudière ? L'après-vente ne posera-t-il pas de problème ? Des données à prendre en compte.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 juillet 2014 à 09:38
forum consulter ce sujet Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW

Bonjour réponse 10.
Le terme "effet de self" a généralement une connotation mystérieuse pour celui qui l'emploie comme précédemment rappelé..
Le nom self lui-même a une origine anglo-saxonne qui vient de "self inductance", puis "auto-induction" quand il a été francisé.
Les anciens ont alors utilisé "self" désignant alors une bobine au bon vieux temps de la TSF. On parlait alors de "self d'accord", quelquefois "self de choc".
Ces temps sont bien révolus et il y a de nombreuses décennies que ce terme a disparu du vocabulaire scientifique.

Il demeure que le terme inductance (pour le composant et le paramètre) reste le seul à devoir être utilisé comme le précisait déjà réponse 9 en 2010.
Cordialement.
27 juillet 2014 à 22:55
forum consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte

Bonjour à tous. On peut penser qu'il s'agit d'une chaudière pour chauffage central.
Avant de conclure ce choix, il faudrait dimensionner une installation à radiateurs électriques indépendants de qualité, rayonnants à inertie (donc bien lourds mais esthétiques néanmoins), raccordés à un gestionnaire d’énergie associant programmation et délestage, ce, en vue d'une souplesse d'utilisation, et certainement un cout moindre, avec une puissance souscrite plus raisonnable.
Le branchement du chauffe-eau en triphasé est indispensable pour l'équilibrage.
Cordialement.
23 juillet 2014 à 08:32
forum consulter ce sujet Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW

Bonjour réponse 14.
Citation :
...tout doit doit être" mise aux normes". C'est pas un choix mais c'est une obligation
On ne partage pas votre conclusion.

En effet, on peut rappeler que le diagnostic électrique n'entraine aucune obligation de qui que ce soit, c'est simplement un état de l'installation en vue d'information de l'acheteur. Libre à lui d'exiger une moins value sur le montant de la transaction si des frais de mise en sécurité minimum ou des travaux plus importants sont à effectuer.

Cordialement.
17 juillet 2014 à 16:44
forum consulter ce sujet Avis sur installation électrique

Bonjour.
Certes, cela ferait joli mais la semelle en béton supporte le rail. Donc il faudrait vous déporter vers l'intérieur.
Ensuite il faudrait trouver les bons spots (cela existe) et prévoir leur encastrement, le passage des tubes, et leur alimentation.

Donc c'est possible, mais la réalisation doit se prévoir dès maintenant, avant réalisation de la semelle.

Sinon, le projecteur en haut de chaque poteau est la solution habituelle.

Une remarque en passant.
Il faudra bien prévoir le positionnement du moteur dans les 3 axes par rapport à la crémaillère. L'idéal est que le moteur soit réglable en hauteur à l'aide d'écrous et de contre-écrous. De même, il faudra s'assurer que la crémaillère est parfaitement horizontale sur toute la course, que l'engrenage engraine sur la largeur totale des dents en assurant un jeu vertical suffisant.
Si c'est vous qui faites le montage il faudra prendre votre temps ; si c'est un installateur, il faudra lui faire confiance.

Cordialement.
15 juillet 2014 à 23:09
forum consulter ce sujet Installation spots sur portail coulissant

Bonjour. Malheureusement, à moins de se déplacer on ne pourra pas vous dépanner.
Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir un professionnel sur place.
Un bruit anormal doit être vérifié : un mauvais contact est toujours possible, un contacteur qui vibre etc.

Si vous êtes bon bricoleur et prudent vous pouvez ouvrir le panneau et essayer de déterminer l'origine de la vibration.
Cordialement.
15 juillet 2014 à 21:47
forum consulter ce sujet Problème bruit dans panneau 120/208V triphasé 84 circuit

Bonjour. Comme on peut supposer qu'il s'agit de questions entrant dans le cadre d'une formation, Il serait souhaitable que vous recherchiez vous même dans des documents ou éléments de cours.
Nota : un moteur triphasé doit fonctionner en triphasé quel que soit le réseau qui l'alimente. La solution n'est pas bien difficile.
Cordialement.
15 juillet 2014 à 21:03
forum consulter ce sujet Conseils branchement moteur triphasé

Bonjour réponse 10 et merci pour votre contribution.

On aimerait comprendre votre démonstration, car vous partez du postulat que l'épaisseur de peau, puisqu'il s'agit de cela, serait de 0,2 mm pour le cuivre à 50 Hz Valeur erronée que l'on peut vérifier aisément par le calcul ou, de préférence, sur des tableaux ou abaques.
Toujours à 50 Hz, vous concluez qu'à section égale de conducteur, la section de cuivre conducteur serait 2,5 fois plus élevée en multi brins qu'en conducteur massif.
Permettez nous d'être dubitatif.

On pourra retenir que le multi brins isolés (fils divisés et isolés dits fils de litz) se justifie en HF ainsi qu'en électronique de puissance mais pas à 50 Hz.
Les avantages du multibrins en câblage sont essentiellement mécaniques comme vous le précisez.

Les réponses 3, 6, 7 et 8 sont totalement ou partiellement erronées.
Cordialement.
15 juillet 2014 à 09:46
forum consulter ce sujet Fils électriques rigides ou flexibles

Bonjour. Vous connectez les rampes en parallèle.
Par contre il vaudrait mieux utiliser un interrupteur classique plutôt qu'une poire au pouvoir de coupure plus que minime, d'autant plus que la puissance à commuter est de l'ordre de 250 W avec une intensité d'appel importante s'il s'agit de lampes à incandescence.
Cordialement.
14 juillet 2014 à 22:50
forum consulter ce sujet Comment relier des rampes d'ampoules

Bonjour. Il n'est pas certain que le branchement en triphasé soit possible. Par défaut le branchement est monophasé 230 V, quelquefois 2 phases + neutre suivant le prix de la plaque, et très rarement 3 phases + neutre.
Quant au branchement en Suisse il faudrait savoir quelle est la distribution domestique disponible pour le gros électroménager.
Le service client Electrolux pourra vous renseigner.

La démarche inverse aurait été préférable : distribution en Suisse, puis trouver alors une plaque qui convienne.
Cordialement.
14 juillet 2014 à 15:47
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction triphasé Electrolux EHL7640FOK

J'aurais tendance à couper net, si le fil est assez long, de façon que le raccord soit considéré comme neuf.
Vous faites au mieux.
13 juillet 2014 à 17:21
forum consulter ce sujet Risque fils trop dénudés dans prises électriques

Un mauvais contact est toujours un risque de chauffe. Mais les raccords sans vis, juste à enficher, font de bons contacts si le fil bute au fond de l'alvéole. Comme disait FR, "c'est calculé pour".
13 juillet 2014 à 15:11
forum consulter ce sujet Risque fils trop dénudés dans prises électriques

Bonjour. En arrondissant, cela fait donc 4, 4,5 et 5 A.
Ce n'est pas franchement équilibré, mais ce n'est pas bien grave car il faudrait effectuer des mesurages simultanés,
de préférence dans la ligne moteur plutôt que dans la ligne d'alimentation (ce que vous ne précisez pas).
Ensuite, la commande du compresseur en mono 230 V contribue à déséquilibrer un peu la ligne d'alimentation.
Cordialement.
13 juillet 2014 à 14:06
forum consulter ce sujet Différence d'ampérage sur compresseur triphasé

Non, pas de risque de chauffe. Assurez vous que les fils sont bien rentrés. S'ils sont vraiment longs mettez un adhésif isolant pour éviter les courts-circuits.
13 juillet 2014 à 13:17
forum consulter ce sujet Risque fils trop dénudés dans prises électriques

Bonjour. Il faut vérifier que la PC sur laquelle vous branchez l'appareil est bien reliée à la terre.
Il faut également faire chauffer l'appareil.
Bref, il y a des essais méthodiques et comparatifs à effectuer pour voir si l'appareil est en cause, ou certaines PC.
Refaites un essai sur la PC initiale.
Cordialement.
13 juillet 2014 à 10:27
forum consulter ce sujet Appareil électroménager qui fait disjoncter différentiel

Bonjour. En général on dénude sur 11 mm environ et on pousse à fond dans l'alvéole.
Pour être sûr de la liaison vous pouvez tirer légèrement ; le conducteur ne doit pas sortir.
On dénude de préférence avec une pince à dénuder plutôt qu'avec un couteau qui peut endommager le cuivre si l'on n'a pas l'habitude.
Vous pouvez vous entrainer sur l'établi avec une PC et une chute de HO7-VU 2,5 mm². Une pince longs becs coudée genre 183 Facom aide bien.

Même si vous avez dénudé un peu trop, vous pouvez éventuellement entourer le surplus d'un isolant adhésif.
Cordialement.
13 juillet 2014 à 09:50
forum consulter ce sujet Risque fils trop dénudés dans prises électriques

Bien reçu. La tension mesurée demanderait à être précisée. Vous mesurez 9 V entre le neutre et quoi ? En effet, une tension se mesure entre deux points (comme une pression ou une différence de niveau - en électricité on parle de ddp (différence de potentiel)).
12 juillet 2014 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème allumage anormal de l'éclairage

Bien reçu. Ce sera difficile de remédier à ce qui s'apparente à un défaut de compatibilité électromagnétique, autrement dit à une susceptibilité à réagir anormalement à des parasites radioélectriques. Peut-être un défaut de conception du produit.
La commande d'allumage et d'extinction produit dans l'interrupteur des petits arcs normalement sans effet sur les équipements voisins. Votre TV ne s'allume pas, pas plus que les plaques de cuisson à commande sensitives ou la machine à café. Ici, le boitier lumière est sensible.
On pourrait penser également à une diminution transitoire de la tension phase neutre lors de l'allumage. Normalement le produit devrait être immune face aux parasites radioélectriques et à la pollution éventuelle de la tension d'alimentation.
A priori, il n'y aurait rien à faire pour remédier à ce défaut de CEM.

Les commandes à l'ancienne tout ou rien avec interrupteurs sont fiables depuis l'invention de l'électricité. Les boitiers additionnels avec relais, évoqués à10 h 02, semblent plus fiables, ce qui n'empêche pas de les enlever lors de longues absences du domicile.
Cordialement.
12 juillet 2014 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème allumage anormal de l'éclairage

Bonjour. On peut comprendre que les éclairages ne sont pas sans fils, mais plutôt télécommandés.
Sans plus de renseignements on ne pourra vous répondre.
Si les appareils installés sont de premiers prix il n'y a certainement pas grand chose à faire, leur immunité vis à vis de parasites quelconques n'étant pas garantie.
Sur le forum on conseille plutôt les appareillages Yokis ou Legrand.
Une solution qui fonctionne bien, made in RPC de toute façon, consiste à brancher un ou plusieurs modules prise radiocommandée au droit de quelques prises de courant fixes, et d'y connecter des luminaires additionnels. Un boitier de télécommande arrêt/marche à 4 canaux permet d'allumer et d'éteindre à distance. Et cela fonctionne bien. On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.
12 juillet 2014 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème allumage anormal de l'éclairage

Bien reçu.
Citation :
...vous confirmez que ce n'est pas judicieux...
Quand on ne peut pas faire autrement on fait ainsi. L'idéal est quand même, si vous en avez la possibilité, de trouver une autre prise sur laquelle vous pouvez vous raccorder. La section du cordon blanc semble bien faible.

A priori il n'y a pas de rapport entre le boitier en haut et la sortie de câble 32 A. Il faut donc démêler le mic-mac de couleurs dans le boitier initial.

Vous faites au mieux, avec la sécurité en ligne de mire. Bien sûr vous respecterez les couleurs, bleu pour le neutre et vert/jaune pour la terre.
Cordialement.
11 juillet 2014 à 00:16
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique

Bien reçu. Sauf erreur cette sortie de câble semble bien être la sortie 32 A sur laquelle vous pouvez connecter la plaque. Vous déconnectez le cordon blanc. A défaut de couvercle vous mettez un boitier genre Plexo (non propagateur de la flamme) et l'on n'en parle plus. Vous jetez un œil sur les raccordements bizarres dans le boitier initial.
Cordialement.
10 juillet 2014 à 20:06
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique

Bien reçu Bricbroc. J'ai bien conscience qu'il ne s'agit pas d'éclairage scénique, mais les principes de fonctionnement doivent être équivalents dès l'instant où il faut alimenter les leds à courant constant (fixe dans le cas d'un éclairage classique comme celui que vous évoquez, et réglable dans le cas du scénique).
L'expérimentation sur l'établi lèverait les doutes.

Ne croyez pas "on m'a dit...". La mesure est très facile si l'on dispose d'une pince ampèremétrique possédant la fonction "inrush" enregistrant le maximum d'intensité. On se sert de ce type de pince pour évaluer l'intensité pointe au démarrage d'un moteur lors de la mise sous tension. Alors pourquoi pas pour n'importe quel autre récepteur.

Personnellement, toujours sur l'établi bien outillé, un oscilloscope à mémoire avec un capteur de courant à effet Hall (genre E3 Chauvin-Arnoux) aurait vite fait de montrer à quoi ressemble l'intensité instantanée.
Néanmoins, un appareil analogique à l'ancienne donnerait une idée sur la pointe d'intensité. Mais peut-être est-ce l'électronique, donc son alimentation, qui pourrait être responsable.
Mais l'établi est indisponible pour le moment. Et il faudrait un spot. Difficile d'expérimenter sans matériel.

L'intensité pointe que vous citez, bien qu'un peu forte (on se limiterait à 8 fois), concerne davantage n'importe quel transformateur et machine asynchrone.

On est coincé pour répondre correctement à votre question derrière l'écran.
Cordialement.
10 juillet 2014 à 14:44
forum consulter ce sujet Courant d'appel des lampes à leds

Bonjour. Pas d'avis définitif personnellement. On peut supposer que ces modules s'alimentent avec des générateurs de courant constant, et dans ce cas il n'y aurait pas de transitoires d'intensité à l'allumage.
Rappelons que dans l’éclairage scénique l'usage de projecteurs à leds se généralise et que des électroniques adaptées se chargent de la commande. On n'imagine pas l'existence de courants pointe.

Autant l'allumage de lampes à incandescence génère des courants pointe importants, autant l'éclairage à led, de par l’électronique de commande, doit en être exempt.

Un petit coup de pince ampèremétrique permettrait de lever le doute concernant ce type particulier de pavé à leds.
Cordialement.
10 juillet 2014 à 13:58
forum consulter ce sujet Courant d'appel des lampes à leds

Bonjour. Effectivement, vous avez raison de douter.
Dans le boitier , du trou de gauche sortent donc 2 rouges et un bleu. Sont-ce, d'après vous, les conducteurs de la ligne 32 A en 6 mm² ? Retrouvez vous ces conducteurs en sortie de la protection 32 A ?
A droite, on peut supposer qu'il s'agit d'une ligne en 3×2,5 mm² ; il faudrait repérer le sortie de cette ligne, peut-être une prise de courant supplémentaire pas très loin.

De toute façon vous ne pouvez laisser ces raccordements en l'état, car il y a danger potentiel au niveau des couleurs en présence. Il s'agit d'un très mauvais bricolage. A priori ce serait la ligne 32 A dont les couleurs ne seraient pas bonnes.

Donc pour le moment vous essayez de bien identifier les lignes en présence de façon visuelle. Il sera temps ultérieurement d'utiliser une lampe témoin ou un voltmètre pour en savoir plus.
Cordialement.
10 juillet 2014 à 09:43
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique

Bien reçu. On en sait plus.
Le robinet est certainement relié à la terre si le tuyau de raccordement est métallique, lui même connecté à la nouvelle ligne de terre installée par l'électricien. C'est à vérifier.
Par contre, la bonde de douche peut être en métal ou en plastique, mais la tuyauterie d'évacuation est certainement en PVC, donc isolée par rapport à la terre. Dans ce cas la mesure de tension n'est pas significative car une des pointes de touche du voltmètre est "en l’air", donc connectée à un point libre de potentiel (raccordé nulle part). Le voltmètre, suivant ses caractéristiques, peut indiquer n'importe quoi. Pour lever le doute on peut connecter une lampe à incandescence de quelques watts entre les pointes de touches pendant le mesurage, le voltmètre affichera alors 0 V, sauf s'il y a effectivement présence de tension. A noter que la mesure d'intensité ne se justifie pas.

L'important est que toutes les canalisations métalliques soient bien raccordées à la terre. Un plus serait que sur le tableau de répartition comporte un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA s'il n'en n'est pas pourvu.

Il n’empêche que l'électricité statique existe (moquettes, chemises en nylon ou équivalent, automobiles), et que la décharge peut être ressentie de façon désagréable, sans qu'il y ait danger. Mais c'est un autre phénomène.

Cordialement.
10 juillet 2014 à 09:29
forum consulter ce sujet Courant dans tuyauterie 1,5 Volts et 0,1 mA

Bonjour. Vos mesures sont nullement significatives car vous n'en précisez pas les conditions de réalisation.
On ne voit pas, notamment, comment vous faites pour mesurer 0,1mA .
Citation :
Or, je ressens de légers picotements
en faisant quelle action ? Où ressentez vous des picotements ?
Citation :
1,5 V pour 0,1mA
dans quel circuit ?

Il faut faire la différence entre courant et tension. Le corps humain soumis à une ddp (différence de potentiel) entre deux points (main et pieds, ou entre deux mains) peut être parcouru par un courant dont l'intensité et la durée peuvent provoquer ou non des sensations, certaines pouvant être dangereuses voire mortelles.
Il faudrait affiner vos observations.
Cordialement.
10 juillet 2014 à 01:13
forum consulter ce sujet Courant dans tuyauterie 1,5 Volts et 0,1 mA

Bonjour. Juste un grain de sel.
J'avoue que je n'ai pas trop compris non plus, peut-être un problème de clarté dans l'explication.
On verra quand il fera jour.
Cordialement.
10 juillet 2014 à 00:54
forum consulter ce sujet Raccordement plaque vitro céramique 4 fils

Bonjour réponse 15. Justement, pour ne pas vous induire en erreur on ne pourra répondre, ne sachant pas les particularités de l'alimentation en Belgique.
Il serait prudent de vous renseigner sur place; à moins que vous puissiez détailler l'alimentation.
En France et dans bien d'autres pays on est habitué à la distribution triphasée 3×400 V (entre phases), ce qui fait 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre. Au Québec c'est différent pour le domestique. La cuisson et le gros électroménager en Suisse c'est également différent.
Si vous pouviez éclaircir la notion de 3×220 V ce serait toujours cela de gagné et l'on pourrait peut-être avancer.
Cordialement.
08 juillet 2014 à 22:49
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction

Bien reçu. On ne peut pas dire que cette alimentation respecte la compatibilité électromagnétique à laquelle elle est assujettie par construction. Pas certain que ce produit ait reçu les homologations nécessaires. Bref, c'est une, comment dire, les mots me manquent.
A part relier à la terre il n'y a rien à faire.
Sinon c'est destination déchetterie pour remplacement par un produit de qualité, avec des bornes entrées sorties isolées et non de vulgaires vis. Vous n'avez pas dû payer bien cher ce brouilleur.
Le blindage de la liaison leds n'est pas utile, le produit est mauvais de par sa conception. Avec un autre récepteur FM les effets sont-ils identiques ? Même sur les émetteurs puissants ?
Cordialement.
08 juillet 2014 à 22:32
forum consulter ce sujet Interférences éclairage LED radio FM

Bonjour. Qu'il y ait des parasites rendant l'audition inaudible en AM est, hélas, courant ; et l'on n'y peut rien, les convertisseurs sont des vrais émetteurs dans cette gamme de signaux. Par contre en FM c'est moins courant semble-t-il.
Alors, FM ou AM ?
A suivre.
07 juillet 2014 à 19:21
forum consulter ce sujet Interférences éclairage LED radio FM

Bonjour.. Certes avec des relais de différents types en nombre on pourrait réaliser un automatisme compatible. Pour élaborer le schéma il faut être du métier, avoir beaucoup de temps disponible (ce qui n'est pas le cas derrière l'écran), des capacités en essais divers et mise au point, et un budget très conséquent proche du montant d'un kit complet.
Un automatisme simplifié peut être réalisé avec un petit automate programmable, mais les remarques plus haut sont identiques (temps, capacités etc.).

Dans votre cas le plus simple sera de monter un kit de grande marque dont le SAV sera assuré par la société qui aura réalisé le travail de montage et réglage. Chamberlain ne semble pas être une marque très diffusée. Arrêt d'urgence, dispositifs de sécurité et éclairage de signalisation sont obligatoires.
Désolé, mais en l'état, votre solution n'est pas viable comme vous l'a suggéré l'ami mf06.
Cordialement.
07 juillet 2014 à 09:32
forum consulter ce sujet Schéma pour portail avec relais et inverseur

Bonjour.
Citation :
...ça disjoncte
Oui, mais disjoncteur ou interrupteur différentiel ?
La condensation de l'humidité de l'air sur les parois froides est normale. Les spots disposent-ils d'une mise à l'air en position basse ?
Voyez ce que dit la notice de montage de ces spots. Si ce sont des premiers prix tout est possible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 juillet 2014 à 07:21
forum consulter ce sujet Problème humidité dans spots de terrasse