FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 156 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 156 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Citation :
Notre compteur est à 30A est-ce suffisant ?
A priori non. 45 A pour un peu plus de 9 kVA serait plus sûr.

30 A correspond à un peu plus de 6 kVA. Pour une plaque qui peut en consommer 4 à 5 suivant les feux utilisés, vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup pour le reste.
Le lave-vaisselle peut être programmé en dehors des heures d'utilisation de la cuisson.
De toute façon il faut une ligne cuisson 32 A, deux lignes spécialisées pour four et LV calibrées à 20 A maxi.
Cordialement.
19 janvier 2015 à 21:47
forum consulter ce sujet Ampérage installation électrique remplacement électroménager cuisine

Bonjour. Votre problème est bien exposé.
La pose d'interrupteurs différentiels sur un tableau triphasé n'est possible, sans longue recherche, qui si les circuits ont été appairés lors de la construction. Autrement dit, il doit y avoir autant de fils rouges que de fils bleus pour les départs monophasés. Pour les départs triphasés il en est de même : cuisson et chauffe-eau.
Ce n'est donc pas infaisable, il vaut mieux être proche du métier et posséder un minimum d'outillage.
Si l'appairage pose un problème, on peut mettre un ID tétrapolaire en tête, de calibre égal au calibre maximum du DJ de branchement.
Pur appairer phase et neutre d'un circuit, on y arrive facilement avec une petite pince ampèremétrique, les circuits étant chargés il suffit de trouver le neutre qui est parcouru par la même intensité que la phase en sortie de fusible.
Vous pourrez remplacer vos porte-fusible par un DJ bipolaire phase neutre, en n'utilisant pas le neutre, mais on peut également trouver des DJ unipolaire pour ce genre de rénovation.

Conclusion : appairer n'est pas d'une difficulté folle si l'installation est saine au départ, sans repiquage de neutre pour des circuits différents. D'où l’intérêt de compter fils rouges et fils bleus.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
19 janvier 2015 à 16:22
forum consulter ce sujet Améliorer sécurité électrique protection circuit installation triphasé

Publicité

Bonjour. A priori il ne faut pas vous inquiéter, l'essentiel étant que la période HC soit de 8 h.
De temps en temps, certainement pour adapter la consommation globale, l'heure de commutation varie.
Vous ne mentionnez pas si vous disposez d'un compteur électronique.
Quel que soit le type de compteur, il affiche la période tarifaire en cours et c'est le plus important pour l'usager.
La commutation HC HP est envoyée sur le réseau (sous forme de signal séquentiel 175 Hz) et elle est décodée pour assurer la commutation.
Citation :
L' EDF il m'ont dit que même s'il partait a 21H45 'était heure creuse
C'est ce qu'il faut retenir.
Cordialement.
19 janvier 2015 à 10:47
forum consulter ce sujet Information heure creuse pour cumulus

Bien reçu.
Citation :
quelqu' un soutenait...
Oui, mais les machines tournantes c'est un métier.
En réalité il n'y a ni primaire ni secondaire, mais trois bobinages statoriques dont les extrémités sont repérées.
Cordialement.
18 janvier 2015 à 14:43
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé

Bonjour.
Citation :
est-ce un problème ?

Non.
A ce stade, et sans plus d'observations, on ne peut vous aider.
Si la tension est bien présente sur le bornier entre phase et neutre, on peut supposer que la plaque présente un défaut. Mais sous réserve de bien vérifier toutes les liaisons et connexions.
Cordialement.
18 janvier 2015 à 14:39
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction

Bonjour.
Citation :
il suffit d'inverser deux phases.
Oui, sur l'alimentation, sans toucher au démarreur YD.
Cordialement.
18 janvier 2015 à 01:08
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé

Bonjour. Concernant la légalité et la conformité vis à vis des normes, attendons d'autres avis.

Technologiquement ça se tient, à condition que vous fassiez effectuer une mesure de la résistance de terre, et que le conducteur montant dans la colonne soit dument identifié.
Il n'est pas certain qu'un seul piquet suffise. On préfère, quand c'est possible, disposer d'un conducteur en fond de fouilles. Ou piquet(s) + câble cuivre enterré.

Cordialement.
17 janvier 2015 à 14:51
forum consulter ce sujet Norme mise à la terre appartements immeuble

Bonjour. Tout d'abord ce que vous appelez courant n'en n'est pas. Le test à la lampe à incandescence montre que entre vos deux fils il n'y a pas de tension, bien que le testeur s'allume (un fil est "en l'air"). Regardez dans le forum les questions traitant des tensions induites.

S'il y a une boite de dérivation, elle doit être accessible, et non scellée dans le plâtre ou autre.
Si un organe de coupure et protection a déclenché, il faut savoir si c'est par surintensité (cas des disjoncteurs), par défaut d'isolement (cas des interrupteurs différentiels), ou par l'un ou l'autre s'il s'agit d'un disjoncteur différentiel (cas du disjoncteur de branchement dans certaines conditions).

Conclusion : il faut revoir votre problème depuis que vous êtes intervenu : quel branchement avez vous effectué, avez vous respecté un schéma de montage théorique. Bref, il faut repartir à zéro, avec méthode. Si vous êtes éloigné du métier, il faut vous faire aider.
Cordialement.
17 janvier 2015 à 13:11
forum consulter ce sujet Courant sur fil neutre et fil phase

Bien reçu. L'essentiel est que les pontets, normalement livrés avec la plaque, relient L1 et L2, puis N1 et N2 comme rappelé par Loys. Raccordement avec les 2 bleus ensemble sur N1 N2, puis noir et marron ensemble sur L1 L2.
On peut supposer que le câble livré est en 5 fois 2,5 mm². Mais 5 fois 1,5 mm² ne serait pas impossible.
Cordialement
16 janvier 2015 à 14:42
forum consulter ce sujet Montage d'une plaque induction avec deux fils

Bien reçu. Je ne sais pas ce qu'est le câble blanc. Toujours est-il que le neutre est normalement bleu, la phase rouge mais pas obligatoirement (noir, marron etc.). En réalité vous avez deux plaques de cuisson complètement indépendantes fonctionnant en 230 V monophasé.
Citation :
est-ce correct ?
Oui

Conclusion : le gros bloc sur le 32 A avec Ph + N bleu en 6 mm² au plus.
Le petit idem sur une nouvelle arrivée 16 ou 20 A avec Ph + N bleu en 2,5 mm².
Cordialement.
16 janvier 2015 à 10:09
forum consulter ce sujet Montage d'une plaque induction avec deux fils

Bonjour.
Pour cette question spécifique où, pour répondre, il faudrait posséder la notice précisant la signification des indications, le plus simple est de contacter le SAV de la marque www.bftfrance.fr support
Cordialement.
16 janvier 2015 à 00:00
forum consulter ce sujet Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT

Bien reçu. Pb de formulation ; pas grave. Donc on comprend que le télérupteur est bipolaire (avec deux contacts inverseurs) et qu'il coupe phase et neutre.
Soit vous reprenez un modèle bipolaire identique, ou bien un unipolaire. Dans ce dernier cas vous repérez neutre direct et neutre coupé (départ vers la lampe) et vous les connectez ensemble. Ensuite vous utilisez le contact comme un banal interrupteur unipolaire qui coupera juste la phase ; comme d'habitude.
Pour l'approvisionnement il y a ce qu'il faut chez les grandes marques régulièrement citées sur le forum.
Si le télérupteur est dans une zone de vie, il vaudra mieux en prendre un silencieux.
Cordialement.
15 janvier 2015 à 22:13
forum consulter ce sujet Conseils changement télérupteur GM 4620

Bien reçu. C'est assez simple, mais assez peu courant pour un usage domestique.
Après recherche on arrive sur le document joint, qui indique qu'à fond la plaque absorbe 25 A + 15 A environ.
En mono il vous faut donc une ligne spécifique calibrée à 40 A 10 mm². Vous pourrez alors brancher les deux parties de la plaque sur un gros domino dans la sortie de câble.
Vous pouvez également utiliser votre ligne 32 A actuelle, à laquelle vous rajouterez une ligne 16 A ou 20 A en 2,5 mm².
Vous utilisez le schéma de branchement en haut et au milieu. A priori, en triphasé la phase 3 n'est pas utilisée.
En mono, pour ne pas mettre l'habitat dans le noir les jours de grande cuisine, il faudra un abonnement 12 kVA. Avec 9 kVA le DJ de branchement déclenchera.
Cordialement.

acm795ba wiring instructions 1.pdf
15 janvier 2015 à 16:54
forum consulter ce sujet Montage d'une plaque induction avec deux fils

Bonjour.
Citation :
Doit-on faire vérifier son tableau électrique par un professionnel tous les ans ?
Non. Par contre si l'installation est vétuste il faut prendre les devants.
Un tableau bien fait est sans soucis. Il arrive que des connexions se desserrent ; il faut alors être à l'affut des bruits de grésillement, des odeurs caractéristiques. Cela peut arriver dans certains socles de prises de courant, voire même au niveau du disjoncteur de branchement. La probabilité est faible, mais pas nulle.
Cordialement.
15 janvier 2015 à 14:34
forum consulter ce sujet Doit-on faire vérifier son tableau électrique par un professionnel

Bonjour. Cet appareil est à usage professionnel plutôt de chantier.
Un électricien devrait plutôt posséder un telluromètre classique permettant de mettre en œuvre la méthode des piquets pour une mesure précise, et un testeur de boucle permettant d'évaluer la résistance sans piquet et beaucoup plus rapidement, avec le domaine d'imprécision de cette méthode.
1 500 € est un investissement que l'on peut éviter pour un usage sporadique.
Regardez la gamme Fluke, Chauvin Arnoux, Multimetrix, Megger.
Cordialement
15 janvier 2015 à 13:17
forum consulter ce sujet Avis testeur mesure de terre Fluke 1623

Bonjour. Un complément. Si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie, vous isolez le fil pilote noir. D'autre part, le radiateur en votre possession est normalement à double isolation ; dans ce cas on ne raccorde pas le conducteur de terre jaune/vert. Il ne resterait alors qu'à connecter phase et neutre, et sélectionner un fonctionnement hors de toute programmation.
On suppose à ce stade que l'alimentation 230 V est en état, ce que loys vous demande de vérifier.
Cordialement.

15 janvier 2015 à 12:56
forum consulter ce sujet Problème branchement radiateur

Bonjour. Pour compléter les demandes de loys, pourriez vous joindre la notice de la plaque (puissance nécessaire) ou un lien vers la documentation de branchement ?
Cordialement.
15 janvier 2015 à 12:09
forum consulter ce sujet Montage d'une plaque induction avec deux fils

Bonjour.
Citation :
Peut-on mettre les fils des 2 contacts ensemble
Non car on ne fait pas de branchements au hasard. Votre télérupteur semble être un bipolaire monté en inverseur. Il faut donc connaitre l'utilité de cette fonction.
Soit vous remplacez fil à fil (et on comprend qu'il y en a 6) par un modèle identique, ou bien vous faites intervenir un professionnel qui saura démêler la situation.
Cordialement.
15 janvier 2015 à 08:26
forum consulter ce sujet Conseils changement télérupteur GM 4620

Bonjour.
Citation :
1 : Pourquoi un contacteur alors que l'horloge est par défaut un contacteur ?
Parce que le contact de l'interrupteur horaire n'est pas conçu pour commuter une puissance pouvant aller jusqu'à 2,5 ou 3 kW suivant les modèles de chauffe-eau. D'autre part on commute phase et neutre simultanément.
Citation :
2 : Auriez-vous un schéma de câblage sans contacteur ?
Pour les raisons ci-dessus on ne vous en proposera pas. On distingue le circuit de commande (l'horloge qui n'est pas un contacteur) et le circuit de puissance (le contacteur qui alimente le chauffe-eau.).
Avez vous souscrit un abonnement double tarif ? Dans le cas contraire il suffit d'alimenter le chauffe-eau en permanence par l'intermédiaire dun disjoncteur phase-neutre 20 A.
Il semble que vous faites une confusion concernant disjoncteur différentiel, et interrupteur 20 A.
On pense qu'il s'agit respectivement d'un interrupteur différentiel et d'un disjoncteur.

Il semble également que vous prenez des risques en attendant que les conducteurs chauffent.
On comprend que vous n'êtes pas proche du métier. Dans ce cas les contributeurs vous conseilleront de faire intervenir un professionnel.
Cordialement.
14 janvier 2015 à 21:30
forum consulter ce sujet Branchement horloge pour ballon ECS

Bien reçu. 9kW en triphasé n'est pas une bonne solution, l'équilibrage étant difficile à respecter. Si vous êtes amené à passer au dessus de 12 kVA vous restez en tri, sinon, jusqu'à 12 kVA inclus le monophasé suffit.
Il faudra passer des lignes nouvelles dès que possible. En rénovation le passage dans des goulottes est souvent la solution. L'interconnexion des terres est indispensable.
Mais c'est vous qui faites au mieux, ni pour le consuel ni pour la revente mais pour vous.
Une bonne réalisation de la prise de terre n'est pas le plus difficile. Vous mesurez 60 V entre la terre et quoi ?
Du moment que les enveloppes métalliques sont reliées à la terre, pas de danger électrique si vous êtes sans chaussures.

Cordialement.
14 janvier 2015 à 00:23
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?

Bonjour.
Citation :
Pourquoi déconseillé en dimmable
D'après quelques amis qui en posent beaucoup, ce ne serait pas très fiable à l'usage. Ensuite, dimmable pour quoi faire si c'est pour allumer plein feu ou éteindre au noir, sans utiliser la fonction ? Il faut voir également le prix des versions dimmables par rapport aux autres.
Allez voir chez CGED ou d'autres distributeurs ; évitez bricobidule.
Vous pouvez jeter un œil ici http://docs.indigo-group.be/catalogs/cat.asp?language=fr.
Vous pouvez regarder chez Philips et bien d'autres marques
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 janvier 2015 à 23:42
forum consulter ce sujet Leds 12W encastrées quelles protections rajouter ?

Bonjour Laurent. On peut supposer que ce tableau a été rénové dernièrement avec pose de deux interrupteurs différentiels ou plus, ou bien qu'un circuit prise ait été branché récemment.
Si deux ID déclenchent, phase et neutre du circuit incriminé sont en aval de deux ID et non un seul.
On peut penser également qu'un autre circuit utilise la phase ou le neutre du circuit initial, avec le neutre ou la phase de ce circuit en aval d'un autre ID.
C'est un problème habituel en rénovation.
Le voltmètre ne devrait pas provoquer de déclenchement, sa consommation étant négligeable.
La question précédente mérite une réponse précise.
Cordialement.
13 janvier 2015 à 22:56
forum consulter ce sujet DJ Différentiel 30mA tombe lors d'un branchement sur une PC

Bonjour. Vous êtes assez inquiet. Sur le tableau de répartition se trouvent des interrupteurs différentiels 30 mA et non des disjoncteurs différentiels.
Le disjoncteur de branchement présent dans l'habitat et accessible vous permet une coupure d'urgence.
Il n'y a rien à rajouter.
L'expérience personnelle montre que les cas où l'usage de la coupure d'urgence est nécessaire est très (très) rare.
Pas le souvenir que dans l'habitat de bien des proches cette fonction ait été utilisée un jour. Mais il est essentiel que l'on puisse couper rapidement.

D'autres avis devraient vous rassurer.
Cordialement.
13 janvier 2015 à 11:13
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?

Bonjour. La plupart des convertisseurs sont fabriquées en RPC de toute façon avec des cahiers des charges précis comme peuvent l'être tous les produits électroniques grand public mais pas que.
Il n'y a pas à priori de dangers particulier sur ces convertisseurs, ils fonctionnent ou tombent en panne en toute discrétion.
Chaque projecteur led est alimenté par un convertisseur fournissant un courant constant. Il faut alors inclure le convertisseur à proximité du spot encastré au dessus du plafond. Ce peut être une source d'inquiétude.
Par sécurité on peut faire un test sur l'établi pendant quelques jours et estimer les températures.
Sur le comptoir des grossistes, des spots sont en démonstration. Il est alors simple d'aller les tâter ; on ne se brule pas, c'est tout juste tiède. Chez les mêmes grossistes on rencontre des professionnels qui peuvent donner leurs impressions sure tel ou tel matériel. Certains déconseillent les spots dimmables ; mais rien sur la température.

Le boitier plastique répond à des cahiers des charges précis vis à vis des échauffements. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que cela.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 janvier 2015 à 11:03
forum consulter ce sujet Leds 12W encastrées quelles protections rajouter ?

Bonjour. Apparemment ces produits vendus en grandes surfaces de bricolage ne présentent guère d'immunité vis à vis des rayonnements électromagnétiques parasites.
Sur le forum on conseille les modules Yokis made in France et garantis, plutôt que des produits d'origine lointaine à la fiabilité souvent médiocre (mais pas chers).
Des solutions existent dans les grandes marques régulièrement conseillées sur le forum, et disponibles chez les grossistes en matériels électriques.
Certains vendent aux particuliers (et sont bien contents).
Cordialement.
13 janvier 2015 à 00:23
forum consulter ce sujet Problème va et vient radiocommandé Homéa de marque ZEIGER

Bonjour réponse 3. Votre schéma n'est pas bon ; il manque l'horloge et il ne faut pas court-circuiter la bobine du contacteur.. Voir la question apparentée 13618 qui traite une demande analogue. (Horloge programmable ballon d'eau chaude)
Doit-on comprendre que vous disposez d'un contrat double tarif sans commande possible du contacteur en heures creuses ?
Si vous n'avez que le plein tarif, l'horloge ne vous apportera aucune économie, l'intérêt étant d’avoir de l'eau chaude en permanence.
Cordialement.
11 janvier 2015 à 23:04
forum consulter ce sujet Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude

Bonjour Jérôme.
Citation :
Une personne me dit que le transformateur consomme 150W quelque soit le nombre de spots
La personne devrait réviser ses cours de physique.
A vide, le transformateur consomme juste ses pertes, quelques watts sans plus. Quand il est chargé, il transmet la puissance consommée par la charge.
La puissance consommée par l'éclairage est négligeable par rapport à la cuisson, le chauffage etc. Inutile de vous précipiter pour rien.
Cordialement.

11 janvier 2015 à 19:09
forum consulter ce sujet Consommation transformateur spots

Bonjour. On peut penser que l'électronique interne de la plaque de cuisson est double. On fait les connexions au niveau de la plaque à bornes avec des pontets en laiton. L’intérêt est de pouvoir faire fonctionner les 3 ou 4 feux ensemble sur la même alimentation. En France on fonctionne en mono ou en N + 2 L dans le cas d'une fourniture triphasée.
Concernant la ligne cuisson, en mono 32 A un ID mono suffit. Dans le cas d'une alimentation triphasée avec neutre, on utilise un ID tétrapolaire, même si une phase n'est pas utilisée.

En tri cuisson, 4 fois 2,5 mm² suffit. Mais 4 fois 6 mm² aussi ; inutile de re-passer des conducteurs de section inférieure.
Le DJ en tête protège la ligne et non la charge ; qu'il y ait défaut ou non sur la platine, si elle doit lâcher, elle lâche.
En cas de court-circuit dans la charge, le DJ en amont déclenche.
Cordialement.
10 janvier 2015 à 13:37
forum consulter ce sujet Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé

Bien reçu. A priori le récepteur fournit un contact à fermeture.
Il faut faire l'essai en utilisant un interrupteur électromécanique classique.
Vous verrez alors si le récepteur est en cause ou non. On pense que non.
Mais on penche davantage sur un défaut du convertisseur.
Il ne doit pas chauffer plus que cela. Apparemment, il se met en sécurité thermique.
Cordialement
10 janvier 2015 à 12:57
forum consulter ce sujet Coupure lampe de miroir

Bien reçu. S'agit-il d'un transformateur classique ou d'un convertisseur ?
Dans les deux cas quel type de lampe est prévu, et pour quelle puissance ?
Même question pour l'interrupteur télécommandé.
Des photos des appareils en cause, avec leurs caractéristiques, seraient bienvenues.
Cordialement.
10 janvier 2015 à 00:56
forum consulter ce sujet Coupure lampe de miroir

Bonjour. On peut soupçonner une incompatibilité entre votre interrupteur commandé si son organe de coupure est un semiconducteur, et le convertisseur qui se devrait être commandé en tout ou rien avec un interrupteur mécanique.
Citation :
D’après moi, il existe 2 solutions : défaut de masse
Cela ne veut rien dire, tout comme l'expression "retour de neutre".
Citation :
...ou une surchauffe donc une sécurité...
Pas impossible, mais il faudrait constater cette surchauffe, et surtout en connaitre sa raison.

Cordialement.
09 janvier 2015 à 22:19
forum consulter ce sujet Coupure lampe de miroir

Bien reçu.
Citation :
Mais pour la plaque si je branche que 2 phases !!! Idem tétra obligatoire ?...

Et si l'on branche un moteur asynchrone triphasé sans neutre, ID tétra ou ID tripolaire ?
réponse : tripolaire, bien qu'un tétra fonctionnerait sans problème, mais c'est plus cher, et inutile.
Les blocs différentiels additionnels aux disjoncteurs peuvent être bi, tri, ou tétra polaires, parce que... l'on s'efforce de faire des économies.

Le travail du DDR (= différentiel) consiste à vérifier qu'à tout instant la somme des intensités instantanées dans les conducteurs est nulle (avec la bonne orientation des grandeurs). Et en régime sinusoïdal c'est pareil, mais on peut associer à chaque grandeur un vecteur dit de "Fresnel". La somme vectorielle est nulle (cf Loys).
Il suffit de 22 mA efficace de différence pour déclencher un DDR de 30 mA. Pourquoi ? Parce que... c'est calculé pour.
Cordialement.
09 janvier 2015 à 22:11
forum consulter ce sujet Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé

Bien reçu. La tension neutre terre nécessite, pour sa mesure, un voltmètre présentant des caractéristiques que l'on ne peut développer ici. Sa valeur dépend de conditions locales liées à la structure des lignes et des raccordements.
On peut trouver jusqu'à moins de 10 V efficace.
Cordialement.
09 janvier 2015 à 11:35
forum consulter ce sujet Problème remplacement four électrique

Bien reçu.
Citation :
Où est le problème dans ce cas ?

Le seul problème concerne la puissance dont vous avez besoin. Les protections différentielles viennent ensuite. Quand il n'y a pas de protections différentielles 30 mA, on distribue les charges comme indiqué précédemment.
La plupart des plaques à induction domestiques de bon prix peuvent être connectées en double mono, comme vous dites, donc en 2 fois 230 V ; très rares sont celles qui fonctionnent en 3 fois 230 V.
Comme rappelé précédemment, il faut un ID tétra pour cuisson et chauffe-eau si la puissance nécessaire est supérieure à 12 kVA.
Citation :
...En tri en utilisant le neutre comme troisième phase.

Le problème est que le neutre... est un neutre ; et ce n'est pas que du vocabulaire. Idem pour la phase.
Cordialement.
08 janvier 2015 à 22:05
forum consulter ce sujet Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé

Bonjour. Le schéma de CMT est universel et on ne peut faire plus simple. Dans le cas d'un chauffage électrique on rajouterait un autre ID tétrapolaire.
Citation :
Je voudrai savoir si je suis obligé d'avoir un ID Tetra 30ma...
Oui bien sûr.
Rappelons qu'il faut une liaison triphasée pour la cuisson, dont au moins deux phases seront utilisées.
Le chauffe-eau tirera sur les 3 phases.
Pour le passage en monophasé, il faut savoir de quelle puissance vous avez besoin.
A partir de15 kVA la livraison sera en triphasé.
Que ce soit en tri ou en mono, à puissances souscrites égales abonnement et énergie sont aux mêmes prix.
Cordialement.
08 janvier 2015 à 18:13
forum consulter ce sujet Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé

Bonjour. Il est normal que le four dégage un peu de fumée rapidement lors de la première chauffe.
Pour les tensions elles ne sont pas significatives.
Il faut connaitre les techniques de mesurage, les caractéristiques des appareils de mesure et bref, être du métier.
A suivre, mais sauf erreur, il n'y a pas de danger.
Cordialement.
08 janvier 2015 à 08:09
forum consulter ce sujet Problème remplacement four électrique

Bonjour. Ne vous tracassez pas, il vous faudrait simplement l'alimentation PS-121 Kawaï ou équivalent en 12 V continu 500 mA.
Vous pouvez voir l'alimentation Code produit: 518371 - 62 chez Conrad en vente par correspondance. Vous pouvez chercher également dans les grandes surfaces, sans garantie de réussite.
L'alimentation proposée est multi-tensions de sortie ; à vous de faire la sélection de la tension et de l'embout avec la bonne polarité.
Normal que vous n'ayez pas compris les explications de notre ami mf06 ; il faut être tombé dans la marmite petit.
Le secondaire est le bobinage du transformateur qui fournit une tension alternative de petite valeur (18 V environ, mais ça dépend). Le redressement consiste à rendre cette tension unidirectionnelle, le filtrage consiste à réduire les ondulations de la tension, et la régulation consiste à stabiliser la tension à la valeur voulue quelle que soit l'intensité du courant fourni. Bref, de l'électronique de base, si l'on a suivi le bon cursus.
Cordialement.
07 janvier 2015 à 23:05
forum consulter ce sujet Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano

Ok, mais qui déclenche ? Le disjoncteur 32 A ou l'interrupteur différentiel à sa gauche ? La cuisinière est neuve ? On voit qu'elle est connectée en monophasé 230 V. Assurez vous que les pontets métalliques sont bien en place et serrés sous les vis ; il y en a un à gauche qui est de travers. Opérez disjoncteur 32 A abaissé.
On comprend désormais que le seul fait de mettre le four en service, il se pourrait que l'interrupteur différentiel déclenche. Si c'est ainsi, le four présenterait un défaut d’isolation nécessitant de mettre en œuvre la garantie constructeur.
En tout cas le tableau est "nickel". La petite est un peu boudeuse ; quelqu'un lui a pris son doudou ?

A suivre quand il fera jour.
04 janvier 2015 à 23:27
forum consulter ce sujet Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible

Bonjour. Vous aviez un thermostat qui vous donnait satisfaction et il semble que vous ayez été tenté par les sirènes de la modernité pour 99,99 €.
On ne sait pas comment le boitier en votre possession agit, il semblerait que ce soit par un contact tout ou rien mais le site de la marque est assez muet sur ce point (malgré tout, on y trouve une commande de fil pilote 4 ordres, avec un boitier alimenté par 4 piles, ce qui semble incompatible - de même il est bien précisé que le boitier remplace un thermostat filaire, adapté aux chaudières classiques). Par contre le marketing est très développé.
En l'absence de plus de renseignements, et à moins de faire intervenir un professionnel, il serait sage de remettre en service l'ancien appareillage.
Il n'y a pas de fil pilote dans votre installation.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 23:02
forum consulter ce sujet Aide pour installation thermostat connecté chauffage électrique

Bien reçu. Il faut définir quel est l'élément qui déclenche : disjoncteur 32 A ou interrupteur différentiel qui alimente ce disjoncteur ? On pense plutôt au disjoncteur, ce qui serait conforme à l'hypothèse précédente : sur-consommation par utilisation simultanée plaque et four..
A suivre.
04 janvier 2015 à 22:34
forum consulter ce sujet Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible

Bonjour. Un ami communique :
"1
2 PC (h = hauteur pour par exemple au dessus du plan de travail cuisine, mais il n'a pas précisé la hauteur)
3
4
5
6 Téléphone et non TV (ce dernier sigle est TV dans un rond)
7
8 BP
9 V et V
Après le reste ça peut être tout et n'importe quoi... Luminaires, PC 20 A ou 32 A, sortie de câble, etc.
Le plus simple serait qu'il envoie le plan avec les différents symboles, ce serait plus simple et moins aléatoire !"

Ce à quoi on peut rajouter : pourquoi ne pas demander à l'électricien ?
Cordialement.
04 janvier 2015 à 22:29
forum consulter ce sujet Signification symboles électriques

Bonjour. Si le point de livraison ERDF est présent il n'y aura pas besoin de Consuel. Si le branchement n'est pas effectué, l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique nécessitera la production du certificat Consuel.
A louer ou pas, les exigences seront les mêmes : protection générale (par le DJ de branchement), protection différentielle 30 mA, disjoncteurs modulaires pour les circuits PC et lumière.
Réaliser l'installation vous même pourquoi pas si vous êtes très proche du métier ; dans le cas contraire un professionnel fera l'installation dans les normes, sous sa responsabilité, et initiera la visite Consuel.
Cette dernière solution est conseillée dans la mesure où des tierces personnes seront amenées à utiliser le local ; il ne faudrait pas que pour une raison vous incombant leur sécurité soit en jeu, ne serait-ce que pour une malfaçon toute bête.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 22:11
forum consulter ce sujet Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises

Bien reçu.
Citation :
...j'ai constaté que le bol de récupération d'eau...
Cela peut arriver si le frigo est ancien (déjà constaté ce phénomène). Il se peut que le bac déborde et il y a alors des traces sur le groupe.
Si l'eau pénètre dans le bornier, cela peut entrainer le déclenchement d'une protection différentielle. Ce qui est surprenant est qu'il faudrait une fuite vers la terre de plus de 200 mA ; c'est beaucoup pour quelques gouttes.
A suivre.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 20:51
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif disjoncteur général

Bonjour. On ne voit pas grand chose. Il faut une prise de courant 230 V dédiée pour le four, câblée en conducteurs de 2,5 mm² (Phase + neutre + terre), et protégée à 16 ou 20 A.
Êtes-vous en France ?
Cordialement.
04 janvier 2015 à 20:44
forum consulter ce sujet Installation four encastrable conseils pour le branchement

Bonjour. Il faut utiliser la ligne dédiée 32 A pour la plaque à induction, le four étant branché sur une autre ligne dédiée.
Une autre solution est d'utiliser la plaque au minimum pendant la chauffe du four. Mais ce n'est pas pratique.
A vous lire on comprend que le tableau de répartition est équipé de fusibles ; une rénovation possible, si vous êtes dans vos murs, serait de changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires, voire ajouter des protections différentielles 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Le fusible doit être calibré à 32 A et non 40.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 20:40
forum consulter ce sujet Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible

Bien reçu de nouveau Dufourc. J'avais déjà été amené à répondre à une question équivalente il y a longtemps.
J'ai retrouvé le document utilisé alors : http://www.worldstandards.eu/electricite.htm#plugs
On constate que les prises F sont utilisées dans la plupart des pays européens, dont L’Espagne.
Le Consuel vérifiera les circuits et leurs protections surintensité et différentielle il me semble.
Attendons d'autres avis sur ce point.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 20:26
forum consulter ce sujet Normes électricité françaises et mobile-home espagnol

Bien reçu. Zut, va falloir se documenter sur les ampoules F.
Un célèbre moteur de recherche ne mène nulle part avec les mots clés ampoule F ou lampe F

Si vous avez quelques renseignements supplémentaires sur ce type de composant on verra ce que l'on peut en dire.

Aucune relation en Espagne malheureusement pour "appeler un ami" comme dans une célèbre émission.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 14:30
forum consulter ce sujet Normes électricité françaises et mobile-home espagnol

Bien reçu. Autant Motostar semble être une marque qui n'a fait que passer, autant les autres ont une sérieuse réputation depuis de nombreuses années.

Somfy est un groupe international qui emploie 8 500 personnes dans le monde. Plus de 110 000 000 de moteurs ont été produits depuis 1980. Ce n'est pas franchement une petite société de supermarché.

Citation :
Vous semblez mettre BFT...
Non, pas du tout. Dans mon proche entourage une motorisation à bras de cette marque en service depuis 10 ans (modèle Virgo) a été remplacée par exactement le même modèle avec les mêmes spécifications tant mécaniques qu'électriques ; pour signifier que la marque et la gamme de produits sont pérennes. Les notices multilingues sont d'une clarté exemplaire ; idem pour un produit FAAC dernièrement installé.

"Marques réputées ou non" pour un type de motorisation particulier n'est économiquement pas pensable à l'heure de la mondialisation, il suffit pour cela de regarder les catalogues ou les sites des groupes.. Certes, il doit y avoir des matériels premiers prix comme partout, mais un produit solide et de qualité a un prix. Il n'est pas certain que les grandes surfaces de bricolage proposent ces types de produit et de services, mais il faut se renseigner.

Vous pouvez approvisionner chez un grossiste en matériels électriques tel que CGED, mais il y en a bien d'autres. On pense à des sociétés spécialisées en fermetures.

D'autres sociétés comme http://www.automatic-center.fr/ peuvent apporter conseils et assistance aux particuliers. Sans oublier les pièces détachées en cas de besoin (télécommande, bras ou autres pièces mécaniques). Il n'est pas de leur intérêt de proposer du bas de gamme source d'ennuis et de mauvaise réputation.
Il y a le choix.
Faites au mieux.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 14:23
forum consulter ce sujet Choix motorisation de portail mhouse ou motostar

Bonjour. Il serait sage de remplacer les socles de PC s'il le faut avec nos modèles habituels.
Ensuite, en tête de tableau il faut au minimum un interrupteur différentiel 30 mA. Raccordement à la terre de l'installation ou piquet de terre au droit du point d'arrivée.
Sachant que le Consuel passe prochainement, il semble indispensable de faire intervenir un électricien local avant, afin qu'il mette cette installation aux normes. Il n'y a certainement pas grand chose à faire, mais c'est le moyen le plus sûr.
On comprend que c'est vous qui avez demandé la passage du Consuel. Une demande de renseignements sur un forum est insuffisante car il faut effectuer des contrôles de visu. Vous risquez d'être recalé, et devoir payer une contre-visite.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 21:16
forum consulter ce sujet Normes électricité françaises et mobile-home espagnol

Bonjour. Vous pouvez vérifier à l'écoute si le relais de mise en service du moteur fait "tic", signe qu'"il est commandé soit par la télécommande soit par la commande filaire avec bouton poussoir.
Suivant la marque de votre groupe moteur, vous pouvez visualiser un code de défaut.
Vous pouvez débrancher le moteur et tester à l'ohmmètre la continuité de l'induit. On doit trouver quelques ohms au plus.
On peut contrôler la présence de tension continue sur la carte.
Vous pouvez débrayer la mécanique moteur et manœuvrer la porte à la main, de façon à voir si le moteur n'est pas bloqué.
Bref, il y a des tests ou essais à effectuer.
Après tous les contrôles on peut initialiser la carte, puis refaire un auto-apprentissage.
Pour mener à bien les opérations de contrôle il vaut mieux être proche du métier, avoir la notice sous les yeux, et avoir déjà monté et mis au point un tel système.
Sinon, il vous restera à contacter un SAV expérimenté.

Cordialement.
03 janvier 2015 à 21:06
forum consulter ce sujet Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus