Profil du membre CMT
Actuellement
27 498
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 444 messages sur le forum Électricité :
Je n’avais pas vu les 3 fils dessous.
Ne raccorder que les 3 bornes associées.
Ne raccorder que les 3 bornes associées.
21 août 2022 à 07:28
consulter ce sujet Thermostat connecté plancher chauffantBonjour.
Ce n’est pas dur c’est dessiné dessus
On vous a déjà suggéré d’y réfléchir un peu.
Bon aller, je suis bon prince, je vous aide.
1 —> 4
2 —> 1
3 : fil pilote qui n’existe pas sur le nouveau
4 —> 2
5 —> 3
S’il y a une sonde en 6 7, la mettre en 5 6
Ce n’est pas dur c’est dessiné dessus
On vous a déjà suggéré d’y réfléchir un peu.
Bon aller, je suis bon prince, je vous aide.
1 —> 4
2 —> 1
3 : fil pilote qui n’existe pas sur le nouveau
4 —> 2
5 —> 3
S’il y a une sonde en 6 7, la mettre en 5 6
21 août 2022 à 07:26
consulter ce sujet Thermostat connecté plancher chauffantAucun problème pour 10A.
20 août 2022 à 21:40
consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel pour volets roulantsBonjour.
Curieuse idée un circuit en 6² pour des volets roulants.
Vous etes certain qu'il n'y a que cela dessus ?
Par contre j'ai l'impression que vous confondez les notions d'interrupteur différentiel et de disjoncteur.
En général on met un interrupteur différentiel 30mA (40A ou 63A) en tête de rangée, suivi pour chaque circuit de disjoncteurs de calibre approprié.
Pour du 6² c'est disjoncteur 32A maxi, mais pour 3 volets roulant un disjoncteur 10A suffira largement.
Curieuse idée un circuit en 6² pour des volets roulants.
Vous etes certain qu'il n'y a que cela dessus ?
Par contre j'ai l'impression que vous confondez les notions d'interrupteur différentiel et de disjoncteur.
En général on met un interrupteur différentiel 30mA (40A ou 63A) en tête de rangée, suivi pour chaque circuit de disjoncteurs de calibre approprié.
Pour du 6² c'est disjoncteur 32A maxi, mais pour 3 volets roulant un disjoncteur 10A suffira largement.
20 août 2022 à 13:27
consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel pour volets roulantsBonjour.
Je ne comprend pas ce que vous appelez va et vient dans votre cas.
Un va et vient c’est 2 points de commande.
Sinon :
- Phase alimentée et phase interrupteur reliés ensembles.
- Neutre alimenté sur neutre extracteur.
- Neutre interrupteur (qui n’en est pas un donc éviter le bleu) sur phase extracteur.
Je ne comprend pas ce que vous appelez va et vient dans votre cas.
Un va et vient c’est 2 points de commande.
Sinon :
- Phase alimentée et phase interrupteur reliés ensembles.
- Neutre alimenté sur neutre extracteur.
- Neutre interrupteur (qui n’en est pas un donc éviter le bleu) sur phase extracteur.
17 août 2022 à 08:07
consulter ce sujet Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteurSi c'est une prise de puissance supérieure à 3700W (16A), ce serait mieux d'avoir du 6².
A défaut, si vous n’êtes pas dans le même bâtiment, vous pouvez refaire une terre en local.
A défaut, si vous n’êtes pas dans le même bâtiment, vous pouvez refaire une terre en local.
16 août 2022 à 19:35
consulter ce sujet Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaire1/ Non, vu qu'il n'y a qu'un interrupteur différentiel et qu'il peut ainsi assurer la coupure générale du tableau.
2/ 40A 30mA
Un type AC suffit pour l'usage décrit, mais un type A est plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
2/ 40A 30mA
Un type AC suffit pour l'usage décrit, mais un type A est plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
16 août 2022 à 19:32
consulter ce sujet Création d'un tableau secondaireBonjour.
Si pas de gros équipement du 3G6² protégé par un disjoncteur 32A qui vous autorisera 7kW sera largement suffisant.
Si vous voulez plus évolutif, passez éventuellement un 3G10² protégé par un disjoncteur 40A qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si pas de gros équipement du 3G6² protégé par un disjoncteur 32A qui vous autorisera 7kW sera largement suffisant.
Si vous voulez plus évolutif, passez éventuellement un 3G10² protégé par un disjoncteur 40A qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 août 2022 à 18:21
consulter ce sujet Création d'un tableau secondaireBonjour.
Il faut la même section, soit du 6².
Mais à défaut, si vous n'arrivez pas à passer du 6², du 2,5² sera mieux que pas de terre du tout.
Il faut la même section, soit du 6².
Mais à défaut, si vous n'arrivez pas à passer du 6², du 2,5² sera mieux que pas de terre du tout.
16 août 2022 à 18:18
consulter ce sujet Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaireBonjour.
De plus pas pertinent de couper la tension d'alimentation d'une recharge électrique.
Il n'y a pas une entrée HC que vous pourriez utiliser pour délester ?
De plus pas pertinent de couper la tension d'alimentation d'une recharge électrique.
Il n'y a pas une entrée HC que vous pourriez utiliser pour délester ?
14 août 2022 à 14:54
consulter ce sujet Choix installation délesteur en triphasé et en monophaséBonjour.
Je pense qu'est incriminé l'alimentation des 2 disjoncteurs de droite avec des fils en 2,5² ou 1,5² alors qu'il faudrait 2 bouts de peignes alimentés en 10².
Si c'est bien cela, coût très minime.
Je pense qu'est incriminé l'alimentation des 2 disjoncteurs de droite avec des fils en 2,5² ou 1,5² alors qu'il faudrait 2 bouts de peignes alimentés en 10².
Si c'est bien cela, coût très minime.
14 août 2022 à 14:53
consulter ce sujet Diagnostic anomalie Point de contrôle N° B.4.3 f3)Bonjour.
Vu le fonctionnement "anormal" et sans tester les fils difficile de vous répondre.
De plus avec seulement 3 bornes d'utilisées, on suppose qu'il y a un câblage interne.
Essayez :
- les 2 fils rouge et marron qui sont dans la même borne, chacun dans une borne rouge
- un petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes rouge
- les 2 fils restant (marron/orange) chacun sur une borne 1.
Mais sans garantie, donc repérées bien les 2 marrons avant pour revenir sans difficulté au montage initial.
Vu le fonctionnement "anormal" et sans tester les fils difficile de vous répondre.
De plus avec seulement 3 bornes d'utilisées, on suppose qu'il y a un câblage interne.
Essayez :
- les 2 fils rouge et marron qui sont dans la même borne, chacun dans une borne rouge
- un petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes rouge
- les 2 fils restant (marron/orange) chacun sur une borne 1.
Mais sans garantie, donc repérées bien les 2 marrons avant pour revenir sans difficulté au montage initial.
13 août 2022 à 20:46
consulter ce sujet Câblage double Va et VientBonsoir.
Je vous donne une formule simplifiée pour du mono 230V avec des fils en cuivre :
Chute de tension en %= (L x I) / (50xS)
avec
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
Je vous donne une formule simplifiée pour du mono 230V avec des fils en cuivre :
Chute de tension en %= (L x I) / (50xS)
avec
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
11 août 2022 à 20:50
consulter ce sujet Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension Bonjour.
Si vous gardez l'idée du double tarif, je vous donne le schéma avec une horloge (à adapter en fonction du type d'horloge).
A noter que si le compteur EDF est à proximité, ce serait plus simple de se raccorder à son contact C1C2 (je vous donne également le schéma).
Mais je rejoins GL l'option HC n'est plus guère rentable de nos jours car les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent les 2/3 du temps, si bien qu'il faut vraiment avoir beaucoup de conso en HC pour compenser.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si vous gardez l'idée du double tarif, je vous donne le schéma avec une horloge (à adapter en fonction du type d'horloge).
A noter que si le compteur EDF est à proximité, ce serait plus simple de se raccorder à son contact C1C2 (je vous donne également le schéma).
Mais je rejoins GL l'option HC n'est plus guère rentable de nos jours car les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent les 2/3 du temps, si bien qu'il faut vraiment avoir beaucoup de conso en HC pour compenser.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 août 2022 à 10:35
consulter ce sujet Aide pour programmateur ballon d'eau chaude AtlanticOui phase en bas à gauche.
11 août 2022 à 09:40
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?A noter que même si c'est sécurisé, cela ne respecte pas la norme qui demande une séparation des circuits prises et éclairage. Mais pas essentiel en extérieur.
10 août 2022 à 11:31
consulter ce sujet Branchement luminaires de jardinBonjour.
Le 2,5² ne sert à rien.
Du 1,5² suffirait.
Mais si vous l'avez vous pouvez l'utiliser, vous aller juste galérer un peu plus.
Vos disjoncteurs ne servent à rien, car on suppose qu'il y en a déjà un amont dans le coffret électrique
Une boite de dérivation serait suffisante, sauf si vous voulez pouvoir couper les éclairage individuellement. Des disjoncteurs 10A ou des interrupteur sectionneur 10A suffirait dans ce cas
Attention à votre boite de connexion étanche.
Pas toujours facile d'avoir une bonne étanchéité.
Ajouter si nécessaire du gel isolant électrique.
Le 2,5² ne sert à rien.
Du 1,5² suffirait.
Mais si vous l'avez vous pouvez l'utiliser, vous aller juste galérer un peu plus.
Vos disjoncteurs ne servent à rien, car on suppose qu'il y en a déjà un amont dans le coffret électrique
Une boite de dérivation serait suffisante, sauf si vous voulez pouvoir couper les éclairage individuellement. Des disjoncteurs 10A ou des interrupteur sectionneur 10A suffirait dans ce cas
Attention à votre boite de connexion étanche.
Pas toujours facile d'avoir une bonne étanchéité.
Ajouter si nécessaire du gel isolant électrique.
10 août 2022 à 11:28
consulter ce sujet Branchement luminaires de jardinVous avez bien mis le petit curseur à gauche sur A2 ?
10 août 2022 à 08:50
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?Peu importe la valeur de l'abonnement (qui peut changer à tout moment), il faut dimensionner comme je vous l'ai indiqué.
09 août 2022 à 21:40
consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportésBonsoir.
Oui, mais vous n'avez pas raccordé la phase pré-câblée au disjoncteur d'éclairage.
Oui, mais vous n'avez pas raccordé la phase pré-câblée au disjoncteur d'éclairage.
09 août 2022 à 21:39
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?Bonjour.
La norme autorise une chute de tension maxi de 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Comme l'a dit Remi, en tirant 16A sur 18m vous auriez une chute de tension de 3,8%, donc dans les clous, d'autant plus que dans les faits, il est très peu probable que vous utilisez les 3600W qu'autorise votre circuit.
La norme autorise une chute de tension maxi de 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Comme l'a dit Remi, en tirant 16A sur 18m vous auriez une chute de tension de 3,8%, donc dans les clous, d'autant plus que dans les faits, il est très peu probable que vous utilisez les 3600W qu'autorise votre circuit.
09 août 2022 à 16:45
consulter ce sujet Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension Bonjour.
Si c'est du mono (vous avez de la chance car 15kVA ne se fait plus), il faudra mettre un disjoncteur 40A au départ de câbles en 10² ou 63A au départ de câbles en 16².
Si c'est du mono (vous avez de la chance car 15kVA ne se fait plus), il faudra mettre un disjoncteur 40A au départ de câbles en 10² ou 63A au départ de câbles en 16².
09 août 2022 à 10:00
consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportésBonjour.
- Soit vous changez les fils sur toute leur longueur.
- Soit vous laissez une prise en place à cet endroit (même si elle ne sert pas).
- Soit vous changez les fils sur toute leur longueur.
- Soit vous laissez une prise en place à cet endroit (même si elle ne sert pas).
09 août 2022 à 08:03
consulter ce sujet Rallonge d’une prise électrique Bonjour.
Les HP sont plus chères que l’option de base et représentent 2/3 du temps.
Si bien qu’il faut beaucoup consommer en HC pour rattraper le surcoût HP.
Les HP sont plus chères que l’option de base et représentent 2/3 du temps.
Si bien qu’il faut beaucoup consommer en HC pour rattraper le surcoût HP.
08 août 2022 à 18:58
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonjour.
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Cela se reconnait au petit pont de fil rouge et du fait qu'il n'y ait que 3 fils qui arrivent à l'interrupteur.
Le 412400 n'est pas compatible avec un tel montage.
Pour du 100% silencieux regardez chez Yokis le MTR500E
Attention toutefois à la compatibilité avec le type de lampe.
Si nécessaire ajoutez l'accessoire CHR3W.
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Cela se reconnait au petit pont de fil rouge et du fait qu'il n'y ait que 3 fils qui arrivent à l'interrupteur.
Le 412400 n'est pas compatible avec un tel montage.
Pour du 100% silencieux regardez chez Yokis le MTR500E
Attention toutefois à la compatibilité avec le type de lampe.
Si nécessaire ajoutez l'accessoire CHR3W.
08 août 2022 à 15:55
consulter ce sujet Remplacer ancien télérupteur GM 4550Bonjour.
Pour du 6² 32A utilisez des bornes Wago 221-612 ou 221-613
Pour du 6² 32A utilisez des bornes Wago 221-612 ou 221-613
08 août 2022 à 15:51
consulter ce sujet Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères Avec 15kVA j'ai supposé que c'était du triphasé.
Si c'était du monophasé, il faudrait du 25², sauf à mettre un disjoncteur au départ des câbles afin de baisser la section.
Mais les abonnement 15kVA mono ne sont plus possible à la souscription depuis longtemps.
Si c'était du monophasé, il faudrait du 25², sauf à mettre un disjoncteur au départ des câbles afin de baisser la section.
Mais les abonnement 15kVA mono ne sont plus possible à la souscription depuis longtemps.
08 août 2022 à 10:42
consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportésBonjour.
Si l'installation date un peu, pour un abonnement 15kVA, il doit y avoir un disjoncteur de branchement 10/30A réglé sur 25A (ou 30A si compteur Linky)
Dans ce contexte du 6² suffit pour alimenter vos différents tableau sur environ une vingtaine de mètres.
Si l'installation date un peu, pour un abonnement 15kVA, il doit y avoir un disjoncteur de branchement 10/30A réglé sur 25A (ou 30A si compteur Linky)
Dans ce contexte du 6² suffit pour alimenter vos différents tableau sur environ une vingtaine de mètres.
08 août 2022 à 10:40
consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportésBonjour.
Quel est le calibre maxi du disjoncteur EDF ?
Y a t’il des disjoncteurs au départ des câbles vers ces tableaux ?
Quel est le calibre maxi du disjoncteur EDF ?
Y a t’il des disjoncteurs au départ des câbles vers ces tableaux ?
07 août 2022 à 22:18
consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportésBonjour.
Effectivement un télévariateur YOKIS MTV300MRP pourrait être une solution
De plus il fonctionne à la fois en radio et en filaire, ce qui peut vous permettre d'ajouter facilement des points de commande ou des télécommandes.
Effectivement un télévariateur YOKIS MTV300MRP pourrait être une solution
De plus il fonctionne à la fois en radio et en filaire, ce qui peut vous permettre d'ajouter facilement des points de commande ou des télécommandes.
06 août 2022 à 22:07
consulter ce sujet Remplacement variateur HagerBonjour.
Dans votre demande, on ne comprend pas si les deux appliques du lit s’allume simultanément ou non ?
Si non, comment doit agir l’interrupteur de l’entrée sur elles ?
Car elles peuvent être toutes 2 allumées ou toutes 2 éteintes ou une allumée et l’autre éteinte ou l’inverse.
Dans votre demande, on ne comprend pas si les deux appliques du lit s’allume simultanément ou non ?
Si non, comment doit agir l’interrupteur de l’entrée sur elles ?
Car elles peuvent être toutes 2 allumées ou toutes 2 éteintes ou une allumée et l’autre éteinte ou l’inverse.
06 août 2022 à 15:17
consulter ce sujet Conseil branchement éclairage chambreBonjour.
La bonne solution est de refaire ces tableaux à neuf.
Pour vos 32A il faut comprendre ce qu’ils alimentent (et avec quelle sections) et protègent.
Ensuite on pourra déterminer s’il est pertinent ou non de conserver un équivalent.
Mettre des interrupteurs différentiels 30mA est effectivement pertinent pour la sécurité des personnes.
Mettre un type F dédié à l’informatique ne se justifie pas forcément pour une installation domestique mais cela reste possible.
La bonne solution est de refaire ces tableaux à neuf.
Pour vos 32A il faut comprendre ce qu’ils alimentent (et avec quelle sections) et protègent.
Ensuite on pourra déterminer s’il est pertinent ou non de conserver un équivalent.
Mettre des interrupteurs différentiels 30mA est effectivement pertinent pour la sécurité des personnes.
Mettre un type F dédié à l’informatique ne se justifie pas forcément pour une installation domestique mais cela reste possible.
06 août 2022 à 09:40
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible Bonjour.
Pour une prise la norme indique ceci :
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson.
Pour un interrupteur elle ne précise rien.
Mais norme ou pas, cet emplacement n'est pas pertinent.
Si l'électricien avait les plans de la cuisine, je dirais que c'est lui qui n'a pas mis l'interrupteur au bon endroit.
Pour une prise la norme indique ceci :
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson.
Pour un interrupteur elle ne précise rien.
Mais norme ou pas, cet emplacement n'est pas pertinent.
Si l'électricien avait les plans de la cuisine, je dirais que c'est lui qui n'a pas mis l'interrupteur au bon endroit.
05 août 2022 à 13:17
consulter ce sujet Interrupteur au dessus de la plaque de cuissonBonjour.
Oui il suffit de mettre l’interrupteur en parallèle de l’horloge.
A noter que la plupart des horloges ont une marche forcée, mais moins pratique d’usage si c’est pour de l’arrosage.
Oui il suffit de mettre l’interrupteur en parallèle de l’horloge.
A noter que la plupart des horloges ont une marche forcée, mais moins pratique d’usage si c’est pour de l’arrosage.
05 août 2022 à 07:57
consulter ce sujet Pompe horloge et interrupteur Bonjour.
Ils n'ont pas de 20A avec des bornes à vis chez Schneider ?
Car en général les connexions à vis acceptent jusqu'à 10² voire 16².
Mais je ne connais pas bien leur gamme.
Ils n'ont pas de 20A avec des bornes à vis chez Schneider ?
Car en général les connexions à vis acceptent jusqu'à 10² voire 16².
Mais je ne connais pas bien leur gamme.
03 août 2022 à 19:56
consulter ce sujet Section câble 6mm² et disjoncteur 20A Schneider XEBonjour.
1/ Un diagnostic ne vérifie que les points essentiels de sécurité et pas la conformité à la norme.
De plus la norme évolue en permanence et fort heureusement n'est pas pas rétroactive.
Par rapport aux points que vous citez :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
Il n'y a aucune obligation de mettre un différentiel par ligne.
La seconde ligne est sans doute rattachée au différentiel de la 1ère ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS. Vraiment pas important
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
Effectivement obligatoire depuis 2002, mais pas signalé dans les diagnostics électrique, les fuites de courant de composantes continues dont protège en plus un type A, n'étant pas considérées comme critiques.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
C'est souvent le cas dans les installation anciennes où c'est toléré moyennant quelques précautions de raccordement.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Là c'est tout à fait conforme à la norme.
Pour du 2,5² c'est 20A maxi. 16A est d'usage courant. Personnellement je ne mets que des 16A qui augmentent la marge de sécurité.
2/ Aucun intérêt pour la 2ème rangée.
Pour la 1ère rangée cela peut avoir un intérêt si vous avez un abonnement de 9 ou 12kVA
Pour le remplacement voir comment c'est câblé mais a priori ce sont des ID peignables 2 modules (si la réf est bien 4 116 32)
Donc un 4 116 51 associé à un peigne vertical 4 050 00 serait plus pertinent
3/ Il peut avoir d'autre usages : abri de jardin par exemple.
4/ Cela n'est pas indispensable.
Cela peut être pertinent si vous voulez plus d'indépendance des 2 rangées.
1/ Un diagnostic ne vérifie que les points essentiels de sécurité et pas la conformité à la norme.
De plus la norme évolue en permanence et fort heureusement n'est pas pas rétroactive.
Par rapport aux points que vous citez :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
Il n'y a aucune obligation de mettre un différentiel par ligne.
La seconde ligne est sans doute rattachée au différentiel de la 1ère ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS. Vraiment pas important
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
Effectivement obligatoire depuis 2002, mais pas signalé dans les diagnostics électrique, les fuites de courant de composantes continues dont protège en plus un type A, n'étant pas considérées comme critiques.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
C'est souvent le cas dans les installation anciennes où c'est toléré moyennant quelques précautions de raccordement.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Là c'est tout à fait conforme à la norme.
Pour du 2,5² c'est 20A maxi. 16A est d'usage courant. Personnellement je ne mets que des 16A qui augmentent la marge de sécurité.
2/ Aucun intérêt pour la 2ème rangée.
Pour la 1ère rangée cela peut avoir un intérêt si vous avez un abonnement de 9 ou 12kVA
Pour le remplacement voir comment c'est câblé mais a priori ce sont des ID peignables 2 modules (si la réf est bien 4 116 32)
Donc un 4 116 51 associé à un peigne vertical 4 050 00 serait plus pertinent
3/ Il peut avoir d'autre usages : abri de jardin par exemple.
4/ Cela n'est pas indispensable.
Cela peut être pertinent si vous voulez plus d'indépendance des 2 rangées.
03 août 2022 à 19:46
consulter ce sujet Mise aux normes tableau électriqueBonjour.
Bien entendu c'est possible.
Attention toutefois à ne pas faire de mélange de circuits entre les 2 tableaux.
Je vous donne 2 schémas, chacun avec une logique différente, dont vous pouvez vous inspirer.
Autre solution simple : supprimer l'option HC guère rentable de nos jours.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bien entendu c'est possible.
Attention toutefois à ne pas faire de mélange de circuits entre les 2 tableaux.
Je vous donne 2 schémas, chacun avec une logique différente, dont vous pouvez vous inspirer.
Autre solution simple : supprimer l'option HC guère rentable de nos jours.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 août 2022 à 13:49
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonjour.
Sur le Yokis vous avez de gauche à droite :
- Orange : retour poussoir
- Rouge : phase
- Violet : retour lampe.
Le Scheider est un modèle avec la phase pré-cablée.
Il suffit donc de mettre :
- Orange sur la borne A1
- Violet sur la borne 2
- Récupérer le neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage pour le mettre en A2
- Supprimer le rouge.
Sur le Yokis vous avez de gauche à droite :
- Orange : retour poussoir
- Rouge : phase
- Violet : retour lampe.
Le Scheider est un modèle avec la phase pré-cablée.
Il suffit donc de mettre :
- Orange sur la borne A1
- Violet sur la borne 2
- Récupérer le neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage pour le mettre en A2
- Supprimer le rouge.
03 août 2022 à 09:20
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?Bonjour.
Si votre fiche 32A est trop grosse, c'est que la prise n'est pas une 32A, mais une 20A.
A moins qu'il s'agisse d'une prise triphasée.
Pour vos couleurs de fils, difficile à dire sans tester.
A moins que votre installation soit triphasée ?
Si votre fiche 32A est trop grosse, c'est que la prise n'est pas une 32A, mais une 20A.
A moins qu'il s'agisse d'une prise triphasée.
Pour vos couleurs de fils, difficile à dire sans tester.
A moins que votre installation soit triphasée ?
02 août 2022 à 16:01
consulter ce sujet Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+tN'importe quelle horloge du marché conviendra.
Faites attention à la réserve de marche (durée de fonctionnement hors alimentation électrique).
Faites attention à la réserve de marche (durée de fonctionnement hors alimentation électrique).
01 août 2022 à 14:11
consulter ce sujet Problème eau chaude passage jour nuit Bonjour.
Sans doute que l'horloge est HS ou mal paramétrée.
Ou vous avez un fil qui s'est desserré sur le circuit de commande.
Sans doute que l'horloge est HS ou mal paramétrée.
Ou vous avez un fil qui s'est desserré sur le circuit de commande.
31 juillet 2022 à 18:09
consulter ce sujet Problème eau chaude passage jour nuit Bonjour.
Effectivement tout à fait possible en n'utilisant qu'une des phases et le neutre.
Pensez à bien changer et dimensionner les fils de liaison entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition (16² pour 27m maxi).
Seul inconvénient, vous ne disposerez que d'un tiers de la puissance de votre abonnement.
Mais vu le contexte que vous décrivez, cela ne semble pas gênant.
Effectivement tout à fait possible en n'utilisant qu'une des phases et le neutre.
Pensez à bien changer et dimensionner les fils de liaison entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition (16² pour 27m maxi).
Seul inconvénient, vous ne disposerez que d'un tiers de la puissance de votre abonnement.
Mais vu le contexte que vous décrivez, cela ne semble pas gênant.
29 juillet 2022 à 09:16
consulter ce sujet Compteur triphasé pour test sur tableau monophaséLe 1er schéma est bon.
Les 2 autres aussi d'ailleurs.
Oui les câbles qui se raccordent en C1C2 font partie de l'installation privative et vous y avez accès.
section : 1,5²
Les 2 autres aussi d'ailleurs.
Oui les câbles qui se raccordent en C1C2 font partie de l'installation privative et vous y avez accès.
section : 1,5²
28 juillet 2022 à 19:21
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonjour.
C'est quel schéma qui correspond à votre raccordement ?
C'est quel schéma qui correspond à votre raccordement ?
28 juillet 2022 à 11:13
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueUn Wago joue le même rôle qu'un bornier.
27 juillet 2022 à 23:31
consulter ce sujet Wago dans un tableau électriqueBonjour.
Il ne faut pas confondre les caractéristiques de l'installation qui est dans les murs et celles des appareils qu'on raccorde dessus.
Le fabricant du radiateur a dimensionné le câble en fonction des caractéristiques du radiateur.
Peu importe que le circuit dans le mur permette plus.
Vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W munie d'un fil en 0,75² sur une prise 16A câblée en 2,5².
@GL : depuis 2010, la norme autorise un disjoncteur 16A sur les circuit chauffage en 1,5².
Il ne faut pas confondre les caractéristiques de l'installation qui est dans les murs et celles des appareils qu'on raccorde dessus.
Le fabricant du radiateur a dimensionné le câble en fonction des caractéristiques du radiateur.
Peu importe que le circuit dans le mur permette plus.
Vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W munie d'un fil en 0,75² sur une prise 16A câblée en 2,5².
@GL : depuis 2010, la norme autorise un disjoncteur 16A sur les circuit chauffage en 1,5².
27 juillet 2022 à 13:21
consulter ce sujet Raccordement radiateurs électriques et section câbleBonjour.
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Néanmoins, la norme autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition que la section de ce conducteur de terre soit dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase (paragraphe 543.1.4).
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Néanmoins, la norme autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition que la section de ce conducteur de terre soit dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase (paragraphe 543.1.4).
27 juillet 2022 à 08:38
consulter ce sujet Avis schéma raccordement à la terreBonjour.
Attention toutefois.
Des borniers de terre devraient être reliés entre eux en 16².
Limitez votre action à des circuits de faible puissance.
Attention toutefois.
Des borniers de terre devraient être reliés entre eux en 16².
Limitez votre action à des circuits de faible puissance.
27 juillet 2022 à 08:35
consulter ce sujet Wago dans un tableau électriqueBonjour.
C'est une prise 32A que vous avez au mur
Quelle fiche avez vous au bout du câble de votre cuisinière ? 32A ? 20A ? 16A?
Des photos de tout cela ?
Car si c'est une prise 32A avec une fiche 20A il existe des adaptateurs :

Adaptateur Legrand Réf 090035
C'est une prise 32A que vous avez au mur
Quelle fiche avez vous au bout du câble de votre cuisinière ? 32A ? 20A ? 16A?
Des photos de tout cela ?
Car si c'est une prise 32A avec une fiche 20A il existe des adaptateurs :

Adaptateur Legrand Réf 090035
27 juillet 2022 à 07:24
consulter ce sujet Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+tBonjour.
Pour sûr ce n'est pas dans les clous.
C'est un fil maxi par borne du disjoncteur de branchement.
De plus certains de vos circuits ne semblent pas avoir de protection différentielle 30mA, voire de protection contre les surintensités.
Sans connaitre la configuration des lieux et notamment la position relative de tous les éléments que vous avez cités, difficile de vous répondre.
Mais une solution pourrait être de faire juste après le disjoncteur de branchement, un tableau de répartition avec des protections pour les circuits locaux et les départs vers les différents tableaux.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Mais si vous êtes éloigné du métier, je vous conseille de passer par un professionnel comme suggéré par Remi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour sûr ce n'est pas dans les clous.
C'est un fil maxi par borne du disjoncteur de branchement.
De plus certains de vos circuits ne semblent pas avoir de protection différentielle 30mA, voire de protection contre les surintensités.
Sans connaitre la configuration des lieux et notamment la position relative de tous les éléments que vous avez cités, difficile de vous répondre.
Mais une solution pourrait être de faire juste après le disjoncteur de branchement, un tableau de répartition avec des protections pour les circuits locaux et les départs vers les différents tableaux.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Mais si vous êtes éloigné du métier, je vous conseille de passer par un professionnel comme suggéré par Remi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2022 à 09:31
consulter ce sujet Alimentation sur disjoncteur principal






