Profil du membre CMT
Actuellement
26 829
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 063 messages sur le forum Électricité :
Et donc là, si vous mettez la marche forcée, elle ne tient pas ?
Sinon Ouvrez la capot vert du Linky et vérifiez que vous avez bien 2 fils raccordés sur les bornes C1C2 ?
Sinon Ouvrez la capot vert du Linky et vérifiez que vous avez bien 2 fils raccordés sur les bornes C1C2 ?
27 mars 2022 à 19:45

Bonjour.
Cela ressemble à des prises pour Haut Parleur.
On avait cela autrefois avec les chaines Hifi.
Cela ressemble à des prises pour Haut Parleur.
On avait cela autrefois avec les chaines Hifi.
27 mars 2022 à 18:34

Vérifiez l'affichage du compteur, le Linky affiche successivement lorsqu'on appuie sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE) : vérifiez que vous avez bien HEURE PLEINE pendant les HP
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC. A vérifier également.
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE) : vérifiez que vous avez bien HEURE PLEINE pendant les HP
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC. A vérifier également.
27 mars 2022 à 18:32

Bonsoir.
Il faut effectivement une coupure générale en tête de l'installation, située à l'intérieur du logement.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Si un jour, vous faites un raccordement dédié pour ce logement, ENEDIS posera en amont un disjoncteur de branchement qui leur appartiendra et qui matérialisera la séparation entre le réseau EDF et votre installation privative.
Il faut effectivement une coupure générale en tête de l'installation, située à l'intérieur du logement.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Si un jour, vous faites un raccordement dédié pour ce logement, ENEDIS posera en amont un disjoncteur de branchement qui leur appartiendra et qui matérialisera la séparation entre le réseau EDF et votre installation privative.
27 mars 2022 à 17:21

Bonjour.
Première chose à vérifier sur votre compteur, qu'il revient bien en HP et qu'il n'est pas en HC en permanence.
Vous avez quel type de compteur ? Linky ? électronique ? A roue ?
Première chose à vérifier sur votre compteur, qu'il revient bien en HP et qu'il n'est pas en HC en permanence.
Vous avez quel type de compteur ? Linky ? électronique ? A roue ?
27 mars 2022 à 08:03

Bonjour.
Les noirs vont en A1A2.
Les rouges et 1 et 2.
Les noirs vont en A1A2.
Les rouges et 1 et 2.
26 mars 2022 à 18:21

Bonjour.
Remplacez le télérupteur par un télérupteur mixte filaire/radio genre MTR2000MRP chez YOKIS ou équivalent.
Ce sera plus simple.
Remplacez le télérupteur par un télérupteur mixte filaire/radio genre MTR2000MRP chez YOKIS ou équivalent.
Ce sera plus simple.
26 mars 2022 à 18:19

Bonjour.
Sans savoir si le montage est en série ou non, et sans savoir où sont les bornes d'alimentation de votre tube LED, difficile de vous répondre.
Sans savoir si le montage est en série ou non, et sans savoir où sont les bornes d'alimentation de votre tube LED, difficile de vous répondre.
26 mars 2022 à 16:11

Bonjour.
L'essentiel du contrôle est visuel et visiblement tous les éléments nécessaires sont présents.
La terre a du être vérifiée car cela peut se faire sans être sous tension.
Le plus gros risque est qu'un interrupteur différentiel soit HS (mais c'est rare)
S'il faut le remplacer cela vous coutera une cinquantaine d'euros.
Donc rien qui doit vous empêcher d'acheter ce logement s'il vous plait.
De toute façon le diagnostic n'est qu'informatif.
Même s'il était signalé qu'un différentiel était HS, le propriétaire n'aurait aucune obligation de le remplacer.
L'essentiel du contrôle est visuel et visiblement tous les éléments nécessaires sont présents.
La terre a du être vérifiée car cela peut se faire sans être sous tension.
Le plus gros risque est qu'un interrupteur différentiel soit HS (mais c'est rare)
S'il faut le remplacer cela vous coutera une cinquantaine d'euros.
Donc rien qui doit vous empêcher d'acheter ce logement s'il vous plait.
De toute façon le diagnostic n'est qu'informatif.
Même s'il était signalé qu'un différentiel était HS, le propriétaire n'aurait aucune obligation de le remplacer.
26 mars 2022 à 16:08

Bonjour
Vérifiez le raccordement de votre circuit à la terre (mauvais serrage ?)
Vérifiez le raccordement de votre circuit à la terre (mauvais serrage ?)
26 mars 2022 à 09:10

Il faudrait savoir d'où vient cette conso.
Vos 2 disjoncteurs c'est pour l'unité intérieure et l'unité extérieure ?
Vous voulez couper les 2 ?
Si oui il faudra, soit un contacteur tetra, soit 2 contacteurs bipolaires.
Vos 2 disjoncteurs c'est pour l'unité intérieure et l'unité extérieure ?
Vous voulez couper les 2 ?
Si oui il faudra, soit un contacteur tetra, soit 2 contacteurs bipolaires.
25 mars 2022 à 11:03

Oui mais avec une horloge, vous n'aurez pas la certitude que la PAC n'est pas en fonctionnement lorsque vous la coupez
Il suffit de changer les habitudes...
Il suffit de mettre un contacteur de puissance, dont le circuit de commande est piloté par le moyen que vous choisirez : thermostat, horloge, interrupteur...
Il suffit de changer les habitudes...
Il suffit de mettre un contacteur de puissance, dont le circuit de commande est piloté par le moyen que vous choisirez : thermostat, horloge, interrupteur...
25 mars 2022 à 11:00

Donc à la limite un thermostat serait plus pertinent qu'une horloge.
25 mars 2022 à 09:42

Bonjour.
Électriquement c'est toujours possible via un contacteur de puissance.
Mais est-ce pertinent de couper tous les jours la tension d'alimentation de la PAC ?
Est-ce que cela ne nuit pas à son fonctionnement ?
En particulier si par moment cela coupe à pleine puissance.
Électriquement c'est toujours possible via un contacteur de puissance.
Mais est-ce pertinent de couper tous les jours la tension d'alimentation de la PAC ?
Est-ce que cela ne nuit pas à son fonctionnement ?
En particulier si par moment cela coupe à pleine puissance.
25 mars 2022 à 09:42

Bonsoir.
En France il n'y a aucun problème pour prolonger avec n'importe quel dispositif de connexion habituel, pour peu que la connexion soit accessible.
En Belgique, je ne sais pas.
En France il n'y a aucun problème pour prolonger avec n'importe quel dispositif de connexion habituel, pour peu que la connexion soit accessible.
En Belgique, je ne sais pas.
24 mars 2022 à 19:18

Bonjour.
Qu'y a t'il au bout de votre câble en 3G6² ?
Qu'y a t'il au bout de votre câble en 3G6² ?
24 mars 2022 à 18:44

Bonsoir.
Rien de tout cela.
La norme impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Les interrupteur différentiel se mettent dans le tableau divisionnaire
Sinon, on parle de tableau et pas de compteur.
Donc : départ du bornier TP> disjoncteur 63A> câble 3G 16mm² > Interrupteur sectionneur 63A (si plusieurs rangées au tableau) > Bornier TD > interrupteur différentiel sur chaque ligne du TD.
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A (sauf anciennes installation 75A ou 90A)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Rien de tout cela.
La norme impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Les interrupteur différentiel se mettent dans le tableau divisionnaire
Sinon, on parle de tableau et pas de compteur.
Donc : départ du bornier TP> disjoncteur 63A> câble 3G 16mm² > Interrupteur sectionneur 63A (si plusieurs rangées au tableau) > Bornier TD > interrupteur différentiel sur chaque ligne du TD.
Citation :
Inconvénient mon local technique se limite à 63 A
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A (sauf anciennes installation 75A ou 90A)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 mars 2022 à 18:42

Bonjour.
Oui dans ce cas, l'espace libre est assimilable à un vide de construction dans lequel on a le droit de faire passer un câble.
Oui dans ce cas, l'espace libre est assimilable à un vide de construction dans lequel on a le droit de faire passer un câble.
24 mars 2022 à 11:42

Bonjour.
S'il y a eu des modification de raccordement, cela peut également être une erreur de branchement.
Par exemple bornes de terre et de neutre permutées.
S'il y a eu des modification de raccordement, cela peut également être une erreur de branchement.
Par exemple bornes de terre et de neutre permutées.
24 mars 2022 à 11:41

J'ai pris le temps de rechercher le texte dans la NF C15-100 :
"529.2 Moulures, plinthes et chambranles en bois
529.2.1 Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1."
"529.2 Moulures, plinthes et chambranles en bois
529.2.1 Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1."
23 mars 2022 à 19:39

Autre question :
- Est-ce qu'auparavant cela fonctionnait bien et que cela s'est mis à dysfonctionner ?
- Où est-ce que cela n'a jamais fonctionné correctement ?
Dans le second cas, cela peut être une erreur de câblage.
- Est-ce qu'auparavant cela fonctionnait bien et que cela s'est mis à dysfonctionner ?
- Où est-ce que cela n'a jamais fonctionné correctement ?
Dans le second cas, cela peut être une erreur de câblage.
23 mars 2022 à 16:40

C'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part.
Très probablement sur le luminaire concerné par l'interrupteur (ou le circuit qui l'alimente).
En extérieur c'est très souvent de l'eau ou de l'humidité qui a pénétré dans le luminaire ou une boite de connexion intermédiaire.
Très probablement sur le luminaire concerné par l'interrupteur (ou le circuit qui l'alimente).
En extérieur c'est très souvent de l'eau ou de l'humidité qui a pénétré dans le luminaire ou une boite de connexion intermédiaire.
23 mars 2022 à 16:38

Bonjour.
Qu'est-ce qui saute exactement ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage concerné ?
Qu'est-ce qui saute exactement ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage concerné ?
23 mars 2022 à 15:04

Bonjour.
Non pas autorisé.
Il faut des câbles et pas des fils.
Non pas autorisé.
Il faut des câbles et pas des fils.
23 mars 2022 à 15:02

Demandez le tarif de l'intervention de l'électricien :
Déplacement, une heure de main d’œuvre, vous ne devez pas être si loin de cela.
Déplacement, une heure de main d’œuvre, vous ne devez pas être si loin de cela.
22 mars 2022 à 20:07

Pas certain, ce n'est pas très cher non plus une contre visite.
Je pense qu'il faut que vous ayez aussi un point d'éclairage opérationnel.
Je pense qu'il faut que vous ayez aussi un point d'éclairage opérationnel.
22 mars 2022 à 18:15

Bonjour.
Vous faites ce que bon vous semble, mais je rejoins GL, changer un fil de neutre qui passe dans une moulure sur 3m me semble très simple.
Vous faites ce que bon vous semble, mais je rejoins GL, changer un fil de neutre qui passe dans une moulure sur 3m me semble très simple.
22 mars 2022 à 07:41

Bonsoir.
Il n'est adapté à votre cas d'usage.
Vous n’êtes pas en locaux d'habitation.
1 16A et 2 10A cela le fait.
Pour la terre je ne sais pas si cela se loue.
Mais il faut savoir s'en servir.
Recherchez sur internet "mesure de terre méthode des 3 piquets".
Il n'est adapté à votre cas d'usage.
Vous n’êtes pas en locaux d'habitation.
1 16A et 2 10A cela le fait.
Pour la terre je ne sais pas si cela se loue.
Mais il faut savoir s'en servir.
Recherchez sur internet "mesure de terre méthode des 3 piquets".
21 mars 2022 à 21:52

... ou alors vous ne laissez que 2 disjoncteurs.
21 mars 2022 à 09:04

Bonjour.
Pour moi ce n'est pas conforme :
4x16 + 3x10 > 40A
Comme vous aurez un disjoncteur EDF 60A, vous pouvez potentiellement dépasser 40A.
Il faut donc un interrupteur différentiel 63A.
Pour la terre, il faut qu'elle soit inférieure à 100 ohms.
Pour la mesurer, il faut un appareil spécial que seuls les électriciens possèdent.
Pour moi ce n'est pas conforme :
4x16 + 3x10 > 40A
Comme vous aurez un disjoncteur EDF 60A, vous pouvez potentiellement dépasser 40A.
Il faut donc un interrupteur différentiel 63A.
Pour la terre, il faut qu'elle soit inférieure à 100 ohms.
Pour la mesurer, il faut un appareil spécial que seuls les électriciens possèdent.
21 mars 2022 à 09:03

Oui mais dans ce cas, les HC s'appliqueront systématiquement.
Le mieux serait une commande manuelle dans le tableau qui permette de basculer :
- soit sur le mode S4 du Calybox
- soit sur la programmation de votre module.
Si c'est 2 fois par an au changement de saison, ce n'est pas une grosse contrainte.
Le mieux serait une commande manuelle dans le tableau qui permette de basculer :
- soit sur le mode S4 du Calybox
- soit sur la programmation de votre module.
Si c'est 2 fois par an au changement de saison, ce n'est pas une grosse contrainte.
20 mars 2022 à 20:49

Bonjour.
Fusibles ou disjoncteurs ?
Combien de chaque calibre ?
Valeur de la terre ?
Fusibles ou disjoncteurs ?
Combien de chaque calibre ?
Valeur de la terre ?
19 mars 2022 à 21:57

En me relisant, je n'ai pas été très clair.
Le disjoncteur de branchement ENEDIS fait la séparation entre :
- La partie ENEDIS régie par la NF 14-100 et contrôlée par ENEDIS.
- La partie privative régie par la NF 15-100 et contrôlée par le consuel.
Donc suivant la l'emplacement du disjoncteur de branchement (type 1 ou type 2) le câble de liaison dépendra de l'une ou l'autre norme.
Si c'est la NF C15-100 c'est peu contraignant à partir du moment où c'est un câble R2V.
Il doit juste être sous gaine pour les parties encastrées ou enterrés et peut être posé en apparent.
Je vous conseille néanmoins l'usage d'une goulotte GPC pour le passage sur la façade afin d'améliorer sa protection.
Le disjoncteur de branchement ENEDIS fait la séparation entre :
- La partie ENEDIS régie par la NF 14-100 et contrôlée par ENEDIS.
- La partie privative régie par la NF 15-100 et contrôlée par le consuel.
Donc suivant la l'emplacement du disjoncteur de branchement (type 1 ou type 2) le câble de liaison dépendra de l'une ou l'autre norme.
Si c'est la NF C15-100 c'est peu contraignant à partir du moment où c'est un câble R2V.
Il doit juste être sous gaine pour les parties encastrées ou enterrés et peut être posé en apparent.
Je vous conseille néanmoins l'usage d'une goulotte GPC pour le passage sur la façade afin d'améliorer sa protection.
19 mars 2022 à 19:00

A la réflexion ce n'est pas possible.
S2 (ou S1) semble agir comme une marche forcée.
Donc vous ne pourrez jamais avec ce module désactiver les HC.
Il faudra une commande externe.
S2 (ou S1) semble agir comme une marche forcée.
Donc vous ne pourrez jamais avec ce module désactiver les HC.
Il faudra une commande externe.
19 mars 2022 à 17:41

Je ferais un truc comme cela.
Mais je n'ai pas la notice et je ne sais pas s'il y a un moyen de forcer la coupure de S2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais je n'ai pas la notice et je ne sais pas s'il y a un moyen de forcer la coupure de S2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mars 2022 à 15:12

Contrairement à la NF C14-100 du type 1 qui est restrictive pour le cheminement du câble, la NF C15-100 du type 2 ne vous impose aucune restriction.
19 mars 2022 à 14:38

Je ne comprends pas bien votre câblage.
De ce que j'ai compris de ce module, il permet d'alimenter un récepteur (dans votre cas la bobine du contacteur J/N) avec la sortie L1 ou L2 afin de le piloter à distance.
Une commande manuelle via S1 ou S2 permet également d'interagir.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez faire.
Mais je suppose :
- Une des commandes vous permet de choisir entre mode HC et mode géré par vous.
- L'autre commande permet de choisir les périodes de chauffe lorsque c'est géré par vous.
C'est cela ?
De ce que j'ai compris de ce module, il permet d'alimenter un récepteur (dans votre cas la bobine du contacteur J/N) avec la sortie L1 ou L2 afin de le piloter à distance.
Une commande manuelle via S1 ou S2 permet également d'interagir.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez faire.
Mais je suppose :
- Une des commandes vous permet de choisir entre mode HC et mode géré par vous.
- L'autre commande permet de choisir les périodes de chauffe lorsque c'est géré par vous.
C'est cela ?
19 mars 2022 à 14:37

Bonjour.
Le mieux est de vous rapprocher d'ENEDIS qui au final sera seul juge.
Au pire des cas, faites un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Ainsi la liaison sera faite par vos soins et vous passerez par où vous voulez sans les contraintes de la NF C14-100.
Le mieux est de vous rapprocher d'ENEDIS qui au final sera seul juge.
Au pire des cas, faites un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Ainsi la liaison sera faite par vos soins et vous passerez par où vous voulez sans les contraintes de la NF C14-100.
19 mars 2022 à 06:48

Bonjour.
Oui c'est vrai si vous tiriez 10A soit 2300W, ce qui donnerait sur 150m de 2,5² une chute de tension de 12%,ce qui en soit ne pose de pas de problème sécurité, mais serait hors norme.
Mais vous avez 8 ampoules de 7W soit 56W, donc sur 150m de 2,5² une chute de tension de 0,3% (sachant que la norme autorise 3% pour l'éclairage)
Oui c'est vrai si vous tiriez 10A soit 2300W, ce qui donnerait sur 150m de 2,5² une chute de tension de 12%,ce qui en soit ne pose de pas de problème sécurité, mais serait hors norme.
Mais vous avez 8 ampoules de 7W soit 56W, donc sur 150m de 2,5² une chute de tension de 0,3% (sachant que la norme autorise 3% pour l'éclairage)
18 mars 2022 à 23:36

Tel que je vous l'ai proposé, c'est pour que votre module gère le chauffe-eau "à la place" des horaires automatiques d'EDF.
Pas "en plus".
Pas "en plus".
18 mars 2022 à 22:49

Bonjour.
Il ne faut surtout pas utiliser la télé-info.
Comment envisagez-vous de passer de votre système au gestionnaire ?
- Via un interrupteur ?
- En déplaçant un fil ?
Dans ce dernier cas, il suffit de raccorder votre module en phase/neutre comme vous l'avez fait et déplacer le fil en S4 du Calybox vers L1 de votre module.
Il ne faut surtout pas utiliser la télé-info.
Comment envisagez-vous de passer de votre système au gestionnaire ?
- Via un interrupteur ?
- En déplaçant un fil ?
Dans ce dernier cas, il suffit de raccorder votre module en phase/neutre comme vous l'avez fait et déplacer le fil en S4 du Calybox vers L1 de votre module.
18 mars 2022 à 22:17

Bonsoir.
1/ En théorie oui.
Mais sur une installation existante dont vous ne connaissez pas la qualité, je vous conseille de rester sur le même calibre qu'aujourd'hui donc 16A.
Cela vous autorise quand même 3600W ce qui suffit pour la plupart des usages.
Car si vraiment, il vous faut plus, il faut être certain de la qualité du circuit.
2/ Aucune importance.
3/ Cela ne pose pas de problème de sécurité.
Juste de praticité : en cas de défaut un ou l'autre voire les 2 vont sauter, ce qui prive d'alimentation électrique une partie plus large de l'installation que cela devrait, et cela augmente la difficulté pour localiser la panne.
1/ En théorie oui.
Mais sur une installation existante dont vous ne connaissez pas la qualité, je vous conseille de rester sur le même calibre qu'aujourd'hui donc 16A.
Cela vous autorise quand même 3600W ce qui suffit pour la plupart des usages.
Car si vraiment, il vous faut plus, il faut être certain de la qualité du circuit.
2/ Aucune importance.
3/ Cela ne pose pas de problème de sécurité.
Juste de praticité : en cas de défaut un ou l'autre voire les 2 vont sauter, ce qui prive d'alimentation électrique une partie plus large de l'installation que cela devrait, et cela augmente la difficulté pour localiser la panne.
18 mars 2022 à 19:31

OK pour votre 2,5² si vous l'avez.
C'est juste plus galère au niveau du raccordement des spots.
Il peut y avoir échauffement sur 150m avec de fortes puissances, pas avec 56W.
C'est juste plus galère au niveau du raccordement des spots.
Il peut y avoir échauffement sur 150m avec de fortes puissances, pas avec 56W.
17 mars 2022 à 19:22

Bonjour.
On s'en fiche.
Cela fait 56W soit 0,2A, donc la surcharge n'arrivera jamais.
Du 10A conviendra très bien.
Vous pouvez également rester en 1,5², inutile de vous embêter avec du 2,5² pour véhiculer une puissance dont vous n'aurez jamais besoin.
On s'en fiche.
Cela fait 56W soit 0,2A, donc la surcharge n'arrivera jamais.
Du 10A conviendra très bien.
Vous pouvez également rester en 1,5², inutile de vous embêter avec du 2,5² pour véhiculer une puissance dont vous n'aurez jamais besoin.
17 mars 2022 à 16:49

Avant de chercher à modifier quoi que ce soit, il faut comprendre cette distribution.
Repartir du disjoncteur EDF, voir où les 4 fils associés arrivent dans le tableaux et comment il sont redispatchés vers les différents composants.
Seulement après, on pourra se poser la question d'où se repiquer.
Mais à distance avec des photos d'un tableau où tout est très dense, difficile de se prononcer.
Repartir du disjoncteur EDF, voir où les 4 fils associés arrivent dans le tableaux et comment il sont redispatchés vers les différents composants.
Seulement après, on pourra se poser la question d'où se repiquer.
Mais à distance avec des photos d'un tableau où tout est très dense, difficile de se prononcer.
17 mars 2022 à 14:20

Bonjour.
Il faudrait quand même connaitre le rôle du répartiteur en bas à droite.
Si cela se trouve, tout part de lui et on pourrait se repiquer là pour alimenter un tableau divisionnaire.
Il faudrait quand même connaitre le rôle du répartiteur en bas à droite.
Si cela se trouve, tout part de lui et on pourrait se repiquer là pour alimenter un tableau divisionnaire.
17 mars 2022 à 13:11

Bonjour.
Vous avez un défaut d'isolement quelque part sans doute sur un de vos luminaire.
Au niveau du télérupteur débranchez phase et retour lampe et reliez les ensemble.
La lumière devrait alors s'allumer en permanence.
- Si cela saute c'est que le problème vient d'un luminaire.
- Si cela ne saute pas, c'est que le problème vient du télérupteur ou des poussoirs (mais peu probable).
Vous avez un défaut d'isolement quelque part sans doute sur un de vos luminaire.
Au niveau du télérupteur débranchez phase et retour lampe et reliez les ensemble.
La lumière devrait alors s'allumer en permanence.
- Si cela saute c'est que le problème vient d'un luminaire.
- Si cela ne saute pas, c'est que le problème vient du télérupteur ou des poussoirs (mais peu probable).
16 mars 2022 à 16:50

Vous n'avez pas besoin d'un tableau pour mettre des prises et des interrupteurs.
Vous pouvez mettre par exemple 2 blocs comme ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez mettre par exemple 2 blocs comme ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mars 2022 à 22:29

Bonsoir.
Pas une bonne idée pour la puissance d'un chauffe-eau.
Elle ne va pas tenir le coup longtemps
Il faut garder votre contacteur qui lui est adapté pour couper la puissance, et remplacer le contact EDF par une horloge
Voir schémas avant / après.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pas une bonne idée pour la puissance d'un chauffe-eau.
Elle ne va pas tenir le coup longtemps
Il faut garder votre contacteur qui lui est adapté pour couper la puissance, et remplacer le contact EDF par une horloge
Voir schémas avant / après.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 mars 2022 à 19:33
