Mise aux normes tableau électrique
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
22533
Question Forum Électricité : Mise aux normes tableau électrique
Bonjour à tous.
Nous venons d'emménager dans un appartement qui a été agrandi il y a un peu plus de 10 ans.
Cette extension a vu l'apparition d'un tableau électrique secondaire.
Il y a des non-conformités électriques recensées dans le diagnostic immobilier obligatoire pour la vente.
Le diagnostiqueur a identifié :
- Quelques circuits et prises non raccordés à la terre sur le tableau principal (problème compensé par l'interrupteur différentiel)
- Un interrupteur différentiel du tableau aval de 40A au lieu de 63A
Écarts avec la norme que j'ai constatés mais qui ne sont pas dans le diagnostic :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Mes questions :
- Le diagnostiqueur aurait-il dû relever les autres non-conformités à la norme ?
- Y a-t-il une autre non-conformité que je ne vois pas ?
- Devrai-je en urgence acheter 2 interrupteur différentiels 63A de type A pour le second tableau ? (Référence 511556 de Legrand) Puis-je acheter un modèle sur leboncoin (et je teste son fonctionnement ensuite avec le bouton pressoir prévu pour)
- Que faire de mes interrupteurs différentiels de 40A du second tableau après remplacement ? Sont-ils bons à jeter ou puis-je les revendre sur leboncoin ?
- Devrais-je faire ajouter un interrupteur différentiel sur la seconde ligne du premier tableau ? Sur le second tableau, devrai-je déplacer les disjoncteurs de la première ligne au-delà du 8ème sur la second ligne ? et augmenter l'intensité des disjoncteurs du second tableau ?
Je compte traiter par moi-même le remplacement des 2 interrupteurs différentiels 40A, puis faire mettre aux normes les tableaux aux normes par un électricien qualifié (qui traitera également les prises non raccordées à la terre).
Merci par avance pour votre aide.
P.S : première photo = tableau amont / seconde photo = tableau aval
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nous venons d'emménager dans un appartement qui a été agrandi il y a un peu plus de 10 ans.
Cette extension a vu l'apparition d'un tableau électrique secondaire.
Il y a des non-conformités électriques recensées dans le diagnostic immobilier obligatoire pour la vente.
Le diagnostiqueur a identifié :
- Quelques circuits et prises non raccordés à la terre sur le tableau principal (problème compensé par l'interrupteur différentiel)
- Un interrupteur différentiel du tableau aval de 40A au lieu de 63A
Écarts avec la norme que j'ai constatés mais qui ne sont pas dans le diagnostic :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Mes questions :
- Le diagnostiqueur aurait-il dû relever les autres non-conformités à la norme ?
- Y a-t-il une autre non-conformité que je ne vois pas ?
- Devrai-je en urgence acheter 2 interrupteur différentiels 63A de type A pour le second tableau ? (Référence 511556 de Legrand) Puis-je acheter un modèle sur leboncoin (et je teste son fonctionnement ensuite avec le bouton pressoir prévu pour)
- Que faire de mes interrupteurs différentiels de 40A du second tableau après remplacement ? Sont-ils bons à jeter ou puis-je les revendre sur leboncoin ?
- Devrais-je faire ajouter un interrupteur différentiel sur la seconde ligne du premier tableau ? Sur le second tableau, devrai-je déplacer les disjoncteurs de la première ligne au-delà du 8ème sur la second ligne ? et augmenter l'intensité des disjoncteurs du second tableau ?
Je compte traiter par moi-même le remplacement des 2 interrupteurs différentiels 40A, puis faire mettre aux normes les tableaux aux normes par un électricien qualifié (qui traitera également les prises non raccordées à la terre).
Merci par avance pour votre aide.
P.S : première photo = tableau amont / seconde photo = tableau aval
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 août 2022 à 17:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Mise aux normes tableau électrique
Bonjour.
1/ Un diagnostic ne vérifie que les points essentiels de sécurité et pas la conformité à la norme.
De plus la norme évolue en permanence et fort heureusement n'est pas pas rétroactive.
Par rapport aux points que vous citez :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
Il n'y a aucune obligation de mettre un différentiel par ligne.
La seconde ligne est sans doute rattachée au différentiel de la 1ère ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS. Vraiment pas important
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
Effectivement obligatoire depuis 2002, mais pas signalé dans les diagnostics électrique, les fuites de courant de composantes continues dont protège en plus un type A, n'étant pas considérées comme critiques.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
C'est souvent le cas dans les installation anciennes où c'est toléré moyennant quelques précautions de raccordement.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Là c'est tout à fait conforme à la norme.
Pour du 2,5² c'est 20A maxi. 16A est d'usage courant. Personnellement je ne mets que des 16A qui augmentent la marge de sécurité.
2/ Aucun intérêt pour la 2ème rangée.
Pour la 1ère rangée cela peut avoir un intérêt si vous avez un abonnement de 9 ou 12kVA
Pour le remplacement voir comment c'est câblé mais a priori ce sont des ID peignables 2 modules (si la réf est bien 4 116 32)
Donc un 4 116 51 associé à un peigne vertical 4 050 00 serait plus pertinent
3/ Il peut avoir d'autre usages : abri de jardin par exemple.
4/ Cela n'est pas indispensable.
Cela peut être pertinent si vous voulez plus d'indépendance des 2 rangées.
1/ Un diagnostic ne vérifie que les points essentiels de sécurité et pas la conformité à la norme.
De plus la norme évolue en permanence et fort heureusement n'est pas pas rétroactive.
Par rapport aux points que vous citez :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
Il n'y a aucune obligation de mettre un différentiel par ligne.
La seconde ligne est sans doute rattachée au différentiel de la 1ère ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS. Vraiment pas important
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
Effectivement obligatoire depuis 2002, mais pas signalé dans les diagnostics électrique, les fuites de courant de composantes continues dont protège en plus un type A, n'étant pas considérées comme critiques.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
C'est souvent le cas dans les installation anciennes où c'est toléré moyennant quelques précautions de raccordement.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Là c'est tout à fait conforme à la norme.
Pour du 2,5² c'est 20A maxi. 16A est d'usage courant. Personnellement je ne mets que des 16A qui augmentent la marge de sécurité.
2/ Aucun intérêt pour la 2ème rangée.
Pour la 1ère rangée cela peut avoir un intérêt si vous avez un abonnement de 9 ou 12kVA
Pour le remplacement voir comment c'est câblé mais a priori ce sont des ID peignables 2 modules (si la réf est bien 4 116 32)
Donc un 4 116 51 associé à un peigne vertical 4 050 00 serait plus pertinent
3/ Il peut avoir d'autre usages : abri de jardin par exemple.
4/ Cela n'est pas indispensable.
Cela peut être pertinent si vous voulez plus d'indépendance des 2 rangées.
03 août 2022 à 19:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Mise aux normes tableau électrique
Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré et la qualité de votre réponse.
Je comprends que l'installation est globalement OK et qu'il n'y a pas péril en la demeure.
Je vous confirme la référence 4 116 32 des 2 interrupteurs différentiels 40A.
Je vais donc remplacer celui du haut par la réf 4 116 51 avec le peigne vertical 4 050 00 associé, et laisser le second interrupteur tel quel.
Je comprends que l'installation est globalement OK et qu'il n'y a pas péril en la demeure.
Je vous confirme la référence 4 116 32 des 2 interrupteurs différentiels 40A.
Je vais donc remplacer celui du haut par la réf 4 116 51 avec le peigne vertical 4 050 00 associé, et laisser le second interrupteur tel quel.
03 août 2022 à 20:08