Profil du membre CMT
Actuellement
27 498
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 444 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Peut-être que le télérupteur est HS.
Mesurez la tension en sortie du télérupteur entre retour lampe et neutre.
Si pas proche de 230V, changez le télérupteur.
Peut-être que le télérupteur est HS.
Mesurez la tension en sortie du télérupteur entre retour lampe et neutre.
Si pas proche de 230V, changez le télérupteur.
23 juillet 2022 à 20:00
consulter ce sujet Problème télérupteur dans mon studioBonjour.
Oui sauf qu'il y a de forte chance que les deux 30mA saute.
Il faudrait donc sortir le disjoncteur de la prise extérieure du 30mA de l'habitation.
Mais cela suppose que ce soit la seule prise du disjoncteur, ce qui n'est sans doute pas le cas.
Après, il n'y a pas de risque à essayer de faire ce que vous évoquez.
Au pire cela n'aura pas l'effet escompté.
Oui sauf qu'il y a de forte chance que les deux 30mA saute.
Il faudrait donc sortir le disjoncteur de la prise extérieure du 30mA de l'habitation.
Mais cela suppose que ce soit la seule prise du disjoncteur, ce qui n'est sans doute pas le cas.
Après, il n'y a pas de risque à essayer de faire ce que vous évoquez.
Au pire cela n'aura pas l'effet escompté.
23 juillet 2022 à 19:58
consulter ce sujet Raccordement électrique cabanon de jardinBonjour.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A, vous pouvez conserver votre 6² (même si une installation neuve demande du 10²).
Si c'est un 30/60A il faudrait en théorie du 16², mais tant que votre abonnement est de 18kVA, il n'y a pas de risque.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A, vous pouvez conserver votre 6² (même si une installation neuve demande du 10²).
Si c'est un 30/60A il faudrait en théorie du 16², mais tant que votre abonnement est de 18kVA, il n'y a pas de risque.
23 juillet 2022 à 19:56
consulter ce sujet Quelle section de câble choisir changement de compteurPour la liaison entre 2 tableaux, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le 2ème tableau :
- 7kW maxi : 6² protégé par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 10² protégé par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 16² protégé par un disjoncteur 63A
Tout cela pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres (au delà, il faut affiner le calcul de la section)
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



- 7kW maxi : 6² protégé par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 10² protégé par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 16² protégé par un disjoncteur 63A
Tout cela pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres (au delà, il faut affiner le calcul de la section)
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



21 juillet 2022 à 12:06
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonjour.
Avec un abonnement 9kVA (11,5kW).
- Des 63A vous supprimerons toute contrainte de surcharge.
- Des 40A sont possible à condition de s'assurer qu'ils ne sont pas surchargés, donc que vous ne dépasserez jamais 9kW sur une rangée.
Pour la liaison entre le DB (Disjoncteur de branchement EDF) et le peigne vertical du tableau :
- Si votre DB est un 15/45A :10²
- Si votre DB est un 30/60A : 16² (éventuellement 10² tant que vous n'avez pas un abonnement 12kVA)
Profitez de vos travaux de rénovation pour faire une liaison par peigne entre l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs
Si vous avez un 2ème tableau, il faut le raccorder au 1er (par exemple sur la borne libre du peigne vertical), pas sur le DB.
Avec un abonnement 9kVA (11,5kW).
- Des 63A vous supprimerons toute contrainte de surcharge.
- Des 40A sont possible à condition de s'assurer qu'ils ne sont pas surchargés, donc que vous ne dépasserez jamais 9kW sur une rangée.
Pour la liaison entre le DB (Disjoncteur de branchement EDF) et le peigne vertical du tableau :
- Si votre DB est un 15/45A :10²
- Si votre DB est un 30/60A : 16² (éventuellement 10² tant que vous n'avez pas un abonnement 12kVA)
Profitez de vos travaux de rénovation pour faire une liaison par peigne entre l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs
Si vous avez un 2ème tableau, il faut le raccorder au 1er (par exemple sur la borne libre du peigne vertical), pas sur le DB.
21 juillet 2022 à 12:02
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonjour.
Est-ce que le disjoncteur EDF est dans le logement ?
Si oui OK pour supprimer vos 2 éléments Hager.
Si non il faudra, si vous les supprimez, ajouter une coupure générale du logement.
Est-ce que le disjoncteur EDF est dans le logement ?
Si oui OK pour supprimer vos 2 éléments Hager.
Si non il faudra, si vous les supprimez, ajouter une coupure générale du logement.
20 juillet 2022 à 11:29
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonsoir.
Venant du mur, vous mettez un fil sur L et l'autre sur 2.
Pour le voyant lumineux, un fil sur L et l'autre sur 2.
Venant du mur, vous mettez un fil sur L et l'autre sur 2.
Pour le voyant lumineux, un fil sur L et l'autre sur 2.
18 juillet 2022 à 22:47
consulter ce sujet Câblage poussoir lumineux Legrand DooxieBonjour
Je vous conseille un 3G10mm² protégé au départ par un disjoncteur 40A.
Cela vous autorisera 9kW.
Je vous conseille un 3G10mm² protégé au départ par un disjoncteur 40A.
Cela vous autorisera 9kW.
14 juillet 2022 à 14:25
consulter ce sujet Section de câble alimentation tableau divisionnaire Bonsoir.
Non il ne convient pas.
Vous ne pouvez raccorder vos fils par vis sur le dessus.
Prendre un 406873
Non il ne convient pas.
Vous ne pouvez raccorder vos fils par vis sur le dessus.
Prendre un 406873
13 juillet 2022 à 23:58
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeRien de tout cela.
On a dit un disjoncteur 40A.
On a dit un disjoncteur 40A.
13 juillet 2022 à 19:25
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeC’est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour qu’en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS
En rénovation ce n’est pas vraiment un problème si vous avez 10 circuits.
Comme dit plus haut :
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
En rénovation ce n’est pas vraiment un problème si vous avez 10 circuits.
Comme dit plus haut :
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
13 juillet 2022 à 16:31
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeBonjour.
De quelle puissance maxi voulez-vous disposer dans le garage ?
Si nécessaire, pensez à une éventuelle recharge de véhicule électrique.
De quelle puissance maxi voulez-vous disposer dans le garage ?
Si nécessaire, pensez à une éventuelle recharge de véhicule électrique.
13 juillet 2022 à 15:27
consulter ce sujet Alimentation garage quelle section de câble choisir ? Bonjour.
A quoi et comment sont reliées les bornes T1 T2 ?
A quoi et comment sont reliées les bornes T1 T2 ?
13 juillet 2022 à 12:32
consulter ce sujet Compteurs d’énergie Schneider HC non détectée Bonjour.
Il n’y a pas la photo mais je suppose que c’est un MFN720.
Vous trouverez cela sur une boutique en ligne.
Les peignes horizontaux sont compatibles toutes marques.
Il n’y a pas la photo mais je suppose que c’est un MFN720.
Vous trouverez cela sur une boutique en ligne.
Les peignes horizontaux sont compatibles toutes marques.
13 juillet 2022 à 12:16
consulter ce sujet Recherche équivalent disjoncteurBonjour.
16mm² vu l’usage décrit cela me semble surdimensionné.
Du 10mm² disjoncteur 40A me semble largement suffisant, sera moins cher et plus facile de mise en œuvre.
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
S’il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il joue le rôle de coupure générale. S’il y en a plusieurs il faut ajouter un interrupteur sectionneur pour jouer ce rôle (voir Photo). C’est un simple dispositif de coupure manuelle.
Bien entendu des peignes c’est assez costaud.
On utilise toujours cela dans un tableau.
Pas d’obligation de remplacer les fusibles. J’ai dit pour du neuf, et la norme n’est pas rétroactive.
VR = Volet Roulant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16mm² vu l’usage décrit cela me semble surdimensionné.
Du 10mm² disjoncteur 40A me semble largement suffisant, sera moins cher et plus facile de mise en œuvre.
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
S’il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il joue le rôle de coupure générale. S’il y en a plusieurs il faut ajouter un interrupteur sectionneur pour jouer ce rôle (voir Photo). C’est un simple dispositif de coupure manuelle.
Bien entendu des peignes c’est assez costaud.
On utilise toujours cela dans un tableau.
Pas d’obligation de remplacer les fusibles. J’ai dit pour du neuf, et la norme n’est pas rétroactive.
VR = Volet Roulant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2022 à 12:09
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeBonjour.
Attention !
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 32A.
De plus c’est un disjoncteur qu’il faut.
Et si la liaison est en 4mm² : disjoncteur 25A maxi.
C’est très bien les prises en 1,5mm² pour des combles, et nettement plus facile de mise en œuvre.
Attention !
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 32A.
De plus c’est un disjoncteur qu’il faut.
Et si la liaison est en 4mm² : disjoncteur 25A maxi.
C’est très bien les prises en 1,5mm² pour des combles, et nettement plus facile de mise en œuvre.
13 juillet 2022 à 11:57
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeLes protections par fusible ne sont plus autorisées sur ce que vous faites à neuf.
Mettre des disjoncteurs.
16A pour les prises et 10A pour l’éclairage et les VR est un bon compromis.
Sinon pour vos câbles de liaison :
- 6mm² : 7kW maxi
- 10mm² : 9kW maxi
- 16mm3 : 14kW maxi.
Mettre des disjoncteurs.
16A pour les prises et 10A pour l’éclairage et les VR est un bon compromis.
Sinon pour vos câbles de liaison :
- 6mm² : 7kW maxi
- 10mm² : 9kW maxi
- 16mm3 : 14kW maxi.
12 juillet 2022 à 21:51
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeBonjour.
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 50A.
Ce n’est pas un interrupteur différentiel qu’il faut mettre au départ du câble mais un disjoncteur.
L’interrupteur différentiel sera dans le tableau divisionnaire.
Vous inspirer des exemples joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 50A.
Ce n’est pas un interrupteur différentiel qu’il faut mettre au départ du câble mais un disjoncteur.
L’interrupteur différentiel sera dans le tableau divisionnaire.
Vous inspirer des exemples joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 juillet 2022 à 21:47
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeSi ce n’est pas du Celiane, cela pourrait être une prise Mosaic dont il manque l’enjoliveur.
12 juillet 2022 à 16:09
consulter ce sujet Recherche modèle de prise LegrandBonjour.
C’est possible à condition que les technologies de spots soient compatibles entre elles.
A voir si c’est pertinent de faire varier tout cet ensemble simultanément.
C’est possible à condition que les technologies de spots soient compatibles entre elles.
A voir si c’est pertinent de faire varier tout cet ensemble simultanément.
12 juillet 2022 à 14:01
consulter ce sujet Remplacer installation classique par spots et variateurBonjour.
Soit vous utilisez un disjoncteur différentiel 32A 30mA dédié.
Soit vous utilisez un disjoncteur 32A dédié rattaché à un interrupteur différentiel 30mA (éventuellement existant à condition que ce soit un 63A).
Soit vous utilisez un disjoncteur différentiel 32A 30mA dédié.
Soit vous utilisez un disjoncteur 32A dédié rattaché à un interrupteur différentiel 30mA (éventuellement existant à condition que ce soit un 63A).
12 juillet 2022 à 13:57
consulter ce sujet Quel câble pour brancher un jacuzzi Votre prise 20A convient très bien sauf qu’il aurait fallu un disjoncteur tetra 20A.
Mais ce n’est pas l’origine de votre problème.
Mais ce n’est pas l’origine de votre problème.
11 juillet 2022 à 15:46
consulter ce sujet Branchement triphasé d'une cuisinère Bonjour.
Votre multimètre vous l’avez en utilisé en position voltmètre alternatif ou ohmmètre ?
Une mesure cela se fait entre 2 points.
Vous avez mesuré entre quoi et quoi ?
Votre multimètre vous l’avez en utilisé en position voltmètre alternatif ou ohmmètre ?
Une mesure cela se fait entre 2 points.
Vous avez mesuré entre quoi et quoi ?
11 juillet 2022 à 15:45
consulter ce sujet Branchement triphasé d'une cuisinère Bonjour.
C’est sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.
Je vous conseille de tirer un 2x16mm² à neuf depuis le disjoncteur de branchement, puis de refaire votre tableau à neuf avec les circuits existants, pour lesquels vous essayerez d’appairer phase et neutre (en espérant qu’il n’y a pas de circuits à neutre commun), et les circuits que vous ajouterez.
C’est sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.
Je vous conseille de tirer un 2x16mm² à neuf depuis le disjoncteur de branchement, puis de refaire votre tableau à neuf avec les circuits existants, pour lesquels vous essayerez d’appairer phase et neutre (en espérant qu’il n’y a pas de circuits à neutre commun), et les circuits que vous ajouterez.
11 juillet 2022 à 15:42
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique Bonjour.
Sans connaître ses références ou avoir son schéma de câblage ou avoir une photo de l’interrupteur ouvert, difficile de vous répondre.
Même si de nos jours la plupart des interrupteurs font va et vient.
Sans connaître ses références ou avoir son schéma de câblage ou avoir une photo de l’interrupteur ouvert, difficile de vous répondre.
Même si de nos jours la plupart des interrupteurs font va et vient.
11 juillet 2022 à 11:28
consulter ce sujet Interrupteur étanche pour va et vientBonjour.
Mais là c’est différent, l’installation en place ne pouvait pas répondre à la demande.
Ceci dit on peut éventuellement utiliser cette astuce si le contexte s’y prête.
Mais là c’est différent, l’installation en place ne pouvait pas répondre à la demande.
Ceci dit on peut éventuellement utiliser cette astuce si le contexte s’y prête.
11 juillet 2022 à 09:53
consulter ce sujet Compteur dans les comblesLa norme n’étant pas rétroactive, ils n’ont aucune obligation de le faire.
Si vous voulez que ce soit fait malgré tout, ce sera à vos frais.
Si vous voulez que ce soit fait malgré tout, ce sera à vos frais.
10 juillet 2022 à 18:45
consulter ce sujet Compteur dans les comblesBonjour.
En principe vous avez accès aux bornes du bas du disjoncteur de branchement qui n’est jamais plombé.
En principe vous avez accès aux bornes du bas du disjoncteur de branchement qui n’est jamais plombé.
10 juillet 2022 à 13:35
consulter ce sujet Brancher tableau de chantier sur installation électriqueBonjour.
Avec les normes d’aujourd’hui non.
Mais autrefois sans doute oui et la norme n’est pas rétroactive.
Avec les normes d’aujourd’hui non.
Mais autrefois sans doute oui et la norme n’est pas rétroactive.
10 juillet 2022 à 07:44
consulter ce sujet Compteur dans les comblesBonjour.
Il faut bien mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.
Je pense qu’il faut remplacer l’autre va et vient par un poussoir.
Et ne pas vous emmêler entre les 2 navettes.
Voir schéma joint (ma borne B correspond à votre borne 1).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut bien mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.
Je pense qu’il faut remplacer l’autre va et vient par un poussoir.
Et ne pas vous emmêler entre les 2 navettes.
Voir schéma joint (ma borne B correspond à votre borne 1).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 juillet 2022 à 07:41
consulter ce sujet Problème de variateur sur va et vientBonjour.
1/ 25A c’est 5750W
Utilisez par exemple des Wago 221-612
2/ je n’ai pas compris la question ?
1/ 25A c’est 5750W
Utilisez par exemple des Wago 221-612
2/ je n’ai pas compris la question ?
10 juillet 2022 à 07:24
consulter ce sujet Ligne 4 mm² sur plaque 6 mm²Bonjour.
Le risque est de décéder, si jamais il y avait un défaut d’isolement sur un de vos radiateurs.
Néanmoins, si votre circuit chauffage est muni en amont d'un différentiel 30mA, celui-ci assurera une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Mais c'est vous qui jouerez alors le rôle de terre et vous prendrez quand même une bonne secousse (mais en principe non fatale) avant que le différentiel ne saute.
Le risque est de décéder, si jamais il y avait un défaut d’isolement sur un de vos radiateurs.
Néanmoins, si votre circuit chauffage est muni en amont d'un différentiel 30mA, celui-ci assurera une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Mais c'est vous qui jouerez alors le rôle de terre et vous prendrez quand même une bonne secousse (mais en principe non fatale) avant que le différentiel ne saute.
08 juillet 2022 à 15:39
consulter ce sujet Radiateur chauffage IP 20 classe 1 pas de prise de terreEn général, il faut suivre les schémas.
Donc essayez entre L et 2.
Donc essayez entre L et 2.
08 juillet 2022 à 15:36
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirsBonjour.
Vous êtes bien entre L et 2 ?
Vos connexions sont bonnes (attention vos fils sont souples et ces connexions sont faites pour du rigide) ?
Vous êtes bien entre L et 2 ?
Vos connexions sont bonnes (attention vos fils sont souples et ces connexions sont faites pour du rigide) ?
08 juillet 2022 à 09:16
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirsLe Legrand entre L et 2.
Vous verrez cela fonctionnera mieux.
Vous verrez cela fonctionnera mieux.
07 juillet 2022 à 21:47
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirsA mon avis le problème vient des poussoirs.
Vous avez dû vous raccorder sur le contact NF et pas sur le contact NO.
Donc si vous avez mis entre L et 1 raccordez-vous entre L et 2 et si vous avez mis entre L et 2 raccordez vous entre L et 1.
Attention, il faut bien le faire à l'identique pour les 2 poussoirs.
Vous avez dû vous raccorder sur le contact NF et pas sur le contact NO.
Donc si vous avez mis entre L et 1 raccordez-vous entre L et 2 et si vous avez mis entre L et 2 raccordez vous entre L et 1.
Attention, il faut bien le faire à l'identique pour les 2 poussoirs.
07 juillet 2022 à 19:34
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirsBonjour.
Vous avez raison d’avoir un doute.
Sauf s'il y a une paroi en verre qu'on ne distingue pas sur la photo, elle semble être à une vingtaine de cm de la baignoire donc en volume 2, alors qu'elle devrait être hors volume à au moins 60cm.
Vous avez raison d’avoir un doute.
Sauf s'il y a une paroi en verre qu'on ne distingue pas sur la photo, elle semble être à une vingtaine de cm de la baignoire donc en volume 2, alors qu'elle devrait être hors volume à au moins 60cm.
07 juillet 2022 à 19:32
consulter ce sujet Conformité d'installation prise de courant salle de bainsDu coup la règle amont est respectée, vous n’avez pas à vous embêter avec la règle aval et le cumul des calibres.
07 juillet 2022 à 14:37
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique Bonjour.
L'image n'a pas une résolution suffisante pour être lisible.
Je crois deviner que vous avez prévu des interrupteurs différentiels 40A.
Sauf cas particulier, je vous le déconseille.
Mettez des 63A qui supprime tout risque de surcharge et vous évite d'avoir à respecter la règle sur le cumul des calibres.
L'image n'a pas une résolution suffisante pour être lisible.
Je crois deviner que vous avez prévu des interrupteurs différentiels 40A.
Sauf cas particulier, je vous le déconseille.
Mettez des 63A qui supprime tout risque de surcharge et vous évite d'avoir à respecter la règle sur le cumul des calibres.
07 juillet 2022 à 12:56
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique Bonjour.
Actuellement vous avez :
- phase en 2 et A2
- retour lampe en 1
- retour poussoirs en A1
Sur le 49120 il faut mettre :
- les 2 fils de phase sur L (ne pas refaire le pont)
- les 2 retours lampe sur le symbole lampe
- le retour poussoirs sur le symbole poussoir
- récupérer un neutre (bleu) du circuit d'éclairage pour le mettre sur L
Sinon si vous voulez un câblage plus proche de votre existante utilisez un télérupteur Finder 26 01
Actuellement vous avez :
- phase en 2 et A2
- retour lampe en 1
- retour poussoirs en A1
Sur le 49120 il faut mettre :
- les 2 fils de phase sur L (ne pas refaire le pont)
- les 2 retours lampe sur le symbole lampe
- le retour poussoirs sur le symbole poussoir
- récupérer un neutre (bleu) du circuit d'éclairage pour le mettre sur L
Sinon si vous voulez un câblage plus proche de votre existante utilisez un télérupteur Finder 26 01
06 juillet 2022 à 08:43
consulter ce sujet Remplacement télérupteur MANG 41157Bonjour.
Pour l'interrupteur différentiel, vous pourriez l'ajouter dans un mini tableau 2 modules, placé en amont du tableau actuel.
Pour les points non vérifiés difficile à dire.
Concernant la mise à la terre, s'agissant d'un immeuble, s'il n'y avait pas de terre dans l'immeuble, ce serait du ressort de la copropriété.
Concernant les dispositif de protection contre les surintensité, éventuellement quelques disjoncteurs à changer (que vous traiterez forcément si vous refaites le tableau).
Concernant les anomalies sur la salle d'eau, souvent modifiable assez facilement.
Sans doute qu'un millier d'euros suffit à mettre en sécurité, mais une fois de plus à la simple lecture du diagnostic et sans voir sur place difficile à dire.
Pour l'interrupteur différentiel, vous pourriez l'ajouter dans un mini tableau 2 modules, placé en amont du tableau actuel.
Pour les points non vérifiés difficile à dire.
Concernant la mise à la terre, s'agissant d'un immeuble, s'il n'y avait pas de terre dans l'immeuble, ce serait du ressort de la copropriété.
Concernant les dispositif de protection contre les surintensité, éventuellement quelques disjoncteurs à changer (que vous traiterez forcément si vous refaites le tableau).
Concernant les anomalies sur la salle d'eau, souvent modifiable assez facilement.
Sans doute qu'un millier d'euros suffit à mettre en sécurité, mais une fois de plus à la simple lecture du diagnostic et sans voir sur place difficile à dire.
04 juillet 2022 à 09:23
consulter ce sujet Compromis de vente appartement diagnostic électriqueBonsoir.
2 points sont relevés :
- l'absence de différentiel 30mA : c'est le point le plus important, afin d'assurer la sécurité des personnes. En mettre au moins un (63A type A) en tête de l'installation
- présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) : à remplacer, mais comme ce n'est pas quantifié difficile de se prononcer. Difficile également sans voir sur place, d'évaluer la dangerosité réelle.
Si vous voulez faire a minima, demandez bien lors de vos devis une mise en sécurité et pas une mise aux normes.
Ce qui est bizarre, c'est que vous dites que l'installation a moins de 15 ans alors que les points relevés laissent à penser à une installation beaucoup plus ancienne.
Quant au tableau, au vu des seuls éléments signalés, il n'y a pas de raison de le changer, mais sans le voir, on ne peut pas être affirmatif à 100%.
2 points sont relevés :
- l'absence de différentiel 30mA : c'est le point le plus important, afin d'assurer la sécurité des personnes. En mettre au moins un (63A type A) en tête de l'installation
- présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) : à remplacer, mais comme ce n'est pas quantifié difficile de se prononcer. Difficile également sans voir sur place, d'évaluer la dangerosité réelle.
Si vous voulez faire a minima, demandez bien lors de vos devis une mise en sécurité et pas une mise aux normes.
Ce qui est bizarre, c'est que vous dites que l'installation a moins de 15 ans alors que les points relevés laissent à penser à une installation beaucoup plus ancienne.
Quant au tableau, au vu des seuls éléments signalés, il n'y a pas de raison de le changer, mais sans le voir, on ne peut pas être affirmatif à 100%.
02 juillet 2022 à 23:00
consulter ce sujet Compromis de vente appartement diagnostic électriqueBonjour.
1/ Disjoncteur 32A au départ du câble dans le tableau principal (voir schéma).
2/ Le vendeur n'y connait rien.
Un tableau c'est juste des protections contre les défauts d'isolement et les surintensités.
Surdimensionner ne fait pas plus consommer.
Vous consommerez en fonction des appareils que vous utiliserez, quelle que soit la taille de votre tableau.
3/ Limitez les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécure.
Préférez des prises triples ou quadruples au mur (voir photo).
Perso je ferai :
- un circuit en 1,5² 16A pour 5 à 7 prises.
- un circuit éclairage en 1,5² 10A
- un circuit VR en 1,5² 10A.
4/ Un peu surdimensionné le délesteur pour délester 3 radiateurs.
Préférez un modèle qui agit via un ordre arrêt sur fils pilote
- 3 circuits chauffage en 1,5² 10A.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1/ Disjoncteur 32A au départ du câble dans le tableau principal (voir schéma).
2/ Le vendeur n'y connait rien.
Un tableau c'est juste des protections contre les défauts d'isolement et les surintensités.
Surdimensionner ne fait pas plus consommer.
Vous consommerez en fonction des appareils que vous utiliserez, quelle que soit la taille de votre tableau.
3/ Limitez les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécure.
Préférez des prises triples ou quadruples au mur (voir photo).
Perso je ferai :
- un circuit en 1,5² 16A pour 5 à 7 prises.
- un circuit éclairage en 1,5² 10A
- un circuit VR en 1,5² 10A.
4/ Un peu surdimensionné le délesteur pour délester 3 radiateurs.
Préférez un modèle qui agit via un ordre arrêt sur fils pilote
- 3 circuits chauffage en 1,5² 10A.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 juillet 2022 à 18:53
consulter ce sujet Tableau principal secondaire délesteur tableau garageBonjour.
Il faut utiliser un contacteur triphasé.
Votre horloge pilotera le circuit de commande du contacteur, qui lui n'utilise qu'une phase.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut utiliser un contacteur triphasé.
Votre horloge pilotera le circuit de commande du contacteur, qui lui n'utilise qu'une phase.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juillet 2022 à 15:50
consulter ce sujet Horloge pilotage ballon d'eau chaude en triphaséBonsoir.
Obligatoire ?
On va dire que c'est la règle de l'art.
Mais cela fonctionnera avec le 16A.
Pour tester l'horloge le mieux est de tester à l'ohmmètre, la continuité sur le contact en sortie qui doit ne se faire qu'aux heures programmées.
Obligatoire ?
On va dire que c'est la règle de l'art.
Mais cela fonctionnera avec le 16A.
Pour tester l'horloge le mieux est de tester à l'ohmmètre, la continuité sur le contact en sortie qui doit ne se faire qu'aux heures programmées.
29 juin 2022 à 23:34
consulter ce sujet Installer horloge ballon d'eau chaude Bonjour.
J'utiliserais la scie cloche.
Mais attention la mettre en biais car vu qu'on ne peut pas centrer, elle va ripper si vous attaquez perpendiculairement à la cloison.
Vous pouvez également agrandir avec une scie à guichet (ou équivalent), mais l'arrondi sera moins régulier.
J'utiliserais la scie cloche.
Mais attention la mettre en biais car vu qu'on ne peut pas centrer, elle va ripper si vous attaquez perpendiculairement à la cloison.
Vous pouvez également agrandir avec une scie à guichet (ou équivalent), mais l'arrondi sera moins régulier.
28 juin 2022 à 09:00
consulter ce sujet Déplacer prise électriqueBonjour.
Vous avez sans doute un système ancien avec un relais 175Hz qui pilote les heures creuses :
- Du compteur à roue.
- De votre contacteur J/N
Vous dites que le compteur bascule bien en HC.
Il faut donc analyser le câblage entre le relais et le contacteur.
Vous avez sans doute un système ancien avec un relais 175Hz qui pilote les heures creuses :
- Du compteur à roue.
- De votre contacteur J/N
Vous dites que le compteur bascule bien en HC.
Il faut donc analyser le câblage entre le relais et le contacteur.
27 juin 2022 à 20:31
consulter ce sujet Problème chauffe-eau chauffe en heures pleinesBonjour.
Il faudrait :
- Les références du matériel.
- Des photos où on voit la manière dont le câblage a été réalisé entre contacteur et gestionnaire.
Il faudrait :
- Les références du matériel.
- Des photos où on voit la manière dont le câblage a été réalisé entre contacteur et gestionnaire.
27 juin 2022 à 20:29
consulter ce sujet Problème branchement délesteur Delta Dore Il faut agrandir le trou dans un sens.
Reboucher au plâtre ou map de l'autre.
Je vous conseille un boitier multi-matériaux, qui à la fois permettra le serrage sur le BA13 et le rebouchage du trou.
Reboucher au plâtre ou map de l'autre.
Je vous conseille un boitier multi-matériaux, qui à la fois permettra le serrage sur le BA13 et le rebouchage du trou.
27 juin 2022 à 13:43
consulter ce sujet Déplacer prise électrique






