Alimentation sur disjoncteur principal
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
22501
Question Forum Électricité : Alimentation sur disjoncteur principal
Bonjour.
En premier lieu merci aux personnes qui prendront le temps de donner des conseils.
Aussi j'ai besoin de vos lumières sur la façon de mettre en conformité mon installation, je m'explique j'ai temporairement ajouté une alimentation d'un studio (chambre d'ado de 14m²) 3 points lumineux 6 prises 1 radiateur 1500 watts sur mon disjoncteur principal, celui après compteur Linky sur lequel se trouve déjà 2 câbles pour alimentation maison, 2 câbles pour alimentation des prises extérieures et 2 câbles pour le studio et 2 câbles pour 1 petit abri de jardin. je sais ça fait beaucoup de câbles.
Donc ma question : quel schéma de branchement dois-je adopter pour être dans la norme ?
Merci.
En premier lieu merci aux personnes qui prendront le temps de donner des conseils.
Aussi j'ai besoin de vos lumières sur la façon de mettre en conformité mon installation, je m'explique j'ai temporairement ajouté une alimentation d'un studio (chambre d'ado de 14m²) 3 points lumineux 6 prises 1 radiateur 1500 watts sur mon disjoncteur principal, celui après compteur Linky sur lequel se trouve déjà 2 câbles pour alimentation maison, 2 câbles pour alimentation des prises extérieures et 2 câbles pour le studio et 2 câbles pour 1 petit abri de jardin. je sais ça fait beaucoup de câbles.
Donc ma question : quel schéma de branchement dois-je adopter pour être dans la norme ?
Merci.
25 juillet 2022 à 21:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation sur disjoncteur principal
Bonjour.
Vu votre récit, vous semblez bien éloigné du métier pour avoir raccordé des circuits directement sous le disjoncteur de branchement. Cela est dangereux dans le sens ou la protection des personnes n'est pas assurée (sensibilité du différentiel > 30mA) et la protection des conducteurs contre les surintensités n'est également pas assuré (en général abonnement 6 kVA donc 30A dans potentiellement du 1.5mm² ). Il y a danger !!
Si vous voulez refaire cela au propre, il faut refaire un tableau de répartition alimenté par un unique câble venant du disjoncteur de branchement, permettant de distribuer convenablement tous les circuits avec les protections adéquates (interrupteurs différentiels pour protection des personnes et disjoncteurs pour la protection des lignes)
On ne peut que vous conseiller de faire appel à un professionnel pour remettre de l'ordre dans tout cela.
Cordialement, Rémi.
Vu votre récit, vous semblez bien éloigné du métier pour avoir raccordé des circuits directement sous le disjoncteur de branchement. Cela est dangereux dans le sens ou la protection des personnes n'est pas assurée (sensibilité du différentiel > 30mA) et la protection des conducteurs contre les surintensités n'est également pas assuré (en général abonnement 6 kVA donc 30A dans potentiellement du 1.5mm² ). Il y a danger !!
Si vous voulez refaire cela au propre, il faut refaire un tableau de répartition alimenté par un unique câble venant du disjoncteur de branchement, permettant de distribuer convenablement tous les circuits avec les protections adéquates (interrupteurs différentiels pour protection des personnes et disjoncteurs pour la protection des lignes)
On ne peut que vous conseiller de faire appel à un professionnel pour remettre de l'ordre dans tout cela.
Cordialement, Rémi.
26 juillet 2022 à 07:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation sur disjoncteur principal
Bonjour.
Pour sûr ce n'est pas dans les clous.
C'est un fil maxi par borne du disjoncteur de branchement.
De plus certains de vos circuits ne semblent pas avoir de protection différentielle 30mA, voire de protection contre les surintensités.
Sans connaitre la configuration des lieux et notamment la position relative de tous les éléments que vous avez cités, difficile de vous répondre.
Mais une solution pourrait être de faire juste après le disjoncteur de branchement, un tableau de répartition avec des protections pour les circuits locaux et les départs vers les différents tableaux.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Mais si vous êtes éloigné du métier, je vous conseille de passer par un professionnel comme suggéré par Remi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour sûr ce n'est pas dans les clous.
C'est un fil maxi par borne du disjoncteur de branchement.
De plus certains de vos circuits ne semblent pas avoir de protection différentielle 30mA, voire de protection contre les surintensités.
Sans connaitre la configuration des lieux et notamment la position relative de tous les éléments que vous avez cités, difficile de vous répondre.
Mais une solution pourrait être de faire juste après le disjoncteur de branchement, un tableau de répartition avec des protections pour les circuits locaux et les départs vers les différents tableaux.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Mais si vous êtes éloigné du métier, je vous conseille de passer par un professionnel comme suggéré par Remi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2022 à 09:31







