FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 068 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 138 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour

Compte tenu de la future charge à 7kW, du jacuzzi et du sèche-linge :
- Liaison en 3G16² protégée au départ par un disjoncteur 63A.
- 2 lignes de tableaux, avec en tête de chacune un interrupteur différentiel 30mA 63A de préférence peignable verticalement.
25 août 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Projet création tableau électrique secondaire sur le forum Électricité

Si vous passez 4 fils, il n'y a plus de soucis.
Tout ce que vous voulez faire est possible

Le problème est que si vous ne pouvez pas repasser un 4ème fil.
Que ferez vous alors ?
25 août 2023 à 10:20
forum consulter ce sujet 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés sur le forum Électricité

Publicité

En complément

Vu que vous dites, qu'il y a un disjoncteur différentiel 30mA 32A alimenté en tri avec raccordé dessous uniquement 2 fils rouge et bleu, un raccordement mono pourrait être envisager à condition que :
- ces fils soient en 6² et pas en 2,5²
- ils arrivent bien à la plaque (or vous évoquez 5 fils au niveau de la plaque et pas 2 ou 3).
Donc des recherches et éclaircissements nécessaires.
25 août 2023 à 07:58
forum consulter ce sujet Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases sur le forum Électricité

La première étape sera d'analyser votre installation.

En particulier de savoir où et comment sont raccordés vos 5 fils qui arrivent sur la façade et le va et vient

Sans doute dans une (ou plusieurs) boite(s) de dérivation, mais il faut la (les) trouver. Dans les combles, sous-sol, garage....? au tableau ? ailleurs ?

En fonction de la configuration de l'existant, vous verrez ce qui est facilement modifiable ou non (remplacement des câbles, ajouts de détecteurs...)


Il reste une (mauvaise) solution, car cela ne répond pas votre demande, c'est de remplacer les lampes par des lampes avec détecteur :
- les lampes s'allumeront unitairement en fonction du passage devant chaque détecteur
- le va et vient servira d'arrêt forcé et pas de marche forcée.
Mais si rien n'est remplaçable facilement, ce sera la seule solution.
25 août 2023 à 07:43
forum consulter ce sujet 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés sur le forum Électricité

Bonjour.

S'il était déjà présent, il suffit de le rebrancher à l'identique.

La seule différence avec un schéma traditionnel, c'est que le neutre ne provient pas d'un disjoncteur mais de la barrette de neutre.
25 août 2023 à 07:30
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est bizarre qu'aucun électricien n'ait pu vous répondre.
C'est du B A BA d'électricien.

En tout cas, ce n'est sans doute pas possible car il va vous manquer un fil

Sur vos éclairages actuels vous devez avoir 3 fils qui arrivent : phase (coupée par le va et vient) / neutre / terre

Sur vos lampes avec détecteurs, si vous voulez qu'elles s'allument toute simultanément il faudra phase / retour lampe / neutre / terre
Et bien sûr prendre un modèle avec 4 bornes, donc une 4ème borne qui permette de connecter le retour lampe pour que toutes les lampes s'allument ensemble.

Donc si vos lampes sont alimentée avec un câble 4 fils, pas de solution sans changer les câbles.
Conserver le va et vient n'est pas un soucis, il devra également alimenter le retour lampe.
Peut être qu'ajouter des détecteurs placés judicieusement serait une solution pour simple ?

Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement et qui vous permettrons de comprendre la problématique.
Toutes les lampes n'ont pas de détecteur, mais le principe est le même.
Idem pour l'inter simple à la place du va et vient, mais cela ne change pas la philosophie.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 970802 detecteur hdoublon 704951 detecteur j

25 août 2023 à 07:27
forum consulter ce sujet 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés sur le forum Électricité

Bonjour.

Votre première étape est de savoir si l'installation est triphasée ou non

1/ Oui la norme le permet :
"242.1 conducteur de protection (PE)…
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase"


2 et 3/
On ne peut pas dire cela à la simple description de ce que vous avez faite.
Il faut d'abord savoir si votre installation est triphasée ou non.
Le tournevis testeur n'est pas un outil fiable et ne vous servira à rien pour ce genre de chose
Achetez un multimètre (environ 20€ en GSB et testez vos fils)
Vous devez avoir :
- 230V entre chaque phase et le neutre
- 400V entre 2 phases

Si les choses sont faites correctement votre circuit doit être constitué :
- un interrupteur différentiel 30mA tetra type A 25A ou 40A ou 63A (suivant le nombre et le type de circuits tri concernés)
- un disjoncteur tetra (ou tri) 20A courbe C
- une liaison en 2,5² avec 5 fils 3 phases, 1 neutre, 1 terre
- une boite de connexion ou une prise tri
Tous les fils doivent être raccordés en sortie du disjoncteur (sauf éventuellement une phase)

A noter que vous pourriez avoir un disjoncteur différentiel Tetra 20A 30mA type A courbe C à la place du couple (interrupteur différentiel / disjoncteur).

4/ Si votre installation est bien en tri et que tout est fait comme indiqué au dessus, vous pouvez raccorder votre plaque sur 2 phases + neutre + terre, selon schéma de raccordement fournit dans la notice.
La 3ème phase restera en attente et devra être isolée.

SI le raccordement en tri n'est pas possible, il faudra faire un raccordement mono, mais cela suppose :
- un interrupteur différentiel 30mA mono type A 40A ou 63A (suivant le nombre et le type de circuits concernés)
- un disjoncteur unipolaire+neutre 32A courbe C
- une liaison en 6² avec 3 fils 1 phase, 1 neutre, 1 terre (les autres fils de phase ne seront pas raccordés)
- une boite de connexion ou une prise mono 32A
A noter que vous pourriez avoir un disjoncteur différentiel bipolaire 32A 30mA type A courbe C à la place du couple (interrupteur différentiel / disjoncteur).
Mais ce serait dommage de faire un raccordement mono si vous avez une installation en tri, car la plaque va cannibaliser la puissance sur une seule phase de cet appartement.

Bref il faut s'y connaitre un peu, ce qui ne semble pas votre cas.
Je vous conseille de vous faire aider d'un ami qui s'y connait.
A défaut de mettre des photos pour qu'on appréhende un peu mieux votre installation.
25 août 2023 à 07:18
forum consulter ce sujet Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases sur le forum Électricité

Oui mais vous pouvez également récupérer C1C2 sur le compteur Linky.
Je vous donne les 2 schémas.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
câblage chauffe-eau avec contact EDFcâblage chauffe-eau avec interrupteur horaire

24 août 2023 à 15:12
forum consulter ce sujet Câblage chauffe-eau avec Tempo sur le forum Électricité

Il faut prendre alors des Wago 221-612

Il faut a minima un boitier étanche.
24 août 2023 à 14:27
forum consulter ce sujet Raccordement portail au tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Vaste sujet, mais je pense que vous mélangez 2 choses.

Autrefois avec Tempo il y avait 2 contacts :
- C1C2 qui permettait de mettre en route le chauffe-eau pendant les HC (que le jours soient bleu/blanc/rouge)
- C3C4 qui permettait de couper le chauffage (et autres appareils gourmands) pendant les HP des jours rouges.

Désormais sur les compteurs Linky, il n'y a plus de C3C4, mais toujours C1C2
Donc pas de soucis pour le coup pour les HC du chauffe-eau vu que C1C2 existe toujours

En revanche pour C3C4 il y a des solutions alternatives (à la mise en oeuvre plus ou moins complexe) :
- Il semblerait qu'ENEDIS propose un module SDCC qui donne l'équivalent de C3C4, mais difficile d'avoir des infos la dessus
- des sociétés semblent commercialise l'équivalent (je pense au boitier BRTEMPO1 de chez POLIER)
- des bidouilles d'informaticien pour récupérer la téléinfo et l'exploiter via des modules adaptés
- utiliser une horloge pour les HC du chauffe-eau ce qui libère C1C2 et demander à ENEDIS de reparamétrer C1C2 comme l'ancien C34

Mais il faut faudra du courage pour déterminer la bonne optionset faire des recherches sur les différents forum pour avoir plus de précision car vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas grand chose de clairement document.

Perso je suis dans le même cas que vous et je suis en train de travailler à la dernière solution.
24 août 2023 à 14:23
forum consulter ce sujet Câblage chauffe-eau avec Tempo sur le forum Électricité

Bonjour.

Pas de soucis pour le 2,5² pour faire ce que vous envisagez (oui à toutes vos questions).

En revanche pour le 16² c'est nettement plus galère. Il va falloir acheter du matériel pour faire les réductions de section qui vous coutera nettement plus cher que 20m de 3G1,5².
Je ne vois pas bien l'intérêt faire de la récup d'une telle section pour cet usage.
24 août 2023 à 06:51
forum consulter ce sujet Raccordement portail au tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas très clair mais cela a peu près l'air d'être cela.
Vous avez oubliez la terre.
Ce sera plus ou moins compliqué si la prise d'où vous partez fait ou non l'objet d'un repiquage.
23 août 2023 à 15:51
forum consulter ce sujet Avis sur ajout d'interrupteurs et prises sur le forum Électricité

Une conso de 5,5 kWh sur une durée 5 heures, cela correspond à une puissance moyenne de 1100W
23 août 2023 à 14:16
forum consulter ce sujet Charge voiture surchauffe câbles sur le forum Électricité

Bonjour.

Comment mesurez vous les 5kWh ?

Une légère chauffe n'est pas anormale.
23 août 2023 à 09:28
forum consulter ce sujet Charge voiture surchauffe câbles sur le forum Électricité

Bonjour.

Votre question est vague.

Ce qui consomme le moins de fils, c'est le repiquage d'appareillage en appareillage à condition qu'ils soient assez proches les un des autres.
En général le câblage en étoile depuis une boite de dérivation consomme plus, mais pas toujours.
Cela peut dépendre de la configuration des lieux.
Un mixte des deux est souvent la solution, surtout en rénovation où il faut composer avec l'existant.

Choisissez également de mettre le tableau à un endroit assez central pour éviter de tirer des circuits sur une grande longueur.
23 août 2023 à 09:26
forum consulter ce sujet Conseils pour refaire une installation électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Non A1 et A2 doivent être alimentés en permanence.
C'est la mise sous tension de Y qui déclenche le démarrage de la temporisation en fermant le contact 15/18 :
Notice relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension
22 août 2023 à 18:27
forum consulter ce sujet Installer relais temporisé sur lumière SDB sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour illustrer mon propos :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 49231 provisoire

22 août 2023 à 07:59
forum consulter ce sujet Puissance maxi va-et-vient Céliane sur le forum Électricité

Bonjour.
En complément et pour rebondir sur les propos de 1Insp.

Passer de 2 abonnements à 6kVA à 1 abonnement 12kVA ne fera gagner que 6€ par mois.

Vous allez mettre du temps à amortir le matériel nécessaire qu'il faudra acheter et vous perdrez l'indépendance des 2 logements.
22 août 2023 à 07:48
forum consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux principaux sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous pouvez le faire à condition de passer par un contacteur de puissance.
Votre va et vient pilotera le circuit de commande du contacteur.
21 août 2023 à 19:16
forum consulter ce sujet Puissance maxi va-et-vient Céliane sur le forum Électricité

Bonsoir.

Du coup on aura un tableau principal et un tableau divisionnaire.

1/ Oui vous passez par les peignes verticaux

2/ Oui il faut une coupure d'urgence pour le logement.
Donc obligatoire, sauf si les 2 logements communiquent par l'intérieur.
Je vous conseille plutôt la référence 406528, plus visible avec sa manette rouge pour une coupure d'urgence.
Il vous faut même en principe un disjoncteur 63A 407790 au départ du câble de liaison dans le tableau principal au départ du tableau divisionnaire.

3/ Je n'ai pas bien compris la question, mais il faut interconnecter en 16² les borniers de terre des 2 tableaux.

4/ Il vous faudra sans doute un abonnement 12kVA, donc disjoncteur de branchement 60A. Mais c'est le problème d'ENEDIS, pas le vôtre.

5/ Un câble peut être placé en vide de construction, mais tout câble doit pouvoir être remplacé. Donc cela dépendra de la configuration des lieux.

6/ Soit vous mettez un disjoncteur 40A et un interrupteur sectionneur 40A (et auquel cas une liaison en 10² suffit) mais vous serez limité à 9kW dans le tableau divisionnaire.
Soit vous mettez un disjoncteur 63A et un interrupteur sectionneur 63A (avec une liaison en 16²).

Vous inspirer du schéma joint (proche du vôtre).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 584639 tableau divisionnaire n

21 août 2023 à 19:15
forum consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux principaux sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour le remplacer, regardez éventuellement du côté du MTV300MRP qui est compatible LED dimmables et fonctionne en mixte filaire/radio et permet ainsi l'ajout facile de commande additionnelle.

Comptez entre 60 et 70€ sur les boutiques en ligne.
21 août 2023 à 09:17
forum consulter ce sujet Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED sur le forum Électricité

Bonjour

1/ Soit une ampoule est HS, soit un des fils est mal serré quelque part.

2/ La terre sert en cas de défaut d'isolement (par exemple un fil qui se desserre ou dont l'isolant fond et touche la carcasse métallique du luminaire)
Si le luminaire est relié à la terre, le courant va s'évacuer vers la terre et le différentiel 30mA du tableau va détecter cette fuite et couper avant que quelqu'un ne s'électrocute.

Ensuite, il y a 2 types de luminaire
- ceux de classe 1 prévus pour être reliés à la terre, afin que la sécurité précédente puisse s'enclencher si nécessaire
- ceux de classe 2 qui ne sont pas à relier à la terre, mais possèdent une double isolation, si bien que s'il y a un défaut d'isolement, la 2ème isolation empêchera le contact avec un matériel sous tension.

Dans votre cas :
- soit vous mettez un luminaire de classe 2
- soit vous le mettez suffisamment en hauteur pour qu'il ne soit pas naturellement accessible et vous couper le courant avant toute intervention sur le luminaire (nettoyage, changement d'ampoule...)

Reste que, heureusement, les défauts d'isolement cela n'arrive pas souvent, surtout en intérieur et qu'en cas de contact direct avec une partie sous tension, c'est vous qui jouerez le rôle de terre et en principe le différentiel 30mA coupe avant l'atteinte d'un seuil mortel.
20 août 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Luminaire classe 1 sans fil de terre sur le forum Électricité

Bonjour.

Perso j'aurais d'abord étudier le câblage pour savoir si ce disjoncteur et le contacteur sont reliés.
19 août 2023 à 07:15
forum consulter ce sujet Changement ballon problème eau chaude sur le forum Électricité

Cela n'a aucune incidence.

Sauf que vous ne pourrez pas tirer plus de 9kW dans ce tableau, même si votre abonnement vous en autorise un peu plus.

Mais pour l'usage décrit, 9kW suffiront.
18 août 2023 à 23:13
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire en sous-sol sur le forum Électricité

Bonjour.

Si cela ne fonctionne pas en marche forcée c'est :
- soit qu'il y a un problème dans l'alimentation électrique (votre disjoncteur sur OFF, mais sans voir le câblage dans le tableau difficile d'être affirmatif).
- Soit qu'il y a quelque chose de mal raccordé sur votre nouveau chauffe-eau.
18 août 2023 à 23:10
forum consulter ce sujet Changement ballon problème eau chaude sur le forum Électricité

Bonsoir.

Cela peut provenir de 2 disjoncteur à condition de bien séparer le circuit de commande du circuit de puissance.
Voir exemple joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 112144 provisoire

18 août 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet Installer relais temporisé sur lumière SDB sur le forum Électricité

Oui, obligatoire en prévision du lave-linge.
18 août 2023 à 16:23
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire en sous-sol sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est presque bon si vous aurez besoin de 9kW maxi.

C'est juste que cela ne sert à rien de mettre un différentiel 63A si vous êtes limité à 40A en amont.
Donc un interrupteur différentiel de 40A type A

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation tableau divisionnaire

18 août 2023 à 14:41
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire en sous-sol sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous avez un devis détaillé qui précisait exactement ce qui devait être fait ?
18 août 2023 à 11:43
forum consulter ce sujet Gaine et câble extérieur sur le forum Électricité

Bonsoir.

Vous inspirer de ceci

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
detecteur a

17 août 2023 à 23:52
forum consulter ce sujet Branchement double interrupteur marche forcée arrêt forcé et détection sur le forum Électricité

Pour illustrer ma proposition.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 574874 provisoire4

17 août 2023 à 19:46
forum consulter ce sujet Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples sur le forum Électricité

Bonjour;

Vu que le différentiel ne saute pas immédiatement, je ne pense pas à une erreur de câblage.

Je pense à un problème sur le frigo couplé à un problème de terre sur la prise qui fonctionne.
16 août 2023 à 10:06
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que.... sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui vous pouvez faire cela, mais ne pas confondre la puissance de raccordement qui vous permet d’aller jusqu’à 36kVA avec du 4x16mm² et 60A, et la puissance d’abonnement qui peut changer à tout moment par un simple réglage à distance du Linky via votre distributeur d’énergie.

Par contre pour dimensionner la liaison vers votre tableau secondaire, on détermine :
- Le besoin en puissance du tableau secondaire.
- La longueur de la liaison (dont vous ne parlez pas).
On en déduit dans l’ordre :
- La section du câble de liaison
- Le calibre du disjoncteur au départ

Pensez bien aux usages futurs (recharge de véhicule électrique) qui pourrait amener à augmenter un jour votre abonnement.
Donc perso je partirais plutôt sur un 5G6mm² et disjoncteur tétra 32A plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
15 août 2023 à 08:09
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé sur le forum Électricité

Pour bien comprendre, si la terre n’est pas correcte sur la prise qui fonctionne, le potentiel défaut du réfrigérateur ne peut pas être détecté, ce qui explique que la prise fonctionne, mais à contrario vous pouvez mourir.
15 août 2023 à 07:56
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que.... sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne parlais pas de la rallonge elle même mais de la prise sur laquelle est raccordée la rallonge.

Mais à la réflexion, rester la terre de la rallonge est également pertinent.
15 août 2023 à 07:54
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que.... sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans votre cas, il n’y a pas de repiquage de phases car pour la partie va et vient, elle est sans doute sur l’autre point de commande et le orange est plutôt le retour lampe.

Mais cela ne change pas la philosophie pour déporter le groupe de fil vous avez :
- D’un côté le va et vient : 2 navettes en blanc et le retour lampe en orange.
- De l’autre l’interrupteur : sans doute phase en rouge et retour lampe en marron.
A vous de déporter le groupe qui vous intéresse.
15 août 2023 à 07:50
forum consulter ce sujet Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples sur le forum Électricité

Bonsoir.

Problème potentiel de terre.
Vous avez fait la vérification demandée ?
14 août 2023 à 23:13
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que.... sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est conforme, mais peu pertinent.

Cela ne sert à rien de mettre 2 différentiel 30mA en cascade.
En cas de défaut d'isolement les 2 vont sauter.

Inutile de mettre un disjoncteur différentiel 25A 30mA.
Un interrupteur différentiel 25A (ou 40A) 30mA suffit

Virez le 1er
Dans l'abri, vous pouvez tout câbler en 1,5²
Vous inspirer du schéma joint

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 175908 tableau divisionnaire 3

13 août 2023 à 16:47
forum consulter ce sujet Conformité alimentation abri de jardin sur le forum Électricité

Bonjour.

Vérifiez les serrage avant.
N'importe quel relais DSC conviendra.

Attention lors du remplacement, ne pas faire toucher les fils en 24V, sinon le fusible de la VMC sautera arrêtant celle-ci.
13 août 2023 à 13:27
forum consulter ce sujet Relais de sécurité DSC VMC gaz 24V/16A MANG chauffe sur le forum Électricité

C'est un défaut d'isolement avec fuite à la terre.

La réalité est parfois différente de la théorie :
Assurez vous que la prise de la rallonge est bien effectivement relier à la terre (test de continuité à faire au multimètre).
13 août 2023 à 12:28
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que.... sur le forum Électricité

Bonjour.

Votre thermostat actuel a sans doute une alimentation à pile.
Il gère un contact sec (qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la demande de chauffe) afin de couper la phase.

Les thermostat 4 fils ont besoin en plus d'une alimentation phase/neutre.
Il faut tirer ces fils (a minima le fil de neutre) sinon vous ne pourrez pas utiliser un thermostat 4 fils.
13 août 2023 à 12:26
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Qu'est ce qui "disjoncte" ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur générale EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit prises concerné ?

La prise sur laquelle vous avez mis votre rallonge est bien raccordée à la terre ?
13 août 2023 à 09:41
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que.... sur le forum Électricité

Bonjour.

Sur cet télérupteur, le câblage sur A2 peut se faire directement en interne (suivant position de la petite manette à gauche)
Donc rien d'anormal

Par contre il est possible que vous ayez mal rebranché vos poussoirs s'ils ont 3 bornes (il faut en utiliser 2 et vous n'avez sans doute pas pris les bonnes, attention cela doit être correct sur les 3 poussoirs, si un seul n'est pas bon, cela ne fonctionne pas)
Faites une photo du raccordement de ceux-ci.
13 août 2023 à 09:35
forum consulter ce sujet Aide branchement télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour

Il existe des outils prévus pour.
Perchinette
Je l'ai fait hier sur 2m dans du placo alvéolé.
Il faut juste ne pas tomber sur un tasseau de maintien.

Peut-être pouvez-vous vous en faire prêter un ?

Sinon essayez de faire l'équivalent avec un couvercle de moulure taillé en pointe.
12 août 2023 à 19:32
forum consulter ce sujet Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini sur le forum Électricité

Bonjour,

C'est le deuxième schéma que je vous ai envoyé ; sans nécessairement les disjoncteurs triphasés.
12 août 2023 à 15:27
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité

Bonjour;

Pour illustrer, je vous indique un schéma théorique.
On devine aisément comment peut se faire la séparation.

A vous de voir maintenant de dessiner le schéma réel chez vous et de voir comment vous pouvez séparer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 440150 inter b

11 août 2023 à 23:02
forum consulter ce sujet Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples sur le forum Électricité

Ce n'est pas un luminaire de classe 2 cela.
Il n'y a pas de double isolation des connexions
La terre liaison à la terre se fait directement entre la carcasse et la borne du centre du domino.

De toute façon ne prenez pas de risque et raccordez la terre, cela ne peut pas faire de mal, même si elle ne sert pas.
11 août 2023 à 17:13
forum consulter ce sujet Raccordement lustre domino vers DCL sur le forum Électricité

Si vous aviez un voyant témoin, la réponse serait différentes.
Mais pour un va et vient avec juste 3 fils, aucun risque.
11 août 2023 à 16:20
forum consulter ce sujet Questions électricité danger inversion phase navette ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Disjoncteur 20A au départ dans le tableau principal, alimenté directement depuis les borniers.
Liaison en 3G6² ou à la limite en 3G4²
Interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A à l'arrivée
Disjoncteur 16A pour le circuit prises (1,5² ou 2,5² mais plus facile avec le 1,5²)
Disjoncteur 10A pour le circuit éclairage (1,5²)

Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 691986 tableau divisionnaire 3

11 août 2023 à 14:02
forum consulter ce sujet Alimentation dépendance maison sur le forum Électricité

Bonjour

Possible mais quel en serait l'intérêt ?
11 août 2023 à 13:58
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité