Bonjour.
J'aurais besoin d'un peu d'aide concernant un télérupteur, avec 3 boutons poussoirs branchés normalement dessus.
Nous sommes en train de rénover tout notre étage.
Nous cassons tout et nous débranchons tout.
Mais voilà, impossible de faire fonctionner de nouveau le télérupteur pour les lumières de l'étage !
J'ai fait de nombreuses recherches sur internet mais je n'ai rien trouvé de similaire à mon télérupteur à cause d'un seul fil.
Mon télérupteur est un Schneider 16406.
J'ai un fil blanc branché sur A1, un fil rouge branché sur 1, et un fil violet branché sur 2, et contrairement à tout ce que je trouve sur le net, je n'ai rien de branché sur A2.
Qui doit être normalement le neutre ?
Alors qu'est-ce que cela change pour mon branchement de mes boutons poussoirs à l'étage ?
Merci beaucoup pour votre aide.
J'aurais besoin d'un peu d'aide concernant un télérupteur, avec 3 boutons poussoirs branchés normalement dessus.
Nous sommes en train de rénover tout notre étage.
Nous cassons tout et nous débranchons tout.
Mais voilà, impossible de faire fonctionner de nouveau le télérupteur pour les lumières de l'étage !
J'ai fait de nombreuses recherches sur internet mais je n'ai rien trouvé de similaire à mon télérupteur à cause d'un seul fil.
Mon télérupteur est un Schneider 16406.
J'ai un fil blanc branché sur A1, un fil rouge branché sur 1, et un fil violet branché sur 2, et contrairement à tout ce que je trouve sur le net, je n'ai rien de branché sur A2.
Qui doit être normalement le neutre ?
Alors qu'est-ce que cela change pour mon branchement de mes boutons poussoirs à l'étage ?
Merci beaucoup pour votre aide.
13 août 2023 à 08:17
Questions / Réponses Électricité 1
Aide branchement télérupteur
Bonjour.
Sur cet télérupteur, le câblage sur A2 peut se faire directement en interne (suivant position de la petite manette à gauche)
Donc rien d'anormal
Par contre il est possible que vous ayez mal rebranché vos poussoirs s'ils ont 3 bornes (il faut en utiliser 2 et vous n'avez sans doute pas pris les bonnes, attention cela doit être correct sur les 3 poussoirs, si un seul n'est pas bon, cela ne fonctionne pas)
Faites une photo du raccordement de ceux-ci.
Sur cet télérupteur, le câblage sur A2 peut se faire directement en interne (suivant position de la petite manette à gauche)
Donc rien d'anormal
Par contre il est possible que vous ayez mal rebranché vos poussoirs s'ils ont 3 bornes (il faut en utiliser 2 et vous n'avez sans doute pas pris les bonnes, attention cela doit être correct sur les 3 poussoirs, si un seul n'est pas bon, cela ne fonctionne pas)
Faites une photo du raccordement de ceux-ci.
13 août 2023 à 09:35