Profil du membre Bob
Actuellement
26 809
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob

a posté 2 532 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Non le problème est ailleurs, le codage est-il bon ?
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21H00-5H00
codage E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Ci-joint schéma de raccordement.

Citation :
Le compteur qu'ils viennent de poser est un compteur electronique et pas le précédent, ça peut venir de là ?
Non le problème est ailleurs, le codage est-il bon ?
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21H00-5H00
codage E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Ci-joint schéma de raccordement.

24 novembre 2012 à 12:24

Bonjour,
Je ne saurai pas répondre à cette question ? Mais je pense qu'il faut paramétrer en fonction des éléments installés.
C'est quoi votre chaudière ? Car un brûleur à deux allures c'est plus sur de grosses chaudières de collectifs, ce qui je pense n'est pas votre cas, pour vous il faut à la ligne 162 mettre 0 (fonctionnement normal).
@+
Citation :
comment interpréter alors l'option "A" ? L'un des 2 (T.A. / S.A.) serait-il sélectionné au détriment de l'autre ?
Je ne saurai pas répondre à cette question ? Mais je pense qu'il faut paramétrer en fonction des éléments installés.
C'est quoi votre chaudière ? Car un brûleur à deux allures c'est plus sur de grosses chaudières de collectifs, ce qui je pense n'est pas votre cas, pour vous il faut à la ligne 162 mettre 0 (fonctionnement normal).
@+
23 novembre 2012 à 18:40

Bonjour,
Je partage entièrement l'ensemble des remarques préconisées par GC, c'est mon avis aussi.
@+
Je partage entièrement l'ensemble des remarques préconisées par GC, c'est mon avis aussi.
@+
23 novembre 2012 à 18:10

Bonjour,
Je dirai comme la réponse 9, faites un essai de diminuer la vitesse du circulateur pour voir ce que cela donne.
@+
Je dirai comme la réponse 9, faites un essai de diminuer la vitesse du circulateur pour voir ce que cela donne.
@+
23 novembre 2012 à 18:01

Bonjour,
Faites un essai en fermant tous les autres radiateurs cela permettra de vérifier si le circuit se fait bien et de voir si les tuyaux ne sont pas bouchés.
@+
Faites un essai en fermant tous les autres radiateurs cela permettra de vérifier si le circuit se fait bien et de voir si les tuyaux ne sont pas bouchés.
@+
23 novembre 2012 à 17:56

Bonjour,
Peut-être une solution, vous pouvez utiliser ce type de poussoir, pour ça il faut mettre un télérupteur (par exemple un module de chez Yokis) dans le boitier de l'inter à la porte et remplacer le va et vient par un poussoir, mettre un boitier de dérivation discret près du lit scellé dans le mur pour y raccorder les deux fils de cet inter de sol.
yokis.fr télérupteur temporisé encastrable
Peut-être une solution, vous pouvez utiliser ce type de poussoir, pour ça il faut mettre un télérupteur (par exemple un module de chez Yokis) dans le boitier de l'inter à la porte et remplacer le va et vient par un poussoir, mettre un boitier de dérivation discret près du lit scellé dans le mur pour y raccorder les deux fils de cet inter de sol.
yokis.fr télérupteur temporisé encastrable
23 novembre 2012 à 17:45

Bonjour,
Avec un télérupteur qui possède un contact inverseur c'est possible ; j'ai dessiné avec option voyant de la 2ème vitesse à chaque poussoir.
Voir croquis.
@+

Avec un télérupteur qui possède un contact inverseur c'est possible ; j'ai dessiné avec option voyant de la 2ème vitesse à chaque poussoir.
Voir croquis.
@+

22 novembre 2012 à 18:41

Bonjour,
Pas facile votre problème quand on n'est pas sur place.
On va procéder par déduction, sur la 1ère photo on voit trois bleus donc si va et vient les deux navettes sont bleues et le retour lampe bleu aussi, il faut retrouver celui qui va à la lampe pour le brancher sur la borne commune parfois repérée par la lettre P ou L, on peut supposer que la prise au dessous est alimentée avec seulement deux fils (elle n'a pas de terre) avec un fil rouge et un bicolore vert/jaune que l'on voit passer au fond du boitier donc sur l'autre prise cela doit être idem.
Pour rebrancher les trois éléments de la photo 2, voir croquis, lorsque vous avez déconnecté vous avez dû récupérer de petits bouts de fils qu' il faudra remettre pour faire les pontages, c'est tout ce que je peux vous dire avec les infos que je possède.
Attention ! A faire courant coupé.
@+

Pas facile votre problème quand on n'est pas sur place.

On va procéder par déduction, sur la 1ère photo on voit trois bleus donc si va et vient les deux navettes sont bleues et le retour lampe bleu aussi, il faut retrouver celui qui va à la lampe pour le brancher sur la borne commune parfois repérée par la lettre P ou L, on peut supposer que la prise au dessous est alimentée avec seulement deux fils (elle n'a pas de terre) avec un fil rouge et un bicolore vert/jaune que l'on voit passer au fond du boitier donc sur l'autre prise cela doit être idem.
Pour rebrancher les trois éléments de la photo 2, voir croquis, lorsque vous avez déconnecté vous avez dû récupérer de petits bouts de fils qu' il faudra remettre pour faire les pontages, c'est tout ce que je peux vous dire avec les infos que je possède.
Attention ! A faire courant coupé.
@+

21 novembre 2012 à 19:56

Bonjour,
Si vous pouvez mettre des photos des deux inters et de la prise avec les branchements visibles et la référence de votre détecteur, on y verra plus clair pour vous donner la solution.
@+
Si vous pouvez mettre des photos des deux inters et de la prise avec les branchements visibles et la référence de votre détecteur, on y verra plus clair pour vous donner la solution.
@+
20 novembre 2012 à 19:05

Bonjour ,
Pour savoir en sortie de disjoncteur d'abonné si vous avez deux fils vous êtes en mono, si 4 fils vous êtes en triphasé.
@+
Pour savoir en sortie de disjoncteur d'abonné si vous avez deux fils vous êtes en mono, si 4 fils vous êtes en triphasé.
@+
18 novembre 2012 à 15:19

Bonjour,
Vous êtes sûr que votre lampe fonctionnait ainsi, car vu le câble à trois conducteurs que l'on voit sur la photo je ne vois vraiment pas comment pouvait fonctionner cette commande, pour cela il faudrait un câble avec cinq conducteurs le vert/jaune (terre) le bleu (neutre) commun à chaque lampe + un pour la lampe 1 + 1 pour la lampe 2 + 1 pour la lampe trois.
Cordialement.
Citation :
A la sortie, il y a trois fils qui étaient branchés sur l'inter. C'était un petit inter avec un bouton sur lequel on appuyait avec le pied.
Un clic allumait une ampoule, deux clics 2 ampoules, trois clics 3 ampoules et le quatrième clic éteignait tout.
Vous êtes sûr que votre lampe fonctionnait ainsi, car vu le câble à trois conducteurs que l'on voit sur la photo je ne vois vraiment pas comment pouvait fonctionner cette commande, pour cela il faudrait un câble avec cinq conducteurs le vert/jaune (terre) le bleu (neutre) commun à chaque lampe + un pour la lampe 1 + 1 pour la lampe 2 + 1 pour la lampe trois.
Cordialement.
18 novembre 2012 à 15:15

Bonjour,
Je suppose que c'est une prise alimentée en 230 volts avec une commande en 24 volts.
Si vous voulez une commande par poussoir il vous faut un télérupteur 24 volts bipolaire pour couper les deux conducteurs actifs.
En revanche si vous utilisez un relais 24 volts, dans ce cas il faut le commander avec un inter pour maintenir le relais sous tension le temps d'utilisation de la prise.
@+

Je suppose que c'est une prise alimentée en 230 volts avec une commande en 24 volts.
Si vous voulez une commande par poussoir il vous faut un télérupteur 24 volts bipolaire pour couper les deux conducteurs actifs.
En revanche si vous utilisez un relais 24 volts, dans ce cas il faut le commander avec un inter pour maintenir le relais sous tension le temps d'utilisation de la prise.
@+

15 novembre 2012 à 18:35

Bonjour,
je ne connais pas ce type d'éclairage mais ça doit se raccorder comme ça :
en principe il aurait dû fonctionner en le mettant dans le noir.
phase sur noir L
2 bleus sur neutre
vert-jaune sur terre
Je suppose
le brun L' passant par un inter relié à la phase pour conserver l'éclairage permanent.
@+
je ne connais pas ce type d'éclairage mais ça doit se raccorder comme ça :
Citation :
Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse L' tel quel, rien ne s'allume.
en principe il aurait dû fonctionner en le mettant dans le noir.
phase sur noir L
2 bleus sur neutre
vert-jaune sur terre
Je suppose
le brun L' passant par un inter relié à la phase pour conserver l'éclairage permanent.
@+
15 novembre 2012 à 17:57

Bonjour,
Ce sont les têtes thermostatiques programmables comme sur la première photo, j'espère que vous en avez pas mis sur tous les radiateurs car si elles se ferment toutes vous allez avoir des problèmes avec votre circulateur, sur une installation il faut toujours 1 ou deux radiateurs ouverts ? Donc par exemple la salle de bain et la pièce la plus difficile à chauffer.
Cette remarque est pour votre installation actuelle.
Pour une installation sans aucun robinets thermostatiques, installer un thermostat programmable dans la pièce de vie où l'on peut faire de l'abaissement et du confort aux heures que l'on désire, surtout pas de robinets thermostatiques dans cette même pièce, il y aurait conflit entre les deux systèmes il va agir sur le circulateur de la chaudière. Dans les autres pièces on peut mettre des robinet thermostatiques.
Parfois sur certaines installations malgré que le thermostat ait donné l'ordre au circulateur de se couper l'eau continue de circuler en thermosiphon, pour éviter cela on pose un clapet dit anti-thermosiphon sur le tuyau de l'aller au plus près du circulateur qui a pour mission de couper ce flux d'eau chaude.
@+
Citation :
j'ai mes radiateurs chauds alors que j'ai mis un thermostat d'ambiance sur chacun d'eux
Ce sont les têtes thermostatiques programmables comme sur la première photo, j'espère que vous en avez pas mis sur tous les radiateurs car si elles se ferment toutes vous allez avoir des problèmes avec votre circulateur, sur une installation il faut toujours 1 ou deux radiateurs ouverts ? Donc par exemple la salle de bain et la pièce la plus difficile à chauffer.
Cette remarque est pour votre installation actuelle.
Pour une installation sans aucun robinets thermostatiques, installer un thermostat programmable dans la pièce de vie où l'on peut faire de l'abaissement et du confort aux heures que l'on désire, surtout pas de robinets thermostatiques dans cette même pièce, il y aurait conflit entre les deux systèmes il va agir sur le circulateur de la chaudière. Dans les autres pièces on peut mettre des robinet thermostatiques.
Parfois sur certaines installations malgré que le thermostat ait donné l'ordre au circulateur de se couper l'eau continue de circuler en thermosiphon, pour éviter cela on pose un clapet dit anti-thermosiphon sur le tuyau de l'aller au plus près du circulateur qui a pour mission de couper ce flux d'eau chaude.
@+
14 novembre 2012 à 18:45

Bonjour,
Les radiateurs sont en principe alimentés sur des circuits séparés des prises. Vous n'avez que des disjoncteurs pas de fusibles ?
Y a t-il un délesteur sur votre tableau qui donnerait la priorité à la cuisine (four, plaques...).
@+
Citation :
rien n'a disjoncté et toutes les autres prises des chambres fonctionnent
Les radiateurs sont en principe alimentés sur des circuits séparés des prises. Vous n'avez que des disjoncteurs pas de fusibles ?
Y a t-il un délesteur sur votre tableau qui donnerait la priorité à la cuisine (four, plaques...).
@+
12 novembre 2012 à 18:40

Bonjour,
Oui c'est possible, mais il faut savoir que la norme dit 8 prises sur un circuit en 2.5mm² protégé par un disjoncteur de 20A maxi ou par fusible de16A.
Circuit en 1.5mm² 5 prises protégées par disjoncteur 16A maxi fusible interdit.
Décompte du nombre de socles prises de courant :
- 2 prises (dans un boitier double) compte pour 1 socle
- 3 ou 4 prises dans un même boitier compte pour 2 socles.
@+
Oui c'est possible, mais il faut savoir que la norme dit 8 prises sur un circuit en 2.5mm² protégé par un disjoncteur de 20A maxi ou par fusible de16A.
Circuit en 1.5mm² 5 prises protégées par disjoncteur 16A maxi fusible interdit.
Décompte du nombre de socles prises de courant :
- 2 prises (dans un boitier double) compte pour 1 socle
- 3 ou 4 prises dans un même boitier compte pour 2 socles.
@+
12 novembre 2012 à 18:27

Bonjour PL,
Comme vous dites pour un néophyte, c'est un moyen qui n'est pas plus dangereux que d'utiliser un multimètre mal branché ou en position ampèremètre pour prendre une tension, et dont beaucoup ne savent pas interpréter les tensions qui s’affichent surtout lorsque l'appareil affiche 80 volts sur un conducteur dit en l'air au lieu de 230 volts, avec une lampe témoin lorsqu'elle s'allume on est sûr qu'il y a bien du courant.
@+
Citation :
Bob, pas trop recommandé ce genre de contrôle, surtout pour un néophyte.
Comme vous dites pour un néophyte, c'est un moyen qui n'est pas plus dangereux que d'utiliser un multimètre mal branché ou en position ampèremètre pour prendre une tension, et dont beaucoup ne savent pas interpréter les tensions qui s’affichent surtout lorsque l'appareil affiche 80 volts sur un conducteur dit en l'air au lieu de 230 volts, avec une lampe témoin lorsqu'elle s'allume on est sûr qu'il y a bien du courant.
@+
11 novembre 2012 à 14:51

Bonjour,
Où se trouve ce thermostat du régulateur, il n'est pas près d'une source de chaleur (radiateur, soleil) par rapport au 21° mesurés dans la maison, selon la consigne de confort que vous demandez par ex : 20° si lui indique 24° c'est normal que la vanne quatre voies se ferme.
@+
Citation :
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.
Où se trouve ce thermostat du régulateur, il n'est pas près d'une source de chaleur (radiateur, soleil) par rapport au 21° mesurés dans la maison, selon la consigne de confort que vous demandez par ex : 20° si lui indique 24° c'est normal que la vanne quatre voies se ferme.
@+
11 novembre 2012 à 14:32

Bonjour,
un extrait de la doc paramétrages pour vous aider à la ligne 65 pour régulateur RVL470.
@+

un extrait de la doc paramétrages pour vous aider à la ligne 65 pour régulateur RVL470.
@+

11 novembre 2012 à 12:20

Bonjour,
comme dirait un célèbre humoriste c'est vous qui voyez.
Pour obtenir une température d'environ 20° vous les positionnez entre 3 et 4 et vous ajustez au besoin.
@+
comme dirait un célèbre humoriste c'est vous qui voyez.

Pour obtenir une température d'environ 20° vous les positionnez entre 3 et 4 et vous ajustez au besoin.
@+
11 novembre 2012 à 11:52

Bonjour,
pourquoi vous dites chauffage électrique en triphasé ?
Avez-vous un multimètre ? car il faudrait déjà savoir si le courant part du tableau avant d'aller chercher plus loin.
Si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez à l'aide d'une douille équipée de deux bouts de fils rigides dénudés sur 5mm et une lampe contrôler si le courant est bien présent à la sortie de chaque porte fusible ou disjoncteur.

pourquoi vous dites chauffage électrique en triphasé ?
Avez-vous un multimètre ? car il faudrait déjà savoir si le courant part du tableau avant d'aller chercher plus loin.
Si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez à l'aide d'une douille équipée de deux bouts de fils rigides dénudés sur 5mm et une lampe contrôler si le courant est bien présent à la sortie de chaque porte fusible ou disjoncteur.

10 novembre 2012 à 20:28

Bonjour,
une autre solution avec un inter horaire en mode impulsion et un télérupteur voir schéma.
@+

une autre solution avec un inter horaire en mode impulsion et un télérupteur voir schéma.
@+

10 novembre 2012 à 14:15

Oui, voir indication sur doc.
Produktinfo.conrad.com : relais temporise 8a.pdf
@+
Produktinfo.conrad.com : relais temporise 8a.pdf
@+
10 novembre 2012 à 11:17

Vérifiez mais attention !!! Couper le disjoncteur général avant
@+
@+
06 novembre 2012 à 23:25

Si c'est le té de réglage en bas où passe le retour, il faut dévisser le bouchon et à l'intérieur sur la plupart c'est une vis creuse à six pans, donc il faut une clé allen.
@+
@+
06 novembre 2012 à 23:17

je suis désolé pour vous mais celui qui a fait ce travail (si on peut appeler ça travail) n'est pas plus électricien que moi je suis le premier ministre.
C'est carrément nul
@+
C'est carrément nul

@+
06 novembre 2012 à 22:24

Bonjour PL,
j'aimerai bien des explications plus claires sur cette phrase, je n'ai jamais entendu des choses comme cela :
j'aimerai bien des explications plus claires sur cette phrase, je n'ai jamais entendu des choses comme cela :
Citation :
On paie plus chère la location du compteur, mais on s'y retrouve sur les consommations d'une année, en France on paie à la consommation en ampère, donc pour simplifier si vous consommez 30 A en 220 V et bien cela fera 10 A
06 novembre 2012 à 21:57

Un petit test à faire pour lever un doute, ouvrez votre poussoir sans appuyer sur le poussoir, déconnecter un des fils d'une borne et faites le toucher à plusieurs reprises sur cette borne, si ça sonne c'est que votre poussoir est à ouverture et ce n'est pas bon.
@+
@+
06 novembre 2012 à 21:43

Les fils qui arrivent au bouton de sonnette il y en a que deux ou quatre qui seraient doublés ?
Le poussoir leg utilisé est bien un bouton de sonnette à fermeture lorsqu'on appuie ?
Merci d'apporter des précisions sur ces deux points.
@+
Le poussoir leg utilisé est bien un bouton de sonnette à fermeture lorsqu'on appuie ?
Merci d'apporter des précisions sur ces deux points.
@+
06 novembre 2012 à 21:38

Bonjour,
vous dites
Je vous repose la même question que 1Insp : cela arrive t-il avec des appareils de forte puissance, car si c'est le cas, le problème pourrait venir des connexions en amont disjoncteur ou compteur ou fusibles avant compteur (parties plombées) ou sur leur réseau, dans ce cas il faut prévenir ERDF.
@+
vous dites
Citation :c'est à dire sous le disjoncteur d'abonné.
Même phénomène si la tondeuse est branchée directement à la sortie du compteur EDF
Je vous repose la même question que 1Insp : cela arrive t-il avec des appareils de forte puissance, car si c'est le cas, le problème pourrait venir des connexions en amont disjoncteur ou compteur ou fusibles avant compteur (parties plombées) ou sur leur réseau, dans ce cas il faut prévenir ERDF.
@+
06 novembre 2012 à 21:31

Bonjour,
Avant de remplacer ce bouton poussoir les piles duraient plus longtemps ?
Je ne vois pas pourquoi un poussoir dont le contact est établi juste le temps d’appui puisse décharger les piles.
Il faut regarder s'il n'y a pas d'humidité dans ce bouton ou sur ces fils qui provoquerait un léger passage du courant sans faire sonner mais qui viderait quand même les piles ?
@+
Avant de remplacer ce bouton poussoir les piles duraient plus longtemps ?
Je ne vois pas pourquoi un poussoir dont le contact est établi juste le temps d’appui puisse décharger les piles.
Il faut regarder s'il n'y a pas d'humidité dans ce bouton ou sur ces fils qui provoquerait un léger passage du courant sans faire sonner mais qui viderait quand même les piles ?
@+
06 novembre 2012 à 21:07

Bonjour,
Bien sûr c'est même très courant, d'avoir un abonnement 3 phases + neutre et de répartir sous trois inters différentiels et disjoncteurs en monophasé pour avoir du 230 volts pour l'éclairage, pour les prises, et pour des convecteurs, pour les appareils de forte puissance qui peuvent fonctionner sur le triphasé, comme les chauffe eaux, plaque électrique, pompe à chaleur il vaut mieux les alimenter en tri +N, au besoin en les protégeant avec des différentiels et disjoncteurs tétrapolaires.
@+
Bien sûr c'est même très courant, d'avoir un abonnement 3 phases + neutre et de répartir sous trois inters différentiels et disjoncteurs en monophasé pour avoir du 230 volts pour l'éclairage, pour les prises, et pour des convecteurs, pour les appareils de forte puissance qui peuvent fonctionner sur le triphasé, comme les chauffe eaux, plaque électrique, pompe à chaleur il vaut mieux les alimenter en tri +N, au besoin en les protégeant avec des différentiels et disjoncteurs tétrapolaires.
@+
06 novembre 2012 à 20:44

Bonjour,
En principe il aurait dû contrôler entièrement l'installation lorsqu'il a fait le chantier. Ce n'est pas à vous de réparer il doit livrer une installation en état de fonctionner surtout si avant son intervention cela fonctionnait .
Autrement pour se dépanner vérifiez les connexions, resserrez en amont et en aval de chaque disjoncteur et contrôlez en tirant sur les conducteurs .
Si vous pouvez mettez une photo de votre tableau capot enlevé.
@+
En principe il aurait dû contrôler entièrement l'installation lorsqu'il a fait le chantier. Ce n'est pas à vous de réparer il doit livrer une installation en état de fonctionner surtout si avant son intervention cela fonctionnait .
Autrement pour se dépanner vérifiez les connexions, resserrez en amont et en aval de chaque disjoncteur et contrôlez en tirant sur les conducteurs .
Si vous pouvez mettez une photo de votre tableau capot enlevé.
@+
06 novembre 2012 à 20:30

Bonjour,
avez-vous un multimètre pour contrôler la tension sur cette prise, c'est par ça qu'il faut commencer pour être sûr d'avoir 230 Volts, si vous avez beaucoup plus vous pouvez penser rupture du neutre et dans ce cas il est possible qu'il y ait d'autres points de concernés dans votre habitation.
@+
avez-vous un multimètre pour contrôler la tension sur cette prise, c'est par ça qu'il faut commencer pour être sûr d'avoir 230 Volts, si vous avez beaucoup plus vous pouvez penser rupture du neutre et dans ce cas il est possible qu'il y ait d'autres points de concernés dans votre habitation.
@+
06 novembre 2012 à 19:21

Bonjour,
D'abord vérifier que le té de réglage (s'il en est équipé) de ce radiateur soit bien ouvert, si c'est le cas il faut freiner le débit dans les 3 autres radiateurs.
Pour cela fermer les 3 tés de réglage puis les ré-ouvrir d'un demi tour ou un tour maxi sur chaque, et voyez ce que cela donne.
@+
D'abord vérifier que le té de réglage (s'il en est équipé) de ce radiateur soit bien ouvert, si c'est le cas il faut freiner le débit dans les 3 autres radiateurs.
Pour cela fermer les 3 tés de réglage puis les ré-ouvrir d'un demi tour ou un tour maxi sur chaque, et voyez ce que cela donne.
@+
06 novembre 2012 à 19:03

Bonjour,
cela ressemble à une lampe iodure métallique à brûleur céramique.
35w ou 50w ou 10w culot PG12-1
@+
cela ressemble à une lampe iodure métallique à brûleur céramique.
35w ou 50w ou 10w culot PG12-1
@+
06 novembre 2012 à 18:34

Bonjour,
voir avec ce relais par exemple : Relais Temporise 8A D6Dm Tele 234000C
@+

voir avec ce relais par exemple : Relais Temporise 8A D6Dm Tele 234000C
@+

06 novembre 2012 à 18:13

Bonjour,
Si votre chaudière n'a que 14 mois je ne pense pas que votre vase d’expansion soit HS, il a peut être besoin d'être regonflé en tout cas je trouve que 2 bars c'est beaucoup, personnellement je mets 1.5 maxi.
Dans le vase il faut environ 1% du volume d’eau de l’installation avec un minimum de 2 à 3 litres pour pouvoir compenser les pertes d’eau par les purges ou les micro-fuites.
Pression du vase sans être raccordé 300 à 400 gr de moins que dans l’installation. Ex : 0,6 bar dans le vase avant de remplir l’installation à 1 bar.
@+
Si votre chaudière n'a que 14 mois je ne pense pas que votre vase d’expansion soit HS, il a peut être besoin d'être regonflé en tout cas je trouve que 2 bars c'est beaucoup, personnellement je mets 1.5 maxi.
Dans le vase il faut environ 1% du volume d’eau de l’installation avec un minimum de 2 à 3 litres pour pouvoir compenser les pertes d’eau par les purges ou les micro-fuites.
Pression du vase sans être raccordé 300 à 400 gr de moins que dans l’installation. Ex : 0,6 bar dans le vase avant de remplir l’installation à 1 bar.
@+
05 novembre 2012 à 19:04

Bonjour,
avec un plancher chauffant un thermostat ? Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix.
Une régulation oui, avec sonde de départ circuit chauffage, sonde extérieure et vanne mélangeuse motorisée qui régulera la température de l'eau en fonction des degrés extérieurs.
@+
avec un plancher chauffant un thermostat ? Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix.
Une régulation oui, avec sonde de départ circuit chauffage, sonde extérieure et vanne mélangeuse motorisée qui régulera la température de l'eau en fonction des degrés extérieurs.
@+
05 novembre 2012 à 18:37

Bonjour,
Les tés de réglage sont-ils bien ouverts ?
Voir débit du circulateur.
@+
Les tés de réglage sont-ils bien ouverts ?
Voir débit du circulateur.
@+
05 novembre 2012 à 18:28

Bonjour,
vous voulez dire que votre ligne où est raccordé ce radiateur est protégée par fusible de 5A (c'est juste ce qu'il faut pour la puissance du radiateur, mais si c'est protégé avec 5A seulement cela doit avoir un rapport avec la section des fils donc ne pas changer le calibre de ce fusible) si celui d'avant qui faisait la même puissance fonctionnait je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de danger avec celui-ci maintenant en attendant de mettre au norme votre tableau.
@+
vous voulez dire que votre ligne où est raccordé ce radiateur est protégée par fusible de 5A (c'est juste ce qu'il faut pour la puissance du radiateur, mais si c'est protégé avec 5A seulement cela doit avoir un rapport avec la section des fils donc ne pas changer le calibre de ce fusible) si celui d'avant qui faisait la même puissance fonctionnait je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de danger avec celui-ci maintenant en attendant de mettre au norme votre tableau.
@+
04 novembre 2012 à 16:31

Bonjour GL et merci des précisions apportées. 

04 novembre 2012 à 14:27

Bonjour,
Voir schéma ci-joint.
@+

Voir schéma ci-joint.
@+

04 novembre 2012 à 12:08

Bonjour,
tout dépend dans quel département vous habitez ( voir la liste).
L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéraunique est supérieur ou égale à 25.
Le niveau kéraunique est le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre.
Le parafoudre doit être installé directement après le disjoncteur de branchement (différentiel 500mA). Il doit être relié au bornier de terre de l'installation. La valeur conseillée de la prise de terre est de 30 Ohms maximum pour être efficace, alors que pour la norme nfc15 100 c'est 100 Ohms maxi sur une installation.
Les départements concernés sont les suivants :
01 - Ain 31 - Garonne (Haute) 65 - Pyrénées (Hautes)
04 - Alpes de Haute Provence 32 - Gers 66 - Pyrénées Orientales
05 - Alpes (Hautes) 33 - Gironde 67 - Rhin (Bas)
06 - Alpes Maritimes 34 - Hérault 68 - Rhin (Haut)
07 - Ardèche 38 - Isère 69 - Rhône
09 - Ariège 39 - Jura 70 - Saône (Haute)
12 - Aveyron 40 - Landes 71 - Saône et Loire
15 - Cantal 42 - Loire 73 - Savoie
16 - Charente 43 - Loire (Haute) 74 - Savoie (Haute)
19 - Corrèze 46 - Lot 81 - Tarn
2A - Corse du Sud 47 - Lot et Garonne 82 - Tarn et Garonne
23 - Creuse 57 - Moselle 83 - Var
24 - Dordogne 58 - Nièvre 88 - Vosges
25 - Doubs 63 - Puy de Dôme 90 - Territoire de Belfort
26 - Drôme 64 - Pyrénées Atlantiques.
@+
tout dépend dans quel département vous habitez ( voir la liste).
L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéraunique est supérieur ou égale à 25.
Le niveau kéraunique est le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre.
Le parafoudre doit être installé directement après le disjoncteur de branchement (différentiel 500mA). Il doit être relié au bornier de terre de l'installation. La valeur conseillée de la prise de terre est de 30 Ohms maximum pour être efficace, alors que pour la norme nfc15 100 c'est 100 Ohms maxi sur une installation.
Les départements concernés sont les suivants :
01 - Ain 31 - Garonne (Haute) 65 - Pyrénées (Hautes)
04 - Alpes de Haute Provence 32 - Gers 66 - Pyrénées Orientales
05 - Alpes (Hautes) 33 - Gironde 67 - Rhin (Bas)
06 - Alpes Maritimes 34 - Hérault 68 - Rhin (Haut)
07 - Ardèche 38 - Isère 69 - Rhône
09 - Ariège 39 - Jura 70 - Saône (Haute)
12 - Aveyron 40 - Landes 71 - Saône et Loire
15 - Cantal 42 - Loire 73 - Savoie
16 - Charente 43 - Loire (Haute) 74 - Savoie (Haute)
19 - Corrèze 46 - Lot 81 - Tarn
2A - Corse du Sud 47 - Lot et Garonne 82 - Tarn et Garonne
23 - Creuse 57 - Moselle 83 - Var
24 - Dordogne 58 - Nièvre 88 - Vosges
25 - Doubs 63 - Puy de Dôme 90 - Territoire de Belfort
26 - Drôme 64 - Pyrénées Atlantiques.
@+
04 novembre 2012 à 11:42

Bonjour,
pour PL qui dit
Alors que dans mon message c'est aussi ce que je dis
Je pense que cela veut dire la même chose non ? Ou je me trompe ?
@+
pour PL qui dit
Citation :.
Mais je maintiens le bois n'est pas conducteur

Alors que dans mon message c'est aussi ce que je dis
Citation :
et comme le bois est un bon isolant
Je pense que cela veut dire la même chose non ? Ou je me trompe ?

@+
04 novembre 2012 à 11:26

Bonjour,
Je suppose que votre maison est sur sous-sol et que le thermostat agit sur le circulateur, mais malgré cela l'eau continue de circuler dans vos radiateurs en thermosiphon. Pour éviter cela il faut placer un clapet anti-thermosiphon au dessus du circulateur
@+

Je suppose que votre maison est sur sous-sol et que le thermostat agit sur le circulateur, mais malgré cela l'eau continue de circuler dans vos radiateurs en thermosiphon. Pour éviter cela il faut placer un clapet anti-thermosiphon au dessus du circulateur
@+

04 novembre 2012 à 10:39

Bonjour,
vérifiez que le circulateur fonctionne.
@+
vérifiez que le circulateur fonctionne.
@+
03 novembre 2012 à 17:25

Bonjour,
Est-ce que cette pièce possède des ventilations haute et basse ?
Est-ce que cette pièce possède des ventilations haute et basse ?
03 novembre 2012 à 17:15

Bonjour,
Peut-être une suggestion bête, mais le té de réglage est-il ouvert ?
@+
Peut-être une suggestion bête, mais le té de réglage est-il ouvert ?
@+
03 novembre 2012 à 16:53

Bonjour,
Vérifiez que le circulateur n'est pas bloqué.
@+
Vérifiez que le circulateur n'est pas bloqué.
@+
03 novembre 2012 à 16:50
