Profil du membre Bob
Actuellement
26 809
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob

a posté 2 532 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
comme dit ChauffEco un thermostat et des robinets thermostatiques dans la même pièce il y aura conflit entre les deux.. imaginez que les robinets se ferment à 18° et que votre thermostat demande 20° qu'il n'aura jamais.
Vous pouvez quand même installer un thermostat d'ambiance programmable pour effectuer des abaissements de température pour la nuit et les absences de votre logement, dans ce cas il faut impérativement dans la pièce où se trouve le thermostat ouvrir au maxi ou mieux pour éviter les fausses manœuvres plus tard, supprimer les têtes thermostatiques des robinets.
@+
comme dit ChauffEco un thermostat et des robinets thermostatiques dans la même pièce il y aura conflit entre les deux.. imaginez que les robinets se ferment à 18° et que votre thermostat demande 20° qu'il n'aura jamais.
Vous pouvez quand même installer un thermostat d'ambiance programmable pour effectuer des abaissements de température pour la nuit et les absences de votre logement, dans ce cas il faut impérativement dans la pièce où se trouve le thermostat ouvrir au maxi ou mieux pour éviter les fausses manœuvres plus tard, supprimer les têtes thermostatiques des robinets.
@+
02 novembre 2012 à 22:46

Bonjour,
On ne sait pas depuis combien de temps est faite votre installation.
La norme actuelle autorise seulement 2 conducteurs de même section dans une borne pour éviter le problème qui vous concerne, soit il n'y a que deux conducteurs par borne et c'est un mauvais serrage de vis et si le disjoncteur n'a pas souffert il faut couper la partie brûlée des fils, les dénuder et les reconnecter et resserrer tout.
S'il y a plus de deux conducteurs il faut utiliser des connecteur type wago pour relier les fils par couleur et vous repartez de ces connecteurs avec un fil dans chaque pour les raccorder au disjoncteur.
@+
On ne sait pas depuis combien de temps est faite votre installation.
La norme actuelle autorise seulement 2 conducteurs de même section dans une borne pour éviter le problème qui vous concerne, soit il n'y a que deux conducteurs par borne et c'est un mauvais serrage de vis et si le disjoncteur n'a pas souffert il faut couper la partie brûlée des fils, les dénuder et les reconnecter et resserrer tout.
S'il y a plus de deux conducteurs il faut utiliser des connecteur type wago pour relier les fils par couleur et vous repartez de ces connecteurs avec un fil dans chaque pour les raccorder au disjoncteur.
@+
02 novembre 2012 à 22:16

Oui il vous faut juste un petit tableau et un disjoncteur 20A pour alimenter ce petit tableau.
Il faut partir en passant par le 2ème différentiel 30mA ( l'autre est assez chargé avec le 20 A du lave linge et le 32A de la plaque), branchez sur la sortie supérieure car l'alimentation venant du disjoncteur d'abonné se fait par le bas.
Cordialement.
Il faut partir en passant par le 2ème différentiel 30mA ( l'autre est assez chargé avec le 20 A du lave linge et le 32A de la plaque), branchez sur la sortie supérieure car l'alimentation venant du disjoncteur d'abonné se fait par le bas.
Cordialement.
02 novembre 2012 à 21:55

Bonjour,
Les deux fils bleu et rouge il faut les isoler, ils servaient à alimenter l'ancien thermostat qui n'avait pas de piles.
Brancher les deux autres comme ça, noir sur 1 et marron sur 3.
@+

Les deux fils bleu et rouge il faut les isoler, ils servaient à alimenter l'ancien thermostat qui n'avait pas de piles.
Brancher les deux autres comme ça, noir sur 1 et marron sur 3.
@+

02 novembre 2012 à 19:29

Bonjour,
Oui il y a des solutions, un exemple parmi tant d'autres.
Delta Dore pack driver 220 CPL FP
@+
Oui il y a des solutions, un exemple parmi tant d'autres.
Delta Dore pack driver 220 CPL FP
@+
02 novembre 2012 à 19:03

Bonjour,
La section et la longueur du câble de la plaque mise par le constructeur est prévue au plus juste pour être raccordée sur une sortie 32A en 6mm², il faut donc prolonger avec un câble en 6² et vous mettez une boite plexo au bout de ce câble pour y raccorder la plaque.
Cordialement.
La section et la longueur du câble de la plaque mise par le constructeur est prévue au plus juste pour être raccordée sur une sortie 32A en 6mm², il faut donc prolonger avec un câble en 6² et vous mettez une boite plexo au bout de ce câble pour y raccorder la plaque.
Cordialement.
02 novembre 2012 à 12:26

Bonjour,
Les têtes thermostatiques n'agissent pas sur la température de l'eau (ce réglage au niveau de la chaudière) mais sur le débit de l'eau qui circule dans le radiateur, donc c'est normal d'avoir le radiateur très chaud tant que la température dans la pièce n'est pas obtenue, lorsqu'on arrive à la température souhaitée la tête se ferme pour réduire le débit et le radiateur devient moins chaud.
Cordialement.
Les têtes thermostatiques n'agissent pas sur la température de l'eau (ce réglage au niveau de la chaudière) mais sur le débit de l'eau qui circule dans le radiateur, donc c'est normal d'avoir le radiateur très chaud tant que la température dans la pièce n'est pas obtenue, lorsqu'on arrive à la température souhaitée la tête se ferme pour réduire le débit et le radiateur devient moins chaud.
Cordialement.
02 novembre 2012 à 10:38

Bonjour,
le mieux serait de mettre un petit tableau à côté, voir schéma ci-joint.
Cordialement.

le mieux serait de mettre un petit tableau à côté, voir schéma ci-joint.
Cordialement.

02 novembre 2012 à 10:05

Bonjour,
pour répondre à PL
Et bien si justement, si comme je l'ai expliqué dans ma réponse précédente le courant arrive sur la masse métallique par défaut d'isolement des câbles, il y aura du courant sur l'applique et comme le bois est un bon isolant la protection différentielle si il y en a une ne se déclenchera pas.
C'est pour cela qu'il est impératif de raccorder cette applique de classe 1 à la terre. Ou en l'absence de terre il faut utiliser une applique de classe 2 (double isolation).
Cordialement.
pour répondre à PL
Citation :
Le bois n'est pas conducteur lol, donc aucun risque.
Et bien si justement, si comme je l'ai expliqué dans ma réponse précédente le courant arrive sur la masse métallique par défaut d'isolement des câbles, il y aura du courant sur l'applique et comme le bois est un bon isolant la protection différentielle si il y en a une ne se déclenchera pas.
C'est pour cela qu'il est impératif de raccorder cette applique de classe 1 à la terre. Ou en l'absence de terre il faut utiliser une applique de classe 2 (double isolation).
Cordialement.
02 novembre 2012 à 09:38

Bonjour,
Il faut appeler ERDF (N° tel sur facture) et leur expliquer votre problème HC ce que vous constatez au niveau du compteur, la panne doit venir de la partie qui les concerne.
Cordialement.
Il faut appeler ERDF (N° tel sur facture) et leur expliquer votre problème HC ce que vous constatez au niveau du compteur, la panne doit venir de la partie qui les concerne.
Cordialement.
02 novembre 2012 à 09:25

Bonjour,
En principe il n' y a pas courant sur ce fil vert jaune qui en principe est à raccorder à la terre.
Il sert si le spot devient défectueux, c'est à dire les deux fils (bleu et brun) dont l'isolant serait dénudé et en contact avec la carcasse métallique du spot.
Donc si vous le raccordez correctement sur une alimentation Phase Neutre et Terre il n' y a aucun risque. Et puis il faut savoir que le bois sec est un bon isolant.
@+
En principe il n' y a pas courant sur ce fil vert jaune qui en principe est à raccorder à la terre.
Il sert si le spot devient défectueux, c'est à dire les deux fils (bleu et brun) dont l'isolant serait dénudé et en contact avec la carcasse métallique du spot.
Donc si vous le raccordez correctement sur une alimentation Phase Neutre et Terre il n' y a aucun risque. Et puis il faut savoir que le bois sec est un bon isolant.
@+
01 novembre 2012 à 18:55

Bonjour,
je ne comprends pas le sens de votre question ?
Est-ce que lorsque vous branchez une lampe ( par exemple de chevet) sur cette prise, fonctionne-t-elle ?
On le répète assez souvent ici les tournevis testeurs ce n'est pas fiable.
Si c'est pour pouvoir prolonger ce circuit sans crainte il suffit de couper le disjoncteur général.
Avec une question précise vous obtiendrez une réponse plus précise.
@+
je ne comprends pas le sens de votre question ?
Est-ce que lorsque vous branchez une lampe ( par exemple de chevet) sur cette prise, fonctionne-t-elle ?
On le répète assez souvent ici les tournevis testeurs ce n'est pas fiable.
Si c'est pour pouvoir prolonger ce circuit sans crainte il suffit de couper le disjoncteur général.
Avec une question précise vous obtiendrez une réponse plus précise.
@+
01 novembre 2012 à 18:39

Bonjour,
Le problème des douilles que vous décrivez comme explosées et brulées est dû probablement à l'utilisation de lampes de forte puissance qui à force de chauffer ont dégradé ces douilles de faible qualité , il suffit de les remplacer par des neuves, ou si vous mettez des plafonniers elles sont tout simplement à retirer.
@+
Le problème des douilles que vous décrivez comme explosées et brulées est dû probablement à l'utilisation de lampes de forte puissance qui à force de chauffer ont dégradé ces douilles de faible qualité , il suffit de les remplacer par des neuves, ou si vous mettez des plafonniers elles sont tout simplement à retirer.
@+
01 novembre 2012 à 18:27

Bonjour,
il faut rechercher au niveau de la télécommande, contrôle des connexions à faire courant coupé, le problème d'après votre description vient probablement du circuit de la télécommande.
En amont et aval du disjoncteur 2A, puis vérifier le contact HC du fournisseur, voir avec le schéma ci-joint.

il faut rechercher au niveau de la télécommande, contrôle des connexions à faire courant coupé, le problème d'après votre description vient probablement du circuit de la télécommande.
En amont et aval du disjoncteur 2A, puis vérifier le contact HC du fournisseur, voir avec le schéma ci-joint.

01 novembre 2012 à 18:01

Bonjour,
A voir votre dernier message je pense qu'il s'agit d'une applique de type linotte qui peut recevoir des lampes
tubes, le problème est peut être sur les protections (défaut de contacts) que l'on remet sur les bouts après avoir remplacé la lampe sans lesquels la lampe n'est pas alimentée.
@+
A voir votre dernier message je pense qu'il s'agit d'une applique de type linotte qui peut recevoir des lampes
tubes, le problème est peut être sur les protections (défaut de contacts) que l'on remet sur les bouts après avoir remplacé la lampe sans lesquels la lampe n'est pas alimentée.
@+
01 novembre 2012 à 10:38

Bonjour,
A vérifier.
Il est probablement monté à l'envers, selon les modèles il y a un pincement au milieu en haut, dans votre cas du côté de l'arrivée des tuyaux qui oblige l'eau à circuler par le bas.
Si ce n'est pas le cas il faut le retourner de haut en bas.
Autrement il faut rallonger les tuyaux et l'alimenter par le bas.
@+
A vérifier.
Il est probablement monté à l'envers, selon les modèles il y a un pincement au milieu en haut, dans votre cas du côté de l'arrivée des tuyaux qui oblige l'eau à circuler par le bas.
Si ce n'est pas le cas il faut le retourner de haut en bas.
Autrement il faut rallonger les tuyaux et l'alimenter par le bas.
@+
24 octobre 2012 à 21:05

Bonjour,
voir ci-joint pour illustrer la réponse de CMT
@+

voir ci-joint pour illustrer la réponse de CMT
@+

24 octobre 2012 à 18:12

Bonjour,
voir schéma ci-joint.
Cordialement.

voir schéma ci-joint.
Cordialement.

23 octobre 2012 à 19:40

Bonjour,
ci-joint le schéma pour la commande, mais il faut mettre les protections nécessaires.
@+

ci-joint le schéma pour la commande, mais il faut mettre les protections nécessaires.
@+

19 octobre 2012 à 22:47

Bonjour,
Normativement les circuits de chauffage, de prises, et de lumière doivent être séparés, donc si vous voulez être aux normes il vaut mieux retirer un circuit pour le radiateur en 2.5² (en prévision d'un appareil puissant) protégé par un disjoncteur de 16 ou 20A max et l'ensemble protégé par un DDR 30mA
Pour vos travaux de la salle de bain pensez aux liaisons équipotentielles supplémentaires.
@+
Normativement les circuits de chauffage, de prises, et de lumière doivent être séparés, donc si vous voulez être aux normes il vaut mieux retirer un circuit pour le radiateur en 2.5² (en prévision d'un appareil puissant) protégé par un disjoncteur de 16 ou 20A max et l'ensemble protégé par un DDR 30mA
Pour vos travaux de la salle de bain pensez aux liaisons équipotentielles supplémentaires.
@+
11 octobre 2012 à 18:38

Bonjour,
oui aucun problème.
@+
oui aucun problème.
@+
10 octobre 2012 à 21:32

Bonjour,
il faudrait attendre la confirmation d'autres internautes, mais je crois que si votre pompe est branchée en direct sans prise elle peut être protégée avec un différentiel de 300mA.
Mais si elle est raccordée avec une fiche type P17sur une prise murale celle-ci doit être protégée avec un dif de 30mA.
Cordialement.
Bob35
il faudrait attendre la confirmation d'autres internautes, mais je crois que si votre pompe est branchée en direct sans prise elle peut être protégée avec un différentiel de 300mA.
Mais si elle est raccordée avec une fiche type P17sur une prise murale celle-ci doit être protégée avec un dif de 30mA.
Cordialement.
Bob35
09 octobre 2012 à 19:33

Bonjour,
Faire un pont entre les deux bornes L conducteur noir sur ancien inter le gris sur 1 et le orange sur l'autre borne 1 de l'autre inter. Voir photo modifiée. Bob35
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faire un pont entre les deux bornes L conducteur noir sur ancien inter le gris sur 1 et le orange sur l'autre borne 1 de l'autre inter. Voir photo modifiée. Bob35
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 février 2011 à 16:32

Bonjour, je ne sais pas quelle puissance font les moteurs des vérins mais je pense qu'avec cet exemple chez Conrad : relais 30A 2 contacts travail 12 volts cosses de 6,3 code article : 505285-62 devrait sûrement faire l'affaire.
26 février 2011 à 16:12

Bonjour, vous ne nous dîtes pas si votre voisin est au courant ? Il s'agit peut-être simplement d'une mauvaise orientation du détecteur.
22 février 2011 à 22:36

Bonjour, aucun problème pour mettre des lampes eco E14 8W 230 volts.
22 février 2011 à 22:31

Bonjour, êtes-vous sûr du raccordement ? Avez-vous essayé une lampe incandescente ordinaire ?
Bob35
Bob35
22 février 2011 à 22:22

Bonjour, si vous pouvez mettre une photo de l'ancien télérupteur branché et une du nouveau on vous dira comment et où mettre les fils.
22 février 2011 à 22:05

Bonjour, il vous faut 4 relais 12 volts bipolaires supportant l'intensité absorbée par les moteurs des vérins et deux boutons inverseurs avec point milieu ou encore mieux si vous voulez une seule commande un joystick 4 positions beaucoup plus pratique pour l'utilisation si les raccordements sont faits de façon logique par rapport au positionnement du levier.
Ex : en haut pour monter la lame en bas pour descendre et gauche et droite. Alimentation avec le + et 4 autres fils pour aller aux bobines des quatre relais.
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ex : en haut pour monter la lame en bas pour descendre et gauche et droite. Alimentation avec le + et 4 autres fils pour aller aux bobines des quatre relais.
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2011 à 21:45

Bonjour, le winch sous quelle tension 700 watts, si en 12 volts on approche des 60 Ampères, personnellement j'utiliserai du 25². Attendre d'autres avis.
22 février 2011 à 19:14

Bonjour, oui aucun problème, plusieurs mètres en utilisant une section de fil au moins égale ou supérieure.
22 février 2011 à 19:06

Bonjour, c'est normal si la cellule de détection se trouve éclairée par ces mêmes lampes, il faut mettre la cellule hors de portée des éclairages qu'elle commande et de tout autre éclairage qui provoquerait la même chose il n'y a que la lumière du jour qui doit éclairer cette cellule.
22 février 2011 à 19:02

Bonjour, pour GS réponse 4, oui même avec disjoncteur de 10A on peut aller jusqu'à 8 points en éclairage et comme le souligne CMT, et je confirme, c'est même encore d'un usage très fréquent.
Pour les 5 points vous devez confondre 5 prises maximum en 1,5² protégées par un disjoncteur 16A.
Pour les 5 points vous devez confondre 5 prises maximum en 1,5² protégées par un disjoncteur 16A.
22 février 2011 à 18:53

Bonjour, je ne sais pas ce que vous avez comme matériel mais vous devez avoir un récepteur et deux émetteurs pour faire va et vient ?
Donc vous mettez le récepteur à la place de l'inter existant, pour ce récepteur il lui faut le 230 volts phase (rouge) et neutre (bleu) en permanence = alimentation et il vous reste les deux de la lampe.
Donc le bleu de la lampe et le bleu alimentation à mettre dans les bornes sur le récepteur repérées N et la phase alimentation dans la borne L et l'autre fil de la lampe qui vous reste sur l'autre borne.
Si ce n'est pas cela envoyez une photo du récepteur et donnez les couleurs de tous les fils en arrivée de courant et fils lampe je vous transmettrais un schéma.
Donc vous mettez le récepteur à la place de l'inter existant, pour ce récepteur il lui faut le 230 volts phase (rouge) et neutre (bleu) en permanence = alimentation et il vous reste les deux de la lampe.
Donc le bleu de la lampe et le bleu alimentation à mettre dans les bornes sur le récepteur repérées N et la phase alimentation dans la borne L et l'autre fil de la lampe qui vous reste sur l'autre borne.
Si ce n'est pas cela envoyez une photo du récepteur et donnez les couleurs de tous les fils en arrivée de courant et fils lampe je vous transmettrais un schéma.
22 février 2011 à 18:43

Bonjour, consulter le va et vient du site qui est présenté en animation.
22 février 2011 à 18:16

Bonjour ; si vous avez débranché les moteurs c'est normal que vous n'ayez pas de mouvement du portail, pour le ou les relais qui vibrent voir au niveau de toutes les connections y compris les cellules si ce n'est pas desserré.
22 février 2011 à 18:13

Bonjour, c'est quoi qui saute, le disjoncteur d'abonné un inter différentiel ou uniquement le disjoncteur circuit lampe ?
22 février 2011 à 18:08

Bonjour, le mieux est de faire faire plusieurs devis en ayant vu avec les entrepreneurs les travaux à réaliser.
22 février 2011 à 18:05

Bonjour, ci-joint un lien vers un document de Schneider Electric : e-catalogue Schneider Electric.fr
20 février 2011 à 19:59

Bonjour, sur des murs épais vous ne risquez rien, surtout si vous rebouchez bien les saignées après le passage des gaines. Pour les plinthes vous pouvez les fabriquer et passer des câbles (pas des fils) dans une feuillure faite à la toupie, et vous pouvez même y installer les prises si la section des plinthes le permet.
Rappel de la norme l'axe des prises doit être à 5 cm minimum du sol. Voir croquis des plinthes ci-joint. Bob35
Voici le croquis :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Rappel de la norme l'axe des prises doit être à 5 cm minimum du sol. Voir croquis des plinthes ci-joint. Bob35
Voici le croquis :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2011 à 15:26

Bonjour, non la section des fils pour 32A devrait être de 6mm².
Pour du 2,5² en prise dédiée four c'est disjoncteur 20A maxi.
Pour du 2,5² en prise dédiée four c'est disjoncteur 20A maxi.
20 février 2011 à 14:55

Bonjour, il faut ré-alimenter ce disjoncteur en reprenant au dessus des disjoncteurs existants qui doivent êtres reliés par des barrettes de pontage et repris sous un différentiel 30mA en faisant des ponts en fils et vous ressortez de ce disjoncteur pour alimenter vos prises (ne pas oublier le conducteur de terre). Voir schéma.
Bob35
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bob35
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2011 à 14:50

Bonjour, je crois que vous confondez fils pilote des radiateurs et fil de télécommande des heures creuses qui n'ont rien de commun.
Le fil pilote d'un radiateur qui est la plupart du temps de couleur noire, reçoit les six ordres d'un gestionnaire de chauffage, parmi ces ordres il y a pour en citer deux : présence de 230 volts sur ce fil = position abaissement d'environ 3° par rapport à la consigne du thermostat sur radiateur et 0 volts position confort programmée sur thermostat du radiateur.
Le fil pilote d'un radiateur qui est la plupart du temps de couleur noire, reçoit les six ordres d'un gestionnaire de chauffage, parmi ces ordres il y a pour en citer deux : présence de 230 volts sur ce fil = position abaissement d'environ 3° par rapport à la consigne du thermostat sur radiateur et 0 volts position confort programmée sur thermostat du radiateur.
20 février 2011 à 14:10

Bonjour, c'est une sous tension ou surtension que vous avez eu ? vous êtes en abonnement monophasé ou triphasé ?
si vous êtes en triphasé il est possible que vous ayez eu une rupture du neutre, conducteur de neutre desserré donc provoquant une surtension sur d'autres appareils. Vérifiez les connections au tableau et au disjoncteur.
Bob35
si vous êtes en triphasé il est possible que vous ayez eu une rupture du neutre, conducteur de neutre desserré donc provoquant une surtension sur d'autres appareils. Vérifiez les connections au tableau et au disjoncteur.
Bob35
20 février 2011 à 13:13

Bonjour, 400 volts c'est la tension maxi admise sur ces disjoncteurs donc pour 230volts ça ne pose aucun problème, quand aux schémas il y en a tous les jour sur ce forum, mais je croie au vu de votre question qu'il serai bon que vous vous fassiez aider par quelqu'un de plus averti.
20 février 2011 à 11:17

Bonjour, voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 février 2011 à 20:00

Bonjour, vous pouvez mettre les disjoncteurs dans un petit tableau juste à côté des circulateurs, utilisez des disjoncteurs moteur avec réglage de l'intensité par rapport à chaque circulateur.
17 février 2011 à 20:48

Bonjour, vous ne nous donnez pas la puissance totale de chauffage ni la valeur de votre abonnement, ce qui aiderait à mieux cerner le problème. Soit vous délestez d'autres circuits non prioritaires ou vous souscrivez un abonnement supérieur auprès de votre fournisseur d'électricité.
16 février 2011 à 20:45

Bonjour, de toute façon en câble ou fils il faut gainer pour pouvoir retirer et remplacer les conducteurs si besoin.
16 février 2011 à 20:37

Bonjour, pour des problèmes d'étanchéité (joints) entre le moteur et la pompe qui devront être vus en même temps il vaut mieux le faire faire par un professionnel.
16 février 2011 à 18:15
