Profil du membre Bob
Actuellement
26 686
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob

a posté 2 520 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Le problème des douilles que vous décrivez comme explosées et brulées est dû probablement à l'utilisation de lampes de forte puissance qui à force de chauffer ont dégradé ces douilles de faible qualité , il suffit de les remplacer par des neuves, ou si vous mettez des plafonniers elles sont tout simplement à retirer.
@+
Le problème des douilles que vous décrivez comme explosées et brulées est dû probablement à l'utilisation de lampes de forte puissance qui à force de chauffer ont dégradé ces douilles de faible qualité , il suffit de les remplacer par des neuves, ou si vous mettez des plafonniers elles sont tout simplement à retirer.
@+
01 novembre 2012 à 18:27

Bonjour,
il faut rechercher au niveau de la télécommande, contrôle des connexions à faire courant coupé, le problème d'après votre description vient probablement du circuit de la télécommande.
En amont et aval du disjoncteur 2A, puis vérifier le contact HC du fournisseur, voir avec le schéma ci-joint.

il faut rechercher au niveau de la télécommande, contrôle des connexions à faire courant coupé, le problème d'après votre description vient probablement du circuit de la télécommande.
En amont et aval du disjoncteur 2A, puis vérifier le contact HC du fournisseur, voir avec le schéma ci-joint.

01 novembre 2012 à 18:01

Bonjour,
A voir votre dernier message je pense qu'il s'agit d'une applique de type linotte qui peut recevoir des lampes
tubes, le problème est peut être sur les protections (défaut de contacts) que l'on remet sur les bouts après avoir remplacé la lampe sans lesquels la lampe n'est pas alimentée.
@+
A voir votre dernier message je pense qu'il s'agit d'une applique de type linotte qui peut recevoir des lampes
tubes, le problème est peut être sur les protections (défaut de contacts) que l'on remet sur les bouts après avoir remplacé la lampe sans lesquels la lampe n'est pas alimentée.
@+
01 novembre 2012 à 10:38

Bonjour,
A vérifier.
Il est probablement monté à l'envers, selon les modèles il y a un pincement au milieu en haut, dans votre cas du côté de l'arrivée des tuyaux qui oblige l'eau à circuler par le bas.
Si ce n'est pas le cas il faut le retourner de haut en bas.
Autrement il faut rallonger les tuyaux et l'alimenter par le bas.
@+
A vérifier.
Il est probablement monté à l'envers, selon les modèles il y a un pincement au milieu en haut, dans votre cas du côté de l'arrivée des tuyaux qui oblige l'eau à circuler par le bas.
Si ce n'est pas le cas il faut le retourner de haut en bas.
Autrement il faut rallonger les tuyaux et l'alimenter par le bas.
@+
24 octobre 2012 à 21:05

Bonjour,
voir ci-joint pour illustrer la réponse de CMT
@+

voir ci-joint pour illustrer la réponse de CMT
@+

24 octobre 2012 à 18:12

Bonjour,
voir schéma ci-joint.
Cordialement.

voir schéma ci-joint.
Cordialement.

23 octobre 2012 à 19:40

Bonjour,
ci-joint le schéma pour la commande, mais il faut mettre les protections nécessaires.
@+

ci-joint le schéma pour la commande, mais il faut mettre les protections nécessaires.
@+

19 octobre 2012 à 22:47

Bonjour,
Normativement les circuits de chauffage, de prises, et de lumière doivent être séparés, donc si vous voulez être aux normes il vaut mieux retirer un circuit pour le radiateur en 2.5² (en prévision d'un appareil puissant) protégé par un disjoncteur de 16 ou 20A max et l'ensemble protégé par un DDR 30mA
Pour vos travaux de la salle de bain pensez aux liaisons équipotentielles supplémentaires.
@+
Normativement les circuits de chauffage, de prises, et de lumière doivent être séparés, donc si vous voulez être aux normes il vaut mieux retirer un circuit pour le radiateur en 2.5² (en prévision d'un appareil puissant) protégé par un disjoncteur de 16 ou 20A max et l'ensemble protégé par un DDR 30mA
Pour vos travaux de la salle de bain pensez aux liaisons équipotentielles supplémentaires.
@+
11 octobre 2012 à 18:38

Bonjour,
oui aucun problème.
@+
oui aucun problème.
@+
10 octobre 2012 à 21:32

Bonjour,
il faudrait attendre la confirmation d'autres internautes, mais je crois que si votre pompe est branchée en direct sans prise elle peut être protégée avec un différentiel de 300mA.
Mais si elle est raccordée avec une fiche type P17sur une prise murale celle-ci doit être protégée avec un dif de 30mA.
Cordialement.
Bob35
il faudrait attendre la confirmation d'autres internautes, mais je crois que si votre pompe est branchée en direct sans prise elle peut être protégée avec un différentiel de 300mA.
Mais si elle est raccordée avec une fiche type P17sur une prise murale celle-ci doit être protégée avec un dif de 30mA.
Cordialement.
Bob35
09 octobre 2012 à 19:33

Bonjour,
Faire un pont entre les deux bornes L conducteur noir sur ancien inter le gris sur 1 et le orange sur l'autre borne 1 de l'autre inter. Voir photo modifiée. Bob35
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faire un pont entre les deux bornes L conducteur noir sur ancien inter le gris sur 1 et le orange sur l'autre borne 1 de l'autre inter. Voir photo modifiée. Bob35
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 février 2011 à 16:32

Bonjour, je ne sais pas quelle puissance font les moteurs des vérins mais je pense qu'avec cet exemple chez Conrad : relais 30A 2 contacts travail 12 volts cosses de 6,3 code article : 505285-62 devrait sûrement faire l'affaire.
26 février 2011 à 16:12

Bonjour, vous ne nous dîtes pas si votre voisin est au courant ? Il s'agit peut-être simplement d'une mauvaise orientation du détecteur.
22 février 2011 à 22:36

Bonjour, aucun problème pour mettre des lampes eco E14 8W 230 volts.
22 février 2011 à 22:31

Bonjour, êtes-vous sûr du raccordement ? Avez-vous essayé une lampe incandescente ordinaire ?
Bob35
Bob35
22 février 2011 à 22:22

Bonjour, si vous pouvez mettre une photo de l'ancien télérupteur branché et une du nouveau on vous dira comment et où mettre les fils.
22 février 2011 à 22:05

Bonjour, il vous faut 4 relais 12 volts bipolaires supportant l'intensité absorbée par les moteurs des vérins et deux boutons inverseurs avec point milieu ou encore mieux si vous voulez une seule commande un joystick 4 positions beaucoup plus pratique pour l'utilisation si les raccordements sont faits de façon logique par rapport au positionnement du levier.
Ex : en haut pour monter la lame en bas pour descendre et gauche et droite. Alimentation avec le + et 4 autres fils pour aller aux bobines des quatre relais.
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ex : en haut pour monter la lame en bas pour descendre et gauche et droite. Alimentation avec le + et 4 autres fils pour aller aux bobines des quatre relais.
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2011 à 21:45

Bonjour, le winch sous quelle tension 700 watts, si en 12 volts on approche des 60 Ampères, personnellement j'utiliserai du 25². Attendre d'autres avis.
22 février 2011 à 19:14

Bonjour, oui aucun problème, plusieurs mètres en utilisant une section de fil au moins égale ou supérieure.
22 février 2011 à 19:06

Bonjour, c'est normal si la cellule de détection se trouve éclairée par ces mêmes lampes, il faut mettre la cellule hors de portée des éclairages qu'elle commande et de tout autre éclairage qui provoquerait la même chose il n'y a que la lumière du jour qui doit éclairer cette cellule.
22 février 2011 à 19:02

Bonjour, pour GS réponse 4, oui même avec disjoncteur de 10A on peut aller jusqu'à 8 points en éclairage et comme le souligne CMT, et je confirme, c'est même encore d'un usage très fréquent.
Pour les 5 points vous devez confondre 5 prises maximum en 1,5² protégées par un disjoncteur 16A.
Pour les 5 points vous devez confondre 5 prises maximum en 1,5² protégées par un disjoncteur 16A.
22 février 2011 à 18:53

Bonjour, je ne sais pas ce que vous avez comme matériel mais vous devez avoir un récepteur et deux émetteurs pour faire va et vient ?
Donc vous mettez le récepteur à la place de l'inter existant, pour ce récepteur il lui faut le 230 volts phase (rouge) et neutre (bleu) en permanence = alimentation et il vous reste les deux de la lampe.
Donc le bleu de la lampe et le bleu alimentation à mettre dans les bornes sur le récepteur repérées N et la phase alimentation dans la borne L et l'autre fil de la lampe qui vous reste sur l'autre borne.
Si ce n'est pas cela envoyez une photo du récepteur et donnez les couleurs de tous les fils en arrivée de courant et fils lampe je vous transmettrais un schéma.
Donc vous mettez le récepteur à la place de l'inter existant, pour ce récepteur il lui faut le 230 volts phase (rouge) et neutre (bleu) en permanence = alimentation et il vous reste les deux de la lampe.
Donc le bleu de la lampe et le bleu alimentation à mettre dans les bornes sur le récepteur repérées N et la phase alimentation dans la borne L et l'autre fil de la lampe qui vous reste sur l'autre borne.
Si ce n'est pas cela envoyez une photo du récepteur et donnez les couleurs de tous les fils en arrivée de courant et fils lampe je vous transmettrais un schéma.
22 février 2011 à 18:43

Bonjour, consulter le va et vient du site qui est présenté en animation.
22 février 2011 à 18:16

Bonjour ; si vous avez débranché les moteurs c'est normal que vous n'ayez pas de mouvement du portail, pour le ou les relais qui vibrent voir au niveau de toutes les connections y compris les cellules si ce n'est pas desserré.
22 février 2011 à 18:13

Bonjour, c'est quoi qui saute, le disjoncteur d'abonné un inter différentiel ou uniquement le disjoncteur circuit lampe ?
22 février 2011 à 18:08

Bonjour, le mieux est de faire faire plusieurs devis en ayant vu avec les entrepreneurs les travaux à réaliser.
22 février 2011 à 18:05

Bonjour, ci-joint un lien vers un document de Schneider Electric : e-catalogue Schneider Electric.fr
20 février 2011 à 19:59

Bonjour, sur des murs épais vous ne risquez rien, surtout si vous rebouchez bien les saignées après le passage des gaines. Pour les plinthes vous pouvez les fabriquer et passer des câbles (pas des fils) dans une feuillure faite à la toupie, et vous pouvez même y installer les prises si la section des plinthes le permet.
Rappel de la norme l'axe des prises doit être à 5 cm minimum du sol. Voir croquis des plinthes ci-joint. Bob35
Voici le croquis :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Rappel de la norme l'axe des prises doit être à 5 cm minimum du sol. Voir croquis des plinthes ci-joint. Bob35
Voici le croquis :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2011 à 15:26

Bonjour, non la section des fils pour 32A devrait être de 6mm².
Pour du 2,5² en prise dédiée four c'est disjoncteur 20A maxi.
Pour du 2,5² en prise dédiée four c'est disjoncteur 20A maxi.
20 février 2011 à 14:55

Bonjour, il faut ré-alimenter ce disjoncteur en reprenant au dessus des disjoncteurs existants qui doivent êtres reliés par des barrettes de pontage et repris sous un différentiel 30mA en faisant des ponts en fils et vous ressortez de ce disjoncteur pour alimenter vos prises (ne pas oublier le conducteur de terre). Voir schéma.
Bob35
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bob35
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2011 à 14:50

Bonjour, je crois que vous confondez fils pilote des radiateurs et fil de télécommande des heures creuses qui n'ont rien de commun.
Le fil pilote d'un radiateur qui est la plupart du temps de couleur noire, reçoit les six ordres d'un gestionnaire de chauffage, parmi ces ordres il y a pour en citer deux : présence de 230 volts sur ce fil = position abaissement d'environ 3° par rapport à la consigne du thermostat sur radiateur et 0 volts position confort programmée sur thermostat du radiateur.
Le fil pilote d'un radiateur qui est la plupart du temps de couleur noire, reçoit les six ordres d'un gestionnaire de chauffage, parmi ces ordres il y a pour en citer deux : présence de 230 volts sur ce fil = position abaissement d'environ 3° par rapport à la consigne du thermostat sur radiateur et 0 volts position confort programmée sur thermostat du radiateur.
20 février 2011 à 14:10

Bonjour, c'est une sous tension ou surtension que vous avez eu ? vous êtes en abonnement monophasé ou triphasé ?
si vous êtes en triphasé il est possible que vous ayez eu une rupture du neutre, conducteur de neutre desserré donc provoquant une surtension sur d'autres appareils. Vérifiez les connections au tableau et au disjoncteur.
Bob35
si vous êtes en triphasé il est possible que vous ayez eu une rupture du neutre, conducteur de neutre desserré donc provoquant une surtension sur d'autres appareils. Vérifiez les connections au tableau et au disjoncteur.
Bob35
20 février 2011 à 13:13

Bonjour, 400 volts c'est la tension maxi admise sur ces disjoncteurs donc pour 230volts ça ne pose aucun problème, quand aux schémas il y en a tous les jour sur ce forum, mais je croie au vu de votre question qu'il serai bon que vous vous fassiez aider par quelqu'un de plus averti.
20 février 2011 à 11:17

Bonjour, voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 février 2011 à 20:00

Bonjour, vous pouvez mettre les disjoncteurs dans un petit tableau juste à côté des circulateurs, utilisez des disjoncteurs moteur avec réglage de l'intensité par rapport à chaque circulateur.
17 février 2011 à 20:48

Bonjour, vous ne nous donnez pas la puissance totale de chauffage ni la valeur de votre abonnement, ce qui aiderait à mieux cerner le problème. Soit vous délestez d'autres circuits non prioritaires ou vous souscrivez un abonnement supérieur auprès de votre fournisseur d'électricité.
16 février 2011 à 20:45

Bonjour, de toute façon en câble ou fils il faut gainer pour pouvoir retirer et remplacer les conducteurs si besoin.
16 février 2011 à 20:37

Bonjour, pour des problèmes d'étanchéité (joints) entre le moteur et la pompe qui devront être vus en même temps il vaut mieux le faire faire par un professionnel.
16 février 2011 à 18:15

Bonjour, peut-être une erreur de branchement ou le contact de l'horloge HS pour un gros consommateur de courant il faut relayer avec un contacteur car les contacts des horloges ne tiennent pas.
Voir schéma ci-joint. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma ci-joint. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 février 2011 à 18:05

Bonjour, oui c'est autorisé, d'ailleurs les inters ont les bornes en double pour ça et autrement il faut utiliser des bornes auto type wago ou des dominos.
15 février 2011 à 18:47

Bonjour, un contact sec entre la borne 20 et 25 (mouvement cyclique ouvre-arrêt-ferme-stop).
Bob35
Bob35
15 février 2011 à 18:37

Bonjour, s'il n'y a qu'un câble à passer le mettre dans un tube IRL de 25.
15 février 2011 à 18:32

Bonjour, le problème du bruit ne vient pas du bobinage mais plutôt des roulements.
15 février 2011 à 18:24

Bonjour, la plaque de cuisson à induction sur la sortie de fil 6 mm² (gros fils multibrin) à gauche sur la photo et le four sur l'alimentation dédiée en 2,5mm² à droite.
14 février 2011 à 18:01

Bonjour, les couleurs de fils ne nous dit pas comment a été fait le raccordement, une photo nette de l'ancien télérupteur avec les fils dessus nous donnerait toutes les indications et nous pourrons vous répondre.
14 février 2011 à 17:53

Bonjour, s'il y a rupture d'une phase cela ne peut être qu'au niveau d'une boîte enterrée c'est là qu'il faut chercher.
13 février 2011 à 11:36

Bonjour, oui un transmetteur d'appel téléphonique est actionné par un simple contact sec, donc c'est possible.
12 février 2011 à 20:34

Bonjour, vous ajoutez un contacteur de puissance et un disjoncteur 16 ou 20 A et vous branchez les deux bobines en parallèle. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2011 à 18:40

Bonjour, c'est peut-être dans cette boîte de dérivation inaccessible que le problème se trouve, humidité, fils en contact avec un conducteur de terre ou le tube, si c'est des tubes métalliques ?
Si c'est des tubes métalliques faire des contrôles visuels à chaque boîtier pour voir si un conducteur dont l'isolant serait abimé juste à la terminaison des tubes.
Si c'est des tubes métalliques faire des contrôles visuels à chaque boîtier pour voir si un conducteur dont l'isolant serait abimé juste à la terminaison des tubes.
11 février 2011 à 19:13
