FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 836 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 715 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour DD. Je vais vous aider volontiers si vous le permettez.
La question initiale de l'internaute porte sur la chute de tension en ligne, et il commet l'erreur de croire que l'effet Joule est la cause de cette chute de tension, ce qui est faux. A question précise, réponse précise.
L'effet Joule (P = R. I²) correspond bien à ce que vous définissez en 5 où vous n'évoquez aucunement la chute de tension en ligne et vous avez raison.
La chute de tension en ligne en première approximation est bien du type delta(U)= R. I et il est vrai que chute de tension et pertes en ligne comportent des paramètres liés.
Mais la chute de tension ce n'est pas l'effet Joule.
Cordialement,
15 novembre 2009 à 19:13
forum consulter ce sujet Informations chute de tension courant électrique

Bonjour. Donc une précision pour le circuit lumière.
Chaque ligne lumière de section 1,5 mm² peut alimenter jusqu'à 8 points lumineux.
La protection est assurée par DJ 16 A maxi ou fusible 10 A.
Pour les circuits prises, pas de DJ 25 A, on limite à 20 A pour la section habituelle de 2,5 mm².
La terre doit être présente sur toutes les PC de la cuisine, et en gros là où il y a du carrelage.
De même, toutes les PC doivent être munies d'obturateurs à éclipses.
Vous voulez sans doute dire que vous avez installé un interrupteur différentiel en aval duquel on va trouver toutes les protections surintensité par fusibles ou DJ.
Je crois que l'on a fait le tour des points en suspens de votre installation, avec quelques autres précisions pouvant intéresser les lecteurs. Bon courage.
15 novembre 2009 à 18:35
forum consulter ce sujet Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent

Publicité

Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
14 novembre 2009 à 09:01
forum consulter ce sujet Problème de contacteur jour nuit

On ne peut faire ainsi. Un voyant indique la présence tension, et non le passage du courant.
Idée à abandonner, et technologiquement dangereuse.
14 novembre 2009 à 08:58
forum consulter ce sujet Branchement voyant indicateur de rupture résistance chauffante

Bonjour Sweb. Votre électricien n'a pas raison. L'usage du câble souple n'est pas interdit, bien au contraire. On utilise des embouts. Voir question 6640 ou vous verrez un exemple.
C'est malheureusement fréquent de constater que des professionnels ou prétendus tels ne connaissent pas bien les règles de leur métier. Sans doute un problème de formation, initiale ou permanente.
14 novembre 2009 à 08:54
forum consulter ce sujet La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples

Bonjour Chip. Voir la question 6682 où je propose un document de ce jour qui vous permettra de comprendre le fonctionnement de la commande.
Nota : l'électricien n'est pas très bon en établissement de diagnostic ; avant de changer un composant, on essaye de trouver la cause du dysfonctionnement.
14 novembre 2009 à 08:48
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour et nuit

Bonjour.

Face aux problèmes récurrents concernant les commandes de chauffe-eau, voir ce document qui vient de sortir ce matin :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement chauffe-eaubranchement chauffe-eau

Document également disponible en PDF : Branchement chauffe-eau électrique
14 novembre 2009 à 08:41
forum consulter ce sujet Problème branchement cumulus HC et HP

Bonjour.
Vous avez choisi le bon forum. On part sur une hypothèse d'une ligne 32 A, ce qui correspond à 7,3 kW.
Sur 50 m, donc 2 conducteurs, il y aura de la chute de tension qu'il faut s'efforcer de minimiser.
Avec une ligne en 10 mm² la chute de tension est de 3,3 % (un peu trop grand pour l'éclairage); avec du 16 mm², 2,05 %, convenable pour tous les usages (lumière et autres).
Pour l'usage qui sera le vôtre, 25 mm² est donc surdimensionné. Il faudra passer cette ligne dans un tube TCP rouge de 40 ou plus, si possible avec regard intermédiaire pour une telle longueur.
Cette ligne sera protégée en amont par DJ 32 A, comme d'habitude, avec tableau secondaire dans le local comportant un ID en tête.
13 novembre 2009 à 14:20
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un atelier

Globalement c'est mieux. Il ne faut aucune partie où les fils soient visibles, donc accessibles, et sans protection mécanique (tube, goulotte).
13 novembre 2009 à 14:02
forum consulter ce sujet Obligation d'utiliser des accessoires de moulures pour une installation

Il doit y avoir une protection par circuit comprenant au maximum 8 PC alimentée par ligne 3×2,5 mm². Dans ce cas, vous pouvez protéger par DJ de calibre 20 A maxi ou fusible 16 A. Il serait souhaitable qu'il y ait au moins une protection différentielle 30 mA en tête de tableau s'il est ancien.
13 novembre 2009 à 14:00
forum consulter ce sujet Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent

Bonjour. Il n'y a pas de problème, sauf que les grandes surfaces ne s'embarrassent pas à approvisionner ces produits. Il faut déterminer l'intensité assignée, les dimensions étant différentes suivant le calibre. Vous pouvez les trouver chez les grossistes, et de nombreux vendent aux particuliers, ou chez un artisan. En E-commerce, je n'ai pas d'avis.
13 novembre 2009 à 13:53
forum consulter ce sujet Recherche prises triphasées 3P+1n+1T Legrand gamme Plexo

Bonjour. C'est simple, avec une arrivée en 6 mm², vous ne pouvez alimenter qu'une prise tri en 32 A. Comme elle est utilisée "plein pot", vous ne pouvez alimenter rien d'autre.
Le DJ 40 A ne sert à rien. Par contre, un interrupteur différentiel 63 A 30 mA est indispensable. Il faut augmenter la section du câble d'arrivée et revoir votre projet, notamment l'arrivée sur laquelle vous allez connecter le câble (calibre et protection du départ par DJ différentiel 300 mA). Legrand propose des coffrets à équiper.
13 novembre 2009 à 09:10
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur pour armoire chantier

Bonjour. Justement, ce n'est pas très clair. Le branchement normal est celui de gauche, donc sur le réseau classique 230/400 V ; en effet, il est peu probable que vous disposiez d'un réseau 127/220 V.
Les schémas sont peu explicites.
13 novembre 2009 à 08:58
forum consulter ce sujet Alimenter appareil prévu 3 x 380 + neutre + terre branchement électrique 3 x 220 + terre

Ce n'est pas bien grave, et il se peut que cela se produise seulement à chaud, donc peu après l'extinction, et peut-être davantage avec des tubes bas de gamme (avec réglettes non compensées, c'est à dire sans condensateur en parallèle avec le secteur).
Sans doute le problème habituel de tension induite qui suffit à provoquer une légère décharge dans le tube, celle-ci devant nécessairement s'étouffer quand le gaz est froid.
Il y a le même problème avec certaines lampes fluocompactes.
12 novembre 2009 à 21:27
forum consulter ce sujet Lueur au néon malgré va et vient éteint

On trouve des équipements radio-commandés, mais effectivement pas avec autant de voies.
Il faudrait par exemple que la radio-commande enclenche un télérupteur qui lui-même alimenterait un contacteur (des solutions entièrement statiques existent).
A part une solution filaire centralisée dont on est certain du fonctionnement, il sera difficile de trouver dans le commerce l'équipement classique que vous désirez.
Néanmoins pour des liaisons longues, on peut tout contrôler par liaison téléphonique, c'est peut-être là qu'il faut creuser. Attendons d'autres idées.
12 novembre 2009 à 19:46
forum consulter ce sujet Eclairage par contacteurs télécommandés par une seule télécommande

Pas de réponse, car on ne sait pas ce qu'est un starter magnétique.
Peut-être pouvez-vous apporter des précisions techniques sur le compresseur et le démarreur ? Pourquoi ne pas démarrer en direct ?
12 novembre 2009 à 19:25
forum consulter ce sujet Starter magnetic compresseur 230 V monophasé

PR21 est une gamme dans laquelle on trouve des interrupteurs ou commutateurs. Il faudrait la référence complète du produit avec 5 chiffres. Sauf exception, le groupe dont vous pouvez préciser la puissance ne pourra pas alimenter une habitation complète. Il faudrait qu'il puisse alimenter des fonctions prioritaires bien choisies en fonction de leur puissance absorbée. Vous êtes dans une zone où le secteur disparaît régulièrement ?
12 novembre 2009 à 09:45
forum consulter ce sujet Branchement inverseur source manuel 2 pôles 4 contacts PR 21 Legrand

Bonjour. Est-ce bien le DJ de branchement en tête de tableau de répartition qui déclenche ? Quel est son calibre en ampères ? Quelle est la puissance de la machine ? Quelle intensité consomme-t-elle ? A priori on peut éliminer un défaut d'isolement, celui ci provoquant un déclenchement instantané.
12 novembre 2009 à 09:30
forum consulter ce sujet Problème machine à bois fait sauter le différentiel

Bonjour CMT. On pourrait insister auprès de l'internaute pour qu'il utilise une gaine ICT de bon diamètre, au moins 25 mm, et de qualités mécaniques reconnues (la grise n'étant pas la plus résistante à l'écrasement entre autre). De même, si la longueur est importante, il peut utiliser de la gaine orange TCP de 40.
12 novembre 2009 à 09:14
forum consulter ce sujet Choisir type de gaine maison en construction

Bonjour jm. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un condensateur, alimenté sous tension sinusoïdale, fournit une puissance réactive qui dépend de paramètres que vous trouverez dans votre cours. Par conséquent, il faut réviser. D'autre part, en général une ligne fonctionne plutôt en triphasé, néanmoins, pourquoi ne pas proposer une application en monophasé.
Une application fréquente concerne les réglettes fluorescentes ; quand on dit qu'elles sont compensées, un condensateur en parallèle avec l'alimentation remédie au caractère fortement inductif de ce type de récepteur.
Révisez également l'écriture des unités : kvar, kW. On saura demain combien vous trouvez.
12 novembre 2009 à 09:07
forum consulter ce sujet Ligne électrique industrielle facteur de puissance trop faible

Bonjour. En 3 h de temps on peut aborder énormément de sujets.
Un examen ou un concours est une épreuve qui valide des connaissances et capacités acquises par une formation ou par l'expérience, courte ou très longue, suivant le niveau exigé.
Vous devez avoir un programme à consulter, fonction du métier dans lequel vous évoluez, et peut-être des annales.
Il n'y a donc pas de réponse à attendre sur le forum. Le minimum de culture générale est la production, transport et utilisation de l'énergie électrique ; et comme c'est très vague, on peut y passer une vie. Mais pour le dimensionnement, il faut un niveau initial entre bac +2 et bac +5 suivant les cas, et l'habitude des examens ou concours ou une expérience acquise.
Désolé de ne pouvoir en dire plus, il faut que vous trouviez une formation préalable adaptée au concours, et cela peut durer un certain temps.
La connaissance livresque est nécessaire, mais comme dans beaucoup de domaines, ne vaut rien s'il n'y a pas de pratique derrière.
L'électricité c'est passionnant.
11 novembre 2009 à 22:35
forum consulter ce sujet Les savoirs les plus importants en électricité pour l'ingénieur

Il faudrait quelques précisions, explications, documents voire photos.
Que sont exactement les panneaux rayonnants (Chauffage ? Éclairage ?), et quelle puissance unitaire demandent-ils ? Quelle est l'alimentation qui clignote ?
Pouvez-vous également détailler la commande de ces triacs, notamment une GTB (terme inconnu) ?
Un schéma serait bienvenu. Le montage est-il industriel ou est-ce une réalisation "maison" ?
11 novembre 2009 à 22:05
forum consulter ce sujet Problème d'alimentation de panneaux rayonnants par un triac

Bonjour. Avant de répondre, pouvez-vous préciser si votre installation fonctionne en 230 V 50 Hz, si elle est munie de protections différentielles 30 mA, de disjoncteurs modulaires bipolaires ou fusibles sur le tableau de répartition, et si les circuits lumière et prises sont normalement et légalement séparés et de sections adaptées. On ne sait pas ce que c'est que nmwu # 12.
10 novembre 2009 à 19:16
forum consulter ce sujet Rénovation électricité de garage

On déleste de façon cyclique les équipements de chauffage non prioritaires.
Avant de faire une réponse personnalisée, il faut que vous précisiez si vous avez un compteur électronique ou électromécanique (donc signal de télé-information présent ou non), et si les convecteurs sont munis de leur fil pilote.
Le tore ne sert qu'en cas d'indisponibilité de télé-information.
En attendant, vous trouverez des informations sur les catalogues des constructeurs disponibles avec un moteur de recherche en tapant "délesteur".
10 novembre 2009 à 19:06
forum consulter ce sujet Informations délesteur

Bonjour. Vous suivez le schéma en page 7 de notice installation detecteurs flash.pdf concernant le détecteur LUMIMAT Flash disponible ici.
10 novembre 2009 à 18:47
forum consulter ce sujet Remplacer éclairage terrasse par éclairage détection de présence

Bonjour l'internaute. Tof a absolument raison, vous reliez les fils qui alimentent normalement l'applique à votre meuble. Ne vous laissez pas abuser par des réponses totalement farfelues et non documentées, on en trouve quelquefois sur le forum. On peut d'ailleurs les éliminer avant de les publier.
10 novembre 2009 à 09:08
forum consulter ce sujet Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale

Les résistances ont un facteur de puissance de 1 et ce sont elles qui absorbent le maximum de la puissance active en kW. Relever le cos(phi) se fait sur de très grosses installations mais pas sur de petits moteurs asynchrones. On utilise effectivement des batteries de condensateurs qu'un automatisme peut enclencher en fonction de l'énergie réactive à compenser. Cela se fait pour évidemment diminuer l'intensité du courant en ligne, mais aussi pour ne pas avoir a payer la facture de l'énergie réactive consommée si le contrat de fourniture le prévoit. Ici, ce ne semble pas être un besoin, d'autant plus que la puissance des moteurs (ventilation ou autre dispositif ?) doit être négligeable par rapport à celle consommée par les résistances. Le plus simple est de mesurer l'intensité du courant en ligne quand cette machine fonctionne, à condition que le DJ ne déclenche pas. La formule que vous citez est la bonne, mais encore une fois, c'est l'intensité qui va faire déclencher le DJ, pas la puissance active en kW. La relation entre puissance réactive et puissance active est Q en var ou kvar = P. tg(phi), de même, P = S. cos(phi) avec S en VA ou kVA, 69 kVA pour vous. Cet abonnement est limite pour faire fonctionner votre machine.
09 novembre 2009 à 18:37
forum consulter ce sujet Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V

Bonjour et merci MD pour vos précisions qui profiteront à tous les lecteurs.
09 novembre 2009 à 09:09
forum consulter ce sujet Informations sous compteur EDF

Eh oui, normal pour un gradateur à réglage de phase. Le boîtier grésille, le filament grésille etc. C'est l'allure du courant qui produit ces effets qui disparaissent en plein feu.
09 novembre 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Grésillement lampe hallogène achetée en gsb

Bonjour. Vous savez déjà le minimum sur les puissances actives en triphasé équilibré. L'application numérique avec le facteur de puissance à 1 et avec 400 V donne en équilibré 69 kVA (donc simplement 100 A par phase), donc au plus 69 kW si cos(phi)= 1. Ce qui va faire déclencher le DJ est l'intensité (qu'il faut donc calculer et mesurer ensuite), pas la puissance qui transite. Il serait étonnant que la première machine puisse fonctionner, son facteur de puissance probablement inférieur à 1 entraînant une intensité supérieure à 100 A. Il faut prendre en compte la puissance absorbée, nécessairement supérieure à la puissance utile.
Conclusion : il faut revoir votre contrat de fourniture d'énergie à la hausse, changer le calibre du DJ et adapter le comptage. Il faudra vous faire assister par un électricien professionnel.
09 novembre 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V

Bonjour DB. L'internaute n'a pas dit cela ; il teste une phase quelque part avec la pointe active de son testeur, et il touche un tuyau. Expérience très facile à reproduire et encore plus facile à interpréter.
08 novembre 2009 à 14:10
forum consulter ce sujet Information électricité testeur de phase

Bonjour. L'alimentation du PC est adaptée à la batterie interne. J'utiliserais plutôt une bonne vieille batterie au plomb d'automobile de bonne capacité (en Ah pour une décharge en 10 h), que l'on peut recharger avec le chargeur Conrad. Ensuite, on pourrait utiliser le convertisseur Microfolies pour fabriquer du 220 V (mais est-il sinusoïdal ?) et brancher dessus le chargeur du PC. Pas d'avis sur la batterie solaire. Tout cela reste du bricolage peu pratique et peu fiable. L'autonomie ne sera pas celle que vous désirez. Mais l'alimentation 230 V du cabanon serait plus pratique.
08 novembre 2009 à 14:01
forum consulter ce sujet Branchement pc portable sur batterie 12 Volts

OK, mais vous transformez les sorties de câble en boîtes de dérivation accessibles, d'autant plus qu'elles sont sous le plan de travail.
08 novembre 2009 à 10:10
forum consulter ce sujet Déplacement de deux arrivées de 240V 32 A

C'est simple : 2 habitations = 2 points d'arrivée = 2 compteurs = 2 DJ de branchement chacun assurant la coupure d'urgence dans chaque zone de vie = 2 tableaux de répartition = 2 contrôles Consuel. Un électricien professionnel vous serait de bon conseil. On ne peut rétrocéder de l'énergie.
2 propriétaires et un seul terrain ? Tôt ou tard vont se poser des problèmes, ne serait-ce qu'en cas de vente, d'héritage, ou plus simplement de mésentente. Il faut souhaiter que le notaire va caler tout cela.
08 novembre 2009 à 10:02
forum consulter ce sujet Informations sous compteur EDF

Bonjour JF.
Il faut que vos départs pour les 8 PC soient associés à un seul DJ 20 A, auquel cas vous faites au mieux pour effectuer des connexions en amont des borniers.
Il existe des accessoires de câblage que l'on peut mettre en façade des borniers pour les coupler en vissant des petits pontets. Si l'on n'en a pas, on fait un couplage en fil souple en amont des borniers en s'assurant que le contact est bon (on tire sur les fils à la main pour vérifier).
Il est préférable de faire un pontage en fil souple en amont du bornier (donc vers le DJ, on peut les souder 2 à 2), plutôt que mettre les fils rigides ensemble vers les PC en aval (en général, 2 ça va, au delà il faudrait tortiller les bouts dénudés pour être certain du contact).
Voir photo, également e document pdf, où l'on voit des borniers et toron en action.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
rénovation tableau électriquerénovation tableau électriquerénovation tableau électriqueréfection tableau electrique

08 novembre 2009 à 09:49
forum consulter ce sujet Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL

Aucune raison de passer un câble avec la terre. Et comme bien précise par CMT et 1Insp, il manque des données essentielles pour effectuer le choix des conducteurs ; en général jusqu'à 12 kVA, distribution mono, et tri au delà. D'autre part, le compteur et le DJ de branchement peuvent être à l'intérieur de l'habitation, auquel cas il y aura également le télé-report à passer.
Mais c'est à l'électricien de gérer tout cela. L'internaute peut se réserver le creusement de la tranchée.
07 novembre 2009 à 09:28
forum consulter ce sujet Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur

Votre question est imprécise. Quel est l'organe qui déclenche ?
Est-ce au moment du branchement de la fiche sur la prise, ou au moment de la mise en service du four ? S'agissant certainement d'un four classique (caractéristiques ?) fonctionnant en monophasé, branchez le sur une autre prise de l'habitation et observez ce qui se passe.
Joindre des photos (four, fiche, prise, notice) évite d'émettre des suppositions hors sujet.
N'utilisez pas de testeur.
06 novembre 2009 à 23:47
forum consulter ce sujet Four 16A branché sur 32A fait disjoncter

Bonjour Gaétan. Il semble que vous ne soyez pas en France, mais plutôt dans un pays froid, peut-être pas très loin de celui du Père Noël (Chicoutimi ?). Une fournaise à huile on ne connaît pas bien sur le forum, les lampes et le frigo, c'est plus dans nos cordes.
Le couteau coupe-circuit on en voit encore dans les vieux films, et le système d'hydro doit contenir de l'eau, mais encore ? Nous serions heureux si vous pouviez nous renseigner.
Quoi qu'il en soit, votre électricien doit avoir l'habitude ; la génératrice ne serait-elle pas un groupe électrogène ? A bientôt pour vos éclaircissements.
06 novembre 2009 à 23:38
forum consulter ce sujet Conseil pour achat génératrice Watt

Bonjour DD. Évidemment je n'ai pas répondu. Il faut que l'élève, si c'est le cas, trouve tout seul.
Quant à l'effet Joule, il faut que vous révisiez aussi.
06 novembre 2009 à 23:24
forum consulter ce sujet Informations chute de tension courant électrique

Bonjour Fabienne. Les lampes à filament de tungstène, à halogène ou non, ne sont pas à basse consommation. Mais qu'est-ce qu'elles éclairent bien ! Et elles contribuent un peu au chauffage ; quelques dizaines de watts par ci par là et cela finit par réchauffer l'atmosphère.
06 novembre 2009 à 16:32
forum consulter ce sujet Spots halogène 50W basse consommation 12V

Les volets roulants sont équipés de petits moteurs de rien du tout qui ne consomment pas plus que cela ; il n'y a qu'à voir la section des fils de raccordement plutôt rikiki. Tout cela pour dire qu'une alimentation en fils de 1,5 mm² suffit, avec une protection par DJ usuel (pas de courbe D) monté sur le tableau principal, calibre 2 à 10 A sans plus, après avoir consulté la notice de raccordement.
06 novembre 2009 à 13:42
forum consulter ce sujet Branchement de trois volets roulant section des fils et protection

Propre et facile, si vous branchez tous les fils sur des borniers genre "Viking" Legrand que vous pouvez visualiser sur leur site (ils s'encliquettent sur un rail oméga). Vous pouvez approvisionner chez un grossiste ou un artisan, ou chez Radiospares qui, de nouveau, vend certains produits aux particuliers. Ensuite, on câble avec du fil souple muni d'embouts de câble. Vous pouvez choisir un tableau avec une rangée supplémentaire. 13 modules en largeur est le minimum, 24 est encore mieux si l'on a 4 ou 5 ID et environ 35 DJ. De beaux torons en perspective. Bonne recherche.
06 novembre 2009 à 09:50
forum consulter ce sujet Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL

Bonjour. Effectivement, il y a problème. Tout d'abord, vous remplacez tout ce qui est fusibles par des disjoncteurs modulaires. A l'arrivée de la ligne protégée par DJ 32 A sur le tableau de répartition, il faudrait installer un tableau secondaire comportant un interrupteur différentiel 40 A, en aval duquel on dispose les protections par DJ modulaires de calibres 10 A pour la lumière, 16 A pour le circuit PC, et 10 A pour un petit chauffage d'appoint. Il faut en effet minimiser les calibres vu la section de la ligne d'alimentation. Néanmoins, si vous pouviez tirer une ligne supplémentaire ou mieux, augmenter la section à 10 mm², vous auriez plus de latitude. L'installation audio ne consomme rien par rapport au chauffage. Pas franchement difficile, mais un artisan pourra vous faire cela sans problème.
06 novembre 2009 à 09:41
forum consulter ce sujet Electricité des combles tout sur un fusible 32A

Il faut que la puissance apparente exprimée en VA sur la plaque signalétique du transformateur soit au moins égale à la puissance nominale du récepteur. Néanmoins, vous faites l'essai. Si le transformateur reste tiède et que la tension de sortie en charge diminue peu par rapport à la tension à vide, c'est bon. 323 W n'est pas une valeur normalisée.
06 novembre 2009 à 09:32
forum consulter ce sujet Transfo 300W pour appareil électrique de 323 W

Bonjour. Effectivement, les conducteurs courants faibles doivent être dans des conduits différents ou séparés, principalement à cause de la protection mécanique ; normalement, il n'y a pas de risques de dysfonctionnement si les câbles cohabitent dans le même environnement. Documentez vous au mieux sur l'installation électrique des locaux d'habitation, nous donnons régulièrement la référence du document de base.
06 novembre 2009 à 09:20
forum consulter ce sujet Cohabitation câbles Ethernet dans gaines électriques

Si le DJ de branchement a comme calibre supérieur 45 A, on câble avec du 10 mm² ; si c'est 60 A, on câble avec du 16 mm². Pour l'obligation d'une coupure d'urgence ou non sur le tableau de répartition, voir cet extrait du "Petit livre rouge Promotelec" :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement securite  electrique
Si le DJ de branchement est directement accessible, on s'en passe.
06 novembre 2009 à 09:09
forum consulter ce sujet Pose tableau électrique ancienne maison dépourvue d'électricité

Pas tout à fait d'accord avec réponse 1. Dans le cas de l'internaute, la procédure Consuel n'est pas obligatoire ; voir cet extrait d'un document Promotelec :
"décret du 6 mars 2001 n°2001-222 modifiant le décret n°72-1120 : ce décret rend obligatoire le contrôle des installations électriques neuves ou rénovées avec interruption temporaire de la fourniture d'énergie par le CONSUEL".
Et CMT a raison.
05 novembre 2009 à 13:23
forum consulter ce sujet Prise sans terre est elle encore possible

On va essayer d'être positif. La sortie de câble ne serait-elle pas prévue pour alimenter une plaque de cuisson (ligne 6 mm² protégée par DJ ou fusible 32 A ?).
Bien que ce ne soit pas franchement légal, vous pouvez alimenter la hotte, et pourquoi pas une petite applique dûment reliée à la terre si elle n'est pas à double isolation. Néanmoins, l'idéal serait de monter 2 protections par DJ ou fusible en aval de la sortie de câble pour alimenter hotte et point lumineux.
Il faut s'adapter, tirer des lignes n'est pas toujours faisable, surtout dans les habitations anciennes telles que pas mal d'immeubles des années 60. Si vous êtes locataire, il faudra remettre tout cela en ordre à votre départ. Si vous êtes propriétaire, une installation plus définitive serait évidemment souhaitable.
05 novembre 2009 à 09:49
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur et applique directement sur des dominos

Bonjour. Un moteur de machine à laver n'est pas adapté, il tourne très vite et a peu de couple (avec un moteur de LL, si l'on arrive à le brancher, on ne fait rien en général). Un moteur asynchrone, triphasé de préférence, avec un réducteur ferait l'affaire. Mais il y a tout l'environnement électromécanique à envisager avec les protections indispensables. Et tout cela se calcule. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez aller à Educatec en novembre ; vous pourrez y voir des maquettes de monte-charges ou ascenseurs et vous faire une idée des équipements nécessaires. Le plus simple, si vous en avez un usage fréquent, est d'acheter un appareil tout fait.
05 novembre 2009 à 09:34
forum consulter ce sujet Fabriquer monte charge avec moteur lave linge

Bonjour. On peut penser que la physique est décidément maltraitée. La chaudière demande en pointe 18 kW, le point de livraison peut en fournir au plus 12. Cherchez l'erreur. Pas certain qu'un abonnement 18 kVA suffise (et dans ce cas, en triphasé), car il faut également alimenter tous les autres récepteurs de l'habitation. Il faudrait voir avec le fournisseur d'énergie ; mais 18 kW ne serait pas un peu trop ? Une étude thermique a-t-elle été effectuée en fonction du volume à chauffer et des déperditions ? Un problème difficile à résoudre sans y "laisser des plumes".
05 novembre 2009 à 09:23
forum consulter ce sujet Quel abonnement EDF choisir chaudière électrique de 18 kW