Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
7233
Question Forum Electricite : Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Invité
Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre.
Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le neutre à la terre ? Merci.
Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le neutre à la terre ? Merci.
15 janvier 2010 à 18:39
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Bonjour, votre installation est normale, le neutre est au potentiel 0 ; votre ID qui doit être terminal, n'est pas déséquilibré, et la liaison neutre/terre ne l'affecte pas ; par contre votre DG (qui voit tout) doit être déséquilibré (même par des fuites capacitives) et cette liaison le perturbe.
Cordialement.
Cordialement.
16 janvier 2010 à 08:40
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Cela veut dire que votre neutre est déjà à la terre.
Par contre je ne sais pas si cela est aux normes pour le particulier, un autre internaute plus calé pourra peut être vous répondre.
Cordialement. 16/01/10
Par contre je ne sais pas si cela est aux normes pour le particulier, un autre internaute plus calé pourra peut être vous répondre.
Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 11:57
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Invité

Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Invité
Bonjour. Sur votre inter diff. vous devez avoir un petit bouton (blanc) noté T comme test.
Appuyez sur ce bouton, votre inter doit déclencher.
Si ce n'est pas le cas, vérifier votre branchement, alimentation en amont, départ en aval.
Si tout est correct, votre interrupteur Différentiel est à changer. Est-il de 30mA. ou de 300mA. ?
Appuyez sur ce bouton, votre inter doit déclencher.
Si ce n'est pas le cas, vérifier votre branchement, alimentation en amont, départ en aval.
Si tout est correct, votre interrupteur Différentiel est à changer. Est-il de 30mA. ou de 300mA. ?
16 janvier 2010 à 11:10
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Invité

Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Invité
Bonjour, votre question est confuse. En gros, vous testez l'inter diff en créant des court-circuits ou des fuites ? C'est dangereux !
SD 15 01 10
SD 15 01 10
16 janvier 2010 à 10:36
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Invité

Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Invité
Bonjour. En provoquant des court-circuit, c'est le moyen le plus sûr pour détruire votre protection différentielle.
Sur les disj ou int diff, il est préconisé d'effectuer un test mensuel avec le bouton prévu à cet effet (T), rarement effectué en vérité. DB 16/01/2010
Sur les disj ou int diff, il est préconisé d'effectuer un test mensuel avec le bouton prévu à cet effet (T), rarement effectué en vérité. DB 16/01/2010
16 janvier 2010 à 17:24
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Compléments. L'électricité comme toute autre science est d'autant plus dangereuse quand on fait des expérimentations sans connaissances de base. En gros, si l'on ne sait pas ce qu'il risque de se passer, on ne fait pas.
La probabilité de déclencher un DDR en faisant une liaison neutre terre dépend de la tension entre neutre et terre au point de livraison (jamais nulle), des impédances de la ligne de neutre et de terre, du courant véhiculé dans le neutre et du courant de fuite provoqué.
C'est une expérience facile à faire en simulation sur l'établi, mais qui a assez peu d'intérêt, hormis le fait de provoquer le déclenchement d'un DDR en faisant une liaison directe neutre terre.
Pour tester un DDR, on utilise bien évidemment le bouton de test qui provoque un déséquilibre d'intensité au niveau du capteur interne.
Quant au court-circuit phase terre (conduite à risque), tout a été dit auparavant.
La probabilité de déclencher un DDR en faisant une liaison neutre terre dépend de la tension entre neutre et terre au point de livraison (jamais nulle), des impédances de la ligne de neutre et de terre, du courant véhiculé dans le neutre et du courant de fuite provoqué.
C'est une expérience facile à faire en simulation sur l'établi, mais qui a assez peu d'intérêt, hormis le fait de provoquer le déclenchement d'un DDR en faisant une liaison directe neutre terre.
Pour tester un DDR, on utilise bien évidemment le bouton de test qui provoque un déséquilibre d'intensité au niveau du capteur interne.
Quant au court-circuit phase terre (conduite à risque), tout a été dit auparavant.
17 janvier 2010 à 09:49
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Invité

Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Invité
Bonjour. Expérience, savoir ! De nombreuses inventions sont souvent issues de tâtonnements, d'erreurs. Pourtant nos anciens n'avaient pas à leur disposition les catalogues, les ordinateurs... encore moins. Pour ne citer qu'une invention révolutionnaire : le micro-ondes...
17 janvier 2010 à 17:39
Astuces 8 d'un internaute à cette question
Invité

Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Invité
Bonjour,
oui, internaute 7. Et il y en a, dans les cimetières, des gens qui ont fait des expériences.
On ne peut pas sérieusement encourager ce genre de pratique, qui peut être fatale.
SD 18 01 10
oui, internaute 7. Et il y en a, dans les cimetières, des gens qui ont fait des expériences.
On ne peut pas sérieusement encourager ce genre de pratique, qui peut être fatale.
SD 18 01 10
18 janvier 2010 à 23:26







