Questions Forum : Relier un nouveau circuit d'éclairage à un circuit éclairage existant
Bonjour Suite à la création d'une nouvelle pièce dans mon sous-sol, je veux créer un nouveau circuit d'éclairage (interrupteur et lampe) en le connectant au niveau d'un interrupteur et d'un circuit d'éclairage déjà existant. Est-ce possible ? Et quel est le schéma de connexion ? Merci de votre aide.
Réponse 1 aux problèmes electricite Relier un nouveau circuit d'éclairage à un circuit éclairage existant
Bonsoir, Tout dépend comment est câblé votre interrupteur actuel. Il vous faut un fil de phase (rouge sur mon schéma) le neutre (bleu) et la terre (vert/jaune). Voici 3 exemples de branchement : Pour agrandir l'image, cliquez dessus. POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
interrupteur branchement Vous voyez qu'il n'y a que sur le 3ème que vous pouvez repartir de l'inter uniquement. A vous de voir dans quel cas vous êtes. CMT
Réponse 2 aux problèmes electricite Relier un nouveau circuit d'éclairage à un circuit éclairage existant
Bonjour. Comme d'habitude, pour se raccorder sur un circuit d'éclairage il faut récupérer le neutre et la phase d'un circuit existant (ou en créer un nouveau à partir du tableau de répartition). Dans un boîtier interrupteur on y trouve la phase, mais pas forcément le neutre, celui ci pouvant provenir directement d'une boîte de dérivation afin d'alimenter la lampe. GL
1. Conseils pour la réalisation d'un circuit d'éclairage
N°8586 : Bonjour Je me permets de vous solliciter car je souhaite réaliser un circuit d'éclairage à partir d'un circuit existant qui n'est composé que d'une lampe éclairant le garage. Je souhaiterais donc partir de ce circuit pour alimenter 3 points d'éclairage : - applique murale de 2 ou 3 spots située à environ 15 mètres linéaires (1), - éclairage de terrasse situé à environ 11 mètres linéaires (2), - éclairage de cuisine constitué de 4 à 6 spots à encastrer situé à environ 11 mètres linéaires (3) (ces spots seraient sans transformateurs donc utilisant directement le 220v). Je ne pense pas que les distances soient trop grandes pour avoir une chute de tension trop importante en utilisant des fils de 1.5 mm2. Remarques : les fils pour alimenter le point lumineux (3) sont séparés précocement de ceux des points (1) et (2) car l'interrupteur commandant ce point lumineux est à placer proche du disjoncteur, ce qui fait que je dois faire 2 dérivations à partir du circuit déjà en place. Pour le point lumineux (1), je souhaite utiliser un interrupteur déjà en place mais qui me rajoute 3 à 4 mètres linéaires en aller-retour entre l'interrupteur et l'applique murale. Mes interrogations sont les suivantes : - ce circuit alimentant 3 points lumineux (je ne compte pas l'éclairage déjà en place dans le garage car très proche du disjoncteur et peu utilisé), est-ce que je dois additionner l'ensemble des 3 distances (soit 37 mètres linéaires) pour déterminer la chute de tension qui, dans ce cas, serait peut-être trop importante pour des fils de 1.5 mm2 ? Ou est-ce que je peux considérer juste la distance entre le disjoncteur et chacun des futurs points lumineux ? - Pour effectuer les dérivations, je dois utiliser des dominos : est-ce que les dominos peuvent avoir une influence sur la chute de tension ? Je ne connais que les dominos avec une "entrée" et une "sortie", ce qui n'est pas très pratique quand on veut faire une dérivation : existe t-il des dominos avec une "entrée" et 2 ou plus de "sorties" (permettant notamment de faciliter le raccord des spots du point lumineux (3)) ? En vous remerciant des conseils que vous pourrez m'apporter. Cordialement, Stéphane (19/07/10) Voir le schéma ici.
3. Huit éclairages par circuit oui mais comment
N°5007 : Bonjour. On me dit 8 points d'utilisation par circuit d'éclairage. Donc 8 phases + 8 neutres + 8 terres vont au tableau sur le même porte fusible, ou alors peut-on utiliser des connecteurs pour relier P N Terre entre eux avant d'arriver au tableau
4. circuit éclairage fil 1,5mm2 disjoncteur de 16A
N°67 : Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm2 et protégé par un disjoncteur de 16A ?
5. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas plus de 8 prises avec celle-ci
6. Transformation circuit éclairage
N°1231 : Comment transformer un circuit d'éclairage comprenant un point lumineux et un interrupteur, afin de pouvoir commander ce point de deux endroits différents ? Merci de me répondre cela me ferait plaisir
7. Conseil branchement circuit éclairage
N°6600 : Bonsoir, je voudrai faire un circuit d'éclairage ; je pars du tableau avec neutre phase et terre, la phase va à l'interrupteur et de l'interrupteur à l'ampoule et le neutre et la terre directement à l'ampoule
8. LED et Limite de 8 points d'éclairage par circuit norme NFC 15-100
N°3976 : La norme NFC 15-100 fixe une limite de 8 points d'éclairage par circuit.Si j'encastre dans un faux-plafond en plâtre des spots LED, est-ce que ça veut dire que je ne peux mettre que 8 spots par circuit
9. Nombres de prises circuit électrique
N°438 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un circuit de 5 prises de courant sur une boîte et relier la boîte au tableau avec une seule alimentation ou dois-je mettre autant d'alimentations que de prises ? Une autre question : pour l'éclairage, dois-je mettre des boîtes de dérivation ou une boîte pour un point lumineux et les interrupteurs qui l'alimentent
10. Informations composant électronique circuit imprimé minuterie éclairage
N°6372 : Bonjour à tous. Je viens d'ouvrir le boîtier de commande de minuterie de la lumière de mon escalier qui me permet normalement de régler le temps d'éclairage. Sur le petit circuit imprimé il y a un composant vertical de couleur marron clair avec les inscriptions suivantes : "WE-S 2224313 51+" Sur le circuit imprimé, sous ce composant il y a inscrit : "VAR". Voir la photo ici.
Questions : 1) quel est le rôle de ce composant ? 2) Avec mon multimètre, quelles sont les valeurs que je devrais avoir si je dessoude une des 2 pattes. Je vous remercie d'avance pour vos réponses et bon bricolage à tous. Guy
Mentions légales :