| #7221 |
Pannes Electricite : Choix contacteur et schéma auto maintient
|
|
Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure EDF. Plusieurs machines doivent être mises en marche dans un ordre bien précis. Et donc, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'après une coupure EDF (pas très rare dans le coin), toutes les machines se rallument en même temps au retour du courant. Il me faut donc un système d'auto maintient, je suis arrivé à ce schéma : Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI Pouvez-vous me donner votre avis sur celui-ci ? Notamment dans le choix du contacteur, j'ai repéré celui-ci : radiospares-fr. Mais je suis un peu perdu dans tout ce qu'offrent les fabricants. Le plus gros consommateur de courant dans l'installation est donné pour 11kW en pleine charge, le reste ne consomme que 1 ou 2 kW mis bout à bout. Du coup, un calibre de 63A pour le contacteur semble raisonnable ? Apparemment, la bobine doit être alimentée en 220v, du coup pas besoin de transformateur, etc. Bon point. Est-ce que quelque chose vous choque dans le schéma ? Avez-vous peut-être quelques conseils à me donner ? Merci de votre aide, Thomas
|
| Conseils 1 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Bonjour. Remarques sur votre schéma : - La bobine du contacteur n'est protégée que par la protection amont de 63A, donc en fait elle n'est pas protégée. Il faut créer un circuit séparé pour la bobine, avec auto maintien, mais avec protection 2A. - Le pôle puissance d'un contacteur n'est pas l'idéal pour un auto maintien, car il n'est pas adapté aux faibles courants (il passerait moins de 150mA dans un pôle de 63A !). Il vaudrait mieux passer par un relais intermédiaire. - De ce fait un contacteur bipolaire est suffisant. - Le contacteur se trouve dans les catalogues des constructeurs sérieux tels que Legrand, Schneider, Hager, ABB etc., et chez les grossistes. CO |
| Conseils 2 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Bonjour Thomas. Vous ne précisez pas de quelles machines il s'agit, si elles sont alimentées en triphasé ou en monophasé. Lors de la disparition du secteur, il est obligatoire que la remise en marche des machines se fasse par une action volontaire de l'opérateur ; de même un ou des arrêts d'urgence doivent être disposés à proximité de chaque machine ou à l'entrée de l'atelier. Donc toute l'installation est à revoir, et la mise en conformité ne peut être effectuée que par un professionnel qui apportera son savoir faire et la garantie de bonne application de la "règlementation machines" (arrêts d'urgence, signalisation lumineuse par colonne au droit de chaque machine etc.). Votre responsabilité est engagée de façon très inquiétante. Le schéma ne correspond pas du tout aux règles de base en usage pour la commande de machines. GL |
| Conseils 3 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Bonjour. Il vous manque un contact NO de maintien pour KM1. Branchez le en // avec votre bouton Marche. PS : Le Neutre de préférence à gauche. Bouton poussoir sur la Phase et KM1. |
| Conseils 4 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Bonjour. Votre contacteur 63 A convient, en puissance totale vous arrivez à 56 A. Par contre montez un contact de maintien à fermeture NO, connecté au niveau des bornes de votre bouton de commande. |
| Conseils 5 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Bonjour, je ne saurais trop vous conseiller de vous approcher de la réglementation machines comme le dit GL. Est-ce une chaîne ? Dans votre schéma le circuit de commande n'est pas protégé contre les surintensités, ni contre les défauts d'isolement, mais ce dernier est-il nécessaire ? Par contre pour le contact d'auto-alim, le pôle 63A ne me gêne pas (un contact reste un contact). Cordialement. 1Insp |
| Conseils 6 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Il existe des contacteurs qui obligent à une action humaine après un manque secteur. Ce système est très banalisé dans l'industrie et vous trouverez votre solution auprès de fournisseurs pour l'industrie. Dans mon entreprise aucune machine ne démarre sans intervention des personnels habilités. M. F. |
| Conseils 7 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Bonjour. Spécial G. L. En interprétant le schéma fourni nous pouvons constater que l'alimentation de l'internaute se fait en MONO. Je suis d'accord avec l'internaute N° 1 et 3, il lui faut un contact de maintien, c'est exact il manque une protection du circuit de commande, 2A (disjoncteur ou C/C). Vous pouvez remarquer qu'en cas d'interruption de courant, KM1 tombe. Il faut appuyer sur le bouton Marche pour remettre en service l'installation. Libre à l'internaute d'avoir des commandes séparées, (non précisé). DB 15/01/2010 - 21h50. |
| Conseils 8 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Votre schéma est assez correct ! Vous n'aurez pas de problème. |
| Conseils 9 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Bonjour, (complément du post 5) l'internaute a dessiné un schéma de principe ; il à oublié la fonction "arrêt", il protège le neutre c'est inutile, il envoie le neutre au bouton, la logique veut que ce soit la phase, l'inter de source cadenassable n'est pas dans le schéma, mais le contact auto maintien est dessiné, c'est un contact puissance, ce n'est pas les bornes 13/14 des contacteurs moteurs traditionnels. Cordialement. 1Insp |
| Conseils 10 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Bonjour, chaque machine doit avoir sa protection individuelle minimum, sectionneur avec fusibles (court-circuit), marche et arrêt (par contacteur), thermique (surintensité). Cordialement, AL. |
| Conseils 11 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
Comment faites-vous pour couper le courant, il manque un bouton arrêt à votre montage ? (27/08/10) |
| Conseils 12 Dépannage Choix contacteur et schéma auto maintient |
C'est bien sûr qu'il manque un bouton d'arrêt pour le montage, de même il vous manque un contact de maintien pour KM1. (21/07/11) |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM ELECTRICITE |
1. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse
2. Schéma pour contacteur de puissance et convecteur
N°1985 : Bonjour. J'aimerais connaître, si possible, le schéma de câblage pour brancher 5 convecteurs, 1 de 2000W et 4 de 1000W sur un thermostat d'ambiance avec un contacteur de puissance. Merci par avance.
3. Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
N°8910 : Bonjour... Est-il nécessaire d'installer une protection de 2A sur le circuit de branchement d'un contacteur jour/nuit, lorsqu'un fusible 2A est intégré au compteur à côté des bornes C1 et C2 ? Merci de m'indiquer un schéma de branchement
4. Schéma contacteur chauffe-eau électrique
N°1955 : Bonjour, Je recherche un schéma pour relier un contacteur pour chauffe-eau électrique. Merci beaucoup
5. Branchement programmateur Theben SUL 188 HW + contacteur + sonde crépusculaire
N°8429 : Bonjour, j'aide une amie à rénover un salon de coiffure qu'elle vient de racheter, je suis électricien depuis quelques années mais là je sèche. Je suis tombé sur un programmateur Theben SUL 188 HW + un contacteur + une sonde crépusculaire pour des lampes extérieures
6. Défaillance contacteur Jour Nuit EDF
N°3796 : Comment tester le fonctionnement du contacteur Heures creuses du tableau EDF ? J'aimerais savoir si le pb vient de mon circuit ou de EDF avant de les appeller. J'ai un tournevis testeur seulement, ou dois mesurer le courant
7. Schéma de câblage d'un contacteur bipolaire jour / nuit
N°4718 : Je suis à la recherche du schéma de câblage d'un contacteur bipolaire jour / nuit pour un ballon eau chaude. Merci d'avance. AG
8. Télérupteur avec contacteur triphasé
N°5453 : Bonjour, j'aimerais avoir un schéma unifilaire pour installer un télérupteur associé avec un contacteur triphasé. Mon contacteur doit-il être tétrapolaire ou tripolaire (je pense qu'il fait partie de mon schéma de puissance)
9. Schéma de montage pour contacteur chauffe eau MERLIN GERIN
N°3750 : Je recherche le schéma de montage d'un contacteur chauffe eau assez ancien de marque Merlin Gerin, type multi 9 CT (15378). Sur la partie supérieure, il y a 4 entrées A1-1-3-5 et sur la partie inférieure : A2-2-4-6
10. Schéma contacteur jour/nuit
N°635 : Bonjour, j'ai un contacteur jour/nuit à poser et je n'ai pas le schéma électrique de celui-ci. Pourriez-vous me le faire parvenir svp. Merci d'avance.
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Choix contacteur et schéma auto maintient >>> |
|
|
|
|
|
Fiches techniques et Vidéos du forum électricité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|