FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 420 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 544 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Citation :
Donc plus rien ne marche
Oui, on peut le comprendre, il y a du monde dans la boite.
Avez-vous relevé les branchements initiaux ?
Il faut partir de là, afin de voir quelles sont les fonctions assurées par le (les) appareillages avec les conducteurs correspondants.
Cordialement.
28 juin 2016 à 13:42
forum consulter ce sujet Problème pour changer un va et vient

Bonjour. Pas très simple. On reconnait l'interrupteur de mise en service des moteurs, et à sa droite une résistance variable symbolisant le variateur.
Pourriez vous expliquer ce qui se passe quand vous actionnez cet interrupteur, puis le variateur ? Les deux moteurs semblent fonctionner en même temps, les deux à vitesse réglable simultanément par le variateur.

Un variateur pour lampe à incandescence pourrait convenir, sachant qu'il est en série avec la charge, lampe ou moteur.
Ne pouvez-vous pas nettoyer le boitier de commande, même en y passant du temps ?
Les numéros repères ne correspondent pas entre le domino boitier et le domino moteur.
Cordialement.
28 juin 2016 à 13:38
forum consulter ce sujet Changement de variateur d'une hotte aspirante

Publicité

Bonjour. Nous attendons quelques précisions. On reconnait une commande d'ouverture et de fermeture de quelque chose par action prolongée sur des BP.
On reconnait également un frein électromagnétique sur le moteur, avec comme particularité d’être pratiquement toujours sous tension.
Il semble y avoir deux fins de course, mais pas d'idée sur le composant 0065M.
Reste juste à moderniser la protection surintensité sans que cela soit obligatoire ; mais on ne connait pas la puissance des deux transformateurs.
L'utilisation de contacteurs fonctionnant en courant continu ne se justifie pas. Il faudrait une diode de roue libre en parallèle avec chaque bobine ou un circuit RC.
Il manque une mise à la terre d'une borne de sortie de chaque transformateur.
Cet équipement semble dater. Juste une impression.
Cordialement.
27 juin 2016 à 21:20
forum consulter ce sujet Remplacement fusibles sur départ moteur

Bonjour. On va essayer, mais on ne peut pas immédiatement.
Il faut préciser entre quels conducteurs vous mesurez cette tension (et non sur un conducteur), et dans la foulée, avec quel type d'appareil.
On suppose que vous avez raccordé phase, neutre et terre sur un circuit existant.
A suivre.
Cordialement.
27 juin 2016 à 21:00
forum consulter ce sujet Branchement store banne

Bien reçu toujours. les puissances des appareils branchés sur cette prise de courant semblent modestes, très modestes. Le climatiseur devrait tourner sans problème, sans provoquer de surintensité qui entrainerait la fusion du fusible.
Juste une précision, un fusible ou un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Pas de surtension à l'horizon, le secteur fournit 230 V en moyenne (+ ou - 10 %).
Si vous êtes au nord de la Loire, le climatiseur risque de ne pas être amorti rapidement. A Avignon, davantage !
Cordialement.
27 juin 2016 à 20:04
forum consulter ce sujet Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement

Bonjour. On peut supposer que ce que vous appelez "interrupteur général" est le disjoncteur différentiel de branchement.
Pas d'avis sur les horloges. Normal ou pas ? Vous coupez les lignes spécialisées qui les alimentent et vous verrez bien. Chaque notice doit préciser l’existence d'une réserve de marche ou non.

Le disjoncteur de branchement peut déclencher en cas de surintensité, due à l'ensemble de la consommation de l'habitat.
En cas de déclenchement du différentiel 500 mA ce cet appareil, on pense à un défaut d'isolement important, mais dans ce cas l'un des interrupteurs différentiels 30 mA du tableau de répartition aurait aussi déclenché. Or, à vous lire on comprend que cela ne s'est pas produit.

Pour protéger une ligne spécialisée congélateur, il faut beaucoup d'euros pour installer un disjoncteur différentiel de type SI courbe A, banché en sortie des borniers phase / neutre.

Il faut tester de temps en temps les ID avec le bouton test.
Il peut arriver qu'un disjoncteur de branchement déclenche sans raison apparente. A ce propos, il faut qu'il soit de type S.

Il faudrait affiner vos observations.
Cordialement.
27 juin 2016 à 13:54
forum consulter ce sujet Coupure de courant mais minuteries des appareils fonctionnent

Bonjour Pierre15. On ne voit pas trop pourquoi vous vous compliquez la vie.
Vous avez approvisionné une réglette avec commande électronique ; il faut juste la poser.
Vous laissez les autres réglettes telles quelles.

Nota : le condensateur dans une réglette double fluos a deux fonctions. Déphaser le courant dans un tube de façon à éviter les scintillements aux effets stroboscopiques dangereux sur les machines tournantes, et compenser le facteur de puissance de l'ensemble de la réglette double fluos.
Cordialement.
27 juin 2016 à 00:13
forum consulter ce sujet Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?

Bonjour. Comme suggéré par l'ami CMT, il y a un sérieux travail de préparation. Les cheminements doivent être définis sans lésiner sur les longueurs et les diamètres..
On peut effectivement amener les différentes lignes (cas d'un étage par exemple) dans une grosse boite de dérivation 20×20 ou supérieur, puis dispatcher vers les appareillages ou boites secondaires.
Le passage des gaines se fait avant la pose des plafonds. On ne calcule pas la longueur des gaines. On fait une estimation des longueurs, et on approvisionne les couronnes par longueur de 100 m. Puis on déroule conduit par conduit en laissant suffisamment de mou.
Bien évidemment on n'approvisionne pas en GSB.

Pour ce qui concerne les couleurs on les rappelle régulièrement sur le forum, il en faut bien plus que trois. Dans une installation bien faite, on sait repérer au premier coup d’œil, phase directe, phase coupée, navettes, retour de BP, etc. On peut utiliser des conducteurs rigides comme souples (ces derniers avec embouts). On étiquette dans les boites au fur et à mesure. On utilise des bornes rapides à levier. Un conducteur peut passer dans une boite sans forcément être coupé. Et ainsi de suite, pour travailler en professionnel.

Si vous êtes très proche du métier, avec beaucoup de temps disponible, ce peut être un travail envisageable. Mais le contraire est vrai également.

Cordialement.
26 juin 2016 à 23:56
forum consulter ce sujet Comment calculer la sortie des gaines du plafond

Bonjour. Pourquoi pas, mais vous ne dites rien sur l'application. Le schéma à l’envers n'est pas pratique.
Si le montage fonctionne bien avec des fusibles, pourquoi les changer ?
Cordialement.
26 juin 2016 à 17:48
forum consulter ce sujet Remplacement fusibles sur départ moteur

Bonjour. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Un petit groupe pour la vitrine réfrigérée et l'éclairage pourquoi pas. Mais la cuisson globalement au gaz.
Voyez comment fonctionnent les concurrents.
En tout cas un groupe ne s'achète pas en GSB comme le rappelle SL.
Cordialement.
26 juin 2016 à 13:43
forum consulter ce sujet Acheter un groupe éléctrogène pour un Food Truck

Bonjour.
L'interrupteur présente-t-il des parties métalliques ?
Ressentez-vous les mêmes effets en d'autres endroits de l'habitat ? Y a-t-il un sol moquette ?
Cordialement.
26 juin 2016 à 09:53
forum consulter ce sujet Petit coup de jus interrupteur

Bonjour Ooma. Juste une précision.
L'appareil, ou plutôt le dispositif décrit par Touchatou, est d'une simplicité extrême.
Dans le temps on appelait cela une sonnette car quand la continuité était effective, la petite sonnette tintait. On disait alors "je vais sonner un circuit" ; on le dit toujours.
Une pile, une lampe et deux fils ce n'est pas le bout du monde. Un multimètre en fonction ohmmètre permet également le test, mais la sonnette ne met pas en œuvre une technologie énorme.

Si vous vous sentez "légère", il vaut mieux faire appel à un ami expérimenté. Rechercher une phase "directe" (non coupée par un interrupteur) vous sera difficile. Rechercher une phase directe dans une boite peut se faire avec une lampe témoin : douille + lampe à incandescence quelques watts + longs fils dénudés sur 2 mm + gants isolants + lunettes de protection. Cela pour signifier que quand on ne connait pas grand chose, il vaut mieux passer la main et se faire aider.
Cordialement.
25 juin 2016 à 12:03
forum consulter ce sujet Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient

Bonjour.
Bigre ! On peut supposer que la somme payée correspond à l'ensemble fourniture et main d'œuvre TTC.
L'électricien n'a pas perdu d'argent, avec un poste MO TTC estimé à environ 300 €.

La facture doit mentionner le détail de la fourniture. Un DJ différentiel est nettement plus cher. Cet ID coûte moins de 40 € environ (à voir plus précisément). Le prix sur le document Legrand n'est pas significatif, juste un prix dit de base.
Mais pourquoi cet ID a-t-il été changé ou installé ? Il n'agit qu'en cas de défaut d'isolement.
Cordialement.
24 juin 2016 à 19:07
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel

Bonjour réponse 12. Vous avez déterré ce vieux sujet, et six ans plus tard, nous sommes toujours là.
C'est simple, il y a une coupure quelque part. Ce peut être quelquefois au niveau de la fiche, en sortie, là où le câble se tortille.
Il peut y avoir aussi une coupure si le câble a été coincé dans une feuillure de porte. Sous l'isolant on ne voit rien.
Il faudra racheter un touret. et le dérouler pour éviter l'échauffement dû au confinement du câble quand il est enroulé ; la chaleur ne s'évacue pas. Il n'y a pas d'effet mystérieux...
Cordialement.
24 juin 2016 à 09:02
forum consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte

Bonjour. Et conclusion.
Certes, les tranchées ne sont pas faites dans les règles (que l'on trouve facilement sur le net), mais vous faites avec.
Il faudra juste passer les gaines ICTA, puis reboucher au plâtre comme un pro. Le map, qui sert à tout, pourquoi pas, mais dans votre cas, on préfère le plâtre qui sera facile à égaliser une fois presque pris en quelques minutes.
Avant de boucher, on humidifie avec un pulvérisateur quelconque, ou carrément au jet d'eau en brouillard, puisque que vous êtes en chantier.
Inutile de faire d'autres saignées. Les murs ne vont pas s'écrouler..
Comme il semble que vous avez entrepris une installation électrique, il faut être bien documenté, le livret Promotelec Locaux d'habitation étant le minimum. La façon des saignées y est décrite.
Cordialement.
23 juin 2016 à 11:22
forum consulter ce sujet Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse

Bien reçu. Dans l'ordre on trouve :
Arrivée ERDF dans le coffret fusibles blanc. Coffret plombé, inaccessible à l'usager et heureusement.
Liaison sortie coffret fusibles vers compteur.
Liaison sortie compteur vers entrée du disjoncteur de branchement. Plombée.
Sortie du disjoncteur de branchement (non plombée) vers le tableau de répartition, quand il y en a un.

L'installation de l'habitat commence sur ce bornier décrit par l'ami Bob.
Pour réaliser un tableau de répartition dans les règles, ainsi qu'une installation dans l'habitat, il vaut mieux être très proche du métier.
Cordialement.
23 juin 2016 à 10:09
forum consulter ce sujet Monophasé code couleur blanc et noir

Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Si cette ligne est dédiée, y en a t-il une non dédiée pour l'alimentation cuisine ?
Le locataire souscrit la puissance qui lui convient. S'il le désire, il pourra passer à 6 kVA.
Si un autre locataire veut installer sa propre cuisinière, la ligne 32 A sera indispensable. Ce problème a été traité ici il y a quelques temps.
Si vous êtes dans les travaux, passer la ligne 32 A ne sera guère plus cher qu'une en 20 A.
Cordialement
22 juin 2016 à 18:36
forum consulter ce sujet Câblage plaques électriques norme à respecter

Bonjour. La photo n'est pas explicite. On voit bien le disjoncteur de branchement en bas et à droite, mais pas son bornier de sortie.
On aperçoit deux fusibles à gauche, et un fouillis de conducteurs en haut. A partir de cela on ne peut pas trop vous guider, par prudence, pour le moment.
Si vous êtes éloigné du métier, le plus sûr est de faire intervenir un professionnel.
Cordialement.
22 juin 2016 à 09:16
forum consulter ce sujet Monophasé code couleur blanc et noir

Bonjour SCR31. Il y a une petite étiquette avec les inscriptions L et N aux extrémités ; au milieu c'est indéfini. Essayez marron en haut et bleu en bas ; rien au milieu. La terre JV sur une partie métallique du boitier.
Soignez les liaisons ; pas de cuivre apparent.
Cordialement.
21 juin 2016 à 23:51
forum consulter ce sujet Câblage pompe HPV50m

Bonjour. Cette machine devrait fonctionner. On peut penser qu'il s'agit d'une machine domestique. Il est fort à parier qu'elle est équipée d'un moteur universel classique. Donc pour le moment, il faut attendre les retours techniques de l'invité.

Cordialement.
21 juin 2016 à 16:19
forum consulter ce sujet Quel transformateur/convertisseur choisir

Bonjour.
Il faut préciser la puissance nominale du transformateur en VA.
De même, quelle est la puissance du moteur de la machine ? (on penserait bien à un peu plus de 100 W).

Cordialement.
21 juin 2016 à 12:12
forum consulter ce sujet Quel transformateur/convertisseur choisir

Bonjour Diemda. Ce sera une décision plus sage. Sans connaissances précises sur les relais et autres composants du même style, ce serait un peu complexe. Et en cas de panne, il faudrait en comprendre l'origine.
Restez en au commutateur classique.
Intéressez vous également aux VMC précédemment décrites ; voir chez Atlantic entre autres.
Cordialement.
21 juin 2016 à 07:50
forum consulter ce sujet Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC

Bonjour. Juste une remarque en passant concernant cette phrase :
Citation :
C'est quand même criminel que d'alimenter des petits poussoirs exposés à la pluie en 220V !
Cette question a fait l'objet de discussions sur le forum il y a quelques années.
Aucun texte réglementaire impose une commande des sonnettes en TBT Bien entendu, on utilise des appareillages IP 55. Idem pour les prises de courant dès l'instant où le matériel présente un IP 55.

Malgré cela, la plupart des sonnettes et leur commande se fait en TBT.

Si l'internaute invité est propriétaire de l'appartement, peut-être faudrait-il envisager une rénovation du tableau ?
Cordialement.
20 juin 2016 à 14:04
forum consulter ce sujet Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils

Bonjour Djemda. Dans votre cas, il y aurait avec un mode manuel PV ou GV. Ensuite un mode automatique en PV programmé par horloge modulaire. Pour terminer, un mode manuel forcé temporisé par BP avec passage en GV pendant un certain temps, suivi de l'arrêt. Ce dernier mode serait prioritaire sur les autres.

Avec un relais temporisé et un relais classique, associé avec un commutateur manuel / auto, sans oublier le câblage de tous ces éléments sans se tromper, c'est faisable comme décrit précédemment. Mais si la fiabilité est au rendez-vous, il y a de la réflexion préalable nécessaire. On ne peut câbler en se référant à un schéma livré clés en mains sans savoir ce que l'on fait. Il faut donc du temps pour élaborer le schéma, et le câblage ne sera pas forcément une partie de plaisir (comme les automatismes de portail où même en suivant la notice, on n'obtient pas forcément le fonctionnement dès la mise sous tension).

C'est pour cela que la solution VMC à vitesse constante + bouches hygrométriques commandées (sauf celle de la salle de bain qui s'ouvre mécaniquement toute seule en fonction de l'hygrométrie ambiante) est beaucoup plus simple.
Cordialement.
19 juin 2016 à 21:32
forum consulter ce sujet Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC

Bonjour. C'est simple, le circuit de terre est coupé quelque part.
La continuité des liaisons terre se mesure à l'ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et les broches terre des prises. Un repiquage est certainement coupé. Il faut suivre les lignes de terre une par une.
L'intervention d'un professionnel sera peut-être nécessaire.
Cordialement.
19 juin 2016 à 09:43
forum consulter ce sujet Défauts de terre sur toutes prises pièces à vivre

Bonjour. Ce n'est pas franchement une entraide bricolage que vous demandez.
Il s'agit d'un automatisme, certes faisable, mais à condition d'être du métier. Un relais temporisé seul ne suffit pas.
Dans le cas qui est le vôtre, l'installation d'une VMC une vitesse, avec turbine silencieuse, à bouches hygroréglables commandées par BP à ouverture ou détecteur, serait très simple à mettre en œuvre.
Votre VMC deux vitesses est plus bruyante que les modèles actuels.
Désolé, mais votre étude demande trop de temps.
Cordialement.
19 juin 2016 à 00:01
forum consulter ce sujet Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC

Bonjour Rossignol. Merci pour les précisions et les documents.
Citation :
la protection différentielle n'a pas joué
Il y a peut-être là un problème qu'il aurait fallu élucider. Mais l'accident que vous relatez montre l'importance des règles de sécurité quand une intervention sous tension est nécessaire. Ici on comprend que votre collègue est intervenu à mains nues, sans masque, sans tapis isolant etc.
Citation :
j'admets que je me suis mal exprimé
C'est probable, mais la vulgarisation demande des précautions importantes, une hauteur de vue suffisante pour exprimer l'essentiel simplement et sans approximations pouvant être prises comme étant la vérité scientifique. Un travail difficile.

Les rasoirs qui tombent dans l'eau, avec le chauffage et le sèche cheveux : il n'y a pas d'équipement fiable à 100 % évitant les comportements suicidaires.

Cordialement.
18 juin 2016 à 08:49
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés

Merci Rossignol pour votre remarque.
Pourriez vous développer votre affirmation première qui va à l'encontre des principes des schémas de liaison à la terre et leur implication vis à vis de la protection des personnes et des biens ?

Il semble néanmoins que les protections différentielles ont sauvé bien des vies.

Le lecteur intéressé par les principes de la protection des personnes et des biens pourra consulter ce cahier technique 172 Schneider Electric schema liaisons a la terre.pdf

Citation :
L'intensité létale pour le corps humain est en moyenne de 12 mA
Pas certain, mais ça fait mal. Voir le tableau page 5 où les diagrammes temps / courant précisent davantage les conditions d'électrisation et d'électrocution.

Cordialement.
17 juin 2016 à 18:06
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés

Bien reçu Getu. La déconnexion du fil de terre au tableau résulte-t-elle d'un choix ou d'un oubli ? Vous ne saurez jamais, on préfèrerait un oubli. Mais normalement, même dans une installation de cette époque, on devrait trouver sur le tableau différents départs de terre vers les lignes.

Pour ce qui concerne la chaudière, l'installateur s'est peut-être contenté d'une prise de courant 2P + T à proximité. Il n'a pas jugé bon de tester le raccordement à la terre et, à mon avis.cela ne lui incombait pas.

Mais s'il a délibérément raccordé la chaudière sur une prise sans terre 2P, on peut penser qu'il y a faute professionnelle et qu'il aurait dû assujettir la mise en service à la disponibilité d'une prise 2P + T. Au client alors de faire réaliser cette alimentation.

"J'aimerais que vous me confirmiez qu'il n'y a pas de raison rationnelle à ces choix de couper la continuité de la terre" Non bien évidemment, la terre est faite pour être raccordée et protéger les personnes. Malgré cela, la présence de l'ID 30 mA protège un peu les personnes en cas de défaut d'isolement, mais au prix d'une "bonne châtaigne" avant coupure de l'ID. Il vaut mieux éviter.
Avec le seul différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement on a le temps de passer de vie à trépas si les liaisons terre sont coupées ou absentes.

Le fait que vous ayez vérifié les liaisons terre est l'essentiel.
La mesure de la résistance de terre se fait avec la barrette déconnectée ; mais cela dépend du telluromètre utilisé.

Cordialement.
17 juin 2016 à 10:56
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés

Bonjour. S'il s'agit bien d'un fil de terre, il faut le raccorder.
Néanmoins il vous faut contrôler la continuité de toutes les liaisons terre avec un ohmmètre ; le raccordement du bornier de terre à la barrette de mesure doit être vérifié, et pendant qu'on y est, la mesure de la résistance de terre serait un plus ; mais il faut l'appareil adapté.

On comprend qu'une rénovation de l'installation électrique pourrait être envisagée, avec au minimum une mise en sécurité.
Cordialement.
16 juin 2016 à 23:46
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés

Re-bonjour. C'est mon dernier post qu'il faudrait supprimer !
Que vaut alors le document du contrôleur s'il n'est pas argumenté, qu'il contient probablement une erreur, et qui doit être transmis à l'assureur qui pourra alors se retourner vers l'exploitant en cas de gros problème ?
Patrick peut-il exiger une autre inspection ?
Vais chercher la signification du 3 de 5SY43.
Cordialement.
16 juin 2016 à 14:20
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur

Bonjour.
Si la machine fonctionne bien à vide, on peut supposer qu'elle est vite en surcharge quand elle est plus ou moins bourrée.
Cordialement.
16 juin 2016 à 13:06
forum consulter ce sujet Problème chauffe moteur destructeur de papier Fellowes

Pas favorable à la suppression de votre post 1Insp, car une indication précieuse y est fournie : "Par expérience, une Icc de 15 kA passe dans la majeure partie des cas..." ; et l'on sait l'importance de l'expérience transmise par les contributeurs du forum.

Après lecture des documents du post 5 ramenés à la bonne échelle par Patrice (images 3 et 5), il s'agit d'une petite scie de 2 kW (certainement la puissance utile du moteur) pour laquelle le constructeur préconise une protection calibrée à 10 A. On peut rester sur ce calibre, ou bien passer à 16 A comme on voit sur le tableau.
Par contre le net semble muet concernant la série Siemens 5SY43 ; on peut penser néanmoins que le contrôleur a reconnu un appareil de PDC 4,5 kA.
Si c'est ainsi, on pourrait changer le DJ pour un disjoncteur magnétothermique tripolaire 16 A courbe C avec PDC 10 kA (série 5SY6) ou 15 kA (série 5SY4), avec préférence pour cette dernière valeur de PDC.

Un grossiste sera à même d'approvisionner un DJ avec ces caractéristiques en Siemens ou une autre marque.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 juin 2016 à 12:10
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur

Bonjour Patrick. La fonderie du Val Ricard nous est bien connue, et nous allons nous efforcer de vous aider.
On comprend que dans le coffret 130 kW se trouve un départ pour une scie, certainement protégé par un disjoncteur de pouvoir de coupure insuffisant.
En attendant que Patrice réduise le format des documents transmis, pourriez vous préciser la puissance de la scie, le calibre actuel du disjoncteur de protection de la ligne, voire son pouvoir de coupure actuel (en kA) ou la référence du disjoncteur qui nous permettrait d'aller chercher ce renseignement dans un catalogue ? Éventuellement une photo de l'appareillage que Socotec n'a pas agréé.
En attendant, inutile de fermer la fonderie ce jour, il n'y a pas grand chose à craindre..
A bientôt.
Cordialement.
16 juin 2016 à 11:23
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur

Merci 1Insp pour cette mise à niveau personnelle qui pourra être partagée par d'autres lecteurs.
Bien cordialement.
16 juin 2016 à 11:08
forum consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau

Bonjour Patrick.
Le PDC ne se calcule pas. Il fait partie intégrante des caractéristiques de choix d'un disjoncteur.
Cordialement.
15 juin 2016 à 17:04
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur

Bonjour. Désolé de ne pas pouvoir vous répondre, car il faudrait connaitre le schéma général de raccordement. 5 fils est déjà beaucoup, quant à l'interrupteur à 6 connexions, il s'agit peut-être d'un commutateur s'il comporte plus de deux positions.
Un électricien malin ou un bobinier expérimenté pourrait peut-être vous tirer d'affaire, reste à savoir à quel prix.
Sinon vous pouvez entrer en contact avec le SAV ici http://www.unifirst-sav.fr/Bienvenue-sur-votre-site-de
Cordialement.
15 juin 2016 à 14:43
forum consulter ce sujet Interrupteur 6 connexions pour une scie sur table

Bonjour à tous et salutations générales. L’imprécision concernant l'emplacement réel de la GTL a été levée par l'invité dans le post 9 où il est précisé que l'évacuation se trouve bien dans un vide de construction.
En post 4 il est indiqué "La canalisation passe dans la GTL", ce qui ajoute à la confusion.

Question à tous : ETL (ou ETEL ?) est-elle une expression vraiment significative dans le cas d'une implantation de GTL ?. ETL peut-il être la pièce ou se trouve la GTL ? Ou simplement un environnement limité par des dimensions données autour de la GTL ? Ce terme est un peu flou pour ce qui me concerne.

Bien cordialement.
15 juin 2016 à 10:59
forum consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau

Bien reçu. Soit vous tirez un conducteur de terre issu d'une prise qui en est munie, et vous le connectez à une prise 2P + T qu'il vous faudra installer dans la chambre, soit vous posez un cordon prolongateur 2P + T que vous faites cheminer sur les plinthes par exemple.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
13 juin 2016 à 23:07
forum consulter ce sujet Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement

Bien reçu. Voir les photos de la crue à Paris en rubrique Bricolage créatif.
2 500 W frigorifique correspondra à une puissance absorbée bien moins que 1 kW.
45 A correspond à une puissance souscrite de 9 kVA, qui est amplement suffisante pour alimenter un petit climatiseur.
Il suffit donc d'une prise de courant classique, avec la terre.
Un bon investissement (si votre mère est propriétaire) serait une rénovation du tableau avec protection(s) différentielle(s) 30 mA et disjoncteurs modulaires.
Cordialement.
13 juin 2016 à 20:00
forum consulter ce sujet Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement

Bonjour. Quelques précisions.
Il faut faire la distinction entre la puissance électrique absorbée et la puissance dite "frigorifique" ou "restituée".
Les caractéristiques des appareils précisent souvent cette dernière, or, pour le branchement, seule la puissance consommée est à prendre en compte.
Dans ce cas on est loin des 4 kW qui correspondent à une puissance restituée, mais plutôt entre 800 W et 1,8 kW pour la puissance consommée
Cela pour signifier qu'une PC classique 16 A convient.
D'autre part, on distingue bien les protections différentielles 30 mA, sous forme d'interrupteurs différentiels sur les tableaux domestiques, des disjoncteurs modulaires protégeant les départs.

Une liaison terre peut être reprise sur une prise de courant existante déjà équipée.
Ou bien elle peut être connectée directement sur le bornier de terre du tableau.

Cordialement.
13 juin 2016 à 13:45
forum consulter ce sujet Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement

Bonjour. Si vous respectez les préconisations relatives à la GTL (dimensions, environnement), vous ne serez pas inquiété.
On ne voit pas trop la position de la GTL par rapport à l'évacuation.
Néanmoins il semble que si cette dernière ne rentre pas dans la GTL votre installation est conforme.
Difficile d'en dire plus, relativement à votre description.
Attendons d'autres avis,
Cordialement.
13 juin 2016 à 09:45
forum consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau

Bonjour. Effectivement il manque des données. Le spot B n'est pas commandé.
Quoi qu'il en soit, avec les couleurs au niveau des commutateurs et des lampes, il faut faire un schéma unifilaire du montage actuel ; a vous de jouer.
Ensuite il faudra voir quelles sont les modifications à effectuer ; peut-être faudra-t-il modifier les torons, ce qui peut ne pas être simple, voire même impossible.
Cordialement.
12 juin 2016 à 21:40
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur

Bonjour. On comprend que vous utilisez des liaisons par CPL. En triphasé il faut installer un coupleur de phases triphasé pour CPL.
Entre 40 € et plus, suivant les marques.
Cordialement.
12 juin 2016 à 16:12
forum consulter ce sujet Transmission via plug installation monophasé en triphasé

Bonjour. Merci pour votre retour. Mais attention néanmoins, la température au voisinage des connexions est faible si les contacts sont bons, non oxydés et écrous bien serrés. La gaine est prévue pour résister au moins à 70 °, et elle ne doit ni fondre ni se carboniser.
Quelques vérifications et votre chauffe-eau retrouvera un fonctionnement normal.
Cordialement.
11 juin 2016 à 19:54
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait sauter le courant

Bonjour Eric28. Malheureusement, les problèmes de tapis de course évoqués de temps en temps sur le forum ne trouvent pratiquement jamais de solution.
Il y a peut-être un problème de moteur ou de sa commande.
Vous n'avez pas d'autre choix que de contacter de nouveau le SAV.
Cordialement.
10 juin 2016 à 08:44
forum consulter ce sujet Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes

Ok. Vous évoquez certainement un contacteur, pas un connecteur. Voir remarque de 8:58.
Vous cernez mal le problème semble-t-il.
Vous pouvez brancher le chauffe-eau directement en sortie de son DJ.
Comment pensez vous tester la mise à la terre ? Et pour voir quoi ?
Pendant que vous y êtes, testez l'interrupteur différentiel à l'aide du bouton test. Ce sera une chose faite.
A suivre.
Cordialement.
09 juin 2016 à 23:24
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait sauter le courant

Bonjour.
Nous avons déjà tenté de réparer des combinés Lurem à distance, avec des succès mitigés.
Ici, il faut forcément faire intervenir un professionnel sur place, mieux à même de comprendre le fonctionnement de la machine et d'établir un diagnostic.
Ce ne doit pas être bien difficile pour un technicien expérimenté.

Une question : le combiné fonctionne en 380 V d'après le titre, mais disposez-vous d'un réseau triphasé ?
Cordialement.
09 juin 2016 à 09:03
forum consulter ce sujet Problème électrique sur combinée bois Lurem 310 STI en 380V

Bonjour. Juste quelques précisions et suppositions.
L'invité évoque ce type de déclenchement "différentiel 30 milli qui saute".
On peut supposer qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau qui déclenche ; dans ce cas, il n'y a pas de disjoncteur différentiel en cause.
Cet interrupteur différentiel est normalement en amont de protections surintensité, dont celle du chauffe-eau qui est probablement un disjoncteur de calibre 16 ou 20 A.

La conclusion provisoire est qu'un défaut d'isolement est présent, mais pas forcément dû au chauffe-eau ; néanmoins, la passage en mode manuel permettrait de voir si le chauffe-eau pourrait être en cause. En mode auto, si défaut du chauffe-eau il y a, le déclenchement ne se produirait que pendant la période heures creuses.

Il faudrait voir si les départs en aval de l'interrupteur différentiel alimentent des récepteurs reliés à la terre pouvant présenter ce type de défaut comme le gros électroménager et la cuisson électrique.
Il n'y a pas de connecteur marche forcée.

Conclusion : il faut être certain que le chauffe-eau soit en cause ; sur un appareil neuf c'est pratiquement inconcevable. Si le raccordement du chauffe-eau est analogue au précédent, le défaut ne se situe pas à ce niveau si c'est très bien réalisé. Le problème semble être le caractère aléatoire du déclenchement de la protection différentielle 30 mA qui réclame des investigations plus précises.
Pour le moment, le diagnostic n'est pas établi.
Cordialement.
09 juin 2016 à 08:58
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait sauter le courant

Bonjour.
Citation :
Je n'ai pas d'antenne
Oui mais il y a bien un petit bout de fil quand même ? Regardez bien la notice.
Cordialement.
08 juin 2016 à 00:08
forum consulter ce sujet Réglage automatisme Came BX74