FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 812 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 687 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Citation :
plus rien ne s'affiche.
On en déduit que l'afficheur est cassé et ne sera pas réparable (sauf si vous pouvez démonter et voir si un connecteur n'est pas brinquebalant). Si vous pouvez continuer à utiliser le tapis, c'est déjà cela. Vous pouvez essayer de faire une programmation au pif ; si la machine réagit en conséquence, seul l'afficheur est mort.
Quand vous aurez plus de moyens, vous pourrez peut-être le changer, mais on peut se demander comment. La notice du produit précise peut-être comment le SAV est pris en charge.
Cordialement.
12 octobre 2015 à 20:36
forum consulter ce sujet Tableau tapis de course ne veut plus s'allumer

Ok.
Citation :
...bac électrotechnique
Donc certainement F3 comme dans le temps. Cela a beaucoup changé.
Pour câbler dans la boite vous pouvez utiliser des dominos ou des connecteurs rapides à enficher ou à levier.
N'oubliez pas la terre si les spots sont métalliques classe I.
Cordialement.
12 octobre 2015 à 20:30
forum consulter ce sujet Avis branchement 3 Spots encastrable 230V

Publicité

Bonjour. De la gauche vers la droite :
La fiche mâle que vous allez brancher sur une prise de courant
La premier va et vient avec la phase directe en rouge et les deux navettes d'une autre couleur
La boite de dérivation où sont réunis ensemble tous les neutres bleus, idem pour la phase coupée rouge reliée aux départs vers les spots.
Le deuxième va et vient avec ses deux navettes et la phase coupée. Attention au branchement d'un va et vient ; il faut repérer le commun et les navettes.

Pas de + ni de -, mais phase et neutre.

En gros, vous montez un va et vient, et tous les spots sont en parallèle.

Si les spots ne sont pas à double isolation il faudra relier leur partie métallique à la terre.
Cordialement.
12 octobre 2015 à 19:58
forum consulter ce sujet Avis branchement 3 Spots encastrable 230V

Bonjour. Il est évident que si le DJ déclenche, il détecte une surintensité quelque part. Une observation visuelle de l'incident ne vous aidera pas à le résoudre.
Il faut effectuer des mesures d'intensité avec une ou plusieurs pinces ampèremétriques. Le GE est peut-être en surcharge ; n'y a-t-il pas d'ampèremètres en façade ?
Le marquage en jaune a une signification à déterminer.
Il faut vous rapprocher du distributeur du GE, et faire intervenir un professionnel expérimenté.Il pourra effectuer des mesures en charge, et voir également le comportement du ou des DJ à vide.
De même, un fonctionnement a charge réduite serait intéressante de façon à voir comment se comporte le groupe.
Derrière l'écran, on ne peut en dire plus.
C'est de l'électrotechnique intéressante pour laquelle il faut être sur place avec de l'outillage.
Il faudra agir avec méthode, le travail de l'électricien sur place.
Cordialement.
12 octobre 2015 à 16:14
forum consulter ce sujet Problème groupe électrogène et secteur

Bonjour. Essayer d'être clair, nous le faisons systématiquement, en fonction de ce que l'on comprend d'après les descriptions.
Ici, la pompe pourrait être en monophasé 230 V à la première impression.
Ensuite vous précisez qu'il y a 3 conducteurs autres que bleu sur le câble d'alimentation. Ceci pourrait être une distribution triphasée 400 V sans neutre.
Pas clair, mais après relectures on pense que la pompe est monophasée et la distribution, on ne sait pas trop, on ne peut se fier au câble d'alimentation qui vient d'on ne sait où.

Donc des incertitudes subsistent sur la pompe et davantage sur la distribution, et l'on ne peut être plus clair pour le moment. C'est du clair obscur.

Conclusion :
1. Il faut bien regarder la plaque caractéristique de la pompe ou celle du moteur pour confirmer le fonctionnement en monophasé (à peu près certain pour une petite pompe domestique, immergée de surcroit, mais à confirmer).
2. Votre réseau est-il mono ou triphasé ?
3. La pompe a-t-elle déjà fonctionné chez vous ?

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
11 octobre 2015 à 10:57
forum consulter ce sujet Branchement prise pompe Karcher

Bonjour. On peut comprendre que vous résidez au Québec.
Souvent les systèmes de chauffage utilisent des plinthes fonctionnant en tout ou rien, sans fil pilote, avec un thermostat par pièce ou par groupe de pièces.
Noir et rouge sont les conducteurs thermiques d'une alimentation 240 V pour le chauffage. Les deux disjoncteurs normalement bipolaires calibre15 A protègent la ligne.

Une fois cette description d'une distribution classique chauffage effectuée, il vous faudra faire intervenir un professionnel qui fera les bons raccordements en toute sécurité.
Ici nous ne pouvons vous guider davantage car quelques milliers de kilomètres nous séparent alors qu'il faut être sur place.

Nous ne connaissons pas ce thermostat, et nous n'avons pas trouvé la définition des couettes. De ce côté de l'Atlantique ce sont des grosses couvertures à mettre sur un lit.
Cordialement.
11 octobre 2015 à 10:16
forum consulter ce sujet Conseils branchement thermostat Honeywell

Bonjour. Voir la question 13891 : Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique, qui aborde ce problème.
Cordialement.
11 octobre 2015 à 01:00
forum consulter ce sujet Non fonctionnement éclairage basse tension 12V

Bonjour. Juste une précision.
Il vous sera beaucoup plus simple de câbler en 1,5 mm². Comme précisé, le neutre est forcément bleu et est direct à la lampe.
On utilise généralement de la gaine ICT de 20.

La phase est souvent rouge ou marron, les deux navettes d'une couleur différente (on dit souvent violet car on aime bien cette couleur), la phase coupée par le va et vient peut être (on préfèrerait dire doit, mais ce n'est pas obligatoire, juste logique dans une installation bien repérée par les couleurs) différenciée de la phase directe ; orange est très bien.

En résumé pour des conducteurs sous gaine :
Phase directe rouge, navettes violet, phase coupée orange, navette violet, neutre bleu obligatoire, jaune/vert pour la terre à inclure dans le montage.

Si vous utilisez des sections de 2,5 mm² et des couleurs mal choisies, l'installation n'aura pas un caractère professionnel.

Si le va et vient est équipé de voyants témoins, cas d'un escalier fermé ou en extérieur, il faudra envisager un autre câblage de va et vient compatible avec les matériels actuels.

Cordialement.
10 octobre 2015 à 16:13
forum consulter ce sujet Utilisation de fils électriques

Bien reçu. C'est donc un convertisseur 12 ou 24 V continu vers le 220 V alternatif.
Ces matériels de marque non significative sont globalement irréparables. En tout cas pas accessibles sans connaissances pointues dans les principes mis en œuvre et les composants utilisés.
Cordialement.
10 octobre 2015 à 14:31
forum consulter ce sujet Cherche convertisseur 12/24V en 220/240V/200W et port USB

Bonjour CMT.
Vous avez eu raison de préciser ce point, la gaine TPC orange est certes résistante mécaniquement, mais propagatrice de la flamme à cause du matériau de fabrication.
La gaine ICT convient car répondant à cette obligation, les constructeurs proposent des produits qui conviennent également sous différentes appellations commerciales avec d'autres matériaux de fabrication (recherche : gaine TPC extinguible).
Si Migsahn veut respecter la norme, il devra s'approvisionner chez un grossiste.
Il choisira un tube de diamètre permettant le passage facile et la rechange éventuelle.
Merci pour la double correction.
Cordialement.
10 octobre 2015 à 09:07
forum consulter ce sujet Quel type de gaine électrique

Bonjour. Voir question 14830 Enterrer des fils électriques quel type de gaine ? qui traite ce sujet.
Vous faites déboucher la gaine en des endroits accessibles et vous approvisionnez chez un grossiste.
Cordialement.
10 octobre 2015 à 01:13
forum consulter ce sujet Quel type de gaine électrique

Bonjour Wadoux. Voici ce que j'ai répondu il y a quelques mois : "...Nexans précise une gamme de température ambiante d'utilisation de - 5 à + 60 °C pour le HO7V-U".
Le tuyaux de chauffage sont chauds, mais pas au point de faire mal aux isolants.
Cordialement.
09 octobre 2015 à 15:04
forum consulter ce sujet Température maximum pour des fils électriques

Bonjour.
Ce chauffe eau semble effectivement présenter un défaut d'isolement, qu'un électricien pourra facilement diagnostiquer.
Si le chauffe-eau est très ancien et proche de la fin de vie, peut-être faudra-t-il le changer pour un modèle moderne type ACI.
L'humidité ambiante n'est pas responsable du défaut.
A vous lire on peut comprendre que le tableau ne dispose pas de protections différentielles 30 mA.
Un manque auquel vous pourrez remédier en le rénovant.
Cordialement.
09 octobre 2015 à 08:06
forum consulter ce sujet Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT

Bonjour.
A l'ère du numérique à tout faire on ne va pas donner un schéma d'autant plus que l'industrie a fait cela depuis bien longtemps, et qu'en plus sur le forum nous faisons de l'entraide bricolage et non du bureau d'études.
Par contre, votre cahier des charges est trop succinct.
Dans quel sens désirez-vous que le convertisseur fonctionne ? 12 et 24 V continu ou alternatif ? Une prise USB délivre du 5 V DC.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 23:38
forum consulter ce sujet Cherche convertisseur 12/24V en 220/240V/200W et port USB

Bien compris. C'est une modification à la charge du propriétaire ou bailleur.
Il faudrait vous grouper avec d'autres locataires qui subissent ces nuisances sonores. On sait faire des gâches plus que discrètes.
Celle de votre immeuble doit être antique, un vieil électroaimant qui vibre à100 Hz.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 20:53
forum consulter ce sujet Buzzer de l'interphone beaucoup trop fort

Bonjour. Il faut l'intervention d'un électricien expérimenté et outillé. Il faut en effet qu'il mesure l'intensité efficace vraie (dite RMS) dans différents circuits
Il faudrait de même faire, si possible, un test avec un capteur infra-rouge pour déterminer les éléments électromécaniques en surchauffe.
Si l'électricien est très outillé, un analyseur de réseau permet de faire le diagnostic total de l'installation, phase par phase.

Bref, avant de changer quoi que ce soit, il faut mesurer les intensités et voir si elles sont conformes aux caractéristiques de chaque appareillage. L'origine des surintensités doit être assez simple à effectuer si la démarche est ordonnée. L'outil de base est une pince ampèremétrique RMS, ou mieux, wattmétrique pour les mesures de puissance. Et papier et crayon pour le relevé des valeurs.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 17:01
forum consulter ce sujet Problème échauffement anormal circuit éclairage de stade

Bonjour. Est-ce que ce ne serait pas le bruit de la gâche si c'est un ancien système ?
Cordialement
08 octobre 2015 à 15:45
forum consulter ce sujet Buzzer de l'interphone beaucoup trop fort

Bonjour. Vous utilisez du tube TPC orange de diamètre convenable. Ensuite vous tirez un câble U 1000 R2V avec le nombre de conducteurs qui convient à l'application : 2 pour une alimentation d'un habitat en monophasé par exemple, 3 pour une dépendance depuis le tableau de répartition.
Le tube s'approvisionne chez un grossiste en matériels électriques plutôt qu'en grande surface. Les produits son ressemblants, mais l'expérience montre que les produits de GSB deviennent cassants à la longue.
Et cassent. Ce qui n'est pas le but recherché, la longévité.
Le TPC multicouche est plus que préférable.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 12:32
forum consulter ce sujet Enterrer des fils électriques quel type de gaine ?

Bonjour. Même en s'y connaissant un peu il n'y a pas grand chose à faire, hormis retour au vendeur si le produit a été acheté récemment.
La lampe est-elle munie d'un variateur ? Éventuellement, avez-vous possibilité de changer "l'ampoule" ?
La description de l'objet est succincte.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 09:14
forum consulter ce sujet Problème lampe à led qui s'éteint toute seule

Bonjour. Manifestement, le bleu est commun.
Mais il faudrait regarder si sur chaque moteur il n'y aurait pas un condensateur.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 23:39
forum consulter ce sujet Branchement moteur de hotte aspirante de cuisine

Bien reçu. Donc il y a un relais.
Il n'y a pas lieu de revoir le branchement du relais.
Mais pourquoi (et comment) 2 zones ?
Le thermostat ne délivre pas d'impulsion. Il ne fait que commuter la tension comme vous pouvez voir sur le schéma.
A votre place je ferais intervenir un professionnel qui saura retrouver qui fait quoi si jamais le montage ne fonctionne pas ou mal. Il serait dommage que vos branchements engendrent un incident.
Citation :
J'arrive à des températures de 24 en commandant du 22 degré.
On en déduit que le montage est actif.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 20:09
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un thermostat Atlantic

Ok. Rouge et violet vous semblent-ils reliés à la résistance chauffante ? Derrière l'écran on hésite à vous faire manipuler un multimètre. Il n'y a qu'une seule alimentation, phase et neutre, et le fil pilote. A part la terre il devrait rester la résistance chauffante. On en est là. Et il faudrait être certain que le deuxième rouge et le violet y sont bien reliés. D'où le besoin d'un multimètre.
Si vous savez où est raccordé la résistance dont les conducteurs sortent de la dalle, il doit y avoir une boitier de raccordement. Il faut aller voir dedans.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 15:12
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un thermostat Atlantic

Bonjour. Il ne s'agit pas de production d'énergie, mais de transfert. S'agit-il d'une étude proposée dans la cadre d'une formation, et si oui, de quel niveau ? Et dans quel but pratique ?
Si c'est le cas ce n'est pas un problème que l'on peut soumettre à un novice.
Il faut revoir les caractéristiques d'une batterie, notamment sa capacité en Ah. Idem pour le condensateur.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 15:05
forum consulter ce sujet Transfert d'énergie entre deux batteries/condensateur

Bonjour. Le MX 430 est un excellent multimètre analogique à tout faire. Il dispose de la fonction ohmmètre classique permettant de mesurer des résistances.
Mesurer des isolements se fait sous des tensions pouvant atteindre des centaines de volts et nécessite l'usage d'appareils spécifiques.
Demandez à votre ami ce qu'il compte faire exactement car mesurer des isolements n'est pas une activité de bricolage. S'il pose cette question on peut penser qu'il n'est pas du métier.
On peut avoir à tester l'isolement des bobinages d'une machine tournante par exemple. Il serait étonnant que votre ami ait à faire ce type de mesure. Par contre, tester la continuité de la liaison terre dans un habitat peut se faire sans problème avec un MX 430.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 14:39
forum consulter ce sujet Contrôle des isolants avec un Metrix MX 430

Bien reçu. Le truc blanc est un condensateur. Il faudrait que vous mesuriez à l'ohmmètre les résistances entre les 3 fils du moteur afin de voir quel branchement vous proposer.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème branchement extracteur d'air

Ok Joseph.
Citation :
...ne sera plus accessible
Dans ces cas là, on fait un carré dans le fond en isorel de l'élément et la prise est accessible. Ce n'est jamais bon de cacher des appareillages.

Si votre cuisine est au top, il devrait y avoir des blocs de prises répartis au dessus du plan de travail. S'il n'y en n'a pas, vous en mettez en les fixant au mur juste sous les éléments.

La hotte et le frigo se raccordent à une prise quelconque ; les prises spécialisées sont réservées à cuisson, lave-linge, four etc.

On évite les multiprises, sources de mauvais contacts et d'échauffements quand on les utilise sur des gros consommateurs.

Cordialement.
06 octobre 2015 à 17:10
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique cuisine

Ok. Le "truc" blanc a disparu (une lampe ?). Quant au câble noir, c'est peut-être l'alimentation d'un moteur à deux vitesses.
A ce stade, il faut avoir l'objet dans les mains, et par ondes hertziennes, on ne sait pas transférer la matière.

Bref, essayez de voir où vont ces câbles, surtout le noir, et dites ce que vous voyez On en fera peut-être quelque chose.
Cordialement.
06 octobre 2015 à 17:01
forum consulter ce sujet Problème branchement extracteur d'air

Ok.
Citation :
Un autre conseil ?
On va essayer.
Sur la notice on voit bien comment s'alimente le thermostat. De la gauche vers la droite :
CDC ; relié à un contact interne qui commute la phase
L FP et N : phase directe, fil pilote, neutre (respecter les emplacements phase et neutre pour la bonne action du fil pilote)
C CDC : contact qui relie le corps de chauffe au neutre (relais interne) ; ou bien borne directement reliée à N.

Il faut donc repérer les deux conducteurs qui alimentent la résistance, et les brancher sur C et C CDC.. Le problème est que derrière l'écran, on ne sait pas à quoi sert le violet.
Pas bien compliqué, mais il faut repérer les conducteurs de la résistance et il y en a forcément deux (peut-être trois avec la terre).
Avec un ohmmètre on saurait faire ce repérage rapidement, c'est pour cela que vous serez peut-être amené à vous faire aider. Il n'y a pas de risque de détruire la résistance, mais le thermostat, oui (ses contacts).
Cordialement.
06 octobre 2015 à 16:46
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un thermostat Atlantic

Bonjour. La notice de branchement est ici :
thermostat plancher rayonnant electrique atlantic.pdf
Ce thermostat permet d'alimenter un plancher chauffant. Un thermostat de ce type alimente en tout ou rien le plancher chauffant, directement ou par l'intermédiaire d'un relais.
Le thermostat 109420 a, semble-t-il, fait l'objet d'un rappel pour dysfonctionnement possible.
Votre thermostat commande peut-être un relais de puissance. D'où la présence de fils supplémentaires.
Si vous êtes éloigné du métier, il faudra faire appel à un professionnel, la règle étant de ne jamais faire de branchements au hasard, sans savoir ce que l'on fait.
Cordialement.
06 octobre 2015 à 12:11
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un thermostat Atlantic

Bonjour. Un coup de pschitt légèrement lubrifiant peut améliorer les choses. Jeltonet C1 par exemple, qui sert à tout.
Cordialement.
06 octobre 2015 à 11:55
forum consulter ce sujet Problème prise électrique de sécurité difficulté à utiliser

Bonjour Joseph. Le moyen le plus simple est d'utiliser des prolongateurs avec fiches surmoulées, mais avec des sections de conducteurs 2,5 mm². Il faut que les fiches soient accessibles en cas de démontage ou de dépannage.

La plaque de cuisson est à soigner. Il faut un câble souple HORN-F 3x6 mm² que vous raccorderez dans une sortie de câble prévue à cet effet (l'autre extrémité du câble étant reliée au bornier de la plaque). Il faudra utiliser des embouts de câble si vous utilisez des dominos. S'il s'agit d'une prise 32 A, il faudra connecter le câble sur une fiche dans les mêmes conditions.
Citation :
cela peut-il se faire par quelqu'un comme moi
On espère que oui si vous êtes soigneux, que vous dénudez juste ce qu'il faut et pas plus. Avec une pince Facom 183 et les tournevis qui vont bien.
Cordialement.
05 octobre 2015 à 23:17
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique cuisine

Bonsoir Hervé. Le coax n'y est pour rien, il ne polarise pas l'antenne, mais si vous le reliez à la terre, il devient un assez bon chemin pour la foudre ; assez bon parce qu'une bonne prise de terre est meilleure et faite pour.
Il est préférable que la foudre tombe sur les arbres. Mais même si elle tombe près, les courants telluriques peuvent engendrer des dégâts sur les équipements de la maison, le potentiel de la terre étant alors soumis à des remontées importantes.
Vous savez que des vaches ou des joueurs de foot on subi des électrisations rien que par la tension apparaissant entre les membres inférieurs (on parle de "tension de pas"). Même si la foudre tombe loin.

Le coaxial peut être parcouru par un courant dérivé de celui de l'éclair, tout comme une gouttière,
De toute façon, les phénomènes associés à la décharge de foudre sont complexes. On ne pense pas, on fait au mieux pour s'en protéger.

Je changerais donc l'ID comme déjà dit, et si le phénomène persiste, je mettrais un parafoudre de protection fine. Incriminer l'antenne ne peut être fait derrière l'écran, mais sans certitude.
Assurez-vous que :
1. la terre présente une faible résistance
2. que les liaisons terre vers les différents tableaux sont de bonne section.

Comment cela se passe-t-il pour vos voisins dans la même configuration ?

Cordialement.
05 octobre 2015 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel

Ok Hervé, mais
Citation :
...connecter la tresse du coax de mon antenne à la terre,
Surtout pas, votre antenne va se transformer en paratonnerre.

La section de 4 mm² entre la sortie du parafoudre et le bornier de terre est la valeur minimum imposée par la CEI. Il s'agit d'un conducteur qui peut être parcouru par un courant intense, qui obéit donc à la loi d'Ohm. Vous connaissez la suite, quant à l'expression de la chute de tension.

Si l'arc vient de l'ID (par transparence c'est possible), une fois, ça va, mais ensuite, il vaudrait mieux le changer.
On insiste : laissez la tresse indépendante de la terre ; si vous faites cela, il peut y avoir de très gros dégâts.
On peut se demander s'il ne faudrait pas un parafoudre de protection fine dans chaque tableau secondaire.
Un document utile Schneider : installation parafoudres schneider.pdf

Cordialement.
05 octobre 2015 à 14:39
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel

Bien reçu hervé2a.
Si les essais en 1 et 2 ne changent rien, on peut en déduire que l'origine du défaut est bien sur le tableau incriminé, et particulièrement sur un circuit qu'il alimente.
Bien des installations comportent des antennes extérieures et elles ne déclenchent pas ; c'est mystérieux ce qui se passe chez vous. Et l'arc que vous voyez de façon fugitive n'a pas d'explications à ce stade.
Le tableau est sain ? (pas de conducteur pouvant amorcer avec une liaison terre ?).

Le parafoudre écrête les surtensions véhiculées sur la ligne, donc en amont..
J'essaierais bien un ID HPI de la marque, à défaut de savoir ce qui se passe.
Quelques explications sur ce document Legrand : legrand.fr les différentiels
L’origine de l'arc est à éclaircir. Mais rester en arrêt devant le tableau ouvert les jours d'orage est impensable.
Cordialement.
05 octobre 2015 à 11:47
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel

Bonjour leo2401.
Un parafoudre type 2 pour tableau d'abonné conviendra très bien, tel que ce modèle :
parafoudre protection tableau dabonne.pdf
Sur le document vous verrez des liens vers les caractéristiques techniques et les notices de montage. Il faudra respecter la règle des 50 cm.

L'indice kéraunique de votre région et l'alimentation de votre habitat justifient-ils l'installation d'un parafoudre ?
Pour le consuel, il faut les lignes, mais pas les équipements douches etc.
D'autres contributeurs pourront préciser les choses.

Le cumulus dans le vide sanitaire n'est peut-être pas un bon endroit pour la maintenance.
La puissance souscrite est de 9 kVA.
Perso, préférence pour les bacs à douche en faïence : inusables, faciles à poser, beau rendu, rigides etc.
Que des qualités.

Cordialement.
04 octobre 2015 à 23:10
forum consulter ce sujet Conseils achat parafoudre

Oui Odilequit, derrière l'écran on est limité. Psychorigide ou pas, votre installateur, s'il est du métier, doit être capable de dépanner.
Mettre les deux bleus ensemble pour assurer la continuité du neutre oui, mais pas dans la douille, pas faite pour servir de domino.
Citation :
...Y a-t-il une raison...
Non. Sauf si par une intervention malencontreuse la lampe de dehors était en série avec une autre (mais dans ce cas deux lampes seraient affectées). Vous pouvez contrôler avec le voltmètre la tension phase coupée neutre dehors (donc la tension lampe, interrupteur de commande actionné).

Il va vous falloir passer par la case ami expérimenté ou professionnel de type chercheur.
Avec un voltmètre et une lampe témoin on peut dépanner.

Il faudrait voir si une anomalie de branchement affecte les deux lampes externes. Mais on ne voit pas comment cela aurait pu se produire.

Une fois la solution trouvée, revenez en faire part sur le forum (notez le numéro de la question).
Cordialement.
04 octobre 2015 à 22:15
forum consulter ce sujet Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge

Ok. Les deux jaune/vert sont normalement des conducteurs de terre ; mais normalement.
Si un jaune vert a été utilise pour une autre fonction :
1. ce n'est pas normal.
2. derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se cache.

On déduit que le lustre ne fonctionne toujours pas ; on a bien dit qu'il fallait le connecter aux bleus et au rouge.
Les deux fils de terre sont normalement à relier ensemble, et à connecter sur le métal du lustre, sauf si ce dernier est à double isolation (symbole : 2 carrés l'un dans l'autre).
Les fils de terre ne permettent pas l'alimentation de la lampe, juste la protection des personnes. Il y a une arrivée, et un départ pour un autre équipement. Idem pour les neutres bleus, une arrivée directe et un départ (peut-être vers la lampe cuisine et l'extérieur).

Un électricien avec sa lampe témoin, son voltmètre, et à la limite un tournevis et une pince longs becs pour ouvrir l'appareillage aurait rapidement retrouvé les bonnes liaisons. C'est ce que l'on ferait si on pouvait abolir les distances.

Il faut passer votre père au sérum de vérité (l'apéro vu l'heure) : a-t-il bien vu les deux conducteurs de terre reliés ? Le nombre de combinaisons est réduit, vu qu'il n'y en n'a qu'une (rouge et deux bleus). Il serait prudent d'aller voir au tableau si une protection différentielle 30 mA ou un fusible (ou disjoncteur) n'aurait pas déclenché. Toujours possible si votre père a travaillé sans filet (courant non coupé).
Possédez vous un minimum d'outillage d'électricien ?

A suivre, après vérifications sur le tableau de répartition.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 19:23
forum consulter ce sujet Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge

Bonjour odileguit. On va faire aussi semblant de réfléchir, en espérant davantage de succès.
On peut supposer que les deux bleus sont des neutres qu'il faut raccorder ensemble et au lustre. De même, on suppose que la phase coupée par l'interrupteur est rouge, à raccorder au lustre. On pense aussi que les verts sont plutôt jaune vert et que ce sont les conducteurs de terre à raccorder ensemble, et au lustre sur le tube métallique.
Vous essayez ces branchements.
Si ça ne marche pas, vous essayez de voir comment l'interrupteur est branché, c'est à dire avec les couleurs des conducteurs. Vous devez avoir 2 interrupteurs avec une phase directe commune, puis une phase coupée supposée rouge pour le lustre, et une autre qui alimente la lampe dehors.
Pour votre père, il faudra lui faire effectuer un stage ; thème " quand je démonte, je note tout"
Une lampe témoin serait un bon outil pour retrouver qui fait quoi.

A suivre.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 18:06
forum consulter ce sujet Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge

Bonjour. 220 V ou 230 V est la tension nominale d'alimentation du lustre, comme tous les équipements de votre habitat qui fonctionnent sur une prise de courant.
Par contre, le lustre est peut-être muni d'une connexion de terre. Si la sortie de câble au plafond ne comporte pas de conducteur de terre jaune/vert, il est souhaitable que votre tableau de répartition soit équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Travail de propriétaire, pas de locataire.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 14:32
forum consulter ce sujet Intensité électrique installation d'un lustre

Bien reçu vos deux derniers posts. Le problème de l'éclair ne s'explique pas.
1. Parce que parafoudre est là pour écrêter les surtensions et écouler le courant de foudre vers la terre
2. Car un seul ID est affecté.

On ne voit pas non plus le rôle que pourrait avoir une antenne hertzienne. Son mat n'est pas relié à la terre, et le dipôle non plus, la tresse servant juste de blindage de l'âme. Dans le temps, il était inscrit sur les notices des téléviseurs qu'il ne fallait pas relier la tresse à la terre (sous entendu, l'antenne deviendrait un paratonnerre).

La vision d'un éclair montre un arc inexplicable. L'arc pourrait se produire dans l'ID au moment de la coupure, à condition qu'il ait un fort courant à couper ; en plus, le boitier est fermé.

Ce que vous pouvez faire :
1. Vérifier les connexions et donc resserrer les vis dans le tableau en cause. De toute façon cela ne fera pas de mal.
2. Vous pouvez échanger deux ID identiques et voir au prochain orage si le déclenchement affecte un autre tableau ou le même.
3. Mais le changement pour un ID SI ou HPI (suivant la marque, Schneider Electric ou Legrand - on n'imagine pas que vous soyez équipé de matériels d'origine autre qu'européenne à la fiabilité douteuse) résoudrait peut être ce qui peut être un déclenchement intempestif.
A la relecture, le changement de l'ID pourrait se justifier s'il est de premier prix, le nombre de coupures en charge étant très limité ; c'est généralement inscrit dans les caractéristiques.
4. Il faut vérifier l'état du parafoudre ; il doit comporter un dispositif de visualisation qui indique s'il possède toujours ses capacités.

Les phénomènes transitoires induits par la foudre sont complexes, mais le parafoudre est là pour les écouler, et les DDR de type SI sont prévus pour être insensibles à ces transitoires.
Citation :
il est difficile de rester fixer son tableau électrique pendant des heures !
Oui, il en est de même quand on fixe une taupinière avec une bêche prête à agir. On a vite des crampes ou le tournis.

Cordialement.
04 octobre 2015 à 14:18
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel

Merci. C'est plus clair. Il y a donc un parafoudre en tête d'installation. Conformément à ce que vous écrivez, il n'y a qu'un seul ID 30 mA qui déclenche, ce qui affecte un appartement sur quatre..
On ne peut alors qu'incriminer un des récepteurs en aval, et relié à la terre.
Il faut faire l'inventaire de ceux-ci et vous devriez en avoir fait le tour rapidement.
On ne comprend pas l'influence de l'orage, bien que la coïncidence soit troublante. Comme vous l'avez justement déduit, il faut chercher en aval de l'ID qui déclenche.
Derrière l'écran on ne peut que confirmer vos déductions.
La mesure des courants de défaut permanents est toujours possible, mais il faut une pince ampèremétrique spécialisée.
Si le phénomène persiste, il faudra installer un ID super immunisé, relativement insensible aux perturbations transitoires dues aux phénomènes atmosphériques.
On aborde quelquefois ce type d'incident sur le forum, et la solutions des ID super immunisés est alors conseillée.
Il en est de même lorsqu'on évoque la protection des lignes d'alimentation des congélateurs ; on conseille alors de mettre en tête un DJ différentiel super immunisé. Et cela donne satisfaction.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel

Bonjour. Vous verrez, en parcourant le forum, qu'un tableau déporté (cas de l'alimentation d'un habitat autonome avec son propre tableau) comporte normalement un interrupteur sectionneur pour la coupure générale, puis des ID qui alimentent chacun quelques DJ modulaires. Chaque départ à partir du DJ de branchement devrait être protégé par un disjoncteur de bon calibre.

Si chaque tableau secondaire ne comporte qu'un seul ID, on peut s'affranchir de l'interrupteur sectionneur.

Ici, on ne sait pas bien ce qui déclenche, et c'est ce qui devrait être précisé pour imaginer une cause. Vous maintenez que c'est systématiquement par temps d'orage que l'incident se produit, sans que le DJ de branchement déclenche ?.

A distance il nous faut ces précisions. Sur place c'est plus simple.

Si les appartements sont loués, ils devraient avoir leur livraison comptage propre, sauf en cas de location saisonnière ou de location meublée.

D'autre part, si le contrat initial est divisé par 3, il ne doit pas y avoir beaucoup de puissance disponible par appartement.

ID = interrupteur différentiel ; DJ = disjoncteur. Un DJ remplace avantageusement un fusible. DJ de branchement = celui qui coupe l'alimentation de l'habitat complet ; il est différentiel, et normalement de type S dans une installation moderne avec ID 30 mA.

Cordialement
04 octobre 2015 à 10:00
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel

Bonjour. Il se pourrait que vous confondiez interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Un schéma de principe de votre installation depuis le comptage et le disjoncteur différentiel de branchement aiderait à comprendre. Vous évoquez un disjoncteur divisionnaire commun et cela n'aide pas à imaginer la structure.
Il faudrait préciser si le télé est relié à la terre ou non.
On pense que non. Idem pour le démodulateur satellite.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
03 octobre 2015 à 20:12
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel

Bonjour anthony. On voit deux câbles ; à quoi sont-ils reliés ?
Cordialement.
03 octobre 2015 à 19:25
forum consulter ce sujet Problème branchement extracteur d'air

La lampe témoin s'allume en permanence entre phase et neutre, donc si l'on a bien tout compris, entre le noir et le bleu.
Entre fil pilote (marron si c'est bien ainsi) et bleu, la tension est nulle en température confort, donc quand la chauffe est programmée suivant la consigne du thermostat.
Pour la température réduite dite éco, la tension est celle du secteur, donc environ 230 V. Pour hors gel et arrêt, les tensions sont demi alternance négative, et demi alternance positive.
Voir le net avec les mots tension fil pilote.
C'est le gestionnaire d'énergie qui génère la tension de commande fil pilote / neutre.
Vous pouvez utiliser votre voltmètre à défaut de lampe témoin (quelques watts à incandescence).

Pour réviser : la tension se mesure entre deux points d'un même circuit électrique, comme l’altitude entre le niveau de la mer pris comme référence et le sommet de la montagne, comme la pression entre celle d'entrée du compteur d'eau et l'air libre.
L'intensité d'un courant se mesure dans un circuit ; c'est une grandeur analogue à un débit.

Cordialement.
01 octobre 2015 à 19:03
forum consulter ce sujet Convecteur salle de bain tension des fils

Bonjour Arthur. Il semble que le disjoncteur C10 soit couplé avec un contact à sa droite.
En haut de ce contact il y a un conducteur marron et un rouge, et un marron tout seul au fond.
En bas du DJ MFN 710 il y a deux noirs (on s'attendrait à un bleu et un marron), alors qu'il est bien alimenté avec neutre à gauche et phase à droite par l'intermédiaire des peignes.
On arrive à la limite de ce que l'on peut traiter à distance car on ne peut faire que des suppositions.
Et là, il y a des branchements qui nous échappent.

Mais on peut également être logique : si un autre radiateur a fonctionné à cet endroit, on se demande quelle action ou modification a pu conduire au dysfonctionnement.
On pense aussi que vous avez juste câblé fil à fil le nouveau radiateur sans ouvrir le tableau, n'étant pas du métier comme vous l'avez précisé. Donc il n'y a eu aucune modification effectuée.
Vous pouvez refermer le tableau. Mais les connexions avec des fils dénudés trop long et des couleurs non respectueuses des règles de l'art résultent plutôt du mauvais bricolage..

Reprenons votre premier post :
Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci. Oui, bonne déduction.
Noir + bleu = 220v. Bizarre
Noir + marron = 135v. Bizarre aussi.
Le noir serait donc la phase et le marron le pilote ? On a du mal à répondre oui, car les couleurs sont contraires à la règle. Donc oui.
Conclusion : si la lampe témoin s'allume entre noir et bleu, on peut effectivement déduire que le noir est la phase. Par déduction, le marron serait le fil pilote.

Vous branchez donc comme vous l'avez supposé dans le premier post : bleu = neutre, noir = phase (si la lampe témoin s'allume), et marron = fil pilote supposé.

Conclusion de la conclusion : si votre radiateur fonctionne normalement, on a affaire à une installation qui ne respecte pas les conventions et l'on peut maudire celui qui l'a faite.
Dans le boitier il faut faudra juste étiqueter les 3 conducteurs, surtout phase et fil pilote.

Un dernier essai, et ça va chauffer.

Cordialement.
01 octobre 2015 à 09:53
forum consulter ce sujet Convecteur salle de bain tension des fils

Bien reçu Arthur. Vous raccordez le convecteur comme initialement.
Puis vous remontez sur le tableau le disjoncteur "convecteur bain".
Mais préalablement, vous vérifiez la présence tension en haut du DJ à gauche de Q26 (voltmètre ou lampe témoin - préférence pour lampe témoin), puis en sortie en bas.
Vous voyez que neutre et phase ont les bonnes couleurs. Il y a bien un gestionnaire d'énergie.
Profitez en pour resserrer toutes les connexions DJ de branchement déclenché.
A suivre.
Cordialement.
30 septembre 2015 à 22:50
forum consulter ce sujet Convecteur salle de bain tension des fils

Ok. On va prendre le problème autrement. Ce radiateur ou un autre a-t-il déjà fonctionné à cet endroit ?
Plutôt qu'un voltmètre vous pouvez utiliser une lampe témoin.
Comme il s'agit d'une ligne spécifique il faut voir d'où elle part dans le tableau et vérifier la tension au départ avec la lampe témoin (sortie de disjoncteur modulaire ou de fusible).
Bien entendu, entre phase et neutre il faut environ 230 V.
Un programmateur gestionnaire d'énergie est-il présent sur votre installation ?
A suivre, en prenant le problème par le bon bout, c'est à dire au début de la ligne.
Cordialement.

30 septembre 2015 à 22:02
forum consulter ce sujet Convecteur salle de bain tension des fils

Bonjour. Marron = phase, bleu = neutre, noir = fil pilote.
La tension de commande se mesure entre fil pilote et neutre.
Si le fil pilote n'est pas raccordé sur un gestionnaire d'énergie, ne vous en occupez pas et isolez le.
Vous devez retrouver le fil pilote sur le tableau de répartition. De même, phase et neutre sont en aval d'un disjoncteur dédié sur le tableau.
Cordialement.
30 septembre 2015 à 21:14
forum consulter ce sujet Convecteur salle de bain tension des fils

Bonjour réponse 2. Comme souvent, malheureusement, des pistes de recherche ont été énoncées, sans retour de l'internaute. Finalement ce post n'a pas d'intérêt et est inexploitable comme vous le constatez.
Il faut exposer votre problème en détail afin de vous guider au mieux, de même que les essais que vous avez pu faire.
C'est généralement un problème simple à résoudre, il faut préciser quel élément de protection déclenche et dans quelles circonstances.
Cordialement.
30 septembre 2015 à 20:27
forum consulter ce sujet Problème avec une prise pour poêle à granules