Profil du membre GL
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 416 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Votre question est trop spécialisée pour que vous puissiez espérer obtenir une réponse entrant dans le cadre d'une entraide bricolage.
La carte correspond certainement à une marque d'automatisme (FAAC, BFT etc.) ; la référence que vous donnez ne renseigne en rien.
Le code du feu est spécifique à cette carte.
Une réponse serait tributaire :
- de la documentation précise d'installation et de réglage du produit complet (avec photocellules, butées de ralentissement etc.)
- de l'expérience acquise sur ce produit particulier.
- du retour d'expérience relatif à l'influence éventuelle de la température sur un dysfonctionnement.
Un installateur pourrait peut-être vous répondre, ou un internaute très au point sur ce produit.
Cordialement.
La carte correspond certainement à une marque d'automatisme (FAAC, BFT etc.) ; la référence que vous donnez ne renseigne en rien.
Le code du feu est spécifique à cette carte.
Une réponse serait tributaire :
- de la documentation précise d'installation et de réglage du produit complet (avec photocellules, butées de ralentissement etc.)
- de l'expérience acquise sur ce produit particulier.
- du retour d'expérience relatif à l'influence éventuelle de la température sur un dysfonctionnement.
Un installateur pourrait peut-être vous répondre, ou un internaute très au point sur ce produit.
Cordialement.
29 mai 2016 à 20:56
consulter ce sujet Problème portail carte électronique CTR57 Bonjour. Le paramètre principal des deux matériels cités est l'intensité assignée ; à cela s'ajoute la tension de service en régime alternatif. Ces matériels fonctionneront correctement sous des tensions inférieures à leur tension nominale.
On insiste sur le fait que le paramètre principal est une intensité.
Concernant d'autres appareils différents d'interrupteurs ou disjoncteurs, ce sera moins simple : machines diverses, électroménager etc., dont le paramètre principal est la tension à laquelle ils doivent être soumis pour fonctionner.
Cordialement.
On insiste sur le fait que le paramètre principal est une intensité.
Concernant d'autres appareils différents d'interrupteurs ou disjoncteurs, ce sera moins simple : machines diverses, électroménager etc., dont le paramètre principal est la tension à laquelle ils doivent être soumis pour fonctionner.
Cordialement.
29 mai 2016 à 12:32
consulter ce sujet Compatibilité matériel 220V et 110VOui, c'est le risque. Mais comme vous avez certainement les coordonnées du vendeur, vous pouvez lui passer un savon (voire faire un signalement auprès du BC ?), et lui demander un remboursement.
Vous n'avez rien à perdre, on ne sait jamais.
Si vous possédez un multimètre, vous testez la continuité entre terre et les deux autres broches de la fiche. Normalement (appareil en bon état) on doit trouver l'infini ou pas loin (fonction ohmmètre).
Cordialement.
Vous n'avez rien à perdre, on ne sait jamais.
Si vous possédez un multimètre, vous testez la continuité entre terre et les deux autres broches de la fiche. Normalement (appareil en bon état) on doit trouver l'infini ou pas loin (fonction ohmmètre).
Cordialement.
29 mai 2016 à 10:31
consulter ce sujet Problème barbecue électrique TefalBien compris. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel qui déclenche. Le barbecue présente bien un défaut d'isolement. S'il n'était pas relié à la terre les personnes seraient en danger.
Le barbecue va certainement finir en déchetterie, sauf si un électricien local peut vous le réparer pour pas cher. Donc pour moins cher que le prix d'un neuf.
Cordialement..
Le barbecue va certainement finir en déchetterie, sauf si un électricien local peut vous le réparer pour pas cher. Donc pour moins cher que le prix d'un neuf.
Cordialement..
28 mai 2016 à 00:30
consulter ce sujet Problème barbecue électrique TefalBien reçu. Vous ne pouvez mixer deux circuits.
Vous devriez vous faire aider car à distance il manque des données pratiques pour vous répondre.
"faire correspondre les deux interrupteurs sur un seul " Eh oui, c'est une description du projet assez imprécise.
Attendons d'autres avis plus inspirés.
Cordialement.
Vous devriez vous faire aider car à distance il manque des données pratiques pour vous répondre.
"faire correspondre les deux interrupteurs sur un seul " Eh oui, c'est une description du projet assez imprécise.
Attendons d'autres avis plus inspirés.
Cordialement.
27 mai 2016 à 17:28
consulter ce sujet Comment brancher un aérateurOk. Vous voulez dire que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche, celui à proximité du compteur et qui commande tout l'habitat ?
L'interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas ?
A bientôt, avec des précisions.
Cordialement.
L'interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas ?
A bientôt, avec des précisions.
Cordialement.
26 mai 2016 à 18:37
consulter ce sujet Problème barbecue électrique TefalBien reçu. On ne fait pas de pont au hasard. Si vous avez un ohmmètre ou une sonnette (pile + lampe + 2 fils) vous essayez de voir quels sont les contacts que commute l'appareil.
Avec la notice ou bien la référence et la marque on pourrait essayer de chercher sur le net.
Cordialement.
Avec la notice ou bien la référence et la marque on pourrait essayer de chercher sur le net.
Cordialement.
26 mai 2016 à 18:33
consulter ce sujet Remplacer contacteur volet roulant 3 filsBonjour. Si les câbles cheminent dans des conduits spécifiques, on ne voit pas ce qui pourrait vous être reproché. Vous pouvez utiliser une grosse boite genre Plexo pour faire la jonction entre gaine verte et les autres conduits vers le tableau de communication.
Il faut des goulottes de section 300 mm² minimum, ou des conduits classiques de diamètre 25 minimum. A la limite vous faites rentrer le tube vert dans la goulotte.
Source : livret Promotelec locaux d'habitation.
Conclusion : on coupe un conduit à la toute dernière minute.
Cordialement.
Il faut des goulottes de section 300 mm² minimum, ou des conduits classiques de diamètre 25 minimum. A la limite vous faites rentrer le tube vert dans la goulotte.
Source : livret Promotelec locaux d'habitation.
Conclusion : on coupe un conduit à la toute dernière minute.
Cordialement.
25 mai 2016 à 22:55
consulter ce sujet Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel Bonjour.
Vous ne pourrez avoir de réponse parce que l'on imagine tout juste ce que c'est, et qu'il n'y a aucune possibilité de connaitre le prix d'une pièce indéfinie, d'autant plus qu'elle n'existe peut-être pas à la vente.
Ce peut être notamment un hublot pour luminaire extérieur.
Désolé.
Cordialement.
Vous ne pourrez avoir de réponse parce que l'on imagine tout juste ce que c'est, et qu'il n'y a aucune possibilité de connaitre le prix d'une pièce indéfinie, d'autant plus qu'elle n'existe peut-être pas à la vente.
Ce peut être notamment un hublot pour luminaire extérieur.
Désolé.
Cordialement.
25 mai 2016 à 22:44
consulter ce sujet Remplacement rond vitré pour couvrir lampe halogèneBonjour.
Votre téléviseur ou sa télécommande semble avoir un problème.
Faites le même essai dans un autre habitat.
Cordialement.
Votre téléviseur ou sa télécommande semble avoir un problème.
Faites le même essai dans un autre habitat.
Cordialement.
25 mai 2016 à 22:18
consulter ce sujet TV s'arrête quand on branche notre ordinateur portableBonjour. Assurez-vous tout d'abord que le volet fonctionne quand vous réunissez (avec toutes les précautions nécessaires) le conducteur de phase à montée ou descente, alors que le neutre est bien raccordé directement au moteur.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser un simple commutateur va et vient.
Ensuite, il sera temps de refaire le branchement du commutateur en votre possession.
Cordialement.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser un simple commutateur va et vient.
Ensuite, il sera temps de refaire le branchement du commutateur en votre possession.
Cordialement.
25 mai 2016 à 22:15
consulter ce sujet Remplacer contacteur volet roulant 3 filsBonjour Tauricien. Si le tableau de répartition de comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, et si la protection surintensité (fusibles ou disjoncteur) ne déclenche pas, alors on pense à un défaut d'isolement de la résistance.
Autrement dit, "c'est cuit" (le barbecue).
On peut tester la résistance entre chacune de ses bornes et la masse métallique ; l'ohmmètre doit indiquer l'infini ou pas loin.
Pas d'idée sur le prix d'une résistance de rechange.
Cordialement.
Autrement dit, "c'est cuit" (le barbecue).
On peut tester la résistance entre chacune de ses bornes et la masse métallique ; l'ohmmètre doit indiquer l'infini ou pas loin.
Pas d'idée sur le prix d'une résistance de rechange.
Cordialement.
25 mai 2016 à 20:33
consulter ce sujet Problème barbecue électrique TefalBonjour Wadoux. Je n'ai pas trop d'expérience sur ce thermostat, davantage sur les modèles à canne.
Avec les chauffe-eau modernes (ACI +) à thermostat électronique on ne se pose plus de questions.
Cordialement.
Avec les chauffe-eau modernes (ACI +) à thermostat électronique on ne se pose plus de questions.
Cordialement.
25 mai 2016 à 16:06
consulter ce sujet Thermostat de chauffe eau ne se coupe plusBonsoir Annie. Votre idée n'est pas mauvaise, mais il faut une arrivée comportant le neutre direct et la phase coupée par l'interrupteur.
Si l'extracteur est temporisé lors de l'allumage lumière, il faut phase directe et neutre direct pour l'alimentation, et la phase coupée du circuit lumière pour la mise en marche temporisée.
Le voyant lumineux est en parallèle avec l'alimentation de l'extracteur.
Si vous êtes peu expérimentée, il faut faire intervenir une personne compétente, voire un professionnel.
Cordialement.
Si l'extracteur est temporisé lors de l'allumage lumière, il faut phase directe et neutre direct pour l'alimentation, et la phase coupée du circuit lumière pour la mise en marche temporisée.
Le voyant lumineux est en parallèle avec l'alimentation de l'extracteur.
Si vous êtes peu expérimentée, il faut faire intervenir une personne compétente, voire un professionnel.
Cordialement.
24 mai 2016 à 22:52
consulter ce sujet Comment brancher un aérateurRe bonsoir Wadoux. Vous avez des problèmes avec un thermostat de chauffe-eau, supposé électromécanique ? Il peut arriver qu'à la longue les contacts se dégradent, ce qui bloque le système en position ouverte. Mais pourquoi pas l'état fermé ? Il faut de toute façon tester.
Par contre, dans un thermostat de chauffe eau il y en a deux, dont celui qui s'ouvre en cas de défaillance du contact principal, ce qui évite à l'eau de bouillir.
Cordialement.
Par contre, dans un thermostat de chauffe eau il y en a deux, dont celui qui s'ouvre en cas de défaillance du contact principal, ce qui évite à l'eau de bouillir.
Cordialement.
24 mai 2016 à 22:46
consulter ce sujet Thermostat de chauffe eau ne se coupe plusBonjour Wadoux. Les fusibles cartouche sont autorisés, avec coupure omnipolaire (neutre direct et phase protégée).
Mais si vous faites du neuf, choisissez des disjoncteurs.
Genre Legrand ? Oui, mais encore ?
Cordialement.
Mais si vous faites du neuf, choisissez des disjoncteurs.
Genre Legrand ? Oui, mais encore ?
Cordialement.
24 mai 2016 à 22:39
consulter ce sujet Supports de fusibles de tableau électriqueBonjour. C'est simple, vous ne branchez pas le neutre, et le DDR fera son travail en cas de défaut d'isolement.
Vous branchez le DJ tétrapolaire du chauffe-eau en aval de l'interrupteur différentiel 30 mA type AC.
Cordialement.
Vous branchez le DJ tétrapolaire du chauffe-eau en aval de l'interrupteur différentiel 30 mA type AC.
Cordialement.
23 mai 2016 à 18:43
consulter ce sujet Branchement différentiel 30 mA sur chauffe-eau 380VBonjour. Si vous avez une plinthe, il y a certainement une alimentation, sa protection et le thermostat.
Il serait bon que l'alimentation soit déconnectée.
Les conducteurs de raccordement ne doivent pas être apparents ni poussés dans le mur.
Il faut les isoler et les laisser dans un petit boitier apparent fermé.
Les minettes (ici on dirait dominos par exemple s'il s'agit d'un dispositif de liaison électrique) ne doivent pas être apparentes.
Il faudrait confier ces modifications à un électricien local.
On ne bricole pas en électricité sans avoir un minimum d'expérience.
Cordialement.
Il serait bon que l'alimentation soit déconnectée.
Les conducteurs de raccordement ne doivent pas être apparents ni poussés dans le mur.
Il faut les isoler et les laisser dans un petit boitier apparent fermé.
Les minettes (ici on dirait dominos par exemple s'il s'agit d'un dispositif de liaison électrique) ne doivent pas être apparentes.
Il faudrait confier ces modifications à un électricien local.
On ne bricole pas en électricité sans avoir un minimum d'expérience.
Cordialement.
23 mai 2016 à 18:40
consulter ce sujet Enlever une plinthe électriqueBonjour. Un relais étant un vulgaire commutateur il n'y a pas de schéma de raccordement, qui est fonction de l'application.
Ici, le contact de niveau d'eau va commander la bobine en 230 V AC. Sur la photo on voit que la bobine est en 7 et 8.
Le contact qui va commander la pompe est en 5 et 3 pour une coupure unipolaire, ou 5 et 3 et 6 et 4 si vous faites une coupure bipolaire.
Les contacts et les fils blancs peuvent commuter 10 A sous 230 V AC ; en continu la tension à commuter n'est que de 28 V. C'est juste une limitation pour couper le courant continu.
Il faudrait protéger la bobine avec un fusible 0,5 A, et le contact avec un fusible ou disjoncteur 10 A maximum.
Il faudrait refaire votre schéma et le communiquer ici.
Quelle est la vue qui vous intrigue ?
Cordialement.
Ici, le contact de niveau d'eau va commander la bobine en 230 V AC. Sur la photo on voit que la bobine est en 7 et 8.
Le contact qui va commander la pompe est en 5 et 3 pour une coupure unipolaire, ou 5 et 3 et 6 et 4 si vous faites une coupure bipolaire.
Les contacts et les fils blancs peuvent commuter 10 A sous 230 V AC ; en continu la tension à commuter n'est que de 28 V. C'est juste une limitation pour couper le courant continu.
Il faudrait protéger la bobine avec un fusible 0,5 A, et le contact avec un fusible ou disjoncteur 10 A maximum.
Il faudrait refaire votre schéma et le communiquer ici.
Quelle est la vue qui vous intrigue ?
Cordialement.
23 mai 2016 à 10:07
consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un relaisBonjour. On voit à quoi cela ressemble. Il faut démonter et reconnecter. Il faut être bon bricoleur. Sinon, faire appel à un ami expérimenté. Mais cela devient une espèce rare.
Cordialement.
Cordialement.
22 mai 2016 à 23:29
consulter ce sujet Dysfonctionnement Tapis ProformBonjour marquel et merci pour votre retour.
Pas de problème concernant les couleurs normalisées des couleurs de votre réseau.
Ces couleurs indiquent que l'on a 240 V entre R et N, le neutre étant le blanc. Entre blanc et rouge ou noir il doit y avoir 120 V.
Or, sauf erreur, lumière et ventilateur doivent certainement être alimentés en 120 V. Dans ce cas, le schéma est faux.
Nous avons une certaine connaissance du réseau Nord Américain c'est pour cela qu'avant de vous proposer un schéma valide, il vous faut juste apporter confirmations des tensions de votre réseau.
D'autre part, sur les forums Bricovidéo il y a un suivi régulier des sujets traités, que vous n'aurez peut-être pas ailleurs.
A suivre, si vous le voulez bien.
Cordialement.
Pas de problème concernant les couleurs normalisées des couleurs de votre réseau.
Ces couleurs indiquent que l'on a 240 V entre R et N, le neutre étant le blanc. Entre blanc et rouge ou noir il doit y avoir 120 V.
Or, sauf erreur, lumière et ventilateur doivent certainement être alimentés en 120 V. Dans ce cas, le schéma est faux.
Nous avons une certaine connaissance du réseau Nord Américain c'est pour cela qu'avant de vous proposer un schéma valide, il vous faut juste apporter confirmations des tensions de votre réseau.
D'autre part, sur les forums Bricovidéo il y a un suivi régulier des sujets traités, que vous n'aurez peut-être pas ailleurs.
A suivre, si vous le voulez bien.
Cordialement.
22 mai 2016 à 22:44
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur doubleBonjour marquel.
Un retour d'informations serait apprécié par les contributeurs, même si des milliers de kilomètres nous séparent.
Cordialement.
Un retour d'informations serait apprécié par les contributeurs, même si des milliers de kilomètres nous séparent.
Cordialement.
22 mai 2016 à 20:35
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur doubleBonjour.
L'origine de la ligne est le transformateur de l’ilot qui lui, possède ses propres protections de sortie. En souterrain on trouve quelquefois une arrivée en coffret sur le trottoir et des départs dans différentes zones, protégés chacun par un dispositif à fusibles.
En résumé, les protections en amont du coffret ERDF au dessus du compteur existent, ce qui est normal.
Cordialement.
L'origine de la ligne est le transformateur de l’ilot qui lui, possède ses propres protections de sortie. En souterrain on trouve quelquefois une arrivée en coffret sur le trottoir et des départs dans différentes zones, protégés chacun par un dispositif à fusibles.
En résumé, les protections en amont du coffret ERDF au dessus du compteur existent, ce qui est normal.
Cordialement.
22 mai 2016 à 17:02
consulter ce sujet Problème possible avant compteurBonjour. Eh oui, on appelle cela une douille de m... que l'on trouve hélas chez bricobidule.
On espère que dans votre appartement il y a plus d'un circuit lumière.
Cordialement.
On espère que dans votre appartement il y a plus d'un circuit lumière.
Cordialement.
22 mai 2016 à 15:05
consulter ce sujet Installation douille E27Bonjour. Juste la réponse à cette question
Vous voyez que pour une puissance de 7 kW en une heure la batterie est vide.
Au prix annoncé sur le site, il faudra rajouter le convertisseur continu alternatif et les organes de coupure et protection. Et bien entendu, le chargeur n'est pas chiffré.
La réponse étant effectuée, passons à autre chose de plus réaliste, peut-être le brûleur à gaz. Mais les doutes concernant la viabilité de votre projet sont nombreux.
Vous faites au mieux, avec votre entourage, la banque, vos économies, la chambre des métiers etc.
Les perspectives de durée de vie des auto-entreprises à 3 ans sont assez médiocres, comme la presse spécialisée le souligne. Il faut vous renseigner sur ce point.
Cordialement.
Citation :La relation à utiliser est 7 kWh = puissance absorbée par les équipement (en kW) × durée de l'utilisation (en heures).
Restitution 7kWh mais pendant combien de temps ?
Vous voyez que pour une puissance de 7 kW en une heure la batterie est vide.
Au prix annoncé sur le site, il faudra rajouter le convertisseur continu alternatif et les organes de coupure et protection. Et bien entendu, le chargeur n'est pas chiffré.
La réponse étant effectuée, passons à autre chose de plus réaliste, peut-être le brûleur à gaz. Mais les doutes concernant la viabilité de votre projet sont nombreux.
Vous faites au mieux, avec votre entourage, la banque, vos économies, la chambre des métiers etc.
Les perspectives de durée de vie des auto-entreprises à 3 ans sont assez médiocres, comme la presse spécialisée le souligne. Il faut vous renseigner sur ce point.
Cordialement.
22 mai 2016 à 13:55
consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415WBonjour.
Il n'y a pas de raison d'alimenter l'éclairage des pièces humides avec des conducteurs de section 2,5 mm² à cause de la ligne équipotentielle locale.
L'essentiel est que cette dernière soit présente et bien réalisée.
Donc circuits de prises en 2,5 mm² protégées par DJ 20 A maximum, circuits lumière en 1,5 mm² protégés par DJ 16 A maximum. Comme d'habitude.
Dans le cas bizarrement anormal où il y aurait des conducteurs de sections différentes sur le même circuit, on protège avec un calibre correspondant à la plus petite section.
Dans un habitat moderne avec les conducteurs précités le DJ 16 A est passe partout.
Cordialement.
Il n'y a pas de raison d'alimenter l'éclairage des pièces humides avec des conducteurs de section 2,5 mm² à cause de la ligne équipotentielle locale.
L'essentiel est que cette dernière soit présente et bien réalisée.
Donc circuits de prises en 2,5 mm² protégées par DJ 20 A maximum, circuits lumière en 1,5 mm² protégés par DJ 16 A maximum. Comme d'habitude.
Dans le cas bizarrement anormal où il y aurait des conducteurs de sections différentes sur le même circuit, on protège avec un calibre correspondant à la plus petite section.
Dans un habitat moderne avec les conducteurs précités le DJ 16 A est passe partout.
Cordialement.
22 mai 2016 à 09:31
consulter ce sujet Section des conducteurs sur un même circuitOk dedelemerinos. C'est bon signe.
Vous débranchez tous les récepteurs sur les prises et vous faites le même essai ; une prise peut être en défaut si le DJ déclenche. Si non, vous rebranchez les récepteurs un à un et vous verrez lequel est en défaut.
Faites une inspection visuelle des fiches avant. Un court-circuit peut laisser des traces.
Cordialement.
Vous débranchez tous les récepteurs sur les prises et vous faites le même essai ; une prise peut être en défaut si le DJ déclenche. Si non, vous rebranchez les récepteurs un à un et vous verrez lequel est en défaut.
Faites une inspection visuelle des fiches avant. Un court-circuit peut laisser des traces.
Cordialement.
20 mai 2016 à 15:45
consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncteur sauteRe. Ici, il s'agit d'une alimentation biphasée 120 240 V 60 Hz, avec les couleurs normalisées en Amérique du nord.
Le noir est normalement une phase, mais ce peut être effectivement un départ.
Malgré tout, il y a bien marqué alimentation.
Attendons les éclaircissements de marquel.
Cordialement.
Le noir est normalement une phase, mais ce peut être effectivement un départ.
Malgré tout, il y a bien marqué alimentation.
Attendons les éclaircissements de marquel.
Cordialement.
20 mai 2016 à 13:08
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur doubleBonjour.
Ce n'est pas un travail de débutant. Il faut suivre pas à pas la notice.
L'inexpérience semble vous empêcher à mener à bien ce montage.
Pour l’étanchéité, ce n'est pas un problème si les luminaires sont prévus pour.
Il faut vous faire aider par un ami expérimenté, ou un professionnel.
Cordialement.
Ce n'est pas un travail de débutant. Il faut suivre pas à pas la notice.
L'inexpérience semble vous empêcher à mener à bien ce montage.
Pour l’étanchéité, ce n'est pas un problème si les luminaires sont prévus pour.
Il faut vous faire aider par un ami expérimenté, ou un professionnel.
Cordialement.
20 mai 2016 à 12:27
consulter ce sujet Câblage et programmation Carte CAME ZA3NBonjour.
Il n'y a pas d'appareil miracle. Dans un cas comme celui là vous risquez de casser le tir fil.
Il est préférable d'utiliser de la corde à piano de 0,8 mm environ, plus résistante. Personnellement, j'utilise du hauban pour antenne extérieure. C'est Incassable, et on peut tirer très fort.
Si vous avez à passer un R2V 3g1,5 vous pourriez récupérer le conduit, sinon c'est fichu.
Cordialement.
Il n'y a pas d'appareil miracle. Dans un cas comme celui là vous risquez de casser le tir fil.
Il est préférable d'utiliser de la corde à piano de 0,8 mm environ, plus résistante. Personnellement, j'utilise du hauban pour antenne extérieure. C'est Incassable, et on peut tirer très fort.
Si vous avez à passer un R2V 3g1,5 vous pourriez récupérer le conduit, sinon c'est fichu.
Cordialement.
20 mai 2016 à 12:21
consulter ce sujet Déboucher une gaine électriqueBonjour. Sauf erreur votre schéma est faux, car la manœuvre de l'interrupteur relie noir et rouge, les deux phases de l'alimentation, le blanc étant le neutre. Bref, un court-circuit qui fera exploser l'interrupteur.
Dans votre boitier il y a déjà une phase directe. Avec un double interrupteur vous alimentez le ventilateur et la lampe. Par contre on ne voit pas pourquoi dans votre alimentation en haut et à droite il y a deux phases.
Cordialement.
Dans votre boitier il y a déjà une phase directe. Avec un double interrupteur vous alimentez le ventilateur et la lampe. Par contre on ne voit pas pourquoi dans votre alimentation en haut et à droite il y a deux phases.
Cordialement.
20 mai 2016 à 12:16
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur doubleBonjour. Vous débranchez les deux conducteurs en sortie du DJ modulaire et vous voyez ce qui se passe. Cordialement.
20 mai 2016 à 10:03
consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncteur sauteBonjour. La solution électrique avec groupe électrogène n'est pas viable : trop lourd, trop cher, trop bruyant. Sans compter le carburant à transporter.
Vu cet am un camion comme le vôtre équipé au propane avec deux bouteilles, + un raccordement secteur 16 A sur un tableau forain.
Cordialement.
Vu cet am un camion comme le vôtre équipé au propane avec deux bouteilles, + un raccordement secteur 16 A sur un tableau forain.
Cordialement.
19 mai 2016 à 22:10
consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415WBonjour. Une prise ordinaire convient. Cordialement.
19 mai 2016 à 22:03
consulter ce sujet Raccordement électrique de la hotteBien reçu. Dans ce cas, il faut qu'un professionnel intervienne sur place. Désolé.
Cordialement.
Cordialement.
19 mai 2016 à 13:25
consulter ce sujet Conseils choix d'un disjoncteurBien reçu. C'est bizarre, car tous les contacteurs de chauffe-eau sont, sauf erreur, des NO, comme celui qui est en photo.
Si vous avez constaté qu'en journée le sélecteur en position auto était libre, donc ne s'accrochait pas sur forcé, alors le contacteur était commandé. Facile à voir avec une lampe témoin en parallèle avec la bobine.
Vous devriez vérifier ce point.
Sur le forum on conseille les grandes marques d'appareillage. Brioelec demeure une marque inconnue.
Cordialement.
Si vous avez constaté qu'en journée le sélecteur en position auto était libre, donc ne s'accrochait pas sur forcé, alors le contacteur était commandé. Facile à voir avec une lampe témoin en parallèle avec la bobine.
Vous devriez vérifier ce point.
Sur le forum on conseille les grandes marques d'appareillage. Brioelec demeure une marque inconnue.
Cordialement.
18 mai 2016 à 20:34
consulter ce sujet Inversion heure creuse pleine sur contacteurBien reçu freddumon.
Dès l'instant où les câbles sont multi-brins, on met des embouts.
Ce n'est pas la ruine et cela fait partie des règles de l'art.
Cordialement.
Dès l'instant où les câbles sont multi-brins, on met des embouts.
Ce n'est pas la ruine et cela fait partie des règles de l'art.
Cordialement.
18 mai 2016 à 00:07
consulter ce sujet Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangéeOk. 3 appareils devraient pouvoir être alimentés sur les 3 phases d'un groupe triphasé comme le ECT 7000 P Honda
http://industrie.honda.fr/industrial/products/generators/endurance/specifications.html
Mais cela reste assez bruyant. Un investissement qui dépasse 2 600 € environ.
Les caractéristiques et la consommation sont sur le document.
Outre l'achat, il faut chiffrer la consommation, et prévoir le SAV.
D'autres marques sont proposées sur le net, mais il vaut mieux faire affaire avec un professionnel reconnu avec surface de vente, et laisser tomber toutes les machines d'origine lointaine, et sans SAV bien entendu.
Il faut faire vos additions et bien faire attention à la rentabilité et vous renseigner auprès des confrères semble indispensable.
Vous brancher en triphasé sur le réseau serait plus simple. Des frais à prévoir.
Conclusion : économiquement, il faudrait vous faire conseiller. Les food truck sont à la mode, mais quid de leur rentabilité et leur longévité ?
Cordialement.
http://industrie.honda.fr/industrial/products/generators/endurance/specifications.html
Mais cela reste assez bruyant. Un investissement qui dépasse 2 600 € environ.
Les caractéristiques et la consommation sont sur le document.
Outre l'achat, il faut chiffrer la consommation, et prévoir le SAV.
D'autres marques sont proposées sur le net, mais il vaut mieux faire affaire avec un professionnel reconnu avec surface de vente, et laisser tomber toutes les machines d'origine lointaine, et sans SAV bien entendu.
Il faut faire vos additions et bien faire attention à la rentabilité et vous renseigner auprès des confrères semble indispensable.
Vous brancher en triphasé sur le réseau serait plus simple. Des frais à prévoir.
Conclusion : économiquement, il faudrait vous faire conseiller. Les food truck sont à la mode, mais quid de leur rentabilité et leur longévité ?
Cordialement.
18 mai 2016 à 00:04
consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415WBonjour Yoann. La cuisine électrique en nomade n'est pas le meilleur choix. Le gaz avec bouteilles, davantage.
Avec un petit groupe vous pouvez alimenter un réfrigérateur et l'éclairage, mais pas de cuisson. Sinon, il vous faudrait un groupe énorme de 6 kW minimum environ.
Renseignez-vous pour voir comment vos concurrents alimentent leur camion.
Cordialement.
Avec un petit groupe vous pouvez alimenter un réfrigérateur et l'éclairage, mais pas de cuisson. Sinon, il vous faudrait un groupe énorme de 6 kW minimum environ.
Renseignez-vous pour voir comment vos concurrents alimentent leur camion.
Cordialement.
17 mai 2016 à 20:34
consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415WBonjour.
Vous avez trois possibilités :
1. changer la bobine pour un modèle 230 V
2. utiliser un transformateur abaisseur 230/24 V
3. changer de contacteur.
Faire chuter la tension n'est pas une bonne solution, et encore moins avec une lampe (récepteur qui ne présente pas une résistance constante).
Cordialement.
Vous avez trois possibilités :
1. changer la bobine pour un modèle 230 V
2. utiliser un transformateur abaisseur 230/24 V
3. changer de contacteur.
Faire chuter la tension n'est pas une bonne solution, et encore moins avec une lampe (récepteur qui ne présente pas une résistance constante).
Cordialement.
17 mai 2016 à 20:27
consulter ce sujet Branchement contacteur puissanceBonjour. On ne peut répondre à votre question, na sachant pas comment chaque variateur est câblé.
Pour la commande par interrupteurs vous voyez ce qu'est un montage simple allumage : neutre direct à la lampe, phase directe à l'interrupteur, puis phase coupée de l'interrupteur à la lampe.
Il faut entrer dans les détails du câblage chez vous.
Pas forcément très simple.
Cordialement.
Pour la commande par interrupteurs vous voyez ce qu'est un montage simple allumage : neutre direct à la lampe, phase directe à l'interrupteur, puis phase coupée de l'interrupteur à la lampe.
Il faut entrer dans les détails du câblage chez vous.
Pas forcément très simple.
Cordialement.
17 mai 2016 à 18:09
consulter ce sujet Commande de spots 12V remplacer variateurs par interrupteursBonjour. 10 mm² suffira pour alimenter le premier DJ. Avec des embouts de câble pour du souple.
Idem pour les liaisons des borniers vers les ID 40 A.
L'idéal eut été que vous puissiez mettre un peigne depuis l'ID jusqu'à tous les DJ.
Cordialement.
Idem pour les liaisons des borniers vers les ID 40 A.
L'idéal eut été que vous puissiez mettre un peigne depuis l'ID jusqu'à tous les DJ.
Cordialement.
17 mai 2016 à 17:39
consulter ce sujet Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangéeBonjour. La commande du contacteur est toujours la même : un contact se ferme pendant les HC et le chauffe-eau est commandé. Le contacteur n'est pas en cause.
A suivre, après vos recherches.
Cordialement.
Citation :Oui, mais si auparavant le montage fonctionnait, il y a certainement une erreur quelque part. Mais où ?
Normalement j'ai refait les branchements à l'identique
A suivre, après vos recherches.
Cordialement.
17 mai 2016 à 17:34
consulter ce sujet Inversion heure creuse pleine sur contacteurBonjour. Quel est l'élément qui déclenche ? Est-ce au moment où la chauffe est commandée ou bien est-ce juste en branchant la fiche de la friteuse sur une prise ?
On peut penser que la friteuse n'est pas de première jeunesse, contrairement à l'installation électrique.
Cordialement.
On peut penser que la friteuse n'est pas de première jeunesse, contrairement à l'installation électrique.
Cordialement.
15 mai 2016 à 22:55
consulter ce sujet Réparer friteuse qui fait disjoncterBonjour. Nous n'en savons pas plus que vous. Il est d'usage de monter les cellules afin d'avoir un fonctionnement en sécurité à la fermeture. Vous devriez les monter afin d'avoir la configuration normale. La notice des cellules devrait permettre de voir comment est branché le contact de la cellule s'il s'agit bien de cela ; la notice Primostar n'est pas explicite concernant ce point.
Vous pouvez avoir une assistance technique Motostar ici : ASSISTANCE TECHNIQUE : 02 54 40 06 89
Références trouvées à la dernière page de la notice technique.
Cordialement.
Vous pouvez avoir une assistance technique Motostar ici : ASSISTANCE TECHNIQUE : 02 54 40 06 89
Références trouvées à la dernière page de la notice technique.
Cordialement.
15 mai 2016 à 22:08
consulter ce sujet Motorisation portail Motostar moteur esclave n'est pas commandéBonjour. Si une douille sur deux ne comporte pas de lampe, l'intérieur de celle-ci est accessible.
Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la sécurité des personnes.
Il faudrait trouver un autre moyen plus sûr pour éclairer la pergola. Voyez ce qui se fait en leds.
Cordialement.
Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la sécurité des personnes.
Il faudrait trouver un autre moyen plus sûr pour éclairer la pergola. Voyez ce qui se fait en leds.
Cordialement.
15 mai 2016 à 21:42
consulter ce sujet Sécurité installation guirlande extérieurBonjour. Si vous ne trouvez pas vous même l'origine de la panne (il pourrait y avoir une erreur de montage) il faudra faire intervenir un professionnel.
Le testeur permet juste de constater la présence tension phase terre dans certaines conditions. Le courant ne passe pas forcément si le circuit de charge est ouvert.
La plinthe neuve présente peut-être un problème. Branchez là en direct sur une source de tension afin de voir si elle chauffe.
Cordialement.
Le testeur permet juste de constater la présence tension phase terre dans certaines conditions. Le courant ne passe pas forcément si le circuit de charge est ouvert.
La plinthe neuve présente peut-être un problème. Branchez là en direct sur une source de tension afin de voir si elle chauffe.
Cordialement.
15 mai 2016 à 21:38
consulter ce sujet Plinthe électrique qui ne chauffe pasBonjour. Pour une ligne en 1,5 mm² la calibre maximum de la protection est 16 A., valeur normalisée.
Cordialement.
Cordialement.
15 mai 2016 à 21:31
consulter ce sujet Disjoncteur 20A avec câble 1,5mmBonjour à tous.
Dans le cas qui est évoqué, et qui concerne l'alimentation d'une machine, un disjoncteur protège la ligne. On ne voit pas comment il est équipé d'un bouton poussoir qui pourrait servir de coupure d'urgence.
Si le secteur disparait, le disjoncteur s'enclenchera après réapparition de celui ci car son circuit de commande sera de nouveau alimenté, et la machine redémarrera toute seule.
La mise en marche de la machine par le coffret de celle ci reste imprécise.
En conclusion, il ne s'agit pas d'une entraide bricolage simple, mais de l'alimentation d'une machine qui doit respecter les conditions de sécurité énoncées plus haut. On ne peut donc souscrire à votre demande telle que vous la formulez, car sans plus de précision, la sécurité des personnes ne semble pas respectée.
Un coffret contrôle machine triphasé classique avec BP interne CU reste la seule solution réglementairement possible.
On peut vous guider vers cette solution si vous le désirez. Il est peu probable qu'un électricien local responsable effectue le montage que vous évoquez.
Cordialement.
Dans le cas qui est évoqué, et qui concerne l'alimentation d'une machine, un disjoncteur protège la ligne. On ne voit pas comment il est équipé d'un bouton poussoir qui pourrait servir de coupure d'urgence.
Si le secteur disparait, le disjoncteur s'enclenchera après réapparition de celui ci car son circuit de commande sera de nouveau alimenté, et la machine redémarrera toute seule.
La mise en marche de la machine par le coffret de celle ci reste imprécise.
En conclusion, il ne s'agit pas d'une entraide bricolage simple, mais de l'alimentation d'une machine qui doit respecter les conditions de sécurité énoncées plus haut. On ne peut donc souscrire à votre demande telle que vous la formulez, car sans plus de précision, la sécurité des personnes ne semble pas respectée.
Un coffret contrôle machine triphasé classique avec BP interne CU reste la seule solution réglementairement possible.
On peut vous guider vers cette solution si vous le désirez. Il est peu probable qu'un électricien local responsable effectue le montage que vous évoquez.
Cordialement.
15 mai 2016 à 09:44
consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40Bien reçu. Ce (apparemment bon) produit est à 30 € ici http://www.stockelec.fr/90-reglettes-etanches
Mais pour une cave, c'est luxueux. Pas besoin de ballast électronique. Une réglette à starter est increvable Pour les ballasts électroniques, il faut voir.
Vous faites au mieux. Allez voir quand même chez un grossiste. Ils n'ont pas pour habitude de vendre du matériel douteux.
On aime bien Mazda, Philips etc.
Mais vous avez un magasin à proximité semble-t-il.
Cordialement.
Mais pour une cave, c'est luxueux. Pas besoin de ballast électronique. Une réglette à starter est increvable Pour les ballasts électroniques, il faut voir.
Vous faites au mieux. Allez voir quand même chez un grossiste. Ils n'ont pas pour habitude de vendre du matériel douteux.
On aime bien Mazda, Philips etc.
Mais vous avez un magasin à proximité semble-t-il.
Cordialement.
14 mai 2016 à 21:50
consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente






