Profil du membre GL
Actuellement
27 351
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 419 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Mettre un deuxième DB en cascade avec le premier ne se justifie pas.
Il s'agit juste d'assurer une coupure générale à l'intérieur de l'habitat..
Votre tableau de répartition se suffit à lui même, les protections surintensités sont présentes, les protections différentielles 30 mA également.
Comme précisé par l'ami CMT, un simple interrupteur-sectionneur conviendra parfaitement.
Vous le disposez au mieux, dans le tableau si vous avez la place, et il semble qu'il y en ait ; juste 2 modules.
Cordialement.
Mettre un deuxième DB en cascade avec le premier ne se justifie pas.
Il s'agit juste d'assurer une coupure générale à l'intérieur de l'habitat..
Votre tableau de répartition se suffit à lui même, les protections surintensités sont présentes, les protections différentielles 30 mA également.
Comme précisé par l'ami CMT, un simple interrupteur-sectionneur conviendra parfaitement.
Vous le disposez au mieux, dans le tableau si vous avez la place, et il semble qu'il y en ait ; juste 2 modules.
Cordialement.
11 mai 2017 à 10:10
consulter ce sujet Avis tableau et GTL avant passage du consuelBonjour. Tout d'abord, on ne peut que vous conseiller de faire intervenir un professionnel qui répondra exactement au problème et sans soucis pour vous.
Sinon, le moyen le plus simple est de faire cheminer le câble d'alimentation de bonne section au niveau de la charpente métallique ou au plafond. La liaison avec les luminaires peut se faire avec du câble souple type HO7RN-F (3g1,5 par luminaire) qui prendra mieux sa place sur chaque chainette ou filin avec des colliers rilsan ; le R2V est trop rigide pour la descente vers les luminaires.
Suivant l'implantation, chaque boite Plexo de 15×15 (pour avoir de la place) peut connecter au moins 3 luminaires avec ce qu'il faut comme mou. Chaque luminaire sera relié à la terre bien évidemment, et de façon indirecte, chaque filin ou chainette.
Le tube IRL peut apporter une protection mécanique supplémentaire, tout en facilitant le cheminement sans que le câble d'amenée fasse de vagues.
On conseille donc l'emploi de tube rigide, d'autant plus que le tube peut rentrer dans la boite avec les presse-étoupe. L'installation n'en sera que plus esthétique et très facile à effectuer.
Les luminaires peuvent être graduables pour économiser l'énergie.
Vous pouvez aussi scinder les luminaires de façon à avoir 4 allumages au lieu de 2.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Sinon, le moyen le plus simple est de faire cheminer le câble d'alimentation de bonne section au niveau de la charpente métallique ou au plafond. La liaison avec les luminaires peut se faire avec du câble souple type HO7RN-F (3g1,5 par luminaire) qui prendra mieux sa place sur chaque chainette ou filin avec des colliers rilsan ; le R2V est trop rigide pour la descente vers les luminaires.
Suivant l'implantation, chaque boite Plexo de 15×15 (pour avoir de la place) peut connecter au moins 3 luminaires avec ce qu'il faut comme mou. Chaque luminaire sera relié à la terre bien évidemment, et de façon indirecte, chaque filin ou chainette.
Le tube IRL peut apporter une protection mécanique supplémentaire, tout en facilitant le cheminement sans que le câble d'amenée fasse de vagues.
On conseille donc l'emploi de tube rigide, d'autant plus que le tube peut rentrer dans la boite avec les presse-étoupe. L'installation n'en sera que plus esthétique et très facile à effectuer.
Les luminaires peuvent être graduables pour économiser l'énergie.
Vous pouvez aussi scinder les luminaires de façon à avoir 4 allumages au lieu de 2.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
11 mai 2017 à 09:46
consulter ce sujet Norme installation éclairage hangar d'élevageBonjour. Le M116 est un disjoncteur moteur magnétothermique différentiel pour moteur asynchrone triphasé ; on branche l'entrée en haut ou en bas au choix. Ici, l'alimentation a été choisie en bas.
Le branchement de ce DJ triphasé utilisé en mono doit respecter une particularité de câblage, ce qui est apparent dans le schéma du 8 avril. Le vôtre est un peu brouillon il faut bien le reconnaitre.
On se demande pourquoi ce DJ moteur n'a pas été livré et encore moins raccordé.
L'invité du 5 mai devrait s'y retrouver.
ABB disjoncteurs moteurs
Cordialement.
Le branchement de ce DJ triphasé utilisé en mono doit respecter une particularité de câblage, ce qui est apparent dans le schéma du 8 avril. Le vôtre est un peu brouillon il faut bien le reconnaitre.
On se demande pourquoi ce DJ moteur n'a pas été livré et encore moins raccordé.
L'invité du 5 mai devrait s'y retrouver.
ABB disjoncteurs moteurs
Cordialement.
11 mai 2017 à 00:12
consulter ce sujet Question schéma coffret piscineMerci pour votre retour. Un problème de réglé.
Cordialement.
Cordialement.
10 mai 2017 à 23:28
consulter ce sujet Raccordement surpresseur robot piscineBien reçu Oli66. Malheureusement nous n'avons pas de broyeur dans l'environnement même éloigné, donc pas de schéma. On a suspecté le commutateur mais, comme déjà signalé il y a quelques temps, seule une intervention sur l'établi par un électricien compétent pourra venir à bout du problème. Il y a du temps à passer.
En attendant, il va falloir vous passer de cette machine. L'ami LaBobine a fourni des explications concernant votre problème sur un autre forum et ils faut vous y référer. Le schéma de principe est celui qu'il faut suivre.
Un bobinier, et il en existe, pourrait reconfigurer les branchements.
Pas très compliqué pour un électricien expérimenté en machines.
Cordialement.
En attendant, il va falloir vous passer de cette machine. L'ami LaBobine a fourni des explications concernant votre problème sur un autre forum et ils faut vous y référer. Le schéma de principe est celui qu'il faut suivre.
Un bobinier, et il en existe, pourrait reconfigurer les branchements.
Pas très compliqué pour un électricien expérimenté en machines.
Cordialement.
10 mai 2017 à 12:39
consulter ce sujet Panne broyeur végétal Stiga LSG2508Bonjour Aurélien. Il faut soumettre le diagnostic à un professionnel.
Mais il n'y a pas que cela. Si l'habitat est très ancien, il pourra y avoir davantage de travaux que la mise en sécurité électrique décrite par le diagnostic.
Il faut tout vérifier avant l'achat : la plomberie, les évacuations, les robinets, la maçonnerie avec les fissures éventuelles, l'isolation, le mode de chauffage etc. Et ensuite vous évaluerez votre offre à la baisse s'il y a beaucoup de travaux.
Cordialement.
Mais il n'y a pas que cela. Si l'habitat est très ancien, il pourra y avoir davantage de travaux que la mise en sécurité électrique décrite par le diagnostic.
Il faut tout vérifier avant l'achat : la plomberie, les évacuations, les robinets, la maçonnerie avec les fissures éventuelles, l'isolation, le mode de chauffage etc. Et ensuite vous évaluerez votre offre à la baisse s'il y a beaucoup de travaux.
Cordialement.
10 mai 2017 à 09:44
consulter ce sujet Devis suite à un diagnostic électricitéBonjour Eric. Le moteur est couplé en étoile, donc pour être alimenté par un réseau 400 V entre phases.
Il faut contrôler les tensions sur la prise. Il y a trop de variations.
Le sens de branchement des trois phases influera sur le sens de rotation ; il faut donc faire attention.
4 kW de puissance utile du moteur représente un peu plus de 5 kW absorbé en régime permanent, sans compter la puissance absorbée au démarrage. Bref, il faudra au moins 9 kVA disponibles pour faire tourner le compresseur.
Un électricien pourrait certainement remettre la machine en service en toute sécurité, avec les protections nécessaires.
Cordialement.
Il faut contrôler les tensions sur la prise. Il y a trop de variations.
Le sens de branchement des trois phases influera sur le sens de rotation ; il faut donc faire attention.
4 kW de puissance utile du moteur représente un peu plus de 5 kW absorbé en régime permanent, sans compter la puissance absorbée au démarrage. Bref, il faudra au moins 9 kVA disponibles pour faire tourner le compresseur.
Un électricien pourrait certainement remettre la machine en service en toute sécurité, avec les protections nécessaires.
Cordialement.
10 mai 2017 à 00:05
consulter ce sujet Alimentation compresseurBonjour. Avec 9 kVA vous ne pouvez alimenter 2 habitations en tout électrique.
Il serait mieux de créer un deuxième point de livraison indépendant.
Plaque induction = 5 kW environ ; clim = 3,5 kW ; moteur = 1,2 kW ; + tout ce qui n'est pas compté.
Cordialement.
Il serait mieux de créer un deuxième point de livraison indépendant.
Plaque induction = 5 kW environ ; clim = 3,5 kW ; moteur = 1,2 kW ; + tout ce qui n'est pas compté.
Cordialement.
09 mai 2017 à 17:19
consulter ce sujet Câble de liaison maison avec mon garageOk aurelaye75. On comprend que les appliques doivent toujours être alimentées, la mise en service et l'extinction devant se faire avec le BP ou le senseur tactile incorporé.
Si c'est ainsi, vous ne pourrez les commander depuis l'interrupteur de l'entrée.
Vous n'avez pas fait le bon choix semble-t-il.
Cordialement.
Si c'est ainsi, vous ne pourrez les commander depuis l'interrupteur de l'entrée.
Citation :C'est probable. Vous expérimentez pour en avoir le cœur net.
C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas ?
Vous n'avez pas fait le bon choix semble-t-il.
Citation :C'est un bon début ! Mais ce peut être beaucoup plus compliqué.
Mon mari s'est essayé ce week-end à faire de l'électricité
Cordialement.
07 mai 2017 à 22:20
consulter ce sujet Problème branchement appliques avec interrupteurBonjour.
Quels paramètres désirez-vous surveiller ?
S'agit-il d'un moteur asynchrone ? Mono ou triphasé ? De quelle puissance ? Pour quel usage ?
Cordialement.
Quels paramètres désirez-vous surveiller ?
S'agit-il d'un moteur asynchrone ? Mono ou triphasé ? De quelle puissance ? Pour quel usage ?
Cordialement.
07 mai 2017 à 22:12
consulter ce sujet Surveiller un moteur électriqueBonjour. Vos interrogations sont légitimes et nous les partageons.
Le site du fabricant Protection pour spot encastrable précise les domaines d'emploi de chacun de leurs produits. La classe M0 pour la laine déroulée semble compatible.
Un service clients peut répondre aux questions.
Isover : "Naturellement non combustibles, les laines de verre sont classées A1 ou A2 selon le système européen des Euroclasses de réaction au feu."
Vous trouverez d'autres renseignements en tapant "pot isolation spots encastrés" sur un moteur de recherche.
On ne peut donc répondre avec certitude. Vous pouvez néanmoins fabriquer une petite maquette avec planche, spot, pot, isolant minéral. Vous recouvrez bien le pot avec l'isolant et allumez le spot pendant suffisamment longtemps. Il restera à évaluer l'augmentation de température. Et vous verrez si l'ensemble isolant avec papier kraft convient. On peut penser que oui, mais rien ne vaut l'expérience dans votre cas.
La défaillance de l'électronique est toujours possible. Le convertisseur, déporté ou non, doit répondre à des normes précises quant à sa résistance à l'augmentation de température. Mais ceci nécessite d'approfondir. Un sujet intéressant.
Cordialement.
Le site du fabricant Protection pour spot encastrable précise les domaines d'emploi de chacun de leurs produits. La classe M0 pour la laine déroulée semble compatible.
Un service clients peut répondre aux questions.
Isover : "Naturellement non combustibles, les laines de verre sont classées A1 ou A2 selon le système européen des Euroclasses de réaction au feu."
Vous trouverez d'autres renseignements en tapant "pot isolation spots encastrés" sur un moteur de recherche.
On ne peut donc répondre avec certitude. Vous pouvez néanmoins fabriquer une petite maquette avec planche, spot, pot, isolant minéral. Vous recouvrez bien le pot avec l'isolant et allumez le spot pendant suffisamment longtemps. Il restera à évaluer l'augmentation de température. Et vous verrez si l'ensemble isolant avec papier kraft convient. On peut penser que oui, mais rien ne vaut l'expérience dans votre cas.
La défaillance de l'électronique est toujours possible. Le convertisseur, déporté ou non, doit répondre à des normes précises quant à sa résistance à l'augmentation de température. Mais ceci nécessite d'approfondir. Un sujet intéressant.
Cordialement.
07 mai 2017 à 22:09
consulter ce sujet Spot led et risque incendie vrai ou faux ?Bonjour.
C'est normal pour des lampes led de premier prix.
Faites une recherche sur le forum avec les mots "tensions induites".
Voir également les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
C'est normal pour des lampes led de premier prix.
Faites une recherche sur le forum avec les mots "tensions induites".
Voir également les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
07 mai 2017 à 21:17
consulter ce sujet Problème détecteur et ledMerci pour les bonnes nouvelles PhilB.
C'est juste le début du travail qui vous attend. On aperçoit deux interrupteurs bakélite avec fusible de collection.
Pour le changement du DB voire le changement de la platine il faut faire intervenir le chargé d'affaires du fournisseur d'énergie.
Le DB peut être changé gratuitement vu la vétusté. Pour la gratuité du reste, il n'y a rien de certain.
Cordialement.
C'est juste le début du travail qui vous attend. On aperçoit deux interrupteurs bakélite avec fusible de collection.
Pour le changement du DB voire le changement de la platine il faut faire intervenir le chargé d'affaires du fournisseur d'énergie.
Le DB peut être changé gratuitement vu la vétusté. Pour la gratuité du reste, il n'y a rien de certain.
Cordialement.
07 mai 2017 à 21:13
consulter ce sujet Informations vieux disjoncteur de branchementBonjour Aurelaye. Il faut revoir votre mode opératoire. Il n'y a pas de raison que le montage ne fonctionne pas. Il aurait été préférable d'utiliser des bornes rapides à 3 alvéoles.
Faites déjà fonctionner une lampe. Pour commander la lampe il faut que son interrupteur soit sur "on".
A part cela, il n'est pas certain que les lampes soient suffisamment puissantes pour lire dans de bonnes conditions. C'est vous qui voyez, Ou pas.
A suivre si possible avant la tombée de la nuit.
Cordialement.
Faites déjà fonctionner une lampe. Pour commander la lampe il faut que son interrupteur soit sur "on".
A part cela, il n'est pas certain que les lampes soient suffisamment puissantes pour lire dans de bonnes conditions. C'est vous qui voyez, Ou pas.
A suivre si possible avant la tombée de la nuit.
Cordialement.
07 mai 2017 à 21:02
consulter ce sujet Problème branchement appliques avec interrupteurBonjour. Vous avez commandé un kit luminaire à lampes à filament et son alimentation.
Il faut choisir un autre ensemble sans dépareiller celui-ci.
Il s'agit d'un convertisseur adapté aux lampes. Pas un transformateur au sens propre.
Cordialement.
Il faut choisir un autre ensemble sans dépareiller celui-ci.
Il s'agit d'un convertisseur adapté aux lampes. Pas un transformateur au sens propre.
Cordialement.
06 mai 2017 à 22:20
consulter ce sujet Choix de transformateur pour une lumière LEDBonjour Anaïs.
D'une façon générale, on n'aime pas trop les douilles laiton non raccordées à la terre.
Il est préférable d'utiliser les douilles en matériau isolant.
La présence d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition limite les risques pour les personnes.
C'est le cas notamment quand on utilise des luminaires anciens non reliés à la terre.
Vous faites au mieux, avec prudence. Si vous utilisez la douille laiton, soignez bien le raccordement interne ; il ne faut pas de cuivre apparent.
Mais avec une douille plastique vous n'auriez pas ces interrogations sur la sécurité et dormiriez tranquille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
D'une façon générale, on n'aime pas trop les douilles laiton non raccordées à la terre.
Il est préférable d'utiliser les douilles en matériau isolant.
La présence d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition limite les risques pour les personnes.
C'est le cas notamment quand on utilise des luminaires anciens non reliés à la terre.
Vous faites au mieux, avec prudence. Si vous utilisez la douille laiton, soignez bien le raccordement interne ; il ne faut pas de cuivre apparent.
Mais avec une douille plastique vous n'auriez pas ces interrogations sur la sécurité et dormiriez tranquille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mai 2017 à 12:36
consulter ce sujet Branchement lampe douille laitonnée en métalBonjour. La réponse devrait arriver. Le post a été oublié depuis le 11 avril.
Il faudrait faire une photo de face bien nette du module.
On s'aperçoit qu'il s'agit de l'alimentation de l'éclairage. On voit bien le transformateur torique. Il faudrait préciser où vont les fils blancs que l'on suppose être le primaire du transformateur, les deux secondaires étant jaune et bleu.
De même, comment la mise en service de l'éclairage a-t-elle été prévue : interrupteur déporté ou interrupteur sur le tableau ?
Comment est décrite l'option Teleo ? Le vendeur ne pourrait-il pas vous renseigner un peu plus précisément ?
A suivre. Mais la documentation est succincte.
Cordialement.
Il faudrait faire une photo de face bien nette du module.
On s'aperçoit qu'il s'agit de l'alimentation de l'éclairage. On voit bien le transformateur torique. Il faudrait préciser où vont les fils blancs que l'on suppose être le primaire du transformateur, les deux secondaires étant jaune et bleu.
De même, comment la mise en service de l'éclairage a-t-elle été prévue : interrupteur déporté ou interrupteur sur le tableau ?
Comment est décrite l'option Teleo ? Le vendeur ne pourrait-il pas vous renseigner un peu plus précisément ?
A suivre. Mais la documentation est succincte.
Cordialement.
05 mai 2017 à 09:50
consulter ce sujet Question schéma coffret piscineBonjour maximus. Vu la relative puissance réduite de chaque projecteur, vous pouvez tous les brancher en parallèle. Pour éclairer les oiseaux, 3 500 Lm est peut-être excessif. Et cher.
Au choix, vous pouvez utiliser du câble rigide R2V en 3g1,5 mm², ou du souple HO7RN-F.
Vous pouvez réunir les 6 câbles dans une boite de dérivation accessible.
La protection au tableau sera assurée par un DJ 16 A maximum en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA. Ensuite, vous faites cheminer la ligne vers un interrupteur avec lampe témoin, puis la ligne repart vers la boite.
Le même départ peut néanmoins alimenter deux circuits distincts, terrasse et devant.
Vu la puissance non négligeable, vous ne pouvez utiliser les PC télécommandées des grandes surfaces de bricolage. Sauf si vous scindez le montage en deux circuits. En effet, les relais sont petits et on les imagine mal commuter de la puissance importante.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Au choix, vous pouvez utiliser du câble rigide R2V en 3g1,5 mm², ou du souple HO7RN-F.
Vous pouvez réunir les 6 câbles dans une boite de dérivation accessible.
La protection au tableau sera assurée par un DJ 16 A maximum en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA. Ensuite, vous faites cheminer la ligne vers un interrupteur avec lampe témoin, puis la ligne repart vers la boite.
Le même départ peut néanmoins alimenter deux circuits distincts, terrasse et devant.
Vu la puissance non négligeable, vous ne pouvez utiliser les PC télécommandées des grandes surfaces de bricolage. Sauf si vous scindez le montage en deux circuits. En effet, les relais sont petits et on les imagine mal commuter de la puissance importante.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 mai 2017 à 20:49
consulter ce sujet Schémas conception branchement spots Led extérieursBien reçu. On ne connait pas la structure de votre alimentation bien que ce soit une donnée importante.
On suppose qu'il y a un DDR, peut-être 30 mA ou 300 mA, suivi d'un seul DJ de 40 A, vous ne voulez pas scinder les alimentations des deux pompes afin de déterminer laquelle présente un défaut.
On comprend que chaque pompe est connectée dans un boitier et donc qu'il pourrait y avoir une liaison vers la sortie du DJ 40A, et donc que les alimentations pourraient être scindées, et donc être soumises à un testeur d'isolement et non à un multimètre en position ohmmètre.
Un électricien outillé et expérimenté serait mieux à même de résoudre le problème.
Derrière l'écran on ne peut faire plus s'il n'y a ni échange constructif ni confiance.
Désolé.
On suppose qu'il y a un DDR, peut-être 30 mA ou 300 mA, suivi d'un seul DJ de 40 A, vous ne voulez pas scinder les alimentations des deux pompes afin de déterminer laquelle présente un défaut.
On comprend que chaque pompe est connectée dans un boitier et donc qu'il pourrait y avoir une liaison vers la sortie du DJ 40A, et donc que les alimentations pourraient être scindées, et donc être soumises à un testeur d'isolement et non à un multimètre en position ohmmètre.
Un électricien outillé et expérimenté serait mieux à même de résoudre le problème.
Derrière l'écran on ne peut faire plus s'il n'y a ni échange constructif ni confiance.
Désolé.
03 mai 2017 à 14:11
consulter ce sujet Différentiel qui saute comment savoir qui incriminer ?Désolé, Mais à part le disjoncteur dont vous précisez le calibre, la donnée pour le différentiel est erronée.
On attend les caractéristiques d'un interrupteur différentiel avec son intensité nominale et la valeur du courant de défaut en mA.
Une photo des deux en indiquant qui déclenche serait indicative.
Dans votre cas, il faut scinder les départs des deux pompes et mesurer l'isolement, ou bien avec une pince ampèremétrique adaptée, mesurer le courant de fuite vers la terre. Un travail d'électricien bien outillé.
Cordialement.
On attend les caractéristiques d'un interrupteur différentiel avec son intensité nominale et la valeur du courant de défaut en mA.
Une photo des deux en indiquant qui déclenche serait indicative.
Dans votre cas, il faut scinder les départs des deux pompes et mesurer l'isolement, ou bien avec une pince ampèremétrique adaptée, mesurer le courant de fuite vers la terre. Un travail d'électricien bien outillé.
Cordialement.
03 mai 2017 à 11:37
consulter ce sujet Différentiel qui saute comment savoir qui incriminer ?Bonjour. Il faudrait apporter des précisions. Le différentiel est-il un interrupteur ? Alimente-t-il deux DJ, un pour chaque pompe, ou un seul DJ ? Quels sont les calibres des appareillages en cause ?
Cordialement.
Cordialement.
02 mai 2017 à 22:19
consulter ce sujet Différentiel qui saute comment savoir qui incriminer ?Ok. On teste avec les 3 phases et le neutre débranchés à chaque bout (de façon à ne pas mesurer l'isolement des équipements amont et aval qui demeurent connectés, mais Off) ; la méthode traditionnelle. Entre les conducteurs entre eux, et entre chaque conducteur et la terre.
La procédure du technicien n'est pas conforme aux règles. Il y a de bons techniciens, et les autres.
Connaissez vous les valeurs mesurées ?
En tête de ligne se trouve le DJ de branchement différentiel 500 mA. A priori, il ne déclenche pas.
On conçoit bien que les réponses ne vous avancent pas. Votre installation triphasée serait à revoir. Un seul ID tétra en tête ne convient pas. Il faut créer des départs bien repérés et distincts avec des ID différents. Pas simple, et souvent galère en cas de repiquages cachés.
Cordialement.
La procédure du technicien n'est pas conforme aux règles. Il y a de bons techniciens, et les autres.
Connaissez vous les valeurs mesurées ?
En tête de ligne se trouve le DJ de branchement différentiel 500 mA. A priori, il ne déclenche pas.
On conçoit bien que les réponses ne vous avancent pas. Votre installation triphasée serait à revoir. Un seul ID tétra en tête ne convient pas. Il faut créer des départs bien repérés et distincts avec des ID différents. Pas simple, et souvent galère en cas de repiquages cachés.
Cordialement.
02 mai 2017 à 10:47
consulter ce sujet Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amontOk Jean-François. Effectivement, la sortie semble bien être en 2 et 4 (comme sur l'autre contacteur). Essayez avec une lampe témoin.
Demandez à la vendeuse qu'elle vous fasse confirmer, surtout si vous avez acquis le surpresseur dans la boutique.
Cordialement.
Demandez à la vendeuse qu'elle vous fasse confirmer, surtout si vous avez acquis le surpresseur dans la boutique.
Cordialement.
02 mai 2017 à 09:40
consulter ce sujet Raccordement surpresseur robot piscineBonjour. La solution pour ce midi est de faire un repas froid.
Ensuite, disjoncteur de branchement déclenché, il faudra démonter le porte fusibles 32 A et aller en chercher un autre identique dans une grande surface de bricolage en vous faisant aider par un vendeur. Avant démontage il faudra repérer les conducteurs.
Si c'est votre première fois, il faudra peut-être vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel.
Mais si vous êtes locataire, la résolution de l'incident est à la charge du propriétaire ; ce serait donc à vous de le prévenir afin qu'il fasse intervenir un professionnel.
Si vous êtes propriétaire, la rénovation du tableau par la pose de disjoncteurs et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA (s'il n'y en n'a pas) serait souhaitable.
Cordialement.
Ensuite, disjoncteur de branchement déclenché, il faudra démonter le porte fusibles 32 A et aller en chercher un autre identique dans une grande surface de bricolage en vous faisant aider par un vendeur. Avant démontage il faudra repérer les conducteurs.
Si c'est votre première fois, il faudra peut-être vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel.
Mais si vous êtes locataire, la résolution de l'incident est à la charge du propriétaire ; ce serait donc à vous de le prévenir afin qu'il fasse intervenir un professionnel.
Si vous êtes propriétaire, la rénovation du tableau par la pose de disjoncteurs et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA (s'il n'y en n'a pas) serait souhaitable.
Cordialement.
02 mai 2017 à 09:36
consulter ce sujet Problème fusible tableau électriqueBonjour. Vos remarques sont intéressantes.
On distingue bien la ligne qui part du tableau jusqu'à l'utilisation.
La plupart du temps, concernant un circuit lumière en 1,5 mm², seule la connexion du récepteur peut être de section inférieure, notamment avec les lampes leds qui sont souvent équipées de convertisseurs avec des conducteurs de petite section. La protection de la ligne est réglementée par la norme qui est prudente et c'est son rôle.
Le calibre de la protection de la ligne n'est relative qu'à celle-ci, indépendamment du récepteur qui est alimenté.
Ceci se retrouve également dans les lignes de PC en 2,5 mm² protégées par DJ 20 A maxi. On voit alors qu'un lave-linge est connecté par un cordon de moins de deux mètres de section 1,5 mm². Là encore c'est la ligne qui est protégée.
Dans votre cas ce n'est pas tout à fait pareil, car une partie du circuit lumière est en 1 mm² et ce n'est pas un petit bout si l'on comprend bien.
Le calibre de la protection est définie par l'intensité que peut supporter la ligne sans échauffement prohibitif. Les caractéristiques des conducteurs précisent bien les intensités maximum en régime permanent que peuvent supporter les lignes dans des condition de pose définies, donc avec des conditions de refroidissement précises.
C'est ainsi qu'un conducteur de 2,5 mm² peut supporter plus de 30 A en régime permanent.
La norme prend alors les devants et limite, par fusible ou disjoncteur, l'intensité maxi.
Bref, il est d'usage de ne pas faire travailler l'équipement aux limites.
On ne peut que se louer de l’existence de ces normes, ne serait-ce que pour que le moindre incident soit rapidement éliminé.
La limitation de l'échauffement des conducteurs et des raccordements est une constante en électrotechnique, que ce soit dans le domestique avec la C15-100 où dans l'industrie où bien des incidents sont liés à l'échauffement, plus des raccordements que des conducteurs.
La surveillance thermique des équipements est courante.
Chez vous il demeure des incertitudes car les contributeurs n'ont pas la vision de l'installation, ni de l'état des conducteurs, ni leur cheminement.
Si ceux-ci ont 50 ans ou sont plus récents leur état peut différer.
Ce qui est certain est que l'installation de la section de 1 mm² n'est pas conforme aux usages qui datent de beaucoup plus de 50 ans.
C'est pour cela que les réponses des contributeurs du forum sont respectueuses des normes, même si cela peut être mal compris.
Ce sont des considérations scientifiques qui définissent alors la réglementation.
Dans votre cas, il y aurait certainement une rénovation sérieuse à envisager. Tirer 3 kW sur une vieille ligne en 1,5 mm² n'est peut-être pas très prudent.
Cordialement.
On distingue bien la ligne qui part du tableau jusqu'à l'utilisation.
La plupart du temps, concernant un circuit lumière en 1,5 mm², seule la connexion du récepteur peut être de section inférieure, notamment avec les lampes leds qui sont souvent équipées de convertisseurs avec des conducteurs de petite section. La protection de la ligne est réglementée par la norme qui est prudente et c'est son rôle.
Le calibre de la protection de la ligne n'est relative qu'à celle-ci, indépendamment du récepteur qui est alimenté.
Ceci se retrouve également dans les lignes de PC en 2,5 mm² protégées par DJ 20 A maxi. On voit alors qu'un lave-linge est connecté par un cordon de moins de deux mètres de section 1,5 mm². Là encore c'est la ligne qui est protégée.
Dans votre cas ce n'est pas tout à fait pareil, car une partie du circuit lumière est en 1 mm² et ce n'est pas un petit bout si l'on comprend bien.
Le calibre de la protection est définie par l'intensité que peut supporter la ligne sans échauffement prohibitif. Les caractéristiques des conducteurs précisent bien les intensités maximum en régime permanent que peuvent supporter les lignes dans des condition de pose définies, donc avec des conditions de refroidissement précises.
C'est ainsi qu'un conducteur de 2,5 mm² peut supporter plus de 30 A en régime permanent.
La norme prend alors les devants et limite, par fusible ou disjoncteur, l'intensité maxi.
Bref, il est d'usage de ne pas faire travailler l'équipement aux limites.
On ne peut que se louer de l’existence de ces normes, ne serait-ce que pour que le moindre incident soit rapidement éliminé.
La limitation de l'échauffement des conducteurs et des raccordements est une constante en électrotechnique, que ce soit dans le domestique avec la C15-100 où dans l'industrie où bien des incidents sont liés à l'échauffement, plus des raccordements que des conducteurs.
La surveillance thermique des équipements est courante.
Chez vous il demeure des incertitudes car les contributeurs n'ont pas la vision de l'installation, ni de l'état des conducteurs, ni leur cheminement.
Si ceux-ci ont 50 ans ou sont plus récents leur état peut différer.
Ce qui est certain est que l'installation de la section de 1 mm² n'est pas conforme aux usages qui datent de beaucoup plus de 50 ans.
C'est pour cela que les réponses des contributeurs du forum sont respectueuses des normes, même si cela peut être mal compris.
Ce sont des considérations scientifiques qui définissent alors la réglementation.
Dans votre cas, il y aurait certainement une rénovation sérieuse à envisager. Tirer 3 kW sur une vieille ligne en 1,5 mm² n'est peut-être pas très prudent.
Cordialement.
02 mai 2017 à 09:26
consulter ce sujet Choix de la Protection sur ligne mixteBonjour. 3 kW est beaucoup sur une ligne en 1,5 mm² dont on ne sait pas si les conducteurs datent de Mathusalem (section indéfinie, cuivre étamé cassant, isolant qui s'effrite) ou sont plus récents comme du HO7V-U. Même chose si des boites ou des connexions sont cachées et inaccessibles.
Cette ligne est-elle protégée par fusible ou disjoncteur ?
Reste le tronçon en 1 mm². On suppose que cette ligne passe par un ou des interrupteurs.
Ce n'est pas tant la norme bidule que l'on respecte, mais les conditions de transport et d'utilisation de l'énergie électrique sans danger pour les personnes et les biens et c'est le plus important, norme ou pas norme.
A suivre.
Cordialement.
Cette ligne est-elle protégée par fusible ou disjoncteur ?
Reste le tronçon en 1 mm². On suppose que cette ligne passe par un ou des interrupteurs.
Ce n'est pas tant la norme bidule que l'on respecte, mais les conditions de transport et d'utilisation de l'énergie électrique sans danger pour les personnes et les biens et c'est le plus important, norme ou pas norme.
A suivre.
Cordialement.
01 mai 2017 à 23:27
consulter ce sujet Choix de la Protection sur ligne mixteBonjour Jean-François.
Pourriez-vous zoomer sur l'horloge et le contacteur en haut et à droite ?
A priori le montage est prêt à fournir l'alimentation du robot. Pensez-vous monter une prise de courant spécifique pour le robot ?
Mais bidouiller dans le tableau si vous êtes novice est à éviter.
Vous serez nettement moins été embêté si vous faites appel au monteur de la piscine. Il y passera très peu de temps et cela vous coûtera un peu plus que rien. A peu près trois fois rien par rapport au coût de fonctionnement annuel de la piscine.
Le surpresseur semble indépendant de la pompe d'après les photos.
Cordialement.
Pourriez-vous zoomer sur l'horloge et le contacteur en haut et à droite ?
A priori le montage est prêt à fournir l'alimentation du robot. Pensez-vous monter une prise de courant spécifique pour le robot ?
Mais bidouiller dans le tableau si vous êtes novice est à éviter.
Vous serez nettement moins été embêté si vous faites appel au monteur de la piscine. Il y passera très peu de temps et cela vous coûtera un peu plus que rien. A peu près trois fois rien par rapport au coût de fonctionnement annuel de la piscine.
Le surpresseur semble indépendant de la pompe d'après les photos.
Cordialement.
01 mai 2017 à 22:26
consulter ce sujet Raccordement surpresseur robot piscineBonjour Jean. Vous avez certainement effectué un branchement en série alors qu'il faut que les luminaires soient en parallèle, ou dérivation, bref, en cascade.
Par exemple, les prises de courant d'un même circuit sont branchées en cascade (de l'une vers l'autre), phases ensemble, neutres ensemble, terres ensemble.
Cordialement.
Par exemple, les prises de courant d'un même circuit sont branchées en cascade (de l'une vers l'autre), phases ensemble, neutres ensemble, terres ensemble.
Cordialement.
01 mai 2017 à 18:19
consulter ce sujet Éclairage inégal sur 2 luminaires branchés en sériePour la mesure de la tension en sortie, on suppose que vous utilisez un voltmètre. Il faut le brancher entre le neutre et l'entrée ou sortie du porte fusible. Le fusible se contrôle avec un multimètre en fonction ohmmètre.
Vous pouvez aussi utiliser une lampe témoin comme nous le préconisons souvent.
Il faut utiliser un fusible de dimensions adaptées au porte fusible.
Une fois cela vérifié, votre panne devrait être circonscrite.
Cordialement.
Vous pouvez aussi utiliser une lampe témoin comme nous le préconisons souvent.
Il faut utiliser un fusible de dimensions adaptées au porte fusible.
Une fois cela vérifié, votre panne devrait être circonscrite.
Cordialement.
01 mai 2017 à 17:58
consulter ce sujet Panne sur prises électriquesBonjour. Pas d'idée, à part regarder les deux parties du cordon coupé et voir si les conducteurs sont repérés. Sinon, aller en magasin et observer un appareil identique.
Si l'on est proche du métier on regarde dans l'appareil. Il n'y a pas grand-chose dedans.
Cordialement.
Si l'on est proche du métier on regarde dans l'appareil. Il n'y a pas grand-chose dedans.
Cordialement.
01 mai 2017 à 13:27
consulter ce sujet Recherche polarité prise 12V pour glacièreCitation :Oui ; cela aurait été bienvenu effectivement.
Vous pouvez y répondre en suivant ce lien :
Les problèmes demeurent de toutes façons.
01 mai 2017 à 13:18
consulter ce sujet Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amontBien reçu. Tester la broche de terre est facile avec un ohmmètre.
Dans ce cas, il faudrait effectivement 3 phases pour alimenter le marteau piqueur, mais vu l'engin, certainement en 127/220 V.
Or, notre réseau est 230/400 V, donc incompatible avec la machine.
Il se peut que vous perdiez du temps à tenter de remettre cette machine en fonctionnement en monophasé, on ne sait rien de la motorisation, et il est peu probable que le moteur supposé asynchrone triphasé puisse être bidouillé.
A part l'exposer dans une vitrine, il est probable que cette machine ait dépassé sa fin de vie.
Nous n'avions encore jamais vu une telle machine. sans compter qu'un moteur asynchrone fonctionne à vitesse fixe ; ce ne devait pas être facile d'emploi.
Cordialement.
Dans ce cas, il faudrait effectivement 3 phases pour alimenter le marteau piqueur, mais vu l'engin, certainement en 127/220 V.
Or, notre réseau est 230/400 V, donc incompatible avec la machine.
Il se peut que vous perdiez du temps à tenter de remettre cette machine en fonctionnement en monophasé, on ne sait rien de la motorisation, et il est peu probable que le moteur supposé asynchrone triphasé puisse être bidouillé.
A part l'exposer dans une vitrine, il est probable que cette machine ait dépassé sa fin de vie.
Nous n'avions encore jamais vu une telle machine. sans compter qu'un moteur asynchrone fonctionne à vitesse fixe ; ce ne devait pas être facile d'emploi.
Cordialement.
01 mai 2017 à 13:11
consulter ce sujet Fonctionnement burineur 220V tri en 220V monoBonjour colvert.
Le défaut d'isolement faisant déclencher un ID 30 mA présent sur le tableau de répartition est en aval de l'ID, ce qui signifie que la ligne enterrée n'a aucune responsabilité dans ce déclenchement.
Pour mesurer avec précision l'isolement de la ligne, on déconnecte ses deux extrémités, et on utilise un appareil spécifique (testeur d'isolement) qui opère sous quelques centaines de volts.
On n'utilise pas un multimètre basique. Votre mesure n'est probablement pas significative, peut-être même erronée.
Dans votre cas il y aura une difficulté à localiser l'origine du défaut.
En tête de votre tableau, il faudrait un interrupteur-sectionneur tétrapolaire, qui alimentera au moins 3 ID mono et 1 à 3 ID tétrapolaires.
Sachant que le déclenchement de l'ID 30 mA est aléatoire, la méthode de recherche consistant à couper tous les départs et es les réactiver jusqu'à apparition du défaut sera difficile à mettre en œuvre. Un frigo ou un congélateur est une source de déclenchement possible.
Le tableau serait peut-être à revoir. Un gros travail.
Cordialement.
Le défaut d'isolement faisant déclencher un ID 30 mA présent sur le tableau de répartition est en aval de l'ID, ce qui signifie que la ligne enterrée n'a aucune responsabilité dans ce déclenchement.
Pour mesurer avec précision l'isolement de la ligne, on déconnecte ses deux extrémités, et on utilise un appareil spécifique (testeur d'isolement) qui opère sous quelques centaines de volts.
On n'utilise pas un multimètre basique. Votre mesure n'est probablement pas significative, peut-être même erronée.
Dans votre cas il y aura une difficulté à localiser l'origine du défaut.
En tête de votre tableau, il faudrait un interrupteur-sectionneur tétrapolaire, qui alimentera au moins 3 ID mono et 1 à 3 ID tétrapolaires.
Sachant que le déclenchement de l'ID 30 mA est aléatoire, la méthode de recherche consistant à couper tous les départs et es les réactiver jusqu'à apparition du défaut sera difficile à mettre en œuvre. Un frigo ou un congélateur est une source de déclenchement possible.
Le tableau serait peut-être à revoir. Un gros travail.
Cordialement.
01 mai 2017 à 11:27
consulter ce sujet Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amontBonjour. Si la cause de l'incident demeure, le fait de changer le fusible ne réglera pas le problème, le fusible déclenchant systématiquement. Il faudrait que vous contrôliez vos fusibles, ainsi que la ligne en défaut et les récepteurs branchés dessus. On ne met pas en cause le porte-fusible, mais il faudrait néanmoins vérifier le serrage des connexions.
Cordialement.
Cordialement.
30 avril 2017 à 22:12
consulter ce sujet Panne sur prises électriquesBonjour Michel. Avez vous trouvé la solution pour votre problème de commande de délesteur ?
Pas d'idées particulières.
Une recherche sur le net avec les mots eclairage solaire mène à quelques sites spécialisés dont celui-ci http://www.soltys.fr/fr/7-sites-isoles-energie-solaire
Le kit est toujours du même type de toutes façons : panneau solaire avec ses accessoires + batterie étanche + régulateur + spots leds 12 V.
Il y a des variantes avec en plus du régulateur un onduleur autonome pur sinus sur lequel vous pouvez brancher des récepteurs usuels en 230 V.
En fonction de vos besoins il faudra évaluer la puissance nécessaire et avec quelle quelle autonomie. Il faudra envisager avec le vendeur les conditions de garantie.
Un aspect non négligeable est la durée de vie et la solidité du capteur qui lui, est soumis aux intempéries. En haute montagne il doit y en avoir plus que d'ordinaire.
Il faut juste quelques centaines d'euros. Dans votre cas un kit avec leds 12 V devrait suffire. Pour recharger un téléphone portable il faudra voir avec le vendeur quelle est la meilleure solution (peut-être une sortie USB si cela existe).
Cordialement.
Pas d'idées particulières.
Une recherche sur le net avec les mots eclairage solaire mène à quelques sites spécialisés dont celui-ci http://www.soltys.fr/fr/7-sites-isoles-energie-solaire
Le kit est toujours du même type de toutes façons : panneau solaire avec ses accessoires + batterie étanche + régulateur + spots leds 12 V.
Il y a des variantes avec en plus du régulateur un onduleur autonome pur sinus sur lequel vous pouvez brancher des récepteurs usuels en 230 V.
En fonction de vos besoins il faudra évaluer la puissance nécessaire et avec quelle quelle autonomie. Il faudra envisager avec le vendeur les conditions de garantie.
Un aspect non négligeable est la durée de vie et la solidité du capteur qui lui, est soumis aux intempéries. En haute montagne il doit y en avoir plus que d'ordinaire.
Il faut juste quelques centaines d'euros. Dans votre cas un kit avec leds 12 V devrait suffire. Pour recharger un téléphone portable il faudra voir avec le vendeur quelle est la meilleure solution (peut-être une sortie USB si cela existe).
Cordialement.
30 avril 2017 à 16:33
consulter ce sujet Installer un éclairage solaireBonjour bham. Il y a trop d'incertitudes concernant votre outil.
2 phases ne permettent pas de faire tourner un moteur asynchrone. D'autre part, il n'est pas certain du tout que c'en soit un. Ce serait plutôt un moteur universel, celui qui équipe tous les outils électro-portatifs.
Conclusion : il faudrait avoir l'objet entre les mains et être du métier pour lever les incertitudes. Pour le moment, vous êtes à l'étape juste avant la déchèterie si personne ne jette un œil expérimenté sur l'outil.
Cordialement.
Citation :Rien ne valide votre supposition. Ce serait étonnant que cette machine fonctionne en triphasé.
je suppose donc que c'est du 220V tri.
2 phases ne permettent pas de faire tourner un moteur asynchrone. D'autre part, il n'est pas certain du tout que c'en soit un. Ce serait plutôt un moteur universel, celui qui équipe tous les outils électro-portatifs.
Conclusion : il faudrait avoir l'objet entre les mains et être du métier pour lever les incertitudes. Pour le moment, vous êtes à l'étape juste avant la déchèterie si personne ne jette un œil expérimenté sur l'outil.
Cordialement.
30 avril 2017 à 09:18
consulter ce sujet Fonctionnement burineur 220V tri en 220V monoMerci pour votre retour. A priori, vous avez économisé une résistance.
Le 21 avril :
Cordialement.
Le 21 avril :
Citation :Et comme il y en avait deux, quai ou bateau, il y a eu incertitude. A vous lire ce jour on peut comprendre que c'était peut-être celui du quai.
Et là clac, le disjoncteur différentiel claque.
Cordialement.
29 avril 2017 à 21:07
consulter ce sujet Ballon d'eau chaude disjoncteEt au Québec c'est le fil vivant.
27 avril 2017 à 22:52
consulter ce sujet Pourquoi notée la phase L sur un schémaBonjour Alainraphaël. La photo 1, s'il s'agit de l'ancien montage, n'est pas conforme car on y voit 2 conducteurs de neutre reliés. Il vous faut donc câbler comme sur le schéma, sans faire de branchement au hasard.
Votre branchement n'est pas bon si un fusible déclenche.
Avant de rentrer dans les détails il vous faut repérer les quatre conducteurs reliés à la VMC.
Cordialement.
Votre branchement n'est pas bon si un fusible déclenche.
Avant de rentrer dans les détails il vous faut repérer les quatre conducteurs reliés à la VMC.
Cordialement.
27 avril 2017 à 22:10
consulter ce sujet Problème interrupteur VMC qui fait sauter un fusibleBonjour rémy. Le net ne permet pas de devenir électricien. Par contre si vous êtes méticuleux et prudent, si vous regardez le schéma de principe du va et vient, si vous repérez bien le commun et les deux navettes, vous changerez le commutateur va et vient sans problème. Il n'y a que trois conducteurs à débrancher et à rebrancher.
Il n'y a pas de risque de court-circuit, seulement un mauvais raccordement qui empêchera un fonctionnement parfait.
Il faut vous lancer, mais en prenant des précautions.
Cordialement.
Il n'y a pas de risque de court-circuit, seulement un mauvais raccordement qui empêchera un fonctionnement parfait.
Il faut vous lancer, mais en prenant des précautions.
Cordialement.
27 avril 2017 à 22:04
consulter ce sujet Remplacement appareillage obsolète Bonsoir fremain. Pour tester la terre c'est très simple. Il faut sélectionner la fonction ohmmètre sur le multimètre. Vous rallongez l'un des cordons de mesure avec un long fil (si possible souple) que vous raccordez sur le bornier de terre dans le tableau. Il s'agit d'un bornier où, normalement, tous les conducteurs jaune/vert sont raccordés. L'ohmmètre doit indiquer pratiquement 0 entre la broche de terre de chaque prise et le bornier, ainsi qu'entre toutes les broches de terre des prises (on déclenche le disjoncteur de branchement).
Pour la tension phase neutre c'est bien, et la lampe témoin c'est presque mieux.
Vous pouvez utiliser la prise en y reliant un récepteur sans terre (donc ni cafetière, ni lave-linge, ni fer à repasser).
A suivre. Puis revenez quand vous aurez fait la manipulation.
Cordialement.
Pour la tension phase neutre c'est bien, et la lampe témoin c'est presque mieux.
Vous pouvez utiliser la prise en y reliant un récepteur sans terre (donc ni cafetière, ni lave-linge, ni fer à repasser).
A suivre. Puis revenez quand vous aurez fait la manipulation.
Cordialement.
27 avril 2017 à 21:50
consulter ce sujet 70V entre terre et phase sur prise de courantBonjour Chuck, si vous permettez une interprétation de votre pseudo.
Il faudrait déjà identifier le circuit de prises au départ dans le tableau (pas sur le compteur).
Ensuite, vous disposez une lampe témoin sur une prise, et vous coupez ce circuit (fusible ou disjoncteur) ; vous verrez bien si la lampe s'éteint.
Et vous continuez ainsi.
L'électricien ferait de même, avec un voltmètre ou une lampe témoin.
On n'est pas à une prise près, d'autant plus que vous n'allez pas tirer des kW, ce que l'on peut supposer.
Et la puissance délivrée par le circuit est limitée par le calibre de la protection surintensité du circuit.
On ne sait si vous disposez d'un diagnostic de contrôle normalement fourni lors de l'achat.
Vous y trouverez les principales remarques de sécurité.
On ne parle pas de normes, car ce sont sont celles qui datent de la construction.
Par contre il faut être exigeant sur la sécurité.
Cordialement.
Il faudrait déjà identifier le circuit de prises au départ dans le tableau (pas sur le compteur).
Ensuite, vous disposez une lampe témoin sur une prise, et vous coupez ce circuit (fusible ou disjoncteur) ; vous verrez bien si la lampe s'éteint.
Et vous continuez ainsi.
L'électricien ferait de même, avec un voltmètre ou une lampe témoin.
On n'est pas à une prise près, d'autant plus que vous n'allez pas tirer des kW, ce que l'on peut supposer.
Et la puissance délivrée par le circuit est limitée par le calibre de la protection surintensité du circuit.
On ne sait si vous disposez d'un diagnostic de contrôle normalement fourni lors de l'achat.
Vous y trouverez les principales remarques de sécurité.
On ne parle pas de normes, car ce sont sont celles qui datent de la construction.
Par contre il faut être exigeant sur la sécurité.
Cordialement.
27 avril 2017 à 20:12
consulter ce sujet Comment savoir combien de prises sont sur le même filBonjour Nunkie. Il aurait été mieux de vous loguer avec vos identifiants.
Donc on part sur 36 kVA 60 A. Si vous n'avez pas de machines à faire tourner, 36 kVA est peut-être un peu fort.
Il y a un inconvénient majeur dans vos choix. Le moindre défaut d'isolement coupe l'ensemble des prises, ou l'éclairage, ou l'extérieur. C'est pour éviter cela que l'on préfère mettre au moins 3 ID mono, en dispatchant sur les trois tous les circuits, que ce soit lumière ou PC. Il faut connaitre l'ordre de grandeur des intensités afin de les équilibrer. Pour l'équilibrage des intensités on préconise la pince ampèremétrique Multimetrix CM605.
Le HPI ne se justifie pas forcément.
Sur le tableau relaté dans l'article en tête de forum, le seul HPI est un DJ différentiel pour le congélateur, mais c'est du luxe.
On préconise plutôt 3 ou 4 ID mono dont un pour l'extérieur.
Un ID tétrapolaire AC pour le chauffage et le délesteur programmeur
Un ID tétra type A pour plaque de cuisson, le four pouvant être raccordé, de même que le chauffe-eau électrique s'il y en a un. Au choix le lave-linge, ou bien un ID type A mono en plus, voire tous les ID mono en type A (luxueux).
Votre choix ne semble pas le meilleur. Si les extensions concernent des circuits lambda ils pourront être rajoutés sans problème. Mais il vaudrait mieux y penser maintenant.
S'il y a des tableaux déportés, il faudra un DJ tétrapolaire par tableau supplémentaire, avec ID tétra en tête de tableau.
C'est à vous d'estimer la puissance que vous devez souscrire en fonction de vos besoins, et de votre porte-monnaie.
Et pour la documentation le livret Promotelec que vous trouverez sur le site. On choisit du matériel Legrand, Schneider Electric ou Hager avec de grandes enveloppes pour câbler et raccorder avec aisance. Et bien entendu de l'outillage spécialisé (pince à dénuder automatique, dénudeur pour câble rond), des bobines de 5 à 6 couleurs pour l'éclairage en 1,5 mm² et beaucoup d'etc.
Un grossiste vous fera une remise substantielle si vous présentez une grosse commande.
Il y a encore beaucoup de réflexion nécessaire.
A suivre.
Cordialement.
Donc on part sur 36 kVA 60 A. Si vous n'avez pas de machines à faire tourner, 36 kVA est peut-être un peu fort.
Il y a un inconvénient majeur dans vos choix. Le moindre défaut d'isolement coupe l'ensemble des prises, ou l'éclairage, ou l'extérieur. C'est pour éviter cela que l'on préfère mettre au moins 3 ID mono, en dispatchant sur les trois tous les circuits, que ce soit lumière ou PC. Il faut connaitre l'ordre de grandeur des intensités afin de les équilibrer. Pour l'équilibrage des intensités on préconise la pince ampèremétrique Multimetrix CM605.
Le HPI ne se justifie pas forcément.
Sur le tableau relaté dans l'article en tête de forum, le seul HPI est un DJ différentiel pour le congélateur, mais c'est du luxe.
On préconise plutôt 3 ou 4 ID mono dont un pour l'extérieur.
Un ID tétrapolaire AC pour le chauffage et le délesteur programmeur
Un ID tétra type A pour plaque de cuisson, le four pouvant être raccordé, de même que le chauffe-eau électrique s'il y en a un. Au choix le lave-linge, ou bien un ID type A mono en plus, voire tous les ID mono en type A (luxueux).
Votre choix ne semble pas le meilleur. Si les extensions concernent des circuits lambda ils pourront être rajoutés sans problème. Mais il vaudrait mieux y penser maintenant.
S'il y a des tableaux déportés, il faudra un DJ tétrapolaire par tableau supplémentaire, avec ID tétra en tête de tableau.
C'est à vous d'estimer la puissance que vous devez souscrire en fonction de vos besoins, et de votre porte-monnaie.
Et pour la documentation le livret Promotelec que vous trouverez sur le site. On choisit du matériel Legrand, Schneider Electric ou Hager avec de grandes enveloppes pour câbler et raccorder avec aisance. Et bien entendu de l'outillage spécialisé (pince à dénuder automatique, dénudeur pour câble rond), des bobines de 5 à 6 couleurs pour l'éclairage en 1,5 mm² et beaucoup d'etc.
Un grossiste vous fera une remise substantielle si vous présentez une grosse commande.
Il y a encore beaucoup de réflexion nécessaire.
A suivre.
Cordialement.
27 avril 2017 à 19:31
consulter ce sujet Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaireBonjour. On peut penser que vous utilisez un multimètre numérique. Si vous trouvez 230 V entre phase et neutre, c'est bon. Vous pouvez utiliser une lampe témoin pour en avoir le cœur net.
Ensuite, si vous trouvez une tension bizarre entre phase et terre ou entre neutre et terre, cette dernière n'est pas bonne. Il faut tester la continuité de la liaison terre depuis les broches terre de toutes les prises jusqu'au bornier de terre présent dans le tableau de répartition.
Le grésillement indique un mauvais contact quand un récepteur est connecté sur la prise et qu'il consomme du courant. Il y a grésillement et échauffement dangereux.
Pour l'expression, on préfère tension entre... plutôt que tension sur...
La tension se mesure entre deux points.
Cordialement.
Ensuite, si vous trouvez une tension bizarre entre phase et terre ou entre neutre et terre, cette dernière n'est pas bonne. Il faut tester la continuité de la liaison terre depuis les broches terre de toutes les prises jusqu'au bornier de terre présent dans le tableau de répartition.
Le grésillement indique un mauvais contact quand un récepteur est connecté sur la prise et qu'il consomme du courant. Il y a grésillement et échauffement dangereux.
Pour l'expression, on préfère tension entre... plutôt que tension sur...
La tension se mesure entre deux points.
Cordialement.
27 avril 2017 à 00:06
consulter ce sujet 70V entre terre et phase sur prise de courantBonjour hermannasse.
Il faut regarder dans la fiche et voir si elle chauffe anormalement.
Si la fiche est surmoulée et qu'il y a mauvais contact, non seulement elle chauffe, mais le plastique roussit.
Il faut alors la changer.
Cordialement.
Il faut regarder dans la fiche et voir si elle chauffe anormalement.
Si la fiche est surmoulée et qu'il y a mauvais contact, non seulement elle chauffe, mais le plastique roussit.
Il faut alors la changer.
Cordialement.
26 avril 2017 à 23:05
consulter ce sujet Branchement machine à laver fiche électrique gonfleOk. Les prises et l'éclairage ce devrait être à votre portée. Après tout, il faut vous y mettre ! Mais il faut aimer bricoler et ne pas avoir deux mains gauches.
Cordialement.
Cordialement.
25 avril 2017 à 20:59
consulter ce sujet Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteintsBonjour Marco.
Vous regardez comment le vôtre est câblé : alimentation 230 V, raccordement des fils pilote, du contacteur de chauffe-eau, la liaison vers le compteur électronique, vers le boitier de réglage.
Après, on câble à l'identique et on fait le réglage journalier sur une semaine.
Vous voyez vos capacités, et faites le bon choix. L'électricien a plus d'habitude et aura obligation de résultat.
Vous faites au mieux. Il vaut peut-être mieux confier ce travail à un artisan compétent et réputé.
Ce n'est pas du bricolage courant.
Cordialement.
Vous regardez comment le vôtre est câblé : alimentation 230 V, raccordement des fils pilote, du contacteur de chauffe-eau, la liaison vers le compteur électronique, vers le boitier de réglage.
Après, on câble à l'identique et on fait le réglage journalier sur une semaine.
Vous voyez vos capacités, et faites le bon choix. L'électricien a plus d'habitude et aura obligation de résultat.
Vous faites au mieux. Il vaut peut-être mieux confier ce travail à un artisan compétent et réputé.
Ce n'est pas du bricolage courant.
Cordialement.
25 avril 2017 à 13:51
consulter ce sujet Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteintsRe-bonjour Patrick.
Avant tout il y a deux documents qui peuvent vous intéresser.
La notice ici : Contrôleur permanent d'isolement Vigilohm TR22A.pdf
Et la documentation générale ici : vigilohm merlin gerin.pdf
Le principe de fonctionnement est ici : vigilohm et vigilohm system.pdf
La résistance mesurée l'étant pratiquement en continu ne tient pas compte des capacités parasites qui affectent toute liaison en alternatif.
Chez vous il s'agit d'un réseau 127/220 V, je crois, avec schéma de liaison à la terre IT.
Le CPI est là pour détecter un défaut d'isolement qui, étant flagrant, devra entrainer une action avant le deuxième défaut.
On suppose que l’implantation est conforme à l'un des schémas de la notice et qu'il n'y a qu'un seul récepteur branché au secondaire du transformateur, à savoir le four.
On comprend que l'isolement dépend du four à induction, et il est difficile pour le moment de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de défaut d'isolement flagrant, et peut-être faudrait-il régler le seuil juste en dessous du minimum que vous observez.
En attendant le système fonctionne ainsi sans problème. Vous pouvez régler le seuil à 35 k.ohms juste pour voir.
On va réfléchir et se documenter.
Cordialement.
Avant tout il y a deux documents qui peuvent vous intéresser.
La notice ici : Contrôleur permanent d'isolement Vigilohm TR22A.pdf
Et la documentation générale ici : vigilohm merlin gerin.pdf
Le principe de fonctionnement est ici : vigilohm et vigilohm system.pdf
La résistance mesurée l'étant pratiquement en continu ne tient pas compte des capacités parasites qui affectent toute liaison en alternatif.
Chez vous il s'agit d'un réseau 127/220 V, je crois, avec schéma de liaison à la terre IT.
Le CPI est là pour détecter un défaut d'isolement qui, étant flagrant, devra entrainer une action avant le deuxième défaut.
On suppose que l’implantation est conforme à l'un des schémas de la notice et qu'il n'y a qu'un seul récepteur branché au secondaire du transformateur, à savoir le four.
On comprend que l'isolement dépend du four à induction, et il est difficile pour le moment de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de défaut d'isolement flagrant, et peut-être faudrait-il régler le seuil juste en dessous du minimum que vous observez.
En attendant le système fonctionne ainsi sans problème. Vous pouvez régler le seuil à 35 k.ohms juste pour voir.
On va réfléchir et se documenter.
Cordialement.
25 avril 2017 à 11:19
consulter ce sujet Réglage contrôleur d'isolement VigilohmBonjour Patrick. On dirait de la résine ou une sorte de brai. Bref, indépannable.
Pour dédouaner Demag, ce peut être également pour insensibiliser le boitier vis à vis des vibrations.
En attendant, il sera prudent de demander des éclaircissement à Demag avant qu'une nouvelle panne se produise, et peut-être approvisionner un boitier équivalent à titre préventif.
Cordialement.
Pour dédouaner Demag, ce peut être également pour insensibiliser le boitier vis à vis des vibrations.
En attendant, il sera prudent de demander des éclaircissement à Demag avant qu'une nouvelle panne se produise, et peut-être approvisionner un boitier équivalent à titre préventif.
Cordialement.
25 avril 2017 à 10:49
consulter ce sujet Panne pont roulant Demag 5 tonnes.Bonsoir Sébastien.
Sur le forum nous sommes davantage habitués à traiter des problèmes d'électricité domestique plutôt que la bio-électricité. Dans le cas qui vous préoccupe vous n'avez pas tapé à la bonne porte. Peut-être faudra-t-il mener une étude en laboratoire où l'influence des paramètres pourrait être quantifiée. Un sujet de thèse ?
Votre étude devra également traiter de l'aspect électro-chimique de la pile : nature des électrodes, solution dans laquelle elles baigne, température du milieu, concentration de l'électrolyte etc ; toutes ces études ont déjà été effectuées depuis le XIXème siècle par d'éminents physiciens et chimistes géniaux.
Mais pour la bio-pile, vous nous en faites découvrir l'existence. Ce doit être un sujet très marginal en physique. Des phénomènes qui pourraient intéresser la médecine ?
Pour la production d'électricité sur terre il y a des moyens infiniment plus puissants.
Cordialement.
Sur le forum nous sommes davantage habitués à traiter des problèmes d'électricité domestique plutôt que la bio-électricité. Dans le cas qui vous préoccupe vous n'avez pas tapé à la bonne porte. Peut-être faudra-t-il mener une étude en laboratoire où l'influence des paramètres pourrait être quantifiée. Un sujet de thèse ?
Votre étude devra également traiter de l'aspect électro-chimique de la pile : nature des électrodes, solution dans laquelle elles baigne, température du milieu, concentration de l'électrolyte etc ; toutes ces études ont déjà été effectuées depuis le XIXème siècle par d'éminents physiciens et chimistes géniaux.
Mais pour la bio-pile, vous nous en faites découvrir l'existence. Ce doit être un sujet très marginal en physique. Des phénomènes qui pourraient intéresser la médecine ?
Pour la production d'électricité sur terre il y a des moyens infiniment plus puissants.
Cordialement.
24 avril 2017 à 21:22
consulter ce sujet Rendement des électrodes cathode / anode






