Bonjour,
Voici (voir photo 1) mon installation électrique de ma maison en Thaïlande.
Je voudrais installer un disjoncteur annexe à partir d'un câble de 2x4 existant qui alimente mon petit chauffe eau électrique.
Je voudrais alimenter en plus du chauffe eau, une machine à laver et un petit four électrique.
Mais surtout je voudrais mettre la terre à partir de ce nouveau disjoncteur car je ne vois pas de terre apparente sur l'installation.
Voici le disjoncteur que je veux installer sur ce câble 2x4 supportant Jusqu'à 300v.
Voir photos 2 et 3 et les explications sur celles-ci.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voici (voir photo 1) mon installation électrique de ma maison en Thaïlande.
Je voudrais installer un disjoncteur annexe à partir d'un câble de 2x4 existant qui alimente mon petit chauffe eau électrique.
Je voudrais alimenter en plus du chauffe eau, une machine à laver et un petit four électrique.
Mais surtout je voudrais mettre la terre à partir de ce nouveau disjoncteur car je ne vois pas de terre apparente sur l'installation.
Voici le disjoncteur que je veux installer sur ce câble 2x4 supportant Jusqu'à 300v.
Voir photos 2 et 3 et les explications sur celles-ci.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 septembre 2016 à 09:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Installer disjoncteur annexe sur vieille installation électrique
Bonjour.
Nous manquons d'expérience sur les installations électriques domestiques en Thaïlande.
Ce type de question a été posé il y a quelques mois pour une installation outremer dont l'internaute désirait mettre une borne supposée neutre à la terre.
Il lui a été répondu qu'on ne pouvait modifier le schéma de liaison à la terre qui dépendait de la façon dont était connecté le neutre du poste de transformation qui alimentait l'ilot. Bref, le schéma de liaison à la terre (anciennement régime de neutre) doit être respecté.
Il en est de même pour vous. Il faut vous renseigner sur place auprès de la profession de façon à ne pas faire de branchement interdit ou dangereux.
Ici en France le neutre du poste de transformation est à la terre et les masses métalliques sont reliées à la terre, le schéma est dit TT. et nécessite l'usage de protections différentielles.
Ne sachant ce qu'il en est en Thaïlande, nous ne pouvons malheureusement pas répondre avec certitude.
Les deux conducteurs noirs ne sont pas repérés avec des couleurs différenciées.
On ne sait pas si l'un est un neutre au sens physique du terme, ni comment il est relié au transformateur.
Tout ce que l'on voit est plutôt du domaine du mauvais bricolage.
Désolé.
Cordialement.
Nous manquons d'expérience sur les installations électriques domestiques en Thaïlande.
Ce type de question a été posé il y a quelques mois pour une installation outremer dont l'internaute désirait mettre une borne supposée neutre à la terre.
Il lui a été répondu qu'on ne pouvait modifier le schéma de liaison à la terre qui dépendait de la façon dont était connecté le neutre du poste de transformation qui alimentait l'ilot. Bref, le schéma de liaison à la terre (anciennement régime de neutre) doit être respecté.
Il en est de même pour vous. Il faut vous renseigner sur place auprès de la profession de façon à ne pas faire de branchement interdit ou dangereux.
Ici en France le neutre du poste de transformation est à la terre et les masses métalliques sont reliées à la terre, le schéma est dit TT. et nécessite l'usage de protections différentielles.
Ne sachant ce qu'il en est en Thaïlande, nous ne pouvons malheureusement pas répondre avec certitude.
Les deux conducteurs noirs ne sont pas repérés avec des couleurs différenciées.
On ne sait pas si l'un est un neutre au sens physique du terme, ni comment il est relié au transformateur.
Tout ce que l'on voit est plutôt du domaine du mauvais bricolage.
Désolé.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 15:25