FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 828 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 710 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Citation :
est-ce que je peux charger mes batteries...
Non, il faut un chargeur spécifique.
Cordialement.
08 juin 2019 à 10:58
forum consulter ce sujet Chargeur perceuse-visseuse Metabo ASC-30

Bien reçu.
Citation :
Quels fils relier ?
On comprend votre insistance et votre désir de faire fonctionner ce four en monophasé, mais comme déjà dit, il faut non seulement être proche du métier, mais en plus il faut être sur place.
Désolé
Cordialement.
07 juin 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v

Publicité

Bien reçu anaïs40.
Citation :
Nous avons commandé une nouvelle carte zn2 en espérant que ça résoudra le problème.
L'espoir ne fait pas partie des méthodes de dépannage ; dans votre cas, ce n'est pas certain que le mécanisme fonctionne. Sauf si la chance s'en même...
Si vous entendez un clic, c'est signe qu'un relais colle. Ensuite il faudrait analyser ce qui se passe en aval du contact.
Bref, quelques connaissances en électrotechnique ne seraient pas inutiles.
Cordialement.
06 juin 2019 à 14:11
forum consulter ce sujet Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas

Re bonjour. Les résistances ne sont pas en série.
Le fil bleu du haut alimente 3 résistances, soit 4,5 kW ; en triphasé équilibré ce conducteur n'est pas parcouru par du courant. En monophasé il serait effectivement chargé un peu trop.
Le schéma de 12:34 montre un schéma de principe très simple. Alimenter en monophasé comme sur ce dessin ne devrait poser aucun problème.
Reste également le point que vous n'avez pas évoqué si le four fonctionne en monophasé un jour : à partir de quoi l'alimenter, organe de coupure et protection, section de la liaison.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il vaudrait mieux faire intervenir quelqu'un davantage expérimenté. Il serait très hasardeux de vous dire, sans être sur place, de modifier tel ou tel raccordement. C'est pourquoi il sera difficile d'aller plus loin.
Cordialement.
06 juin 2019 à 14:04
forum consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v

Bonjour à tous.
Citation :
Ne connaissant pas grand chose en électricité
Dans ce cas, émettre des hypothèses devant l'écran ne servirait à rien. C'est un dépannage du ressort d'un électricien professionnel ; il faut être sur place, observer la panne et effectuer des contrôles et mesures ciblés afin d'effectuer le diagnostic. Les fusibles ont fait leur travail et heureusement.
Rappel : le compteur compte.
Cordialement.
06 juin 2019 à 09:58
forum consulter ce sujet Fusibles grillés combiné à bois Robland

Bonjour à tous. Juste quelques réflexions en passant.
On aperçoit un point commun reliant en bleu les extrémités de 3 résistances. On peut supposer que ce point est relié au neutre et que les résistances fonctionnent sous 230 V, en dissipant 9 kW. On voit aussi 2 extrémités de résistances connectées à des conducteurs marrons supposées être les phases, deux ici ; mais où est la 3ème ?
Citation :
il chauffe pas
On comprend qu'il ne chauffe pas du tout, ce qui est à confirmer.
Citation :
modifier les 2 carrés noirs
De quoi s'agit-il ?
Ce four a t-il déjà fonctionné devant vous ?
Ce n'est pas un petit four, mais un appareil professionnel qui demanderait un point de livraison monophasé de 12 kVA. Dans ce cas il resterait peu pour alimenter les autres récepteurs.
Un ami électricien vous serait d'un grand secours.
Cordialement.
06 juin 2019 à 09:29
forum consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v

Bonjour. Quelques précisions que vous pourriez apporter :
Cet incident fait-il suite à une modification du câblage d'un des commutateurs ? On pense que non.
Cet incident est-il postérieur à la pose récente de plusieurs interrupteurs différentiels dans le tableau de répartition ?
Bref, il faudrait faire l'historique de la panne.
Nota : cela fait bien longtemps que les plombs ne sautent plus. Par absence de plombs.
Cordialement.
05 juin 2019 à 21:55
forum consulter ce sujet Circuit va et vient fait sauter les plombs

Bien reçu Patrick.
Pour inverser le sens de rotation il suffit de permuter les deux bornes de l'enroulement en série avec le condensateur, celui qui présente la plus grande résistance.
Mais le plus simple est de se référer à la notice.
Voir page 42 de ce document (§C5.4 - SCHEMAS DE BRANCHEMENT) qui précise les raccordements à effectuer au niveau de la plaque à bornes pour changer le sens de rotation Moteurs asynchrones fermés
Cordialement.
05 juin 2019 à 10:53
forum consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé

Bien reçu. Apparemment le régulateur fonctionne, mais vérifiez quand même s'il s'agit bien de la consigne "'éco". Si le régulateur envoie une commande "hors gel", le radiateur ne chauffe pas.
Sur le compteur vous pouvez relever la consommation journalière en kWh, et faire quelques évaluations à moyen terme.
S'il s'agit d'un compteur électronique, vous pouvez faire le relevé de courant instantané en régime confort puis régime éco ; vous verrez alors comment fonctionnent les radiateurs et s'ils ne passent pas à l'arrêt.
Vu d'ici on ne peut que vous donner ces pistes de recherche.
Cordialement.
04 juin 2019 à 13:15
forum consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité

Bonjour Beebee. La consommation n'est pas une question de branchements. Ce que vous appelez contrôleur est plutôt nommé gestionnaire d'énergie. Du moins on le suppose car vous ne précisez pas les références et usage de l'appareil.
Citation :
J'ai mis un boitier lambda 2 fils pilotes.
Idem, on ne sait ce que vous avez mis comme appareillage.

Quand celui ci envoie ses ordres de température Eco, un voyant ou un afficheur sur le radiateur confirme qu'il est justement sous contrôle du gestionnaire.
Citation :
Bref j'ai l'impression que l'installation était faite avec le Delta Dore.
On ne comprend pas cette affirmation.

Si c'est vous qui avez réalisé le branchement et la programmation, il y a peut-être un défaut de ce côté là. Il faut respecter le branchement phase neutre de chaque radiateur.
N'étant pas sur place on ne peut rien dire de plus à partir de vos descriptions.
Cordialement.
04 juin 2019 à 11:21
forum consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité

Bonjour à tous. On a déjà eu ce genre de questions concernant le déclenchement intempestif de DJ de branchement.
Un cas possible était lié à un défaut d'isolement sur un ou des lampadaires d'éclairage public. Même en présence d'ID 30 mA en aval du DJ de branchement.
Le fait qu'apparemment le DJ de branchement ne semble pas être de type S le rend sujet à des déclenchements intempestifs.
Cordialement.
03 juin 2019 à 22:21
forum consulter ce sujet Disjoncteur 15/45A déclenche installation partie commune résidence

Bonjour. Votre consommation dépend de vos radiateurs, et surtout de la façon de les utiliser. Il faut être modéré sur le réglage des thermostats.
En général, une température de confort de 18 à 18,5 °C convient dans les pièces à vivre. Dans les chambres on peut s’accommoder de pas de chauffage du tout ; fenêtre ouverte en région tempérée sans autoroute devant est confortable.
Citation :
... la chaleur n'arrive que lorsque...
Si l'habitat est mal isolé ou si les radiateurs sont basiques vous pouvez avoir un ressenti désagréable.
Le programmateur permet de régler les périodes confort et confort - 2 ou 3°C dans deux ou trois zones.
Globalement, le chauffage électrique nécessite des précautions quant aux réglages. Si vous demandez 22°C, la facture sera conséquente.
On ne gagne pratiquement plus rien avec le tarif HC.
A vous de voir comment vous dépensez l'énergie électrique.
Cordialement.
03 juin 2019 à 22:13
forum consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité

Bonjour Jeandupre. Ébéniste du dimanche ou agenceur intérieur, le résultat est bien. Si vous travaillez le bois régulièrement, et si vous n'en n'avez pas dans votre atelier, un lapidaire comme celui en photo pourrait vous être utile.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
lapidaire

03 juin 2019 à 12:47
forum consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo

Bonjour Anaïs40. Le montage et réglage d'un portail nécessite de respecter à la lettre la notice d'installation.
La photo ne renseigne en rien.
Il faut être méthodique à 100 %, savoir poser et régler les photocellules etc.
Il sera difficile de trouver un professionnel pouvant reprendre le chantier en cours. Mais on ne sait jamais.
Cordialement.
03 juin 2019 à 09:31
forum consulter ce sujet Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas

Bonjour à tous. C'est un phénomène inattendu jamais constaté en essais sur une machine asynchrone. Le rôle du condensateur est de créer un courant déphasé par rapport au principal. L'ensemble des deux courants créé un champ tournant préférentiel dans l'entrefer dit "elliptique" (par rapport au champ glissant dans l’entrefer d'une machine triphasée où le champ est dit "circulaire").
Ici, on ne voit pas pourquoi il y aurait inversion subite du sens de rotation du champ dans la machine monophasée. A part le condensateur que l'on peut incriminer en premier on ne pense à rien d'autre, sinon une erreur de câblage plus probable.
Mais le phénomène magnétique est assez incompréhensible pour le moment.
Il est d'autres cas en électrotechnique, fort rares désormais, où un moteur à courant continu peut changer de sens rapidement ; une manip spectaculaire.
Le site de LaBobine précise les moyens à utiliser pour repérer les deux enroulements et le branchement du condensateur en série avec l'enroulement de plus grande résistance.
Citation :
J'ai essayé plusieurs combinaisons
Non, ce n'est pas la bonne méthode : on repère les deux enroulements et on branche en conséquence.
Pour les protections surintensité il vaut mieux utiliser des disjoncteurs.

Cordialement.
03 juin 2019 à 08:19
forum consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé

Bonjour à tous. Personnellement je me méfierais. S'il y a une électronique interne (il y en a partout) l'alimentation peut être polarisée. Au bout du cordon il y a peut-être une fiche mâle genre allume cigare pour véhicule.
Sinon, cette prise est différente de celles que l'on trouve sur des équipements fonctionnant en 230 V AC. C'est peut-être une géométrie ne permettant pas d'utiliser un cordon à la place d'un autre.
Il faudrait démonter le chauffe biberon pour voir ce qu'il y a derrière.
Cordialement.
02 juin 2019 à 23:51
forum consulter ce sujet Polarité prise chauffe biberon 12 volts

Bonjour Jean Jean. Voyez large en tubes divers, quitte à en mettre des vides en attente. Soyez généreux aussi en prises de courant.
Cordialement.
01 juin 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo

OK Jean. On ne blinde pas les câbles HP. Section correcte. Cordialement.
30 mai 2019 à 20:51
forum consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo

Bonjour Jean. Ce sont tous des câbles blindés et il n'y a pas de problème. Certes, il y a un peu de courant dans les câbles HP. Quand on voit comment fonctionnent les équipements scéniques où une multitude de câbles voisinent sans interférences on peut être tranquille.
Le seul problème est la dimension de la gaine car les câbles HDMI possèdent des fiches surmoulées de bonne taille. Pour les RJ on peut acquérir une pince de sertissage adaptée. A vous de voir comment ces câbles peuvent cheminer.
Cordialement.
30 mai 2019 à 10:30
forum consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo

Bonjour Théo. Un retour serait bienvenu. Merci.
29 mai 2019 à 21:19
forum consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur

Bien compris. Votre dernière contribution évoque le relèvement du facteur de puissance à l'aide de batteries de condensateurs, qui est différent du sujet initial ; ce qui justifie mon interrogation.
On sait effectivement que des phénomènes de résonance peuvent se produire ; mais c'est une autre étude très spécifique. Fort intéressante néanmoins, mais qui sort du cadre du forum. A envisager en formation ingé type Supelec ou équivalent.
Et il fait beau dehors.
Cordialement.
29 mai 2019 à 11:55
forum consulter ce sujet Harmoniques courant tension

Bien reçu. Désolé, mais on ne peux reprendre des calculs qui demandent à revoir en profondeur la théorie.
La formule que vous citez, h0 = Racine(Scc/Q), est une formule pratique simplifiée à partir de données non explicitées.
En physique on se méfie toujours de ce type de formule, s’apparentant à une recette sans justification.
Et reprendre de but en blanc la théorie nécessite un effort conséquent et beaucoup de temps. Comme pour le sport, il faut être "chaud", bref, être "dedans".
Là on est plutôt dehors.
On ne peut donc ici connaître l'origine de l'expression et dans quels cas elle s'applique.
Votre question ne pourra pas avoir de réponse dans le cadre du forum qui est, rappelons le, un lieu d'entraide bricolage, malgré des contributions qui abordent quand il le faut des notions de théorie spécifiques.
Cordialement
29 mai 2019 à 11:01
forum consulter ce sujet Harmoniques courant tension

Bonjour. Vous n'abusez de rien, mais on ne peut se fier aux couleurs de certains conducteurs. Pour alimenter votre module en triphasé il faut être sur place et faire quelques repérages dans le tableau. D'autre part, la notice ne précise pas le calibre de l'organe de protection en amont.
Devant l'écran il est difficile d'aller plus loin. A défaut de professionnel disponible, peut-être pourriez vous faire intervenir un ami expérimenté. Trouver les arrivées phases et neutre sur un bornier ou en sortie du DJ de branchement (pas le compteur) ne doit pas être d'une difficulté folle.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 mai 2019 à 08:19
forum consulter ce sujet Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL

Merci Pitox, pour votre retour et pour la bonne nouvelle.
Surveillez la température du moteur en fonctionnement faible vitesse car il est alors mal ventilé.
Citation :
pour le reste je pige rien
Oui, mais plus maintenant.
Cordialement.
28 mai 2019 à 22:27
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur

Bien reçu. Un vieux variateur de moteur, soit. Mais de quel type ? Monophasé ou triphasé ?

La tension de sortie MLI d'un variateur de fréquence est décomposable en série de Fourier ; on trouve alors le fondamental de la tension, puis des harmoniques de rang impairs d'ordre 11 ou 13 au minimum (13 il me semble) et d'amplitude très faible ; on peut aussi regarder la tension avec un analyseur de spectre (certains oscilloscopes présentent cette possibilité, on voit alors une belle raie correspondant au fondamental, la raie suivante étant d'ordre 13 avec peu d'amplitude.. Cela produit un THD de tension très faible. Ensuite, quand on regarde le courant en ligne on voit une sinusoïde fondamentale assez peu déformée, d'où un THD de courant faible aussi.

Pour ce qui est des charges non linéaires comme une alimentation à découpage d'ordinateur, le courant comprend un fondamental et des harmoniques de rang impair avec un H3 très fort. Une expérience facile à faire consiste à monter 3 alimentations en étoile chargée chacune par le même rhéostat. On regarde le courant absorbé en ligne, vous demandez à votre auditoire quel sera le courant dans le neutre car la charge équivalente est équilibrée. L'auditoire répond 0 car il connait son cours, et c'est alors la grande surprise qu'on vous laisse deviner après avoir lu le document Schneider Electric.

La grosse société a répondu à un cahier des charges, et ici on ne peut en dire plus.
Toujours est-il qu'un analyseur de réseau est capable de visualiser et quantifier toutes les grandeurs. C'est un appareil indispensable pour qui gravite dans l'utilisation de l'énergie impliquant des dispositifs de grande puissance.
Cordialement.
28 mai 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Harmoniques courant tension

Ok. Ce sont les charges non linéaires qui génèrent des courants déformés. L'électronique de puissance sait fabriquer des courants instantanés qui, s'ajoutant au courant consommé, rendent le courant fourni par le réseau pratiquement sinusoïdal, avec un facteur de puissance proche de 1. Ce sont des compensateurs actifs.
Un courant présentant un THD important peut créer des surchauffes de transformateurs, des dysfonctionnements d'appareillages de sécurité, et conduit aussi à surdimensionner les conducteurs.
C'est pour cela qu'il n'est pas bon qu'un courant présente un THD important ; cela définit aussi les limites acceptables détaillées dans les normes.
Les harmoniques de tension sont d'autant plus faibles que l'impédance de la source est faible vu du point de l'utilisation.
C'est pour cela que l'on compense les courants, pas les tensions.
Pour revenir aux tensions MLI, ce sont les lois de modulation du découpage qui font que les premiers harmoniques apparaissent pour des rangs élevés.
Cordialement.
28 mai 2019 à 13:48
forum consulter ce sujet Harmoniques courant tension

Bonjour. Les harmoniques définissent le taux de distorsion d'une tension ou d'un courant par rapport à leur forme d'origine sinusoïdale pure.
Toute grandeur périodique est la somme de grandeurs sinusoïdales de fréquences multiples de la grandeur fondamentale (Cf. Fourier). C'est ainsi que suivant la symétrie de la représentation instantanée de la grandeur on peut avoir affaire à des harmoniques pairs et (ou) impairs. Il y a des règles mathématiques faciles à utiliser pour montrer qu'un signal possède des harmoniques de nature particuliere.
Par exemple, la présence d'harmoniques de courant impairs en triphasé peut générer du courant dans le neutre de valeur efficace très significative. Voir le document proposé en lien.
C'est ainsi que la tension de sortie de variateurs MLI est telle que les premiers harmoniques de tension sont de rang 11 ou 13. Chaque composante de tension induit des courants de même fréquence, ce qui minimise ainsi la production de courants harmoniques.
Pour ce qui concerne la compensation des harmoniques il existe des moyens particuliers pour les minimiser. Des filtres actifs savent générer ce qu'il faut comme intensité instantanée de façon à annuler toute composante harmonique.
On ne peut rentrer dans les détails ici. On peut vous conseiller certains cahiers techniques Schneider Electric qui traitent ces sujets de façon compréhensive.
Les singularités de l’harmonique
Par nature, une inductance anti-harmonique agit sur le courant. On sait que la réactance est proportionnelle à la fréquence. Cela a pour effet de minimiser les courants harmoniques d'autant plus que leur rang est important.
A vous d'approfondir ce sujet intéressant. Il vaut mieux avoir un bon niveau mathématique initial.
Cordialement.
28 mai 2019 à 11:54
forum consulter ce sujet Harmoniques courant tension

Bonjour.
Pas d'idée sur la signification du message.
Le coffret est censé commander la pompe et notamment contrôler l'intensité absorbée.
Si le condensateur moteur est HS, il est certainement à l'origine d'une surintensité.
Vous pourriez avoir des renseignements ici https://www.technipompe.fr/pompes-immergees-c1.php
Cordialement.
28 mai 2019 à 08:50
forum consulter ce sujet Problème pompe immergée

Bonsoir à tous. Ah tiens oui Daniel !
S'agissant d'un BTS, on en déduit que Théo est en France. Mais pas plus. On en arrive à douter.
Soit ce projet est industriel auquel cas on se pose ces questions sur les groupes de froid. Et la prise sans neutre et sans DDR.
Soit il s'agit d'une pseudo réalisation plutôt orientée vers une étude.

Il fut un temps où les thèmes de BTS ET étaient vraiment industriels et correspondaient à des réalisations qui devaient tenir debout, c'est à dire en fonctionnement ou pas loin. L'épreuve durait 1 h 40 environ avec présentation orale, démonstration devant la réalisation, puis oral de nouveau avec questions du jury.
De nos jours, le thème industriel ou comme tel peut être expliqué à l'oral sans que le jury ait obligatoirement à se déplacer devant.
Théo serait bien aimable de répondre à nos interrogations.
A suivre.
Cordialement.
27 mai 2019 à 22:15
forum consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur

Bonjour.
Citation :
... m'a prétendu être en monophasé
Nous n'en sommes pas convaincus. On aperçoit des appareillages tétrapolaires ou tripolaires ; on ne voit pas bien où est le neutre, on aperçoit des départs monophasés phase/neutre en haut des DJ.
En amont de l'appareil il faut installer un DJ bipolaire ou tétrapolaire. Voir page 16 de la notice en allemand.
Mais vous êtes bien en triphasé sauf erreur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 mai 2019 à 20:45
forum consulter ce sujet Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL

Je reprends le fil du TP. On part de l'idée qu'une des résistances est plus ou moins "à la masse" ; ce qui signifie que la résistance interne peut toucher le blindage métallique, elle même reliée à la terre.

On peut rapidement utiliser la fonction ohmmètre du contrôleur de secours (MAS830) sans rien démonter du four ; on teste entre la broche de terre et les broches de la prise. Normalement on trouve l'infini ou pas loin. Mais si le four est à commande électronique, les résistances ne seront pas en fonction.

On passe alors à la deuxième étape en démontant le capot du four. On accède alors aux résistances et on les déconnecte complètement. Avec le MW9091 en position testeur d'isolement sous 250 (voire 500 V), on fait la même opération ; entre les bornes de la résistance on trouve R = U²/P, soit quelques bonnes dizaines d'ohms en fonction de la puissance P de la résistance avec U = 230 V.
Entre chaque borne de la résistance et le blindage métallique on doit trouver l'infini ou pas loin, beaucoup de dizaines de kilo-ohms en tout cas.

Dernière méthode évoquée précédemment : on laisse les résistances déconnectées sauf une ; on met le four sous tension et on déclenche une fonction, le grill par exemple si la résistance de voute est connectée. S'il ne se passe rien pendant la chauffe, on en déduit qu'elle est en état.
On fait de même en mettant en service une résistance de sole de façon à finir par mettre en évidence la résistance présentant de défaut d'isolement. Si vous avez déterminé la résistance en cause, vous débranchez le four et la résistance incriminée rapidement et vous en faites le test d'isolement ; vous devriez alors trouver entre masse et les broches une faible résistance, signe qu'elle présente un défaut d'isolement.
A vous de jouer.
Cordialement.
27 mai 2019 à 20:23
forum consulter ce sujet Rechercher un défaut d'isolement

Ok. On vous laisse réfléchir. Dans votre description initiale vous n'avez pas précisé puissance utile ou absorbée. Pour les moteurs asynchrones c'est toujours puissance utile sur l'arbre. Pour le groupe de froid c'est puissance absorbée d'après la plaque signalétique. Il faut savoir de quoi l'on parle.
Citation :
1 prise de courant de 16 A non protégée par un différentiel car le neutre n'est pas distribué.
Bizarre. Quel est le schéma de liaison à la terre de l'installation ? A préparer pour l'oral.
Citation :
3 moteurs de 32,5 A
Non précisé initialement. Estimé à 35 A dans le calcul de 15:55
Dans ce cas, le calibre de 160 A convient. Mais une donnée dont il n'est pas tenu compte est le nombre de démarrages moteur par heure. Comme pour les contacteurs, cette donnée intervient dans le déclassement de l'appareillage.
En conclusion, on voit que vous avez posé la question alors que vous possédiez les réponses à 90 %.
Finalement, on peut penser que vous avez voulu vous rassurer.
Préparez toutes les questions que le jury peut vous poser. Ici, ce n'était pas la plus difficile.
Coupez l'ordinateur.
Cordialement.
27 mai 2019 à 17:02
forum consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur

Bonjour Bagdammond. Il faut considérer si le déclenchement se présente juste la fiche sous tension, dès la mise en marche et sur quelle fonction, ou déclenchement en cours de chauffe.
Dans un four on suspecte rapidement l'une des résistances, sole ou voûte. Toutes broches de chaque résistance déconnectées, on teste à l'ohmmètre (faute de mieux) par rapport au blindage métallique. On doit trouver l'infini ou pas loin.
On peut aussi déconnecter toutes les résistances, puis on met sous tension. Si rien de déclenche, on met en service l'autre résistance etc.
Le T100 est un VAT. Les autres, je n'ai pas cherché.
Cordialement.
27 mai 2019 à 16:06
forum consulter ce sujet Rechercher un défaut d'isolement

Bonjour Théo.
Remarques préliminaires :
1. vous allez passer les épreuves du BTS ET bientôt. Si vous écrivez les unités fréquentes du métier de façon erronée, vous risquez de perdre des points qui ne sont pas du détail. A vous d'être exigeant avec vous même et de douter de tout ; ici même, l'orthographe (et l'écriture des nombres). Pour rappel, l'unité de puissance est le watt de symbole W.
15 000 watts - 15 000 W - 15 kW
2. Ce n'est pas votre sectionneur comme le serait votre chien. "L'installation sur laquelle j'interviens comprend 3 moteurs" etc.
3. Pour la conjugaison des verbes on conseille https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/ : "je travail" : c'est horrible. "Je continu" : c'est encore pire.

Rien ne dit que le calibre de 160 A est bon. Sans justification ni raisonnement associé cette valeur n'est pas crédible.
15 kW est la puissance utile du moteur et est inscrite sur la plaque signalétique. Ce n'est bien évidemment pas la puissance absorbée. La plaque signalétique devrait comporter l'intensité en ligne en régime établi sous 400 V.
Considérons un rendement au point nominal de fonctionnement de 0,8 (vous avez remarqué qu'il n'est pas écrit 0.8) ; admettons de même un facteur de puissance de 0,8 ; cela ferait une intensité nominale en ligne de 35 A.
Il y a 3 moteurs identiques, soit déjà 105 A.
A cela il faut rajouter l'intensité consommée par les groupes de froid.
Un seul groupe de froid consomme 45/0,8 = 56 kW, vous calculerez vous même l'intensité nominale en ligne si l'on estime le facteur de puissance à 0,8.
Et c'est là qu'on s'aperçoit que le calcul de votre professeur est faux. Quoique...
Citation :
...qui ne fonctionnent pas simultanément
Ici vous n'en dites pas assez, ce qui fait que le calcul de votre professeur est peut-être bon ; en effet, quels sont les récepteurs pouvant fonctionner en même temps ? Avec cette donnée vous remonterez aisément à la bonne valeur du courant nominal du sectionneur. Par prudence il faudra apporter un correctif de façon à bien dimensionner l'appareil. Il vaut mieux qu'il soit un peu plus performant que prévu pour ce qui concerne son intensité nominale.

Autre interrogation. Le courant de démarrage direct d'une machine asynchrone peut atteindre en pointe 8 fois l'intensité nominale ; cela a t-il une influence sur le choix du sectionneur. Non, car le sectionneur est fabriqué pour un certain courant nominal en régime permanent (ici, 160 A) ; mais ses caractéristiques précisent l'intensité en pointe qu'il peut laisser circuler sans dommage ; on vous laisse regarder ces caractéristiques.
Il n'est pas d'usage que nous répondions à une demande de ce type. Néanmoins, à quelques jours de l'examen il n'est pas trop tard pour faire quelques progrès.
Si vous êtes à l'aise dans le métier et travailleur, condition indispensable, une poursuite d'études est souhaitable. Il faut une bonne maitrise de l'ensemble du programme, théorique et pratique, et savoir utiliser l'outil mathématique et les modèles équivalents sans lesquels on ne peut pas faire grand chose.
Bien entendu, nous aimerions un retour de votre part après plus de 30 minutes à élaborer une réponse.
Cordialement.
27 mai 2019 à 15:55
forum consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur

Bonsoir. Vous pouvez essayer en branchant le moteur sur les bornes V et W. Pour le fonctionnement, vous vous arrangez pour que la fréquence minimum soit de 30 Hz environ. Un moteur asynchrone fonctionnant sur un variateur de fréquence doit être refroidi par un ventilateur auxiliaire.
On peut avoir des doutes sur le fonctionnement du moteur. Le condensateur est calculé pour produire un champ glissant nominal à 50 Hz ; à fréquence plus basse le courant dans le bobinage auxiliaire sera d'autant plus diminué par rapport au courant dans l'enroulement principal ; bref, le couple moteur va sérieusement diminuer, la variation de vitesse ne sera pas linéaire. Pour l'échauffement dû au mauvais refroidissement, vous l'évaluerez à la main.
Cordialement.
26 mai 2019 à 22:55
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur

Bonjour. Ce n'est pas gagné, un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire n'étant pas franchement prévu pour fonctionner à fréquence variable.
Qui plus est, le variateur est du type mono/mono. On peut avoir des craintes sur la durée de vie du condensateur, celui ci n'étant pas bien prévu pour supporter la tension particulière issue du variateur.
La notice devrait préciser les branchements à effectuer ; la photo est trop floue pour se faire une idée.
Il aurait été plus simple d'acquérir un stand à vitesse variable d'origine.
A suivre. Avec la notice, mais pas en chinois. Trouver un ami expérimenté en électrotechnique vous sera très difficile.
Cordialement.
26 mai 2019 à 07:16
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur

Bien reçu.
Citation :
Pour le moment je m'étais contenté de les répartir sur deux phases différentes vu qu'ils sont branchés en monophasé.
Oui, mais il faudra passer à trois. Et seront toujours alimentés en mono à partir d'un ID tétrapolaire. Il fa falloir passer un peu de temps sur le programmateur délesteur triphasé. Soit le compteur électronique envoie la télé-information (et gère le chauffe-eau), soit il faudra utiliser des tores de mesure.
Cordialement.
25 mai 2019 à 15:03
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique

Bonjour. Attention, un terme peut avoir différentes significations, et il n'y a pas lieu à pinailler.
En physique on distingue bien masse et poids. Et maintenant que le kilogramme fait appel à une définition quantique, on est en mal d'image comme l'était le kilogramme étalon en platine irridié.
En électrotechnique le terre de masse sous entend masse métallique.
Assez discuté comme cela. C'est le moment de récolter les premières fraises.
Cordialement.
25 mai 2019 à 10:11
forum consulter ce sujet Brancher terre sur nouveau tableau

Bonjour à tous. Juste quelques réflexions en passant.
Si un jour votre abonnement évolue vers 15 ou 18 kVA, l'intensité en ligne passera de 20 à 30 A. A moins que vous transformiez votre habitat en château, il est peu probable que vous passiez au delà.
Le DB sélectif de type S (déclenchement du différentiel 500 mA) s'impose dès le moment où le tableau comporte des ID 30 mA.
Néanmoins, si vous coupez le cordon du taille-haies (double isolation rappelons le), on ne sait pas trop qui va déclencher du DJ ou du DB dans votre cas ; des protections surintensité de même calibre en cascade ne présentent pas de sélectivité au déclenchement. D'où le choix de DJ 16 A maxi sur le tableau.

Le tableau qui est décrit dans un article en tête de rubrique utilise du 6 mm² souple avec embouts pour les liaisons borniers vers ID ; tranquillité et facilité de câblage garantie.
Il n'y a pas de protection idoine pour le congélateur. Ici il est en aval d'une protection indépendante qui n'a jamais déclenché, ce qui n'a pas empêché de perdre le contenu un jour où la porte est restée ouverte.

Vous êtes bien documenté, restera à passer à la pratique. Il faut de l'outillage adapté et de bonne qualité (pince à dénuder automatique, tournevis et pinces divers), une petite pince ampèremétrique et un multimètre, pince à colliers rilsan.
Et toute l'épicerie, borniers rapides à levier genre Wago, embouts de câbles, adhésif de qualité genre 3M, toute la panoplie des conducteurs colorés pour les circuits d'éclairage (ici phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, retours BP marron, fils pilote noir, neutre bleu etc.), colliers rilsan divers. Au choix on peut utiliser des conducteurs rigides ou souples avec embouts.
Le tableau tri devra comporter au moins 3 ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique et son programmateur délesteur, un autre pour plaque et cuisson et chauffe-eau, ces deux récepteurs pouvant fonctionner respectivement sur 2 ou 3 phases (plus souvent 2), et sur 3 phases pour le chauffe-eau à connecter obligatoirement en tri.
Vous choisirez un tableau de bonne taille, on aime bien la gamme Pragma Evolution 18 ou 24 modules Schneider Electric. Attention, les borniers tri ne sont pas forcément fournis.
Le choix aussi pour les gammes de DJ suivant la technologie de raccordement.
Pour l'approvisionnement, vous avez intérêt à faire affaire avec un grossiste qui exigera un paiement comptant au comptoir. Il faudra que votre liste soit complète incluant tout l'appareillage.
Pour ce qui est du calibre des DJ, vous savez que les circuits en 2,5 mm² admettent 20 A maxi, et 16 A en 1,5 mm². A la limite on peut n'utiliser que des 16 A partout. Pas de différence de prix entre les deux.

Pour envisager ce genre de travail il vaut mieux ne pas avoir deux mains gauches.
Le projet doit être bien préparé en amont, et surtout en triphasé, soigner la distribution des circuits sur les 3 phases pour l'équilibrage des intensités ; pour cela, une évaluation des consommations simultanées est indispensable ; en 12 kVA c'est beaucoup plus difficile qu'en 18.
Le temps de réalisation peut être important suivant ce que vous avez à effectuer. La réalisation par un professionnel serait peut-être plus simple suivant vos capacités et le temps dont vous disposez.
Cordialement.
25 mai 2019 à 09:41
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique

Ok. Avez vous relié le contact en parallèle avec 6 12 ? Normalement les télécommandes devraient fonctionner indépendamment du visiophone.
Normalement, le contact a le même rôle que le contact du boîtier à clé. Il faudrait qu'il soit ouvert au repos, et fermé lors de l'appui sur le BP ouverture du visiophone. Avec un ohmmètre vous auriez vite fait de voir l'état du contact au repos. Bizarre que ça fonctionne avec le sélecteur sur NC.
Cordialement.
25 mai 2019 à 00:06
forum consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique

Bonjour Maloudo. Je n'en sais pas plus que vous, mais il y a au dessus des deux bornes contact (Com NO/NC) un petit sélecteur glissant qui agit sur la fonction du contact, NO ou NC ; dans votre cas il faudrait certainement un contact NO. Encore une fois, essayez en fil volants.
Cordialement.
24 mai 2019 à 17:20
forum consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique

Bonjour Maloudo et merci pour votre retour, positif qui plus est. Vous pouvez aussi déporter cette commande manuelle ailleurs dans l'habitat par branchement parallèle.
Cordialement.
23 mai 2019 à 13:45
forum consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique

Bonsoir et merci Daniel. C'est clair, tout y est, branchements et réglages. Pas pensé à aller chez Finder. Mais cette notice est normalement présente dans l'emballage du produit ? Sauf la minuterie a été récupérée. On peut recommander à clyver de faire un montage préalable en fils volants sur l'établi.
Cordialement.
22 mai 2019 à 22:46
forum consulter ce sujet Plan branchement minuteur Finder 80.01

Extrait de la notice : Specified time range(0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h
Il y a 6 gammes de réglage. 0,1 s <= X <= 24 h ; le relais est polyvalent ; si X = 18 s, sélectionner la gamme 2 et régler le potentiomètre en face avant presque à fond vers la droite.
22 mai 2019 à 22:23
forum consulter ce sujet Plan branchement minuteur Finder 80.01

Bonsoir Papette. Depuis le post de Dremu début 2018 on en sait plus sur le Linky grâce à l'étude relatée dans le post d'avril 2019.
Aucune idée sur les déclenchements intempestifs des DJ de branchement électromécaniques. Ce sont des appareils très robustes et chacun en a dans son environnement qui ont largement dépassé 50 ans.
Une hypothèse, dont vous pourriez demander confirmation auprès de votre ami chez Legrand, est que chaque DJ en sortie de chaine subit une batterie de tests automatiques analysant les caractéristiques statiques et dynamiques, et qui vérifient que ces caractéristiques rentrent dans les fourchettes de tolérance.
Concernant le déclenchement du Linky, sa courbe de réponse en surcharge semble être très voisine de celle du DJ en aval, de telle sorte qu'à la limite, si le calibre du DJ est le maximum de sa catégorie, le Linky peut supplanter le DJ et déclencher avant. Personnellement, on peut trouver cela désagréable.
Le Linky déclenche-t-il plus que le DJ de branchement à calibres identiques ? Pour la même puissance installée, il n'y a pas de raison qu'il y ait davantage de déclenchements.

Maintenant, quand Enedis affirme que les usagers vont être davantage maîtres de leur consommation en analysant les télérelevés, on peut penser que c'est un argument commercial.
Généralement, les usagers sont maîtres de leur consommation dès l'instant où ils ont souscrit une certaine puissance installée, qui ne provoque pas de déclenchement du DJ ou du Linky. Certes, ce sera facile pour Enedis de présenter une offre en puissance du niveau supérieur au contrat souscrit si le Linky déclenche davantage que le DJ d'avant. Pas convaincu du tout que le Linky fera diminuer la consommation électrique des particuliers. Par contre, une offre de puissance supérieure pourra être proposée en instantané en un clic d'Enedis, dès l'instant où le calibre du DJ de branchement est réglé à son maximum.
On est maître de sa consommation quand on voit la facture arriver, et que l'on décide d'être plus souple sur la position des thermostats des radiateurs.

Donc ces questions abordent deux problèmes : un DJ défectueux, le vôtre, et le déclenchement des Linky suite à une surconsommation ; ce semble être un faux problème car avant la pose des Linky, le déclenchement était assuré par le DJ de branchement. L'avis personnel est qu'en cas de surconsommation, Linky ou pas Linky; le déclenchement de n'importe quel organe de coupure en tête d'installation sera effectif.
Une installation bien faite, avec délestage du chauffage, des radiateurs non surdimensionnés, un habitat bien isolé et ventilé, une action modérée sur la température de consigne, ne provoque aucun déclenchement par surintensité modérée et brève.
Que ce soit un Linky ou un DJ de branchement électromécanique, les courbes de déclenchement doivent être assez voisines ; c'est ce qu'il faudrait demander à votre ami.
Et la pile du Linky a une durée de vie d'une quinzaine d'années... Il y aura de la maintenance en vue.
Cordialement.
22 mai 2019 à 22:16
forum consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase

Bonjour à tous. On peut supposer que la notice est livrée avec le produit. Pour mémoire, vous retrouverez les détails de branchement ici, pages 1 et 7 Schémas timers Finder
Cordialement.
22 mai 2019 à 13:55
forum consulter ce sujet Plan branchement minuteur Finder 80.01

Bonjour Papette et merci pour votre retour. On peut regretter, à vous lire, que le technicien n'ait pas de lui même envisagé un défaut du DJ de branchement. Les abonnés possédant une pince ampèremétrique ne sont pas légion, il n'empêche que c'était la vérification à effectuer. L'équilibrage des intensités est certes une cause fréquente des déclenchements, mais sans vos investigations vous auriez pu attendre longtemps. Peut-on incriminer la compétence des techniciens Enedis, suivant leur niveau de formation et leur expérience ? La question reste posée.
Cordialement.
22 mai 2019 à 08:47
forum consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase

Bien reçu. Il faut voir si la plaque est commutable en triphasé (voir la notice - une table vitrocéram classique peut fonctionner sur 3 phases si elle est prévue pour, une induction sur 2 phases généralement, sauf si c'est un premier prix). Pour le chauffe-eau c'est pareil ; suivant ses caractéristiques, la commutation sera uniquement par modification du câblage ou il faudra adapter un module de type Facilitri (Thermor, Atlantic etc.).
Sur la rangée du bas, si vous avez souscrit l'option heure creuse, il faudra rajouter le contacteur de chauffe-eau et sa protection 2 A.
Il faudra aussi penser à rajouter un programmateur délesteur avec sa protection sur la rangée chauffage. Et revoir les radiateurs en place et leur système de commande.
Globalement il faut prendre un tableau de largeur 18 ou 24 modules ; le vôtre est trop petit.
Voir une rénovation ici : Rénovation d’un tableau triphasé
Cordialement.
21 mai 2019 à 09:27
forum consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé

Bien reçu. J'essaierais bien TD entre bornes 6 et 12. Faites un essai en fils volants.
Cordialement.
20 mai 2019 à 21:45
forum consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique

Bonsoir Vipa.
Ce qu'aurait pu vous dire l'électricien en détaillant avantages et inconvénients :
En triphasé 15 kVA comportant un chauffage électrique et un chauffe eau :
- Il faut déjà un ID tétrapolaire pour alimenter le chauffage avec des DJ monophasés répartis sur les 3 phases pour équilibrer les intensités.
- Il faut un ID tétrapolaire qui alimentera un DJ tripolaire qui alimentera le chauffe-eau ; pourquoi ? Imaginons que la puissance soit de 3 kW ; couplé en mono, le chauffe-eau tirera 3 kW sur une seule phase ; couplé en triphasé, il ne tirera que 1 kW par phase
- L'ID tétrapolaire précédent alimentera un DJ tétrapolaire qui alimentera la plaque de cuisson couplée en triphasé de façon à répartir les intensités ; en réalité, la plaque se connecte sur 2 phases au lieu de 3, et c'est mieux qu'une.
Un programmateur délesteur commandé par la sortie télé-information du compteur électronique coupera de façon cyclique les radiateurs de façon à ne pas dépasser l'intensité maximum par phase. Cela se nomme délestage cascado-cyclique. Il faut des radiateurs munis de fils pilote, à moins qu'on puisse les commander à distance par différents moyens modernes.
3 ID mono alimenteront les récepteurs monophasés répartis sur les 3 phases
Avec une telle installation vous conservez votre abonnement 15 kVA et le câble à 4 conducteurs déjà en place.

En monophasé 12 kVA :
- C'est jouable mais il faut changer le câble d'amenée.
- Il faut un ID dédié pour l'ensemble chauffage et délesteur. Le délesteur est obligatoire sinon le Linky va déclencher souvent.
- Il faudra 2 ou 3 ID mono pour l'ensemble de l'installation.
- Pour diminuer la puissance installée il faudrait diminuer la puissance dans les chambres, surtout si l'habitat est bien isolé. Un délesteur est indispensable avec 11 kW. Peut-être faudrait-il penser à une PAC.

Vous auriez peut-être intérêt à garder le triphasé. Votre tableau pré-câblé sera peut-être récupérable ; mais il risque d'être trop petit.
Il aurait été plus simple pour vous de confier le bébé à l'électricien si celui-ci est compétent. Ici nous ne faisons que rappeler les bases.

Un point non abordé : il faut que tous les circuits soient appairés (phase et neutre) ; on ne connecte pas la phase d'un circuit sur un ID et le neutre sur un autre ID. Si c'est le cas, les ID déclenchent sans qu'on n’ait vu venir le problème. Donc l'installation doit être récente, mais surtout réalisée dans les règles de l'art et non bricolée.
Voilà donc quelques éléments de réflexion, en espérant que cela vous permette d'y voir un peu plus clair. Vous vous êtes lancé dans un projet qui semble difficile.
Cordialement.
20 mai 2019 à 21:32
forum consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé