FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 834 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 715 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Re. L'abonnement en kVA est pour 3 phases. Vous divisez par 3 pour avoir la puissance apparente disponible par phase, et de cela découle l'intensité disponible par phase (exemple : 18 kVA permet de disposer de 30 A par phase - bien équilibré il n'y a pas de déclenchement dans un habitat tout électrique). Il suffit qu'une seule intensité dépasse un peu trop la valeur souscrite pour que le DJ déclenche au bout d'un certain temps.
Avant d'augmenter la puissance souscrite, mesurez de nouveau les intensités à la pince.
Le compteur électronique vous donnera aussi les intensités maxi enregistrées par phase.
Voir la notice ou l'ami CMT qui connait son Linky par cœur. Ici c'est un compteur à l'ancienne.
L'ami CMT vous dira aussi que passer l'abonnement une tranche au dessus n'entraine qu'un surcoût minime.
Votre interrogation finale est certainement juste. Mais faites les mesures avant par acquis de conscience.
Cordialement.
30 octobre 2019 à 21:12
forum consulter ce sujet Différentiel 500mA déclenche en aléatoire

Bonjour Matamnezik.
Citation :
...ne font jamais sauter le différentiel.
Sauf que le disjoncteur de branchement déclenche en cas de surintensité sur un phase, et également en cas de courant de défaut d'environ 200 mA. Il faut alors que le défaut d’isolement provienne d'un récepteur relié à la terre, ce qui n'est pas le cas d'un aspirateur et d'une perceuse.
Un disjoncteur de branchement n'est pas que différentiel.
Dans votre cas, il peut s'agir d'une surintensité dans un seul conducteur de phase.
Peut-être donc un problème d'équilibrage des intensités, toujours délicat en triphasé.
Si le compteur est électronique l'afficheur indique le courant dans chaque phase en faisant défiler les index.
Le fait que le déclenchement ne soit pas instantané montre plutôt une faible surintensité au delà de l'intensité souscrite au contrat.
Conclusion après relecture : probablement un défaut d'équilibrage des intensités permanent depuis 8 ans.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 octobre 2019 à 20:14
forum consulter ce sujet Différentiel 500mA déclenche en aléatoire

Publicité

Bonsoir.
Citation :
c'est un mélange de fil entre les installations
On ne voit pas bien comment cela se serait produit subitement depuis 3 jours.
Quant aux fils pilotes, on ne voit pas bien non plus ce qu'ils feraient dans une colonne montante. Rappelons que l'expression "fil pilote" ne concerne que le chauffage électrique (programmation et délestage).
On en saura plus après l'intervention d'une entreprise spécialisée.
Cordialement.
30 octobre 2019 à 20:02
forum consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent

Re.
Citation :
ce n'est pas moi qui choisit.
Oui, mais vous êtes prestataire de service. Vous avez votre mot à dire, alors que vous avez les compétences techniques.
Pour le changement de section de petite vers grande, c'est la protection de la plus petite qui est à prendre en compte. Donc DJ 16 A maximum.
Encore une fois on peut insister sur la galère de manipuler le 2,5 mm² pour les circuits lumière.
Rappelons de même le choix des couleurs pour les circuits lumière : phase directe = rouge (ou autre), phase coupée = orange (ou autre), navettes = violet (ou autre), retour de BP télérupteur = marron (ou autre), neutre = bleu obligatoire. Couleurs interdites : jaune et vert.
Cordialement.
30 octobre 2019 à 19:19
forum consulter ce sujet Augmentation de section sur circuit d'éclairage

Bonjour. Votre question est simple : peux-t-on prolonger un circuit lumière de section 1,5 mm² protégé par DJ 16 A maximum par des conducteurs de section 2,5 mm² ? Il n'y a pas d'objection.
La seule est d'origine physique : raccorder des conducteurs de section 2,5 mm² bien rigides dans des appareillages de commande d'éclairage est loin d'être chose facile. On n'a rien à gagner à utiliser cette section ; que des ennuis.
Citation :
mon pote me dit 2,5...
Quand bien même, si la protection est de 16 A maxi autant continuer en 1,5 mm².
Citation :
Du coup il compte acheter du câble en 2,5.
Il n'est peut-être pas trop tard pour revenir sur ce choix, surtout qu'on peut comprendre que les ennuis seront pour vous.
Cordialement.
30 octobre 2019 à 13:29
forum consulter ce sujet Augmentation de section sur circuit d'éclairage

Re. Les vendeurs vendent...
Voyez vous un cadenas affiché ? Si oui, elle est bien verrouillée.
Il faudrait arriver à démonter la plaque en la soulevant du plan de cuisson ; vous aurez alors accès à la plaque signalétique.
Munie de ces précieuses références, vous pourrez alors contacter le SAV de la marque en exposant le problème. Vous aurez peut-être accès à une notice.
C'est ici : http://www.sauter-electromenager.com/contact-services
Cordialement.
29 octobre 2019 à 23:22
forum consulter ce sujet Problème plaque vitrocéramique Sauter bipe et se bloque

Bonjour Mégane. Il arrive que la plaque bipe et que les voyants divers clignotent quand il y a de l'eau sur la commande sensitive, plaque en fonction. On force alors l'arrêt avec la commande correspondante et tout repart.
On peut penser que la plaque est en mode verrouillage. Essayez de trouver la notice sur le net ou auprès de votre propriétaire.
Il se pourrait qu'un contributeur connaisse l'astuce ; il faut attendre qu'il passe par le forum.
A vous relire on a des doutes : la plaque est-elle verrouillée à l'arrêt ou bipe-t-elle encore ? On la préfèrerait à l'arrêt.
Cordialement.
29 octobre 2019 à 22:22
forum consulter ce sujet Problème plaque vitrocéramique Sauter bipe et se bloque

Bonsoir Massalien.
Quelques précisions pour que l'on parle la même langue de technicien.
On utilise les abréviations suivantes pour les appareillages :
ID = interrupteur différentiel, normalement 30 mA sur les tableaux de répartition
DJ = disjoncteur modulaire, quelquefois DPN = disjoncteur (modulaire) phase neutre ; généralement seule la phase est protégée en surintensité (le neutre suit le mouvement quand il y a déclenchement).
DB = disjoncteur de branchement, généralement différentiel 500 mA ; type S ou non (S = super immunisé, ce qui serait peut-être une solution).
Vous évoquez donc des disjoncteurs de branchement bien âgés, mais fonctionnels, et instantanés (non type S). Il faudrait voir chez les voisins dont les DB ne déclenchent pas si ceux ci sont S ou non.
Le test de simultanéité en regardant les fenêtres est astucieux. Le déclenchement simultané n'est donc pas une légende...
Augmenter la sensibilité de la pince ampèremétrique si elle n'est pas spécifique consiste à bobiner le conducteur sous test entre les mâchoires : un passage = sensibilité nominale ; deux passages = sensibilité double etc. Avec 10 passages les mesures seraient plus fines. Le temps d'intégration de la pince fait que les pics sont lissés.
A part cela devant l'écran on est bien démunis.
Et pour vous ce n'est pas mieux.
Il faudrait savoir si les incidents datent de toujours ou sont apparus d'un coup.
Cordialement.
29 octobre 2019 à 22:14
forum consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent

Bonjour chris151619. Les contributeurs sont peut-être un peu plus habitués au bricolage, mais peu inspirés par votre question.
Vous pourriez voir ici https://sav.noirot.fr/. Des renseignements sont disponibles sur le site. Il faut le numéro de référence de l'appareil. Peut-être ne faudrait-il changer que la platine de commande.
Cordialement.
29 octobre 2019 à 18:03
forum consulter ce sujet Panne écran de commande radiateur électrique Noirot

Bonjour Mike35.
Citation :
Pouvez-vous identifier l'origine de ce bip
On aimerait, mais la notice dénichée sur le net ne signale pas l'existence d'un bip.
Vous pouvez poser la question par écrit ici : Assistance Thermor
Cordialement.
29 octobre 2019 à 17:48
forum consulter ce sujet Radiateur électrique émet un bip régulier

Bonjour.
Légende urbaine ou pas, coïncidence fortuite, les déclenchements de DJ d'abonné lors de l'allumage supposé des éclairages publics n'ont pas été inventés de toute pièce par les contributeurs. On ne fait que rapporter les faits sans a priori.
Voir pour cela les questions 5536, 3173, 12602 et d'autres accessibles par le moteur de recherche du forum.
Le phénomène ici, légende urbaine ou pas, est le fait que, d'après la description dont les contributeurs disposent, le déclenchement des DJ serait simultané ce qui est difficile à croire vu l'incertitude des observations de chacun des membres de la copropriété ; cela est difficile à mettre en évidence, il faudrait une veille permanente devant chaque DJ de branchement.
Il a été demandé à Massalien d'affiner ses observations, ce serait déjà un bon début d'analyse. Il signale des délais entre une minute et deux heures. Si c'est ainsi ce n'est pas de la simultanéité, et on rejoint alors la légende urbaine.
D'autres causes internes aux habitats peuvent être recherchés.
A suivre.
Cordialement.
29 octobre 2019 à 13:14
forum consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent

Bonjour et merci pour votre retour. C'est bien que vous ayez trouvé tout seul. On ne sait pas ce que protège le fusible, il y a tellement de causes possibles.
On y pensera si une question similaire est posée de nouveau sur le forum.
Cordialement.
29 octobre 2019 à 08:45
forum consulter ce sujet Problème portail auto Came qui disjoncte

Bonjour. Il est curieux qu'un technicien Enedis vous ait affirmé tel quel qu’une protection différentielle déclenchait si le défaut d'isolement est en amont. Le tore de mesure est bien en sortie.
Il a voulu dire que des défauts sur la distribution locale pouvait entrainer des déclenchements, rares, mais réels. Cela a été abordé plusieurs fois sur le forum où l'allumage de l'éclairage public en défaut au voisinage entrainait un fort courant de fuite à la terre, ce qui provoquait de façon indirecte le déclenchement du DJ différentiel de branchement du particulier.
L'établissement d'un schéma équivalent explicatif est vite difficile. Mais on l'a tenté.
Une surcharge de transformateur ne peut avoir d'effet.
Le courant différentiel résiduel se mesure avec une pince ampèremétrique spécifique de grande sensibilité. Si vous avez utilisé une pince de grand calibre, il est normal qu'on ne voit pas grand chose. D'autant plus si le défaut est aléatoire. Il faudrait un dispositif de mesure avec mise en mémoire des grandeurs, bref, un analyseur de réseau.
Il faut continuer vos observations, être certain de la simultanéité des déclenchements, et voir si l'éclairage public peut être en cause. Ce serait étonnant quand même.
Ensuite, il faudrait vous assurer si les DJ sont de type S ou non. Dans une installation bien faite et moderne, le DJ de branchement est de type S, et en aval les tableaux sont équipés d'ID 30 mA.
On aimerait avoir d'autres avis sur votre problème. Ce ne sera pas simple.
Cordialement.
28 octobre 2019 à 22:58
forum consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent

Bonjour. On ne peut pas improviser. Il faut absolument la notice de câblage et réglage. Éventuellement vous faites intervenir une société spécialisée dans les mécanismes de portail, en espérant qu'elle puisse se procurer la documentation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 octobre 2019 à 15:18
forum consulter ce sujet Problème câblage portail coulissant Beninca

Bonjour Jarvis. On ne pourra pas se téléporter pour effectuer la recherche. Il y a déjà deux fils bleu et blanc reliés en A1 et A2 du contacteur qui sont le point de départ de votre recherche. Vous pouvez vous inspirer du document explicatif en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Cela mis à part, si vous êtes propriétaire, vous pourriez effectuer une mini rénovation en changeant fil à fil les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Cordialement.
28 octobre 2019 à 07:35
forum consulter ce sujet Recherche câbles du contacteur jour nuit

Bonjour réponse 8. On aimerait connaître le principe de la conversion à partir d'un petit condensateur de 55 µF (le terme phase artificielle n'a pas de signification ; en polyphasé les grandeurs ont des caractéristiques précises). Ici on manipule le kVA en tri et c'est beaucoup. Il s'agit d'appliquer aux bornes des trois enroulements des tensions déphasées de 120°. Ce montage ressemble à un mauvais bricolage non conforme aux règles de l'électrotechnique. Pas étonnant que le K8DS-PH1 indique des défauts si c'est ainsi.
A suivre.
Cordialement.
27 octobre 2019 à 09:41
forum consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse

Bonsoir Patrick. Le mystère demeure. On ne voit de triphasé nulle part, et ce n'est pas le transformateur qui le fabrique. Il faut voir comment est alimenté ce transformateur. Il y a forcément du tri quelque part, du moins, comme le moteur de la presse est triphasé (à vérifier, on n'est plus sûr de rien - voir le dossier technique de la presse dans les archives en espérant qu'il y en ait), il faut ce type d'alimentation.
Cordialement.
26 octobre 2019 à 23:41
forum consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse

Bonjour rphg. Hélas, les éventuelles réponses positives sont nulles, il n'y a qu'à consulter les sujets apparentés.
Ces appareils une fois sortis du magasin sont globalement irréparables faute de SAV compétent et efficace.
La commande moteur est peut-être en cause, voire le moteur lui même. Cela ne change rien.
Désolé.
Attendons d'autres avis quand même.
Cordialement.
26 octobre 2019 à 18:26
forum consulter ce sujet Panne sur tapis de course pro-form 730

Bonjour Patrick. Il y a un gros mystère, car on ne peut pas faire du triphasé à partir du monophasé. On voit que le transformateur est en réalité un autotransformateur qui doit forcément être alimenté en tri pour fournir du tri. On hésite sur la puissance, il semble que ce soit 1,2 kVA vu la taille. On voit bien sur le bornier d'entrée 2 conducteurs par borne. Le primaire est couplé en étoile sans neutre (ce qui est bizarre vu d'ici), le secondaire de l'autotransformateur délivre le neutre et les trois tensions entre phases, sachant que l'autotransformateur est élévateur de tension.
Le tableau montre l'alimentation de grosses machines en monophasé, ce qui est plus qu'étrange.
Vous précisez que la machine a des difficultés à démarrer ; or, y a-t-il déclenchement d'une protection ou autre évènement ?
Il est certain que Le K8DS-PH1 doit recevoir le triphasé à contrôler. On ne voit pas comment cela est possible pour les raisons décrites précédemment. En supposant qu'il soit alimenté en triphasé, comme il est chargé de contrôler l'ordre de succession des phases, si celui ci n'est pas bon le contact ne se ferme pas. Peut-être faudrait-il inverser deux phases sur ses entrées.

Ce sujet mériterait qu'on puisse approfondir la fourniture de triphasé à partir du mono. Devant l'écran on ne peut rien imaginer pour le moment ; sur place ce serait plus simple. Il faudrait qu'un électrotechnicien expérimenté vous assiste.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 octobre 2019 à 11:20
forum consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse

Bonjour hugh33.
Citation :
Pouvez-vous me dire comment tester...
Hélas non. Il faut déterminer dans quelles conditions le fusible saute. Ensuite, il faut avoir quelques connaissances mais cela ne suffit pas. On pourrait commencer par contrôler l'alimentation basse tension, mais il faut en connaitre la structure donc être très expérimenté et outillé ; et quand bien même, il y a trop de monde sur la carte.
Il faudra probablement faire changer cette carte.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 octobre 2019 à 09:15
forum consulter ce sujet Problème portail auto Came qui disjoncte

Bonjour Marie85. En faisant la somme des puissances consommées par le gros récepteurs on trouve pas loin de 12 kW et c'est très important.
Voyez comment font vos collègues. Voyez également les questions apparentées.
Reste à voir s'il faut une distribution triphasée, auquel cas l'installation n'est pas simple : nécessité d'équilibrer les intensités sur les 3 phases. Un groupe électrogène de cette taille, et fiable, coûte quelques milliers d'euros.
Il faut revoir cette partie importante de votre projet.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 21:50
forum consulter ce sujet Puissance groupe électrogène pour Food Truck

Bonsoir Denis75. La différence est faite fait au niveau de l'étiquetage des départs sur le tableau. Il n'y a rien à gérer sur un tableau de répartition. Il n'y a pas non plus de compteurs, il y en a déjà un en tête de distribution.
On peut mettre un tableau divisionnaire dans une dépendance et c'est généralement justifié, mais dans un habitat classique c'est inutile. D'autre part, en domestique il est très rare de voir des disjoncteurs déclencher.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 20:34
forum consulter ce sujet Rapport diamètre intensité câble électrique

Bonjour Alamasse. Pas d'expérience sur les compresseurs grand public.
Le moteur qui se bloque entraine une surintensité qui peut être coupée par le DJ. Ce sera plus rapide que la chauffe du klixon.
En plus vous pouvez rajouter la commande à klixon qui, elle, évitera toute surchauffe du moteur ; 145°C est déjà bien grand, il faudrait choisir moins par précaution. Il faudra passer par un contacteur. Le circuit RC est utile dès le moment ou l'on coupe des circuits inductifs. Vu la taille du contact du klixon, il vaut mieux le protéger. Un courant d'arc peut s'établir et c'est alors la mort du klixon.
On fait bien la différence entre la protection surintensité, et la protection thermique moteur.
Exemple personnel : il s'agit d'un nettoyeur haute pression orange et blanc. Lors d'un usage prolongé, il n'est pas rare que le moteur ne reparte pas. Il faut alors attendre un bon moment. C'est la plaie ; et il n'est plus sous garantie. Pas trouvé le moyen de le démonter.
La distance a peu d'importance si elle est raisonnable, vous faites au mieux.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 15:31
forum consulter ce sujet Protection thermique moteur

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Si vous pouviez ne faire qu'un tableau unique ce ne serait pas plus mal. Il suffit de passer l'ensemble des lignes vers le tableau principal, quitte à en poser plus en réserve.
Penser également aux lignes informatiques.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 10:41
forum consulter ce sujet Rapport diamètre intensité câble électrique

Bonjour Fariobis.
Citation :
Le fil a duré 1,2s.
Edison a fait beaucoup mieux.
Dans le temps on aurait mis des fils d'amiante.
A part cela, pas d'idée.
Le chanteur a été victime d'un défaut d'isolement d'un appareil sans qu'une protection différentielle 30 mA déclenche. Il n'y en avait probablement pas.
Votre appareil peut sembler dangereux néanmoins. Il faudrait vous en séparer. Surtout pour une utilisation en SDB.
Cordialement.
21 octobre 2019 à 23:06
forum consulter ce sujet Radiateur portable électrique de salle de bains

Bonsoir à tous. En cherchant un peu, M. Omron précise :
"Le K8DS-PH1 est un relais de contrôle de 17,5 mm d'épaisseur avec des fonctions simplifiées pour les alimentations triphasées à trois fils. Il contrôle simultanément la séquence de phases et la perte de phases lors du démarrage ainsi que la perte de phases pendant le fonctionnement. Le relais de sortie se désactive lorsque les conditions d'alarme sont détectées et le mode d'avertissement peut facilement être contrôlé à l'aide du voyant LED."
Autrement dit, il n'y a plus contrôle de l'alimentation, ce qui est gênant. Le moteur tourne-t-il dans le bon sens ? S'il tourne...
Citation :
L'alimentation de l'atelier vient du pavillon d'un des 2 "patrons".
Le disjoncteur est réglé au maxi 60 A.
En monophasé il s'agit d'un contrat 12 kVA.
Je ne vois pas trop comment la machine peut tourner avec une alimentation mono. Le branchement sur le secteur doit être curieux.
L'autre interrogation concerne le transformateur triphasé (alimenté comment ?) prévu pour fonctionner sous 220 V entre phases et non 400.
Vu d'ici, il ne semble pas que cette machine ait pu tourner dans ces conditions.
En tout cas, il ne faut toucher à aucune partie du câblage, d'autant plus que bien alimentée avec les 3 phases avec le bon ordre de succession, la machine doit démarrer.
Si le patron n'a pas compris que le triphasé est nécessaire pour faire tourner des moteurs asynchrones, c'est un peu grave.
Daniel, je n'ai pas vu de condensateurs rajoutés. Les armoires sont bien câblées et chaque conducteur est dûment identifié ; la machine doit être livrée avec son dossier de câblage avec les folios.
A suivre, mais il faut une alimentation triphasée.
Cordialement.
21 octobre 2019 à 22:41
forum consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse

Bonjour Patrick.
On voit que le transformateur est triphasé 1,2 kVA probablement triangle étoile ; d'après la plaque signalétique il lui faudrait 3 phases 220 V d'un réseau 127/220 V au primaire. Or vous évoquez une alimentation mono 220 V issue d'une maison ?? C'est étrange.
On voit un shunt avec domino, ce n'est pas bien sain. A quoi sert-il ? C'est plus que délicat de shunter les sécurités sur une presse.
A suivre.
Cordialement.
21 octobre 2019 à 16:32
forum consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse

Bonjour. On ne connait pas les particularités de la distribution d'énergie électrique à Abidjan ; c'est pourquoi il serait plus sûr de vous adresser à un électricien local.
Il faut déjà connaitre la puissance absorbée par chaque climatisation. On a juste fait une estimation, mais sans connaissance du détail.
Ici, on pourrait certainement faire fonctionner avec 45 A mono. Est-ce possible d'avoir ce type de distribution là bas ? Pas d'idée.
3 pièces modestes avec 5 climatisations est-ce vraiment réaliste ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 octobre 2019 à 16:23
forum consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID

Bonjour Canto. Si le délesteur fonctionne et pas la commande de contacteur on peut incriminer le délesteur. Devant l'écran on ne peut en dire plus.
Si S4 est toujours allumé, cela signifie que le délestage de cette sortie est en cours et que le chauffe-eau n'est pas commandé, ce que vous vérifiez.
Le délesteur peut être en panne, mais ici on ne peut rien certifier. Si l'intensité en ligne est inférieure à la limite autorisée par le compteur, tous les voyants de délestage doivent être éteints (si le fonctionnement est le même que Fip'clic).
Attendons d'autres avis. Vous pouvez demander aussi au service clients de DD.
Cordialement.
21 octobre 2019 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit

Bonjour Elodie. Vous tirez trop de puissance par rapport à la valeur souscrite au contrat.
Cordialement.
19 octobre 2019 à 23:47
forum consulter ce sujet Cumulus et sèche linge qui disjonctent

Re. On reprend, il manquait des données.
A la louche, 5 clim à 1 cv = à peu près 5 kW.
Sans chauffage, le reste consommera peu. Arrondissons à 1 kW pour le chauffe-eau et le reste pour prises et lumière. Sachant qu'il faudra être modéré sur le clim, il semble qu'avec 9 kVA cela devrait suffire, et en Afrique c'est déjà beaucoup.
Dans ce cas, 45 A en mono devrait suffire. Moins si vous mettez moins de clim. Essayez avec 30 A avec un ID 45 A 30 mA. Et les disjoncteurs qui conviennent.
Citation :
si vous étiez en charge de l'installation électrique
On serait modéré car la production d'électricité n'est pas abondante (on resterait en mono, le tri est vite galère). On irait voir les voisins pour examiner leur installation.
Sans savoir où vous êtes, en brousse et sans clim un panneau solaire modeste suffit pour apporter quelque confort aux villageois. Peut-être faut-il relativiser les besoins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 octobre 2019 à 23:45
forum consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID

Re. Pour éviter de faire une longue recherche, pouvez vous préciser la référence du programmateur délesteur ? On regardera alors ce que dit la notice si on la trouve sur le net.
A part le problème de la commande de chauffe-eau, constatez vous que la partie délesteur fonctionne ?
Pour l'instant on comprend que le contacteur n'est jamais alimenté.
La panne est-elle apparue subitement toute seule sans action de quiconque ? Même pas l'installation d'un Linky ?
Cordialement.
19 octobre 2019 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit

Bonjour. Il faut voir si le délesteur fonctionne, qu'est-ce qui le commande, un tore ou la sortie télé-information d'un compteur électronique.
Cordialement.
19 octobre 2019 à 16:31
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit

Bonjour Koradobif.
Vous prévoyez une installation dont il semble que vous ne maitrisez pas le dimensionnement.
Vous évoquez juste quelques climatiseurs, trois lignes lumière, quatre lignes de prises de courant.
Vous faites abstraction de toutes les lignes spécialisées que doit comporter un habitat.
On comprend que le point de livraison en énergie électrique est à créer, ce qui implique l'inspection du Consuel qui validera ou non l'installation.
Bien entendu on ne peut répondre à vos questions ne connaissant pas le détail de l'installation souhaitée, et quand bien même, le forum est lieu d'entraide bricolage et non de conception.
Tout cela pour vous conseiller de vous rapprocher d'un électricien local qui saura dimensionner votre projet en fonction de votre cahier des charges.
Concernant la répartition des circuits en triphasé, cela se prépare largement en amont de la réalisation, après avoir effectué un bilan théorique de puissance, ou plutôt, d'intensité. Il n'est pas certain que le triphasé justifie.
Désolé.
Cordialement.
19 octobre 2019 à 16:28
forum consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID

Bonjour. Vous êtes au bon endroit.
Il s'agit d'une fiche mâle 2 pôles (phase + neutre) + terre 32 A à brancher sur un socle femelle 32 A. On peut aussi brancher le câble sans la fiche directement sur une sortie de câble 32 A.
Il doit y avoir un circuit spécifique pour la cuisson (ligne 32 A) présent dans votre habitat. Voir si vous en trouvez trace sur le tableau de répartition, fusible 32 A ou disjoncteur modulaire 32 A.
Il ne faut pas d'adaptateur, les socles communs sont prévus pour 16 A.
Vous voilà éclairé.
Cordialement.
17 octobre 2019 à 16:10
forum consulter ce sujet Quel est le nom de cette prise ?

Bonjour réponse 15 et merci pour le développement.
La conclusion est que, sauf exception où le courant absorbé par la charge est faible, on déroule le câble en entier pour que la puissance perdue par effet joule se dissipe dans l'air plutôt qu'au sein de l'enrouleur où celle-ci contribuerait à augmenter la température du câble.
Le raisonnement est bon, mis à part qu'on suppose que la charge est uniquement résistive ; il vaut mieux raisonner en intensité.
Cordialement.
17 octobre 2019 à 16:03
forum consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte

Bonjour. Chaque appartement doit posséder son point de comptage, ainsi qu'un tableau de répartition propre.
Il faudra donc trois compteurs. Voire quatre avec un de plus pour les communs. Pour ce dernier point, qui va payer ?
Le comptage peut rester en bas car c'est plus simple.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 octobre 2019 à 19:00
forum consulter ce sujet Compteur électrique et division appartement

Bonjour Christian.
Citation :
ou trouver les schémas de branchement de la hotte
" classique" pour pouvoir brancher mon moteur déporté ?
Nulle part, car la hotte Robin comprend déjà tous les commutateurs de commande et la filerie qui va avec.
C'est une fausse bonne idée. Chaque hotte a ses commandes propres.
On vous voit mal réadapter la commande Robin sur la nouvelle hotte dont vous n'allez utiliser que la tôle.
Cordialement.
15 octobre 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique

Bonjour Poiluu. Moi oui, mais les autres lecteurs pas forcément. La vulgarisation est une tâche difficile.
Vous avez voulu dire que la tension composée au primaire est de 400 V, et la tension composée disponible au secondaire doit être aussi de 400 V, avec un couplage étoile secondaire (zig-zag concerne de grosses machines), et peut-être triangle au primaire.
Dans le cas qui préoccupe François76, cette solution ne peut être envisagée.
Nous sommes donc d'accord.
Cordialement.
14 octobre 2019 à 07:34
forum consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire

Bien reçu. S'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA et si une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire présente sur le tableau de répartition, ne déclenche pas, on peut penser à un sévère défaut d'isolement.
Pas d'explication autre devant l'écran. Pourquoi dans un sens et pas dans l'autre ? Il faut voir comment est réalisée cette inversion de sens. Pour cela, il faut être sur place avec sa caisse à outil et quelques instruments de mesure.
Il faudrait que vous trouviez un électricien compétent dans votre entourage, pas seulement un monteur, mais un bon électrotechnicien.
Cordialement.
14 octobre 2019 à 07:27
forum consulter ce sujet Moteur monophasé de tour disjoncte

Re.
"Le câble de raccordement est un câble téléphonique intérieur de type : paire torsadée simple avec écran aluminium et conducteur de drain, conducteur monobrin en cuivre étamé de diamètre 0,5 mm, isolant PVC - Le conducteur de drain doit être raccordé en un point à la terre, si elle existe, ou à une référence de potentiel équivalente." D'après document Enedis.
Cordialement
13 octobre 2019 à 21:52
forum consulter ce sujet Liaison compteur contacteur heures creuse

Bonjour Félix78. Quel est l'élément de protection qui déclenche ? Tour à vide ou en charge ?
On ne pourra pas réparer, seulement émettre quelques hypothèses.
Cordialement.
13 octobre 2019 à 21:23
forum consulter ce sujet Moteur monophasé de tour disjoncte

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
En éclairage scénique les puissances se comptent en dizaines de kilowatts, moins s'il y a des projecteurs led.
Il faut donc une ligne spécifique s'il n'y en n'a pas. Pas moyen de faire autrement.
Pour réponse 4 : le rapport de 1 n'a pas de signification concernant un transformateur triphasé. Les couplages primaire et secondaire ont une certaine importance.
Cordialement.
13 octobre 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire

Bonjour. Dans la gaine TPC de 40 vous passez un câble R2V 2×1,5 mm². Le R2V est rigide.
Il serait prudent de tirer également un câble pour la télé-information.
Cordialement.
13 octobre 2019 à 13:56
forum consulter ce sujet Liaison compteur contacteur heures creuse

Bonjour. Vous trouverez des éléments de réponse concernant la protection différentielle ici :
Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
La pompe doit être surveillée par un DJ moteur dédié comme précisé précédemment, choisi en fonction de l'intensité moteur nominale. Cette dernière est inscrite sur la plaque signalétique.
Cela n'est pas contradictoire avec une protection classique de ligne soit par DJ différentiel soit par ID différentiel + DJ modulaire. La seule protection moteur est assurée par le DJ moteur magnétothermique avec son relais thermique différentiel à bilame.
Mots-clés disjoncteur moteur pompe (Série GV2 chez Schneider Electric).
Cordialement
12 octobre 2019 à 11:18
forum consulter ce sujet Pompe triphasé quel disjoncteur choisir

Bonjour François76. Vous avez la réponse. Pour disposer de la tension simple 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, il faut un neutre.
En gros, en présence de triphasé 400 V vous ne disposez que des trois tensions composées.
Un projecteur sous 400 V va faire "pschitt".
On suppose que les projecteurs vont être gradués. Le gradateur devra lui aussi fonctionner en 230/400 V.
Tout dépend où vous allez installer le matériel.
S'il y a un tableau de répartition triphasé, il faut repartir de celui-ci.
Toutes les salles de spectacle sont équipées en 230/400 sur des socles plutôt P17.
En industriel on peut être amené à brancher des machines sur 3 phases sans neutre, mais la commande en basse tension est effectuée à partir d'un transformateur monophasé abaisseur 400/24 ou 48 V.
Votre équipement ne peut être alimenté ainsi, il faut 230 V maxi aux bornes d'un projecteur.
S'il s'agit d'un plateau de tournage provisoire, dans la fiche technique il faudra préciser la mise à disposition d'une alimentation qui convient. Ce n'est pas à vous de faire ce travail, vous ne pouvez intervenir sur le tableau du lieu. Vous devez juste avoir accès à une source 230/400 V et sa protection.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 09:47
forum consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire

Bonjour François76. On ne peut pas alimenter grand chose sur un plateau de tournage en 400 V triphasé sans neutre. Mais vous dites posséder des machines fonctionnant dans ces conditions.
Il faudrait éclaircir vos besoins.
Vous disposez de socles femelles pentapolaires 3P + N + T, probablement P17.
Les machines sont équipés de fiches probablement P17 également, mais sans neutre. Si elles ne sont pas compatibles avec les socles, vous pouvez fabriquer des adaptateurs ; à éviter néanmoins, c'est une bidouille.
Vous pouvez également utiliser des fiches pentapolaires exclusivement pour ces machines, sans raccorder le neutre.
Qu'entendez vous par
Citation :
j'ai du mal à imaginer que cela fonctionne
Merci d'apporter des précisions car on ne comprend pas bien le problème.
A suivre.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 00:02
forum consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire

Bonjour.
Citation :
Est-ce qu'il y aurait des réponses à mon problème svp ?
Si vous avez lu les différentes contributions, il n'y a pas de réponse. Quel est l'élément de protection qui déclenche ? Le moteur pourrait être en cause. Essayez de trouver un SAV.
Cordialement.
11 octobre 2019 à 11:25
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course

Citation :
on a envie de refuser ce compteur
Ce sera difficile.
Coupe-circuit principal individuel (CCPI)
Merci Caneco, c'est bien du triphasé. Il manquerait un capot à gauche semble-t-il.

Pour fbneo : en sortie de coffret on aperçoit un neutre bleu et 3 phases noires. Donc du triphasé.
Au départ j'avais vu un neutre et un noir (un neutre + une phase = monophasé), et confondu une couleur sur la partie droite, d'où mon erreur.
Excuses cordiales
11 octobre 2019 à 00:30
forum consulter ce sujet Coffret sans compteur à quoi sert-il ?

Bonjour Alamasse. La photo 1 représente un petit disjoncteur classique, probablement magnétothermique, calibre 20 A ; ce n'est pas une protection moteur.
Le lien montre un disjoncteur magnétothermique classique Phase+Neutre et non un relais. En aucun cas il s'agit d'une protection thermique moteur.
Le capteur thermique en photo est une sorte de klixon, soit un thermostat bimétallique. Il peut commander un contacteur. Mais il faudra un boitier extérieur.
Thermal Protector KSD-9700
Il faudra un circuit RC aux bornes du composant pour éviter de le tuer au bout d'un certain nombre de coupures du circuit inductif que constitue la bobine du contacteur.
Néanmoins, le moteur 3 kW est normalement prévu et ventilé en conséquence pour un service continu.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 13:59
forum consulter ce sujet Protection thermique moteur