Profil du membre GL
Actuellement
27 419
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Vu d'ici il n'y a pas la place pour rajouter un double appareillage.
Si c'est dans du placo, il faudrait encastrer un batibox deux postes et utiliser un emplacement pour cacher toutes ces connexions.
Si c'est du béton, ben...
Cordialement.
Si c'est dans du placo, il faudrait encastrer un batibox deux postes et utiliser un emplacement pour cacher toutes ces connexions.
Si c'est du béton, ben...
Cordialement.
05 novembre 2021 à 18:14
consulter ce sujet Aide branchement interrupteur Legrand DooxieBonjour Balck. Il se peut que ce chauffe-eau soit initialement livré en monophasé, avec une platine de raccordement adéquate. Celle en photo est repérée kitable 400 V 3 phases.
Pour le passage en triphasé, il est d'usage, dans les grandes marques, d'utiliser une interface de raccordement appelée, chez Atlantic, facilitri.
Il faudrait voir si votre chauffe-eau nécessite les mêmes transformations, ce qui n'est pas prouvé.
Pour cela, il faut regarder dans la notice d'installation.
Pacific ayant été repris par Thermor, l'assistance est ici https://assistance.thermor.fr/hc/fr/.
On voit que votre chauffe-eau est équipé d'un système anti-corrosion fonctionnant avec une batterie verte (si elle est en état, un voyant vert s'allume en mode hors chauffe). Si la batterie est morte, il faut la changer. La durée de vie de cette batterie est de 5 à 6 ans maximum.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour le passage en triphasé, il est d'usage, dans les grandes marques, d'utiliser une interface de raccordement appelée, chez Atlantic, facilitri.
Il faudrait voir si votre chauffe-eau nécessite les mêmes transformations, ce qui n'est pas prouvé.
Pour cela, il faut regarder dans la notice d'installation.
Pacific ayant été repris par Thermor, l'assistance est ici https://assistance.thermor.fr/hc/fr/.
On voit que votre chauffe-eau est équipé d'un système anti-corrosion fonctionnant avec une batterie verte (si elle est en état, un voyant vert s'allume en mode hors chauffe). Si la batterie est morte, il faut la changer. La durée de vie de cette batterie est de 5 à 6 ans maximum.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 novembre 2021 à 14:23
consulter ce sujet Passage chauffe-eau triphasé en monophaséBonjour lenul80. On fait plus confiance à la documentation technique du constructeur qu'au vendeur qui n'a pas forcément l'expérience de terrain nécessaire.
On fait bien la différence entre un voyant lumineux, allumé en permanence sauf quand on active l'interrupteur, et le voyant témoin qui s'allume en même temps que la lampe commandée.
On voit très bien sur la notice de câblage qu'il n'y a pas de borne pour le neutre, et que seule la fonction voyant lumineux est prévue.
On pourra vous faire un listing d'un équipement composable qui conviendrait, mais en Céliane (voire en Mosaic - plus sonore). Mais il faudra que le neutre du circuit d'éclairage soit présent dans le boîtier.
Cordialement.
On fait bien la différence entre un voyant lumineux, allumé en permanence sauf quand on active l'interrupteur, et le voyant témoin qui s'allume en même temps que la lampe commandée.
On voit très bien sur la notice de câblage qu'il n'y a pas de borne pour le neutre, et que seule la fonction voyant lumineux est prévue.
On pourra vous faire un listing d'un équipement composable qui conviendrait, mais en Céliane (voire en Mosaic - plus sonore). Mais il faudra que le neutre du circuit d'éclairage soit présent dans le boîtier.
Cordialement.
05 novembre 2021 à 09:18
consulter ce sujet Aide branchement interrupteur Legrand DooxieBonjour à tous. Ce produit ne convient pas. Il s'agit juste d'une fonction avec voyant lumineux qui permet de repérer l'appareillage dans le noir.
Il faudrait un autre appareillage, en Céliane par exemple, qui, pour la fonction témoin, nécessite un neutre comme précisé par l'ami CMT.
Cordialement.
Il faudrait un autre appareillage, en Céliane par exemple, qui, pour la fonction témoin, nécessite un neutre comme précisé par l'ami CMT.
Citation :Pour vous y mettre quand même, c'est là : Interrupteur Legrand Dooxie
Je ne veux pas de schéma car ne comprends rien
Cordialement.
04 novembre 2021 à 21:22
consulter ce sujet Aide branchement interrupteur Legrand DooxieBonjour Raynau.
On ne peut répondre à votre question avec certitude.
En hors gel, le thermostat déclenchera pour une température supérieure à 0 °C, la notice du radiateur doit préciser la valeur. 500 W pour 18 m² devrait suffire si les déperditions sont minimes et la température extérieure acceptable.
500 W en lieu clos chauffe déjà bien.
Il faudrait que quelqu'un sur place puisse observer si, en cas de grand froid, la pièce est effectivement hors gel.
Reste à voir, s'il n'y a pas de canalisation d'eau à protéger, si la maintenance en hors gel est utile. A la longue, la dépense peut ne pas être négligeable.
Cordialement.
On ne peut répondre à votre question avec certitude.
En hors gel, le thermostat déclenchera pour une température supérieure à 0 °C, la notice du radiateur doit préciser la valeur. 500 W pour 18 m² devrait suffire si les déperditions sont minimes et la température extérieure acceptable.
500 W en lieu clos chauffe déjà bien.
Il faudrait que quelqu'un sur place puisse observer si, en cas de grand froid, la pièce est effectivement hors gel.
Reste à voir, s'il n'y a pas de canalisation d'eau à protéger, si la maintenance en hors gel est utile. A la longue, la dépense peut ne pas être négligeable.
Cordialement.
04 novembre 2021 à 11:20
consulter ce sujet Conseils puissance radiateur électriqueBonjour Archibald34.
J'espère que depuis 2020 la porte de garage est réparée. Idem pour les problèmes d'humidité.
Avec les mots clés circline fluo on arrive chez différents fournisseurs dont celui-ci https://www.acheter-ampoules.fr/tubes-fluorescents/tubes-fluo-t8/sylvania-circline.html
Reste à voir si vos tubes sont encore disponibles, c'est une vieille technologie ; éventuellement, vous posez la question par téléphone si vous en trouvez un.
L'alternative sera de changer le luminaire.
Cordialement
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
J'espère que depuis 2020 la porte de garage est réparée. Idem pour les problèmes d'humidité.
Avec les mots clés circline fluo on arrive chez différents fournisseurs dont celui-ci https://www.acheter-ampoules.fr/tubes-fluorescents/tubes-fluo-t8/sylvania-circline.html
Reste à voir si vos tubes sont encore disponibles, c'est une vieille technologie ; éventuellement, vous posez la question par téléphone si vous en trouvez un.
L'alternative sera de changer le luminaire.
Cordialement
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
04 novembre 2021 à 11:12
consulter ce sujet Problème double tube néon circulaireBonjour chtiper59. Quel est l'usage de ce convertisseur ?
On comprend mal l'asiatique.
Cordialement.
On comprend mal l'asiatique.
Cordialement.
03 novembre 2021 à 21:19
consulter ce sujet Transfo est-il compatible ?Bonjour Arnaud11. Les questions de ce type sont fréquentes.
Tout d'abord, le testeur à lampe néon est un appareil à utiliser avec précautions, l'interprétation de la lueur peut être délicate comme vous l'avez constatée.
Dans votre cas, le fil "en l'air", donc relié nulle part, est le siège d'une tension induite par tous les courants variables du voisinage. Et il ne faut que 80 V pour allumer la lampe.
On préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence. Branchée entre le fil "en l'air" et le neutre, elle ne s’allumera pas.
Le modèle physique est une source de tension (fem) en série avec une très grande résistance. Pas de danger d'électrocution.
Nota : pour qu'il y ait courant induit, il faut que le circuit soit fermé. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a juste une tension induite qui ne peut débiter.
Cordialement.
Tout d'abord, le testeur à lampe néon est un appareil à utiliser avec précautions, l'interprétation de la lueur peut être délicate comme vous l'avez constatée.
Dans votre cas, le fil "en l'air", donc relié nulle part, est le siège d'une tension induite par tous les courants variables du voisinage. Et il ne faut que 80 V pour allumer la lampe.
On préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence. Branchée entre le fil "en l'air" et le neutre, elle ne s’allumera pas.
Le modèle physique est une source de tension (fem) en série avec une très grande résistance. Pas de danger d'électrocution.
Nota : pour qu'il y ait courant induit, il faut que le circuit soit fermé. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a juste une tension induite qui ne peut débiter.
Cordialement.
03 novembre 2021 à 11:36
consulter ce sujet Courant d'induction sur câble proche ?Bonjour collompr. Un extracteur d'air commandé nécessite une alimentation Ph + N permanente, plus une commande qui est la phase coupée qui alimente la lampe de la pièce. Ensuite on règle la temporisation, et éventuellement le seuil de mise en service si l'extracteur comprend également une commande hygrométrique.
Il faudrait voir si vous pouvez passer un nouveau toron en rajoutant cette phase coupée depuis l'interrupteur.
Quand au module, on ne sait si cela existe ou non ; idem pour des extracteurs à commande sans fil.
Voyez quelles sont les offres des constructeurs sur le net.
Cordialement.
Il faudrait voir si vous pouvez passer un nouveau toron en rajoutant cette phase coupée depuis l'interrupteur.
Quand au module, on ne sait si cela existe ou non ; idem pour des extracteurs à commande sans fil.
Voyez quelles sont les offres des constructeurs sur le net.
Cordialement.
03 novembre 2021 à 11:21
consulter ce sujet Problème allumage VMCBonjour ttaratata.
Avec si peu de renseignements il sera difficile de vous répondre.
Où se trouve le module ? Qu'alimente-il ? Pourquoi êtes-vous amené à poser cette question ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Avec si peu de renseignements il sera difficile de vous répondre.
Où se trouve le module ? Qu'alimente-il ? Pourquoi êtes-vous amené à poser cette question ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 novembre 2021 à 11:13
consulter ce sujet Informations module EDFRe.
Cela implique de ne plus pouvoir disposer de triphasé, donc impossible de faire tourner des moteur asynchrones triphasés, juste l'habitat et ses récepteurs monophasés classiques.
Restera à assurer la protection différentielle en connectant le neutre créé en D à la terre.
Pour faire tourner des moteurs asynchrones triphasés 230 / 400 V, il y aura moyen de les connecter à l'alternateur 220 V à condition de coupler les stators en triangle. Ce qui est une contrainte maximum, et qui ne prend pas en compte leur commande.
Bref, le projet est à affiner concernant les connexions de puissance et la protection différentielle. Voir si tout cela en vaut la peine. Les coupures, sauf par jour de tempête, sont rares.
Cordialement.
Citation :Oui, mais...
Est-ce que je peux effectuer le branchement comme suit ? :
Le D sur le Neutre
Le E sur la phase A
Le F sur la phase B et C.
Cela implique de ne plus pouvoir disposer de triphasé, donc impossible de faire tourner des moteur asynchrones triphasés, juste l'habitat et ses récepteurs monophasés classiques.
Restera à assurer la protection différentielle en connectant le neutre créé en D à la terre.
Pour faire tourner des moteurs asynchrones triphasés 230 / 400 V, il y aura moyen de les connecter à l'alternateur 220 V à condition de coupler les stators en triangle. Ce qui est une contrainte maximum, et qui ne prend pas en compte leur commande.
Bref, le projet est à affiner concernant les connexions de puissance et la protection différentielle. Voir si tout cela en vaut la peine. Les coupures, sauf par jour de tempête, sont rares.
Cordialement.
02 novembre 2021 à 10:46
consulter ce sujet Installation électrique branchement 380V - 220VBonjour Hermeneu. Belle maquette de Amerigo Vespucci. En vrai, avec toutes ses voiles dehors, ou simplement quand il descend la Seine de Rouen vers le large au moteur un jour ensoleillé, il est magnifique.
Il se pourrait que les fils du condensateur soient pincés dans les deux cosses. Il n'y a pas d'autres endroits pour raccorder comme précisé par les amis contributeurs.
Cordialement.
Il se pourrait que les fils du condensateur soient pincés dans les deux cosses. Il n'y a pas d'autres endroits pour raccorder comme précisé par les amis contributeurs.
Cordialement.
02 novembre 2021 à 09:32
consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ?Bonjour HerveSV. Seuls les moteurs asynchrones monophasés sont pourvus d'un condensateur pour qu'ils fonctionnent.
Il faudrait détailler les caractéristiques du générateur et du moteur.
Notamment, leur type, continu ou alternatif.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il faudrait détailler les caractéristiques du générateur et du moteur.
Notamment, leur type, continu ou alternatif.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
01 novembre 2021 à 22:48
consulter ce sujet Condensateur moteur 12 voltsBonjour Jacques90.
Cordialement.
Citation :On suppose qu'il s'agit d'un alternateur (entraîné comment ?). Il faudrait préciser ses caractéristiques, et notamment son couplage. L'absence de neutre est le problème. Et pourquoi n'y en a t-il pas ?
J’ai une génératrice 220 TRI 45 kW.
Cordialement.
01 novembre 2021 à 21:48
consulter ce sujet Installation électrique branchement 380V - 220VBonjour Patricia. Apparemment, vous ne connaissez pas bien les dangers de l’électricité. On ne travaille jamais sous tension. Vous auriez pu avoir un accident, en supposant que vous étiez sur un escabeau ou une chaise, et si vous aviez touché un fil actif.
Impossible d'éteindre n'est pas très possible, sauf si l'interrupteur d'allumage est endommagé.
S'il y a un interrupteur différentiel sur le tableau de répartition, le réenclencher.
S'il s'agit d'une coupure générale du disjoncteur de branchement, il faut le remettre en service.
Si c'est le compteur Linky, voir la procédure de réarmement.
Assurez-vous que la douille est bien branchée.
Il faudrait préciser si le conducteur de terre jaune/vert est présent au plafond.
Cordialement.
Impossible d'éteindre n'est pas très possible, sauf si l'interrupteur d'allumage est endommagé.
Citation :Si c'est une protection surintensité sur le tableau de répartition qui a déclenché, ce peut être un fusible ou un disjoncteur modulaire. A voir.
Que dois-je faire ?
S'il y a un interrupteur différentiel sur le tableau de répartition, le réenclencher.
S'il s'agit d'une coupure générale du disjoncteur de branchement, il faut le remettre en service.
Si c'est le compteur Linky, voir la procédure de réarmement.
Assurez-vous que la douille est bien branchée.
Il faudrait préciser si le conducteur de terre jaune/vert est présent au plafond.
Cordialement.
01 novembre 2021 à 16:00
consulter ce sujet Court-circuit lustre du couloirBonjour Joedubois.
Sur la carte, on croit apercevoir un pont de diodes à gauche, et deux composants de puissance à droite sous les condensateurs.
Il faudrait tester au moins le pont de diodes, mais il faut savoir :
1. démonter le pont
2. faire les tests de continuité de chaque diode
3. approvisionner et monter le nouveau pont si l'ancien est HS.
Aucun des appels au secours sur le forum concernant les tapis de course n'a permis le dépannage.
Pas d'interlocuteur une fois le produit vendu, pas de SAV.
Dans votre cas, avec un peu de connaissances et d'habitude du mesurage, il y aurait moyen de tenter quelque chose. Sinon, c'est changement pur et simple de la carte, en espérant un résultat positif.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas là, il s'agit d'un disjoncteur, il y a une surintensité très forte.
seul l'interrupteur de C16 disjoncte.
Sur la carte, on croit apercevoir un pont de diodes à gauche, et deux composants de puissance à droite sous les condensateurs.
Il faudrait tester au moins le pont de diodes, mais il faut savoir :
1. démonter le pont
2. faire les tests de continuité de chaque diode
3. approvisionner et monter le nouveau pont si l'ancien est HS.
Aucun des appels au secours sur le forum concernant les tapis de course n'a permis le dépannage.
Pas d'interlocuteur une fois le produit vendu, pas de SAV.
Dans votre cas, avec un peu de connaissances et d'habitude du mesurage, il y aurait moyen de tenter quelque chose. Sinon, c'est changement pur et simple de la carte, en espérant un résultat positif.
Cordialement.
31 octobre 2021 à 13:45
consulter ce sujet Tapis Proform 600 disjoncte au démarrage du moteurBonjour Pour_un_nul. Bon, admettons.
Normalement, une borne de charge de véhicule électrique obéit à des normes de section, de protection et d'autonomie. Le constructeur du véhicule préconise une puissance de borne ("charge intelligente"), et l'EV-BOX doit être installée et entretenue par des électriciens professionnels certifiés IRVE.
Précision pouvant vous intéresser : L’installation de dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW n’est pas soumise à cette obligation.
Vous évoquez une future station de charge. Il va falloir vous documenter.
Et on souligne encore une fois que l'installation est de la responsabilité d'un professionnel qualifié IRVE si la puissance de la borne est supérieure à 3,7 kW.
Il faut affiner votre projet en fonction du véhicule actuel, et en anticipant l'avenir.
A suivre.
Cordialement.
Normalement, une borne de charge de véhicule électrique obéit à des normes de section, de protection et d'autonomie. Le constructeur du véhicule préconise une puissance de borne ("charge intelligente"), et l'EV-BOX doit être installée et entretenue par des électriciens professionnels certifiés IRVE.
Précision pouvant vous intéresser : L’installation de dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW n’est pas soumise à cette obligation.
Citation :Compte tenu que la ligne de la borne est complètement autonome, la réponse est non. On ne mélange pas les fonctions.
Puis-je tirer un câble en parallèle sur la ligne électrique dédiée au chargeur de batterie de ma voiture.
Vous évoquez une future station de charge. Il va falloir vous documenter.
Et on souligne encore une fois que l'installation est de la responsabilité d'un professionnel qualifié IRVE si la puissance de la borne est supérieure à 3,7 kW.
Il faut affiner votre projet en fonction du véhicule actuel, et en anticipant l'avenir.
A suivre.
Cordialement.
30 octobre 2021 à 18:53
consulter ce sujet Deux chargeurs sur une même ligne ?Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Il y a un tel bazar dans ce tableau bricolé (que même un débutant ne ferait pas, ou alors il serait copieusement sermonné) que remettre de l'ordre au plus vite serait une bonne initiative.
Cordialement.
Citation :Ce serait plutôt pour le présent. Travail à confier à un professionnel expérimenté.
Pour le futur :
Prévoir une révision du coffret avec mise en conformité.
Il y a un tel bazar dans ce tableau bricolé (que même un débutant ne ferait pas, ou alors il serait copieusement sermonné) que remettre de l'ordre au plus vite serait une bonne initiative.
Cordialement.
30 octobre 2021 à 13:33
consulter ce sujet Disjoncteur hors service ?Bonjour Coyote92. L'inconvénient des blocs multiprises c'est qu'ils sont tous 2P + terre.
L'interrupteur des blocs multiprises a une durée de vie limitée. Vous verrez bien à l'usage.
Ecrivez en grand sur le bloc terre non raccordée.
Parmi les équipements à brancher, il est certain que le VP a un cordon 2P + T. Pour les autres il faut voir.
Les équipements fonctionneront correctement, il ne devrait pas y avoir de "ronflette"
Cordialement.
L'interrupteur des blocs multiprises a une durée de vie limitée. Vous verrez bien à l'usage.
Ecrivez en grand sur le bloc terre non raccordée.
Parmi les équipements à brancher, il est certain que le VP a un cordon 2P + T. Pour les autres il faut voir.
Les équipements fonctionneront correctement, il ne devrait pas y avoir de "ronflette"
Citation :Oui, il n'y a pas d'autres possibilités.
j’envisage de faire avec pour le moment
Cordialement.
30 octobre 2021 à 11:27
consulter ce sujet Brancher un home cinema sur une prise sans terreBonjour à tous.
Deux interrupteurs différentiels seraient à changer.
Cordialement.
Citation :Ce semble une bonne solution, car il y a des vérifications multiples à effectuer.
recontacter l'électricien qui avait refait une bonne partie du réseau
Deux interrupteurs différentiels seraient à changer.
Citation :C'est également l'impression qu'on a.
Bref ça semble aller dans le sens d'une terre défectueuse.
Citation :Un peu grand, mais le multimètre est basique. Quoique, si la terre est mauvaise, tout est possible.
Entre le neutre et la terre : 9,9 V (calibre 200V~)
Cordialement.
30 octobre 2021 à 09:17
consulter ce sujet Tension sur la terre prises suspectes dans ma maisonBonjour Api1000. Ici on utilise ces spots https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
Dans une petite salle de bain, un seul ne suffira pas. Vous pouvez en mettre 3 aux sommets d'un triangle équilatéral.
Le faisceau fait 60° et il y a le choix de la température de couleur. 3 000 K est passe partout.
Le spot en photo est un premier prix et la durée de vie du support de lampe sera assez limitée.
Voyez plutôt une gamme supérieure telle que celle conseillée.
Cordialement.
Dans une petite salle de bain, un seul ne suffira pas. Vous pouvez en mettre 3 aux sommets d'un triangle équilatéral.
Le faisceau fait 60° et il y a le choix de la température de couleur. 3 000 K est passe partout.
Le spot en photo est un premier prix et la durée de vie du support de lampe sera assez limitée.
Voyez plutôt une gamme supérieure telle que celle conseillée.
Cordialement.
29 octobre 2021 à 21:06
consulter ce sujet Changement d'une ampoule en led encastréeRe. Mais il vous faut quand même un transformateur élévateur haute tension.
Ce peut être aussi un transformateur d’allumage de brûleur à fuel.
C'est une expérimentation amusante dont vous aurez vite fait le tour quand elle aura fonctionné.
Il vaudrait mieux faire les essais en plein air.
Cordialement.
Ce peut être aussi un transformateur d’allumage de brûleur à fuel.
C'est une expérimentation amusante dont vous aurez vite fait le tour quand elle aura fonctionné.
Il vaudrait mieux faire les essais en plein air.
Cordialement.
29 octobre 2021 à 17:08
consulter ce sujet Transformateur micro-ondes avec sortie variable ?Bonjour Langlois.
Vous avez déjà mis en évidence le dysfonctionnement. Comme dit plus haut, il y a plus fiable.
Il serait souhaitable de mettre quelques euros pour un matériel neuf, et connu. Le vôtre est d'origine inconnue et il est inutile de passer du temps dessus. Le convertisseur pourrait être en cause, mais il n'y a aucun moyen de le vérifier.
Cordialement.
Vous avez déjà mis en évidence le dysfonctionnement. Comme dit plus haut, il y a plus fiable.
Il serait souhaitable de mettre quelques euros pour un matériel neuf, et connu. Le vôtre est d'origine inconnue et il est inutile de passer du temps dessus. Le convertisseur pourrait être en cause, mais il n'y a aucun moyen de le vérifier.
Cordialement.
29 octobre 2021 à 16:57
consulter ce sujet Problème applique de salle de bainsBonjour sodoud38.
Un transformateur de four micro-onde n'est pas fait pour cet usage au départ.
Il a fallu chercher pour savoir que vous évoquiez des figures de Lichtenberg, qui forment des images en forme de fractales.
On trouve des vidéos sur le net, notamment celle-ci https://www.youtube.com/watch?v=uPd861p0w14
Certains utilisent des transformateurs pour enseignes lumineuses.
Manipuler des milliers de volts ne se fait pas sans précautions.
Pour avoir une tension variable il suffira d'alimenter le primaire non pas sous 230 V, mais avec un autotransformateur abaisseur de tension (Variac, nom passé dans le langage commun).
Cordialement.
Un transformateur de four micro-onde n'est pas fait pour cet usage au départ.
Il a fallu chercher pour savoir que vous évoquiez des figures de Lichtenberg, qui forment des images en forme de fractales.
On trouve des vidéos sur le net, notamment celle-ci https://www.youtube.com/watch?v=uPd861p0w14
Certains utilisent des transformateurs pour enseignes lumineuses.
Manipuler des milliers de volts ne se fait pas sans précautions.
Pour avoir une tension variable il suffira d'alimenter le primaire non pas sous 230 V, mais avec un autotransformateur abaisseur de tension (Variac, nom passé dans le langage commun).
Cordialement.
29 octobre 2021 à 14:59
consulter ce sujet Transformateur micro-ondes avec sortie variable ?Bonjour Kurczaku.
L'applique murale nécessite le branchement du convertisseur en photo.
Vous pouvez considérer l'applique (avec son convertisseur) comme une lampe de chevet, munie de son interrupteur, qu'on brancherait sur une prise de courant.
En résumé, il n'y a pas de problème particulier.
Cordialement.
L'applique murale nécessite le branchement du convertisseur en photo.
Vous pouvez considérer l'applique (avec son convertisseur) comme une lampe de chevet, munie de son interrupteur, qu'on brancherait sur une prise de courant.
En résumé, il n'y a pas de problème particulier.
Cordialement.
29 octobre 2021 à 10:49
consulter ce sujet Problème branchement applique murale Bonjour Loic1984.
Avant d'envisager d'autres hypothèses, il faudrait en savoir plus sur le voltmètre.
Pour ce type de mesurage, ici on utilise un voltmètre RMS (efficace vrai) avec la fonction "V AC low Z", qui consomme plus qu'un numérique en fonction V AC.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :C'est une valeur qui pourrait montrer un raccordement de la terre défectueux.
entre la terre et le neutre et qui est de 24V.
Citation :Il y a un écart suspect si les mesures ont été effectuées pratiquement simultanément. Mais il faudrait savoir si le voltmètre utilisé est performant ou non.
Entre le neutre et la phase : 240V.
Entre la phase et la terre : 230V.
Avant d'envisager d'autres hypothèses, il faudrait en savoir plus sur le voltmètre.
Pour ce type de mesurage, ici on utilise un voltmètre RMS (efficace vrai) avec la fonction "V AC low Z", qui consomme plus qu'un numérique en fonction V AC.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
29 octobre 2021 à 10:06
consulter ce sujet Tension sur la terre prises suspectes dans ma maisonBonjour nicoconi1981. C'est un voyant néon. Dedans il y a une petite lampe au néon en série avec une grande résistance.
C'est le même système qu'on trouve dans les testeurs à lampe néon.
Malheureusement, c'est obsolète.
On peut rechercher sur le net avec les mots clé voyant néon ou lampe tube voyant néon.
Ici la pêche a été infructueuse.
Il faudra peut-être changer les appareillages en entier (Céliane ou Mosaic Legrand).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
C'est le même système qu'on trouve dans les testeurs à lampe néon.
Malheureusement, c'est obsolète.
On peut rechercher sur le net avec les mots clé voyant néon ou lampe tube voyant néon.
Ici la pêche a été infructueuse.
Il faudra peut-être changer les appareillages en entier (Céliane ou Mosaic Legrand).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 octobre 2021 à 23:51
consulter ce sujet Changement ampoule voyant interrupteurBonjour José62.
Si vous avez une autre bouche du même genre quelque part, intervertissez là. Vous verrez alors si la bouche est en cause. A vrai dire, il n'y a pas grand chose dans une telle bouche. Le volet reprend sa position initiale lentement. Si un "grain de sable" bloque le mouvement déjà pas violent, le volet reste ouvert.
A la limite, vous changez la bouche pour une Atlantic ou Aldes. Elles ont un air de famille.
Cordialement.
Citation :Elle coince quelque part, mais devant l'écran on n'en sait pas plus.
lorsque je remets la bouche au plafond que ça ne fonctionne plus.
Si vous avez une autre bouche du même genre quelque part, intervertissez là. Vous verrez alors si la bouche est en cause. A vrai dire, il n'y a pas grand chose dans une telle bouche. Le volet reprend sa position initiale lentement. Si un "grain de sable" bloque le mouvement déjà pas violent, le volet reste ouvert.
A la limite, vous changez la bouche pour une Atlantic ou Aldes. Elles ont un air de famille.
Cordialement.
28 octobre 2021 à 08:59
consulter ce sujet Problème VMC Bahia détecteur de mouvementBonjour.
On fait la différence entre diphasé (2 tensions en quadrature, 115 V et 163 V entre phases), et biphasé (2 tensions en opposition de phase, 115 V et 230 V entre phases).
Le biphasé est encore en vigueur en Amérique du nord (voir question 3400). Peut-être en Belgique (voir les contributions de l'ami Martien-071).
Aucune idée concernant le réseau sur lequel ce compteur devait être branché. Comme les inscriptions sont en français, il faudrait rechercher si le diphasé a eu une existence, quand et où. Ceux qui savent ne sont plus là.
Si vous faites des essais, il faudra être prudent concernant la valeur de la tension appliquée.
Mais fabriquer du biphasé est relativement facile avec un transformateur monophasé avec secondaire à point milieu, la fabrication du diphasé nécessite d'avoir du triphasé et un transformateur tri avec secondaires à point milieu.
Cordialement.
On fait la différence entre diphasé (2 tensions en quadrature, 115 V et 163 V entre phases), et biphasé (2 tensions en opposition de phase, 115 V et 230 V entre phases).
Le biphasé est encore en vigueur en Amérique du nord (voir question 3400). Peut-être en Belgique (voir les contributions de l'ami Martien-071).
Aucune idée concernant le réseau sur lequel ce compteur devait être branché. Comme les inscriptions sont en français, il faudrait rechercher si le diphasé a eu une existence, quand et où. Ceux qui savent ne sont plus là.
Si vous faites des essais, il faudra être prudent concernant la valeur de la tension appliquée.
Mais fabriquer du biphasé est relativement facile avec un transformateur monophasé avec secondaire à point milieu, la fabrication du diphasé nécessite d'avoir du triphasé et un transformateur tri avec secondaires à point milieu.
Cordialement.
28 octobre 2021 à 08:15
consulter ce sujet Branchement compteur monophaséRe. En regardant bien les photos, de la gauche vers la droite :
Photo 1 : Boîtier Elfamatic : pas connu ; semble régler une température. On se demande s'il a un rapport avec le boiler. A ses côtés, un disjoncteur tétrapolaire.
Photo 2 : Un autre disjoncteur tétrapolaire et un interrupteur différentiel.
Photo 3 : Zoom sur le bas de la photo 2.
Un défaut d'isolement est un contact plus ou moins franc entre phase ou neutre, et terre. Cela peut affecter une résistance de chauffe dans un four, un chauffe-eau, la résistance de dégivrage d'un réfrigérateur.
Comme on voit sur la façade de l'ID Jump, quand on appuie sur le bouton jaune, on provoque un défaut d'isolement, soit une différence entre les courants d'entrée et de sortie ; l'ID doit forcément déclencher.
Il se pourrait qu'il soit en fin de vie.
Cordialement.
Photo 1 : Boîtier Elfamatic : pas connu ; semble régler une température. On se demande s'il a un rapport avec le boiler. A ses côtés, un disjoncteur tétrapolaire.
Photo 2 : Un autre disjoncteur tétrapolaire et un interrupteur différentiel.
Photo 3 : Zoom sur le bas de la photo 2.
Citation :Non. On fait la différence entre disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel (il n'y en n'a pas sur les photos).
c'est le disjoncteur différentiel
Citation :Oui, mais apparemment il y a une panne.
Ça fait trente ans que cette installation fonctionne.
Un défaut d'isolement est un contact plus ou moins franc entre phase ou neutre, et terre. Cela peut affecter une résistance de chauffe dans un four, un chauffe-eau, la résistance de dégivrage d'un réfrigérateur.
Comme on voit sur la façade de l'ID Jump, quand on appuie sur le bouton jaune, on provoque un défaut d'isolement, soit une différence entre les courants d'entrée et de sortie ; l'ID doit forcément déclencher.
Citation :Avec le bouton test, oui. Mais il se déclenche de temps en temps malgré tout.
vu qu'il ne se déclenche plus.
Il se pourrait qu'il soit en fin de vie.
Cordialement.
27 octobre 2021 à 22:35
consulter ce sujet Disjoncteur hors service ?Bonjour Guiso.
Les couleurs du 1 ne se retrouvent pas dans le 2.
Il vaudrait mieux vous faire aider.
Cordialement.
Citation :Justement, il faut que vous le repériez. Le va et vient est un montage classique. Vous le dessinez et faites un repérage.
Mon problème c'est que je ne comprends pas le cablage existant.
Les couleurs du 1 ne se retrouvent pas dans le 2.
Citation :A distance ce ne sera pas possible. Une telle modification de ce montage se traite sur place en faisant un repérage.
Comment ajouter un spot sur ce réseau et un interrupteur en branchant qui avec quoi?
Il vaudrait mieux vous faire aider.
Cordialement.
27 octobre 2021 à 20:55
consulter ce sujet Comment ajouter un permutateur et un spot sur un réseau existantBonjour DAVnette.
Cet ID doit déclencher quand on appuie sur le bouton test jaune.
On aperçoit un disjoncteur (qui déclenche en cas de surintensité) au dessus de l'ID JUMP.
Le boiler semble affecté d'un défaut d'isolement. Cela est à confirmer, et il faudra alors envisager une réparation sous garantie.
Cordialement.
Citation :S'il s'agit de l'appareil marqué JUMP, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement, du courant qui passe de phase ou neutre vers la terre.
Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté.
Cet ID doit déclencher quand on appuie sur le bouton test jaune.
On aperçoit un disjoncteur (qui déclenche en cas de surintensité) au dessus de l'ID JUMP.
Le boiler semble affecté d'un défaut d'isolement. Cela est à confirmer, et il faudra alors envisager une réparation sous garantie.
Cordialement.
27 octobre 2021 à 20:47
consulter ce sujet Disjoncteur hors service ?Bonjour à tous. Quelques compléments.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est toujours la puissance utile nominale Pu sur l'arbre, et n'est donc pas la puissance électrique absorbée Pa. Entre les deux il y a le rendement < 1 :
Pa = Pu / Rendement.
Ensuite, cette puissance est dite active (c'est celle qui fait tourner les moteurs et fait chauffer les récepteurs) ; entre l'intensité du courant et la puissance active il y a le facteur de puissance qui, en régime sinusoïdal, est caractérisé par le cosinus d'un angle noté Phi.
Nous obtenons finalement : I = Pu / [rac(3) × Rend × U × cos(phi)] et U est la tension composée, donc entre phases (la tension simple entre phase et neutre est notée V, avec U = V× rac(3)). Cette expression de la puissance n'est valable qu'en régime triphasé équilibré.
En prenant arbitrairement un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8, on obtient :
I = 1 500 / [1,732 × 400 × 0,8 × 0,8] = pas loin de 3,4 A ; cette valeur est normalement présente sur la plaque signalétique.
Cordialement.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est toujours la puissance utile nominale Pu sur l'arbre, et n'est donc pas la puissance électrique absorbée Pa. Entre les deux il y a le rendement < 1 :
Pa = Pu / Rendement.
Ensuite, cette puissance est dite active (c'est celle qui fait tourner les moteurs et fait chauffer les récepteurs) ; entre l'intensité du courant et la puissance active il y a le facteur de puissance qui, en régime sinusoïdal, est caractérisé par le cosinus d'un angle noté Phi.
Nous obtenons finalement : I = Pu / [rac(3) × Rend × U × cos(phi)] et U est la tension composée, donc entre phases (la tension simple entre phase et neutre est notée V, avec U = V× rac(3)). Cette expression de la puissance n'est valable qu'en régime triphasé équilibré.
En prenant arbitrairement un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8, on obtient :
I = 1 500 / [1,732 × 400 × 0,8 × 0,8] = pas loin de 3,4 A ; cette valeur est normalement présente sur la plaque signalétique.
Citation :Pas forcément, car c'est plus rapide, sans oublier le rendement et le facteur de puissance.
Mais pour un puriste c'est moins beau
Cordialement.
27 octobre 2021 à 19:07
consulter ce sujet Calcul intensité fil par phase en triphaséBonjour aucito.
L'ami Martien-071 a déjà répondu à cette question ici : Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Vous pouvez déjà vous y référer et vous revenez après.
Cordialement.
L'ami Martien-071 a déjà répondu à cette question ici : Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Vous pouvez déjà vous y référer et vous revenez après.
Cordialement.
27 octobre 2021 à 11:49
consulter ce sujet Différence entre triphasé avec neutre et sans neutreBonjour.
Ce compteur pourrait correspondre à la mesure d'énergie pour une distribution ancienne en diphasé.
Celle-ci correspond à deux tensions sinusoïdales déphasées de 90 ° ou 1/4 de période, bref, des tensions en quadrature.
La valeur efficace de la tension simple entre phase et neutre est de 115 V, la tension entre phases de 115×rac(2) soit 163 V.
Ce compteur pourrait être utilisé en mono 115 V entre phase et neutre, et c'est tout.
Pour ce qui concerne l'indication 220 V sur une bobine intérieure, aucune idée ; il faudrait démonter.
Une pièce de collection sans plus.
Cordialement.
Ce compteur pourrait correspondre à la mesure d'énergie pour une distribution ancienne en diphasé.
Celle-ci correspond à deux tensions sinusoïdales déphasées de 90 ° ou 1/4 de période, bref, des tensions en quadrature.
La valeur efficace de la tension simple entre phase et neutre est de 115 V, la tension entre phases de 115×rac(2) soit 163 V.
Ce compteur pourrait être utilisé en mono 115 V entre phase et neutre, et c'est tout.
Pour ce qui concerne l'indication 220 V sur une bobine intérieure, aucune idée ; il faudrait démonter.
Une pièce de collection sans plus.
Cordialement.
27 octobre 2021 à 09:06
consulter ce sujet Branchement compteur monophaséRe. Les deux gros triangles en haut sont actionnés par les petits index de couleur, par l'intermédiaire d'une petite roue dentée. Quand un petit index appuie sur une dent, celle-ci fait tourner l'axe duquel il est solidaire et le contact associé change d'état. Vous pouvez le voir en faisant tourner le cadran avec la molette. Vous pouvez aussi actionner le contact avec la petite molette noire solidaire de l'axe.
Pour régler l'heure, vous faites un petit repère entre les 2 triangles, puis vous tournez le grand cadran jusqu'à ce que l'heure coïncide. Sur la plupart des interrupteurs horaires il y a un repère fixe qui permet la mise à l'heure ; sur la photo, on n'en voit pas.
Cordialement.
Pour régler l'heure, vous faites un petit repère entre les 2 triangles, puis vous tournez le grand cadran jusqu'à ce que l'heure coïncide. Sur la plupart des interrupteurs horaires il y a un repère fixe qui permet la mise à l'heure ; sur la photo, on n'en voit pas.
Citation :Pas grave ; sur le forum on explique au mieux. A la fin des échanges, l'invité a tout compris.
Je suis désolé mais connaissances en la matière sont vraiment limitées.
Cordialement.
26 octobre 2021 à 14:58
consulter ce sujet Réglage horloge de programmation ancienneBonjour Full-Circle.
Cordialement.
Citation :Il ne se passera rien tant qu'une phase ne consomme pas une intensité supérieure à 20 A.
si une seule phase consomme par exemple 10 ampères alors que les autres sont à 1 ampère ?
Cordialement.
26 octobre 2021 à 14:01
consulter ce sujet Information sur équilibrage des phasesBonjour Benjamin. Il suffit d'observer.
Il y a 2 contacts, chacun commandé par deux index qui peuvent tourner autour du disque.
Pour voir leur action, vous pouvez tourner le disque avec la molette centrale dans le sens des flèches.
Cordialement.
Il y a 2 contacts, chacun commandé par deux index qui peuvent tourner autour du disque.
Pour voir leur action, vous pouvez tourner le disque avec la molette centrale dans le sens des flèches.
Cordialement.
26 octobre 2021 à 13:58
consulter ce sujet Réglage horloge de programmation ancienneRe. Vos observations sont contradictoires :
En admettant que ce soit fait, il faut être deux.
Le premier appuie sur un BP tandis que l'autre regarde (et écoute) si le télérupteur change d'état, et si il vibre pendant l'appui. Si le télérupteur vibre pendant l'appui et s'il ne change pas d'état, il est bloqué et doit être changé.
Mais nous n'en sommes qu'aux hypothèses qu'il serait bon que vous vérifiiez.
Cordialement.
Citation :
...mais aujourd'hui 3 fonctionnent très bien
Citation :Il faut maintenant sortir le télérupteur, dont la place n'est pas au dessus du plafond.
...aucun des autres BP ne l'éteint.
En admettant que ce soit fait, il faut être deux.
Le premier appuie sur un BP tandis que l'autre regarde (et écoute) si le télérupteur change d'état, et si il vibre pendant l'appui. Si le télérupteur vibre pendant l'appui et s'il ne change pas d'état, il est bloqué et doit être changé.
Mais nous n'en sommes qu'aux hypothèses qu'il serait bon que vous vérifiiez.
Cordialement.
26 octobre 2021 à 13:19
consulter ce sujet Télérupteur défectueux ?Bonjour Henriettedumans. Le convertisseur (très basique) n'est pas prévu pour être branché sur le réseau, sauf si vous voulez faire un feu d'artifice à usage unique (et dangereux).
On ne connait pas Beem.
En alternatif, la diode antiretour est juste un redresseur.
Conclusion : il vaudrait mieux motoriser les volets avec une alimentation solaire. Voir votre installateur. L'âge des volets ne permettra pas forcément la modification.
Cordialement.
On ne connait pas Beem.
En alternatif, la diode antiretour est juste un redresseur.
Conclusion : il vaudrait mieux motoriser les volets avec une alimentation solaire. Voir votre installateur. L'âge des volets ne permettra pas forcément la modification.
Cordialement.
25 octobre 2021 à 19:10
consulter ce sujet Schéma électrique convertisseur 12v/230v vers réseau EDFBonjour ptitcax.
Vous déconnectez le 4ème BP et vous vérifiez qu'avec les 3 autres le télérupteur fonctionne.
Vous faites contact fugitif avec les deux conducteurs normalement branchés sur le 4ème BP : le télérupteur doit fonctionner normalement.
Ensuite, vous démontez l'un des BP qui fonctionne, puis vous le branchez à la place du 4ème en faisant attention que ce soit bien le contact normalement ouvert qui est connecté ; le télérupteur doit fonctionner normalement.
Si tout est conforme à la description précédente, vous changez le BP défectueux pour un neuf, en faisant bien attention de raccorder le contact normalement ouvert.
On espère avoir vu juste. Si ce n'est pas le cas, on verra.
Cordialement.
Citation :Ce serait étonnant, puisque le télérupteur fonctionne bien avec 3 BP.
Est-ce possible que cela provienne du télérupteur qui serait défectueux ?
Vous déconnectez le 4ème BP et vous vérifiez qu'avec les 3 autres le télérupteur fonctionne.
Vous faites contact fugitif avec les deux conducteurs normalement branchés sur le 4ème BP : le télérupteur doit fonctionner normalement.
Ensuite, vous démontez l'un des BP qui fonctionne, puis vous le branchez à la place du 4ème en faisant attention que ce soit bien le contact normalement ouvert qui est connecté ; le télérupteur doit fonctionner normalement.
Si tout est conforme à la description précédente, vous changez le BP défectueux pour un neuf, en faisant bien attention de raccorder le contact normalement ouvert.
On espère avoir vu juste. Si ce n'est pas le cas, on verra.
Cordialement.
25 octobre 2021 à 19:01
consulter ce sujet Télérupteur défectueux ?Bonjour Bill06210.
Cordialement.
Citation :C'est probable, mais sans le fusible. Il faut démonter en enlevant la plaque, voir quelle était l'utilité du fusible, et remettre en sécurité l’ensemble. Pour le moment, il vaut mieux mettre un isolant devant la plaque pour empêcher tout contact, humain ou animal domestique.
je pense que c'est un porte fusible
Cordialement.
24 octobre 2021 à 14:52
consulter ce sujet Identification porte fusibleBonjour Michel. La machine est prévue pour tourner à 3 000 tr/min pour fournir environ 400 V à vide sans réglage possible de l'excitation. Le rhéostat de champ serait juste un artifice de laboratoire, car le constructeur a simplifié le fonctionnement en calculant les bobinages pour que la machine soit entièrement autonome pour ce qui concerne la régulation de tension.
Pour contrôler la fréquence, cela se fait au niveau du moteur d'entraînement en la réglant à 3 000 tr/min avec un tachymètre, ou avec un multimètre muni de la fonction fréquencemètre.
On comprend qu'il n'y a pas d'indication de la vitesse sur le groupe.
La puissance est notée S1, S2, et alors qu'on s'attendrait à S3, il est indiqué S6, sans qu'on sache pourquoi.
Un document concernant cette machine et disponible sur le site Leroy Somer n'apporte aucune précision.
Le plus simple est de considérer que la machine a une puissance de 6 kVA en triphasé, donc 2 kVA par phase, avec un courant en ligne de 9,1 A. Ce qui permettra de calibrer les protections surintensités. Vous pouvez en utiliser qu'une seule, tétrapolaire pour les deux prises, sauf si vous voulez les différencier. A vous de choisir. L'important est de limiter le courant par phase à 10 A, d'où la suggestion d'une protection globale.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour contrôler la fréquence, cela se fait au niveau du moteur d'entraînement en la réglant à 3 000 tr/min avec un tachymètre, ou avec un multimètre muni de la fonction fréquencemètre.
On comprend qu'il n'y a pas d'indication de la vitesse sur le groupe.
La puissance est notée S1, S2, et alors qu'on s'attendrait à S3, il est indiqué S6, sans qu'on sache pourquoi.
Un document concernant cette machine et disponible sur le site Leroy Somer n'apporte aucune précision.
Le plus simple est de considérer que la machine a une puissance de 6 kVA en triphasé, donc 2 kVA par phase, avec un courant en ligne de 9,1 A. Ce qui permettra de calibrer les protections surintensités. Vous pouvez en utiliser qu'une seule, tétrapolaire pour les deux prises, sauf si vous voulez les différencier. A vous de choisir. L'important est de limiter le courant par phase à 10 A, d'où la suggestion d'une protection globale.
Citation :Oui, c'est la règle pour ce qui concerne la protection vis à vis des défauts d'isolement. Mais il faut un DDR 30 mA quelque part. DDR = dispositif différentiel résiduel.
il faudrait en plus relier un piquet de terre pour avoir une bonne protection.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
24 octobre 2021 à 11:26
consulter ce sujet Recherche référence varistance ?Bonjour Michel. On mourra moins ignorant. Le fonctionnement de cet machine est assez facile à comprendre, même à distance.
Vous ne dites pas comment vous réglez la tension à vide. Si c'est en baissant la fréquence de rotation, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut maintenir la fréquence de rotation pour avoir 50 Hz, la régulation du moteur d'entraînement en assure la stabilité.
Comme le système d'excitation est autonome, il n'y a pas de réglage possible. Néanmoins, l'ajout d'un rhéostat dans le circuit de l'enroulement shunt permet de diminuer la tension à vide (puisqu'en charge, les enroulements série rattrapent la chute de tension. On dit que l'excitation est composée, ou compound. On connaissait les génératrices à courant continu avec excitation composée, mais pas l'alternateur.
Les tensions à vide sont correctes. Restera à voir comment elles évoluent en charge avec l'excitation série.
La protection des PC se fait avec des disjoncteurs classiques. Il vaut mieux les sous-calibrer.
Reste le problème de la protection différentielle. On relie le neutre à la terre avec un piquet, on met un ID 30 mA tétrapolaire en amont, les DJ en aval.
Cordialement.
Vous ne dites pas comment vous réglez la tension à vide. Si c'est en baissant la fréquence de rotation, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut maintenir la fréquence de rotation pour avoir 50 Hz, la régulation du moteur d'entraînement en assure la stabilité.
Comme le système d'excitation est autonome, il n'y a pas de réglage possible. Néanmoins, l'ajout d'un rhéostat dans le circuit de l'enroulement shunt permet de diminuer la tension à vide (puisqu'en charge, les enroulements série rattrapent la chute de tension. On dit que l'excitation est composée, ou compound. On connaissait les génératrices à courant continu avec excitation composée, mais pas l'alternateur.
Les tensions à vide sont correctes. Restera à voir comment elles évoluent en charge avec l'excitation série.
La protection des PC se fait avec des disjoncteurs classiques. Il vaut mieux les sous-calibrer.
Reste le problème de la protection différentielle. On relie le neutre à la terre avec un piquet, on met un ID 30 mA tétrapolaire en amont, les DJ en aval.
Cordialement.
23 octobre 2021 à 20:14
consulter ce sujet Recherche référence varistance ?Re. Les sèche-cheveux sont à double isolation, et donc non reliés à la terre. Le surcoût engendré par la modification ne sera jamais pris en compte par n'importe quel constructeur.
Ensuite, il faudra être certain qu'entre le moment ou l'objet touche l'eau et celui ou l'ID 30 mA déclenche, l'intensité éventuelle du courant dans l'humain n'ait pas déjà tué ce dernier.
Il faudrait aussi métalliser tout ce qui est enveloppe interne à l'appareil.
Dans votre cas, il semble qu'un rapport de recherche doive accompagner votre demande de brevet. On imagine qu'il faille produire des essais et mesures reproductibles sur les intensités en jeu et les temps de réponse, essais qui ne peuvent être faits et validés qu'en laboratoire.
Les remarques du 26 juillet 2021 à 10:38 et du 27 juillet 2021 à 14:47 demeurent valables.
Cordialement.
Ensuite, il faudra être certain qu'entre le moment ou l'objet touche l'eau et celui ou l'ID 30 mA déclenche, l'intensité éventuelle du courant dans l'humain n'ait pas déjà tué ce dernier.
Il faudrait aussi métalliser tout ce qui est enveloppe interne à l'appareil.
Dans votre cas, il semble qu'un rapport de recherche doive accompagner votre demande de brevet. On imagine qu'il faille produire des essais et mesures reproductibles sur les intensités en jeu et les temps de réponse, essais qui ne peuvent être faits et validés qu'en laboratoire.
Les remarques du 26 juillet 2021 à 10:38 et du 27 juillet 2021 à 14:47 demeurent valables.
Cordialement.
23 octobre 2021 à 11:05
consulter ce sujet Quelle solution pour éviter de nouvelles électrocutions dans la baignoireBonjour Rolanda.
Cordialement.
Citation :Oui, mais de quoi ? A part l'eau de la baignoire, il n'y a rien d'autre à faire.
en créant une liaison à la terre
Citation :Pas certain que ce soit le bon nom. Idem pour la norme qui n'est pas référencée.
concours l'épine
Citation :Le coût peut aller jusqu'à 520 €. mais il y a des réductions.
après dépôt de brevet
Cordialement.
22 octobre 2021 à 23:21
consulter ce sujet Quelle solution pour éviter de nouvelles électrocutions dans la baignoireBonjour Akmann44. Ça ne va pas être facile du tout car :
- Il faut connaître le schéma de principe du va et vient
- Comprendre le vocabulaire : phase directe, phase coupée, commun, navettes.
- Il faut voir si la phase directe est du côté du double va et vient, ou s'il y en a une du côté du va et vient simple.
- En gros il faut faire le schéma de câblage unifilaire actuel incluant le va et vient (spots), le double va et vient (spot + escalier), le va et vient supposé à l'étage (lampe escalier).
On rappelle qu'un montage va et vient à l'ancienne comporte 2 appareillages va et vient avec commun et navettes, phase directe sur un commun et phase coupée vers la lampe, neutre direct à la lampe.
- Avoir le schéma de raccordement du variateur sous les yeux et voir comment et où il peut être monté.
Désolé, mais vous risquez de ne pas venir à bout du projet tel que vous le présentez, et compte tenu du travail préparatoire à effectuer sans erreur, forcément indispensable.
On vous déconseille de partir dans une galère sans fin. Comme Virginie en 21214 : Brancher interrupteurs simple trois prises
Avec quelques grosses dizaines d'euros, un professionnel serait à même de réaliser le projet, s'il est réalisable.
Cordialement.
- Il faut connaître le schéma de principe du va et vient
- Comprendre le vocabulaire : phase directe, phase coupée, commun, navettes.
- Il faut voir si la phase directe est du côté du double va et vient, ou s'il y en a une du côté du va et vient simple.
- En gros il faut faire le schéma de câblage unifilaire actuel incluant le va et vient (spots), le double va et vient (spot + escalier), le va et vient supposé à l'étage (lampe escalier).
On rappelle qu'un montage va et vient à l'ancienne comporte 2 appareillages va et vient avec commun et navettes, phase directe sur un commun et phase coupée vers la lampe, neutre direct à la lampe.
- Avoir le schéma de raccordement du variateur sous les yeux et voir comment et où il peut être monté.
Citation :Gros handicap, car il faut être très expérimenté, ce n'est pas un travail de débutant.
Je suis novice en électricité
Désolé, mais vous risquez de ne pas venir à bout du projet tel que vous le présentez, et compte tenu du travail préparatoire à effectuer sans erreur, forcément indispensable.
On vous déconseille de partir dans une galère sans fin. Comme Virginie en 21214 : Brancher interrupteurs simple trois prises
Avec quelques grosses dizaines d'euros, un professionnel serait à même de réaliser le projet, s'il est réalisable.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 23:11
consulter ce sujet Remplacement va et vient par écovariateur Re. La protection différentielle concerne des distributions alternatives dont l'un des potentiels est à la terre, ce qui est le cas en distribution terminale avec des transformateurs dont le couplage des enroulements secondaires comporte un neutre (voir les différents schémas de liaison à la terre suivant les usages).
La distribution en continu ne nous est pas familière. Les batteries dont il est question constituent-elles un réseau isolé de la terre ou non ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La distribution en continu ne nous est pas familière. Les batteries dont il est question constituent-elles un réseau isolé de la terre ou non ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 21:51
consulter ce sujet Protection des personnes en courant continueBonjour Bruno.
Il est d'usage d'alimenter la ligne alimentant un tableau secondaire à partir du bornier Ph + N du tableau de répartition de l'habitat, par l'intermédiaire d'un disjoncteur, 32 A ici, pour une ligne de section 6 mm².
Le tableau secondaire, le coffret piscine ici, est alimenté par un interrupteur différentiel en tête ; ici vous avez un 25 A 30 mA. Laissons le. Il servira de coupure générale du coffret.
La sortie de cet ID alimentera 2 disjoncteurs courbe C de 10 A, ce qui sera amplement suffisant pour le circuit lumière avec son transformateur, et la pompe.
Néanmoins, vous pouvez recycler le DJ moteur Eaton qui convient très bien.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il est d'usage d'alimenter la ligne alimentant un tableau secondaire à partir du bornier Ph + N du tableau de répartition de l'habitat, par l'intermédiaire d'un disjoncteur, 32 A ici, pour une ligne de section 6 mm².
Le tableau secondaire, le coffret piscine ici, est alimenté par un interrupteur différentiel en tête ; ici vous avez un 25 A 30 mA. Laissons le. Il servira de coupure générale du coffret.
La sortie de cet ID alimentera 2 disjoncteurs courbe C de 10 A, ce qui sera amplement suffisant pour le circuit lumière avec son transformateur, et la pompe.
Néanmoins, vous pouvez recycler le DJ moteur Eaton qui convient très bien.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2021 à 21:24
consulter ce sujet Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existantsBonjour Bruno31100.
Ce tableau n'est pas très orthodoxe (quelque peu bricolé). On y voit entre autre un pont de diodes en bas et à gauche, et un composant en entrée du fusible en haut.
Globalement le neutre n'est pas câblé en bleu.
Il faudrait connaître la puissance de la pompe.
On ne voit pas non plus d'interrupteur différentiel 30 mA en entrée.
Il n'y aurait pas que les deux composants à changer.
Vous pouvez vous inspirer de ce tableau Tableau électrique piscine avis schéma
A suivre.
Cordialement.
Ce tableau n'est pas très orthodoxe (quelque peu bricolé). On y voit entre autre un pont de diodes en bas et à gauche, et un composant en entrée du fusible en haut.
Globalement le neutre n'est pas câblé en bleu.
Il faudrait connaître la puissance de la pompe.
On ne voit pas non plus d'interrupteur différentiel 30 mA en entrée.
Il n'y aurait pas que les deux composants à changer.
Vous pouvez vous inspirer de ce tableau Tableau électrique piscine avis schéma
A suivre.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 10:39
consulter ce sujet Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants






