FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 808 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 062 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

La NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.7.3.1) demande que la protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au bâtiments, soit distincte de celle des circuits intérieurs.

Mais cela reste un critère de confort, donc pas essentiel.
Et sans doute que votre prise terrasse est fixée sur le bâtiment.
12 avril 2021 à 12:54
forum consulter ce sujet Norme interrupteur différentiel pour circuits extérieurs

Bonjour.
Il faut vous raccorder entre L et 2, pas entre L et 1.
08 avril 2021 à 21:35
forum consulter ce sujet Problème télérupteur

Publicité

Bonjour

Quel modèle de boutons poussoir avez-vous ?
Avec quelles bornes ?
Lesquelles utilisez-vous ?

Une petite photo ?
08 avril 2021 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème télérupteur

Un interrupteur comme celui n'est pas prévu pour couper plus de 2kW.

Si vous branchiez un jour un appareil plus puissant, cela poserait problème.
07 avril 2021 à 13:18
forum consulter ce sujet Prise commandée avec interrupteur témoin

Donc vous mettez :
- les 2 bleus sur N
- le marron qui vient de vos double prise sur L
- le marron qui va vers la prise extérieure sur 2

Pas de risque avec une guirlande, en tout cas tant que c'est pour cet usage.
07 avril 2021 à 13:17
forum consulter ce sujet Prise commandée avec interrupteur témoin

Bonjour

On dirait que vous avez mis les fils marrons sur la même borne de l'inter.
Ce n'est pas bon, il faut en mettre un sur L et l'autre sur 1 ou 2 (comme le voyant)

En revanche les fils bleus doivent être sur la même borne.
07 avril 2021 à 09:04
forum consulter ce sujet Prise commandée avec interrupteur témoin

Bonjour.
En complément des explications de GL, vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau divisionnaire g

06 avril 2021 à 10:18
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire et piscine

Bonjour.

Inutile de payer plus cher des disjoncteurs 2A que des 10A.
Cela ne vous apportera rien. Le 10A conviendra très bien pour vos LED, de toute façon vous n'atteindrez jamais les 2300W qu'il autorise.

Sur une installation existante dont vous ne connaissez pas la qualité, je vous déconseille d'augmenter le calibre des disjoncteurs.

De toute façon, même pour du neuf, je mets des disjoncteurs 16A avec du 2,5² pour les circuits prises, cela augmente la marge de sécurité.

Même avec 45A vous risquez de dépasser le courant assigné d'un ID 40A.
Donc un ID 63A est le meilleur choix.
Alimentez en 16² depuis le disjoncteur EDF si vous voulez que ce soit évolutif.
06 avril 2021 à 08:19
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique

Bonjour.
Attention en tri si votre abonnement est supérieur à 15kVA, le tarif de base n'est plus commercialisé.
26 mars 2021 à 13:18
forum consulter ce sujet Consommation chauffe-eau en permanence ou HP HC ?

Bonjour.
Comme l'a dit 1Insp, le tarif HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.

Donc en tarif de base, chauffer en plusieurs petites fois au cours de la journée ou en une grosse fois la nuit revient au même.

Dans les faits il y a une petite différence liée aux pertes car elles vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le chauffe-eau.
Mais cela reste marginal.
25 mars 2021 à 15:31
forum consulter ce sujet Consommation chauffe-eau en permanence ou HP HC ?

Bonjour.

Pour en revenir strictement à votre question.
Citation :
Suis-je dans l'obligation de prévoir le nombre imposé de prises dans les pièces.
La réponse est Oui.
La nombre NF C15-100 est d'application obligatoire, donc si un minima est imposé, vous devez le respecter.
Reste que c'est un critère de confort et pas de sécurité, le consuel ne le vérifiera pas nécessairement.

Je vous conseille de prévoir les prises nécessaires, quitte à désactiver toutes celles dont vous n'avez pas besoin lorsque vous occuperez le logement.
Ce qui aura l'avantage en les réactivant de permettre aux occupants suivants de bénéficier du minimum requis et de revendre ainsi un logement décent.
Car si un jour vous revendez ce logement, vendre un bien avec une installation électrique à refaire, lui fait forcément perdre de la valeur.
24 mars 2021 à 08:25
forum consulter ce sujet Dois-je me référer à la norme C15-400

Bonsoir.
Voir la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 106404 tableau divisionnaire bdoublon 620372 tableau divisionnaire f

23 mars 2021 à 21:32
forum consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire triphasé

Bonsoir.

Q1 : tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le 500mA soit à côté du tableau principal, on peut tabler sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%. Avec du tri à peu près équilibré.
Du 6² vous autorisera 25A par phase et du 10² 40A par phase.
Le 16² semble surdimensionné.

Q2 : Avec du 10² oui.
Avec du 6² non : 32A maxi.

Q3 : Oui, le parafoudre n'est pas obligatoire si vous en avez déjà un sur le tableau principal et il se monte en parallèle des différentiels.

Q4 : En tri, ce sera forcément cher.

Q5 : cela me semble beaucoup 32A et de toute façon avec un abonnement 12kVA vous ne disposez que de 20A par phase.
23 mars 2021 à 19:55
forum consulter ce sujet Rénovation électrique d'une dépendance

Bonjour.
Vous avez le choix.
Par défaut c'est la norme en vigueur qui s'applique.

Mais vous pouvez appliquer celle qui existait au moment du permis de construire (amendement A3), à condition de le préciser sur la demande d'attestation.
Par contre vous ne pouvez pas piocher ce qui vous arrange dans chaque version de la norme.
21 mars 2021 à 23:29
forum consulter ce sujet Dois-je me référer à la norme C15-400

Bonjour.
Vous le mettez où vous voulez et vous vous repiquez sur une des deux bornes libres du peigne vertical.
17 mars 2021 à 19:39
forum consulter ce sujet Câblage entre tableau principal et tableau annexe

Bonjour

1/ Autant que vous voulez pourvu que la tienne, mais je vous conseille de respecter la règle de remplissage des 1/3.
Donc en général :
- ICTA de 16 : 1 circuit en 1,5²
- ICTA de 20 : 1 circuit en 2,5² ou 2 circuits en 1,5²
- ICTA de 25 : 1 circuit en 6² ou 2 circuits en 2,5²

2/ En principe on tire un conducteur de terre par circuit.
Mais la norme autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits. Cela peut être pratique en cas de difficulté technique. Il doit avoir la section du plus gros des conducteurs actifs des circuits concernés.
21 février 2021 à 07:32
forum consulter ce sujet Rénovation de l'électricité d'une maison

Bonjour.

Vous souscrivez un contrat 9kW auprès de votre opérateur.
ENEDIS changera le disjoncteur et si nécessaire s'occupera de la section des câbles en amont.

Si vous voulez le redescendre c'est plus compliqué, c'est une modification de raccordement, cela peut coûter cher.
Mais il vous suffit de mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau placé à moins de 1m80 pour la coupure d'urgence.

Aucune obligation de mettre une goulotte pour GTL.
Si voulez en mettre une vous la faites arriver juste en dessous du disjoncteur, cela vous évitera de faire déplacer celui-ci et les fils seront facilement accessibles.
21 février 2021 à 07:28
forum consulter ce sujet Disjoncteur abonné branchement changement

Bonjour.
Sans doute juste vos connexions qui étaient mal serrées.

Mauvais serrage : faible surface de contact --> échauffement avec une forte intensité.
11 février 2021 à 20:35
forum consulter ce sujet Bornier de raccordement fondu sur montage perso 220V

Bonjour.

A noter que le contact EDF coupe le neutre ce qui n'est pas la bonne pratique, mais n'empêche pas de fonctionner.

La règle de l'art dit de faire :

Phase disjoncteur 2A <-> C1_Linky_C2 <-> contacteur J/N <-> Neutre disjoncteur 2A
11 février 2021 à 07:00
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonjour.
La valeur précise d'un tour de disque est inscrite sur le compteur.
10 février 2021 à 13:21
forum consulter ce sujet Décuplement de ma consommation électrique

Bonsoir.

Vous avez un compteur Linky ? Électronique ? Électromécanique ?

Vous avez étalonné ce compteur.
Par exemple absolument tout couper et mettre en route votre chauffe-eau.
Regardez alors avec la conso instantanée du compte, correspond à la puissance du chauffe-eau.
09 février 2021 à 20:11
forum consulter ce sujet Décuplement de ma consommation électrique

Bonsoir.
Rouge : phase, repiquage de phase, avec le pont entre les 2. A mettre sur L (ou P).

Noir et gris, 2 retours lampes : à mettre sur chaque borne 1.
08 février 2021 à 19:53
forum consulter ce sujet Identification branchement interrupteur

Essayez déjà de le raccorder en direct sans passer par l'interrupteur.
Donc :
- phase sur L
- retour lampe sur X
si nécessaire en mettant des fils volants.

S'il fonctionne bien, c'est qu'il y a quelque chose dans votre câblage qui ne fonctionne pas.

S'il ne fonctionne pas, c'est que : soit il est défectueux, soit il est mal paramétré, soit il n'est pas compatible avec vos lampes (mais si avec une halogène c'est pareil, c'est que cela ne vient pas de là).
07 février 2021 à 16:12
forum consulter ce sujet Branchement spots Dooxie Legrand

Bonjour.
Vous avez bien paramétré le variateur en mode interrupteur et avec le bon type de charge ?
Faites un test avec une ampoule halogène à la place pour voir.
07 février 2021 à 13:41
forum consulter ce sujet Branchement spots Dooxie Legrand

Bonsoir.
Citation :
il m'a expliqué que la distance minimale entre une prise électrique et le robinet vient de passe à 1,8m.
Ces règles existent depuis 2002, avec des petites variantes.
L'essentiel est d'être à plus de 60cm du bord de receveur de douche.
06 février 2021 à 18:39
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité besoin de vos lumières

Bonsoir.
C'est signe d'une installation ancienne, sans doute bricolée.

Prévoir sans doute de refaire le tableau de répartition électrique et de supprimer ou déplacer la prise mal placée dans la sdb.
A mon avis plus de 400€ si vous le faites faire par un professionnel.
05 février 2021 à 23:46
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité besoin de vos lumières

Soit vous passez par une boite de dérivation intermédiaire.
05 février 2021 à 07:18
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant classe 2

Pour le schéma de principe, soit vous vous repiquez (phase/neutre/terre) depuis le boitier d'encastrement du 1er interrupteur vers le boitier du second.

Soit vous faites 2 départs depuis le disjoncteur.
05 février 2021 à 07:18
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant classe 2

Bonjour.
Comme vous voulez.
05 février 2021 à 07:16
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant classe 2

Variante avec un câblage en étoile depuis une boite de dérivation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
provisoire 4

05 février 2021 à 06:42
forum consulter ce sujet Branchement spots Dooxie Legrand

Bonjour.

Le schéma de principe est celui-ci (en supposant que vos spots soient en 230V, sinon il faut insérer un transfo juste avant).

Reste à voir ensuite ce qui sera le plus pratique pour le cheminement de vos gaines :
- tout câbler en étoile depuis le tableau ou une boite de dérivation
- vous repiquer d'appareillage en appareillage

Il faudra réfléchir au meilleur trajet pour amener le neutre et la terre aux points d'éclairage.

Enfin pour vos 9 spots vous pouvez vous repiquer de spot en spot ou câbler en étoile depuis une boite de dérivation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
provisoire 3

05 février 2021 à 06:27
forum consulter ce sujet Branchement spots Dooxie Legrand

Bonjour.

Effectivement, il faudrait 2 circuits dédiés.

Mais si vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre les 2 appareils sur le même circuit ne pas utiliser de multiprise, par sécurisante pour de fortes puissance (risque d'échauffement et d'incendie)

Remplace la prise simple au mur par une prise double.
04 février 2021 à 13:09
forum consulter ce sujet Branchement lave-linge et sèche-linge

Bonjour.

1/ Non il n'y a pas de problème de sécurité (si les connexions ont été bien faites).
Si vous tirez trop (comme dans votre exemple), les disjoncteur sautera.
Mais c'est désagréable, c'est pour cela qu'on parle de confort et limiter le nombre de prises permet comme je l'ai dit plus haut :
- d'éviter qu'en cas de coupure du circuit on nombre raisonnable de prises soit HS.
- de limiter la probabilité de coupure du disjoncteur pour surcharge.

Dans les faits, tout ne fonctionne jamais simultanément comme dans votre exemple si bien qu'on atteint rarement les 3700W fatidique surtout que
- un lave-vaisselle ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, donc pas longtemps
- une bouilloire consomme beaucoup mais pas bien longtemps
- aspirateur, cafetière, grille pain, micro-onde, robot, sèche-cheveux consomment un peu moins encore et l'usage en durée reste court
- la TV et le PC sont négligeables
Si bien que statistiquement il est peu probable que vous dépassiez 3700W

Mais je ne vous dit pas que c'est bien d'avoir mis 20 prises.
Je vous dite juste que ce n'est pas dramatique.

2/ Refait à neuf c'est :
- dépose complète de la partie existante pour tout refaire
- ajout de partie d'installation complètement nouvelles

3/ Clairement le défaut conseil est présent dans votre cas

4/ Rien ne vous empêche de lui dire que certaines choses ne respectent pas la norme et de lui demander de rectifier les 3 points qui ne vont pas :
- lave-vaisselle sur un circuit dédié
- séparer les circuit de 20 prises en 2
- séparer les circuits prises et chauffage
Ou a minima d'avoir son explication la dessus.

6/ Aucun des points que vous soulevez ne sera mentionné dans un diagnostic sécurité électrique pour vente ou location.
Comme je vous l'ai dit c'est sécurisé et ces diagnostics ne s'occupent pas des points de confort de la norme.
04 février 2021 à 07:49
forum consulter ce sujet Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?

A noter que pour le 1er schéma cela dépend de la taille de vos gaines.

Si ce sont des gaines de 20, cela peut le faire (5 et 6 fils à passer).
Si ce sont des gaines de 16, ce sera trop juste.
03 février 2021 à 10:57
forum consulter ce sujet Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient

Oui vous pouvez allumer avec l'un et éteindre avec l'autre.

Le problème est réglé à condition que vos gaines des poussoirs et de vos lampes convergent vers un point unique où se trouve une alimentation phase/neutre/terre.

Cela peut bien entendu être le tableau de répartition, ou une boite de dérivation en utilisation des télérupteurs encastrables.
03 février 2021 à 10:56
forum consulter ce sujet Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient

Bonjour.

1/ Certes, le circuit comporte plus que les 12 autorisées, mais c'est un critère de confort de la norme. Ce qui a été fait reste sécurisé.
Le plus problématique c'est le lave-vaisselle qui aurait dû être sur un circuit dédié.

Pour le radiateur, effectivement la norme actuelle demande de dissocier les circuits prises et chauffage. Mais cela reste également un critère de conforme et ce qui a été fait est sécurisé.

2/ Vous êtes dans le cas d'une rénovation d'une installation existante.
Lorsqu'on modifie, il faut composer avec l'existant et il souvent difficile d'appliquer la dernière norme en vigueur.
Néanmoins ce qui est refait à neuf devrait respecter la norme en vigueur.

3/ Non c'est 12 prises maxi sur un circuit en 2,5².
Et 6 prises maxi pour le circuit de la cuisine, mais c'est une nouveauté apparue en 2015. 95% des logements en France ne respectent pas cela.
Et comme je l'ai dit ce sont des critères de confort pour :
- éviter qu'en cas de coupure du circuit on nombre raisonnable de prises soit HS.
- limiter la probabilité de coupure du disjoncteur pour surcharge.
Même logique pour le mélange prise/radiateur.

4/ Cela dépend de ce que vous avez demandé.
Mais c'est clair qu'il aurait dû être plus transparent avec vous, et s'il y avait des incompatibilités techniques pour respecter la norme, vous en parler.

5/ Non rien d'autre. Ce qui me chagrine le plus, c'est le lave-vaisselle.
Quant au disjoncteur 500mA si c'est celui d'EDF plombé, il n'a pas le droit d'y toucher, seul ENEDIS peut le faire.
03 février 2021 à 07:17
forum consulter ce sujet Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?

Après si vraiment vous avez un problème de capacité de fils, vous pouvez utiliser 2 doubles poussoirs avec 2 télérupteurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
utiliser 2 doubles poussoirs avec 2 télérupteurs

03 février 2021 à 07:03
forum consulter ce sujet Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient

Bonjour.

J'ai du mal à comprendre votre question.
Il y a toujours 3 fils par va et vient.

Je vous mets un schéma type (en supposant que les 2 soient issus du même fusible ou disjoncteur).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schémas branchement deux points lumineux

03 février 2021 à 06:56
forum consulter ce sujet Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient

Bonjour.

Le plus simple serait de mettre des connexions classiques, le tout enfermer dans une petite boite Plexo montée en volant.
02 février 2021 à 07:17
forum consulter ce sujet Bouchons étanches pour fils électriques

Bonsoir.
C’est le disjoncteur 16A qui saute ou l’interrupteur différentiel en tête de rangée ?

Si c’est le disjoncteur 16A saute cela peut être pour 2 raisons :
- vous tirez plus de 3700W simultanément
- un de vos appareils provoque un court-circuit.
30 janvier 2021 à 21:39
forum consulter ce sujet Mise aux normes du tableau électrique disjoncteur

Bonsoir.
Votre analyse est sans doute bonne.

La phase sert peut-être même à d’autres éclairages du circuit.
30 janvier 2021 à 19:27
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs

Bonsoir.

Annexe E de l’amendement A5 de la NF C15-100 page 519.

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez : NF C 15-100/A5
29 janvier 2021 à 20:29
forum consulter ce sujet Remplacer 1 câble 16mm² par 2 câbles de 10mm²

Bonsoir.

La dernière version de la norme a mieux précisé cela.
On peut alimenter en direct en 10mm² tout ID, même 63A.
27 janvier 2021 à 19:43
forum consulter ce sujet Remplacer 1 câble 16mm² par 2 câbles de 10mm²

Bonjour.
L’architecture d’installation que vous avez proposée est la bonne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma protection tableau divisionnaire

27 janvier 2021 à 19:16
forum consulter ce sujet Protection tableau divisionnaire

C1C2 n'ont pas d'usage chez vous.

Je pense que vu que vous n'aviez pas de fil téléphonique pour la téléinfo mais du fil classique, le technicien ne s'est pas embêté lors du changement de compteur et a mis vos 2 fils en C1C2 au lieu de les mettre en I1I2
27 janvier 2021 à 07:19
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20

En I1 I2 ce sont en principe des connexions pour câble téléphonique.
Donc pas de vis, juste un petit fil à insérer.

C1C2 c'est le contac HC, qui permet de piloter uniquement le chauffe-eau lorsqu'on n'a pas de gestionnaire.

I1I2 c'est la téléinfo qui permet le dialogue informatique pour le gestionnaire. Dans les infos véhiculées : la période tarifaire en cours, la consommation instantanée, l'indicateur de dépassement d'abonnement...
Cela sert principalement au gestionnaire :
- pour gérer le délestage.
- pour gérer piloter les HC du chauffe-eau.

Vous pourriez utiliser C1C2 pour piloter votre chauffe-eau.
Mais la fonction délestage ne peut pas fonctionner sans téléinfo.
27 janvier 2021 à 07:14
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20

Bonjour.

Ce n'est pas un montage usuel, car il coupe le neutre et non la phase :
- 3 fils
- phase aux poussoirs
- neutre coupé

Vous avez donc :
- 1 et A2 : neutre
- 2 : départ du neutre vers lampe (la phase doit arriver en direct à la lampe)
A1 : retour poussoir (la phase doit arriver en direct au poussoir).

Voir schémas joints.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schémas branchement télérupteur 4 BP

27 janvier 2021 à 07:09
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs

Bonsoir.
C'est juste que les 2 fils en C1C2 n'ont pas été mis au bon endroit, mais doivent être en I1I2.
Attention, toutefois en théorie c'est du fil téléphonique, je ne sais si cela va tenir dans les bornes du compteur.
26 janvier 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20

Il n'y a rien de raccordé en I1 I2.
C'est normal que cela ne fonctionne pas
Encore un branquignole qui a fait le changement de Linky

Sur les bornes 11 et 12 du Pilotec, vous trouvez ces fils marron et bleu ?
25 janvier 2021 à 20:06
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20

Bonjour.
Ouvrez le capot du Linky (partie non plombée).
Vérifiez que le câble télé-info est bien raccordé en I1 I2.
25 janvier 2021 à 13:30
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20