Rénovation électrique d'une dépendance
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
20732
Question Forum Électricité : Rénovation électrique d'une dépendance
Bonjour,
Je dois rénover une habitation située à 50m d'une maison principale sur laquelle je dois me repiquer électriquement.
- Disjoncteur différentiel 500mA tétrapolaire 30-60A réglé sur 30A (abonnement 12kVa).
J'ai l'intention de mettre dans le tableau principal un Disjoncteur Tetra 40A sur lequel je repars en aérien grâce à un câble acier dédié déjà en place car le sol est rocheux. C'est apparemment une ancienne liaison en 3G2,5mm² qui n’est plus utilisée.
Question 1 : Le câble doit-il être en 5G6, 10 ou 16mm² Cu ?
Question 2 : 40A est-ce cohérent ?
De là j'arrive dans le tableau divisionnaire avec :
1- Interrupteur sectionneur Tetra 40A
2- Compteur secondaire
3- Parafoudre (car zone AQ2)
4- Deux Disj. Dif. Tetra 40A (1Type AC & 1 type A)
5- Disjoncteurs Bipolaires 32A, 20A, 16A réparties
Question 3 : Suis-je dans le bon ordre ?
Question 4 : Avez-vous une référence à me conseiller pour le compteur (en Legrand ou Hager de préférence) ?
Pour compliquer un peu, je vais à mi-chemin du câble 5G ?, rejoindre un garage et intégrer un autre coffret secondaire (Maison principale > Garage > Maison secondaire) avec :
1- Barrette de liaison
2- Interrupteur sectionneur Tetra 40A
3- Parafoudre (car zone AQ2)
4- Disjoncteur Tétrapolaire 40A
5- Trois Disjoncteurs Bipolaires > 16A (Lumières) / 20A (Prises) / ?A (micro-station d'épuration chez le réparateur donc pas d'info).
Question 5 : La configuration sera t-elle bonne si la micro station doit être protégée en 32A ou plus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je dois rénover une habitation située à 50m d'une maison principale sur laquelle je dois me repiquer électriquement.
- Disjoncteur différentiel 500mA tétrapolaire 30-60A réglé sur 30A (abonnement 12kVa).
J'ai l'intention de mettre dans le tableau principal un Disjoncteur Tetra 40A sur lequel je repars en aérien grâce à un câble acier dédié déjà en place car le sol est rocheux. C'est apparemment une ancienne liaison en 3G2,5mm² qui n’est plus utilisée.
Question 1 : Le câble doit-il être en 5G6, 10 ou 16mm² Cu ?
Question 2 : 40A est-ce cohérent ?
De là j'arrive dans le tableau divisionnaire avec :
1- Interrupteur sectionneur Tetra 40A
2- Compteur secondaire
3- Parafoudre (car zone AQ2)
4- Deux Disj. Dif. Tetra 40A (1Type AC & 1 type A)
5- Disjoncteurs Bipolaires 32A, 20A, 16A réparties
Question 3 : Suis-je dans le bon ordre ?
Question 4 : Avez-vous une référence à me conseiller pour le compteur (en Legrand ou Hager de préférence) ?
Pour compliquer un peu, je vais à mi-chemin du câble 5G ?, rejoindre un garage et intégrer un autre coffret secondaire (Maison principale > Garage > Maison secondaire) avec :
1- Barrette de liaison
2- Interrupteur sectionneur Tetra 40A
3- Parafoudre (car zone AQ2)
4- Disjoncteur Tétrapolaire 40A
5- Trois Disjoncteurs Bipolaires > 16A (Lumières) / 20A (Prises) / ?A (micro-station d'épuration chez le réparateur donc pas d'info).
Question 5 : La configuration sera t-elle bonne si la micro station doit être protégée en 32A ou plus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
23 mars 2021 à 18:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation électrique d'une dépendance
Bonsoir.
Q1 : tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le 500mA soit à côté du tableau principal, on peut tabler sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%. Avec du tri à peu près équilibré.
Du 6² vous autorisera 25A par phase et du 10² 40A par phase.
Le 16² semble surdimensionné.
Q2 : Avec du 10² oui.
Avec du 6² non : 32A maxi.
Q3 : Oui, le parafoudre n'est pas obligatoire si vous en avez déjà un sur le tableau principal et il se monte en parallèle des différentiels.
Q4 : En tri, ce sera forcément cher.
Q5 : cela me semble beaucoup 32A et de toute façon avec un abonnement 12kVA vous ne disposez que de 20A par phase.
Q1 : tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le 500mA soit à côté du tableau principal, on peut tabler sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%. Avec du tri à peu près équilibré.
Du 6² vous autorisera 25A par phase et du 10² 40A par phase.
Le 16² semble surdimensionné.
Q2 : Avec du 10² oui.
Avec du 6² non : 32A maxi.
Q3 : Oui, le parafoudre n'est pas obligatoire si vous en avez déjà un sur le tableau principal et il se monte en parallèle des différentiels.
Q4 : En tri, ce sera forcément cher.
Q5 : cela me semble beaucoup 32A et de toute façon avec un abonnement 12kVA vous ne disposez que de 20A par phase.
23 mars 2021 à 19:55







