Profil du membre CMT
Actuellement
26 808
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 062 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Normativement non, les circuits chauffage devant être séparés du reste.
Mais en pratique c'est un critère de confort, donc pas essentiel.
Pas besoin de protection complémentaire à condition d'utiliser la même section.
Normativement non, les circuits chauffage devant être séparés du reste.
Mais en pratique c'est un critère de confort, donc pas essentiel.
Pas besoin de protection complémentaire à condition d'utiliser la même section.
02 juin 2021 à 20:03

Bonjour.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc :
- rouge : phase : A1 et C1
- Noir : retour poussoir : BP
- violet : retour lampe : C2
Il faudra ajouter le neutre sur le MTR2000ERP en A2.
Après j'ai un doute sur le fait que le MTR2000ERP fonctionne avec le neutre au poussoir.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc :
- rouge : phase : A1 et C1
- Noir : retour poussoir : BP
- violet : retour lampe : C2
Il faudra ajouter le neutre sur le MTR2000ERP en A2.
Après j'ai un doute sur le fait que le MTR2000ERP fonctionne avec le neutre au poussoir.
02 juin 2021 à 15:24

Bonjour.
Sans connaitre la puissance maxi dont vous voulez disposer dans cette extension, difficile de vous répondre.
Mais vu qu'il n'y a que 10m et si vous voulez pouvoir disposer de la puissance maxi permise par EDF, un 3G16² conviendra.
Sans connaitre la puissance maxi dont vous voulez disposer dans cette extension, difficile de vous répondre.
Mais vu qu'il n'y a que 10m et si vous voulez pouvoir disposer de la puissance maxi permise par EDF, un 3G16² conviendra.
02 juin 2021 à 07:07

Bonjour.
Les valeurs des calibres indiquées par la norme sont des valeurs maxi.
Vous pouvez tout à fait mettre moins, donc sans problème un disjoncteur 16A ou 10A (voire 6A si votre radiateur est de 1000W, mais ce serait peu évolutif).
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Les valeurs des calibres indiquées par la norme sont des valeurs maxi.
Vous pouvez tout à fait mettre moins, donc sans problème un disjoncteur 16A ou 10A (voire 6A si votre radiateur est de 1000W, mais ce serait peu évolutif).
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
01 juin 2021 à 06:51

Bonjour.
Le problème, ce n'est pas vos différentiels qui de toute façon encaissent 40A, c'est votre puissance d'abonnement qui ne vous autorise que 20A par phase.
Avec une clim mono qui tire jusqu'à 21A sur une phase, vous voyez que cela ne peut pas tenir, compte tenu que vous aurez forcément d'autres appareils en route sur cette phase.
Donc 3 solutions :
- Augmentez très fortement votre puissance d'abonnement (24kVA) mais cela va vous revenir cher et vous aurez de la puissance d'abonnement inutilisée sur certaines phases.
- Choisir une clim qui fonctionne en tri, ce qui répartira la puissance nécessaire sur les 3 phases, permettant ainsi de conserver l'abonnement actuel, ou au pire de l'augmenter à 15kVA.
- Repasser toute l'installation en mono, mais cela nécessite une petite étude d'impact et de faisabilité.
Le problème, ce n'est pas vos différentiels qui de toute façon encaissent 40A, c'est votre puissance d'abonnement qui ne vous autorise que 20A par phase.
Avec une clim mono qui tire jusqu'à 21A sur une phase, vous voyez que cela ne peut pas tenir, compte tenu que vous aurez forcément d'autres appareils en route sur cette phase.
Donc 3 solutions :
- Augmentez très fortement votre puissance d'abonnement (24kVA) mais cela va vous revenir cher et vous aurez de la puissance d'abonnement inutilisée sur certaines phases.
- Choisir une clim qui fonctionne en tri, ce qui répartira la puissance nécessaire sur les 3 phases, permettant ainsi de conserver l'abonnement actuel, ou au pire de l'augmenter à 15kVA.
- Repasser toute l'installation en mono, mais cela nécessite une petite étude d'impact et de faisabilité.
28 mai 2021 à 08:27

Je ne connais pas bien le matériel Hager mais chez Legrand :
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ 16A 1 module
Associé à un voyant :
Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - rouge - 1 module
L'interbipolaire avec voyant ne convient pas, car le voyant est câblé entre les 2 bornes de sortie.
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ 16A 1 module
Associé à un voyant :
Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - rouge - 1 module
L'interbipolaire avec voyant ne convient pas, car le voyant est câblé entre les 2 bornes de sortie.
27 mai 2021 à 19:29

Bonjour.
Il faut un interrupteur sectionneur bipolaire.
Le témoin peut être intégré (dans ce cas il doit être câblage).
Ou externe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut un interrupteur sectionneur bipolaire.
Le témoin peut être intégré (dans ce cas il doit être câblage).
Ou externe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mai 2021 à 18:52

Bonjour.
En complément.
Exemple de lampe témoin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En complément.
Exemple de lampe témoin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 mai 2021 à 07:46

Bonjour.
Je ne vois pas ce qui dans les évolutions de la norme vous empêcherait de mettre des spots au plafond.
Au contraire cela s'est plutôt clarifié et assoupli.
Je ne vois pas ce qui dans les évolutions de la norme vous empêcherait de mettre des spots au plafond.
Au contraire cela s'est plutôt clarifié et assoupli.
24 mai 2021 à 20:39

Bonjour.
De base on va dire 20A et 4600W.
Mais vous ne parlez pas de la longueur des liaisons.
La chute de tension occasionnée peut amener à revoir cela à la baisse.
Voir également les conditions de pose.
De base on va dire 20A et 4600W.
Mais vous ne parlez pas de la longueur des liaisons.
La chute de tension occasionnée peut amener à revoir cela à la baisse.
Voir également les conditions de pose.
24 mai 2021 à 13:40

Après, c'est vrai que 5 circuits pour un logement qui doit répondre aux exigences de l'électroménager moderne c'est peu.
Donc même si ce n'est pas un problème de sécurité, il faudra prévoir des travaux d'électricité pour avoir un usage pratique de l'installation électrique.
Tenter des négocier une moins-value pour compenser ces travaux.
Pour vous donner une idée, exemple d'un tableau pour un T2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc même si ce n'est pas un problème de sécurité, il faudra prévoir des travaux d'électricité pour avoir un usage pratique de l'installation électrique.
Tenter des négocier une moins-value pour compenser ces travaux.
Pour vous donner une idée, exemple d'un tableau pour un T2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 mai 2021 à 16:41

Bonjour.
L'anomalie 1 dit : "les circuits ne sont pas protégés par un disjoncteur" (ce qui est grave et dangereux), alors qu'on voit bien 5 disjoncteurs (ce ne sont pas des interrupteurs différentiels).
Alors qu'au téléphone on vous dit : "il n'y a pas assez de circuit" (ce qui est juste gênant).
Donc n'est pas la même chose.
Ou alors il y a d'autres circuits en plus des 5 qui ne sont pas protégés.
Si vous voulez plus de circuits, le plus compliqué ce n'est pas de modifier le tableau, mais de tirer des circuits neufs dans la maison jusqu'aux endroits pertinents.
L'anomalie 1 dit : "les circuits ne sont pas protégés par un disjoncteur" (ce qui est grave et dangereux), alors qu'on voit bien 5 disjoncteurs (ce ne sont pas des interrupteurs différentiels).
Alors qu'au téléphone on vous dit : "il n'y a pas assez de circuit" (ce qui est juste gênant).
Donc n'est pas la même chose.
Ou alors il y a d'autres circuits en plus des 5 qui ne sont pas protégés.
Si vous voulez plus de circuits, le plus compliqué ce n'est pas de modifier le tableau, mais de tirer des circuits neufs dans la maison jusqu'aux endroits pertinents.
22 mai 2021 à 16:28

Bonjour.
La 1ère surprenante.
Cela voudrait dire que vous n'avez aucun fusible ou disjoncteur sur votre installation.
Sauf installation très ancienne avec fusibles sur prises et interrupteurs, c'est vraiment étonnant surtout si vous avez un interrupteur différentiel sur l'installation.
Vous pouvez faire une photo du tableau électrique lors d'une visite ?
La 2ème est facile à rectifier (il suffit de changer l'interrupteur différentiel) voire pas nécessaire en fonction de votre puissance d'abonnement.
La terre n'est pas indispensable pour des prises chambres et séjour où la plupart des appareils qu'on raccorde sont munis de fiches sans terre.
La 1ère surprenante.
Cela voudrait dire que vous n'avez aucun fusible ou disjoncteur sur votre installation.
Sauf installation très ancienne avec fusibles sur prises et interrupteurs, c'est vraiment étonnant surtout si vous avez un interrupteur différentiel sur l'installation.
Vous pouvez faire une photo du tableau électrique lors d'une visite ?
La 2ème est facile à rectifier (il suffit de changer l'interrupteur différentiel) voire pas nécessaire en fonction de votre puissance d'abonnement.
La terre n'est pas indispensable pour des prises chambres et séjour où la plupart des appareils qu'on raccorde sont munis de fiches sans terre.
21 mai 2021 à 07:38

Bonjour.
En complément : a noter que s'il y avait plusieurs interrupteur différentiels dans le tableau de l'extension, la réponse serait différente.
En complément : a noter que s'il y avait plusieurs interrupteur différentiels dans le tableau de l'extension, la réponse serait différente.
20 mai 2021 à 07:11

Bonjour.
C'est donc pour alimenter un bâtiment, et pas un circuit terminal.
C'est une installation domestique, industrielle ?
C'est donc pour alimenter un bâtiment, et pas un circuit terminal.
C'est une installation domestique, industrielle ?
20 mai 2021 à 07:10

Bonjour.
Il faut mettre :
- un disjoncteur tétra 32A maxi au départ du câble.
- un interrupteur différentiel 30mA 40A tétra à l'arrive dans le tableau de l'extension (si petit tableau).
Ou variante :
- un disjoncteur tétra 25A maxi au départ du câble.
- un interrupteur différentiel 30mA 25A tétra à l'arrive dans le tableau de l'extension (si petit tableau).
Vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut mettre :
- un disjoncteur tétra 32A maxi au départ du câble.
- un interrupteur différentiel 30mA 40A tétra à l'arrive dans le tableau de l'extension (si petit tableau).
Ou variante :
- un disjoncteur tétra 25A maxi au départ du câble.
- un interrupteur différentiel 30mA 25A tétra à l'arrive dans le tableau de l'extension (si petit tableau).
Vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mai 2021 à 22:55

Bonsoir.
Tout dépend dans quel contexte vous posez cette question, car les hypothèses à prendre ne sont pas les mêmes suivant le cas de figure.
Tout dépend dans quel contexte vous posez cette question, car les hypothèses à prendre ne sont pas les mêmes suivant le cas de figure.
19 mai 2021 à 22:52

Bonjour.
Effectivement il peut désormais être utilisé avec phase ou neutre aux poussoirs.
Mais par contre il ne fonctionne pas en montage 3 fils, il lui faut impérativement le neutre.
Effectivement il peut désormais être utilisé avec phase ou neutre aux poussoirs.
Mais par contre il ne fonctionne pas en montage 3 fils, il lui faut impérativement le neutre.
15 mai 2021 à 20:26

Il y a un chapitre entier (523) dans la norme pour calculer le courant admissible d'un conducteur.
Cela ne peut pas se résumer à une simple formule.
A ne pas confondre avec la chapitre 525 sur la chute de tension, qu'il faut plus voir comme un complément.
Cela ne peut pas se résumer à une simple formule.
A ne pas confondre avec la chapitre 525 sur la chute de tension, qu'il faut plus voir comme un complément.
14 mai 2021 à 14:34

Bonjour.
La formule que vous avez indiqué en réponse 7 est une formule de chute de tension.
Elle ne permet pas de calculer l'intensité admissible pour un câble.
Mais elle va éventuellement minorer celle-ci pour les grandes longueurs, en fonction de l'hypothèse de chute de tension maxi qu'on se donne.
La formule que vous avez indiqué en réponse 7 est une formule de chute de tension.
Elle ne permet pas de calculer l'intensité admissible pour un câble.
Mais elle va éventuellement minorer celle-ci pour les grandes longueurs, en fonction de l'hypothèse de chute de tension maxi qu'on se donne.
14 mai 2021 à 14:29

Bonjour.
L'ampérage maxi ne tient pas compte de la longueur.
Il dépendra juste de la plus petite section utilisée.
Ce qui dépend de la longueur c'est la chute de tension. La valeur maxi admissible dépend de l'usage.
Dans ce cas il faut bien prendre le cumul des longueurs.
L'ampérage maxi ne tient pas compte de la longueur.
Il dépendra juste de la plus petite section utilisée.
Ce qui dépend de la longueur c'est la chute de tension. La valeur maxi admissible dépend de l'usage.
Dans ce cas il faut bien prendre le cumul des longueurs.
13 mai 2021 à 07:16

Bonjour.
Vous pouvez faire cela, mais cela n'a aucun intérêt.
En cas de défaut, les 2 vont sauter.
Si plus de place, mettre un mini tableau à côté.
Vous pouvez faire cela, mais cela n'a aucun intérêt.
En cas de défaut, les 2 vont sauter.
Si plus de place, mettre un mini tableau à côté.
09 mai 2021 à 18:36

Bonjour.
S'il y a quelque chose qu'il faut relier à la terre c'est l'équerre, donc plutôt mettre le fil de terre au niveau de la vis.
S'il y a quelque chose qu'il faut relier à la terre c'est l'équerre, donc plutôt mettre le fil de terre au niveau de la vis.
09 mai 2021 à 07:53

2/ Je n'aurais pas cru que vous pourriez.
Mais je doute de la qualité du serrage est du contact.
Mais là n'est pas l'essentiel, le vrai risque c'est le neutre.
3/ Bonne résolution.
4/ En général on agrandit un peu les trous sur la platine en bois (mais il faut que cela reste caché par le couvercle), on attache le nouveau fil à l'ancien et on tire doucement.
5/ Tout dépend comment est fait le tableau actuel.
Le mieux est de faire arriver le 16² sur un bornier, puis de repiquer chaque fils de phase dessus.
Mais je doute de la qualité du serrage est du contact.
Mais là n'est pas l'essentiel, le vrai risque c'est le neutre.
3/ Bonne résolution.
4/ En général on agrandit un peu les trous sur la platine en bois (mais il faut que cela reste caché par le couvercle), on attache le nouveau fil à l'ancien et on tire doucement.
5/ Tout dépend comment est fait le tableau actuel.
Le mieux est de faire arriver le 16² sur un bornier, puis de repiquer chaque fils de phase dessus.
05 mai 2021 à 22:15

1/ Vous avez quand même le chauffage qui tourne.
C'est l'essentiel de la conso la nuit.
C'est l'essentiel de la conso la nuit.
05 mai 2021 à 19:50

Bonjour.
1/ Peut-être un léger défaut d'isolement de celui-ci ?
2/ Vous ne pouvez pas : 3 conducteurs en 10² cela n'entre pas dans une borne de DB.
3/ Oui sauf un mauvais serrage qui conduit à un échauffement ou un desserrage de 2 fils si bien que tout passe dans un seul, sans qu'on s'en rendent compte. Probabilité faible, mais pas impossible (vous savez les incendies d'immeuble d'origine électrique qu'on voit à la TV, ce sont des problèmes de cette nature : échauffement).
Et quitte à changer le neutre, autant changer la phase.
Du 10² cela fait environ 6mm de diamètre isolant compris et 3,5mm à 4mm pour la partie cuivre.
4/ Les problèmes de ce type, ce n'est pas en situation normale qu'ils arrivent, mais plutôt quand on fait un truc exceptionnel : ajout de radiateur d'appoints, raclette partie avec 3 ou 4 appareils, petite fête avec fours d'appoints, plusieurs bouilloires, plusieurs cafetières...
Ça sera peut-être une seule fois en 10 ans, mais cela peut suffire à créer un sinistre.
1/ Peut-être un léger défaut d'isolement de celui-ci ?
2/ Vous ne pouvez pas : 3 conducteurs en 10² cela n'entre pas dans une borne de DB.
3/ Oui sauf un mauvais serrage qui conduit à un échauffement ou un desserrage de 2 fils si bien que tout passe dans un seul, sans qu'on s'en rendent compte. Probabilité faible, mais pas impossible (vous savez les incendies d'immeuble d'origine électrique qu'on voit à la TV, ce sont des problèmes de cette nature : échauffement).
Et quitte à changer le neutre, autant changer la phase.
Du 10² cela fait environ 6mm de diamètre isolant compris et 3,5mm à 4mm pour la partie cuivre.
4/ Les problèmes de ce type, ce n'est pas en situation normale qu'ils arrivent, mais plutôt quand on fait un truc exceptionnel : ajout de radiateur d'appoints, raclette partie avec 3 ou 4 appareils, petite fête avec fours d'appoints, plusieurs bouilloires, plusieurs cafetières...
Ça sera peut-être une seule fois en 10 ans, mais cela peut suffire à créer un sinistre.
05 mai 2021 à 19:08

Bonsoir.
1/ C'est une résistance, il n'y a pas de courant d'appel.
Vous avez en gros 700W par phase en plus au niveau de chaque phase au moment du démarrage.
Tout dépend donc de ce qui tourne à ce moment là sur chacune des phases.
2/ Vous ne pouvez pas mettre 3 fils sur les bornes d'un DB mono et vous risquez une surcharge dans le 10² du neutre.
Il faut sortir du DB avec 2x16² jusqu'au tableau et s'il y a un regroupement à faire ce sera à ce niveau là.
3/ Le risque est la surcharge du neutre d'où ma remarque au-dessus.
4/ Avant si vous tiriez plus de 5kVA sur une phase, cela disjonctait. Donc cela écartait tout risque de surcharge.
Désormais plus rien ne vous bloque tant que vous n'avez pas atteint 12kVA, ce qui peut conduire à la surcharge d'un câble de liaison ou d'un interrupteur différentiel, en particulier lors d'un usage atypique exceptionnel.
1/ C'est une résistance, il n'y a pas de courant d'appel.
Vous avez en gros 700W par phase en plus au niveau de chaque phase au moment du démarrage.
Tout dépend donc de ce qui tourne à ce moment là sur chacune des phases.
2/ Vous ne pouvez pas mettre 3 fils sur les bornes d'un DB mono et vous risquez une surcharge dans le 10² du neutre.
Il faut sortir du DB avec 2x16² jusqu'au tableau et s'il y a un regroupement à faire ce sera à ce niveau là.
3/ Le risque est la surcharge du neutre d'où ma remarque au-dessus.
4/ Avant si vous tiriez plus de 5kVA sur une phase, cela disjonctait. Donc cela écartait tout risque de surcharge.
Désormais plus rien ne vous bloque tant que vous n'avez pas atteint 12kVA, ce qui peut conduire à la surcharge d'un câble de liaison ou d'un interrupteur différentiel, en particulier lors d'un usage atypique exceptionnel.
05 mai 2021 à 16:00

Tant mieux si cela fonctionne avec l'applique 18W.
Ils doivent prendre de la marge (ou ils ont adapté le modèle).
Ils doivent prendre de la marge (ou ils ont adapté le modèle).
05 mai 2021 à 12:53

Bonjour.
A mon avis 6 kVA passe mais est limite. Cela dépendra de ce qui est en route simultanément
Vous avez 2 stratégies possible :
1/ Commencez à 6kVA base, voir à l'usage ce que cela donne et si nécessaire passer à 9kVA (avec un Linky les frais de changement sont faibles)
2/ Passez tout de suite à 9kVA pour ne pas avoir à vous embêter.
Il n'y a que 2€ d'écart / mois de différence d'abonnement, soit le prix de 2 baguettes de pain et cela vous supprime tout risque de disjonction.
A mon avis 6 kVA passe mais est limite. Cela dépendra de ce qui est en route simultanément
Vous avez 2 stratégies possible :
1/ Commencez à 6kVA base, voir à l'usage ce que cela donne et si nécessaire passer à 9kVA (avec un Linky les frais de changement sont faibles)
2/ Passez tout de suite à 9kVA pour ne pas avoir à vous embêter.
Il n'y a que 2€ d'écart / mois de différence d'abonnement, soit le prix de 2 baguettes de pain et cela vous supprime tout risque de disjonction.
05 mai 2021 à 12:32

Je voulais écrire 40W ou 60W.
A vérifier sur la notice du Sagane.
A vérifier sur la notice du Sagane.
05 mai 2021 à 09:19

Bonjour.
Un interrupteur témoin sans neutre nécessite une charge minimale pour fonctionner (de mémoire 40W ou 60A).
Vos 18W ne sont pas suffisants.
Ce matériel est donc peu adapté aux éclairages à LED qu'on trouve de nos jours.
Un interrupteur témoin sans neutre nécessite une charge minimale pour fonctionner (de mémoire 40W ou 60A).
Vos 18W ne sont pas suffisants.
Ce matériel est donc peu adapté aux éclairages à LED qu'on trouve de nos jours.
05 mai 2021 à 06:36

Il faudrait connaitre le calibre des 2 autres.
De plus on n'augmente pas des calibres de disjoncteurs sans vérifier que la section des fils en aval, peut encaisser une intensité plus importante.
De plus on n'augmente pas des calibres de disjoncteurs sans vérifier que la section des fils en aval, peut encaisser une intensité plus importante.
01 mai 2021 à 15:08

Bonjour.
Votre lit ne fait pas partie de la partie fixe de l'installation.
Il n'obéit donc pas à la NF C15-100.
Donc aucun problème pour mélanger prises et éclairage.
Alimentez vos prises en 1,5² ce sera plus facile et tout à fait sécur.
Votre lit ne fait pas partie de la partie fixe de l'installation.
Il n'obéit donc pas à la NF C15-100.
Donc aucun problème pour mélanger prises et éclairage.
Alimentez vos prises en 1,5² ce sera plus facile et tout à fait sécur.
01 mai 2021 à 08:29

Bonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Mais si vraiment, il vous faut 9kW, oui du 16² est nécessaire.
Pas besoin d'embout avec du 16².
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Mais si vraiment, il vous faut 9kW, oui du 16² est nécessaire.
Pas besoin d'embout avec du 16².
01 mai 2021 à 08:04

Bonjour.
Il faudrait un peu plus d'éléments de contexte car il y a plusieurs réponses possibles.
Il faudrait un peu plus d'éléments de contexte car il y a plusieurs réponses possibles.
30 avril 2021 à 16:07

Bonjour.
Pour vous inspirer, exemple de tableau pour un 2 pièces.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour vous inspirer, exemple de tableau pour un 2 pièces.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 avril 2021 à 07:12

Bonsoir.
Non aucune obligation de dédier des circuits prises et éclairage à la sdb dans la norme.
D'ailleurs en pratique je ne vois pas quel en serait l'intérêt.
Je rejoins Bob, et comme déjà proposé, mettez 2 63A dans l'idéal de type A.
Cela vous supprime pratiquement toutes les contraires de répartition, c'est évolutif et cela ne coûte pas beaucoup plus cher.
Non aucune obligation de dédier des circuits prises et éclairage à la sdb dans la norme.
D'ailleurs en pratique je ne vois pas quel en serait l'intérêt.
Je rejoins Bob, et comme déjà proposé, mettez 2 63A dans l'idéal de type A.
Cela vous supprime pratiquement toutes les contraires de répartition, c'est évolutif et cela ne coûte pas beaucoup plus cher.
29 avril 2021 à 17:46

Bonjour
Pour le calibre des ID, ne vous prenez pas la tête et mettez 2 63A.
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A, donc inutile de vous embêter avec vos calcul, vous n'aurez aucun risque de surcharge (application de la règle amont).
Pour le calibre de vos disjoncteur il faut voir en fonction de la section des fils en place et de la qualité de ceci.
De manière générale :
- 32A pour la plaque si fils en 6²
- 16A pour les prises, le LL, le LV, le four
- 10A pour le reste.
Pas d'obligation de dédier des circuits à la sdb (sauf pour le sèche serviette qui doit avoir son propre circuit).
Répartissez mieux vos circuits prises entre les 2 ID.
Pour le calibre des ID, ne vous prenez pas la tête et mettez 2 63A.
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A, donc inutile de vous embêter avec vos calcul, vous n'aurez aucun risque de surcharge (application de la règle amont).
Pour le calibre de vos disjoncteur il faut voir en fonction de la section des fils en place et de la qualité de ceci.
De manière générale :
- 32A pour la plaque si fils en 6²
- 16A pour les prises, le LL, le LV, le four
- 10A pour le reste.
Pas d'obligation de dédier des circuits à la sdb (sauf pour le sèche serviette qui doit avoir son propre circuit).
Répartissez mieux vos circuits prises entre les 2 ID.
28 avril 2021 à 13:22

Bonjour.
Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 avril 2021 à 08:31

Bonsoir.
Si vous n'avez que 4 circuits à mettre aucun intérêt à partir sur un tableau prééquipé 2 rangées.
Achetez au détail le strict matériel nécessaire, cela ne vous coûtera pas plus cher et avec du matériel peignable à connexion automatique, ce ne sera pas plus compliqué à mettre en œuvre.
Si vous n'avez que 4 circuits à mettre aucun intérêt à partir sur un tableau prééquipé 2 rangées.
Achetez au détail le strict matériel nécessaire, cela ne vous coûtera pas plus cher et avec du matériel peignable à connexion automatique, ce ne sera pas plus compliqué à mettre en œuvre.
27 avril 2021 à 19:18

Bonjour.
Le problème ne vient pas des phases mais plutôt des neutres.
Vous devez avoir un neutre commun à plusieurs circuits placés sur des différentiels différents.
Le problème ne vient pas des phases mais plutôt des neutres.
Vous devez avoir un neutre commun à plusieurs circuits placés sur des différentiels différents.
24 avril 2021 à 12:24

Bonjour.
Oui c'est possible.
Il faut un variateur sans neutre (vérifiez la compatibilité avec vos lampes).
Mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.
Mettre un poussoir à la place de l'autre va et vient.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est possible.
Il faut un variateur sans neutre (vérifiez la compatibilité avec vos lampes).
Mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.
Mettre un poussoir à la place de l'autre va et vient.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 avril 2021 à 12:23

Normativement, ce n'est pas interdit.
Mais c'est toujours confusant.
Mais c'est toujours confusant.
23 avril 2021 à 12:55

Bonjour.
Je donne les sections mini.
Si vous avez un DB 10/30A :
- entre DB et borniers : 4x10² jusqu'à 66m
- entre borniers et ID : 6²
- entre borniers / disjoncteur au départ du câble / tableau divisionnaire : cela va dépendre du calibre du disjoncteur.
Si vous avez un DB 10/30A :
- entre DB et borniers : 4x16² jusqu'à 53m
- entre borniers et ID alimentés en direct : 10²
- entre borniers / disjoncteur au départ du câble / tableau divisionnaire : cela va dépendre du calibre du disjoncteur.
Je donne les sections mini.
Si vous avez un DB 10/30A :
- entre DB et borniers : 4x10² jusqu'à 66m
- entre borniers et ID : 6²
- entre borniers / disjoncteur au départ du câble / tableau divisionnaire : cela va dépendre du calibre du disjoncteur.
Si vous avez un DB 10/30A :
- entre DB et borniers : 4x16² jusqu'à 53m
- entre borniers et ID alimentés en direct : 10²
- entre borniers / disjoncteur au départ du câble / tableau divisionnaire : cela va dépendre du calibre du disjoncteur.
23 avril 2021 à 08:00

Bonsoir.
C'est même surdimensionné.
Pour un disjoncteur de branchement de calibre maxi 60A, du 16² suffit jusqu'à 27m.
C'est même surdimensionné.
Pour un disjoncteur de branchement de calibre maxi 60A, du 16² suffit jusqu'à 27m.
22 avril 2021 à 23:13

Bonjour.
Si vous avez assez de longueur de fil, l'idéal serait effectivement de mettre une boite de dérivation sur le mur.
Si vous avez assez de longueur de fil, l'idéal serait effectivement de mettre une boite de dérivation sur le mur.
21 avril 2021 à 08:31

Bonjour.
Il faut prendre le schéma 4 conducteurs.
Reste à voir pourquoi vous avez actuellement 2 fils de phase, car il n'y en a qu'un pour le nouveau modèle.
Donc sans savoir d'où viennent les 2 fils rouge, difficile de vous répondre.
Vous passez par un contacteur ?
Il faut prendre le schéma 4 conducteurs.
Reste à voir pourquoi vous avez actuellement 2 fils de phase, car il n'y en a qu'un pour le nouveau modèle.
Donc sans savoir d'où viennent les 2 fils rouge, difficile de vous répondre.
Vous passez par un contacteur ?
21 avril 2021 à 08:29

Bonjour.
Ah c'est une rénovation sans installation électrique préexistante.
Dans ce cas, effectivement il faut faire comme pour du neuf.
Mais néanmoins vous devrez peut être vous adapter aux contraintes du bâtiment.
Tant qu'il s'agit de points de confort comme celui-ci, cela ne me semble pas essentiel.
Ah c'est une rénovation sans installation électrique préexistante.
Dans ce cas, effectivement il faut faire comme pour du neuf.
Mais néanmoins vous devrez peut être vous adapter aux contraintes du bâtiment.
Tant qu'il s'agit de points de confort comme celui-ci, cela ne me semble pas essentiel.
19 avril 2021 à 13:36

Bonjour.
Chez Legrand ils font des vis longues avec 2 type de pas :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36346-accessoires/vis-longue-pour-toutes-boites-batibox-o3mm-longueur-40mm
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36346-accessoires/vis-longue-o3mm-longueur-40mm
Aucune des deux ne convient ?
Chez Legrand ils font des vis longues avec 2 type de pas :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36346-accessoires/vis-longue-pour-toutes-boites-batibox-o3mm-longueur-40mm
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36346-accessoires/vis-longue-o3mm-longueur-40mm
Aucune des deux ne convient ?
18 avril 2021 à 10:26

Bonjour.
En principe il faut un circuit de commande par pièce.
Ceci dit vous êtes en rénovation.
Vous faites au mieux.
Des dispositifs sans fils conviendront.
En principe il faut un circuit de commande par pièce.
Ceci dit vous êtes en rénovation.
Vous faites au mieux.
Des dispositifs sans fils conviendront.
17 avril 2021 à 12:23
