Question Forum Électricité : Calibrage TBGBT en remplacement d'un ancien
Bonjour,
Dans le cadre d'une rénovation d'un studio qui sera transformé en 2 pièces, je vais être amené à changer l'ancien tableau électrique ; A ce propos, je souhaiterais avoir des avis "éclairés"
sur la prochaine installation et son dimensionnement.
J'ai résumé les différents éléments dans la pièce attachée afin de faciliter la compréhension de ma demande.
Dans l'attente de vos précieuse réponses, merci par avance à tous.
JPaul
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans le cadre d'une rénovation d'un studio qui sera transformé en 2 pièces, je vais être amené à changer l'ancien tableau électrique ; A ce propos, je souhaiterais avoir des avis "éclairés"
sur la prochaine installation et son dimensionnement.J'ai résumé les différents éléments dans la pièce attachée afin de faciliter la compréhension de ma demande.
Dans l'attente de vos précieuse réponses, merci par avance à tous.
JPaul
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 avril 2021 à 14:44
Réponse 1 du forum électricité
Calibrage TBGBT en remplacement d'un ancien
Bonjour
Pour le calibre des ID, ne vous prenez pas la tête et mettez 2 63A.
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A, donc inutile de vous embêter avec vos calcul, vous n'aurez aucun risque de surcharge (application de la règle amont).
Pour le calibre de vos disjoncteur il faut voir en fonction de la section des fils en place et de la qualité de ceci.
De manière générale :
- 32A pour la plaque si fils en 6²
- 16A pour les prises, le LL, le LV, le four
- 10A pour le reste.
Pas d'obligation de dédier des circuits à la sdb (sauf pour le sèche serviette qui doit avoir son propre circuit).
Répartissez mieux vos circuits prises entre les 2 ID.
Pour le calibre des ID, ne vous prenez pas la tête et mettez 2 63A.
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A, donc inutile de vous embêter avec vos calcul, vous n'aurez aucun risque de surcharge (application de la règle amont).
Pour le calibre de vos disjoncteur il faut voir en fonction de la section des fils en place et de la qualité de ceci.
De manière générale :
- 32A pour la plaque si fils en 6²
- 16A pour les prises, le LL, le LV, le four
- 10A pour le reste.
Pas d'obligation de dédier des circuits à la sdb (sauf pour le sèche serviette qui doit avoir son propre circuit).
Répartissez mieux vos circuits prises entre les 2 ID.
28 avril 2021 à 13:22
Réponse 2 du forum électricité
Calibrage TBGBT en remplacement d'un ancien
Merci pour cette réponse.
Tous mes circuits Pc sont en 2.5 et les plaques en 6, l'éclairage est en 1.5., tout comme les 2 alimentations des volets.
Je m'étonne tout de même que le circuit sdb n'ait pas besoin d'être dédié ?
Du coup si je suis vos recommandations, sur le calibre des disjoncteurs, je n'ai plus besoin de 2ID 63A mais d'un seul et un autre 40A....
Je vais voir pour la répartition des circuits prises.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
JPaul
Tous mes circuits Pc sont en 2.5 et les plaques en 6, l'éclairage est en 1.5., tout comme les 2 alimentations des volets.
Je m'étonne tout de même que le circuit sdb n'ait pas besoin d'être dédié ?
Du coup si je suis vos recommandations, sur le calibre des disjoncteurs, je n'ai plus besoin de 2ID 63A mais d'un seul et un autre 40A....
Je vais voir pour la répartition des circuits prises.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
JPaul
29 avril 2021 à 08:10
Réponse 3 du forum électricité
Calibrage TBGBT en remplacement d'un ancien
Bonjour.
En complément de la réponse de CMT mettez deux ID 63A de type A la différence est minime et cela reste plus évolutif.
@+
En complément de la réponse de CMT mettez deux ID 63A de type A la différence est minime et cela reste plus évolutif.
@+
29 avril 2021 à 14:28
Réponse 4 du forum électricité
Calibrage TBGBT en remplacement d'un ancien
Bonsoir.
Non aucune obligation de dédier des circuits prises et éclairage à la sdb dans la norme.
D'ailleurs en pratique je ne vois pas quel en serait l'intérêt.
Je rejoins Bob, et comme déjà proposé, mettez 2 63A dans l'idéal de type A.
Cela vous supprime pratiquement toutes les contraires de répartition, c'est évolutif et cela ne coûte pas beaucoup plus cher.
Non aucune obligation de dédier des circuits prises et éclairage à la sdb dans la norme.
D'ailleurs en pratique je ne vois pas quel en serait l'intérêt.
Je rejoins Bob, et comme déjà proposé, mettez 2 63A dans l'idéal de type A.
Cela vous supprime pratiquement toutes les contraires de répartition, c'est évolutif et cela ne coûte pas beaucoup plus cher.
29 avril 2021 à 17:46