Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Et puis, vu le faible écart de prix entre un 40A et un 63A, il ne faut pas s'en priver.
13 décembre 2021 à 20:48
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaireBonsoir.
3/ A la réflexion, je ne vous ai peut être pas proposé la bonne solution car j'ai raisonné coupure d'urgence.
Avec ce genre de dispositif vous coupez avec le coup de poing.
Mais pour réenclencher il faut aller sur le tableau.
Il y a 2 variantes :
- à émission de tension : lorsque le bobine est alimentée cela coupe - inconvénient cela ne fonctionne pas si le disj 2A est baissé ou s'il y a un fil mal serré sur le circuit de commande
- à manque de tension : la bobine est alimentée en permanence et lorsque qu'elle n'est plus alimentée cela coupe - inconvénient c'est sensible aux micro coupure.
L'autre solution plus proche de votre idée originelle est de mettre un contacteur de puissance et votre coup de poing agit comme un interrupteur pour allumer ou éteindre
Voir schéma
6/ Non ce n'est pas OK
Il est obligatoire d'avoir un dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement qui coupe l'ensemble de l'installation.
Là ce n'est pas le cas, il faut agir sur 2 dispositifs pour couper l'ensemble
C'est une anomalie grave sur un diagnostic sécurité électrique (location ou revente), si le controleur s'en apperçoit
7/ Pour l'interrupteur différentiel : parce que la norme le rend obligatoire.
Votre 40A ne respecterait :
- ni la règle amont 40A < 45A ou 60A du disjoncteur debranchement
- ni la règle aval 40A < (10+10+20+25+25+25+25+25) / 2 = 82,5A
Et il faut respecter au moins une des deux, même si probablement qu'en usage réel vous n'atteindrez pas ces valeurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

3/ A la réflexion, je ne vous ai peut être pas proposé la bonne solution car j'ai raisonné coupure d'urgence.
Avec ce genre de dispositif vous coupez avec le coup de poing.
Mais pour réenclencher il faut aller sur le tableau.
Il y a 2 variantes :
- à émission de tension : lorsque le bobine est alimentée cela coupe - inconvénient cela ne fonctionne pas si le disj 2A est baissé ou s'il y a un fil mal serré sur le circuit de commande
- à manque de tension : la bobine est alimentée en permanence et lorsque qu'elle n'est plus alimentée cela coupe - inconvénient c'est sensible aux micro coupure.
L'autre solution plus proche de votre idée originelle est de mettre un contacteur de puissance et votre coup de poing agit comme un interrupteur pour allumer ou éteindre
Voir schéma
6/ Non ce n'est pas OK
Il est obligatoire d'avoir un dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement qui coupe l'ensemble de l'installation.
Là ce n'est pas le cas, il faut agir sur 2 dispositifs pour couper l'ensemble
C'est une anomalie grave sur un diagnostic sécurité électrique (location ou revente), si le controleur s'en apperçoit
7/ Pour l'interrupteur différentiel : parce que la norme le rend obligatoire.
Votre 40A ne respecterait :
- ni la règle amont 40A < 45A ou 60A du disjoncteur debranchement
- ni la règle aval 40A < (10+10+20+25+25+25+25+25) / 2 = 82,5A
Et il faut respecter au moins une des deux, même si probablement qu'en usage réel vous n'atteindrez pas ces valeurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 décembre 2021 à 20:00
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnairePoint complémentaire :
Attention l'interrupteur différentiel et l'interrupteur sectionneur doivent obligatoirement être en 63A.
Attention l'interrupteur différentiel et l'interrupteur sectionneur doivent obligatoirement être en 63A.
13 décembre 2021 à 08:19
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaireUn schéma avec une bobine à émission de tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 décembre 2021 à 08:08
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaireBonjour.
1/ La norme impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Mais lorsque 2 tableaux sont côte à côte, on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
On n'est pas alors dans le cadre d'un tableau divisionnaire.
Le disjoncteur au départ du câble n'est pas obligatoire et on peut relier les différents différentiels comme si on était dans le même tableau.
2/ Oui si la rangée les manettes des disjoncteurs de la rangées la plus basse ne descendent pas en dessous de 50cm.
Si elles sont entre 50cm et 90cm, le tableau devra comporter une porte
3/ Le mieux est d'avoir un interrupteur sectionneur associé à une bobine (à déclenchement ou manque de tension suivant l'effet recherché)
4/ Non interdit de mettre 2 fils de terre par borne.
Il faut ajouter un bornier, ou repartir de l'autre tableau ?
5/ cf. ma première réponse.
Dédier un tableau à l'atelier n'a un intérêt que si vous le déportiez dans un autre local.
Ici une rangée dédiée dans un tableau ferait tout aussi bien l'afffaire.
6/ J'ai l'impression que votre inter général placé en tête de l'installation ne coupe pas toute l'installation mais seulement le 1er tableau. Si c'est bien le cas ce n'est pas correct.
1/ La norme impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Mais lorsque 2 tableaux sont côte à côte, on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
On n'est pas alors dans le cadre d'un tableau divisionnaire.
Le disjoncteur au départ du câble n'est pas obligatoire et on peut relier les différents différentiels comme si on était dans le même tableau.
2/ Oui si la rangée les manettes des disjoncteurs de la rangées la plus basse ne descendent pas en dessous de 50cm.
Si elles sont entre 50cm et 90cm, le tableau devra comporter une porte
3/ Le mieux est d'avoir un interrupteur sectionneur associé à une bobine (à déclenchement ou manque de tension suivant l'effet recherché)
4/ Non interdit de mettre 2 fils de terre par borne.
Il faut ajouter un bornier, ou repartir de l'autre tableau ?
5/ cf. ma première réponse.
Dédier un tableau à l'atelier n'a un intérêt que si vous le déportiez dans un autre local.
Ici une rangée dédiée dans un tableau ferait tout aussi bien l'afffaire.
6/ J'ai l'impression que votre inter général placé en tête de l'installation ne coupe pas toute l'installation mais seulement le 1er tableau. Si c'est bien le cas ce n'est pas correct.
13 décembre 2021 à 07:49
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaireBonjour.
Il suffit de mettre la prise et le néon sous le même disjoncteur de 16A maxi (nouveau ou déjà existant).
Aucune raison de limiter la puissance de la prise.
Il suffit de mettre la prise et le néon sous le même disjoncteur de 16A maxi (nouveau ou déjà existant).
Aucune raison de limiter la puissance de la prise.
12 décembre 2021 à 12:04
consulter ce sujet Rénovation tableau électriqueBonjour.
Votre nouveau thermostat fonctionne à pile.
Il n'a donc pas besoin d'alim phase/neutre.
Juste le contact à alimenter.
Donc rouge en A et transparent en B.
(vous isolez le bleu).
Par contre il est limité à 1600W en sortie.
Est-ce que la puissance de votre trame de chauffage est compatible ?
Votre nouveau thermostat fonctionne à pile.
Il n'a donc pas besoin d'alim phase/neutre.
Juste le contact à alimenter.
Donc rouge en A et transparent en B.
(vous isolez le bleu).
Par contre il est limité à 1600W en sortie.
Est-ce que la puissance de votre trame de chauffage est compatible ?
12 décembre 2021 à 10:16
consulter ce sujet Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électriqueIl est alimenté par le bas le contacteur ?
Si oui votre proposition est bonne.
Si non, il faut relier la borne 5 à la barrette de neutre.
Votre tableau ne semble pas avoir de protection 30mA.
Ce serait peut-être l'occasion d'en prévoir un (interrupteur différentiel tétra 30mA 40A type A placé en tête de l'installation).
Si oui votre proposition est bonne.
Si non, il faut relier la borne 5 à la barrette de neutre.
Votre tableau ne semble pas avoir de protection 30mA.
Ce serait peut-être l'occasion d'en prévoir un (interrupteur différentiel tétra 30mA 40A type A placé en tête de l'installation).
11 décembre 2021 à 17:09
consulter ce sujet Chauffe-eau monophasé branchement neutre Bonjour.
Avec l'inconvénient que c'est plus encombrant qu'un contacteur bipolaire.
Citation :Oui impérativement.
Ai je besoin du neutre pour mon branchement ?
Citation :A défaut de pouvoir tirer un fil bleu (qui serait l'idéal), je vous conseille de mettre de la gaine thermorétractable bleu à chaque extrémité du fil de phase que vous réutiliserez, à défaut du scotch d'électricien bleu.
Si oui, puis je me servir d'un ancien fil de phase pour relier le neutre au tableau ?
Citation :S'il est prévu pour au moins 16A, vous pouvez le conserver en n'utilisant que 2 pôles sur 3.
Le contacteur jour /nuit doit-il être changé aussi ?
Avec l'inconvénient que c'est plus encombrant qu'un contacteur bipolaire.
11 décembre 2021 à 10:07
consulter ce sujet Chauffe-eau monophasé branchement neutre Bonjour.
On peut quand même douter que les branchements soient bon.
Avec des LED on a au pire des lueurs résiduelles, pas le phénomène que vous mentionnez;
On peut quand même douter que les branchements soient bon.
Avec des LED on a au pire des lueurs résiduelles, pas le phénomène que vous mentionnez;
11 décembre 2021 à 10:04
consulter ce sujet Problème éclairage va et vientPour la dérivation du neutre et de la terre le mieux est de prendre 2 bornes Wago à 3 entrées :
Réf 2273-203 si fils rigides uniquement
Réf 221-413 si fils souples ou mélanger fils souples et fils rigides.
Réf 2273-203 si fils rigides uniquement
Réf 221-413 si fils souples ou mélanger fils souples et fils rigides.
11 décembre 2021 à 09:00
consulter ce sujet Branchement 2 interrupteurs lampes différentes et une prise Bonjour.
Illustration avec un schéma.
A noter que cela ne respecte pas la norme qui demande la séparation des circuits prises et éclairages (mais ce n'est pas un point de sécurité de la norme).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Illustration avec un schéma.
A noter que cela ne respecte pas la norme qui demande la séparation des circuits prises et éclairages (mais ce n'est pas un point de sécurité de la norme).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2021 à 08:54
consulter ce sujet Branchement 2 interrupteurs lampes différentes et une prise Bonjour.
- phase vers interrupteur 1, interrupteur 2, prise
- neutre vers prise, lampe 1, lampe 2
- terre vers prise, lampe 1, lampe 2
- retour lampe 1 entre interrupteur 1 et lampe 1
- retour lampe 2 entre interrupteur 2 et lampe 2.
- phase vers interrupteur 1, interrupteur 2, prise
- neutre vers prise, lampe 1, lampe 2
- terre vers prise, lampe 1, lampe 2
- retour lampe 1 entre interrupteur 1 et lampe 1
- retour lampe 2 entre interrupteur 2 et lampe 2.
10 décembre 2021 à 23:04
consulter ce sujet Branchement 2 interrupteurs lampes différentes et une prise Bonjour.
Je vois 2 explications possibles :
- le disjoncteur général est défectueux et déclenche trop tôt pour surcharge
- il y a un défaut d'isolement quelque part
Essayez de couper le différentiel d'une rangée, puis de reproduire le cas en mettant en route des appareils gros consommateurs.
Vérifiez la puissance max soutirée à chaque fois
Faire la même chose pour chaque rangée.
Si vous arriver à votre sauter le DB dans tous les cas, c'est que ce n'est pas un défaut d'isolement.
Contactez votre fournisseur d'électricité
S'il y a un différentiel coupé pour lequel vous n'arrivez pas à reproduire le cas, c'est qu'il y a un appareil avec un défaut d'isolement sur cette rangée.
Je vois 2 explications possibles :
- le disjoncteur général est défectueux et déclenche trop tôt pour surcharge
- il y a un défaut d'isolement quelque part
Essayez de couper le différentiel d'une rangée, puis de reproduire le cas en mettant en route des appareils gros consommateurs.
Vérifiez la puissance max soutirée à chaque fois
Faire la même chose pour chaque rangée.
Si vous arriver à votre sauter le DB dans tous les cas, c'est que ce n'est pas un défaut d'isolement.
Contactez votre fournisseur d'électricité
S'il y a un différentiel coupé pour lequel vous n'arrivez pas à reproduire le cas, c'est qu'il y a un appareil avec un défaut d'isolement sur cette rangée.
10 décembre 2021 à 07:46
consulter ce sujet Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareilBonjour.
Ou par nature de fil, 2 Wago 221-613 reliés entre eux en 6² en mettant :
Sur le 1er :
- arrivée
- plaque
- liaison vers le 2ème
Sur le 2ème :
- liaison vers le 1er
- four traditionnel
- four vapeur
Ou par nature de fil, 2 Wago 221-613 reliés entre eux en 6² en mettant :
Sur le 1er :
- arrivée
- plaque
- liaison vers le 2ème
Sur le 2ème :
- liaison vers le 1er
- four traditionnel
- four vapeur
09 décembre 2021 à 17:07
consulter ce sujet Branchement 2 fours plus plaques vitro sur prise 32ABonjour.
Cela dépend comment est réalisé le câblage actuel.
Vous avez une photo ?
Cela dépend comment est réalisé le câblage actuel.
Vous avez une photo ?
08 décembre 2021 à 22:10
consulter ce sujet Remplacement et branchement télérupteurBonsoir.
Je vous ai répondu par rapport à la norme actuelle pour un raccordement neuf.
Et cela dépend du type de DB :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Sachant qu'avec le Linky ENEDIS pose désormais de 30/60A pour les nouveaux raccordements.
Si c'est de l'existant : pour 25A sur 65m, il faudrait a minima du 6².
Donc votre 4² en place est juste (risque de chute de tension élevé).
Je vous ai répondu par rapport à la norme actuelle pour un raccordement neuf.
Et cela dépend du type de DB :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Sachant qu'avec le Linky ENEDIS pose désormais de 30/60A pour les nouveaux raccordements.
Si c'est de l'existant : pour 25A sur 65m, il faudrait a minima du 6².
Donc votre 4² en place est juste (risque de chute de tension élevé).
08 décembre 2021 à 19:15
consulter ce sujet Section câble alimentation triphasé 15 kWBonjour.
Pour quel usage ?
Si c'est un câble de raccordement d'une installation pour faire la liaison entre disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Si c'est pour un autre usage, préciser lequel, car cela induit sur l'hypothèse de chute de tension à prendre.
Préciser également la distance entre le point de départ du circuit et le disjoncteur de branchement ENEDIS.
Pour quel usage ?
Si c'est un câble de raccordement d'une installation pour faire la liaison entre disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Si c'est pour un autre usage, préciser lequel, car cela induit sur l'hypothèse de chute de tension à prendre.
Préciser également la distance entre le point de départ du circuit et le disjoncteur de branchement ENEDIS.
08 décembre 2021 à 14:02
consulter ce sujet Section câble alimentation triphasé 15 kWBonjour.
La norme n'impose pas de circuits spécialisés pour le frigo et la hotte.
On peut donc les brancher sur un circuit prises classiques.
Mais à titre personnel, je préfère dédier un circuit au frigo, cela permet de l'isoler du reste si nécessaire et cela éviter de "taper" dans le circuit des 6 prises de la cuisine.
On peut effectivement utiliser une boite de dérivation pour les prises de courant (voir image).
On peut faire passer 6 fils en 2,5² dans une gaine ICTA de 25 (tout en respectant la règle de remplissage des 1/3).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La norme n'impose pas de circuits spécialisés pour le frigo et la hotte.
On peut donc les brancher sur un circuit prises classiques.
Mais à titre personnel, je préfère dédier un circuit au frigo, cela permet de l'isoler du reste si nécessaire et cela éviter de "taper" dans le circuit des 6 prises de la cuisine.
On peut effectivement utiliser une boite de dérivation pour les prises de courant (voir image).
On peut faire passer 6 fils en 2,5² dans une gaine ICTA de 25 (tout en respectant la règle de remplissage des 1/3).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 décembre 2021 à 19:55
consulter ce sujet Conseils installation électrique cuisineBonjour.
Vous sans doute fait un court-circuit.
C'est un événement violent qui peut faire des dégâts sur une installation.
En premier lieu un disjoncteur ou un fusible aurait du sauter.
Vous dites qu'ils sont en place ? vous pouvez faire une photo ?
Vous n'avez pas une très vielle prise avec fusible intégré ?
Ce circuit ne dépend il pas d'un tableau secondaire placé ailleurs ?
Vous sans doute fait un court-circuit.
C'est un événement violent qui peut faire des dégâts sur une installation.
En premier lieu un disjoncteur ou un fusible aurait du sauter.
Vous dites qu'ils sont en place ? vous pouvez faire une photo ?
Vous n'avez pas une très vielle prise avec fusible intégré ?
Ce circuit ne dépend il pas d'un tableau secondaire placé ailleurs ?
07 décembre 2021 à 06:51
consulter ce sujet Problème depuis l'utilisation de multiprises défectueuxBonjour.
Ce n'est pas normal.
Jamais eu de soucis de ce type.
A noter que la durée en minutes est la valeur par défaut
Vous utilisez bien un poussoir et pas un interrupteur ?
La durée est bien modifiée et c'est les flashs qui ne se font pas ? ou rien n'est pris en compte ?
Éventuellement mail au SAV Yokis.
Ce n'est pas normal.
Jamais eu de soucis de ce type.
A noter que la durée en minutes est la valeur par défaut
Vous utilisez bien un poussoir et pas un interrupteur ?
La durée est bien modifiée et c'est les flashs qui ne se font pas ? ou rien n'est pris en compte ?
Éventuellement mail au SAV Yokis.
07 décembre 2021 à 06:48
consulter ce sujet Problème programmation Yokis MTR500Bonsoir.
On voit effectivement que ce contacteur NF coupe les circuits de chauffage placé sur la 3ème rangée.
Reste à savoir par quoi il est piloté.
Vu le phénomène que vous décrivez la logique aurait été que ce soit pas les heures creuses.
Mais le fil orange qu'on voit en A2, ne semble pas raccordé à la borne A2 du contacteur J/N placé à côté, ce qui aurait été la logique.
Il faut donc suivre ce fil orange et analyser d'où il vient.
Sachant que pour supprimer le phénomène, il suffit de la débrancher (et de l'isoler), mais ce sera bien de comprendre quand même.
On voit effectivement que ce contacteur NF coupe les circuits de chauffage placé sur la 3ème rangée.
Reste à savoir par quoi il est piloté.
Vu le phénomène que vous décrivez la logique aurait été que ce soit pas les heures creuses.
Mais le fil orange qu'on voit en A2, ne semble pas raccordé à la borne A2 du contacteur J/N placé à côté, ce qui aurait été la logique.
Il faut donc suivre ce fil orange et analyser d'où il vient.
Sachant que pour supprimer le phénomène, il suffit de la débrancher (et de l'isoler), mais ce sera bien de comprendre quand même.
06 décembre 2021 à 23:21
consulter ce sujet Coupure radiateurs en heures creusesBonjour.
Ça pourrait être une ancienne installation EJP repasser en HC.
On voit un contacteur tétra sur la 2ème rangée.
Vous pouvez zoomer dessus ?
Avec une photo capot ouvert et une autre, capot fermé.
Ça pourrait être une ancienne installation EJP repasser en HC.
On voit un contacteur tétra sur la 2ème rangée.
Vous pouvez zoomer dessus ?
Avec une photo capot ouvert et une autre, capot fermé.
06 décembre 2021 à 20:12
consulter ce sujet Coupure radiateurs en heures creusesBonsoir.
Un interrupteur bipolaire avec voyant témoin ?
Exemples :
Interrupteur bipolaire avec borne pour repiquage neutre 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc
Interrupteur bipolaire témoin étanche Plexo composable IP55 10AX 250V - gris
Un interrupteur bipolaire avec voyant témoin ?
Exemples :
Interrupteur bipolaire avec borne pour repiquage neutre 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc
Interrupteur bipolaire témoin étanche Plexo composable IP55 10AX 250V - gris
05 décembre 2021 à 20:04
consulter ce sujet Témoin d'alimentation d'une prise de courantPour agir depuis le tableau électrique, il faudrait que l'éclairage de la salle d'attente parte de manière unitaire depuis le tableau.
Dans ce cas sur le programmateur :
- phase en provenance du disjoncteur sur 3 et 5
- neutre en provenance du sur 6
- départ phase lampe sur 2
Sinon si le même départ dessert plusieurs pièces, elles seront toutes pilotées par le programmateur.
Ce n'est pas souhaitable je pense.
Dans ce cas sur le programmateur :
- phase en provenance du disjoncteur sur 3 et 5
- neutre en provenance du sur 6
- départ phase lampe sur 2
Sinon si le même départ dessert plusieurs pièces, elles seront toutes pilotées par le programmateur.
Ce n'est pas souhaitable je pense.
04 décembre 2021 à 16:11
consulter ce sujet Branchement programmateur Flash monotron 200En complément : un simple détecteur de présence fera tout aussi bien pour beaucoup plus simple.
04 décembre 2021 à 12:48
consulter ce sujet Branchement programmateur Flash monotron 200Peut être prévoir un interrupteur en plus pour forcer l'éclairage (en parallèle entre phase et retour lampe) ?
04 décembre 2021 à 10:39
consulter ce sujet Branchement programmateur Flash monotron 200Bonjour.
Sur le programmateur :
- phase sur 3 et 5
- neutre sur 6
- retour lampe sur 2
Sur l'éclairage :
- retour lampe en provenance de 2
- neutre
- terre
Phase et neutre proviennent bien sûr du disjoncteur du circuit d'éclairage.
Sur le programmateur :
- phase sur 3 et 5
- neutre sur 6
- retour lampe sur 2
Sur l'éclairage :
- retour lampe en provenance de 2
- neutre
- terre
Phase et neutre proviennent bien sûr du disjoncteur du circuit d'éclairage.
04 décembre 2021 à 10:38
consulter ce sujet Branchement programmateur Flash monotron 200Bonjour.
Ne pas confondre :
1/ La section des fils du circuit dans le mur qui est prévue pour s'adapter à tout type de radiateur et éventuellement pour plusieurs radiateurs sur le circuit avec la limite suivante :
- 4500W maxi pour du 2,5²
- 3500W maxi pour du 1,5²
2/ le cordon de liaison avec le radiateur qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques techniques du fabricants.
2 remarques :
- vous ne vous posez pas la question du dimensionnement technique des composants à l'intérieur du radiateur (et pourtant si vous l'ouvriez vous seriez surpris).
- vous branchez bien une lampe de chevet avec un fil d'alimentation en 0,75² sur un circuit prise alimenté en 2,5²
Ne pas confondre :
1/ La section des fils du circuit dans le mur qui est prévue pour s'adapter à tout type de radiateur et éventuellement pour plusieurs radiateurs sur le circuit avec la limite suivante :
- 4500W maxi pour du 2,5²
- 3500W maxi pour du 1,5²
2/ le cordon de liaison avec le radiateur qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques techniques du fabricants.
2 remarques :
- vous ne vous posez pas la question du dimensionnement technique des composants à l'intérieur du radiateur (et pourtant si vous l'ouvriez vous seriez surpris).
- vous branchez bien une lampe de chevet avec un fil d'alimentation en 0,75² sur un circuit prise alimenté en 2,5²
03 décembre 2021 à 12:19
consulter ce sujet Changement section sur circuit radiateur électriqueBonjour.
2 remarques :
1/ câble en 10² entre le DB et le tableau principal :
- OK si DB 15/45A
- KO si DB 30/60A
2/ ID 63A dans tableau divisionnaire.
Un 40A aurait suffit mais un 63A ne peut pas faire de mal si vous l'avez en stock.
2 remarques :
1/ câble en 10² entre le DB et le tableau principal :
- OK si DB 15/45A
- KO si DB 30/60A
2/ ID 63A dans tableau divisionnaire.
Un 40A aurait suffit mais un 63A ne peut pas faire de mal si vous l'avez en stock.
03 décembre 2021 à 12:14
consulter ce sujet Pb tableau divisionnaire et interrrupteur sectionneurBonjour.
J'ai une vieille maison, 260m² de surface de plancher 16kW de chauffage électrique
+ poêle à bois.
+ chauffe-eau électrique
+ tout l'électroménager classique : plaque, four, LL, LV, SL
Et je fonctionne avec un abonnement mono 12kVA avec délesteur.
J'ai une vieille maison, 260m² de surface de plancher 16kW de chauffage électrique
+ poêle à bois.
+ chauffe-eau électrique
+ tout l'électroménager classique : plaque, four, LL, LV, SL
Et je fonctionne avec un abonnement mono 12kVA avec délesteur.
03 décembre 2021 à 08:03
consulter ce sujet Conseils installation électrique grand volumeBonsoir.
Je ne vois pas ce qui justifierait un abonnement triphasé sur votre installation.
Cela passe sans problème avec 12kVA mono, peut-être même avec 9kVA.
Et si c'était quand même trop juste, vous mettez un délesteur pour couper vos radiateurs lors des pointes de conso.
Sinon en tri mettre un tableau par phase est peu pertinent car vous risquez d'en avoir un plus chargé que les autres, ce qui vous obligerait à souscrire un abonnement élevé.
Mais de toute façon le tri n'a pas d'intérêt dans votre cas.
Je ne vois pas ce qui justifierait un abonnement triphasé sur votre installation.
Cela passe sans problème avec 12kVA mono, peut-être même avec 9kVA.
Et si c'était quand même trop juste, vous mettez un délesteur pour couper vos radiateurs lors des pointes de conso.
Sinon en tri mettre un tableau par phase est peu pertinent car vous risquez d'en avoir un plus chargé que les autres, ce qui vous obligerait à souscrire un abonnement élevé.
Mais de toute façon le tri n'a pas d'intérêt dans votre cas.
02 décembre 2021 à 20:10
consulter ce sujet Conseils installation électrique grand volumeBonjour.
Cela ne va pas fonctionner.
Si vous aviez un pont entre 1 et A1 c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc il va vous manquer le neutre
SI vous dites bleu et rouge étaient sur la même borne (attention les couleurs normatives ne sont pas respectées), il faut faire de gauche à droite :
- retour poussoir : orange.
- neutre : à récupérer quelque part sur le circuit d'éclairage en plus des fils actuels
- phase : rouge raccordé auparavant en 1 et A1.
- retour lampe : rouge et bleu en provenance des lampes.
Si vous ne pouvez pas récupérer de fil neutre, changer de télérupteur, par exemple prendre un Finder 26 01 qui est compatible.
Cela ne va pas fonctionner.
Si vous aviez un pont entre 1 et A1 c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc il va vous manquer le neutre
SI vous dites bleu et rouge étaient sur la même borne (attention les couleurs normatives ne sont pas respectées), il faut faire de gauche à droite :
- retour poussoir : orange.
- neutre : à récupérer quelque part sur le circuit d'éclairage en plus des fils actuels
- phase : rouge raccordé auparavant en 1 et A1.
- retour lampe : rouge et bleu en provenance des lampes.
Si vous ne pouvez pas récupérer de fil neutre, changer de télérupteur, par exemple prendre un Finder 26 01 qui est compatible.
01 décembre 2021 à 13:28
consulter ce sujet Erreur branchement télérupteur LegrandBonjour.
On peut supposer que c'est du 16²
En aval du DB c'est de l'installation privative, ce n'est pas normal que vous n'ayez pas accès à une dérivation intermédiaire.
Mais bon si vos fils en sortie sont en 16² et que la distance entre le DB et le tableau n'excède pas 27m, vous pouvez n'utiliser qu'une des phase et le neutre.
On peut supposer que c'est du 16²
En aval du DB c'est de l'installation privative, ce n'est pas normal que vous n'ayez pas accès à une dérivation intermédiaire.
Mais bon si vos fils en sortie sont en 16² et que la distance entre le DB et le tableau n'excède pas 27m, vous pouvez n'utiliser qu'une des phase et le neutre.
01 décembre 2021 à 11:30
consulter ce sujet Rénovation tableaux électriquesBonjour.
Faux : la norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau secondaire
A noter que dans certains cas (câble de liaison en 16²) c'était autorisé jusqu'à 2010 (et certains électriciens ont encore cela en tête)
En général il faut une coupure générale dans le tableau secondaire
S'il y a un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui va jouer ce rôle.
Mais s'il y en a plusieurs (ce qui semble être votre cas), il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau.
Sauf que dans votre cas, étant à proximité du tableau principale, cette coupure générale n'est pas obligatoire
Non il faut un disjoncteur
Un interrupteur sectionneur, c'est juste un dispositif de coupure manuelle, cela ne protège rien
cf. plus haut
Vous inspirer du schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Et qu'il fallait simplement partir du bornier du principal.
Faux : la norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau secondaire
A noter que dans certains cas (câble de liaison en 16²) c'était autorisé jusqu'à 2010 (et certains électriciens ont encore cela en tête)
Citation :
1- cela ne sert à rien
En général il faut une coupure générale dans le tableau secondaire
S'il y a un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui va jouer ce rôle.
Mais s'il y en a plusieurs (ce qui semble être votre cas), il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau.
Sauf que dans votre cas, étant à proximité du tableau principale, cette coupure générale n'est pas obligatoire
Citation :
2- il faut le positionner dans l'armoire principale pour protéger le câble en plus du tableau secondaire
Non il faut un disjoncteur
Un interrupteur sectionneur, c'est juste un dispositif de coupure manuelle, cela ne protège rien
Citation :
3- il faut le mettre sur la tableau secondaire.
cf. plus haut
Vous inspirer du schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2021 à 07:30
consulter ce sujet Pb tableau divisionnaire et interrrupteur sectionneurBonsoir.
Sans savoir comment c'est fait difficile de répondre.
Commencez par ouvrir le capot du bas du disjoncteur EDF et voyez ce qui est raccordé et comment.
Faites une photo.
Sans savoir comment c'est fait difficile de répondre.
Commencez par ouvrir le capot du bas du disjoncteur EDF et voyez ce qui est raccordé et comment.
Faites une photo.
30 novembre 2021 à 18:55
consulter ce sujet Rénovation tableaux électriquesEn principe dans une cuisine, vous devriez avoir également un circuit lave-vaisselle.
N'hésitez pas sur le nombre de prises au dessus des plans de travail.
Les appareils à raccorder sont nombreux : cafetière, bouilloire, grille pain, expresso, machine à pain, robot, mixer, blender, batteur, micro-onde, radio, chargeurs téléphone...
Et il est préférable d'éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, surtout avec du petit électroménager très consommateur.
Dans la mienne j'en ai mis 12.
N'hésitez pas sur le nombre de prises au dessus des plans de travail.
Les appareils à raccorder sont nombreux : cafetière, bouilloire, grille pain, expresso, machine à pain, robot, mixer, blender, batteur, micro-onde, radio, chargeurs téléphone...
Et il est préférable d'éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, surtout avec du petit électroménager très consommateur.
Dans la mienne j'en ai mis 12.
30 novembre 2021 à 13:25
consulter ce sujet Conseils installation électrique cuisineBonjour.
32A vous autorise 7kW, cela me semble suffisant pour l'usage décrit, mais ce ne sera pas évolutif.
Le circuit plaque est obligatoire pour un logement neuf ou une rénovation totale, car tous les occupants successifs du logement devront pouvoir choisir plaque électrique ou gaz en fonction de leur préférence.
Sur une rénovation partielle, vous n'y êtes pas tenu.
Mais si vous pensez qu'en jour cela peut changer, prévoir ce circuit (et du coup une alimentation du tableau en 10²).
Pour l'emplacement du tableau divisionnaire la norme dit :
- interdit dans les volume 0,1,2 et caché de la salle d'eau (cela ne vous concerne pas)
- interdit au dessus et au dessous d'un bac d'évier, d'un lavabo, d'un point d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage
- les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau doivent se situer entre 0m50 et 1m80, la partie située entre 0m50 et 0m90 devant être fermée par une porte
Contrairement à la version précédente de la norme, pas de restriction par rapport à un placard.
Néanmoins prenez vos précautions pour que rien ne soit entreposable devant.
32A vous autorise 7kW, cela me semble suffisant pour l'usage décrit, mais ce ne sera pas évolutif.
Le circuit plaque est obligatoire pour un logement neuf ou une rénovation totale, car tous les occupants successifs du logement devront pouvoir choisir plaque électrique ou gaz en fonction de leur préférence.
Sur une rénovation partielle, vous n'y êtes pas tenu.
Mais si vous pensez qu'en jour cela peut changer, prévoir ce circuit (et du coup une alimentation du tableau en 10²).
Pour l'emplacement du tableau divisionnaire la norme dit :
- interdit dans les volume 0,1,2 et caché de la salle d'eau (cela ne vous concerne pas)
- interdit au dessus et au dessous d'un bac d'évier, d'un lavabo, d'un point d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage
- les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau doivent se situer entre 0m50 et 1m80, la partie située entre 0m50 et 0m90 devant être fermée par une porte
Contrairement à la version précédente de la norme, pas de restriction par rapport à un placard.
Néanmoins prenez vos précautions pour que rien ne soit entreposable devant.
30 novembre 2021 à 12:43
consulter ce sujet Conseils installation électrique cuisineBonsoir.
Vous pouvez bien entendu faire un tableau divisionnaire pour votre cuisine si vous avez un emplacement adapté.
Vous inspirer du schéma joint.
Vous pouvez faire des saignées avec des gaines ICTA, mettre des goulottes ou des tube IRL, mettre des câbles apparents.
A vous de choisir le bon moyen en fonction des possibilités de la nature des murs, de l'esthétique recherchée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez bien entendu faire un tableau divisionnaire pour votre cuisine si vous avez un emplacement adapté.
Vous inspirer du schéma joint.
Vous pouvez faire des saignées avec des gaines ICTA, mettre des goulottes ou des tube IRL, mettre des câbles apparents.
A vous de choisir le bon moyen en fonction des possibilités de la nature des murs, de l'esthétique recherchée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2021 à 20:10
consulter ce sujet Conseils installation électrique cuisineBonjour.
De toute façon dans le norme, vous n'aurez pas de règles précises.
Juste des phrases du type "Les connexions entre conducteurs et entre conducteurs et autres matériels doivent assurer une continuité électrique durable et présenter une tenue mécanique appropriée."
Avec dans cet exemple précis un renvoi au guide UTE C 15-520.
De toute façon dans le norme, vous n'aurez pas de règles précises.
Juste des phrases du type "Les connexions entre conducteurs et entre conducteurs et autres matériels doivent assurer une continuité électrique durable et présenter une tenue mécanique appropriée."
Avec dans cet exemple précis un renvoi au guide UTE C 15-520.
29 novembre 2021 à 08:41
consulter ce sujet Conseils spot led et consuel Par rapport à mon tableau en exemple vous pouvez remplacer le 63A par du 40A, vu que vous avez un disjoncteur 40A en amont qui vous limite.
27 novembre 2021 à 17:16
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique19 Prises et 8 éclairages, cela tient sur 2 ou 3 disjoncteurs prises et 2 disjoncteurs éclairage (pas 7 et 6).
Par contre essayez de dédier des circuits au LL, SL et LV.
Pour le chauffe-eau les fils fins sont en 1,5², les gros fils en 2,5².
Par contre essayez de dédier des circuits au LL, SL et LV.
Pour le chauffe-eau les fils fins sont en 1,5², les gros fils en 2,5².
27 novembre 2021 à 17:15
consulter ce sujet Rénovation tableau électriqueBonsoir.
C'est possible à condition qu'ils soient de classe II.
C'est possible à condition qu'ils soient de classe II.
27 novembre 2021 à 16:58
consulter ce sujet Électricité en zone 2 piscineBonjour.
Quelques remarques.
C'est bizarre le compteur semble être plombé, vous êtes sûr qu'il est privatif ?
Il vous faut obligatoirement une coupure générale pour le logement. Donc soit vous conservez le disjoncteur principal, soit vous mettez un interrupteur sectionneur 40A.
C'est beaucoup 6 disjoncteurs pour l'éclairage. Habituellement pour un appartement c'est 2 ou 3.
Et 7 circuits prises c'est beaucoup également, à moins que l'appartement soit très très grand.
On peut imaginer que vous avez d'autres circuits spécialisés dans votre logement : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge.
Peut-être aussi prévoir un circuit 6² pour une plaque induction.
Vous inspirer d'une partie de ceci (ici c'est pour un 2 pièces).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quelques remarques.
C'est bizarre le compteur semble être plombé, vous êtes sûr qu'il est privatif ?
Il vous faut obligatoirement une coupure générale pour le logement. Donc soit vous conservez le disjoncteur principal, soit vous mettez un interrupteur sectionneur 40A.
C'est beaucoup 6 disjoncteurs pour l'éclairage. Habituellement pour un appartement c'est 2 ou 3.
Et 7 circuits prises c'est beaucoup également, à moins que l'appartement soit très très grand.
On peut imaginer que vous avez d'autres circuits spécialisés dans votre logement : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge.
Peut-être aussi prévoir un circuit 6² pour une plaque induction.
Vous inspirer d'une partie de ceci (ici c'est pour un 2 pièces).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2021 à 15:32
consulter ce sujet Rénovation tableau électriqueDu coup si vous êtes en mono, ne vous prenez pas la tête pour le dimensionnement des ID.
Prenez des 63A type A, cela s'adaptera à toutes les configurations de répartition et de nos jours ce n'est pas beaucoup plus cher.
Pensez au matériel peignable, en particulier verticalement.
Prenez des 63A type A, cela s'adaptera à toutes les configurations de répartition et de nos jours ce n'est pas beaucoup plus cher.
Pensez au matériel peignable, en particulier verticalement.
26 novembre 2021 à 19:48
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique de 1998 Bonjour
Actif/Passif ?
Vous semblez être en triphasé, cela complique un peu la donne.
Vous ne semblez pas avoir d'appareil fonctionnant en tri.
Un passage en mono est-il envisageable ?
Sinon pour essayer de répondre à vos questions :
- Changer les fusibles par des disjoncteurs de calibre identiques. En général 16A pour les prises, 10A pour l'éclairage.
- Vous semblez avoir un interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation. Voulez-vous vraiment le supprimer pour en mettre plusieurs répartis sur chaque rangée ?
Actif/Passif ?
Vous semblez être en triphasé, cela complique un peu la donne.
Vous ne semblez pas avoir d'appareil fonctionnant en tri.
Un passage en mono est-il envisageable ?
Sinon pour essayer de répondre à vos questions :
- Changer les fusibles par des disjoncteurs de calibre identiques. En général 16A pour les prises, 10A pour l'éclairage.
- Vous semblez avoir un interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation. Voulez-vous vraiment le supprimer pour en mettre plusieurs répartis sur chaque rangée ?
26 novembre 2021 à 13:18
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique de 1998 Bonjour.
Un 3G10² protégé par un disjoncteur 40A qui vous autorise 9kW conviendra très bien.
La chute de tension sur 30m en tirant 8kW sera de 2,1% ce qui est très correct.
Pour le câble rouge je ne sais pas (je ne savais même pas que cela existait), je ne suis pas un spécialiste des raccordement de sauna.
Un 3G10² protégé par un disjoncteur 40A qui vous autorise 9kW conviendra très bien.
La chute de tension sur 30m en tirant 8kW sera de 2,1% ce qui est très correct.
Pour le câble rouge je ne sais pas (je ne savais même pas que cela existait), je ne suis pas un spécialiste des raccordement de sauna.
25 novembre 2021 à 07:53
consulter ce sujet Avis installation sauna 8kWA non cela ne suffit pas, il faut surtout changer le câble par du 10².
24 novembre 2021 à 23:19
consulter ce sujet Avis installation sauna 8kWBonsoir.
Phénomène bizarre.
Cela fonctionnait bien avant ?
Vous avez changé quelque chose ?
Vous mesurez comment l'absence de courant ?
Vous avez une photo de la rangée capot enlevé ?
Quand vous dites c'est KO, qu'est-ce qui se passe exactement ?
Phénomène bizarre.
Cela fonctionnait bien avant ?
Vous avez changé quelque chose ?
Vous mesurez comment l'absence de courant ?
Vous avez une photo de la rangée capot enlevé ?
Quand vous dites c'est KO, qu'est-ce qui se passe exactement ?
24 novembre 2021 à 22:32
consulter ce sujet Problème de ligne électrique








