Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir.
C'est nouveau 1.06 et 1.07 cela n'existe pas avant.
Mais si vous êtes en tarif de base et que vous avez paramétré 23H/7H c'est logique qu'il se mette en route entre 23H et 7H.
C'est nouveau 1.06 et 1.07 cela n'existe pas avant.
Mais si vous êtes en tarif de base et que vous avez paramétré 23H/7H c'est logique qu'il se mette en route entre 23H et 7H.
05 janvier 2022 à 19:19
consulter ce sujet Calybox 230 et ballon d'eau chaudeBonsoir.
Cela m'étonne qu'il fonctionne aux horaires prévus sur le Calybox.
Si vous n'avez pas d'abonnement HC, il devrait fonctionner en permanence.
Elle est bien paramétrée pour l'ECS votre sortie S4 ?
Cela m'étonne qu'il fonctionne aux horaires prévus sur le Calybox.
Si vous n'avez pas d'abonnement HC, il devrait fonctionner en permanence.
Elle est bien paramétrée pour l'ECS votre sortie S4 ?
04 janvier 2022 à 17:58
consulter ce sujet Calybox 230 et ballon d'eau chaudeBonjour.
Techniquement oui bien entendu c'est possible.
Normativement non, ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairages devant être séparés.
Sauf s'il s'agit d'une prise commandées à destination de l'éclairage.
Ceci dit il s'agit d'un point de confort et pas de sécurité.
Pas certain que le consuel soit regardant la dessus.
Techniquement oui bien entendu c'est possible.
Normativement non, ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairages devant être séparés.
Sauf s'il s'agit d'une prise commandées à destination de l'éclairage.
Ceci dit il s'agit d'un point de confort et pas de sécurité.
Pas certain que le consuel soit regardant la dessus.
04 janvier 2022 à 13:09
consulter ce sujet Lumière et prise de courant même commandeBonjour
Attention avec 100l, vous n'avez pas une grosse réserve.
S'il sont nombreux, une chauffe une fois par nuit risque parfois d'être juste.
Attention avec 100l, vous n'avez pas une grosse réserve.
S'il sont nombreux, une chauffe une fois par nuit risque parfois d'être juste.
04 janvier 2022 à 07:05
consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fonctionne souventJ'ai oublié de préciser le matériel :
- disjoncteur 2A
- horloge programmable (tout type d'horloge convient)
- contacteur J/N.
- disjoncteur 2A
- horloge programmable (tout type d'horloge convient)
- contacteur J/N.
03 janvier 2022 à 23:16
consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fonctionne souventBonsoir.
Il suffit de réaliser le montage suivant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il suffit de réaliser le montage suivant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 janvier 2022 à 22:52
consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fonctionne souventBonsoir.
La règle sur le taux de remplissage des gaines a disparu.
Donc tant que vous pouvez passer des fils dedans, cela ne pose pas de problème.
L'usage est plutôt de passer phase/neutre/terre ensemble. Plus logique pour s'y retrouver.
Mais rien n'interdit de faire autrement.
La règle sur le taux de remplissage des gaines a disparu.
Donc tant que vous pouvez passer des fils dedans, cela ne pose pas de problème.
L'usage est plutôt de passer phase/neutre/terre ensemble. Plus logique pour s'y retrouver.
Mais rien n'interdit de faire autrement.
03 janvier 2022 à 20:51
consulter ce sujet Connexion plaque inductionSans savoir comment était l'ancien difficile de vous répondre.
L'EPN 510 est unipolaire : c'est le plus probable. Cela correspond à mon schéma.
L'EPN 515 est bipolaire avec un contact NO et un contact NC. Très peu probable.
L'EPN 520 est bipolaire : C'est possible.
Regardez le nombre de bornes sur l'ancien :
S'il y en a 4, il faut un unipolaire.
S'il y en a 6, il faut un bipolaire.
L'EPN 510 est unipolaire : c'est le plus probable. Cela correspond à mon schéma.
L'EPN 515 est bipolaire avec un contact NO et un contact NC. Très peu probable.
L'EPN 520 est bipolaire : C'est possible.
Regardez le nombre de bornes sur l'ancien :
S'il y en a 4, il faut un unipolaire.
S'il y en a 6, il faut un bipolaire.
03 janvier 2022 à 12:41
consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique Bonjour.
Effectivement c'est conforme à la norme, car à 2m² 5 au dessus du receveur, vous êtes hors volume (même pas besoin d'IPx3).
Reste que je trouve que 2m² 5 ce n'est pas bien haut et quelqu'un de grand l'atteint facilement avec la main.
Donc pour les spots au dessus de la douche le bons sens me conduirait à mettre de la TBTS 12V.
Ailleurs dans la sdb OK pour du 230V.
Effectivement c'est conforme à la norme, car à 2m² 5 au dessus du receveur, vous êtes hors volume (même pas besoin d'IPx3).
Reste que je trouve que 2m² 5 ce n'est pas bien haut et quelqu'un de grand l'atteint facilement avec la main.
Donc pour les spots au dessus de la douche le bons sens me conduirait à mettre de la TBTS 12V.
Ailleurs dans la sdb OK pour du 230V.
03 janvier 2022 à 08:33
consulter ce sujet Installation spots ip 65 salle de bainBonjour.
Câbler un télérupteur, cela fait du B A BA que n'importe quel électricien débutant maitrise.
Il y a certes la subtilité des 2 types de montage (sachant que certains télérupteur actuels ne sont pas compatibles avec le montage 3 fils), mais ce n'est pas d'une grande complexité à maîtriser, surtout si l'ancien fonctionnait.
Je vous mets les 2 types de schéma pour vous aider.
Amical salut à GL
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Câbler un télérupteur, cela fait du B A BA que n'importe quel électricien débutant maitrise.
Il y a certes la subtilité des 2 types de montage (sachant que certains télérupteur actuels ne sont pas compatibles avec le montage 3 fils), mais ce n'est pas d'une grande complexité à maîtriser, surtout si l'ancien fonctionnait.
Je vous mets les 2 types de schéma pour vous aider.
Amical salut à GL
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 janvier 2022 à 07:59
consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique Bonjour.
Si un électricien sur place n'a pas pu faire fonctionner votre télérupteur, cela va être difficile pour nous à distance de vous dépanner sans connaitre les problèmes que posent votre installation.
Si un électricien sur place n'a pas pu faire fonctionner votre télérupteur, cela va être difficile pour nous à distance de vous dépanner sans connaitre les problèmes que posent votre installation.
02 janvier 2022 à 20:05
consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique Bonjour.
Vous ne dites pas grand chose du mode de pose.
Si c'est de l'encastré et que vous avez une gaine ICTA, vous pouvez passer des fils et pas un câble.
Vous ne dites pas grand chose du mode de pose.
Si c'est de l'encastré et que vous avez une gaine ICTA, vous pouvez passer des fils et pas un câble.
02 janvier 2022 à 14:42
consulter ce sujet Connexion plaque inductionBonjour.
Il ne faut pas monter les lustres en série mais en parallèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il ne faut pas monter les lustres en série mais en parallèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 janvier 2022 à 12:25
consulter ce sujet Branchement ampoules en sérieBonjour.
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Malheureusement si celui d’EDF n’est pas sélectif, tout ceci ne servira pas à grand chose car il risque de sauter systématiquement en premier.
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Malheureusement si celui d’EDF n’est pas sélectif, tout ceci ne servira pas à grand chose car il risque de sauter systématiquement en premier.
01 janvier 2022 à 12:06
consulter ce sujet Norme pour câble d'arrivée EDFBonsoir.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question.
Si vous avez un raccordement de type 1 (disjoncteur et compteur ENEDIS dans l'ETEL), le câble d'arrivée ENEDIS en amont du compteur doit être séparé du reste, donc par exemple dans un compartiment dédié avec un couvercle dédié dans l'ETEL.
A ce titre, il ne peut pas traverser votre armoire de répartition.
Si vous avez un raccordement de type 2 (disjoncteur et compteur ENEDIS en limite de propriété), vous n'avez pas de contrainte supplémentaire dans l'ETEL.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question.
Si vous avez un raccordement de type 1 (disjoncteur et compteur ENEDIS dans l'ETEL), le câble d'arrivée ENEDIS en amont du compteur doit être séparé du reste, donc par exemple dans un compartiment dédié avec un couvercle dédié dans l'ETEL.
A ce titre, il ne peut pas traverser votre armoire de répartition.
Si vous avez un raccordement de type 2 (disjoncteur et compteur ENEDIS en limite de propriété), vous n'avez pas de contrainte supplémentaire dans l'ETEL.
30 décembre 2021 à 20:09
consulter ce sujet Norme pour câble d'arrivée EDFBonjour.
Vous n'avez même pas besoin d'horloge, il vous suffit de vous raccorder en C1C2 du compteur, avec la phase issue du disjoncteur 2A et le fil actuellement raccordée en S4.
Vous n'avez même pas besoin d'horloge, il vous suffit de vous raccorder en C1C2 du compteur, avec la phase issue du disjoncteur 2A et le fil actuellement raccordée en S4.
30 décembre 2021 à 13:39
consulter ce sujet Remplacement gestionnaire d'énergie Bonjour.
La NF C15-100 dit (paragraphe 10.1.4.1.3)
"L'ETEL doit se situer :
...
- à plus de 40cm de toute source de chaleur si elles ne sont pas isolées thermiquement ;
...
Ces distances ne s'appliquent pas lorsque l'ETEL est matérialisé par des cloisons et des portes."
Elle n'en dit pas plus.
Donc reste à savoir si ce que vous avez fait respecter cela.
J'aurais tendance à dire que oui.
Ceci dit vous êtes en rénovation.
Vous faites au mieux compte tenu de l'existant, et sur une mise en œuvre de ce type, le bon sens doit prévaloir, la question étant de savoir si votre radiateur va faire ou non surchauffer le tableau.
La NF C15-100 dit (paragraphe 10.1.4.1.3)
"L'ETEL doit se situer :
...
- à plus de 40cm de toute source de chaleur si elles ne sont pas isolées thermiquement ;
...
Ces distances ne s'appliquent pas lorsque l'ETEL est matérialisé par des cloisons et des portes."
Elle n'en dit pas plus.
Donc reste à savoir si ce que vous avez fait respecter cela.
J'aurais tendance à dire que oui.
Ceci dit vous êtes en rénovation.
Vous faites au mieux compte tenu de l'existant, et sur une mise en œuvre de ce type, le bon sens doit prévaloir, la question étant de savoir si votre radiateur va faire ou non surchauffer le tableau.
29 décembre 2021 à 08:19
consulter ce sujet Norme tableau électrique et source de chaleurC'est probablement lié au changement de compteur.
Le technicien a mal fait les choses.
Soit les fils sont mal raccordés, soit ils sont coupés.
Commencez par tester la continuité au multimètre.
Les 2 fils noirs font partie de votre installation privative, vous devriez y avoir accès sans trop de problème (sans doute arrivent-ils par le tube IRL en dessous).
A l'autre extrémité ils sont raccordés en 11 et 12 du Calybox.
Il n'y a pas de sens de raccordement.
Si nécessaire faites un test en volant avec du câble téléphonique.
Le technicien a mal fait les choses.
Soit les fils sont mal raccordés, soit ils sont coupés.
Commencez par tester la continuité au multimètre.
Les 2 fils noirs font partie de votre installation privative, vous devriez y avoir accès sans trop de problème (sans doute arrivent-ils par le tube IRL en dessous).
A l'autre extrémité ils sont raccordés en 11 et 12 du Calybox.
Il n'y a pas de sens de raccordement.
Si nécessaire faites un test en volant avec du câble téléphonique.
27 décembre 2021 à 19:04
consulter ce sujet DEF 7 sur programmateur Delta DoreBonjour.
Non pas de délai.
Mais en principe, ce raccordement se fait avec du fil téléphonique.
Ici c'est avec du 1,5², donc le contact n'est peut être pas bon.
Bougez un peu les fils pour voir.
Vérifiez également au niveau de votre Calybox que le raccordement en 11 et 12 et bon, même si pas vraiment de raison que cela ait bougé.
Non pas de délai.
Mais en principe, ce raccordement se fait avec du fil téléphonique.
Ici c'est avec du 1,5², donc le contact n'est peut être pas bon.
Bougez un peu les fils pour voir.
Vérifiez également au niveau de votre Calybox que le raccordement en 11 et 12 et bon, même si pas vraiment de raison que cela ait bougé.
27 décembre 2021 à 08:08
consulter ce sujet DEF 7 sur programmateur Delta DoreParce que suivant les cas de figure c'est plus pratique.
- De passer le tire fil dans en sens puis de le tirer en attachant les fils dans l'autre sens.
- De passer le tire fil jusqu'au bout dans un sens et de continuer en attachant les fils dans le même sens.
Mais ce n'est pas une obligation, juste un avis.
- De passer le tire fil dans en sens puis de le tirer en attachant les fils dans l'autre sens.
- De passer le tire fil jusqu'au bout dans un sens et de continuer en attachant les fils dans le même sens.
Mais ce n'est pas une obligation, juste un avis.
25 décembre 2021 à 15:59
consulter ce sujet Quelle aiguille tire-fil choisir ?Bonjour
J'aime bien le tire fil nylon.
Mais c'est vrai que certains modèles vendus en grande surface de bricolage ont une section qui fait peur
Prendre un modèle où on peut attacher les fils à chaque extrémité
Un article qui peut vous intéresser :
Tire fil, aiguille électricien, lubrifiant, Conseil outillage pour tirer les fils électriques
J'aime bien le tire fil nylon.
Mais c'est vrai que certains modèles vendus en grande surface de bricolage ont une section qui fait peur
Prendre un modèle où on peut attacher les fils à chaque extrémité
Un article qui peut vous intéresser :
Tire fil, aiguille électricien, lubrifiant, Conseil outillage pour tirer les fils électriques
25 décembre 2021 à 08:24
consulter ce sujet Quelle aiguille tire-fil choisir ?J'en doutes.
La téléinfo c'est I1I2.
Raccordez vous dessus cela refonctionnera.
La téléinfo c'est I1I2.
Raccordez vous dessus cela refonctionnera.
23 décembre 2021 à 18:17
consulter ce sujet DEF 7 sur programmateur Delta DoreBonjour.
Ouvrez le capot du Linky et vérifiez que les fils sont bien sur les bornes I1I2 et pas les bornes C1C2
Ouvrez le capot du Linky et vérifiez que les fils sont bien sur les bornes I1I2 et pas les bornes C1C2
23 décembre 2021 à 16:59
consulter ce sujet DEF 7 sur programmateur Delta DoreBonjour.
Vous avez bien réglé l'heure sur le CALYBOX ?
Vous avez bien réglé l'heure sur le CALYBOX ?
23 décembre 2021 à 16:58
consulter ce sujet Problème gestionnaire energie CalyboxBonsoir.
Quand vous dites des abaques, tout dépend avec quelles hypothèses elles ont été réalisées.
Celle que vous évoqué a été faite avec une hypothèse de chute de tension de 3% alors que pour un circuit prises la norme autorise jusqu'à 5%.
Donc on est plus proche des 40m.
De plus, même si le maxi possible sur le circuit est de 20A donc 4600W, il est rare que dans les faits on atteigne de telles puissances sur un circuit prises domestique.
En conclusion la norme a été établie pour tenir compte des cas d'usages normaux dans une habitation standard.
Mais c'est sûr que si vous avez un mini château avec des circuits très très long et des usages avec de très fortes puissances, il faudra affiner le calcul.
Au pire la chute de tension sera un peu plus élevée que ce qu'autorise la norme.
Ce n'est pas dramatique non plus tant qu'EDF vous délivre une tension proche de 230V.
Quand vous dites des abaques, tout dépend avec quelles hypothèses elles ont été réalisées.
Celle que vous évoqué a été faite avec une hypothèse de chute de tension de 3% alors que pour un circuit prises la norme autorise jusqu'à 5%.
Donc on est plus proche des 40m.
De plus, même si le maxi possible sur le circuit est de 20A donc 4600W, il est rare que dans les faits on atteigne de telles puissances sur un circuit prises domestique.
En conclusion la norme a été établie pour tenir compte des cas d'usages normaux dans une habitation standard.
Mais c'est sûr que si vous avez un mini château avec des circuits très très long et des usages avec de très fortes puissances, il faudra affiner le calcul.
Au pire la chute de tension sera un peu plus élevée que ce qu'autorise la norme.
Ce n'est pas dramatique non plus tant qu'EDF vous délivre une tension proche de 230V.
22 décembre 2021 à 19:46
consulter ce sujet Section des câbles norme et abaquesBonjour.
Ce sont bien des poussoirs (qui reviennent à leur position quand on les lâche).
Le symptome fait plutôt penser à des interrupteurs.
La marque du télérupteur n'a aucune incidente.
Mais il est possible que celui-ci soit HS.
Ce sont bien des poussoirs (qui reviennent à leur position quand on les lâche).
Le symptome fait plutôt penser à des interrupteurs.
La marque du télérupteur n'a aucune incidente.
Mais il est possible que celui-ci soit HS.
22 décembre 2021 à 13:00
consulter ce sujet Problème fonctionnement boutons poussoir Legrand mozaïcBonjour.
SI vous avez coupé le gros disjoncteur EDF, vous ne devriez avoir aucune consommation.
Donc 2 possibilité :
- 1 compteur est défectueux
- Quelqu'un s'est repiquer entre votre compteur et votre disjoncteur. Mais autant on voit cela dans des immeubles, autant dans une maison individuelle s'est peu probable.
Vous avez bien fait de contacter EDF.
Faites une petite vidéo du phénomène avec votre téléphone, au cas où cela ne se produise pas lorsque le techniciens sera présent.
SI vous avez coupé le gros disjoncteur EDF, vous ne devriez avoir aucune consommation.
Donc 2 possibilité :
- 1 compteur est défectueux
- Quelqu'un s'est repiquer entre votre compteur et votre disjoncteur. Mais autant on voit cela dans des immeubles, autant dans une maison individuelle s'est peu probable.
Vous avez bien fait de contacter EDF.
Faites une petite vidéo du phénomène avec votre téléphone, au cas où cela ne se produise pas lorsque le techniciens sera présent.
21 décembre 2021 à 23:19
consulter ce sujet Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?Il faudrait voir si c'est bien raccordé côté cuisinière.
Comme sur je schéma du haut.
Comme sur je schéma du haut.
21 décembre 2021 à 11:49
consulter ce sujet Raccordement panio de cuisson SMEGBonjour.
Il y a un défaut quelque part sur votre installation, sans doute sur votre bouilloire.
La 2ème prise sur laquelle vous testez la bouilloire est-elle bien reliée à la terre ?
Ou alors il y a un défaut sur l'installation elle même, mais c'est rare.
Coupez tous les disjoncteurs de la rangée.
Relevez la manette de l'interrupteur différentiel en tête de rangée.
Relever chaque disjoncteur un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter (sans doute le circuit prises de la bouilloire) et que vous laisserez alors baissé.
Une fois le circuit identifié essayer de trouver ce qui ne va pas.
Il y a un défaut quelque part sur votre installation, sans doute sur votre bouilloire.
La 2ème prise sur laquelle vous testez la bouilloire est-elle bien reliée à la terre ?
Ou alors il y a un défaut sur l'installation elle même, mais c'est rare.
Coupez tous les disjoncteurs de la rangée.
Relevez la manette de l'interrupteur différentiel en tête de rangée.
Relever chaque disjoncteur un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter (sans doute le circuit prises de la bouilloire) et que vous laisserez alors baissé.
Une fois le circuit identifié essayer de trouver ce qui ne va pas.
21 décembre 2021 à 11:44
consulter ce sujet Disjoncteur relevé quoi changer ?Bonjour.
A part que vous avez inversé phase et neutre dans votre explication, ce que vous avez fait est correct.
Il doit y avoir un problème ailleurs.
A part que vous avez inversé phase et neutre dans votre explication, ce que vous avez fait est correct.
Il doit y avoir un problème ailleurs.
20 décembre 2021 à 20:37
consulter ce sujet Raccordement panio de cuisson SMEGBonsoir.
Ouvrez le capot vert du Linky pour voir comment c'est raccordé.
Ouvrez le capot vert du Linky pour voir comment c'est raccordé.
20 décembre 2021 à 19:54
consulter ce sujet Coupure radiateurs en heures creusesBonjour.
Le problème, c'est fait pour du câble téléphonique et que c'est du câble rigide qui a été mis.
Essayez d'appuyer sur la partie noire dessus avec la lame d'un tournevis.
Le problème, c'est fait pour du câble téléphonique et que c'est du câble rigide qui a été mis.
Essayez d'appuyer sur la partie noire dessus avec la lame d'un tournevis.
20 décembre 2021 à 18:08
consulter ce sujet Compteur Linky et clé atomeBonjour.
20A c'est le Maxi autorisé par la norme (c'est sans doute ce qu'indique le site Legrand)
Donc maintenant que c'est fait vous pouvez laisser le 20A.
Mais cela ne servait à rien de le changer, votre problème ne vient pas de là.
20A c'est le Maxi autorisé par la norme (c'est sans doute ce qu'indique le site Legrand)
Donc maintenant que c'est fait vous pouvez laisser le 20A.
Mais cela ne servait à rien de le changer, votre problème ne vient pas de là.
19 décembre 2021 à 08:40
consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulusBonjour.
Non c'est interdit (en tout cas pas dans ces conditions).
Le problème principal est que si un fil se desserre le courant ne passe plus et toute l'intensité se reporte dans les autres.
Non c'est interdit (en tout cas pas dans ces conditions).
Le problème principal est que si un fil se desserre le courant ne passe plus et toute l'intensité se reporte dans les autres.
19 décembre 2021 à 08:17
consulter ce sujet Jumeler câbles en 2.5mm² pour faire du 10mm² ?Bonsoir.
Ce n'est pas clair.
Mais une solution pourrait être :
- Un récepteur sans fil au niveau de la lampe du salon.
- Des émetteurs sans fils à tous les endroits où vous voulez allumer ou éteindre le salon.
Dans l'esprit de la solution 3 du doc joint.
Yokis radio exemples projets
Ce n'est pas clair.
Mais une solution pourrait être :
- Un récepteur sans fil au niveau de la lampe du salon.
- Des émetteurs sans fils à tous les endroits où vous voulez allumer ou éteindre le salon.
Dans l'esprit de la solution 3 du doc joint.
Yokis radio exemples projets
18 décembre 2021 à 22:25
consulter ce sujet Bouton sans fil sur va et vientBonsoir.
Si vous voulez que cela fonctionne aux heures programmées entre 3 et 4.
Si vous voulez que cela fonctionne de manière inverse aux heures programmées entre 3 et 5.
Si vous voulez que cela fonctionne aux heures programmées entre 3 et 4.
Si vous voulez que cela fonctionne de manière inverse aux heures programmées entre 3 et 5.
18 décembre 2021 à 22:22
consulter ce sujet Branchement horloge sur tableau électriqueBonjour.
En général il s'agit d'un mauvais serrage.
Quel type de "prise" avez-vous ?
Une photo ?
En général il s'agit d'un mauvais serrage.
Quel type de "prise" avez-vous ?
Une photo ?
18 décembre 2021 à 16:27
consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulusNon aucun.
Ce n'est pas un point essentiel de sécurité.
Ce n'est donc pas vérifié lors d'un diagnostic électricité.
Ce n'est pas un point essentiel de sécurité.
Ce n'est donc pas vérifié lors d'un diagnostic électricité.
18 décembre 2021 à 12:17
consulter ce sujet Transformer des prises en applique Bonjour.
Vous ne respecteriez pas le principe de séparation des circuits prises et éclairage.
Mais à part cela, pas vraiment de risque.
Vous ne respecteriez pas le principe de séparation des circuits prises et éclairage.
Mais à part cela, pas vraiment de risque.
18 décembre 2021 à 09:29
consulter ce sujet Transformer des prises en applique Bonjour.
Vous les voyez où ces neutres ?
A quoi sont-ils raccordés ?
Une photo où l'on voit bien cela aiderait à vous répondre.
Vous les voyez où ces neutres ?
A quoi sont-ils raccordés ?
Une photo où l'on voit bien cela aiderait à vous répondre.
18 décembre 2021 à 09:28
consulter ce sujet Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connectéBonjour.
Il suffit de mettre un relais bipolaire avec un contact NO et un contact NF, piloté par un circuit intégrant votre commutateur.
Le feu rouge sera piloté par le contact NO et le feu vert par le contact NF.
A la place du commutateur, vous pourriez également utiliser un détecteur de présence.
Il suffit de mettre un relais bipolaire avec un contact NO et un contact NF, piloté par un circuit intégrant votre commutateur.
Le feu rouge sera piloté par le contact NO et le feu vert par le contact NF.
A la place du commutateur, vous pourriez également utiliser un détecteur de présence.
18 décembre 2021 à 07:13
consulter ce sujet Installation interrupteur verrou de porte On suppose par ailleurs que nous n'avez pas changé de fournisseur d'énergie ou de tarif.
17 décembre 2021 à 13:34
consulter ce sujet Problème S4 ne s'allume pas plus d'eau chaudeBonjour
Sa me fait penser à la sortie ECS d'un Calybox de chez Delta Dore
Première chose à vérifier sur votre compteur EDF en faisant défiler l'affichage (d'ailleurs Électronique ou Linky ?), c'est qu'il bascule bien en heures creuses pendant les heures creuses.
Si cela se trouve c'est juste cela, une panne côté EDF.
Autre possibilité, c'est que le paramétrage du Calybox ait été modifié et que la sortie S4 ne correspondent plus à l'ECS.
Sa me fait penser à la sortie ECS d'un Calybox de chez Delta Dore
Première chose à vérifier sur votre compteur EDF en faisant défiler l'affichage (d'ailleurs Électronique ou Linky ?), c'est qu'il bascule bien en heures creuses pendant les heures creuses.
Si cela se trouve c'est juste cela, une panne côté EDF.
Autre possibilité, c'est que le paramétrage du Calybox ait été modifié et que la sortie S4 ne correspondent plus à l'ECS.
17 décembre 2021 à 13:33
consulter ce sujet Problème S4 ne s'allume pas plus d'eau chaudeBonsoir.
Sans doute que non, car il vous faudrait une phase permanente à cet endroit (l'équivalent du fil rouge dans mon schéma)
Mais sans analyser le câblage en cours, difficile d'être affirmatif à 100%
Sans doute que non, car il vous faudrait une phase permanente à cet endroit (l'équivalent du fil rouge dans mon schéma)
Mais sans analyser le câblage en cours, difficile d'être affirmatif à 100%
16 décembre 2021 à 20:01
consulter ce sujet Ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieurAh, cela change un peu la donne.
Ce que dit la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.4 Coupure d'urgence) :
"Dans le cas où le dispositif de coupure d'urgence est situé à l'extérieur du logement ou dans un garage ou un local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l'intérieur du logement."
Cela voudrait dire :
- Arrivée EDF --> interrupteur sectionneur sous-sol --> liaison vers le logement --> Interrupteur sectionneur dans le tableau logement --> borniers tableau logement.
Puis depuis les borniers :
- Alimentation des rangées du tableau logement.
- Alimentation du tableau sous-sol.
Si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, cela vous oblige à faire l'aller retour que vous souhaitiez éviter
Mais vous êtes en rénovation, voir si cela vaut le coup.
Ce que dit la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.4 Coupure d'urgence) :
"Dans le cas où le dispositif de coupure d'urgence est situé à l'extérieur du logement ou dans un garage ou un local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l'intérieur du logement."
Cela voudrait dire :
- Arrivée EDF --> interrupteur sectionneur sous-sol --> liaison vers le logement --> Interrupteur sectionneur dans le tableau logement --> borniers tableau logement.
Puis depuis les borniers :
- Alimentation des rangées du tableau logement.
- Alimentation du tableau sous-sol.
Si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, cela vous oblige à faire l'aller retour que vous souhaitiez éviter
Mais vous êtes en rénovation, voir si cela vaut le coup.
16 décembre 2021 à 17:23
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaireBonjour.
Autre point, s'il y a un risque de volatilisation de poussière fines, il serait pertinent de remplacer le tableau l'actuel tableau du sous sol par un tableau étanche, comme celui qui est à côté.
Du coup peut-être en profiter pour en avoir un seul grand où il y a tout ?
Autre point, s'il y a un risque de volatilisation de poussière fines, il serait pertinent de remplacer le tableau l'actuel tableau du sous sol par un tableau étanche, comme celui qui est à côté.
Du coup peut-être en profiter pour en avoir un seul grand où il y a tout ?
16 décembre 2021 à 07:46
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaireBonjour.
Ce n'est pas uniquement un problème de norme mais un problème de sécurité.
En cas d'incident électrique il faut pouvoir couper rapidement en une seule action, à partir par exemple d'un interrupteur sectionneur avec une grosse étiquette rouge de signalement.
Si j'ai bien compris l'arrivée EDF est dans le sous-sol.
La solution serait donc de faire l'ordre arrivée EDF --> inter-sectionneur 63A --> borniers du tableau.
Puis à partir des borniers du tableau alimenter :
- la rangée actuelle du tableau
- le tableau du haut
- le tableau d'à côté
- le nouveau tableau (ou la nouvelle rangée).
Ce n'est pas uniquement un problème de norme mais un problème de sécurité.
En cas d'incident électrique il faut pouvoir couper rapidement en une seule action, à partir par exemple d'un interrupteur sectionneur avec une grosse étiquette rouge de signalement.
Si j'ai bien compris l'arrivée EDF est dans le sous-sol.
La solution serait donc de faire l'ordre arrivée EDF --> inter-sectionneur 63A --> borniers du tableau.
Puis à partir des borniers du tableau alimenter :
- la rangée actuelle du tableau
- le tableau du haut
- le tableau d'à côté
- le nouveau tableau (ou la nouvelle rangée).
15 décembre 2021 à 20:42
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaireBonsoir.
1/ Oui il faut repartir des borniers.
2/ Vous avez 9 disjoncteurs derrière votre ID.
Donc un de plus que ce demande la norme.
Mais la limite à 8 est un critère de confort apparu en 2015, donc pas essentiel.
1/ Oui il faut repartir des borniers.
2/ Vous avez 9 disjoncteurs derrière votre ID.
Donc un de plus que ce demande la norme.
Mais la limite à 8 est un critère de confort apparu en 2015, donc pas essentiel.
14 décembre 2021 à 23:52
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaireBonjour.
Sans savoir comment c'est câblé actuellement difficile de vous aider.
Il faut également savoir quel rôle vous voulez faire jouer à vos poussoirs actuels (je suppose que ce sont des poussoirs) : marche forcée, arrêt forcé, fonctionnement le temps de la temporisation du détecteur.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer, avec une marche forcée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sans savoir comment c'est câblé actuellement difficile de vous aider.
Il faut également savoir quel rôle vous voulez faire jouer à vos poussoirs actuels (je suppose que ce sont des poussoirs) : marche forcée, arrêt forcé, fonctionnement le temps de la temporisation du détecteur.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer, avec une marche forcée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 décembre 2021 à 19:53
consulter ce sujet Ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieurBonjour.
Pour le contacteur A9C20862, vous le trouverez aux alentours de 70€ sur des boutiques en ligne
Pour le coup de poing, du 1,5² conviendra
Tout le câblage interne à la rangée peut se faire en 10²
Comme dit plus haut pas besoin de mettre de disjoncteur au départ.
Sauf si vous voulez limiter le courant, par exemple à 40A, permettant ainsi de mettre en aval des équipements 40A et pas 63A.
Pour le général, c'est en général le disjoncteur EDF qui joue ce rôle, mais vu qu'on ne le voit pas sur vos photos, j'ai supposé (peut être à tort) qu'il était à l'extérieur.
Pour le contacteur A9C20862, vous le trouverez aux alentours de 70€ sur des boutiques en ligne
Pour le coup de poing, du 1,5² conviendra
Tout le câblage interne à la rangée peut se faire en 10²
Comme dit plus haut pas besoin de mettre de disjoncteur au départ.
Sauf si vous voulez limiter le courant, par exemple à 40A, permettant ainsi de mettre en aval des équipements 40A et pas 63A.
Pour le général, c'est en général le disjoncteur EDF qui joue ce rôle, mais vu qu'on ne le voit pas sur vos photos, j'ai supposé (peut être à tort) qu'il était à l'extérieur.
14 décembre 2021 à 07:14
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaire






