Bonsoir.

Pour du 6² c'est 32A maxi donc 7,3kW.
Donc vous êtes vraiment limite.
24 novembre 2021 à 19:00
forum consulter ce sujet Avis installation sauna 8kW

Les prises n'ont jamais été obligatoire dans le tableau, mais dans la GTL.
Et la dernière version de la norme demande juste une prise à proximité du tableau de communication
24 novembre 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Avis conformité tableau modulaire

Publicité

Bonsoir

Vous n'auriez pas également changé les interrupteurs ?
Ne s'agissait-il pas de poussoirs et non d'interrupteurs ?
24 novembre 2021 à 18:22
forum consulter ce sujet Lumière se coupe avec autre interrupteur

Ne vous fiez pas au tarif catalogue qui est base théorique toujours remise.

Prenez la référence et faites une recherche sur internet.

Vous le trouvez proche de 200€ TTC sur les boutiques en ligne.
24 novembre 2021 à 18:21
forum consulter ce sujet Délesteur Fash Pilotec confort clignote

Bonjour.

Les gaines plafonnier et poussoir semblent inversées dans votre descriptif ?
24 novembre 2021 à 18:19
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand silencieux

Bonjour.

Cela existe aussi : Réf Hager 60051

Mais si vous voulez l'équivalent, je pense que le Flash Pilotec gérait aussi la programmation

Assurez-vous que sur l'ancien, la télé-info est bien raccordée et que ce n'est pas elle qui pose problème.
24 novembre 2021 à 07:54
forum consulter ce sujet Délesteur Fash Pilotec confort clignote

Bonsoir.

Je ne vois pas de non conformité, si ce n'est éventuellement les circuits extérieurs qui devraient être sur un ID dédié à l'extérieur si les équipements ne sont pas attenants au bâtiment.

Quelques conseils facultatifs :
1/ Vos ID étant des 63A ils respectent la règle amont par rapport à l'AGCP en 60A.
Donc inutile de vous embêter avec la règle aval sur la somme des calibres multipliée par 0,5, qui de plus n'est pas fiable.

2/ Vous vous êtes mis au maxi des calibres prévus par la norme.
Personnellement je préfère baisser un peu afin d'augmenter la marge de sécurité
16A pour le 2,5² et 10A pour le 1,5² sont d'usage courant

3/ Pas de sèche-linge ?

4/ Pas de portail ou de porte de garage électrique ?

5/ Pas de volets roulants électriques ?

6/ Pas de recharge de véhicule électrique ?

7/ Il y a un seul circuit PC cuisine ? 6 prises c'est peu dans une cuisine moderne une fois qu'on a branché le frigo et la hotte. Sur celle que je viens de faire, il y en a 13.

8/ Aucune obligation de mettre des PC modulaires dans le tableau

8/ Perso je ne mets que des type A, pas beaucoup plus chers et plus évolutifs.
23 novembre 2021 à 19:51
forum consulter ce sujet Avis conformité tableau modulaire

Bonjour.

Très franchement on a une vue trop partielle de votre installation pour vous répondre.

Sur la photo de droite, il faudrait voir les autres extrémités des câbles et gaines et comprendre comment ils sont raccordés et à quoi ils servent (vous parlez d'éclairage on ne se sait pas où il se trouve).

A noter que sur la photo de gauche, la continuité de la terre n'est pas assurée (ce n'est pas ce qui cause votre problème, mais cela peut vous tuer un jour).

Un schéma d'ensemble de votre installation qui reprend les éléments en photo aiderait à vous aider.
23 novembre 2021 à 07:43
forum consulter ce sujet Problème branchement câbles électrique

Bonjour.
Comme ceci.

A noter que vous n'avez pas de terre, vous devriez donc mettre une prise sans terre car sinon on se croit protégé à tort.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement interrupteur plus prise

22 novembre 2021 à 19:52
forum consulter ce sujet Changement interrupteur très ancien plus prise

Bonsoir.
Je ne suis pas certain que l'usage d'un disj 2A soit pertinent pour la coupure d'urgence avec une bobine à émission de tension.
Si le disj 2A est coupé, la coupure d'urgence ne fonctionne plus.

Quant à la terre, pas certain que les 2 fils sur la borne de connexion soit autorisé, en principe un fil par borne.
Attendre d'autres avis.
22 novembre 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Installation triphasée dans un hangar

Bonjour.

La plupart des anomalies concernent l’absence de terre.
Fréquent sur les logement de cette époque.
Privilégiez l’usage d’appareil de classe 2 qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre.

La B43e n’en est pas une (ou alors il s’est trompé dans son exemple et au pire un disjoncteur à changer).

Le plus gênant est l’absence de 30mA, mais en général, facile et peu cher d’ajouter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l’installation.
21 novembre 2021 à 07:25
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité pour un achat d'appartement besoin de vos lumières

Bonsoir.
10mm².
19 novembre 2021 à 21:26
forum consulter ce sujet Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage

Bonjour.

En principe ce genre de borne est prévue pour accepter 2 fils, même si dans l'idéal 1 est préférable.
Mais cela vous obligerait à ajouter des borniers comme sur mes schéma.

Quand à la section tout dépend de l'intensité maxi dont vous aurez besoin par phase.
19 novembre 2021 à 16:08
forum consulter ce sujet Ajouter un tableau secondaire

Bonjour.

Ce n’est pas logique, il n’y aucune raison que cela saute, il n’y a pas de neutre sur un interrupteur de VMC.
Ou alors les couleurs normalisées ne sont pas respectées.

D’ailleurs qu’est ce qui saure exactement ?

Comment était ce raccordé auparavant ?
19 novembre 2021 à 10:37
forum consulter ce sujet Branchement VMC

C’est mieux avec des images complètes.
Il suffit de repartir de dessous du différentiel.
18 novembre 2021 à 23:34
forum consulter ce sujet Ajouter un tableau secondaire

On ne voit pas sur votre photo comment est alimenté le peigne tétrapolaire.

A noter qu'il ne semble pas y avoir sur votre tableau de différentiel 30mA.
Pour la sécurité de vos proches, je vous conseille vivement d'en ajouter un.
18 novembre 2021 à 20:36
forum consulter ce sujet Ajouter un tableau secondaire

Bonsoir.
Assurez-vous tout d'abord qu'un des boutons poussoir n'est pas bloqué.

On ne voit qu'un seul télérupteur sur votre photo, c'est le module Yokis.

Pour être certain que c'est bien lui le coupable débranchez le fil noir en bas à droite et raccordez-le avec les 2 fils rouge à côté.
Si la lumière s'allume en permanence c'est le bon.
18 novembre 2021 à 19:18
forum consulter ce sujet Problème plafonnier télérupteur

Bonjour.
Si vous n'avez rien, on fait avec les moyens du bord : Paint, Power Point.
Exemple fait avec Powerpoint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Exemple schéma tableau divisionnaire

18 novembre 2021 à 18:26
forum consulter ce sujet Mise en place parafoudre et tableau secondaire

En général on repart des borniers.
18 novembre 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Ajouter un tableau secondaire

Bonjour.
Il suffit de vous brancher sur les 3 phases et le neutre puis d'alimenter un disjoncteur tétra de calibre approprié à la section du câble de liaison.

Vous inspirer des exemples joints.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaire

18 novembre 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Ajouter un tableau secondaire

Bonjour.

Comme vous l'avez devinez il n'y a pas de solution unique.

Ce qu'il faut bien comprendre c'est que but d'un parafoudre n'est pas de protéger les éléments de tableau, mais d'évacuer au plus vite les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.

Donc on ne cherche pas à le mettre en tête des tableaux, mais qu'il plutôt qu'il soit au plus proche de l'arrivée électrique et de la terre.
18 novembre 2021 à 13:32
forum consulter ce sujet Mise en place parafoudre et tableau secondaire

La puissance maxi nécessaire, il n'y a que vous qui pouvez la déterminer.
Raisonnez gros consommateurs : radiateurs, LL, plaque. Voyez ce qui risque de fonctionner simultanément.
Mais j'ai le sentiment que 9kW peuvent suffire, donc partir sur l'option :
"9kW maxi : disjoncteur 40A --> 16² --> interrupteur différentiel 30mA type A"
qui de plus est extensible à 50A si nécessaire.

L'interrupteur différentiel dont je parle est en tête du tableau secondaire.
Le disjoncteur au départ se met où vous voulez dans le tableau principal.

Comme déjà dit, l'option 3G a ma préférence.

Il faut mieux être plus gros en section d'une point de vue puissance maxi disponible donc évolutivité, mais plus petit d'un point de vue facilité de mise en œuvre et coût.
Donc un compromis à trouver.
17 novembre 2021 à 23:37
forum consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire

Bonjour.

Un grand classique !
Il suffit de demander.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma contacteur jour nuit avec horloge

17 novembre 2021 à 17:32
forum consulter ce sujet Brancher contacteur jour nuit avec horloge numérique

J'avais lu 13m, mais c'est 31m funk
Cela change un peu la donne car la chute de tension n'est pas la même.

En supposant que votre tableau principal soit à proximité du disjoncteur EDF et en tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison entre les 2 tableaux cela donne :
- 7kW maxi : disjoncteur 32A --> 10² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- 9kW maxi : disjoncteur 40A --> 16² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- 11,5kW maxi : disjoncteur 50A --> 16² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A --> 25² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A

Pour le reste, mes explications restent valables.
17 novembre 2021 à 13:28
forum consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire

J'ai oublié le fichier joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement tableau divisionnaire

17 novembre 2021 à 13:15
forum consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire

Bonjour.

Disjoncteur obligatoire au départ du câble.

Le câble et le disjoncteur au départ doivent être adapté à la puissance maxi dont vous avez besoin, en prenant suffisamment de marge afin d'être évolutif :
- 7kW maxi : disjoncteur 32A --> 6² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- 9kW maxi : disjoncteur 40A --> 10² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- 11,5kW maxi : disjoncteur 50A --> 10² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A --> 16² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A

Vu ce que vous décrivez, la seconde solution semble un bon compromis, mais vous connaissez mieux que moi vos usages futurs.

Pour la terre, si vous êtes dans le même bâtiment, la terre doit obligatoirement être la même, donc câble 3G (avec terre) obligatoire

Si vous êtes dans un autre bâtiment, vous pouvez refaire une terre en local.
Mais le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² ou 10² ou 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.

Avec seulement 13 mètres, cela vous coutera moins cher de passer un câble 3G que de passer un câble 2x et de refaire une terre en local.
De plus c'est beaucoup plus simple et plus sécuritaire.
17 novembre 2021 à 13:14
forum consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire

Bonjour.

Il faut repartir avec un fil sur le dessus et un autre sur le dessous.
Si trop de fil passez par une borne Wago.

Tout cela semble alimenté en 230V, donc n’importe quel voyant 230V conviendra.
17 novembre 2021 à 08:41
forum consulter ce sujet Installer un 2ème voyant contact EJP

Bonjour.

+1 c'est conforme à 100% à la NF C15-100

J'aurai même tendance à dire que c'est moins dangereux puisque vous limitez l'intensité.
L'essentiel est que votre chauffe-eau de tire pas plus de 3600W en mono, ce qui est le cas de pratiquement tous les chauffe-eau domestiques.

Donc ne surtout rien modifier.
17 novembre 2021 à 07:39
forum consulter ce sujet Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau

Bonsoir.
Il faudrait que vous nous fassiez une photo de votre tableau capot ouvert, pour comprendre comment ces différents éléments sont alimentés.
16 novembre 2021 à 19:25
forum consulter ce sujet Informations tableau électrique

Bonsoir.

Une petite photo ?
Sinon il vous suffit de rallonger les fils trop courts.
16 novembre 2021 à 19:24
forum consulter ce sujet Bornes télérupteur inversées sur le Legrand 412408

Bonjour.

Vous devez avoir 2 fils qui arrivent au voyant actuel (phase/neutre).
Il suffit de se repiquer là et de repartir avec 2 nouveaux fils vers le nouveau voyant.
16 novembre 2021 à 18:50
forum consulter ce sujet Installer un 2ème voyant contact EJP

Bonjour.
Une mesure de tension, cela se fait entre 2 points.

Vous mesurez entre quoi et quoi ?
Vous avez fait vérifier la qualité de votre terre ?
14 novembre 2021 à 11:14
forum consulter ce sujet Tension montant métallique placo

Bonjour.
Il suffit qu'à un moment vous ayez fait une fausse manip, par exemple faire toucher les fils en A1A2 du contacteur, et cela crée un court-circuit qui fait sauter le fusible.
13 novembre 2021 à 23:46
forum consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto

Bonsoir.
Sans avoir les notices d'installation des matériels difficile de vous répondre.

Le gestionnaire d'énergie inclut peut-être un thermostat.

Cela semble bizarre que la sortie Z2 alimente à la fois un fil pilote et la borne A1 des contacteurs.
Pas étonnant qu'en mode hors gel les thermostats déconnent.

Pour piloter vos trames de la pièce principale avec le thermostat de l'entrée il suffit de :
- mettre le fil en provenance des bornes A2 des ESC225 et actuellement sur la sortie Z2 --> sortie phase du thermostat
- mettre le fil en provenance des bornes A1 des ESC225 et actuellement sur le neutre du C10 protection régulateur --> sur le neutre du C20 entrée (et replacer ce C20 par un C10).
13 novembre 2021 à 23:41
forum consulter ce sujet Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique

Bonjour.
Non ce n’est pas cela. Sinon l’affichage que vous venez de vérifier ne serait pas correct.
Cela peut être le fusible situé près de C1C2.
13 novembre 2021 à 08:04
forum consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto

Donc si le contacteur J/N s'enclenche en reliant C1C2, c'est que le problème vient du Linky.

En faisant défiler l'affichage du Linky vous devez avoir :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Est-ce que c'est conforme ?
12 novembre 2021 à 13:10
forum consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto

Donc :
- disjoncteur 32A ---> 6² ---> interrupteurs différentiels 40A : OK
- disjoncteur 40A ---> 6² ---> interrupteurs différentiels 40A : KO
- disjoncteur 32A ---> 6² ---> interrupteurs différentiels 25A : KO (sauf respect de la règle aval, mais avec 25A c'est compliqué)
12 novembre 2021 à 11:12
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé

Bonjour.

Vous confondez le calibre du disjoncteur au départ, qui avec du 6² ne doit pas excéder 32A, sinon risque d'échauffement et d'incendie, et le courant assigné des interrupteurs différentiels.

Le courant assigné d'un différentiel c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Donc aucun problème si vous tirez moins.
12 novembre 2021 à 11:10
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé

Commencez pas faire le test avec C1C2, cela permettra de localiser l'origine du problème.
12 novembre 2021 à 11:05
forum consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto

A la réflexion cela ne peut pas être les programmes.
On est en jour bleu, au pire, ce serait enclenché tout le temps.

Autre idée : c'est bien un contacteur HC ? Quelle est sa référence ?
12 novembre 2021 à 07:29
forum consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto

Bonjour.
Débranchez les 2 fils en C1C2 du Linky et voyez si le contacteur s'enclenche.

Si non, problème sur le circuit de commande : fil mal serré ou coupé.
Vérifiez toutes les connexions : disjoncteur 2A, contacteur...

Si oui, problème côté LINKY : vérifier que les programmes EAU1 EAU2 EAU3 sont utilisés à bon escient.
12 novembre 2021 à 07:21
forum consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto

Bonjour.

Vous repartez du boitier d'encastrement où se trouve l'extrémité du cordon du radiateur.
12 novembre 2021 à 07:17
forum consulter ce sujet Ajout d'un radiateur électrique en série

Bonsoir.
Raccorder 2 fils ensemble à une extrémité.
Puis tester la continuité à l’ohmmètre entre les 2 fils à l'autre extrémité.
11 novembre 2021 à 18:58
forum consulter ce sujet Comment tester des fils éloignés

Tout dépend également de la manière dont le câblage est fait.
Si tout est centralisé dans une boite de dérivation, c'est en général plus simple.
11 novembre 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient

Bonsoir
Tout dépend du modèle de télérupteur que vous utilisez.
En particulier tout dépend s'il a besoin ou non de la présence du neutre.
11 novembre 2021 à 18:56
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient

Bonsoir.
Vous pouvez à condition de ne pas vous repiquer directement sur les bornes du radiateur.
11 novembre 2021 à 18:55
forum consulter ce sujet Ajout d'un radiateur électrique en série

Bonjour.

Non, ils n'ont pas la même fonction.

Le 1F+1O a un contact qui s'ouvre pendant les pointes et un autre qui se ferme pendant les pointes (et inversement).
C'est sans ce qui permet de délester la PAC au profit de la chaudière fioul.

Le 2F a 2 contacts qui se ferment pendant les pointes.
Si vous l'utilisiez vos 2 matériels ne fonctionneraient que pendant les pointes.

Ne pas se fier au tarif catalogue, ce n'est jamais la reflet de la réalité commerciale.
Reste que ce matériel, un peu atypique est toujours cher.
11 novembre 2021 à 17:17
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur Jour Nuit Hager C227 par Hager C225

Complément de 1.

De plus la norme rend obligatoire la présence d'une disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
10 novembre 2021 à 19:31
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé

Bonsoir.

1/ Non

Un disjoncteur assure 3 fonctions :
- Une protection contre les surcharges.
- Une protection contre les courts-circuits.
- Une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Certes, tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 18kVA, la première fonction n'entrera jamais en service.
Mais restent les deux autres.

2/ Non, cela n'existe pas les interrupteurs différentiel 32A.
Cela devra être des 40A.
Pour le reste c'est OK.
Se baser sur le 1er schéma que j'ai mis plus haut.
10 novembre 2021 à 19:23
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé

Bonsoir.
Non aucun problème, du moment que vous respectez la continuité de la protection mécanique.
09 novembre 2021 à 23:40
forum consulter ce sujet Type de câble entre le disjoncteur et le tableau