Section câble alimentation triphasé 15 kW
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
21488
Question Forum Électricité : Section câble alimentation triphasé 15 kW
Bonjour,
Quelle doit être la section du câble pour 15 kW en triphasé ?
Longueur du câble 65 m. Protection 25A. Théoriquement c'est donc 4x4mm² au minimum.
Mais en pratique, du 4x6 serait suffisant ou il faut du 4x10 ? Merci.
Quelle doit être la section du câble pour 15 kW en triphasé ?
Longueur du câble 65 m. Protection 25A. Théoriquement c'est donc 4x4mm² au minimum.
Mais en pratique, du 4x6 serait suffisant ou il faut du 4x10 ? Merci.
08 décembre 2021 à 12:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation triphasé 15 kW
Bonjour.
Pour quel usage ?
Si c'est un câble de raccordement d'une installation pour faire la liaison entre disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Si c'est pour un autre usage, préciser lequel, car cela induit sur l'hypothèse de chute de tension à prendre.
Préciser également la distance entre le point de départ du circuit et le disjoncteur de branchement ENEDIS.
Pour quel usage ?
Si c'est un câble de raccordement d'une installation pour faire la liaison entre disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Si c'est pour un autre usage, préciser lequel, car cela induit sur l'hypothèse de chute de tension à prendre.
Préciser également la distance entre le point de départ du circuit et le disjoncteur de branchement ENEDIS.
08 décembre 2021 à 14:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation triphasé 15 kW
C'est bien un câble de raccordement entre coffret EDF et maison.
Actuellement c'est une seule alim pour deux maisons, qui sont en division.
Anciennement il y avait un 5g4mm² qui alimente la partie en question (ancienne grange) qui a été aménagée en habitation.
Travaux ont été effectués, et jusqu’à maintenant tout est alimenté par le 4mm² (10m du tableau principal).
Distance pour nouveau coffret EDF 65 m environ. Il faut bien donc du 10mm² ?
Actuellement c'est une seule alim pour deux maisons, qui sont en division.
Anciennement il y avait un 5g4mm² qui alimente la partie en question (ancienne grange) qui a été aménagée en habitation.
Travaux ont été effectués, et jusqu’à maintenant tout est alimenté par le 4mm² (10m du tableau principal).
Distance pour nouveau coffret EDF 65 m environ. Il faut bien donc du 10mm² ?
08 décembre 2021 à 15:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation triphasé 15 kW
Bonsoir.
Je vous ai répondu par rapport à la norme actuelle pour un raccordement neuf.
Et cela dépend du type de DB :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Sachant qu'avec le Linky ENEDIS pose désormais de 30/60A pour les nouveaux raccordements.
Si c'est de l'existant : pour 25A sur 65m, il faudrait a minima du 6².
Donc votre 4² en place est juste (risque de chute de tension élevé).
Je vous ai répondu par rapport à la norme actuelle pour un raccordement neuf.
Et cela dépend du type de DB :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Sachant qu'avec le Linky ENEDIS pose désormais de 30/60A pour les nouveaux raccordements.
Si c'est de l'existant : pour 25A sur 65m, il faudrait a minima du 6².
Donc votre 4² en place est juste (risque de chute de tension élevé).
08 décembre 2021 à 19:15







