Profil du membre CMT
Actuellement
26 682
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 005 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir
C'est bien de citer la norme, mais la partie 771 n'existe plus depuis 8 ans et a été réécrite depuis.
Néanmoins la philosophie reste la même sur ces points.
C'est bien de citer la norme, mais la partie 771 n'existe plus depuis 8 ans et a été réécrite depuis.
Néanmoins la philosophie reste la même sur ces points.
31 juillet 2023 à 23:35

Bonjour.
Vous avez décrit l'existant (et encore mal, on ne sait pas comment c'était raccordé sur l'interrupteur)
Mais vous n'avez pas indiqué ce que vous souhaitez obtenir.
Difficile dans ce cas de vous donner une solution.
Vous avez décrit l'existant (et encore mal, on ne sait pas comment c'était raccordé sur l'interrupteur)
Mais vous n'avez pas indiqué ce que vous souhaitez obtenir.
Difficile dans ce cas de vous donner une solution.
31 juillet 2023 à 16:14

Bonjour.
Le défectuosité du du disjoncteur est peu probable.
Mais pour vous en assurer, raccordez vous provisoirement sur le disjoncteur d'à côté.
Si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a court-circuit (contact phase/neutre)
Plusieurs possibilités :
- problème sur une luminaire (isolant du fil fondu par exemple)
- problème sur dans une gaine (coup de perceuse, rongeur...)
- infiltration d'eau sur un appareillage (par exemple proche sdb)
- fils desserrés quelque part qui se douchent
...
Essayez de reconstituer le cheminement du circuit et démontez bout par bout, jusqu'à trouver l'élément défectueux.
Le défectuosité du du disjoncteur est peu probable.
Mais pour vous en assurer, raccordez vous provisoirement sur le disjoncteur d'à côté.
Si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a court-circuit (contact phase/neutre)
Plusieurs possibilités :
- problème sur une luminaire (isolant du fil fondu par exemple)
- problème sur dans une gaine (coup de perceuse, rongeur...)
- infiltration d'eau sur un appareillage (par exemple proche sdb)
- fils desserrés quelque part qui se douchent
...
Essayez de reconstituer le cheminement du circuit et démontez bout par bout, jusqu'à trouver l'élément défectueux.
31 juillet 2023 à 07:50

Bonsoir.
La réponse du fournisseur d'électricité est néanmoins la bonne.
Sur ce genre de truc, le mieux est de voir à l'usage, même si en théorie un 9kVA devrait suffire.
La réponse du fournisseur d'électricité est néanmoins la bonne.
Sur ce genre de truc, le mieux est de voir à l'usage, même si en théorie un 9kVA devrait suffire.
30 juillet 2023 à 20:15

Bonsoir.
Aucun souci.
Si vous pensez que la protection noire porte à confusion, vous pouvez l'enlevez si c'est pour la terre.
Aucun souci.
Si vous pensez que la protection noire porte à confusion, vous pouvez l'enlevez si c'est pour la terre.
30 juillet 2023 à 14:48

Bonjour.
En théorie oui à vos 2 questions.
Mais faire une vérification d'absence de tension avant tout travaux.
En théorie oui à vos 2 questions.
Mais faire une vérification d'absence de tension avant tout travaux.
28 juillet 2023 à 17:36

Bonjour.
Tout ce qui est plombé appartient à ENEDIS, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
En général dans l'ordre :
- Panneau bois
- Fusibles AD
- Compteur (on dirait qu'il manque ?)
- Disjoncteur de branchement
- parfois ancien relais Heures Creuses 175Hz (désormais inutile avec un linky).
Vous avez juste accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui n'est pas plombé afin d'y raccorder votre installation.
Ce serait bien qu'ENEDIS change le disjoncteur de branchement afin d'avoir un modèle sélectif.
Tout ce qui est plombé appartient à ENEDIS, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
En général dans l'ordre :
- Panneau bois
- Fusibles AD
- Compteur (on dirait qu'il manque ?)
- Disjoncteur de branchement
- parfois ancien relais Heures Creuses 175Hz (désormais inutile avec un linky).
Vous avez juste accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui n'est pas plombé afin d'y raccorder votre installation.
Ce serait bien qu'ENEDIS change le disjoncteur de branchement afin d'avoir un modèle sélectif.
27 juillet 2023 à 22:37

Les 2 bornes du haut correspondent à 1 2.
Les 2 en bas à droite à A1 A2.
Les 2 en bas à droite à A1 A2.
25 juillet 2023 à 23:12

Bonjour.
On ne voit pas bien sur votre photo.
Le 32A est tétrapolaire.
Pas sûr que ce soit un disjoncteur ?
On ne voit pas bien sur votre photo.
Le 32A est tétrapolaire.
Pas sûr que ce soit un disjoncteur ?
25 juillet 2023 à 18:25

Bonjour.
Compatible avec quoi ?
Compatible avec quoi ?
25 juillet 2023 à 18:24

Bonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Ne pas trop prendre en compte la puissance maxi de la plaque, car dans les faits on utilise rarement tous les feux à fond simultanément.
Je vous conseille de mettre dans un 1er temps un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils :
- si 4² : 25A pour 5700W maxi
- si 2,5² : 20A pour 4600W maxi
Sachant que sur un induction la puissance instantanée baisse très vite suivant le réglage de la puissance (voir les mesures que j'ai faites avec un feu de ma plaque)
Et dans un 2ème temps, quand vous aurez un peu plus de moyens, de faire un circuit en 6².
Ce n'est hyper compliqué de faire une saignée (quoique en fonction de la nature du matériau des murs), mais il faut ensuite refaire la déco.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Ne pas trop prendre en compte la puissance maxi de la plaque, car dans les faits on utilise rarement tous les feux à fond simultanément.
Je vous conseille de mettre dans un 1er temps un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils :
- si 4² : 25A pour 5700W maxi
- si 2,5² : 20A pour 4600W maxi
Sachant que sur un induction la puissance instantanée baisse très vite suivant le réglage de la puissance (voir les mesures que j'ai faites avec un feu de ma plaque)
Et dans un 2ème temps, quand vous aurez un peu plus de moyens, de faire un circuit en 6².
Ce n'est hyper compliqué de faire une saignée (quoique en fonction de la nature du matériau des murs), mais il faut ensuite refaire la déco.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 juillet 2023 à 12:24

Bonsoir
Vous en rénovation dans le cadre sans doute d'une mise en sécurité.
Il ne faut pas chercher à appliquer les normes pour du neuf.
Pas de souci pour la seconde où il y a peu d'appareils consommateurs.
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Ce n'est pas dramatique, mais en cas de défaut d'isolement du lave-linge associé à une composante continue, il peut y a avoir danger pour l'utilisateur. Même si risque faible.
A permuter avec le LV.
Vous en rénovation dans le cadre sans doute d'une mise en sécurité.
Il ne faut pas chercher à appliquer les normes pour du neuf.
Citation :C'est potentiellement problématique pour la 1ère rangée qui est très chargée.
Il a installé 2 disjoncteurs de 40A, en sachant que j'ai un disjoncteur EDF de 45A
Pas de souci pour la seconde où il y a peu d'appareils consommateurs.
Citation :On s'en fiche, c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les logements neufs.
il m'a installé plus de 10 ID par rangée, voir la photo jointe (la norme limite à 8 max par rangée).
Citation :Je ne comprends pas bien votre remarque.
Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas rassemblé plus de points lumineux et de prises entre eux ?
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Citation :Effectivement il aurait du mettre le LL sous un type A.
Ensuite, il a raccordé le lave-linge sur le disjoncteur de type AC et non A... Est-ce dangereux pour la machine ? Pour moi-même ? Les deux ?
Ce n'est pas dramatique, mais en cas de défaut d'isolement du lave-linge associé à une composante continue, il peut y a avoir danger pour l'utilisateur. Même si risque faible.
A permuter avec le LV.
24 juillet 2023 à 21:34

Bonjour.
Il faut voir A1A2 du contacteur comme le récepteur (l'équivalent d'une lampe) et C1C2 du Linky comme l'interrupteur
On voit phase --> A2 A1 --> C1 C2 --> et sans doute barrette de neutre.
C'est un circuit qui fonctionne, même si l'usage est plutôt de couper le phase et pas le neutre (mais autrefois on faisait souvent comme cela).
Il faut voir A1A2 du contacteur comme le récepteur (l'équivalent d'une lampe) et C1C2 du Linky comme l'interrupteur
On voit phase --> A2 A1 --> C1 C2 --> et sans doute barrette de neutre.
C'est un circuit qui fonctionne, même si l'usage est plutôt de couper le phase et pas le neutre (mais autrefois on faisait souvent comme cela).
24 juillet 2023 à 18:52

Mais peut être qu'il faut faire un tableau neuf en sortie du disjoncteur de branchement avec le matériel pour la borne et un départ (protégé par un disjoncteur) vers l'ancien tableau.
Comme dit au dessus, difficile de se prononcer sans voir les possibilités sur place.
Comme dit au dessus, difficile de se prononcer sans voir les possibilités sur place.
24 juillet 2023 à 14:57

Bonjour.
Difficile à imaginer et à visualiser à distance.
Mais cela semble hasardeux de repartir d'une telle installation vétuste pour une borne de recharge de forte puissance.
Le mieux serait de mettre un coffret de dérivation en sortie du disjoncteur d'abonnement alimenté en 16², à partir duquel vous alimenterez d'un côté votre ancienne installation et de l'autre un nouveau tableau pour la borne.
De toute façon les bornes de recharges d'une puissance supérieur à 3700W doivent obligatoirement être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Il saura sur place trouver la meilleure solution compte tenu du contexte.
Difficile à imaginer et à visualiser à distance.
Mais cela semble hasardeux de repartir d'une telle installation vétuste pour une borne de recharge de forte puissance.
Le mieux serait de mettre un coffret de dérivation en sortie du disjoncteur d'abonnement alimenté en 16², à partir duquel vous alimenterez d'un côté votre ancienne installation et de l'autre un nouveau tableau pour la borne.
De toute façon les bornes de recharges d'une puissance supérieur à 3700W doivent obligatoirement être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Il saura sur place trouver la meilleure solution compte tenu du contexte.
24 juillet 2023 à 14:55

Bonjour.
Oui à condition qu'il y ait une cloison de séparation dans le boitier d'encastrement
Oui à condition qu'il y ait une cloison de séparation dans le boitier d'encastrement
24 juillet 2023 à 12:56

Bonjour.
Vous auriez mis un switch (en gros une multiprises réseau) avec le nombre de sorties adapté.
Vous auriez mis un switch (en gros une multiprises réseau) avec le nombre de sorties adapté.
24 juillet 2023 à 10:57

Bonjour.
Il ne faut pas se baser sur le tarif catalogue du constructeur qui est une base toujours énormément remisée.
Vous trouvez cette référence à moins de 70€ sur des boutiques en ligne.
Citation :
Suite à la réponse de CMT m'orientant vers un relais temporisé à la fermeture, j'ai regardé un peu ça, j'ai vu le modèle LEGRAND : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/relais-temporise-modulaire-retarde-a-la-fermeture-1-module
à 280 € la "minuterie" !!! je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher...
Il ne faut pas se baser sur le tarif catalogue du constructeur qui est une base toujours énormément remisée.
Vous trouvez cette référence à moins de 70€ sur des boutiques en ligne.
24 juillet 2023 à 08:05

Bonjour.
Même si pas autorisé, vous pouvez éventuellement le faire.
Le seul risque est en cas de sinistre, l'assureur qui pourrait éventuellement vous chercher des noises :
- c'est mal serré
- cela s'est échauffé
- cela a pris feu et détruit le bâtiment
- l'assureur se retourne contre l'électricien
- qui dit qu'il ne l'avait pas posé à cet endroit et que quelqu'un d'autre est intervenu dessus.
- votre responsabilité est alors engagée.
Mais ce risque est faible.
A vous de voir.
Même si pas autorisé, vous pouvez éventuellement le faire.
Le seul risque est en cas de sinistre, l'assureur qui pourrait éventuellement vous chercher des noises :
- c'est mal serré
- cela s'est échauffé
- cela a pris feu et détruit le bâtiment
- l'assureur se retourne contre l'électricien
- qui dit qu'il ne l'avait pas posé à cet endroit et que quelqu'un d'autre est intervenu dessus.
- votre responsabilité est alors engagée.
Mais ce risque est faible.
A vous de voir.
23 juillet 2023 à 06:59

Bonsoir.
Oui c'est cela qu'il faut faire.
On met la box dans le support de box en dessous.
Je ne vois pas les arrivées RJ45 dans votre coffret.
Oui c'est cela qu'il faut faire.
On met la box dans le support de box en dessous.
Je ne vois pas les arrivées RJ45 dans votre coffret.
22 juillet 2023 à 18:34

Bonjour.
Vous n'avez pas une sortie éclairage que vous pourriez raccorder en parallèle de votre éclairage extérieur ?
Sinon pour votre impulsion, un relais temporisé à la fermeture réglé sur 1 seconde.
Vous n'avez pas une sortie éclairage que vous pourriez raccorder en parallèle de votre éclairage extérieur ?
Sinon pour votre impulsion, un relais temporisé à la fermeture réglé sur 1 seconde.
22 juillet 2023 à 17:28

Bonjour
C'est bizarre votre unité de conso en Ah.
Mais bon on suppose que c'est la somme de l'intensité des 3 phases.
Cela n'existe pas les interrupteurs différentiels 16A, vous êtes sûr de votre coup ? Peut être un disjoncteur différentiel.
Pour l'interrupteur différentiel, vu qu'il y a un disjoncteur 25A au départ, je dirais a minima 25A.
Mais pour être évolutif à 32A, autant prendre un 40A pas plus cher.
A ou AC peu importe.
Le type A sera plus évolutif, mais un peu plus cher.
En résumé :
- disjoncteur tetra 25A ou 32A
- 5G6²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou AC
- disjoncteur tetra 20A courbe D (pas certain que le courbe D soit nécessaire)
- 2,5² ou 4²
- jacuzzi.
C'est bizarre votre unité de conso en Ah.
Mais bon on suppose que c'est la somme de l'intensité des 3 phases.
Cela n'existe pas les interrupteurs différentiels 16A, vous êtes sûr de votre coup ? Peut être un disjoncteur différentiel.
Pour l'interrupteur différentiel, vu qu'il y a un disjoncteur 25A au départ, je dirais a minima 25A.
Mais pour être évolutif à 32A, autant prendre un 40A pas plus cher.
A ou AC peu importe.
Le type A sera plus évolutif, mais un peu plus cher.
En résumé :
- disjoncteur tetra 25A ou 32A
- 5G6²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou AC
- disjoncteur tetra 20A courbe D (pas certain que le courbe D soit nécessaire)
- 2,5² ou 4²
- jacuzzi.
22 juillet 2023 à 17:22

Bonjour.
Avec des Wagos 221-613 et un tout petit peu de mou, cela devrait le faire ?
En principe le four devrait être sur un circuit dédié, mais en rénovation on n'a pas toujours le choix.
Avec des Wagos 221-613 et un tout petit peu de mou, cela devrait le faire ?
En principe le four devrait être sur un circuit dédié, mais en rénovation on n'a pas toujours le choix.
22 juillet 2023 à 12:47

En toute logique votre fil mauve du bas devrait plutôt être raccordé à votre ?
21 juillet 2023 à 23:14

Le shunt sert à mon avis pour gérer les jours rouges EJP.
21 juillet 2023 à 19:51

Bonsoir.
Si cela fonctionnait bien avant, cela ne peut pas être une erreur de câblage, sauf si vous avez modifié quelque chose.
Donc soit horloge HS, soit un fil desserré dans le circuit de commande du contacteur.
Si cela fonctionnait bien avant, cela ne peut pas être une erreur de câblage, sauf si vous avez modifié quelque chose.
Donc soit horloge HS, soit un fil desserré dans le circuit de commande du contacteur.
21 juillet 2023 à 19:48

Bonjour.
Vous inspirer de ceci.
A noter qu'un tel tableau vous autorise 22kW en triphasé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous inspirer de ceci.
A noter qu'un tel tableau vous autorise 22kW en triphasé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2023 à 07:38

Bonsoir.
Disjoncteur 32A tetra maxi au départ.
ID 25A tetra mini à l'arrivée si départ inférieur ou égal à 25A.
ID 40A tetra à l'arrivée si départ supérieur à 25A.
Disjoncteur 32A tetra maxi au départ.
ID 25A tetra mini à l'arrivée si départ inférieur ou égal à 25A.
ID 40A tetra à l'arrivée si départ supérieur à 25A.
19 juillet 2023 à 23:54

Citation :Oui mauvais serrage --> faible surface de contact --> échauffement (et ce n'est pas décelé par un disjoncteur quel que soit son calibre)
Pourriez vous svp préciser ce que vous entendez par "mauvais serrage" ? Simplement le serrage du câble électrique sur l'interrupteur peut provoquer la fonte en cas de court-circuit ?
Reste que c'est peu probable avec juste l'intensité d'une ampoule LED, sauf si la phase du chauffe-eau est repiquée sur la borne de l'interrupteur, car là l'intensité est importante.
Et c'est peut-être le cas (ou pas).
18 juillet 2023 à 20:04

Citation :
Pour la petite histoire, nous avons découvert ces manquements justement lorsque l'éclairage de l'entrée, en disjonctant, a brulé l'interrupteur neuf qui venait d'être installé... Je pensais que c'était parce que l'éclairage était branché sur un disjoncteur avec beaucoup trop d'ampérage (celui du chauffe eau).
Je suis donc étonné que pour une mise en sécurité on puisse brancher de l'éclairage sur le même circuit qu'un chauffe eau.
Cela n'a rien à voir
Si l'interrupteur a brulé, c'est sans doute du à un mauvais serrage et pas au calibre du disjoncteur
Un récepteur (ici une lampe) ne tire que l'intensité dont elle a besoin (quelque dizaines de milliampères pour ampoule LED), même si le disjoncteur permet beaucoup plus.
Si on est sur un circuit comme cela avec sans doute un mélanger 2,5² et 1,5², on met un disjoncteur adapté à la plus petite section, en l'occurence 16A maxi afin de sécuriser.
Mais si tout a été refait à neuf il aurait du séparer les circuits. comme le demande la norme.
18 juillet 2023 à 16:34

Bonjour.
La mise hors tension n'a rien à voir, mais part contre c'est elle qui oriente sur la nécessité d'un consuel ou non.
Pour chauffe-eau et éclairage, je parlais du cas de figure où le circuit préexistait comme cela et que vous le laissez ainsi en le sécurisant (par exemple disjoncteur de calibre adapté à la section des fils ou ajout d'un 30mA).
La mise hors tension n'a rien à voir, mais part contre c'est elle qui oriente sur la nécessité d'un consuel ou non.
Pour chauffe-eau et éclairage, je parlais du cas de figure où le circuit préexistait comme cela et que vous le laissez ainsi en le sécurisant (par exemple disjoncteur de calibre adapté à la section des fils ou ajout d'un 30mA).
18 juillet 2023 à 14:19

Bonsoir.
Quelques définitions :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Au vu de votre description, vous êtes dans le cas d'une rénovation totale.
Maintenant il faut relativiser les points que vous signalez. Aucun d'entre eux ne pose de problème de sécurité :
Même disjoncteur pour la plaque et le four ; C'est ce qu'on fait en général pour une mise en sécurité, mais on ne devrait pas faire cela dans le cadre d'une rénovation totale.
Même disjoncteur pour le chauffe eau et l'éclairage de l'entrée : C'est ce qu'on fait en général pour une mise en sécurité, mais on ne devrait pas faire cela dans le cadre d'une rénovation totale
10 disjoncteurs par ligne du tableau électrique :
C'est un point de confort de la norme apparu en 2015. 90% des logements en France ne respectent donc pas cela. On s'en fiche un peu
- branchement de la sonnette d'entrée (donc électrique) sur coffret de communication (car plus de place sur le tableau électrique). C'est pas clean (risque de perturbation des courants faibles), mais pas dramatique.
Mais, s'il s'agit bien d'une rénovation totale, votre entrepreneur n'a pas travaillé dans les règles de l'art.
Quelques définitions :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Au vu de votre description, vous êtes dans le cas d'une rénovation totale.
Maintenant il faut relativiser les points que vous signalez. Aucun d'entre eux ne pose de problème de sécurité :
Même disjoncteur pour la plaque et le four ; C'est ce qu'on fait en général pour une mise en sécurité, mais on ne devrait pas faire cela dans le cadre d'une rénovation totale.
Même disjoncteur pour le chauffe eau et l'éclairage de l'entrée : C'est ce qu'on fait en général pour une mise en sécurité, mais on ne devrait pas faire cela dans le cadre d'une rénovation totale
10 disjoncteurs par ligne du tableau électrique :
C'est un point de confort de la norme apparu en 2015. 90% des logements en France ne respectent donc pas cela. On s'en fiche un peu
- branchement de la sonnette d'entrée (donc électrique) sur coffret de communication (car plus de place sur le tableau électrique). C'est pas clean (risque de perturbation des courants faibles), mais pas dramatique.
Mais, s'il s'agit bien d'une rénovation totale, votre entrepreneur n'a pas travaillé dans les règles de l'art.
17 juillet 2023 à 23:53

Bonsoir
On n'a une vue que partielle de l'installation
Mais si tout est comme cela, il faut refaire toute l'installation électrique
Mais peut que certaines parties de l'installation sont cleans ?
On n'a une vue que partielle de l'installation
Mais si tout est comme cela, il faut refaire toute l'installation électrique
Mais peut que certaines parties de l'installation sont cleans ?
16 juillet 2023 à 23:22

Bonjour.
Si le disjoncteur de branchement est un 10/30A : interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A
Si le disjoncteur de branchement est un 30/60A : interrupteur différentiel 30mA tetra 63A type A
Si vous ne pouvez pas appairer phase et neutre de chaque circuit mono, évitez les ID mono.
Si le disjoncteur de branchement est un 10/30A : interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A
Si le disjoncteur de branchement est un 30/60A : interrupteur différentiel 30mA tetra 63A type A
Si vous ne pouvez pas appairer phase et neutre de chaque circuit mono, évitez les ID mono.
16 juillet 2023 à 12:57

Bonjour.
En complément.
Sur 60m il y a toujours des pertes.
Il faut juste savoir quelle valeur maximale est acceptable.
La norme NF C15-100 indique 5% maxi de chute de tension, mais il faudrait voir les préconisations du fabricant du matériel.
En complément.
Sur 60m il y a toujours des pertes.
Il faut juste savoir quelle valeur maximale est acceptable.
La norme NF C15-100 indique 5% maxi de chute de tension, mais il faudrait voir les préconisations du fabricant du matériel.
12 juillet 2023 à 11:42

Bonjour.
Comme ceci, en supposant que les 2 éclairages actuels soient issus du même disjoncteur (sinon il faudra amener 2 phases différentes au relais).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comme ceci, en supposant que les 2 éclairages actuels soient issus du même disjoncteur (sinon il faudra amener 2 phases différentes au relais).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 juillet 2023 à 06:58

Bonjour.
Il faut utiliser un relais bipolaire avec :
- Circuit de commande du relais en parallèle de l'éclairage de la porte.
- Circuits d'éclairage intérieurs et extérieurs chacun en parallèle d'un pôle du relais.
Il faut utiliser un relais bipolaire avec :
- Circuit de commande du relais en parallèle de l'éclairage de la porte.
- Circuits d'éclairage intérieurs et extérieurs chacun en parallèle d'un pôle du relais.
11 juillet 2023 à 18:20

Bonjour.
La fonction d'un parafoudre n'est pas de protéger des composants de tableaux (même si il le fait indirectement), mais d'évacuer les surtensions transitoires vers la terre.
C'est pour cela qu'il se place en parallèle des différents équipements.
La fonction d'un parafoudre n'est pas de protéger des composants de tableaux (même si il le fait indirectement), mais d'évacuer les surtensions transitoires vers la terre.
C'est pour cela qu'il se place en parallèle des différents équipements.
11 juillet 2023 à 10:47

Bonjour
Si vous partez sur un 40A basique dans le genre de celui-ci : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500
Attention à la section en sortie :
- 16² maxi avec du rigide
- 10² maxi avec du souple
A bien vérifier donc sur le site du fabricant.
Si vous partez sur un 40A basique dans le genre de celui-ci : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500
Attention à la section en sortie :
- 16² maxi avec du rigide
- 10² maxi avec du souple
A bien vérifier donc sur le site du fabricant.
10 juillet 2023 à 07:43

Parce que le couple disjoncteur/interrupteur différentiel en 40A est nettement moins cher et que le besoin en puissance ne justifie pas forcément 63A.
Mais je vous ai mis toutes les options possibles, à vous de voir ce qui colle le mieux à vos besoins.
Mais je vous ai mis toutes les options possibles, à vous de voir ce qui colle le mieux à vos besoins.
09 juillet 2023 à 19:57

Bonsoir.
Pour le parafoudre cela me semble bon.
En tout cas, c'est la préconisation de Legrand.
Pour le parafoudre cela me semble bon.
En tout cas, c'est la préconisation de Legrand.
09 juillet 2023 à 19:54

Bonjour.
Je suppose que vous parlez d'un tableau et pas d'un compteur.
Il faut mettre un disjoncteur au départ du câble et pas un interrupteur différentiel 30mA (celui-ci se trouvera dans le tableau garage)
Pour calibrer tout cela, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau garage :
- 7kW maxi : Disjoncteur 32A --> interrupteur différentiel 30mA 40A
- 9kW maxi : Disjoncteur 40A --> interrupteur différentiel 30mA 40A
- 11,5kW maxi : Disjoncteur 50A --> interrupteur différentiel 30mA 63A
- 14kW maxi : Disjoncteur 63A --> interrupteur différentiel 30mA 63A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suppose que vous parlez d'un tableau et pas d'un compteur.
Il faut mettre un disjoncteur au départ du câble et pas un interrupteur différentiel 30mA (celui-ci se trouvera dans le tableau garage)
Pour calibrer tout cela, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau garage :
- 7kW maxi : Disjoncteur 32A --> interrupteur différentiel 30mA 40A
- 9kW maxi : Disjoncteur 40A --> interrupteur différentiel 30mA 40A
- 11,5kW maxi : Disjoncteur 50A --> interrupteur différentiel 30mA 63A
- 14kW maxi : Disjoncteur 63A --> interrupteur différentiel 30mA 63A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juillet 2023 à 14:45

Les repiquages, ce n'est jamais idéal avec les fortes puissances.
Toujours source d'échauffement.
C'est d'ailleurs ce qui vous est arrivé.
Le mieux serait d'utiliser des borniers ou de passer par un peigne vertical.
Pour le parafoudre, suivre la notice.
Toujours source d'échauffement.
C'est d'ailleurs ce qui vous est arrivé.
Le mieux serait d'utiliser des borniers ou de passer par un peigne vertical.
Pour le parafoudre, suivre la notice.
08 juillet 2023 à 21:19

Bonjour
Vous les faites comment vos mesures de conso sur le Linky ?
Vous mesurez des W ou des VA ?
Vous les faites comment vos mesures de conso sur le Linky ?
Vous mesurez des W ou des VA ?
08 juillet 2023 à 17:04

Bonsoir.
Sans doutes les fusibles AD en amont du compteur.
Mais une photo aiderait à confirmer.
Si c'est bien cela interdit d'y toucher : DANGER DE MORT QUASI CERTAINE.
Sans doutes les fusibles AD en amont du compteur.
Mais une photo aiderait à confirmer.
Si c'est bien cela interdit d'y toucher : DANGER DE MORT QUASI CERTAINE.
07 juillet 2023 à 23:24

1/ Oui c'est cela, sauf que l'ID dans le tableau divisionnaire sera en 40A ou 63A suivant calibre du disjoncteur en amont.
Vous vous raccordez comme les ID.
Mais sur votre photo, on ne voit pas bien comment c'est fait.
2/ Pas spécialiste des modèles de parafoudre.
Mais si vous êtes en Legrand, prenez un 003951
Vous vous raccordez comme les ID.
Mais sur votre photo, on ne voit pas bien comment c'est fait.
2/ Pas spécialiste des modèles de parafoudre.
Mais si vous êtes en Legrand, prenez un 003951
07 juillet 2023 à 19:15

Bonjour.
L'ETEL est juste un espace dédié aux arrivées et tableaux électrique.
La norme impose certaines dimensions lorsque vous partez d'une copie vierge (habitation neuve, ou logement où l'on fait tomber toutes les cloisons).
Sinon il faut faire au mieux avec les contraintes du bâtiment.
Pas de soucis par rapport à votre arrière cuisine si vous respectez les distances réglementaire par rapport au lavabo et au lave linge.
S'assurer néanmoins que l'emplacement est compatible avec la NF C14-100, donc le type A de Soregies
L'ETEL est juste un espace dédié aux arrivées et tableaux électrique.
La norme impose certaines dimensions lorsque vous partez d'une copie vierge (habitation neuve, ou logement où l'on fait tomber toutes les cloisons).
Sinon il faut faire au mieux avec les contraintes du bâtiment.
Pas de soucis par rapport à votre arrière cuisine si vous respectez les distances réglementaire par rapport au lavabo et au lave linge.
S'assurer néanmoins que l'emplacement est compatible avec la NF C14-100, donc le type A de Soregies
07 juillet 2023 à 17:17

OK pour le raccordement.
Cela aurait sauté au niveau des tableaux si vous aviez dépassé le calibre d'un disjoncteur.
Or :
- Vous n'avez pas dépassé le calibre de chaque circuit pris individuellement.
- Vous n'avez pas dépassé les 32A du disjoncteur qui alimente le tableau divisionnaire (puisque vous êtes limité à 15A au niveau de votre abonnement).
Cela aurait sauté au niveau des tableaux si vous aviez dépassé le calibre d'un disjoncteur.
Or :
- Vous n'avez pas dépassé le calibre de chaque circuit pris individuellement.
- Vous n'avez pas dépassé les 32A du disjoncteur qui alimente le tableau divisionnaire (puisque vous êtes limité à 15A au niveau de votre abonnement).
07 juillet 2023 à 17:13
