FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 702 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 020 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Cela ne pose pas de problème, mais cela va passer toute la puissance sur une seule phase si bien qu'il ne restera pas grand chose disponible sur cette phase pour les autres circuits.
Si votre abonnement est largement dimensionné, cela ne posera pas de problème, mais s'il est juste (par exemple 6 ou 9kVA) vous aurez du mal à équilibrer.
CMT
28 septembre 2010 à 07:54
forum consulter ce sujet Nouvelle installation installation cumulus monophasé

Il n'y a pas de différentiel 30mA spécial pour la salle de bain.
Les circuits de la salle de bain doivent être protégé par un 30mA comme tous les autres circuits de l'habitation.
Si vous avez déjà un 30mA en tête, cela suffit, inutile d'en ajouter un autre.
CMT
28 septembre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Comment installer un différentiel 30 mA pour une salle de bains

Publicité

Bonjour
Le dimensionnement est un peu juste mais avec la limite à 10A que vous avez prévu cela passera et le montage n'est pas 100% conforme (il aurait fallu séparer les circuits, prises, chauffage).
Mais pour votre cabanon, c'est peut être suffisant.
CMT
28 septembre 2010 à 07:44
forum consulter ce sujet Ligne de 15m 3x1 5mm² pour alimenter petit cabanon

36kW 60A c'est forcément en tri, pas en mono.
CMT
16 septembre 2010 à 08:31
forum consulter ce sujet Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser

Bonjour
En supposant que c'est du mono
En cuivre :
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A du 35²
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A du 50²
En alu :
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A du 70², mais du 50² donnerait 2,2% de chute de tension légèrement supérieur aux 2% habituellement pratiqués mais à mon avis acceptable.
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A du 90², mais du 70² donnerait 2,1% de chute de tension et donc acceptable également.
Attention bien tenir compte des descentes et remontées dans le calcul de votre longueur du câble.
CMT
16 septembre 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel

Attention les télérupteurs silencieux Legrand ne sont pas compatible avec un montage 3 fils (avec neutre au poussoir).
Il faut vous assurer que c'est un montage 4 fils (avec phase au poussoir) avant d'entreprendre ce remplacement.
Sinon regardez du côté de chez Yokis qui a les télérupteurs les plus silencieux du marché.
CMT
15 septembre 2010 à 08:51
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Hager EPN510 remplacé par Legrand 04190

Bonjour
Il faut du câble R2V 4X50².
15 septembre 2010 à 08:48
forum consulter ce sujet Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser

Même sans l'EJP, la téléinfo donne les informations Heures creuses, dépassement de l'abonnement pour gérer le délestage...
Votre gestionnaire a donc besoin de la liaison avec le compteur électronique.
Vérifier que cette liaison est effective et sinon demandez à ERDF de vérifier que la téléinfo est bien activée au niveau du compteur électronique.
CMT
15 septembre 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Problème chauffage électrique Delta Dore et GP36

Bonjour,
Du 2,5² protégé par un disj 20A conviendra (voire même 16A).
CMT
14 septembre 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Quelle section câble et protection pour alimenter vitrine réfrigérée de 3680W

Sur une installation aux normes actuelles vous devez avoir :
- un circuit 6² disj 32A pour les plaques
- un circuit 2,5² disj 20A max pour le four.
Sur une installation existante qui ne possède qu'un circuit 6² 32A, il est toléré de raccorder les 2 appareils sur ce circuit moyennant quelques précautions de branchement (voir fichier joint).
S'il n'y a qu'un circuit 2,5², vous ne pourrez raccorder que le four.
CMT
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement électrique cuisine

14 septembre 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Branchement four et plaques électriques sur la même prise

Bonjour, Désolé pour la réponse tardive.
Cela me semble tout à fait correct.
Mettez le LL en bout de rangée car si vous utilisez un peigne prévu pour le tri, cela va gêner.
Je n'ai pas vu l'alimentation de votre grange.
CMT
12 septembre 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Quelques questions pour un tableau électrique

Bonjour
C'est probablement correct, mais pour répondre de manière certaine il faudrait connaître :
- la longueur entre le DB et le coffret de répartition
- la section de ce câble
- le type de DB.
S'ils sont côte à côte, que le câble est en 16², que le DB est un 15/45A ou un 30/60A, pas de problème.
En revanche les disjoncteurs 40A ne servent à rien, sauf si vous souhaitez limiter la puissance dans chacun des logements.
Un interrupteur sectionneur 63A sera plus adapté pour la coupure d'urgence et permettra potentiellement d'utiliser toute la puissance de l'abonnement (si 9 ou 12 kVA).
Si votre DB est un 60/90A, il faut mettre 2 disjoncteurs de calibre 63A maxi dans le coffret de répartition ou augmenter la section des câbles vers les logements.
Si la longueur entre le DB et le coffret de répartition est importante, il faudra faire un calcul plus précis du dimensionnement de l'ensemble des câbles de liaison pour tenir compte de la chute de tension.
CMT
05 septembre 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Alimentation gîte plus habitation principale

En tri avec 3 ID 40A mono et 1 ID 40A tétra (qui me semble la configuration minimale) vous respecterez le tableau 771E de la norme, à condition de mettre des type A au minimum aux endroits où il y a le lave linge et les plaques.
Rien ne vous interdit d'en mettre plus si nécessaire.
CMT
04 septembre 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Quelques questions pour un tableau électrique

Non à 3 titres :
- vous n'avez pas le droit de mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement,
- la section du conducteur de neutre sera sans doute insuffisante (à vérifier en fonction du type de disjoncteur de branchement et de la longueur de la liaison pour tenir compte de la chute de tension),
- il n'est pas permis en locaux d'habitation de mettre des câbles en parallèle.
CMT
04 septembre 2010 à 08:16
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur différentiel triphasé

Chaque installation triphasée est un cas différent. Il n'y a pas de solution tout faite.
Voici néanmoins un schéma dont vous pouvez vous inspirer.
CMT

Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation triphasee schema tableau


03 septembre 2010 à 19:45
forum consulter ce sujet Conseil branchement d'un tableau électrique en triphasé

Bonsoir, Oui c'est nécessaire. Voir schéma joint. CMT

Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brancher chauffe eau electrique triphase

03 septembre 2010 à 19:42
forum consulter ce sujet Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2

1/ Non mais rien n'interdit de la faire. Personnellement je ne mets que des type A (sauf pour le chauffage)
2/ Oui vous avez le droit, mais c'est moins bon pour la sélectivité. Si le diff tetra coupe, cela fait beaucoup de circuit mono coupés.
Mais je ne vois pas le rapport de votre question avec le contacteur HC
3/ Le texte de la norme évoque un ID type A 40A mono. Avec un tetra le raisonnement pourrait s'appliquer sur une seule phase.
La config mini dans votre cas serait :
- 1 ID tetra type A
- 1 ID mono type A sur la phase où il y a le LL
- 2 ID mono type AC sur 2 autres phases.
Mais vous pouvez toujours ajoutez d'autres ID si vous avez beaucoup de circuits à protéger, ou ne mettre que des type A (cela facilite l'équilibrage si vous êtes amené à déplacer le LL d'une rangée à l'autres).
Par ailleurs votre abonnement est aujourd'hui de 15A, j'imagine que vous allez l'augmenter, mais sûrement pas au delà de 30A. Donc dans ce cas un ID tetra 40A type A serait suffisant
Mais une fois de plus ce qui peut vous amener à augmenter le nombre d'ID tetra, c'est la sélectivité. Vous avez beaucoup d'appareil branchés en tri. Un défaut sur l'un d'entre eux coupera l'ensemble de ce qui est raccordé à l'ID tetra.
5/ Si la PAC est en tri, du 2,5² 20A suffira largement (jusqu'à 13kW). Demandez lui d'expliquer son choix.
6/ Oui mais en général on préfère le mettre à l'arrivée car il sert de coupure d'urgence dans le tableau de la grange. Vous pouvez toujours procéder comme vous le proposer dans un premier temps et vous le déplacerez dans un 2ème lorsque vous referez la grange.
Je vous conseille de faire un schéma de votre tableaux et de nous le faire valider. Chaque installation tri est un cas particulier et il n'y a pas de solution toute faite.
CMT
02 septembre 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Quelques questions pour un tableau électrique

Faites une recherche, ce sujet maintes fois été évoqué.
Mais en résumé, à puissance égale, ils consommeront tous la même chose.
La sensation de confort étant meilleure avec certains, cela permet cependant de moins pousser le thermostat.
Si vous voulez faire une économie, investissez dans l'isolation.
CMT
02 septembre 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Chauffage économique

Sur une installation aux normes actuelles, le lave-vaisselle doit également avoir un circuit spécialisé.
En résumé :
- plaques : 6² disj 32A
- four : 2,5² disj 20A maxi
- lave-vaisselle : 2,5² disj 20A maxi
- congélateur (si l'emplacement est défini): 2,5² disj 20A maxi
Les autres appareils peuvent être branché sur un circuit prises classiques, mais rien n'interdit de leur dédier un circuit (8 prises maxi par circuit sachant que les prises double compte pour 1).
Il faut au moins 6 prises classiques dans la cuisine dont 4 au dessus du plan de travail.
Sur une installation ancienne qui ne respecte pas ces normes, il faut parfois s'adapter. Mais si vous rénovez autant le faire dans la norme.
CMT
02 septembre 2010 à 08:18
forum consulter ce sujet Branchement plusieurs prises cuisine

Les spots à l'intérieur d'une même pièce comptent pour 1 point d'éclairage par tranche de 300W.
Sachant que l'on a le droit à 8 point d'éclairage sur un circuit.
CMT
02 septembre 2010 à 08:12
forum consulter ce sujet Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation

Sans doutes 3 et 4 ou 3 et 5. Il faudrait la réf du programmateur pour être sur.
Attention si le lave-vaisselle est à touche sensitive, cela ne démarrera pas tout seul.
CMT
30 août 2010 à 08:32
forum consulter ce sujet Branchement programmateur horaire digital

Il faut mettre des 30mA.
Vous ne précisez pas l'usage du local : professionnel ? personnel ?
Le nombre et la destination dépend du type d'usage. Si c'est un garage qui est personnel il faut des 30mA partout.
Cela ne sert à rien de mettre des 300mA en série.
CMT
30 août 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Réalisation d'un tableau électrique

Oui à condition que la connexion soit faite :
- dans une boîte de dérivation
- dans une goulotte
- dans un boîtier d'encastrement d'appareillage.
CMT
29 août 2010 à 09:21
forum consulter ce sujet Repiquage sur fils électriques pour prise

Votre exposé n'est pas clair.
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² en parallèle qui alimentent un même tableau, non c'est rigoureusement interdit.
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² qui alimentent 2 tableaux différents, pas de problème pourvu qu'il y ait un disj 20A au départ de chacun de ces câbles dans le tableau principal.
Mais très honnêtement ce n'est pas des plus judicieux.
Un câble en 4² ou 6² pour un seul tableau aurait été plus approprié.
Derrière votre câble en 2,5² un circuit prises protégé en 16A et un circuit éclairage protégé en 10A, sont acceptables, mais ne mettez pas plus.
Ne pas oublier la protection différentielle 30mA.
CMT
29 août 2010 à 09:04
forum consulter ce sujet Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage

J'imagine que pour la GTL, vous parlez de la goulotte PVC que l'on met à l'intérieur de la GTL.
Oui sans aucun problème les connexions sont autorisées tant dans les goulottes que dans les tableaux.
Je vous conseille des bornes à raccordement automatique type WAGO.
CMT
29 août 2010 à 08:58
forum consulter ce sujet Gaine Technique Logement et dérivations

Vos fils ne doivent pas se balader tout seul derrière la plinthe.
Il doivent être protégés par un éléments adaptés :
- une goulotte (moulure, plinthe électrique...)
- une gaine ICTA (le plus souvent encastrée dans le mur)
- un tube IRL (pas très esthétique, donc plus souvent dans les caves, garage, greniers...)
Vous pouvez également poser des câbles adaptés en apparents, par exemple du R2V (le gros câble noir rigide), mais pas très esthétique non plus.
Si vous faites une connexion, par exemple, avec un domino ou une borne à connexion automatique, cette connexion doit également être protégée et être accessible à tout moment pour dépannage. Vous pouvez utiliser : boîte de dérivation encastrée ou en saillie, goulotte, boîtier d'encastrement d'appareillage.
Donc hors de question de mettre des fils qui se baladent librement dans le mur derrière la plinthe et de mettre en domino non protégé et non accessible derrière la plinthe.
Si vous voulez tout cacher il faut faire un encastrement dans les règles.
CMT
30 juillet 2010 à 09:13
forum consulter ce sujet Passage de fils électriques derrière plinthes

L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
CMT
30 juillet 2010 à 09:07
forum consulter ce sujet Disjoncteur électricité protection des personnes

Autrefois il y avait un label Promotelec qui limitait à 5 le nombre de prises par circuits 2,5².
Ce label n'existe plus et la seul référence est la norme NF C 15-100.
Je vous conseille cependant de pas prévoir dès circuits prises avec le nombre maxi de prises autorisée dès le départ.
Cela permet de faire des ajouts ultérieurs tout en continuant à respecter la norme.
CMT
29 juillet 2010 à 20:40
forum consulter ce sujet Repiquage prises électriques

Vous êtes loin des normes.
De nombreux circuits doivent être spécialisés :
- BEC sdb (OK) 2,5² 16A ou 20A
- Machine à laver 2,5² 16A ou 20A
- Chauffe serviette 1,5² 10A ou 16A - 2,5² 16A ou 20A
- Plaque induction 6² 32A
- Four 2,5² 16A ou 20A
- Petit BEC cuisine 2,5² 16A ou 20A
Par ailleurs les circuits prises et éclairage doivent être séparé
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Pour la cuisine il faut au moins 6 prises dont 4 sur le plan de travail, en plus des circuits spécialisés.
Pour le séjour le nombre dépendra de la surface.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Quand au chauffage, hors sdb, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sur un même circuit, dans la limite des puissances admises.
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
Je vous conseille de mieux vous renseigner sur les normes car vous êtes mal parti.
CMT
28 juillet 2010 à 22:21
forum consulter ce sujet Plan de distribution électrique

Regardez toujours chez Yokis.fr (je n'ai pas d'action) les télérupteurs sont les plus silencieux du marché.
CMT
28 juillet 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Installation va-et-vient avec deux fils

Oui, mais je crois qu'il faut une classe au feu M4 (de mémoire) donc si mes souvenirs sont bon au moins 18mm d'épaisseur avec du résineux.
Donc en pratique pas très réaliste.
CMT
28 juillet 2010 à 22:08
forum consulter ce sujet Spot 50w sur lambris bois

Tout dépend si le double allumage se trouve sur le va et vient près de la lampe ou sur celui près du tableau.
CMT
28 juillet 2010 à 22:07
forum consulter ce sujet Double allumage dont un en va et vient

Vous devez répartir vos 12 convecteurs sous plusieurs circuits ;
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Il faudra mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC dédié au chauffage.
Prévoir également un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A. C'est impératif avec une telle puissance.
Pour finir il faudra l'abonnement qui va bien.
Attention ERDF ne délivre désormais pas plus de 60A (13,8kW) en mono pour les nouveaux abonnements.
Mais avec un gestionnaire d'énergie qui possède une fonction de délestage, vous devriez pouvoir vous en sortir.
CMT
28 juillet 2010 à 22:06
forum consulter ce sujet Puissance nécessaire pour 12 convecteurs

Bonsoir
C'est aux normes sans problème, vous pourriez aller jusqu'à 8 prises (voire 16 en mettant des prises doubles) avec un disjoncteur 20A ou 16A, du moment que c'est câble en 2,5².
C'est plus restrictif avec du 1,5² (5 prises maxi et disj 16A maxi).
CMT
28 juillet 2010 à 22:01
forum consulter ce sujet Repiquage prises électriques

En principe il ne faut pas dépasser 2% maxi de chute de tension pour cette liaison.
Un câble en 50² permet d'aller jusqu'à 83m.
Donc en théorie, il faudrait du 70², mais pour 4m, le 50² ferait 2,1% maxi, je pense que le consuel n'ira pas vous embêter pour si peu.
Par contre oubliez le 35².
Avec du chauffage électrique, pensez à passer un câble téléinfo dans une gaine séparée pour faire fonctionner un gestionnaire d'énergie, qui gérera la programmation de votre chauffage, le délestage, les heures creuses...
CMT
28 juillet 2010 à 07:52
forum consulter ce sujet Section câble raccordement maison

C'est vrai que 5 fils dans une gaine de 16 avec des coudes, cela commence à faire beaucoup. Si vous voulez tenter, il faut :
- un bon tire fil en nylon
- faire une aiguille la plus fine possible pour attacher les fils au tire fil
- du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
- des fils pas emmêlés
- être 2, un qui tire et un qui pousse.
Bon courage
CMT
27 juillet 2010 à 21:45
forum consulter ce sujet Installation va-et-vient avec deux fils

Le problème du partage à l'amiable c'est qu'il ne vaut plus le jour où l'un des 2 vends son logement.
CMT
27 juillet 2010 à 07:57
forum consulter ce sujet Électricité coût des travaux pour la copropriété

Vous allez poser ces plaques avec des plots de colle à carreau de plâtre.
Cela laissera un vide d'1 à 2 cm, profitez en pour passer vos gaines dedans.
Si nécessaire enlevez 1 petit cm de polystyrène à l'endroit de la gaine si vous ne voulez pas que ce vide soit trop important.
Vous pouvez maintenir les gaines au mur, par exemple avec de collier colson.
Il faudra percer les emplacement d'appareillage à la scie cloche, avant de poser les plaques.
CMT
27 juillet 2010 à 07:56
forum consulter ce sujet Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène

Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le disjoncteur de branchement EDF soit à côté du tableau de répartition principal, il est d'usage de ne pas dépasser 2% de chute de tension pour cette liaison.
Compte tenu de cette hypothèse, voici ce que cela donne en fonction des sections choisies :
- 6² protégé par un disj 10A (2,3kW maxi) et 1,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A (4,6kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A (7,3kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
Par contre si le disjoncteur de branchement EDF est à l'extérieur en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
CMT
26 juillet 2010 à 22:53
forum consulter ce sujet Quelle section de câble utiliser pour alimenter un garage

Qu'est ce qui vous empêche de retirer les 2 fils et d'en passer 3.
Dans une gaine de 16, cela ne pose pas de problème avec une gaine en 1,5².
Sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des modules radio.
Il existe des systèmes peut onéreux en grande surface de bricolage, mais l'esthétique est moyenne.
Si vous voulez gardez l'esthétique de vos autres prises, prenez des micromodule, par exemple chez Yokis :
www.yokis.fr radio
CMT
26 juillet 2010 à 22:47
forum consulter ce sujet Installation va-et-vient avec deux fils

En complément de ma réponse, le type A n'apporte rien pour le chauffage et le BEC (mais pas interdit).
CMT
26 juillet 2010 à 18:42
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique

Ce n'est franchement pas mal.
Au vu de la norme, le type A est trop chargé (pas plus de 2 circuits en plus du LL et des plaques et encore non spécialisé si on lit la norme au pied de la lettre
Prévoir un disj 2A avec le chauffage pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
Le 1er ID est plus chargé que le 2ème (descendre un circuit PC de l'un vers l'autre)
Il peut être pertinent de prévoir 2 circuits VR sur 2 ID différent. Ainsi en cas de panne, vous pouvez au moins ouvrir la moitié des volets.
A noter que les circuits extérieurs non attenant au bâtiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
CMT
26 juillet 2010 à 18:41
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique

Peut être que votre chauffage était branché sur un système de délestage ou sur un interrupteur horaire.
Autre possibilité, il y avait un fil pilote (en général noir) et vous avez utilisé le fil pilote à la place de la phase.
Si c'est le cas votre prise ne devrait fonctionner que pendant les périodes éco.
CMT
26 juillet 2010 à 18:35
forum consulter ce sujet Emplacement chauffage électrique transformé en prise électrique

Bonjour.

La réponse se trouve à la question 8618.
Peu probable que ce soit référencé en grande surface de bricolage.
Il faudra aller chez un grossiste en électricité.
CMT
26 juillet 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Conseil pose tableau électrique

Je pense qu'il s'agit de la référence Grande distribution du tableau pré-équipé
Si j'ai bien vu il s'agit du tableau de base 3x13 modules 012 13.
Vous pouvez lui associer la rehausse 013 73 et éventuellement un fond 013 53.
coffret electrique legrand.pdf
CMT
25 juillet 2010 à 19:50
forum consulter ce sujet Conseil pose tableau électrique

Si la cabine a une porte qui ferme, vous êtes nécessairement en volume 3, donc pas de problème.
Dans le cas contraire, il faudrait nous faire un schéma de l'implantation pour répondre.
CMT
25 juillet 2010 à 14:49
forum consulter ce sujet Installation électrique salle d'eau

Qu'appelez vous un contacteur classique ?
Un contacteur ne saute pas, éventuellement le disjoncteur associé au chauffe-eau.
Êtes vous certain que votre montage est bien fait et que les serrages sont bons ?
CMT
24 juillet 2010 à 08:47
forum consulter ce sujet Chauffe-eau disjoncte de temps en temps

Il n'existe plus sur internet et je n'en avais pas fait de copie à l'époque.
C'est dommage il était bien fait.
CMT
24 juillet 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Recherche le guide Legrand

Dans les combles, dans un placard, dans un cellier...
A vous de trouver l'endroit le plus pertinent, mais elle doivent toujours rester accessible (donc pas derrière le placo).
Si nécessaire, privilégier le repiquage au niveau des prises et inter pour minimiser l'utilisation des boîtes de dérivation.
CMT
24 juillet 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation à installer dans maison neuve à étage

Pas de problème si les câbles passent sous gaine dans le support en bois.
Sinon il existe des rehausses PVC de dimensions adaptées au tableau.
CMT
23 juillet 2010 à 20:38
forum consulter ce sujet Conseil pose tableau électrique