FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Câble 5 x 1.5 puissances et phases

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 284 questions dans le forum électricité


10869

Pannes Electricité : Câble 5 x 1.5 puissances et phases


Invité
invité
Bonjour,
J'ai une grange (à 50 m du tableau) et j'aimerais y mettre le courant (mono).
Est-ce que je peux tirer un câble 5 X 1.5 et mettre la même phase sur les trois conducteurs de phase au lieu de tirer un câble de plus gros diamètre ?
Si mon raisonnement est bon, je pourrais tirer 16 A par fil donc 3 X 16 = 48A ?
Merci d'avance.
11 janvier 2011 à 12:50
Astuces bricolage 1 électricité

Câble 5 x 1.5 puissances et phases

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 033 messages
Bonjour, non, c'est hors normes ; cette possibilité de doubler les conducteurs est interdite dans les petites sections ; de plus votre neutre serait sur un seul conducteur, alors que sa section doit être = à celle de la phase, donc vous ne pouvez appliquer votre formule. Cordialement.
12 janvier 2011 à 10:36
Astuces bricolage 2 électricité

Câble 5 x 1.5 puissances et phases


Invité
invité
Bonjour. Raisonnement entièrement faux, la section des fils et de 1,5² vous pouvez utilisez que 10 Ampères. Il vous faut passer un câble plus gros en 3 conducteurs de section 3G2,5² - 3G6²...
DB
12 janvier 2011 à 12:11
Astuces bricolage 3 électricité

Câble 5 x 1.5 puissances et phases

CMT
Membre inscrit
CMT
6 276 messages
Bonjour
Non interdit et dangereux
On ne met pas de conducteurs en parallèles en locaux d'habitation. Si un fil se desserre cela continue a fonctionner mais toute la puissance passe sur un seul fil ---> échauffement ---> incendie. En plus il faut la même section pour le neutre et pour la phase en mono.
Par ailleurs avec 50m, vous aurez une chute de tension importante ce qui fait que vous ne pourriez pas tirer plus de 3A par fil.
Pour parler sérieusement, il faut tirer un câble 3 conducteurs (ou 2 si vous refaite une terre dans la grange)
La section dépendra de la puissance donc vous avez besoin. En limitant la chute de tension à 2% cela donne pour un câble mono en cuivre de 50m :
- 3x6² protégé par un disj 10A pour 2,3 kW maxi
- 3x10² protégé par un disj 20A pour 4,6 kW maxi
- 3x16² protégé par un disj 32A pour 7,3 kW maxi
- 3x25² protégé par un disj 50A pour 11,5 kw maxi
A vous de choisir en fonction de la puissance nécessaire.
CMT
12 janvier 2011 à 08:09
Astuces bricolage 4 électricité

Câble 5 x 1.5 puissances et phases

GL
Membre inscrit
GL
18 970 messages
Bonjour. Vous ne pouvez pas faire ainsi, il vous faut la même section pour la phase le neutre et le conducteur de terre. Plutôt que de faire un mauvais bricolage, il vaudrait mieux passer un câble 3Gx mm² de bonne section, ce ne sera pas la ruine.
12 janvier 2011 à 10:33
Astuces bricolage 5 électricité

Câble 5 x 1.5 puissances et phases


Invité
invité
Mais lorsqu'on fait un tableau triphasé avec un câble 5x... mm² on aura 3 phases pour un neutre et pour une terre ?
12 janvier 2011 à 20:11
Astuces bricolage 6 électricité

Câble 5 x 1.5 puissances et phases

GL
Membre inscrit
GL
18 970 messages
Suite réponse 5. Oui, mais dans le cas du triphasé il arrive très fréquemment que l'intensité dans le neutre soit inférieure ou égale à l'intensité du courant dans la phase la plus chargée.
Les intensités se composent géométriquement dans le neutre et non arithmétiquement. Pour une charge équilibrée l'intensité du courant dans le neutre est pratiquement nulle ; dans ce cas on peut même le supprimer, comme dans le cas du branchement d'un moteur asynchrone triphasé.
12 janvier 2011 à 23:25
Astuces bricolage 7 électricité

Câble 5 x 1.5 puissances et phases

CMT
Membre inscrit
CMT
6 276 messages
Si vous avez une installation en tri, vous pouvez peut être alimenter la grange en tri.
Un câble 5x2,5² protégé par un disjoncteur tetra 3x10A vous permettra de disposer de 6,9kW avec une installation a peu près équilibrée pour limiter la chute de tension à 2%
CMT
13 janvier 2011 à 07:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 5. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 6. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 7. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 8. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 9. Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
    N°16048 : Bonjour, Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations. La longueur est à peu près de 80m. Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop...
  • 10. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Câble 5 x 1.5 puissances et phases >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme tableau electrique 01pince a denuder fil electriquedouille e27 gros culotfilament



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite