Bonjour,
j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés.
Actuellement, ces deux circuits sont protégés par des disjoncteurs 20A avec en tête de ligne un différentiel 40A type A.
Dois-je protéger l'horloge par un disjoncteur 2A ou 16A (initialement j'envisageais un 2A mais sur plusieurs schémas, il figurait un 16A).
Quelqu'un pourrait-il aussi me fournir un schéma du câblage à réaliser ? Par avance merci.
Frédérick
j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés.
Actuellement, ces deux circuits sont protégés par des disjoncteurs 20A avec en tête de ligne un différentiel 40A type A.
Dois-je protéger l'horloge par un disjoncteur 2A ou 16A (initialement j'envisageais un 2A mais sur plusieurs schémas, il figurait un 16A).
Quelqu'un pourrait-il aussi me fournir un schéma du câblage à réaliser ? Par avance merci.
Frédérick
06 janvier 2011 à 19:07
Réponses FAQ Electricité 1
Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
Pour l'horloge elle-même un disj 2A suffirait.
Vos contacts d'horloge supportent-ils l'intensité d'un lave linge ou d'un sèche linge ou envisagez-vous de passer par des contacteurs de puissance.
Vos appareils sont-ils à touche sensitive. Si c'est le cas ce que vous voulez faire ne marchera sauf à utiliser des astuces de mise en route peu pratiques.
Si vous voulez un schéma, la référence de l'horloge aiderait.
CMT
Vos contacts d'horloge supportent-ils l'intensité d'un lave linge ou d'un sèche linge ou envisagez-vous de passer par des contacteurs de puissance.
Vos appareils sont-ils à touche sensitive. Si c'est le cas ce que vous voulez faire ne marchera sauf à utiliser des astuces de mise en route peu pratiques.
Si vous voulez un schéma, la référence de l'horloge aiderait.
CMT
07 janvier 2011 à 19:03
Réponses FAQ Electricité 2
Invité

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
Invité
Bonjour, et surtout merci.
Voici la notice : horloge schneider electric.pdf
Je ne pense pas que mes appareils soient à touche sensitive car ce sont des équipements déjà assez anciens. Encore merci et à bientôt.
Voici la notice : horloge schneider electric.pdf
Je ne pense pas que mes appareils soient à touche sensitive car ce sont des équipements déjà assez anciens. Encore merci et à bientôt.
09 janvier 2011 à 13:29
Réponses FAQ Electricité 3
Invité

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
Invité
Bonsoir. Voici 2 schémas de branchement.
Un avec un contacteur et l'autre sans contacteur.
Je vous conseille les contacteurs afin d'économiser les contacts de l'horloge.
Lorsque vous changerez votre électroménager, pensez à prendre des appareils à départ différé, c'est plus pratique.
CMT (10/01/11)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Un avec un contacteur et l'autre sans contacteur.
Je vous conseille les contacteurs afin d'économiser les contacts de l'horloge.
Lorsque vous changerez votre électroménager, pensez à prendre des appareils à départ différé, c'est plus pratique.
CMT (10/01/11)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 janvier 2011 à 21:04
Réponses FAQ Electricité 4
Invité

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
Invité
Bonjour, pour compléter ma réponse, je n'avais pas envisagé de mettre de contacteurs, mais j'en ai deux qui m'avaient été donnés référence Legrand 04049 mais je ne sais pas s'ils sont compatibles.
Merci.
Merci.
10 janvier 2011 à 16:21
Réponses FAQ Electricité 5
Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
Bonjour. Encore merci pour tout, je vais donc opter pour le câblage avec les contacteurs.
Amicalement,
Amicalement,
11 janvier 2011 à 15:02
Réponses FAQ Electricité 6
Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
La référence 040 49 convient très bien pour cet usage.
CMT
CMT