Je pose une nouvelle question :

Actuellement

19 698

questions dans le
forum électricité


10766

Question FAQ électricité : Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853


Invité
invité
Bonjour,
j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés.
Actuellement, ces deux circuits sont protégés par des disjoncteurs 20A avec en tête de ligne un différentiel 40A type A.
Dois-je protéger l'horloge par un disjoncteur 2A ou 16A (initialement j'envisageais un 2A mais sur plusieurs schémas, il figurait un 16A).
Quelqu'un pourrait-il aussi me fournir un schéma du câblage à réaliser ? Par avance merci.
Frédérick
06 janvier 2011 à 19:07
Réponses FAQ Electricité 1

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853

CMT
Membre inscrit
CMT
5 989 messages
Pour l'horloge elle-même un disj 2A suffirait.
Vos contacts d'horloge supportent-ils l'intensité d'un lave linge ou d'un sèche linge ou envisagez-vous de passer par des contacteurs de puissance.
Vos appareils sont-ils à touche sensitive. Si c'est le cas ce que vous voulez faire ne marchera sauf à utiliser des astuces de mise en route peu pratiques.
Si vous voulez un schéma, la référence de l'horloge aiderait.
CMT
07 janvier 2011 à 19:03
Réponses FAQ Electricité 2

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853


Invité
invité
Bonjour, et surtout merci.
Voici la notice : horloge schneider electric.pdf
Je ne pense pas que mes appareils soient à touche sensitive car ce sont des équipements déjà assez anciens. Encore merci et à bientôt.
09 janvier 2011 à 13:29
Réponses FAQ Electricité 3

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853


Invité
invité
Bonsoir. Voici 2 schémas de branchement.
Un avec un contacteur et l'autre sans contacteur.
Je vous conseille les contacteurs afin d'économiser les contacts de l'horloge.
Lorsque vous changerez votre électroménager, pensez à prendre des appareils à départ différé, c'est plus pratique.
CMT (10/01/11)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schema branchement contacteurbranchement contacteur

10 janvier 2011 à 21:04
Réponses FAQ Electricité 4

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853


Invité
invité
Bonjour, pour compléter ma réponse, je n'avais pas envisagé de mettre de contacteurs, mais j'en ai deux qui m'avaient été donnés référence Legrand 04049 mais je ne sais pas s'ils sont compatibles.
Merci.
10 janvier 2011 à 16:21
Réponses FAQ Electricité 5

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853

Fred
Membre inscrit
Fred
54 messages
Bonjour. Encore merci pour tout, je vais donc opter pour le câblage avec les contacteurs.
Amicalement,
11 janvier 2011 à 15:02
Réponses FAQ Electricité 6

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853

CMT
Membre inscrit
CMT
5 989 messages
La référence 040 49 convient très bien pour cet usage.
CMT
14 janvier 2011 à 20:59

Proposer une réponse à Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 2. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 3. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 4. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 5. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
    N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
  • 7. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 8. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 9. Câblage horloge programmable Lexman 16A
    N°19320 : Bonjour, L'ancien occupant de mon appartement a monté une horloge programmable sur un chauffe-eau. Mais je me rends compte que le montage ne fonctionne pas et que le chauffe eau est allumé continuellement lorsque les...
  • 10. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo