Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
10939
Panne Electricité : Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
Invité
Bonsoir,
Quelle puissance possible en watts puis-je utiliser sur chaque phase d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire BACO DBH 30 (ancien !), 10/30 A ?
Celui-ci est réglé sur les 3 "fenêtres" à 20.
Et je pense qu'il faudra équilibrer les 3 pour ne pas dépasser cette puissance. Merci de votre aide.
LL
Quelle puissance possible en watts puis-je utiliser sur chaque phase d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire BACO DBH 30 (ancien !), 10/30 A ?
Celui-ci est réglé sur les 3 "fenêtres" à 20.
Et je pense qu'il faudra équilibrer les 3 pour ne pas dépasser cette puissance. Merci de votre aide.
LL
15 janvier 2011 à 16:43
Conseils 1 Réparation Electricité
Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
S'il est réglé sur 20A, vous disposez de 4,6kW par phase.
Il faut effectivement répartir les puissances pour ne pas dépasser cette valeur par phase, ou adapter vos habitudes d'utilisation (par exemple si four et lave-linge sont sous la même phase, ne pas les faire fonctionner ensemble).
A noter que 3x20A en tri, c'est peu et c'est souvent délicat à équilibrer.
CMT
Il faut effectivement répartir les puissances pour ne pas dépasser cette valeur par phase, ou adapter vos habitudes d'utilisation (par exemple si four et lave-linge sont sous la même phase, ne pas les faire fonctionner ensemble).
A noter que 3x20A en tri, c'est peu et c'est souvent délicat à équilibrer.
CMT
16 janvier 2011 à 09:18
Conseils 2 Réparation Electricité
Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
Votre disjoncteur est calibré sur 20A, donc cet ampérage est par phase.
En effet il est parfois nécessaire d'effectuer un équilibrage de phases, assurant une sécurité de votre installation, et un coût moindre sur la facture.
Un conseil, si vous n'êtes pas équipé d'appareils de mesure comme une pince ampèremétrique, et la façon de procéder, car cela demande un certain savoir faire, appeler un bon électricien.
Cordialement.
En effet il est parfois nécessaire d'effectuer un équilibrage de phases, assurant une sécurité de votre installation, et un coût moindre sur la facture.
Un conseil, si vous n'êtes pas équipé d'appareils de mesure comme une pince ampèremétrique, et la façon de procéder, car cela demande un certain savoir faire, appeler un bon électricien.
Cordialement.
16 janvier 2011 à 09:05
Conseils 3 Réparation Electricité
Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
Bonjour, en ce moment vous êtes à 12kVA (4kVA par phase) et le maxi avec ce DB sera de 18kVA (6kVA par phase). Cordialement.
16 janvier 2011 à 07:22
Conseils 4 Réparation Electricité
Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
Bonjour LL. Vous faites l'opération suivante : S par phase en VA = 230×calibre du DJ.
Pour le total on multiplie par 3. Dans votre cas cela fait respectivement 4,6 kVA et 13,8 kVA.
Dans tous les cas il ne faut pas dépasser 20 A par phase, donc en équilibrant les charges.
Message administrateur : Un Article relatifs avec la question, disponible sur le forum électricité :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Pour le total on multiplie par 3. Dans votre cas cela fait respectivement 4,6 kVA et 13,8 kVA.
Dans tous les cas il ne faut pas dépasser 20 A par phase, donc en équilibrant les charges.
Message administrateur : Un Article relatifs avec la question, disponible sur le forum électricité :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
16 janvier 2011 à 10:26
Conseils 5 Réparation Electricité
Invité

Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
Invité
Merci pour la rapidité de vos réponses.
Je pense que je vais poursuivre dans le triphasé en demandant à EDF de passer au contrat 30A pour disposer de plus de puissance par phase et de pouvoir procéder à une meilleure répartition, voire la création d'un tableau divisionnaire. LL
Je pense que je vais poursuivre dans le triphasé en demandant à EDF de passer au contrat 30A pour disposer de plus de puissance par phase et de pouvoir procéder à une meilleure répartition, voire la création d'un tableau divisionnaire. LL
16 janvier 2011 à 20:21







