FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 698 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 016 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour
A priori Oui
Vous schéma augmentation de puissance en bas à droite de ce lien :
yokis.fr schémas
CMT
28 janvier 2011 à 08:04
forum consulter ce sujet Coupler deux variateurs Yokis

En complément de ma réponse, tout dépend également ce que vous avez demandé.
Si c'est une mise en conformité totale avec la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, effectivement celle-ci impose de manière obligatoire des prises de communications dans les pièces principales (séjour, chambres, bureau...).
Si ce sont des travaux de rénovation partielle de l'installation électrique, il n'y a bien sur aucune obligation d'intervenir sur le réseau de communication (à moins que ce soit votre souhait).
CMT
27 janvier 2011 à 09:01
forum consulter ce sujet Prises de communication obligatoires en rénovation

Publicité

En locaux d'habitation on mets toujours des disjoncteurs unipolaire+neutre qui coupent et protègent la phase et coupent le neutre.
Les fusibles que vous avez sont de ce type.
Le remplacement ne devrait pas poser de problème s'ils ont été correctement raccordés (il faudrait une photo du tableau capot enlevé pour être certain)
CMT
27 janvier 2011 à 08:37
forum consulter ce sujet Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs

Un four se branche toujours sur une prise 16A.
Donc pas de problème à condition que ce soit un circuit spécialisé avec cette seule prise.
CMT
27 janvier 2011 à 08:34
forum consulter ce sujet Aide pour branchement four électrique

Soit on vous demande une mise en conformité ou une mise aux normes. Dans ce cas il faut appliquer la NF C 15-100 actuelle dans son intégralité et il faut 3 ID (mais bien d'autres choses encore)
Soit on vous demande une mise en sécurité. Dans ce cas un seul interrupteur différentiel 30mA 63A type A peut suffire.
Ce sont bien 2 types de demandes et 2 formulaires différents pour le consuel.
CMT
27 janvier 2011 à 08:33
forum consulter ce sujet Passage du consuel remettre tableau au norme

Il faut vous adresser à votre fournisseur d'énergie (EDF ?) qui vous fera faire un devis auprès d'ERDF.
Le chiffrage dépendra de l'étendue des travaux à entreprendre.
CMT
27 janvier 2011 à 08:30
forum consulter ce sujet Déplacement coffret de raccordement EDF

S'il s'agit d'un thermostat non.
Ce n'est pas adapté à un fonctionnement avec fil pilote. Il faut un programmateur.
CMT
27 janvier 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox

Il suffit de brancher les fils qui sortent du contacteur à la place des fils qui sortent du disjoncteur ou du fusible dédiés au chauffe-eau.
Par contre pourquoi garder un tarif HC.
Avec les nouveaux tarifs au 1er janvier c'est déjà à peine rentable avec un chauffe-eau (en journée le tarif HP est 10% plus cher que le tarif normal).
Donc sans chauffe-eau vous ne rentabiliserez jamais et en plus cela vous impose des contraintes.
Faites un relevé d'index sur votre compteur sur une semaine et faites des simulation avec les 2 tarifs, vous verrez que le tarif de base est plus avantageux dans votre cas.
CMT
27 janvier 2011 à 08:27
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur jour nuit par boîtier fusible

Bonjour.
C'est obligatoire dans les chambres.
Ce n'est plus obligatoire dans la cuisine depuis l'amendement A3 en vigueur depuis le 31/07/2010.
CMT
26 janvier 2011 à 20:34
forum consulter ce sujet Prises de communication obligatoires en rénovation

Les gaines doivent être enfouies de 50cm (85cm si passage de voiture)
Une gaine TPC 90 rouge pour l'arrivée principale
Une gaine TPC 40 rouge pour câble HC ou téléinfo
D'autres gaines TPC 40 rouge pour vos usages perso (éclairage, portail, visiophone, sonnette...)
2 gaine TPC 40 vertes pour télécom (à valider avec eux).
Pour le câble il faudra du 2x25² si c'est du mono.
Enfouir la gaine dans le sable avant de reboucher
Mettre un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.
Profitez éventuellement de la tranchée pour faire votre prise de terre si ce n'est pas déjà fait (câblette de cuivre nu en 25²)
CMT
26 janvier 2011 à 08:07
forum consulter ce sujet Cheminement câblage électrique

1/ Oui au vu de ce que vous décrivez, mais il n'y aura que ERDF qui pourra être affirmatif à 100%
2/ Du 6² peut être suffisant, mais par précaution je mettrai du 10² (à augmenter si longueur > 66m)
CMT
26 janvier 2011 à 08:02
forum consulter ce sujet Section câble en sortie compteur EDF

Compte tenu des 30m et du potentiel déséquilibre de votre installation (par moment vous serez en déséquilibre total avec 2000W sur une phase et 0 sur les 2 autres), je vous conseille de mettre un câble en 5G2.5² et un disjoncteur tetra 10A (chute de tension maxi de 2,4%) ou 5G4² et disjoncteur tetra 16A (chute de tension maxi de 2,4%) si vous voulez plus de puissance.
Compte tenu de l'hypothèse de déséquilibre total, j'ai fait les calcul comme si c'était du mono.
CMT
26 janvier 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Installer deuxième tableau à 30 mètres de la maison

Bonjour
Le 1ère solution
Il est toléré de brancher four et plaques sur le même circuit 32A.
Voir doc à la question 11119
26 janvier 2011 à 07:52
forum consulter ce sujet Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle

Bonjour
Avec un disjoncteur de branchement 10/30A aucun problème avec votre 4x16² sur 60m
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A vous êtes en principe limité à 52m.
Mais tant que vous ne dépassez pas 50A en réglage vous ne dépassez pas les 2% de chute de tension admissible.
Reste que ce n'est pas conforme le dimensionnement se faisant par rapport au calibre maxi.
A noter que même si les appareils sont utilisé en mono, ils sont répartis sur les 3 phases ce qui fait au final un fonctionnement en tri (plus ou moins équilibré)
CMT
25 janvier 2011 à 09:05
forum consulter ce sujet Informations section câble en triphasé monophasé

Bonjour
Aucun problème
Les distances de sécurités valent par rapport à la baignoire ou à la douche.
CMT
25 janvier 2011 à 08:58
forum consulter ce sujet Goulotte près d'un lavabo

Si vous ne pouvez pas repasser en mono, je dirai 15 ou 18kVA triphasé.
Il faut un ID tetra pour les appareils fonctionnant en tri ou en tetra et pour les radiateurs s'ils sont pilotés par un même programmateur.
Pour le reste des ID mono suffisent.
Vous pouvez vous inspirer de ce Schéma tableau électrique
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema tableau electrique

CMT
25 janvier 2011 à 08:57
forum consulter ce sujet Problème de puissance en triphase

Bonjour.

Effectivement en l'absence de 2 circuits séparés, il est toléré de brancher plaque et four sur le même circuit 32A.
Voir document ci-joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation électrique cuisine

CMT
25 janvier 2011 à 08:53
forum consulter ce sujet Aide pour l'installation d'un four encastrable électrique

Cela fonctionne correctement.
Le fil pilote HC n'est sous tension que pendant les HC (de 22H à 6H)
Si vous faites le test en journée c'est normal qu'ils ne s'allument pas.
Si vous forcez la tension sur le pilote pour simuler le mode nuit, les radiateurs s'allument ce qui est normal.
En raccordant correctement le fil pilote cela devrait donc en principe démarrer la nuit pendant les HC.
CMT
25 janvier 2011 à 08:51
forum consulter ce sujet Radiateurs accumulateur problème fil pilote

Bonjour
Pas de problème tout cela est compatible
Un type AC suffit pour l'ID tétrapolaire (mais si vous avez un type A pas de problème non plus)
Voir schéma joint : Schéma contacteur chauffe-eau
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema contacteur chauffe eau

CMT
25 janvier 2011 à 08:44
forum consulter ce sujet Modules de commande HC HP chauffe-eau triphasé

Bonjour
Les fusibles sont autorisés.
Si ce sont des fusibles modernes avec une coupure du neutre, effectivement vous pouvez les garder.
S'il ne coupent pas le neutre (l'ensemble des neutre étant regroupés sur une barrette de neutre), il est préférable de mettre des dispositif unipolaire+neutre et de réappairer phase et neutre de chaque circuit. Quitte à changer autant mettre des disjoncteurs.
Si ce sont des vieux fusibles avec support porcelaine, il faut impérativement les changer (danger de contact direct).
S'il n'y a pas de différentiel 30mA, profitez de ces travaux pour sécuriser votre installation et mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau
CMT
24 janvier 2011 à 08:04
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs

Sur une courte longueur, l'intensité maximum admissible est la même en mono et en tri.
Sur une grande longueur, la chute de tension entre en jeu.
En mono, le courant parcours la distance à l'aller dans la phase et au retour dans le neutre.
En tri, le courant parcours la distance à l'aller dans les phase et il n'y a pas de retour aucun courant ne circulant dans le neutre si l'ensemble est équilibré.
La distance parcourue est le double en mono qu'en tri, si bien que la chute de tension est 2 fois plus élevée obligeant pour une intensité donnée à avoir un câble 2 fois plus gros.
S'il y a un déséquilibre léger le courant circulant dans la neutre sera faible occasionnant peu de chute de tension (celle-ci étant proportionnelle à l'intensité). En cas de déséquilibre total (1 phase chargée au maxi et les 2 autres à 0) il faut dimensionner comme du mono.
CMT
24 janvier 2011 à 08:00
forum consulter ce sujet Informations section câble en triphasé monophasé

Bonsoir,
Il faudra du 3x25² pour 60m de cuivre avec 42A maxi et 2% de chute de tension maxi.
CMT
23 janvier 2011 à 19:40
forum consulter ce sujet Quelle section choisir de câble maison et le local pour piscine

Tout dépend de la puissance du chauffage.
Attention désormais il n'est plus possible d'obtenir au delà de 12kVA en mono.
Au delà il faut passer en tri.
23 janvier 2011 à 19:39
forum consulter ce sujet Installation électrique quelle puissance choisir

Bonjour,
Branchez de la manière suivante :
L1 : rouge (arrivée du tableau électrique 230V)
2 : marron (navette vers l'autre va et vient couloir)
3 : marron (navette vers l'autre va et vient couloir)
LA : mettre un petit fil pour se relier à L1
B : noir (retour lampe salle de bain)
C : rien.
Il est possible que rouge et noir soient inversés par rapport à mes explications.
Si vous le pouvez, vérifiez que c'est bien un fil noir qui arrive à l'ampoule de la salle de bain (en espérant que la couleur n'ait pas changé en cours de route).
Si c'est un rouge, permutez rouge et noir dans mes explications.
Une autre solution si vous avez un multimètre c'est de déterminer le fil sur lequel il y a 230V.
Ce sera celui qu'il faudra brancher sur L1.
CMT
23 janvier 2011 à 09:21
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient

Bonjour,
J'opterai aussi pour le couloir.
Pas de problème pour rallonger les fils. Les boîtiers Viking sont une très bonne solution.
Pas de vérification d'EDF ni du consuel.
CMT
23 janvier 2011 à 08:57
forum consulter ce sujet Déplacer tableau électrique

Il est probable qu'il y avait un repiquage des prises au niveau du 1er interrupteur (en 70 prises et éclairage étaient sous les même circuits) et que vous avez mal assuré cette continuité en condamnant l'inter.
Essayez de rebrancher à l'identique pour vérifier que le problème vient bien de là, puis neutralisez votre inter de manière propre en maintenant les connexions nécessaires.
CMT
23 janvier 2011 à 08:53
forum consulter ce sujet Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus

En repartant du dessin :
Le fil rouge sur les bornes U2 et 1
Le fil bleu sur la borne U1
Le fil orange sur la borne 4.
CMT
22 janvier 2011 à 09:32
forum consulter ce sujet Confirmation matériel avant montage

Qu'entendez-vous par tester l'efficacité d'un circuit "terre".
Si vous êtes en appartement, la terre générale est gérée par les parties communes, vous n'avez pas à en faire effectuer la mesure.
Ce que vous pouvez vérifier c'est la continuité de vos circuits de terre, entre la barrette de votre tableau et les différentes prises avec terre de votre logement.
Une simple rallonge et un multimètre en position ohmmètre vous permettront de réaliser ceci.
CMT
22 janvier 2011 à 08:57
forum consulter ce sujet Tester circuit terre avec multimètre

Si vos disjoncteurs sont bipolaires le seul problème est que vous n'avez pas un dispositif de coupure unique de votre circuit (danger de présence de tension alors que l'on croit avoir coupé).
Si vos disjoncteurs sont unipolaire + neutre, vous avez le risque de voir circuler dans le neutre, la somme des 2 phases maxi (donc par exemple 40A avec 2 disj 20A).
CMT
22 janvier 2011 à 08:54
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur bipolaire et sécurité

Bonjour,
Il y a 2 types de branchement :
4 fils avec poussoir à la phase
- phase sur 1 et poussoirs
- neutre sur A1 et lampe
- retour poussoirs sur A2
- retour lampe sur 2
3 fils avec poussoir au neutre
- phase sur 1 et A1
- neutre sur poussoirs et lampe
- retour poussoirs sur A2
- retour lampe sur 2.
CMT
22 janvier 2011 à 08:47
forum consulter ce sujet Schéma de branchement télérupteur Legrand 49107

Pourquoi brancher un fil de terre sur un évier ?
Cela n'a rien d'obligatoire, sauf dans le cadre d'une LES à réaliser dans la cuisine si votre immeuble est dépourvu de prise de terre.
CMT
22 janvier 2011 à 08:41
forum consulter ce sujet Brancher un fil de la terre sur un évier

Ce que vous décrivez n'est pas une mise au norme.
Tout au plus une mise en sécurité de quelques éléments de l'installation.
Le mieux est de faire faire des devis et de comparer.
CMT
22 janvier 2011 à 08:40
forum consulter ce sujet Demande de devis pour mise aux normes

Qu'appelez-vous pas aux normes ?
Pourquoi vos appareils électroménagers sont hors service ?
Vous ne pouvez pas exiger un logement aux dernières normes.
Mais le propriétaire doit vous assurer un logement qui assure sécurité ainsi qu'un minimum de confort et d'habitabilité.
CMT
22 janvier 2011 à 08:38
forum consulter ce sujet Installation électrique hors norme propriétaire refuse d'effectuer les travaux

Pour la douche, le bac n'a pas d'importance, ce qui compte c'est l'emplacement de la pomme de douche fixe, de l'origine du flexible, des cloisons fixes, des portes mobiles.
Pour l'évier, il n'y a pas de distance réglementaire si ce n'est qu'il est interdit de mettre des prises au dessus de celui-ci. Donc si l'emplacement est défini cela devrait suffire.
Pour le lave-main, il n'y a aucune distance minimale. Seules comptent les distances par rapport à la baignoire ou la douche. A vous de faire cela avec bon sens.
CMT
22 janvier 2011 à 08:24
forum consulter ce sujet Demande d'information avant passage du consuel

Bonsoir. A priori, les socles DCL ne sont pas nécessaires pour les points d'éclairage des parties communes (paragraphe 772.2. 3 de la norme).
21 janvier 2011 à 18:10
forum consulter ce sujet Socle DCL dans un couloir est-il obligatoire pour les points lumineux

Difficile à dire.
Soit ce sont des disjoncteurs qui ont été mis en attente pour un usage futur
Soit ils correspondent à une partie de l'installation que vous n'utilisez pas (équipement d'été par exemple)
Est ce qu'il y a des fils raccordés sous ces disjoncteurs ?
CMT
21 janvier 2011 à 09:43
forum consulter ce sujet Tableau électrique disjoncteurs baissés tout marche

L = Phase = Rouge
N = Neutre = Bleu
CMT
21 janvier 2011 à 09:42
forum consulter ce sujet Chauffe-eau question sur les branchements électriques

Pour débrancher, il suffit de tirer sur le fil en le tournant de droite à gauche avec des allers retour
Pour brancher, il suffit de pousser le fil dans le trou.
CMT
21 janvier 2011 à 09:41
forum consulter ce sujet Conseil branchement sur connecteur rapide

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Avec 2% maxi de chute de tension et 100m de cuivre :
- 16² protégé par un disj 16A (3600W maxi)
- 25² protégé par un disj 25A (5700W maxi)
- 35² protégé par un disj 32A (7300W maxi)
CMT
21 janvier 2011 à 00:16
forum consulter ce sujet Choisir câble d'alimentation électrique

Faites-nous une photo.
Il doit y avoir une barrette de neutre où tous les neutres sont raccordés.
Il faut vous reprendre ici.
CMT
21 janvier 2011 à 00:12
forum consulter ce sujet Importance du fil neutre pour contacteur de chauffe eau

Si c'est une baignoire métallique oui.
Si les canalisations d'eau sont métalliques, il faut également les relier.
Idem pour toutes les masses métalliques de la salle de bain qui doivent être connectées aux conducteurs de terre de la salle de bain.
CMT
21 janvier 2011 à 00:10
forum consulter ce sujet Relier baignoire et mise à la terre

Oui.
Mais pourquoi une boîte de dérivation ?
Vous pouvez vous repiquer directement sur la prise.
Attention pas plus de 8 prises sur un circuit en 2,5².
CMT
21 janvier 2011 à 00:07
forum consulter ce sujet Prises montées avec boîte de dérivation

Le montage proposé ici est un montage 3 fils avec poussoir au neutre.
Il était très fréquent autrefois, il l'est moins maintenant mais néanmoins toujours autorisé.
CMT
20 janvier 2011 à 08:36
forum consulter ce sujet Aide pour branchement télérupteur

- Le fait que les heures creuses étaient commencées depuis une heure explique-t-il que le chauffe-eau n'a pas démarré en auto ?
Non, vous pouvez mettre en auto en cours de route
- Le diagnostic du monsieur d'EDF serait-il erroné ? Quel test pourrais-je faire ?
Est-ce que pendant les HC le voyant de gauche s'allume sur le GP500
Si oui c'est que cela provient du contacteur ou du raccordement qui est fait qui pourtant ne pas l'air mauvais au vu de ce que l'on voit sur la photo (vérifiez les serrages)
- Chez EDF il m'avait dit que quand on laisse le contacteur en marche forcée et que je reçois l'impulsion des heures creuses, le contacteur repasse automatiquement en auto. Est-ce vrai ?
C'est exact
L'autre test que vous pouvez faire, c'est de shunter le GP 500 et de voir si le contacteur s'enclenche. Pour cela relier avec un petit fil A1 et la sortie de phase du disj 2A associé au GP 500.
CMT
20 janvier 2011 à 08:31
forum consulter ce sujet Comment régler mon problème d'heures creuses

Vous avez tout le matériel nécessaire.
Il faudra ne pas utiliser la borne de neutre du disjoncteur tétra.
Il faudra adapter le câblage de l'horloge à ce modèle (mais le principe est le même).
CMT
19 janvier 2011 à 21:00
forum consulter ce sujet Confirmation matériel avant montage

On ne voit pas bien mais c'est forcément un des fils bleu.
Ce qui est certain c'est qu'aussi bien le blanc que le bleu n'ont pas une section suffisante.
Il faudra les changer depuis le disjoncteur de branchement.
Bon courage pour les travaux.
CMT
19 janvier 2011 à 20:46
forum consulter ce sujet Neutre général manquant à l'arrivée du tableau électrique

Ce n'est pas à vous de faire cette connexion.
ERDF doit vous connecter le compteur et le disjoncteur de branchement.
Vous n'avez accès qu'aux bornes aval du disjoncteur de branchement où vous trouverez phase et neutre.
Vous avez également accès aux bornes aval du compteur si besoin : C1C2 pour contact HC et I1I2 pour téléinfo.
CMT
19 janvier 2011 à 20:44
forum consulter ce sujet Connexion ERDF câble souterrain installation monophasée

Si vous n'avez que 4 entrées sur le nouveau, c'est que c'est un contacteur unipolaire et pas un contacteur bipolaire.
Indiquez-nous les références du matériel que vous avez acheté.
CMT
19 janvier 2011 à 20:42
forum consulter ce sujet Branchement contacteur bipolaire 6 entrées avec 4 entrées

Bonjour,
Pour le circuit plaque ou cuisinière les normes actuelles préconisent bien un circuit en 6² protégé par un disj 32A.
Il faudrait connaître la puissance maxi de la cuisinière.
Si elle dépasse 7,3kW c'est normal que cela disjoncte si on utilise les 4 plaques en même temps que le four.
Mais cet usage est plutôt rare en principe.
C'est bien le disj 32A associé au circuit qui saute ? Pas l'interrupteur différentiel en tête ? Pas le disjoncteur EDF ?
CMT
19 janvier 2011 à 20:40
forum consulter ce sujet Installation nouvelle prise cuisinière

Il faut mettre en parallèle, une horloge et une minuterie.
CMT
19 janvier 2011 à 19:21
forum consulter ce sujet Éclairage avec allumage programmé et interrupteur