Profil du membre CMT
Actuellement
26 694
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 012 messages sur le forum Électricité :
1/ En général il faut une seule prise de terre pour toute l'installation avec un conducteur de terre qui interconnecte tous les tableaux.
Votre conducteur 10² devrait se brancher sur le bornier de terre du 1er tableau.
2/ Pour un interrupteur différentiel 40A ou 63A c'est l'intensité maximale qu'il accepte avant de se détériorer. Tout dépendra des circuits que l'on mets derrière mais 63A c'est mieux que 40A. Quant au nombre, il est évident que 2 ID apportent une meilleure sélectivité qu'un seul (en cas de coupure d'un ID tout n'est pas coupé). Mais dans le cadre d'une mise en sécurité d'un installation on met souvent un ID 63A type A en tête, car plus facile à mettre en uvre et pas de problème de neutre commun à plusieurs circuits.
3/ Pour votre 3ème tableau tout dépendra de la puissance dont vous avez besoin. Mais si celle-ci est significative je vous conseille de repartir du 1er tableau car votre câble en 10² sera trop juste. Ou alors changer le câble actuel par du 16² et réutiliser votre 10² pour la liaison vers l'autre tableau.
En gros plusieurs solutions sont possibles, il faut faire avant un bilan des puissances nécessaires sur chaque tableau, nous indiquer le type de disjoncteur de branchement que vous avez (15/45A ou 30/60A), et la puissance de réglage envisagée suite à cette extension.
CMT
Votre conducteur 10² devrait se brancher sur le bornier de terre du 1er tableau.
2/ Pour un interrupteur différentiel 40A ou 63A c'est l'intensité maximale qu'il accepte avant de se détériorer. Tout dépendra des circuits que l'on mets derrière mais 63A c'est mieux que 40A. Quant au nombre, il est évident que 2 ID apportent une meilleure sélectivité qu'un seul (en cas de coupure d'un ID tout n'est pas coupé). Mais dans le cadre d'une mise en sécurité d'un installation on met souvent un ID 63A type A en tête, car plus facile à mettre en uvre et pas de problème de neutre commun à plusieurs circuits.
3/ Pour votre 3ème tableau tout dépendra de la puissance dont vous avez besoin. Mais si celle-ci est significative je vous conseille de repartir du 1er tableau car votre câble en 10² sera trop juste. Ou alors changer le câble actuel par du 16² et réutiliser votre 10² pour la liaison vers l'autre tableau.
En gros plusieurs solutions sont possibles, il faut faire avant un bilan des puissances nécessaires sur chaque tableau, nous indiquer le type de disjoncteur de branchement que vous avez (15/45A ou 30/60A), et la puissance de réglage envisagée suite à cette extension.
CMT
19 janvier 2011 à 11:30

Sur une installation neuve aux normes actuelles, il faut un conducteur de terre sur toutes les prises.
Sur des installations réalisées avec des normes plus anciennes, ce n'était pas obligatoire et la norme n'est pas rétroactive.
Mais si vous pouvez mettre des prises avec terre, c'est mieux, au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
CMT
Sur des installations réalisées avec des normes plus anciennes, ce n'était pas obligatoire et la norme n'est pas rétroactive.
Mais si vous pouvez mettre des prises avec terre, c'est mieux, au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
CMT
19 janvier 2011 à 11:29

Il suffit de mesurer que vous avez 230V entre cette sortie et neutre pendant les HC.
Vous devez également avoir le voyant de gauche qui s'allume rouge pendant les HC.
A noter qu'il faut paramétrer que S4 fonctionne en ECS, mais c'est la valeur par défaut.
CMT
Vous devez également avoir le voyant de gauche qui s'allume rouge pendant les HC.
A noter qu'il faut paramétrer que S4 fonctionne en ECS, mais c'est la valeur par défaut.
CMT
19 janvier 2011 à 11:28

Bien entendu il y a des normes.
Vous en trouverez un résumé dans le petit livre sur l'Installation Électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 sur Promotelec.com
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) : Boutique.afnor.org
Consultez : NF C 15-100 COMPIL et à l'intérieur Partie 7-702 Piscines et autres bassins.
Mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura mettre en uvre ces règles, pas toujours faciles à interpréter.
CMT
Vous en trouverez un résumé dans le petit livre sur l'Installation Électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 sur Promotelec.com
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) : Boutique.afnor.org
Consultez : NF C 15-100 COMPIL et à l'intérieur Partie 7-702 Piscines et autres bassins.
Mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura mettre en uvre ces règles, pas toujours faciles à interpréter.
CMT
19 janvier 2011 à 08:27

Un interdiff ne réagit pas aux surcharges mais aux fuites de courant.
Vous avez :
- soit un luminaire avec un défaut d'isolation vers la terre
- soit un problème qui pourrait occasionner une fuite de courant : infiltration d'eau qui tombe sur une connexion électrique par exemple.
- soit un de vos circuits à cheval sur 2 interdiff : phase sur l'un et neutre sur l'autre (mais peu probable car vous auriez eu le problème avant).
CMT
Vous avez :
- soit un luminaire avec un défaut d'isolation vers la terre
- soit un problème qui pourrait occasionner une fuite de courant : infiltration d'eau qui tombe sur une connexion électrique par exemple.
- soit un de vos circuits à cheval sur 2 interdiff : phase sur l'un et neutre sur l'autre (mais peu probable car vous auriez eu le problème avant).
CMT
18 janvier 2011 à 20:34

C'est que 6² c'est trop juste pour passer 48A même sur un seul mètre.
Il faut au minimum du 10².
CMT
Il faut au minimum du 10².
CMT
18 janvier 2011 à 09:05

C'est que quelque chose est mal raccordé.
Faites sur un papier le schéma que vous avez fait et donnez le nous pour validation.
Précisez dans quel contexte vous faites cela : nouveau circuit, transformation d'un circuit existant (dans ce cas quelle était la situation avant).
CMT
Faites sur un papier le schéma que vous avez fait et donnez le nous pour validation.
Précisez dans quel contexte vous faites cela : nouveau circuit, transformation d'un circuit existant (dans ce cas quelle était la situation avant).
CMT
18 janvier 2011 à 09:00

Il suffit de raccordez vos luminaire aux câble qui sortent de votre mur et de laisser l'interrupteur de vos luminaires allumés en permanence.
Vous ne vous servirez que de celui du mur pour éteindre.
CMT
Vous ne vous servirez que de celui du mur pour éteindre.
CMT
18 janvier 2011 à 08:59

En Watt 320W en tarif horaire 0,32 kWh soient environ 3,5 centimes par heure de fonctionnement. Et encore on peut supposer que c'est lorsqu'il est à sa vitesse maxi.
Ne vous embêter pas à réduire la consommation.
CMT
Ne vous embêter pas à réduire la consommation.
CMT
18 janvier 2011 à 08:56

Pour la prise extérieur si elle attenante au bâtiment c'est autorisé. Ce n'est néanmoins pas très judicieux.
Pour les volets roulants il doivent avoir leur propres circuits, surtout si la maison est neuve. En ajout de volet roulant ultérieur, il est effectivement fréquent de se repiquer sur un circuit existant.
Vos circuits sont forcément protégés par le disjoncteur à l'origine du circuit sur lequel vous vous repiquez.
CMT
Pour les volets roulants il doivent avoir leur propres circuits, surtout si la maison est neuve. En ajout de volet roulant ultérieur, il est effectivement fréquent de se repiquer sur un circuit existant.
Vos circuits sont forcément protégés par le disjoncteur à l'origine du circuit sur lequel vous vous repiquez.
CMT
18 janvier 2011 à 08:47

Tout dépend quel contexte vous faites cela.
Rénovation totale : il faut au moins 2 ID 40A type AC et 1 ID 40A type A
Mise en sécurité (ce qui semble être votre cas): s'il n'y a qu'un seul ID il doit être de type A. Donc ajouter un type A pour le lave-linge
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites ces travaux avec passage du consuel, mais vous êtes très loin d'une installation aux normes.
CMT
Rénovation totale : il faut au moins 2 ID 40A type AC et 1 ID 40A type A
Mise en sécurité (ce qui semble être votre cas): s'il n'y a qu'un seul ID il doit être de type A. Donc ajouter un type A pour le lave-linge
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites ces travaux avec passage du consuel, mais vous êtes très loin d'une installation aux normes.
CMT
18 janvier 2011 à 08:45

Sur un logement flambant neuf, vous devriez avoir un circuit spécialisé pour le four.
Sinon effectivement sur un logement existant, il est toléré de brancher plaques et four sous le même circuit 32A et moyennant quelques précautions dans le branchement et dans l'utilisation simultanée.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sinon effectivement sur un logement existant, il est toléré de brancher plaques et four sous le même circuit 32A et moyennant quelques précautions dans le branchement et dans l'utilisation simultanée.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2011 à 19:29

Bonjour
Si vous avez plusieurs bâtiment à alimenter à partir d'un même compteur, faites un petit coffret de répartition en sortie du disjoncteur de branchement.
Chaque bâtiment devra avoir son propre dispositif de coupure générale
Vous inspirer de ceci : Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Si vous avez plusieurs bâtiment à alimenter à partir d'un même compteur, faites un petit coffret de répartition en sortie du disjoncteur de branchement.
Chaque bâtiment devra avoir son propre dispositif de coupure générale
Vous inspirer de ceci : Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
17 janvier 2011 à 08:20

Difficile de deviner à votre place.
Supprimez le et testez tous les circuits possibles de la maison, vous finirez bien par voir s'il protége quelque chose.
Mais parfois cela arrive qu'il y ait un circuit inutilisé.
Y a-t-il bien des fils en sortie de ce fusible, quelle section ? quelles couleurs ?
CMT
Supprimez le et testez tous les circuits possibles de la maison, vous finirez bien par voir s'il protége quelque chose.
Mais parfois cela arrive qu'il y ait un circuit inutilisé.
Y a-t-il bien des fils en sortie de ce fusible, quelle section ? quelles couleurs ?
CMT
17 janvier 2011 à 08:15

1/Oui disjoncteur 16A maxi (ou fusible 10A maxi) obligatoire en amont du télérupteur. A noter qu'on utilise habituellement le disjoncteur du circuit d'éclairage.
2/Oui boutons poussoir impératifs
CMT
2/Oui boutons poussoir impératifs
CMT
17 janvier 2011 à 08:12

Comme pour tout circuit, il sert à protéger le câble vers le tableau divisionnaire contre les surintensités (surcharges, court-circuit) et permet de mettre hors tension le tableau divisionnaire.
Le disjoncteur 32A est adapté pour une section au moins égale à 6².
CMT
Le disjoncteur 32A est adapté pour une section au moins égale à 6².
CMT
17 janvier 2011 à 08:10

Sur une installation neuve ou refaite à neuf, il faut un conducteur de terre par circuit depuis le bornier de terre du tableau.
En rénovation sur un circuit existant, vous pouvez avoir un fil de terre commun à plusieurs circuits (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
A vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez en fonction de ce que vous faites.
Vous parlez de gaine IRL. Cela n'existe pas, c'est gaine ICTA ou tube IRL
Pour en revenir à la règle des 1/3 même avec 3x2,5² et 2x1,5² il faut de la gaine ICTA de 25. A noter que cette règle des 1/3 ne s'applique plus si les fils sont passés dans la gaine avant encastrement. Mais avec 3x2,5² et 3x1,5² cela passe avec un tube IRL de 20.
CMT
En rénovation sur un circuit existant, vous pouvez avoir un fil de terre commun à plusieurs circuits (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
A vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez en fonction de ce que vous faites.
Vous parlez de gaine IRL. Cela n'existe pas, c'est gaine ICTA ou tube IRL
Pour en revenir à la règle des 1/3 même avec 3x2,5² et 2x1,5² il faut de la gaine ICTA de 25. A noter que cette règle des 1/3 ne s'applique plus si les fils sont passés dans la gaine avant encastrement. Mais avec 3x2,5² et 3x1,5² cela passe avec un tube IRL de 20.
CMT
17 janvier 2011 à 08:08

Si vous voulez que les appareils fonctionnent à des heures différentes : oui
Si vous voulez que les appareils fonctionnent aux même heures : non
Si la puissance de vos appareils est importante passez par un (ou des) contacteur de puissance.
CMT
Si vous voulez que les appareils fonctionnent aux même heures : non
Si la puissance de vos appareils est importante passez par un (ou des) contacteur de puissance.
CMT
17 janvier 2011 à 08:02

Si vous en dites aussi peu on ne peut pas vous aider.
Qu'est ce que vous avez fait ?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Si votre radiateur est 4 ordres (confort/éco/arrêt/hors gel), et que votre programmateur est 6 ordres (confort/éco/arrêt/hors gel/Confort-1°C/Confort-2°C) tout fonctionne bien tant que vous n'utilisez pas les ordres Confort-1°C et Confort-2°C.
CMT
Qu'est ce que vous avez fait ?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Si votre radiateur est 4 ordres (confort/éco/arrêt/hors gel), et que votre programmateur est 6 ordres (confort/éco/arrêt/hors gel/Confort-1°C/Confort-2°C) tout fonctionne bien tant que vous n'utilisez pas les ordres Confort-1°C et Confort-2°C.
CMT
17 janvier 2011 à 08:00

Attention en réponse 2.
Un four se branche en 2,5² avec un disjoncteur 16A ou 20A.
Du 4² ne pourrait pas faire de mal, mais difficile à trouver de nos jours et difficile à raccorder sur un PC 16A à borne auto (si votre four se raccorde avec une fiche).
CMT
Un four se branche en 2,5² avec un disjoncteur 16A ou 20A.
Du 4² ne pourrait pas faire de mal, mais difficile à trouver de nos jours et difficile à raccorder sur un PC 16A à borne auto (si votre four se raccorde avec une fiche).
CMT
16 janvier 2011 à 17:58

Si c'est un branchement en va et vient standard, vous devriez avoir :
- marron sur L
- orange sur X1
- orange sur X2.
Lorsque vous dites que cela fonctionne, avez-vous fait le test en changeant la position de la commande sur l'autre va et vient associé ?
CMT
- marron sur L
- orange sur X1
- orange sur X2.
Lorsque vous dites que cela fonctionne, avez-vous fait le test en changeant la position de la commande sur l'autre va et vient associé ?
CMT
16 janvier 2011 à 17:57

Bonsoir,
Le fil rouge sur L et N
Le fil gris sur lampe
Le fil noir sur poussoir.
CMT
Le fil rouge sur L et N
Le fil gris sur lampe
Le fil noir sur poussoir.
CMT
16 janvier 2011 à 09:34

Sans doute un fil desserré quelque part sur votre circuit.
Vérifiez toutes les connexions du circuit.
CMT
Vérifiez toutes les connexions du circuit.
CMT
16 janvier 2011 à 09:22

Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi.
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement ERDF qui ne sont pas plombées.
Pour intervenir dessus en sécurité, il suffit de couper le courant au niveau du disjoncteur ERDF.
Si vous pensiez à une intervention en amont de ce point, c'est propriété d'ERDF et vous avez interdiction d'y toucher. Toute intervention doit être faite par eux.
Précisez mieux votre besoin, si nécessaire en faisant un petit dessin et on pourra mieux vous aider.
CMT
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement ERDF qui ne sont pas plombées.
Pour intervenir dessus en sécurité, il suffit de couper le courant au niveau du disjoncteur ERDF.
Si vous pensiez à une intervention en amont de ce point, c'est propriété d'ERDF et vous avez interdiction d'y toucher. Toute intervention doit être faite par eux.
Précisez mieux votre besoin, si nécessaire en faisant un petit dessin et on pourra mieux vous aider.
CMT
16 janvier 2011 à 09:21

S'il est réglé sur 20A, vous disposez de 4,6kW par phase.
Il faut effectivement répartir les puissances pour ne pas dépasser cette valeur par phase, ou adapter vos habitudes d'utilisation (par exemple si four et lave-linge sont sous la même phase, ne pas les faire fonctionner ensemble).
A noter que 3x20A en tri, c'est peu et c'est souvent délicat à équilibrer.
CMT
Il faut effectivement répartir les puissances pour ne pas dépasser cette valeur par phase, ou adapter vos habitudes d'utilisation (par exemple si four et lave-linge sont sous la même phase, ne pas les faire fonctionner ensemble).
A noter que 3x20A en tri, c'est peu et c'est souvent délicat à équilibrer.
CMT
16 janvier 2011 à 09:18

Cela semble bien câblé.
Êtes-vous certain que l'ensemble de vos fils de phase et de fil de neutre sont sous le même interrupteur différentiel.
Si vous déconnectez complètement le variateur et que vous branchez ensemble les 2 fils qui étaient raccordés sous violet et orange, est-ce que cela éclaire vos lampes de manière normale, sans faire fonctionner le différentiel.
Si oui c'est qu'il y a un problème avec le variateur (vérifiez si les éclairages que vous avez mis sont bien compatibles).
Si non c'est que le problème est ailleurs sur l'installation.
CMT
Êtes-vous certain que l'ensemble de vos fils de phase et de fil de neutre sont sous le même interrupteur différentiel.
Si vous déconnectez complètement le variateur et que vous branchez ensemble les 2 fils qui étaient raccordés sous violet et orange, est-ce que cela éclaire vos lampes de manière normale, sans faire fonctionner le différentiel.
Si oui c'est qu'il y a un problème avec le variateur (vérifiez si les éclairages que vous avez mis sont bien compatibles).
Si non c'est que le problème est ailleurs sur l'installation.
CMT
16 janvier 2011 à 09:16

Bonsoir,
Les boîtes de dérivation doivent être accessibles.
Ménagez des trappes d'accès.
CMT
Les boîtes de dérivation doivent être accessibles.
Ménagez des trappes d'accès.
CMT
15 janvier 2011 à 18:02

Bonjour. Le variateur Yokis peut fonctionner avec un montage poussoir au neutre, le module peut se mettre dans une boîte de dérivation.
CMT
CMT
15 janvier 2011 à 08:45

Pour un interrupteur différentiel, 40A ou 63A, c'est l'intensité maximale du courant qu'il accepte avant qu'il ne se détériore (dans les faits il y a un peu de marge).
Il faut donc qu'en usage simultané, l'ensemble des circuits qui se trouve sous l'interrupteur différentiel ne tire pas plus que la valeur de ce maxi.
En fonction des circuits qui sont dessous on choisira donc un 40A ou un 63A.
Dès que l'on risque de dépasser 8kW sous l'ID, il est préférable de passer à 63A.
Je n'ai pas compris la question sur la sélectivité (rien à voir avec la notion de 30/60A).
CMT
Il faut donc qu'en usage simultané, l'ensemble des circuits qui se trouve sous l'interrupteur différentiel ne tire pas plus que la valeur de ce maxi.
En fonction des circuits qui sont dessous on choisira donc un 40A ou un 63A.
Dès que l'on risque de dépasser 8kW sous l'ID, il est préférable de passer à 63A.
Je n'ai pas compris la question sur la sélectivité (rien à voir avec la notion de 30/60A).
CMT
14 janvier 2011 à 21:09

La référence 040 49 convient très bien pour cet usage.
CMT
CMT
14 janvier 2011 à 20:59

Même si l'ensemble communique, remettre une coupure générale à l'arrivée dans votre tableau principal.
En cas de problème, vous n'aurez pas à faire les 40m en courant.
CMT
En cas de problème, vous n'aurez pas à faire les 40m en courant.
CMT
14 janvier 2011 à 20:53

Un système qui permet de mettre à la main les ordres confort et hors gel, devraient répondre à votre demande, pour votre besoin hebdomadaire.
CMT
CMT
14 janvier 2011 à 19:38

Puissance de raccordement : 12kVA
Puissance d'abonnement : 6 kVA
CMT
Puissance d'abonnement : 6 kVA
CMT
14 janvier 2011 à 11:27

Bonsoir,
Non vous ne pouvez pas.
Oui si tout était en 2,5² vous pourriez.
CMT
Non vous ne pouvez pas.
Oui si tout était en 2,5² vous pourriez.
CMT
13 janvier 2011 à 23:41

Comme dit par GL, je vous déconseille ce montage.
Il faudra investir dans des contacteurs pour passer la puissance aux radiateurs.
L'électronique de vos radiateurs n'aimera sans doute pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
La régulation ne sera pas fine, à cause de l'inertie de la pièce.
CMT
Il faudra investir dans des contacteurs pour passer la puissance aux radiateurs.
L'électronique de vos radiateurs n'aimera sans doute pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
La régulation ne sera pas fine, à cause de l'inertie de la pièce.
CMT
13 janvier 2011 à 21:30

Il y a cela dans la série Celiane :
e-catalogue.legrandgroup.com référence : 067034
Par retour lampe, je parle du fil de phase qui sort du télérupteur pour alimenter vos lampes.
Il faut qu'il soit également présent au niveau du poussoir pour alimenter le témoin.
CMT
e-catalogue.legrandgroup.com référence : 067034
Par retour lampe, je parle du fil de phase qui sort du télérupteur pour alimenter vos lampes.
Il faut qu'il soit également présent au niveau du poussoir pour alimenter le témoin.
CMT
13 janvier 2011 à 21:26

Si j'ai compris compris votre installation :
Depuis le disjoncteur EDF :
- 6m de 2,5²
- 1 lampadaire tous les 10m en 1,5² repiqués de lampadaire en lampadaire
Un peu de calcul de chute de tension en supposant 400W maxi par lampadaire :
- 1600W sur 6m de 2,5² : 0,3%
- 1600W sur 10m de 1,5² : 0,9%
- 1200W sur 10m de 1,5² : 0,7%
- 800W sur 10m de 1,5² : 0,5%
- 400W sur 10m de 1,5² : 0,2%
soit une chute de tension cumulée pour le lampadaire le plus loin de 2,6% donc inférieure au 3% autorisés par la norme.
Mais comme ce qu'il y a avant les 6 mètres n'est pas précis dans votre description, il peut y avoir un doute, quant au calcul et à la réponse.
Mettez du 2,5² partout, vous serez ainsi plus tranquille (1,7%) :
- 1600W sur 16m de 2,5² : 0,9%
- 1200W sur 10m de 2,5² : 0,4%
- 800W sur 10m de 2,5² : 0,3%
- 400W sur 10m de 2,5² : 0,1%
Avec des lampes éco, l'intensité sera moindre donc la chute de tension sera moindre malgré un Cos Phi plus important.
CMT
Depuis le disjoncteur EDF :
- 6m de 2,5²
- 1 lampadaire tous les 10m en 1,5² repiqués de lampadaire en lampadaire
Un peu de calcul de chute de tension en supposant 400W maxi par lampadaire :
- 1600W sur 6m de 2,5² : 0,3%
- 1600W sur 10m de 1,5² : 0,9%
- 1200W sur 10m de 1,5² : 0,7%
- 800W sur 10m de 1,5² : 0,5%
- 400W sur 10m de 1,5² : 0,2%
soit une chute de tension cumulée pour le lampadaire le plus loin de 2,6% donc inférieure au 3% autorisés par la norme.
Mais comme ce qu'il y a avant les 6 mètres n'est pas précis dans votre description, il peut y avoir un doute, quant au calcul et à la réponse.
Mettez du 2,5² partout, vous serez ainsi plus tranquille (1,7%) :
- 1600W sur 16m de 2,5² : 0,9%
- 1200W sur 10m de 2,5² : 0,4%
- 800W sur 10m de 2,5² : 0,3%
- 400W sur 10m de 2,5² : 0,1%
Avec des lampes éco, l'intensité sera moindre donc la chute de tension sera moindre malgré un Cos Phi plus important.
CMT
13 janvier 2011 à 21:23

Même si le neutre se met traditionnellement à gauche, ce n'est pas une obligation normative.
Vous mettez donc de manière indifférente le rouge et jaune sur un blanc et le noir et gris sous l'autre.
Ce qui pose problème, c'est la terre car il est interdit de mettre une prise avec fiche de terre si elle n'est pas raccordée à la terre.
Si vous n'avez pas de conducteur de terre à raccorder, il faut :
- amener un conducteur de terre à la prise
ou
- changer la prise par une prise 2P sans fiche de terre.
CMT
Vous mettez donc de manière indifférente le rouge et jaune sur un blanc et le noir et gris sous l'autre.
Ce qui pose problème, c'est la terre car il est interdit de mettre une prise avec fiche de terre si elle n'est pas raccordée à la terre.
Si vous n'avez pas de conducteur de terre à raccorder, il faut :
- amener un conducteur de terre à la prise
ou
- changer la prise par une prise 2P sans fiche de terre.
CMT
13 janvier 2011 à 21:06

Bonsoir votre montage est sans doute en série.
Voir le schéma dans cette question 10867
CMT
Voir le schéma dans cette question 10867
CMT
13 janvier 2011 à 08:01

Si vous avez une installation en tri, vous pouvez peut être alimenter la grange en tri.
Un câble 5x2,5² protégé par un disjoncteur tetra 3x10A vous permettra de disposer de 6,9kW avec une installation a peu près équilibrée pour limiter la chute de tension à 2%
CMT
Un câble 5x2,5² protégé par un disjoncteur tetra 3x10A vous permettra de disposer de 6,9kW avec une installation a peu près équilibrée pour limiter la chute de tension à 2%
CMT
13 janvier 2011 à 07:59

Bonjour
N'avez vous pas inversé fil pilote et phase au niveau du raccordement du radiateur car cela correspond exactement au symptôme (le fil pilote n'est pas forcément le noir sur tous les radiateurs):
- En mode confort : pas de fonctionnement
- En mode éco : fonctionnement en éco mais avec risque de détériorer le programmateur
En mode Eco vous devez avoir environ 230V sur le fil pilote
En mode confort vous devez avoir 0V sur le fil pilote, mais quelques volts liés à des courant induits peuvent être normaux et ne posent pas de problème.
CMT
N'avez vous pas inversé fil pilote et phase au niveau du raccordement du radiateur car cela correspond exactement au symptôme (le fil pilote n'est pas forcément le noir sur tous les radiateurs):
- En mode confort : pas de fonctionnement
- En mode éco : fonctionnement en éco mais avec risque de détériorer le programmateur
En mode Eco vous devez avoir environ 230V sur le fil pilote
En mode confort vous devez avoir 0V sur le fil pilote, mais quelques volts liés à des courant induits peuvent être normaux et ne posent pas de problème.
CMT
13 janvier 2011 à 07:54

Bonjour
Tout dépend du disjoncteur de branchement.
Avec 65m de cuivre :
- DB 15/45A mono : 2x35²
- DB 30/60A mono (standard ERDF): 2x50²
- DB 10/30A tri : 4x10²
- DB 30/60A tri : 4x25²
Pour l'horloge, du 1,5² mais je ne suis pas certain de bien avoir compris la question.
CMT
Tout dépend du disjoncteur de branchement.
Avec 65m de cuivre :
- DB 15/45A mono : 2x35²
- DB 30/60A mono (standard ERDF): 2x50²
- DB 10/30A tri : 4x10²
- DB 30/60A tri : 4x25²
Pour l'horloge, du 1,5² mais je ne suis pas certain de bien avoir compris la question.
CMT
13 janvier 2011 à 07:50

C'est bon
Soyez particulièrement vigilant au serrage des dominos.
A chaque fois, les 2 fils doivent passer dans les 2 bornes du domino.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Soyez particulièrement vigilant au serrage des dominos.
A chaque fois, les 2 fils doivent passer dans les 2 bornes du domino.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
13 janvier 2011 à 07:44

Un incendie est effectivement du à un mauvais serrage.
Il n'y a pas d'obligation d'entretien.
Mais un professionnel sérieux passe souvent un mois après la pose d'un tableau pour redonner un coup de tournevis aux différentes connexion.
En général après ce 1er resserrage, il n'y a pas d'entretien particulier à prévoir.
La 2ème intervention a pu fragiliser des connexions déjà pas bien sérrées.
A mon avis, vous aurez du mal à trouver des responsabilités. Mais je ne suis pas expert en assurance.
CMT
Il n'y a pas d'obligation d'entretien.
Mais un professionnel sérieux passe souvent un mois après la pose d'un tableau pour redonner un coup de tournevis aux différentes connexion.
En général après ce 1er resserrage, il n'y a pas d'entretien particulier à prévoir.
La 2ème intervention a pu fragiliser des connexions déjà pas bien sérrées.
A mon avis, vous aurez du mal à trouver des responsabilités. Mais je ne suis pas expert en assurance.
CMT
13 janvier 2011 à 07:42

A noter également que l'un est silencieux et pas l'autre.
12 janvier 2011 à 08:44

Cela fonctionnerait à condition de mettre le thermostat des radiateurs aux alentours de leur valeur maxi.
CMT
CMT
12 janvier 2011 à 08:32

Ce matériel est vendu pour faire un poussoir lumineux, pas un poussoir témoin.
Téléchargez la notice sur le site Legrand vous verrez.
CMT
Téléchargez la notice sur le site Legrand vous verrez.
CMT
12 janvier 2011 à 08:31

Les possibilités sont nombreuses et toutes conformes :
- 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
- 1,5² fusible 10A
- 2,5² disjoncteur 10A ou 16A ou 20A
- 2,5² fusible 10A ou 16A
Du 2,5² disjoncteur 16A me semble un bon compromis
CMT
- 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
- 1,5² fusible 10A
- 2,5² disjoncteur 10A ou 16A ou 20A
- 2,5² fusible 10A ou 16A
Du 2,5² disjoncteur 16A me semble un bon compromis
CMT
12 janvier 2011 à 08:29

La chute de tension ne doit pas dépasser 3% du disjoncteur EDF à votre lampadaire.
Tout dépend de la puissance de vos éclairages
- Du 1,5² conviendra jusqu'à 700W par lampadaire si votre disjoncteur EDF est à côté de votre départ de circuit.
- Du 1,5² conviendra jusqu'à 200W par lampadaire si votre disjoncteur EDF est à l'extérieur en limite de propriété
Au-delà de ces puissances, il faudra augmenter la section.
Le calcul peut être affiné en fonction des paramètre réels plus précis, mais si vous utilisez des lampes éco, il n'y aura aucun problème, vu les faibles puissances en jeu.
CMT
Tout dépend de la puissance de vos éclairages
- Du 1,5² conviendra jusqu'à 700W par lampadaire si votre disjoncteur EDF est à côté de votre départ de circuit.
- Du 1,5² conviendra jusqu'à 200W par lampadaire si votre disjoncteur EDF est à l'extérieur en limite de propriété
Au-delà de ces puissances, il faudra augmenter la section.
Le calcul peut être affiné en fonction des paramètre réels plus précis, mais si vous utilisez des lampes éco, il n'y aura aucun problème, vu les faibles puissances en jeu.
CMT
12 janvier 2011 à 08:26

Bonjour
Votre PAC a besoin de 5kW.
Un ID 40A c'est 9kW maxi.
Si vous le partager avec d'autres circuits, il ne faut pas que ceux-ci consomment plus de 4kW en usage simultané.
Personnellement j'aurai dédié un ID 40A à la PAC pour la rendre indépendante du reste de l'installation.
CMT
Votre PAC a besoin de 5kW.
Un ID 40A c'est 9kW maxi.
Si vous le partager avec d'autres circuits, il ne faut pas que ceux-ci consomment plus de 4kW en usage simultané.
Personnellement j'aurai dédié un ID 40A à la PAC pour la rendre indépendante du reste de l'installation.
CMT
12 janvier 2011 à 08:20
