FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 834 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 064 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Changez le radiateur 2 qui n'utilise pas les ordres standard, ou mettre une horloge adaptée pour chaque radiateur.
CMT
12 février 2011 à 17:49
forum consulter ce sujet Régulation radiateurs impossible Clock Horloge Programmable

Bonsoir,
Il est préférable de faire 2 circuits, donc 2 contacteurs.
Voir schéma joint à adapter à votre type d'horloge (brancher dans l'ordre de gauche à droite sur les 5 bornes : le bleu, le rouge, le rouge, le orange, rien).
CMT

Voici les schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brancher chauffe eau schema 7

12 février 2011 à 17:46
forum consulter ce sujet Branchement chauffe-eaux heures creuses heures pleines sans fil pilote

Publicité

Nexan a une bonne réputation.
CMT
12 février 2011 à 17:37
forum consulter ce sujet Conseil sur l'achat d'une marque de câble

Bonsoir,
Si vous avez plus de 30m et que de plus vous passez vous-même le câble, il est probable qu'ERDF n'installe rien.
Le compteur et le disjoncteur seront en limite de propriété.
Ce sera à vous de vous raccorder sur le disjoncteur en limite de propriété.
Vous devrez mettre un dispositif de coupure générale dans votre GTL.
A noter qu'avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard ERDF, du 2x16² sera insuffisant (27m maxi).
Ne pas oublier le câble HC ou le câble téléinfo si nécessaire.
CMT
12 février 2011 à 17:36
forum consulter ce sujet Emplacement de l'équipement EDF

Il est probable qu'ils servent à gérer les périodes confort/éco de radiateurs de chauffage.
Il est probable que le logement soit partagé en 2 zones (par exemples les chambres et les pièces à vivre).
Mais à confirmer en fonction de votre installation.
CMT
12 février 2011 à 07:50
forum consulter ce sujet Petits cadrans sur compteur domestique Merlin Gerin

Bonjour,
La plaque doit être branchée sur un circuit 6² disj 32A.
Le four et le lave-vaisselle doivent être branchés sur des circuits spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A.
Le micro-ondes, le frigo, la hotte peuvent être branchés sur un circuit prises classiques (8 prises maxi pour un circuit en 2,5² sachant que les prise double comptent pour 1)
Mais si vous ne vous y connaissez pas en électricité, passez par un professionnel ou un ami qui s'y connait.
CMT
12 février 2011 à 07:48
forum consulter ce sujet Branchement appareils électroménagers

Bonjour
Normativement oui, la section 1,5² pour l'éclairage étant un minimum.
Pratiquement, pas toujours évident, car moins souple donc moins commode d'usage pour raccorder un inter et un luminaire.
Techniquement, pas toujours possible avec certaines connexions automatiques au niveau des luminaires qui n'acceptent pas au delà du 1,5².
Économiquement, plus cher tant pour le fil lui même que pour la taille des canalisations (gaines, tubes, goulottes..) qu'il impose.
En résumé, ne cherchez pas à faire des économies de bout de chandelle en réutilisant du 2,5² en stock, vous aurez plus d'inconvénients que d'avantages.
CMT
12 février 2011 à 07:44
forum consulter ce sujet Montage interrupteur câble 2.5mm²

Bonjour,
Les doubles interrupteurs actuels sont en fait des doubles va et vient.
N'utilisez pas les bornes marquées 2.
Reliez ensemble les 2 bornes marquées L (ou P).
Vous n'aurez ainsi que 3 connexions utilisables (les 2 bornes marquées 1 et une des deux bornes L).
CMT
12 février 2011 à 07:38
forum consulter ce sujet Brancher 2 lampes pas en série 1 double interrupteur

Bonjour,
Vous n’êtes pas dans un usage de locaux d'habitation qui préconise 8 prises maxi pour circuit 2,5².
Il faut donc adapter le nombre de prises par circuit en fonction de l'usage prévu et dimensionner les équipements de protection en conséquence.
Ainsi dans certains cas d'usage, on pourrait être amener à mettre un disjoncteur différentiel 32A par prise.
CMT
12 février 2011 à 07:35
forum consulter ce sujet Combien de prises 32 A triphasés brancher en série

Bonjour
Sans avoir à refaire tout le câblage, le plus simple est de passer par un micro module de temporisé.
Il faudra remplacer les va et vient par des poussoirs.
Voir par exemple chez Yokis
yokis.fr télérupteur temporisé encastrable 500W
Voir dans la rubrique schéma pour le MTT500E : "Câblage avec BP déporté à la place d'un va et vient".
CMT
12 février 2011 à 07:29
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé

Bonsoir, si j'ai bien compris ce que vous voulez :
Au rez de chaussée vous mettez un va et vient,
Au 1er étage vous mettez un double va et vient,
Au 2ème étage vous mettez un va et vient.
Vous faites un montage en va et vient entre le va et vient du rez de chaussée et le premier va et vient du 1er.
Vous faites un montage en va et vient entre le va et vient du 2ème et le 2ème va et vient du 1er.
Pour le principe du montage en va vient voir sur ce site.
CMT
11 février 2011 à 20:55
forum consulter ce sujet Branchement de va et vient sur 3 niveaux

Bonjour
Oui c'est cela.
A noter que la double flèche rouge peut également être entre P et 2 (et pas P et 1) suivant la position de la manette marche arrêt que vous souhaitez à l'arrêt (appuyée ou non)
CMT
10 février 2011 à 08:35
forum consulter ce sujet Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses

En général si le fusible saute, c'est qu'il y a un problème.
Sans doute au niveau du cumulus lui même.
Si c'est le cumulus qui est défectueux, sa remise en état est du ressort du propriétaire.
Ce n'est pas à EDF d'intervenir pour cela. Il faut un électricien ou un plombier.
CMT
10 février 2011 à 08:28
forum consulter ce sujet Fusible cumulus qui saute

Bonjour
Je ne suis pas certain d'avoir compris l'enchainement de vos différents éléments, mais si vous avez besoin de 60A au bout des 12m, ce n'est pas bon le 10² est trop juste il faut du 16².
Je résume l’enchaînement des différents éléments qu'il faudrait selon ma compréhension de votre exposé :
- coffret type II dans la rue avec compteur et disjoncteur ERDF 500mA 10/60A type S
- 27 m de 2x35² cuivre pour 0,9% de chute de tension maxi
- 1er tableau dans le garage avec en tête un interrupteur sectionneur 63A de coupure générale et en dessous un interrupteur différentiel 30mA et les différents circuits du garage
- disjoncteur 63A bipolaire au départ du câble vers la maison
- 12m de 2x16² ou 3x16² cuivre pour 0,9% de chute de tension maxi (soit une chute de tension maxi cumulée de 1,8% inférieure aux 2% maxi préconisée)
- 2ème tableau dans l'habitation avec en tête un interrupteur sectionneur 63A de coupure générale et en dessous les différents interrupteurs différentiels 30mA et les différents circuits d'alimentation de l'habitation.
Voilà
A noter que du 2x25² suffirait presque pour la 1ère liaison (1,3% de chute de tension soit 2,2% au total qui reste à mon avis dans les limites de l'acceptable). Mais un consuel tatillon pourrait vous embêter surtout que ce point à été normé depuis août 2010.
CMT
10 février 2011 à 08:26
forum consulter ce sujet Réalisation de logette au tableau électrique

Ce qu'il faudrait savoir c'est ce qui ne convient pas.
L'installation dépend de la NF C 15-100 et son contrôle du ressort du consuel qui délivre l'attestation de conformité.
ERDF n'a pas faire de contrôle de cette installation et sauf danger manifeste doit pouvoir mettre en service
Par contre ERDF est responsable de la NF C 14-100 qui gère le branchement depuis la rue jusqu'à l'implantation du compteur et le disjoncteur.
Si l'installation faite par l'électricien ne permet pas de respecter correctement ce qu'impose cette norme, notamment ce qui concerne les arrivées électrique et l'emplacement du tableau de contrôle ERDF est en droit de refuser.
Si vous êtes passé par un électricien c'est pour avoir un homme du métier qui connait les règles de l'art et les habitudes de la profession (ERDF, consuel...). Il a un devoir de conseil et doit vous apporter la solution, plus facilement que nous qui n'avons qu'une vue très parcellaire de votre problème.
Demandez par ailleurs à l'électricien de vous montrer l'attestation du consuel.
CMT
10 février 2011 à 08:12
forum consulter ce sujet Litige fin travaux électricité en rénovation

On peut effectivement utiliser l'autre demi-interrupteur pour marcher arrêt (bien qu'en principe une VMC ne s'arrête pas)
Le fil rouge arrive sur la borne P de l'inter 1
Vous mettez un fil entre la borne 1 de l'inter 1 et la borne P de l'inter 2
Vos 2 fils bleus sont branchés sur les bornes 1 et 2 de l'inter 2.
CMT
09 février 2011 à 08:12
forum consulter ce sujet Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses

Si la sonnette est à l'intérieur (sur un palier par exemple) pas besoin de transfo.
Si la sonnette est à l'extérieur, il faut un transfo.
CMT
09 février 2011 à 08:07
forum consulter ce sujet Sonnerie modulaire à brancher

C'est possible que ce soit des radiateurs, avec par exemple en amont un système de délestage ou un thermostat qui commande le contacteur.
CMT
09 février 2011 à 08:06
forum consulter ce sujet Utilité d'un contacteur de puissance

Personne.
Il n'y a aucune obligation de contrôle dans le cadre d'un bail locatif.
Le bailleur est cependant tenu de donner un logement sécurisé avec un minimum de confort. En cas ce sinistre ou d'accident, sa responsabilité pourrait être engagée.
CMT
09 février 2011 à 08:01
forum consulter ce sujet Vérification installation électrique

Peut être un lien avec l'allumage de l'éclairage public ?
CMT
09 février 2011 à 07:59
forum consulter ce sujet Disjonction interrupteur différentiel simultanée dans 2 maisons distantes

Bonjour
Si les gaines sont dimensionnées aux normes actuelles avec la règle de remplissage des 1/3 et qu'elle ne sont pas posées avec des coudes trop sérrés, cela devait être possible sans trop de problème.
Mais si ce sont de toutes petites gaines bien remplies comme cela se faisait autrefois, ce sera difficile.
Le mieux c'est d'essayer avec un tire fil nylon, et si le tire file passe un peu de lubrifiant type Yellow
CMT
09 février 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Rajouter une terre dans une installation ancienne

Le choix d'un ID tetra 30mA de type A, placé en tête de l'installation est la bonne solution pour la mise en sécurité d'une installation tri (même si ce n'est pas l'idéal pour la sélectivité).
25A c'est bien 25A par phase.
Avec un disjoncteur de branchement 10/30A qui permet d'aller jusqu'à 30A, il aurait été préférable de prendre un ID 40A.
Mais tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 25A, cela reste bon.
Question : pourquoi avec un abonnement de seulement 9kVA avez vous fait le choix du tri et pas du mono ? Avec 15A par phase et du chauffage électrique, vous devez galérer sérieusement.
CMT
09 février 2011 à 07:55
forum consulter ce sujet Question pose inter différentiel installation domestique 380V

Il suffit de repartir de ce fil et de se repiquer de luminaire en luminaire (mais je ne sais pas si ce sera très esthétique).
Avec ce principe, l'ensemble des luminaires s'allumeront et s’éteindront avec l'interrupteur actuel.
CMT
09 février 2011 à 07:49
forum consulter ce sujet Améliorer éclairage de ma salle à manger salon

Il faut regarder le schéma de raccordement sur la notice.
Dans doute marron et noir ensembles sur le fil rouge.
CMT
09 février 2011 à 07:47
forum consulter ce sujet Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur

Bonjour
Non si votre plaque consomme plus de 4,6kW (ce qui est sans doute le cas si elle est 3 ou 4 feux).
Ne surtout pas changer le fusible 20A par un 32A
Danger installation électrique
Il faut tirer un nouveau circuit à neuf 6² 32A
CMT
09 février 2011 à 07:46
forum consulter ce sujet Fusible pour plaque à induction

Regardez sur votre compteur actuel l'option tarifaire.
Cela peut être :
HC A
HC C
HC D
HC E
Paramétrez votre nouveau compteur avec la même option tarifaire.
Appuyez sur le bouton prog plusieurs fois pour faire défiler les séquences de programmation.
L'option tarifaire est la 1ère séquence.
C'est bien ERDF qui envoie des impulsions aux bonnes heures (différentes suivant ACDE) et votre compteur qui les interprète en fonction du paramétrage effectué.
CMT
08 février 2011 à 21:12
forum consulter ce sujet Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur

Pourquoi avoir pris un double va et vient ? Un simple suffit.
Il faut mettre celui où arrive le courant (sans doute le noir) sur P et les 2 bleus sur 1 et 2.
Utilisez soit le schéma de droite, soit le schéma de gauche. Ne pas mélanger les 2.
CMT
08 février 2011 à 08:35
forum consulter ce sujet Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses

DDR : Dispositif Différentiel Résiduel.
En locaux d'habitation on met des DDRHS : DDR à Haute Sensibilité.
En résumé ce sont des interrupteurs différentiels 30mA (ou des disjoncteurs différentiels 30mA mais peu utilisés en locaux d'habitation).
CMT
08 février 2011 à 08:31
forum consulter ce sujet Signification de DDR dans un schéma électrique

Sans doute que l'ancien était unipolaire alors que le nouveau est unipolaire plus neutre.
N'utilisez que les 2 bornes de droite.
Attention sur une installation dont vous ne connaissez pas la qualité, il n'est pas pertinent de changer un disjoncteur par un disjoncteur de calibre plus élevé.
CMT
08 février 2011 à 08:21
forum consulter ce sujet Disjoncteur 10 A remplacé par un de 16 A

Il faudra mettre un disjoncteur 2A ou 10A en aval de l'interrupteur différentiel ou repartir d'un disjoncteur d'éclairage.
Ensuite, cela se branche comme une lampe
- phase du disjoncteur --> poussoir
- poussoir --> phase du module de sonnette
- neutre du module de sonnette --> neutre du disjoncteur
Attention cela ne convient pas pour l'extérieur.
CMT
08 février 2011 à 08:19
forum consulter ce sujet Sonnerie modulaire à brancher

C'est un contacteur de puissance à fermeture (NO) tripolaire
Mais cela ne nous dit pas dans quel cas il est actionné :
- délestage ?
- heures creuses ?
- autre usage ?
Quels sont le ou les circuits qu'il coupe ?
A quoi sont reliées les bornes A1 et A2 ?
CMT
08 février 2011 à 08:15
forum consulter ce sujet A quoi sert un Merlin Gerin multi 9 CT 15385

Cela n'a pas d'importance.
CMT
08 février 2011 à 08:07
forum consulter ce sujet Branchement horloge Legrand 04753 disjoncteur 16A ou 2A

Le norme des couleurs n'est pas respectée.
Normativement on devrait avoir :
- vert/jaune : terre
- bleu : neutre
- les autres couleurs : phase
Mais en supposant que la terre soit bien le vert/jaune (que vous laisserez en attente si votre luminaire ne doit pas être relié à la terre), vous pouvez brancher votre lampe de manière indifférente sur vos 2 fils rouge et noir. Cela n'a pas d'importance pour une lampe.
CMT
08 février 2011 à 08:04
forum consulter ce sujet Installation applique au plafond d'une salle de bains

Il sert à ouvrir ou fermer un circuit de forte intensité, en fonction de l'état (ouvert ou fermé) d'un circuit de commande.
On utilise cela lorsque le dispositif qui pilote le circuit de commande n'est pas conçu pour véhiculer une forte intensité.
On peut l'utiliser également si on veut gérer à partir d'un même circuit de commande plusieurs circuits de puissances indépendants (en mettant plusieurs contacteurs).
CMT
08 février 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Utilité d'un contacteur de puissance

Je pense qu'il ne faut pas le relier.
Si vous paramétrez correctement ce nouveau compteur le contact C1C2 sera automatiquement alimenté aux bonnes heures.
CMT
07 février 2011 à 07:42
forum consulter ce sujet Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur

Malheureusement, il va falloir payer (je ne pense pas que ce soit prohibitif).
Je ne crois pas que l'assurance couvre ce genre d'erreur (ce n'est pas un accident).
De route façon si vous vouliez le déplacer, il aurait fallu demander une intervention payante à ERDF.
CMT
07 février 2011 à 07:37
forum consulter ce sujet Dépannage disjoncteur déplacé

Ne pas utiliser le tournevis testeur pour mesurez une tension.
Il peut s'allumer par courants induits liés à la présence d'autres fils sous tension dans les gaines.
En revanche mesurez la continuité de la terre (avec un multimètre en position ohmmètre) sur vos prises qui ont le problème, il est probable qu'elle ne soit pas effective (connexion desserrée ?)
CMT
07 février 2011 à 07:34
forum consulter ce sujet Problème de tension sur la terre

Il suffit de mettre un petit bout de fil rouge, entre la borne L (ou P) où se trouve le fil rouge de l'inter du bas et de le relier à l'inter du haut.
Les poseurs de fenêtre ont dû le perdre dans la "bataille".
CMT
06 février 2011 à 21:23
forum consulter ce sujet Branchement lumière extérieure à partir d'un va et vient intérieur

Il faut acheter des supports à griffes Batibox qui conviendront sans problème pour Celiane :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 080261
e-catalogue.legrandgroup.com référence 080269
CMT
06 février 2011 à 21:21
forum consulter ce sujet Changement des interrupteurs Neptune en Céliane

Bonsoir,
Compte-tenu des mobil-home distants à alimenter, il faut diminuer la chute de tension dans la 1ère liaison afin de ne pas excéder 2% sur l'ensemble de liaison jusqu'aux mobil-home.
Entre le compteur et le tableau : 90m de 2x95² ce qui fait pour 60A 1,1% de chute de tension maxi.
Pour le 1er mobil-home : 100m de 2x70² avec au départ du câble un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et une chute de tension maxi de 1,1%, soit une chute de tension maxi cumulée de 2,2%. Mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type A dans le mobil-home.
Pour le 2ème mobil-home : 80m de 2x95² avec au départ du câble un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et une chute de tension maxi de 1%, soit une chute de tension maxi cumulée de 2,1%. Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A dans le mobil-home.
Votre énoncé n'est pas très clair et il est bizarre que vous ayez besoin de telles puissances dans les mobil-home. Ainsi en mettant des disjoncteurs 32A au départ des câbles vers les mobil-home et en vous limitant ainsi à 7kW, vous pourriez vous mettre du 50² pour celui qui est à 80m et à du 70² pour l'autre.
Ce genre de dimensionnement n'a pas une solution unique, car il dépend de pas mal d'hypothèses que l'on peut faire varier. Pas évident à faire sur internet.
Je vous conseille de passer par un professionnel qui saura vous conseiller efficacement.
CMT
06 février 2011 à 21:18
forum consulter ce sujet Quel diamètre de câble me faut-il

Bonsoir, c'est à ERDF de faire cette opération. Moyennant finances...
CMT
06 février 2011 à 21:00
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur et le refaire plomber par ERDF

Question : pourquoi ne mettez-vous pas des interrupteurs différentiels mono (1 ou 2 par phase) ? Ce sont des tableaux différents ?
Cela vous reviendrait nettement moins cher et ce serait plus simple.
Sinon pour répondre à votre question, un répartiteur de ce type pourrait convenir :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 004884
ou tout simplement 4 borniers comme ceux-ci :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 004816
CMT
06 février 2011 à 09:02
forum consulter ce sujet Tableau partir arrivée triphasée vers 5 interrupteurs différentiels triphasés

Bonjour,
Il faut faire une liaison équipotentielle principale.
Il faut relier la barrette de terre :
- aux arrivées d'eau froide, de gaz au point de pénétration dans le logement,
- aux canalisations chauffage et eau chaude en sortie de chaudière.
Si votre arrivée principale électrique est en 16² (ou 10²), la LEP doit être en 10² (ou 6²).
CMT
06 février 2011 à 08:51
forum consulter ce sujet Mise à la terre tuyauterie chauffage central

Attention ne pas confondre :
- Mise au normes ou mise en conformité, qui consiste en rendre à un logement conforme à la norme actuellement en vigueur comme pour un logement neuf. Ces travaux coûtent en général très chers.
- Mise en sécurité, qui comporte des exigences minimales pour assurer la sécurité d'une installation. Ces travaux sont en général d'un coût raisonnable et on peut si on le souhaite aller un peu plus loin pour se rapprocher de la norme en vigueur.
CMT
06 février 2011 à 08:47
forum consulter ce sujet Combien coûte le prix pour refaire un tableau

Votre explication n'est pas claire.
Une petite photo aiderait à mieux comprendre.
Si vous avez des dérivations à faire, vous pouvez passer par des borniers intermédiaires.
Mais ajouter un circuit 32A sous un ID 40A déjà utilisé ne conviendra pas car ce sera trop chargé.
Il faut revoir l'ensemble. Par exemple mettre un interrupteur différentiel 63A 30mA type A en tête de l'installation à la place des différentiels existants.
Ou si c'est possible mettre plusieurs différentiels 30mA. Par exemple 1 pour la plaque et la salle de bain et un autre pour le reste.
CMT
06 février 2011 à 08:40
forum consulter ce sujet Raccordement sur différentiel d'un câble 2 x 6 mm² pour une plaque

Bonjour, d'un point de vue courant assigné, un 30mA 40A type A est suffisant s'il n'y a que de dessous un lave-linge, un sèche-linge et un congélateur.
Mais pour éviter le désagrément que vous citez, il faut effectivement dédier un différentiel au congélateur. Bien que plus cher, prendre de préférence un différentiel à immunité renforcé (HPI/HI/SI selon marques). Mais ce n'est pas une obligation.
CMT
06 février 2011 à 08:33
forum consulter ce sujet Conseil sur protection électrique appareils électroménagers

L'avantage du plancher chauffant hydraulique, c'est que vous pouvez changer votre source d'énergie : électrique, fioul, gaz, bois.
L'avantage des radiateurs électriques c'est que c'est souple d'usage, vous pouvez chauffer une pièce plus qu'une autre avoir des périodes confort/éco différentes par pièce. C'est de plus facile à installer. Ne pas oublier les fils pilote.
CMT
06 février 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Choisir chaudière électrique ou radiateurs électriques

Normativement : non les circuits prises et éclairage devant être séparés.
Techniquement : oui.
CMT
06 février 2011 à 08:24
forum consulter ce sujet Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique

Ouvrez le cache du bas du disjoncteur EDF et testez avec un voltmètre s'il y a ou non 230V aux bornes de celui-ci :
- si non cela vient d'ERDF : appelez le dépannage EDF,
- si oui cela vient de votre installation : recherchez la panne (mauvais serrage) ou appelez un électricien si vous n'en êtes pas capable.
CMT
06 février 2011 à 08:23
forum consulter ce sujet Coupure générale de courant mais électricité toujours fournie par EDF

Effectivement, le gravage des symboles sur le télérupteur a été fait dans la logique d'un montage 4 fils avec poussoir à la phase, qui est celui qui se pratique de nos jours.
Avec un ancien montage 3 fils avec poussoir au neutre, il faudra brancher la phase sur les bornes N et L.
CMT
04 février 2011 à 08:31
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190