Questions Forum : Combien disjoncteurs 63A / 30mA mettre en aval à disjoncteur 500mA


Invité
invité
Bonjour, je veux ajouter un studio et une nouvelle salle de bain ainsi qu'un hammam.
Actuellement je dispose de deux disjoncteur 63A/30mA, puis-je en ajouter deux autres pour mon studio et le hammam ? Merci.
03 février 2011 à 16:33
Avis des bricoleurs à cette question 1

Combien disjoncteurs 63A / 30mA mettre en aval à disjoncteur 500mA

GS
Membre inscrit
GS
143 messages
Bonjour
vous devez confondre, cela ne doit pas être 2 disjoncteurs 63A mais 2 inter diff, mais oui, pas de souci vous pouvez en rajouter.
04 février 2011 à 10:16
Avis des bricoleurs à cette question 2

Combien disjoncteurs 63A / 30mA mettre en aval à disjoncteur 500mA

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 075 messages
Bonjour, vous pouvez mettre autant de disjoncteurs et de DDR que vous voulez dans un tableau.
Cordialement.
04 février 2011 à 07:41
Avis des bricoleurs à cette question 3

Combien disjoncteurs 63A / 30mA mettre en aval à disjoncteur 500mA

CMT
Membre inscrit
CMT
6 491 messages
Bonjour
Pas de problème, autant que vous voulez si vous en avez la place et si votre abonnement actuel est assez puissant pour alimenter tout cela.
Je ne connais pas l'usage ce ce studio, mais je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de revendre d'électricité à un tiers.
CMT
04 février 2011 à 08:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 4. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 6. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
    N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
  • 7. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 9. Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA
    N°9753 : Bonjour. Je voudrais savoir combien de disjoncteurs peut-on brancher sur un différentiel 30 mA ? Peut-on en mettre autant qu'on veut ou y a-t-il un ampérage à respecter ? Merci.
  • 10. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
    N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
>>> Résultats suivants pour : Combien disjoncteurs 63A / 30mA mettre en aval à disjoncteur 500mA >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
ampoule halogeneampoules incandescencerajouter disjoncteur sur tableau electiqueampoules incandescence



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite