Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Oui comme je l'ai dit pour du 2,5² c'est disjoncteur 20A maxi.
Donc des disjoncteurs, 20A, 16A, 10A.... conviennent.
Donc des disjoncteurs, 20A, 16A, 10A.... conviennent.
18 mars 2017 à 15:07
consulter ce sujet Disjoncteur de 20A pour prises de courantBonsoir.
Si ces prises sont alimentés en 2,5², la norme dit : disjoncteur 20A maxi.
Donc un disjoncteur 20A est correct.
Par contre si ces prises sont alimentées en 1,5², c'est 16A maxi, donc un disjoncteur 20A ne convient pas.
Si ces prises sont alimentés en 2,5², la norme dit : disjoncteur 20A maxi.
Donc un disjoncteur 20A est correct.
Par contre si ces prises sont alimentées en 1,5², c'est 16A maxi, donc un disjoncteur 20A ne convient pas.
18 mars 2017 à 13:50
consulter ce sujet Disjoncteur de 20A pour prises de courantBonsoir.
Oui aucun problème.
16A vous autorise 3500W.
Les conducteurs d'alimentation peuvent être en 1,5² ou un 2,5².
Dans l'absolu, vous pourriez mettre 3 radiateurs de 1500W derrière ce disjoncteur 16A.
Ce serait bon pour le consuel.
Mais en pratique je vous déconseille une installation qui fonctionne en permanence à limite maxi.
Oui aucun problème.
16A vous autorise 3500W.
Les conducteurs d'alimentation peuvent être en 1,5² ou un 2,5².
Dans l'absolu, vous pourriez mettre 3 radiateurs de 1500W derrière ce disjoncteur 16A.
Ce serait bon pour le consuel.
Mais en pratique je vous déconseille une installation qui fonctionne en permanence à limite maxi.
17 mars 2017 à 20:10
consulter ce sujet Normes consuel disjoncteurs convecteursSi ces tableaux sont de petits tableaux avec peu de puissance, je ne vois pas l'intérêt de leur dédier une phase.
Vous allez payer une puissance d'abonnement importante pour absorber la phase 1 alors que la 3 et surtout la 2 auront plein de puissances disponibles inutilisées.
Très honnêtement votre installation tient avec 12 ou 15kVA et faisant une répartition correcte entre phases et cela vous coûtera 400€ de moins par an par rapport à 30kVA. Cela faut le coup d'y réfléchir.
Pour le tableau principal, vu que tout est seule phase et que vous avez des ID 63A, c'est forcément bien dispatché.
Reste qu'en tri, les solutions ne sont jamais uniques.
J'ai mis sur ce lien quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement :
Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
Vous allez payer une puissance d'abonnement importante pour absorber la phase 1 alors que la 3 et surtout la 2 auront plein de puissances disponibles inutilisées.
Très honnêtement votre installation tient avec 12 ou 15kVA et faisant une répartition correcte entre phases et cela vous coûtera 400€ de moins par an par rapport à 30kVA. Cela faut le coup d'y réfléchir.
Pour le tableau principal, vu que tout est seule phase et que vous avez des ID 63A, c'est forcément bien dispatché.
Reste qu'en tri, les solutions ne sont jamais uniques.
J'ai mis sur ce lien quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement :
Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
15 mars 2017 à 19:12
consulter ce sujet Répartition tableau électrique Bonsoir
En tarif bleu pour un particulier, c'est 36kVA maxi pour une installation.
Attention c'est hors de prix et pas forcément distribué partout par ERDF.
Je trouve la répartition par phase par bâtiment peu pertinente.
Il vaut mieux amener les 3 phases à chaque bâtiment et faire une répartition des circuits mono sur chaque phase.
En tarif bleu pour un particulier, c'est 36kVA maxi pour une installation.
Attention c'est hors de prix et pas forcément distribué partout par ERDF.
Je trouve la répartition par phase par bâtiment peu pertinente.
Il vaut mieux amener les 3 phases à chaque bâtiment et faire une répartition des circuits mono sur chaque phase.
15 mars 2017 à 15:41
consulter ce sujet Répartition tableau électrique Bonsoir.
+ 1
Par contre si jamais vous mettez un ou des radiateurs d'appoint, je vous conseille de passer les fils pilote, même si non utilisé pour le moment.
Vous aurez sans doute tendance à prendre un abonnement peu élevé et cela pourrait servir pour un délesteur.
Mais c'est un conseil, pas une obligation.
+ 1
Par contre si jamais vous mettez un ou des radiateurs d'appoint, je vous conseille de passer les fils pilote, même si non utilisé pour le moment.
Vous aurez sans doute tendance à prendre un abonnement peu élevé et cela pourrait servir pour un délesteur.
Mais c'est un conseil, pas une obligation.
13 mars 2017 à 20:15
consulter ce sujet Norme obligatoire chauffage fil pilote Il faudra utiliser un domino ou une borne à connexion automatique pour regrouper les fils rouges.
10 mars 2017 à 20:04
consulter ce sujet Problème branchement double poussoirBonjour.
Sur l'ancien vous n'avez que trois bornes d'utilisées ?
Si oui mettez les fils rouges sur une borne rouge.
Faire un pont entre les 2 bornes rouges.
Mettre les fils bleu et noir sur le 2 bornes "2".
Sur l'ancien vous n'avez que trois bornes d'utilisées ?
Si oui mettez les fils rouges sur une borne rouge.
Faire un pont entre les 2 bornes rouges.
Mettre les fils bleu et noir sur le 2 bornes "2".
10 mars 2017 à 20:03
consulter ce sujet Problème branchement double poussoirBonjour.
Cette installation est monophasée ou triphasée ?
Cette installation est monophasée ou triphasée ?
08 mars 2017 à 07:39
consulter ce sujet Informations vieux disjoncteur de branchementOui, vous pouvez même monter à 50A si vous avez besoin de plus de 9kW et de toute la puissance de l'abonnement.
07 mars 2017 à 08:22
consulter ce sujet Protection tableau divisionnaireBonjour
Autrefois ce genre de fonctionnement était pratiqué, les 45A maxi du DB limitant de fait l'intensité du 10² vers le tableau divisionnaire.
Depuis 2010, la norme considère que l'alimentation du tableau divisionnaire est un circuit comme les autres, qui doit à ce titre être protégé au départ par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Autrefois ce genre de fonctionnement était pratiqué, les 45A maxi du DB limitant de fait l'intensité du 10² vers le tableau divisionnaire.
Depuis 2010, la norme considère que l'alimentation du tableau divisionnaire est un circuit comme les autres, qui doit à ce titre être protégé au départ par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
06 mars 2017 à 23:28
consulter ce sujet Protection tableau divisionnaireEn regardant bien la photo, j'ai l'impression que le contacteur est plus haut.
Donc le peigne ne passerait pas.
Donc le peigne ne passerait pas.
06 mars 2017 à 19:18
consulter ce sujet Pas d'électricité sur mes fils radiateursC'est aussi une solution.... moins propre.
06 mars 2017 à 19:17
consulter ce sujet Pas d'électricité sur mes fils radiateursBonjour.
J'ai l'impression que le bloc des 3 disjoncteurs de droite n'est alimenté par rien ?
Remplacez le contacteur du centre par un contacteur Legrand qui permet le passage des peignes ou déplacez le vers la droite de la rangée.
J'ai l'impression que le bloc des 3 disjoncteurs de droite n'est alimenté par rien ?
Remplacez le contacteur du centre par un contacteur Legrand qui permet le passage des peignes ou déplacez le vers la droite de la rangée.
06 mars 2017 à 13:45
consulter ce sujet Pas d'électricité sur mes fils radiateursBonjour.
Votre description n'est pas bien claire.
Pouvez-vous faire un petit schéma de ce que vous avez réalisé.
Pour de la lumière c'est 16A maxi.
Votre description n'est pas bien claire.
Pouvez-vous faire un petit schéma de ce que vous avez réalisé.
Pour de la lumière c'est 16A maxi.
06 mars 2017 à 08:40
consulter ce sujet Conseils ajout de priseLes 2 barres qui sont au-dessus des disjoncteurs.
Vous coupez le disjoncteur général avant.
Vous défaites toutes les vis du dessus.
Vous tirez les 2 peignes vers le haut.
Si cela ne réenclenche pas, vous notez les références du matériel et vous allez acheté le même (je n'arrive pas à voir s'il y a un lave-linge sous vos disjoncteurs).
Vous coupez le disjoncteur général avant.
Vous défaites toutes les vis du dessus.
Vous tirez les 2 peignes vers le haut.
Si cela ne réenclenche pas, vous notez les références du matériel et vous allez acheté le même (je n'arrive pas à voir s'il y a un lave-linge sous vos disjoncteurs).
05 mars 2017 à 16:29
consulter ce sujet Interrupteur différentiel ne se réarme plusBonjour
Sans doute qu'un de vos volets a un défaut d'isolement.
Ce qui est surprenant c'est qu'en coupant le disjoncteur des volets le problème persiste.
Démontez les 2 peignes, et si le problème persiste, c'est que le différentiel est HS.
Il faudra le remplacer.
Mais il faudra également faire réparer le volet.
Sans doute qu'un de vos volets a un défaut d'isolement.
Ce qui est surprenant c'est qu'en coupant le disjoncteur des volets le problème persiste.
Démontez les 2 peignes, et si le problème persiste, c'est que le différentiel est HS.
Il faudra le remplacer.
Mais il faudra également faire réparer le volet.
05 mars 2017 à 13:51
consulter ce sujet Interrupteur différentiel ne se réarme plusVérifier le fusible.
Si c'est OK, il faut vérifier le contact C1C2 à l’ohmmètre (en enlever les fils qui sont branchés dessus)
- pendant les HC --> continuité
- pendant les HP --> pas de continuité
Si ce n'est pas le cas, appelez EDF
Si c'est OK, il faut vérifier le contact C1C2 à l’ohmmètre (en enlever les fils qui sont branchés dessus)
- pendant les HC --> continuité
- pendant les HP --> pas de continuité
Si ce n'est pas le cas, appelez EDF
04 mars 2017 à 21:06
consulter ce sujet Problème branchement ballon d'eau chaude électriqueBonsoir.
Il faut quelle soit inférieure à 100 ohms.
Il faut quelle soit inférieure à 100 ohms.
04 mars 2017 à 17:13
consulter ce sujet Valeur d'une prise de terre Oui c'est cela :
- la phase classique provient du 12
- la phase "fil pilote" provient du 11
Si vous ne coupez qu'un des deux, vous aurez toujours un fil sous tension.
- la phase classique provient du 12
- la phase "fil pilote" provient du 11
Si vous ne coupez qu'un des deux, vous aurez toujours un fil sous tension.
04 mars 2017 à 14:06
consulter ce sujet Brancher programmateur radiateurs- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
=> Neutre disjoncteur C20 sur A1
=> Phase disjoncteur C20 sur A2
Est-ce bien ça ?
Oui mais il est préférable de le faire avec le C2.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
=> Il faut brancher la phase du disjoncteur 2A en direct sur le contacteur J/N A2 ?
Non il suffit de débrancher les 2 fils en C1C2 et de les relier ensemble.
=> Neutre disjoncteur C20 sur A1
=> Phase disjoncteur C20 sur A2
Est-ce bien ça ?
Oui mais il est préférable de le faire avec le C2.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
=> Il faut brancher la phase du disjoncteur 2A en direct sur le contacteur J/N A2 ?
Non il suffit de débrancher les 2 fils en C1C2 et de les relier ensemble.
04 mars 2017 à 13:44
consulter ce sujet Problème branchement ballon d'eau chaude électriqueBonjour.
Il n'y a pas de sens pour C1C2. C'est comme si c'était un interrupteur.
Pas de sens non plus pour A1A2.
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que sur votre facture d'électricité, il y a bien l'option Heures Pleines/Heures Creuses. On peut également le voir sur la séquence 2 du compteur électronique qui doit afficher HC. Si non contactez votre fournisseur d'énergie.
- Est-ce que le compteur bascule bien en HC pendant les HC (affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il n'y a pas de sens pour C1C2. C'est comme si c'était un interrupteur.
Pas de sens non plus pour A1A2.
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que sur votre facture d'électricité, il y a bien l'option Heures Pleines/Heures Creuses. On peut également le voir sur la séquence 2 du compteur électronique qui doit afficher HC. Si non contactez votre fournisseur d'énergie.
- Est-ce que le compteur bascule bien en HC pendant les HC (affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 mars 2017 à 12:24
consulter ce sujet Problème branchement ballon d'eau chaude électriquePour un circuit répondant à la norme actuelle, on met 12 prises maxi sur un circuit en 2,5².
Mais sur la sécurisation d'un circuit ne comportant pas de terre, il n'y a pas vraiment de limite au repiquage du conducteur de terre.
On fait au mieux.
Comme je l'ai dit plus haut, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de terre.
Mais sur la sécurisation d'un circuit ne comportant pas de terre, il n'y a pas vraiment de limite au repiquage du conducteur de terre.
On fait au mieux.
Comme je l'ai dit plus haut, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de terre.
04 mars 2017 à 08:42
consulter ce sujet Repiquer une prise de terre sans fil jaune vertPas vraiment de risque à repartir d'un disjoncteur existant.
Par contre étiquetez bien le tableau et le boitier d'encastrement du radiateur pour dire qu'il faut couper le disjoncteur 11 lorsque vous intervenez sur le radiateur 12.
Par contre étiquetez bien le tableau et le boitier d'encastrement du radiateur pour dire qu'il faut couper le disjoncteur 11 lorsque vous intervenez sur le radiateur 12.
03 mars 2017 à 21:35
consulter ce sujet Brancher programmateur radiateursBonjour.
En principe on met un disjoncteur 2A pour alimenter le programmateur.
Je suppose que votre programmateur sera dans un petit tableau.
Pourquoi ne pas y mettre également le disj 2A ?
En principe on met un disjoncteur 2A pour alimenter le programmateur.
Je suppose que votre programmateur sera dans un petit tableau.
Pourquoi ne pas y mettre également le disj 2A ?
03 mars 2017 à 19:29
consulter ce sujet Brancher programmateur radiateursBonsoir.
Soit votre DB est un 15/45A et effectivement du 10² suffit partout.
Soit votre DB est un 30/60A et il faut du 16² pour alimenter le tableau, un peigne vertical ou des ID 63A.
Soit votre DB est un 15/45A et effectivement du 10² suffit partout.
Soit votre DB est un 30/60A et il faut du 16² pour alimenter le tableau, un peigne vertical ou des ID 63A.
03 mars 2017 à 19:26
consulter ce sujet Ajouter un tableau électrique au tableau principalCitation :Je voulais dire : "une terre repiquée sur un autre circuit".
Dans le cadre de la sécurisation d'une prise, une terre repiquée sur une autre prise, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Citation :Les prises actuelles sont prévues pour.
Je ne comprends pas : pour repiquer, il faut bien que je mette 2 fils sur la borne !
- Soit elles sont à connexion automatique et il y a 2 bornes à connexion automatique.
- Soit elles sont à vis et il y a 2 bornes pour la terre.
03 mars 2017 à 19:24
consulter ce sujet Repiquer une prise de terre sans fil jaune vertBonjour.
Dans le cadre de la sécurisation d'une prise, une terre repiquée sur une autre prise, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Vous reprenez au plus simple sur une prise avec des fils de même section.
Attention un seul conducteur de terre par borne de connexion.
Dans le cadre de la sécurisation d'une prise, une terre repiquée sur une autre prise, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Vous reprenez au plus simple sur une prise avec des fils de même section.
Attention un seul conducteur de terre par borne de connexion.
02 mars 2017 à 19:29
consulter ce sujet Repiquer une prise de terre sans fil jaune vertBonsoir.
Vous utilisez la téléinfo pour relier le compteur au Starbox ?
Vous utilisez la téléinfo pour relier le compteur au Starbox ?
02 mars 2017 à 19:27
consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie après remplacement compteurVous n'avez aucune obligation de mettre une goulotte pour GTL.
Vous faites au mieux en fonction de votre configuration.
Vous faites au mieux en fonction de votre configuration.
27 février 2017 à 19:38
consulter ce sujet Ajouter un tableau électrique au tableau principalLe test de changement de borne, vous l'avez fait sur tous les poussoirs en même, ou du moins en débranchant les autres ?
27 février 2017 à 13:50
consulter ce sujet Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctementSi cela fonctionne bien avec le variateur, je ne pense pas que ce soit la lampe.
Essayez néanmoins avec une lampe classique type halogène (pas de LED, pas d'éco)
Sinon débranchez vos poussoirs et faites un montage "en volant" avec un poussoir en vous positionnant juste à côté du variateur.
Essayez néanmoins avec une lampe classique type halogène (pas de LED, pas d'éco)
Sinon débranchez vos poussoirs et faites un montage "en volant" avec un poussoir en vous positionnant juste à côté du variateur.
27 février 2017 à 13:49
consulter ce sujet Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctementSi vous voulez changer l'ensemble faites faire un devis à ENEDIS.
26 février 2017 à 19:05
consulter ce sujet Conseils concernant demande de travaux à EDF Aucune raison pour ENEDIS de changer le 500mA s'il fonctionne.
On commercialise encore du matériel du même type de nos jours.
En revanche vous pouvez tout à fait changer le tableau avec les fusibles dessous.
C'est de votre ressort, pas de celui d'ENEDIS.
On commercialise encore du matériel du même type de nos jours.
En revanche vous pouvez tout à fait changer le tableau avec les fusibles dessous.
C'est de votre ressort, pas de celui d'ENEDIS.
26 février 2017 à 19:04
consulter ce sujet Conseils concernant demande de travaux à EDF Bonjour.
Si les poussoirs sont du Celiane (réf 370 31) c'est l'autre borne blanche qu'il faut utiliser.
Si les poussoirs sont du Celiane (réf 370 31) c'est l'autre borne blanche qu'il faut utiliser.
26 février 2017 à 17:43
consulter ce sujet Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctementBonjour
Il faudrait savoir ce que vous voulez régler.
Mais par exemple ceci : Legrand - Inter crépusculaire - programmable
Il faudrait savoir ce que vous voulez régler.
Mais par exemple ceci : Legrand - Inter crépusculaire - programmable
26 février 2017 à 11:21
consulter ce sujet Programmateur crépusculaire réglableBonjour.
Alimenter une prise et un convecteur ce ne sont pas les mêmes règles.
Un radiateur ne se raccorde pas sur une prise.
Pour en revenir à votre question la norme dit qu'il doit y avoir 5% de chute de tension maxi entre le disjoncteur EDF et votre radiateur.
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du départ du câble, pour un radiateur de 2000W et une longueur de 60m de 1,5², la chute de tension sera de 7% ce qui est trop.
Du 2,5² vous permettra de descendre à 4,2% ce qui devient acceptable.
Mais je suppose qu'au delà de ce convecteur, vous aurez d'autres usage de l'électricité : éclairage, prises pour branchez de petits appareils...
Partir au moins sur du 6² me semblerait pertinent.
A noter que pour du 1,5² c'est 8 prises maxi non pas 6.
Les normes ne sont effectivement pas reprises sur ce forum.
Il y a déjà pas mal de liens qui proposent cela, de plus comme cela évolue tout le temps, c'est un travail récurrent fastidieux.
Si vous voulez vous renseigner sur la norme, le vous conseille d'acheter "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Librairie Promotelec
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire), c'est forcément exhaustif, mais d'un abord moins facile.
Boutique Afnor
Cherchez: NF C 15-100/A5
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
Hager
Schneider
Legrand
Alimenter une prise et un convecteur ce ne sont pas les mêmes règles.
Un radiateur ne se raccorde pas sur une prise.
Pour en revenir à votre question la norme dit qu'il doit y avoir 5% de chute de tension maxi entre le disjoncteur EDF et votre radiateur.
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du départ du câble, pour un radiateur de 2000W et une longueur de 60m de 1,5², la chute de tension sera de 7% ce qui est trop.
Du 2,5² vous permettra de descendre à 4,2% ce qui devient acceptable.
Mais je suppose qu'au delà de ce convecteur, vous aurez d'autres usage de l'électricité : éclairage, prises pour branchez de petits appareils...
Partir au moins sur du 6² me semblerait pertinent.
A noter que pour du 1,5² c'est 8 prises maxi non pas 6.
Les normes ne sont effectivement pas reprises sur ce forum.
Il y a déjà pas mal de liens qui proposent cela, de plus comme cela évolue tout le temps, c'est un travail récurrent fastidieux.
Si vous voulez vous renseigner sur la norme, le vous conseille d'acheter "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Librairie Promotelec
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire), c'est forcément exhaustif, mais d'un abord moins facile.
Boutique Afnor
Cherchez: NF C 15-100/A5
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
Hager
Schneider
Legrand
26 février 2017 à 11:08
consulter ce sujet Chute de tensionVous avez une photo du matériel ?
Parce-qu'avec un 500mA il est peu probable que cela passe pour du matériel vétuste, contrairement à un 650mA.
Les seuls cas où ils sont changés gratuitement :
- Matériel défectueux.
- Besoin d'un abonnement supérieur au calibre maxi du disjoncteur.
Parce-qu'avec un 500mA il est peu probable que cela passe pour du matériel vétuste, contrairement à un 650mA.
Les seuls cas où ils sont changés gratuitement :
- Matériel défectueux.
- Besoin d'un abonnement supérieur au calibre maxi du disjoncteur.
26 février 2017 à 09:43
consulter ce sujet Conseils concernant demande de travaux à EDF Ce serait donc la référence 0 670 82
Celui-là ne fonctionne qu'en mode poussoir, donc pas de réglage possible.
Vérifiez que vous avez bien utilisé les bonnes bornes des poussoirs (contact NO).
Celui-là ne fonctionne qu'en mode poussoir, donc pas de réglage possible.
Vérifiez que vous avez bien utilisé les bonnes bornes des poussoirs (contact NO).
25 février 2017 à 11:41
consulter ce sujet Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctementBonjour.
J'ai du mal à voir l'intérêt, mais oui cela fonctionnera.
Il y aura du courant dans les deux et il est probable que les 2 se partagent l'intensité (pas forcément à part égale).
J'ai du mal à voir l'intérêt, mais oui cela fonctionnera.
Il y aura du courant dans les deux et il est probable que les 2 se partagent l'intensité (pas forcément à part égale).
25 février 2017 à 11:38
consulter ce sujet Montage lampe avec 2 phasesC'est un Celiane ? Un Niloe ? Un mosaic ?
La référence doit être gravée dessus.
La référence doit être gravée dessus.
25 février 2017 à 08:54
consulter ce sujet Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctementVous prenez un long fil volant qui peut aller du thermostat au tableau.
Vous le raccordez avec le fil pilote du thermostat.
Vous mettez le multimètre en position ohmmètre.
Vous mettez un des fils du multimètre sur l'autre extrémité du fil volant.
Vous recherchez la continuité à l'aide de l'autre fil du multimètre et la sortie du programmateur Aube.
Vous le raccordez avec le fil pilote du thermostat.
Vous mettez le multimètre en position ohmmètre.
Vous mettez un des fils du multimètre sur l'autre extrémité du fil volant.
Vous recherchez la continuité à l'aide de l'autre fil du multimètre et la sortie du programmateur Aube.
24 février 2017 à 23:21
consulter ce sujet Impossibilité de piloter plancher chauffantBonsoir.
Assurez-vous qu'il y a bien continuité entre l'entrée fil pilote des thermostats et les sorties fil pilote du programmateur Aube.
Assurez-vous qu'il y a bien continuité entre l'entrée fil pilote des thermostats et les sorties fil pilote du programmateur Aube.
24 février 2017 à 19:43
consulter ce sujet Impossibilité de piloter plancher chauffantAttention si vous ajoutez un 20A sur la rangée du bas, elle sera trop chargée.
Je vous déconseille ce tableau peu évolutif, car pratiquement saturé en calibre de disjoncteurs.
Privilégiez un tableau avec des interrupteurs différentiels 63A.
Je vous déconseille ce tableau peu évolutif, car pratiquement saturé en calibre de disjoncteurs.
Privilégiez un tableau avec des interrupteurs différentiels 63A.
24 février 2017 à 19:41
consulter ce sujet Ajouter un tableau électrique au tableau principalBonjour.
Je ne sais pas quelle référence vous avez exactement.
Mais on dirait que votre écovariateur est paramétré en mode va et vient et pas en mode poussoir.
Je ne sais pas quelle référence vous avez exactement.
Mais on dirait que votre écovariateur est paramétré en mode va et vient et pas en mode poussoir.
24 février 2017 à 19:38
consulter ce sujet Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctementSur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce n'est pas votre cas)
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- refaire le tableau en totalité,
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Mais si vous restez en triphasé, rien ne vous empêche d'utiliser d'utiliser des protections pour monophasé pour les circuits qui sont monophasés (à voir l'image peut-être tous vos circuits).
Voir exemple ci-dessous, où seuls la plaque et le chauffe-eau sont des circuits triphasés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce n'est pas votre cas)
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- refaire le tableau en totalité,
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Mais si vous restez en triphasé, rien ne vous empêche d'utiliser d'utiliser des protections pour monophasé pour les circuits qui sont monophasés (à voir l'image peut-être tous vos circuits).
Voir exemple ci-dessous, où seuls la plaque et le chauffe-eau sont des circuits triphasés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 février 2017 à 19:34
consulter ce sujet Installer inter différentiel 30mA en TriphaséBonjour
Oui vous pouvez le mettre à part.
Pour le raccorder il faut analyser le câblage actuel.
Vous devez avoir 4 fils entre le disjoncteur de branchement et un endroit du tableau actuel.
Il faudra mettre un 4x10² entre le disjoncteur de branchement et l'entrée de l'interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A, et un 4x10² entre la sortie de l'interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A et l'endroit du tableau où arrive les fils actuels.
Oui vous pouvez le mettre à part.
Pour le raccorder il faut analyser le câblage actuel.
Vous devez avoir 4 fils entre le disjoncteur de branchement et un endroit du tableau actuel.
Il faudra mettre un 4x10² entre le disjoncteur de branchement et l'entrée de l'interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A, et un 4x10² entre la sortie de l'interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A et l'endroit du tableau où arrive les fils actuels.
24 février 2017 à 13:34
consulter ce sujet Installer inter différentiel 30mA en TriphaséBien penser à mettre un disjoncteur 32A au départ du câble en 6².
23 février 2017 à 14:07
consulter ce sujet Ajouter un tableau électrique au tableau principal30m entre le tableau électrique dans la GTL et le coffret en limite de propriété.
Pour la conso, le compteur ERDF donne la consommation instantanée.
Il faut regarder l'affichage et voir s'il est cohérent avec les appareils en route.
Car 230€/mois c'est une grosse somme s'il n'y a pas de chauffage électrique.
A moins qu'il s'agisse d'une première consommation estimée.
Pour la conso, le compteur ERDF donne la consommation instantanée.
Il faut regarder l'affichage et voir s'il est cohérent avec les appareils en route.
Car 230€/mois c'est une grosse somme s'il n'y a pas de chauffage électrique.
A moins qu'il s'agisse d'une première consommation estimée.
22 février 2017 à 20:52
consulter ce sujet Pose de disjoncteur principal à l'extérieurDonc vérifiez les bornes du poussoirs que vous avez utilisées.
Si vous avez utilisé L et 1, changez pour mettre L et 2.
Si vous avez utilisé L et 1, changez pour mettre L et 2.
22 février 2017 à 20:49
consulter ce sujet Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée






