Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Les 2 solutions sont possibles.
A vous de voir ce qui est le plus pratique.
A noter que si votre DB est un 15/45A du 10² est suffisant, mais si c'est un 30/60A il faut du 16².
En principe un disjoncteur a 1 ou 2 plombs (en haut et éventuellement au milieu), mais le capot du bas (bornes aval) n'est pas plombé.
Les 2 solutions sont possibles.
A vous de voir ce qui est le plus pratique.
A noter que si votre DB est un 15/45A du 10² est suffisant, mais si c'est un 30/60A il faut du 16².
En principe un disjoncteur a 1 ou 2 plombs (en haut et éventuellement au milieu), mais le capot du bas (bornes aval) n'est pas plombé.
22 février 2017 à 20:25
consulter ce sujet Ajouter un tableau électrique au tableau principalTant que tout est en 6² jusqu'au cordon de raccordement des radiateurs et que vous avez un disjoncteur 32A maxi en tête du circuit, c'est conforme, si votre puissance de chauffage cumulée ne dépasse pas 7250W.
Mais ce n'est pas la pratique la plus usuelle.
Mais ce n'est pas la pratique la plus usuelle.
21 février 2017 à 19:19
consulter ce sujet Installation GTL dans une cuisineLe fait que cela varie en permanence fait penser au fait que B soit tout le temps sous tension.
Si vous débranchez B, est-ce que le phénomène subsiste ?
Si oui, c'est sans doute que vous n'avez pas utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
Si vous débranchez B, est-ce que le phénomène subsiste ?
Si oui, c'est sans doute que vous n'avez pas utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
21 février 2017 à 19:17
consulter ce sujet Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste alluméeOui tout à fait correct.
Si à terme vous aviez besoin d'un voyant témoin, pensez à ajouter un bleu.
Si à terme vous aviez besoin d'un voyant témoin, pensez à ajouter un bleu.
21 février 2017 à 19:14
consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumièreBonjour.
Je pense que vous avez mal raccordé.
Voir schéma.
Il faut que le poussoir soit côté retour lampe.
Ou alors vous avez mis un interrupteur à la place d'un poussoir, tout en restant en paramétrage poussoir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pense que vous avez mal raccordé.
Voir schéma.
Il faut que le poussoir soit côté retour lampe.
Ou alors vous avez mis un interrupteur à la place d'un poussoir, tout en restant en paramétrage poussoir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2017 à 16:15
consulter ce sujet Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste alluméeJe ne crois pas que le consuel s'attache à cela, même si ce n'est pas conforme (voir extrait de la norme joint).
Car ce n'est pas un élément essentiel de sécurité et qu'il y a de toute façon peu de chance qu'il vérifie ce point.
A vous de voir si vous prenez ou non le risque.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Car ce n'est pas un élément essentiel de sécurité et qu'il y a de toute façon peu de chance qu'il vérifie ce point.
A vous de voir si vous prenez ou non le risque.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2017 à 20:00
consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumièreC'est certain qu'il aurait fallu passer une gaine pour pouvoir remplacer le câble le jour où il y aura un problème.
Mais maintenant que c'est fait laissez comme cela.
Si vous mettez des fils dans une gaine pour aller à un interrupteur, interdit d'utiliser du bleu.
Le diamètre mini d'un gaine ronde c'est 16.
Il existe par ailleurs des gaines ovoïdes dont la plus petite dimension fait 12.
Mais maintenant que c'est fait laissez comme cela.
Si vous mettez des fils dans une gaine pour aller à un interrupteur, interdit d'utiliser du bleu.
Le diamètre mini d'un gaine ronde c'est 16.
Il existe par ailleurs des gaines ovoïdes dont la plus petite dimension fait 12.
20 février 2017 à 13:08
consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumièreBonjour
Du 0,75² permet de passer 6A soit 1400W.
Donc pas de risque.
Du 0,75² permet de passer 6A soit 1400W.
Donc pas de risque.
19 février 2017 à 22:35
consulter ce sujet Petite lampe et fils 0,75m² Bonsoir.
Regardez si l'interrupteur différentiel en tête d'une des rangées de votre tableau électrique n'aurait pas sauté ?
Regardez si l'interrupteur différentiel en tête d'une des rangées de votre tableau électrique n'aurait pas sauté ?
19 février 2017 à 22:02
consulter ce sujet Plus d'électricité dans 2 piècesBonjour.
1/ Oui c'est normal c'est ce qu'on appelle un branchement type 2.
C'est obligatoirement mis en œuvre dès que le coffret à l'extérieur est à plus de 30m.
2/ Plus difficile à dire, il faudrait faire des relevés de consommation journalier, regarder la consommation instantanée en fonction de ce qui est en route.
Sachant que les gros consommateurs à traquer sont principalement les radiateurs électriques et le chauffe-eau électrique.
Voir également si la maison est bien isolée. Le problème vient souvent de là.
1/ Oui c'est normal c'est ce qu'on appelle un branchement type 2.
C'est obligatoirement mis en œuvre dès que le coffret à l'extérieur est à plus de 30m.
2/ Plus difficile à dire, il faudrait faire des relevés de consommation journalier, regarder la consommation instantanée en fonction de ce qui est en route.
Sachant que les gros consommateurs à traquer sont principalement les radiateurs électriques et le chauffe-eau électrique.
Voir également si la maison est bien isolée. Le problème vient souvent de là.
19 février 2017 à 19:28
consulter ce sujet Pose de disjoncteur principal à l'extérieurIl faut faire une pause entre chaque séquence.
Il y a des clignotements de confirmation.
Ensuite oui on peut reverrouiller avec 21 appuis mais de mémoire je dirai qu'il y a un re-verrouillage automatique au bout d'une heure.
Il y a des clignotements de confirmation.
Ensuite oui on peut reverrouiller avec 21 appuis mais de mémoire je dirai qu'il y a un re-verrouillage automatique au bout d'une heure.
19 février 2017 à 14:10
consulter ce sujet Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500ETout sauf bleu et vert/jaune.
En principe on choisit des couleurs différentes pour la phase et le retour lampe mais avec du câble R2V, on n'a pas vraiment le choix, c'est toujours du marron.
En principe on choisit des couleurs différentes pour la phase et le retour lampe mais avec du câble R2V, on n'a pas vraiment le choix, c'est toujours du marron.
19 février 2017 à 14:09
consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumièreJ'ai utilisé le terme thermoformable à tort.
C'est thermorétractable le bon terme.
Il faut juste recouvrir le bleu qui vient de l'interrupteur en une autre couleur.
Mais pour si peu, mettre du scotch électrique, sauf si vous avez le matériel.
Idem dans l'interrupteur.
C'est thermorétractable le bon terme.
Il faut juste recouvrir le bleu qui vient de l'interrupteur en une autre couleur.
Mais pour si peu, mettre du scotch électrique, sauf si vous avez le matériel.
Idem dans l'interrupteur.
19 février 2017 à 10:34
consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumièreBonjour.
Il faut passer à une durée en secondes.
23 appuis pour déverrouiller.
25 appuis pour passer à un réglage en secondes.
16 appuis pour passer à 60 secondes.
Il faut passer à une durée en secondes.
23 appuis pour déverrouiller.
25 appuis pour passer à un réglage en secondes.
16 appuis pour passer à 60 secondes.
19 février 2017 à 10:04
consulter ce sujet Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500EPremière étape commencer à brancher le poussoir sans raccorder le voyant.
Assurez vous que cela fonctionne comme il faut.
Puis raccorder le voyant.
Sans pouvoir tester la nature des fils, il est difficile de vous aider à distance pour le raccordement.
Assurez vous que cela fonctionne comme il faut.
Puis raccorder le voyant.
Sans pouvoir tester la nature des fils, il est difficile de vous aider à distance pour le raccordement.
19 février 2017 à 08:47
consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur minuterieBonjour.
A noter que si vous vouliez conserver à la fois l'extinction automatique et pouvoir éteindre manuellement, il faudrait prendre un télérupteur temporisé.
Exemple : Télérupteur Temporisé Modulaire
Bien repérer le câblage de la minuterie avant de la démonter, car il y a plusieurs types de câblages possibles.
Si nécessaire faire une photo.
A noter que si vous vouliez conserver à la fois l'extinction automatique et pouvoir éteindre manuellement, il faudrait prendre un télérupteur temporisé.
Exemple : Télérupteur Temporisé Modulaire
Bien repérer le câblage de la minuterie avant de la démonter, car il y a plusieurs types de câblages possibles.
Si nécessaire faire une photo.
19 février 2017 à 08:42
consulter ce sujet Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classiqueVous avez quoi comme fils qui arrivent au plafond ?
19 février 2017 à 08:36
consulter ce sujet Plafonnier ne fonctionne pas avec les interrupteursBonjour.
Dites-nous en un peu plus sur le matériel en place, en particulier les interrupteurs.
Dites-nous en un peu plus sur le matériel en place, en particulier les interrupteurs.
18 février 2017 à 23:42
consulter ce sujet Plafonnier ne fonctionne pas avec les interrupteursEffectivement c'est bien cela, c'est bien du R2V.
Donc c'est conforme.
Par contre ce qui n'est pas top, c'est de ne pas avoir conserver les embouts isolants au niveau de la boite.
Donc c'est conforme.
Par contre ce qui n'est pas top, c'est de ne pas avoir conserver les embouts isolants au niveau de la boite.
18 février 2017 à 20:38
consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumièreBonsoir.
S'il s'agit de câble type R2V (gros rigide noir), il est autorisé dans la norme de faire une usage autre que le neutre pour le bleu lorsqu'on n'a pas besoin du neutre dans le câble.
Donc alimenter les interrupteurs avec du bleu et du marron est permis. Et donc forcément au niveau de la boite de dérivation on a un marron et un bleu de connectés ensemble.
Il est néanmoins conseillé de faire un marquage de la bonne couleur (par exemple avec de la gaine thermoformable).
Par contre s'il s'agit de fils simple dans des gaines ce n'est pas autorisé et c'est une probabilité de refus pour le consuel.
S'il s'agit de câble type R2V (gros rigide noir), il est autorisé dans la norme de faire une usage autre que le neutre pour le bleu lorsqu'on n'a pas besoin du neutre dans le câble.
Donc alimenter les interrupteurs avec du bleu et du marron est permis. Et donc forcément au niveau de la boite de dérivation on a un marron et un bleu de connectés ensemble.
Il est néanmoins conseillé de faire un marquage de la bonne couleur (par exemple avec de la gaine thermoformable).
Par contre s'il s'agit de fils simple dans des gaines ce n'est pas autorisé et c'est une probabilité de refus pour le consuel.
18 février 2017 à 18:56
consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumièreVous avez tout bon, c'est moi qui est fait une coquille de rédaction.
Car je parlais bien du côté gauche.
Phase du disj 2A --> borne arrière gauche horloge (rouge)
Borne avant gauche horloge --> borne A1 contacteur (rouge)
Borne A1 contacteur --> Neutre disj 2A (bleu).
C'est pratiquement ce que vous avez fait sachant que l'ordre de branchement avant/arrière n'a pas d'importance.
Désolé pour la coquille.
Le principal c'est que vous vous en soyez sorti.
Car je parlais bien du côté gauche.

Phase du disj 2A --> borne arrière gauche horloge (rouge)
Borne avant gauche horloge --> borne A1 contacteur (rouge)
Borne A1 contacteur --> Neutre disj 2A (bleu).
C'est pratiquement ce que vous avez fait sachant que l'ordre de branchement avant/arrière n'a pas d'importance.
Désolé pour la coquille.
Le principal c'est que vous vous en soyez sorti.

18 février 2017 à 18:48
consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eauIl y avait un voyant avant ?
18 février 2017 à 18:42
consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur minuterieDeux fils en tout.
Cela voudrait dire que c'est un montage avec poussoir au neutre.
Donc le bleu serait le neutre et le violet le retour poussoir vers le télérupteur.
Dans ces conditions, il est possible que le voyant ne fonctionne pas.
Testez, vous verrez bien.
Cela voudrait dire que c'est un montage avec poussoir au neutre.
Donc le bleu serait le neutre et le violet le retour poussoir vers le télérupteur.
Dans ces conditions, il est possible que le voyant ne fonctionne pas.
Testez, vous verrez bien.
18 février 2017 à 18:41
consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur minuterieNon un télérupteur cela fonctionne avec des poussoirs, comme une minuterie.
Un appui : vous allumez.
Un autre appui (depuis n'importe quel poussoir) : vous éteignez.
Un appui : vous allumez.
Un autre appui (depuis n'importe quel poussoir) : vous éteignez.
18 février 2017 à 18:38
consulter ce sujet Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classiqueBonsoir.
Ce serait possible avec 2 va et vient et 3 permutateurs, mais cela voudrait dire revoir tout le câblage.
Il faut peut-être prendre le problème autrement et exprimer le besoin et non la solution :
Pour quelle raison voulez-vous changer la minuterie par des va et vient ?
Pour que cela ne s'éteigne plus automatiquement ?
Dans ce cas il suffit de remplacer la minuterie par un télérupteur.
Si c'est une autre raison, merci de le préciser.
Ce serait possible avec 2 va et vient et 3 permutateurs, mais cela voudrait dire revoir tout le câblage.
Il faut peut-être prendre le problème autrement et exprimer le besoin et non la solution :
Pour quelle raison voulez-vous changer la minuterie par des va et vient ?
Pour que cela ne s'éteigne plus automatiquement ?
Dans ce cas il suffit de remplacer la minuterie par un télérupteur.
Si c'est une autre raison, merci de le préciser.
18 février 2017 à 17:49
consulter ce sujet Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classiqueLa partie de droite de l'horloge (alimentation en phase/neutre à partir du disj 2A) est bonne.
18 février 2017 à 16:55
consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eauJe reprécise mieux ce qu'il faut faire :
Phase du disj 2A --> borne avant droit horloge (rouge)
Borne avant gauche horloge --> borne A1 contacteur (rouge)
Borne A1 contacteur --> Neutre disj 2A (bleu).
Phase du disj 2A --> borne avant droit horloge (rouge)
Borne avant gauche horloge --> borne A1 contacteur (rouge)
Borne A1 contacteur --> Neutre disj 2A (bleu).
18 février 2017 à 16:54
consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eauPar contre tel que branché, l'horloge devrait tourner.
Mais elle ne peut pas déclencher le contacteur.
Mais elle ne peut pas déclencher le contacteur.
18 février 2017 à 16:47
consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eauNon toujours pas bon.
Le fil à l'arrière gauche doit être une phase et pas un neutre.
Le fil à l'arrière gauche doit être une phase et pas un neutre.
18 février 2017 à 16:47
consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eauBonjour.
J'ai l'impression que votre horloge n'est raccordée qu'avec 2 fils alors qu'il en faudrait 4.
Il faut mettre :
- phase et neutre sur les 2 bornes de droite.
- phase et retour vers A1 du contacteur sur les 2 bornes de gauche.
J'ai l'impression que votre horloge n'est raccordée qu'avec 2 fils alors qu'il en faudrait 4.
Il faut mettre :
- phase et neutre sur les 2 bornes de droite.
- phase et retour vers A1 du contacteur sur les 2 bornes de gauche.
18 février 2017 à 14:45
consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eauBonjour.
J'espère que c'est bien un poussoir que vous avez acheté et pas un va et vient, et que vous avez pris un modèle lumineux et pas un modèle témoin.
Vous mettez la phase sur la borne rouge et le retour poussoir soit sur la borne 2 (ou 1 si cela ne marche pas).
Vous mettez un des 2 fils du témoin sur la borne Rouge et vous ne raccordez pas l'autre.
J'espère que c'est bien un poussoir que vous avez acheté et pas un va et vient, et que vous avez pris un modèle lumineux et pas un modèle témoin.
Vous mettez la phase sur la borne rouge et le retour poussoir soit sur la borne 2 (ou 1 si cela ne marche pas).
Vous mettez un des 2 fils du témoin sur la borne Rouge et vous ne raccordez pas l'autre.
18 février 2017 à 14:43
consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur minuteriePour mieux vous faire comprendre les enjeux.
Si vous avez un chauffe-eau qui consomme 2100W.
Si vous le raccordez en mono, donc sur une seule phase et que vous avez un abonnement 60A, il va à lui seul consommer pratiquement la moitié de la puissance disponible sur une phase.
Il peut donc être pertinent de le brancher en triphasé et répartir ainsi la puissance sur la 3 phases, soit 700W par phase.
Mais cela veut dire :
- que le chauffe-eau soit compatible pour un branchement en tri (sinon il faudra le changer)
- que vous changiez le câble d'alimentation du chauffe-eau actuellement en 3 conducteurs, par un 5 conducteurs
- que vous modifiez le raccordement électrique sous le chauffe-eau
- que vous mettiez un disjoncteur tri dans le tableau pour ce circuit
- que vous mettiez un interrupteur différentiel 30mA tetra en amont du disjoncteur tri
- que vous mettiez un contacteur J/N en tri si vous avez un tarif HC.
Donc vous voyez pas mal de frais et de boulot, juste pour raccorder le chauffe-eau en tri.
Si vous avez un chauffe-eau qui consomme 2100W.
Si vous le raccordez en mono, donc sur une seule phase et que vous avez un abonnement 60A, il va à lui seul consommer pratiquement la moitié de la puissance disponible sur une phase.
Il peut donc être pertinent de le brancher en triphasé et répartir ainsi la puissance sur la 3 phases, soit 700W par phase.
Mais cela veut dire :
- que le chauffe-eau soit compatible pour un branchement en tri (sinon il faudra le changer)
- que vous changiez le câble d'alimentation du chauffe-eau actuellement en 3 conducteurs, par un 5 conducteurs
- que vous modifiez le raccordement électrique sous le chauffe-eau
- que vous mettiez un disjoncteur tri dans le tableau pour ce circuit
- que vous mettiez un interrupteur différentiel 30mA tetra en amont du disjoncteur tri
- que vous mettiez un contacteur J/N en tri si vous avez un tarif HC.
Donc vous voyez pas mal de frais et de boulot, juste pour raccorder le chauffe-eau en tri.
17 février 2017 à 23:19
consulter ce sujet Remplacer compteur monophasé par triphasé Bonsoir.
Si vous pouvez rester en mono c'est toujours mieux, car comme vous l'a montré 1Insp, passer en tri impose pas mal de contraintes, à la fois pratiques et financières.
Pour quelle raison voulez-vous augmenter la puissance ?
Ne serait-il pas plus judicieux d'installer un délesteur sur votre installation pour gérer les pointes de consommation ?
Si vous pouvez rester en mono c'est toujours mieux, car comme vous l'a montré 1Insp, passer en tri impose pas mal de contraintes, à la fois pratiques et financières.
Pour quelle raison voulez-vous augmenter la puissance ?
Ne serait-il pas plus judicieux d'installer un délesteur sur votre installation pour gérer les pointes de consommation ?
17 février 2017 à 22:53
consulter ce sujet Remplacer compteur monophasé par triphasé Bonjour.
Il faut voir quel usage est fait de ces prises.
Si c'est dans une chambre ou un séjour où la plupart des appareils qu'on raccorde n'utilisent pas des fiches avec broche de terre.
Dans ce cas remplacer les prises 2P+T concernées par des prises 2P, pour ne faire croire à tort qu'on est protégé.
En revanche si c'est dans une cuisine ou un sdb ou dans une pièce où vous brancherez des appareils type fer à repasser, four à raclette... c'est plus problématique et je vous conseille d'y remédier en ajoutant un fil de terre à ces prises.
La mesure compensatoire suppose qu'en cas de défaut, c'est votre corps qui joue le rôle de terre et le 30mA est sensé couper avant l'atteinte d'un seuil mortel, mais c'est quand même une grosse secousse.
@+
Il faut voir quel usage est fait de ces prises.
Si c'est dans une chambre ou un séjour où la plupart des appareils qu'on raccorde n'utilisent pas des fiches avec broche de terre.
Dans ce cas remplacer les prises 2P+T concernées par des prises 2P, pour ne faire croire à tort qu'on est protégé.
En revanche si c'est dans une cuisine ou un sdb ou dans une pièce où vous brancherez des appareils type fer à repasser, four à raclette... c'est plus problématique et je vous conseille d'y remédier en ajoutant un fil de terre à ces prises.
La mesure compensatoire suppose qu'en cas de défaut, c'est votre corps qui joue le rôle de terre et le 30mA est sensé couper avant l'atteinte d'un seuil mortel, mais c'est quand même une grosse secousse.
@+
17 février 2017 à 19:56
consulter ce sujet Mise à la norme branchement chauffe-eauBonjour.
Je ne la connais pas c'est une norme de plomberie.
Et à mon avis elle n'a rien à voir avec l'anomalie citée.
Cette anomalie sert habituellement pour les connexions dangereuses.
Exemple vous raccordez un chauffe-eau avec un domino sans le faire à l'intérieur d'une boite de connexion.
Là effectivement c'est dangereux, un enfant pourrait aller mettre la pointe d'un objet métallique sur la vis d'un domino.
Mais là un appareil conçu et vendu avec une fiche 16A, raccordé sur une prise 16A, ce n'est pas plus dangereux que si vous branchez votre four ou votre linge linge.
Sauf si c'est une très vieille fiche ou prise où il y a des parties métalliques accessibles.
Je pense que le diagnostiqueur n'y connais pas grand chose (c'est très souvent le cas) et n'a pas signalé cela à bon escient.
Si c'est un logement que vous venez d'acheter, vous pouvez laisser en l'état. Il n'y a aucun risque.
Mon chauffe-eau 75L est également raccordé comme le vôtre.
@+
Je ne la connais pas c'est une norme de plomberie.
Et à mon avis elle n'a rien à voir avec l'anomalie citée.
Cette anomalie sert habituellement pour les connexions dangereuses.
Exemple vous raccordez un chauffe-eau avec un domino sans le faire à l'intérieur d'une boite de connexion.
Là effectivement c'est dangereux, un enfant pourrait aller mettre la pointe d'un objet métallique sur la vis d'un domino.
Mais là un appareil conçu et vendu avec une fiche 16A, raccordé sur une prise 16A, ce n'est pas plus dangereux que si vous branchez votre four ou votre linge linge.
Sauf si c'est une très vieille fiche ou prise où il y a des parties métalliques accessibles.
Je pense que le diagnostiqueur n'y connais pas grand chose (c'est très souvent le cas) et n'a pas signalé cela à bon escient.
Si c'est un logement que vous venez d'acheter, vous pouvez laisser en l'état. Il n'y a aucun risque.
Mon chauffe-eau 75L est également raccordé comme le vôtre.
@+
17 février 2017 à 07:35
consulter ce sujet Mise à la norme branchement chauffe-eauBonjour
Sans avoir le libellé détaillé des anomalies difficile de vous dire.
On sait qu'il y a des problèmes sur la prise de terre, la liaison équipotentielle et des matériels anciens avec des fils mal protégés.
La difficulté c'est que ces diagnostics ne quantifient rien.
Ainsi pour les matériels vétustes non protégés mécaniquement le problème n'est pas le même s'il y a dans toute la maison où s'il s'agit d'une vieille douille en porcelaine qui pendouille dans la cave.
Sans photos ou sans plus de précision, difficile à dire.
La seule chose qu'on peut remarquer c'est que rien n'est signalé sur l'absence de différentiel ou sur des fusibles ou disjoncteur non adaptés.
C'est sans doute que le tableau a été refait à neuf.
Pour les matériels vétustes ou les conducteurs non protégés, même sans être un expert vous auriez dû le voir lors de la visite.
Sans avoir le libellé détaillé des anomalies difficile de vous dire.
On sait qu'il y a des problèmes sur la prise de terre, la liaison équipotentielle et des matériels anciens avec des fils mal protégés.
La difficulté c'est que ces diagnostics ne quantifient rien.
Ainsi pour les matériels vétustes non protégés mécaniquement le problème n'est pas le même s'il y a dans toute la maison où s'il s'agit d'une vieille douille en porcelaine qui pendouille dans la cave.
Sans photos ou sans plus de précision, difficile à dire.
La seule chose qu'on peut remarquer c'est que rien n'est signalé sur l'absence de différentiel ou sur des fusibles ou disjoncteur non adaptés.
C'est sans doute que le tableau a été refait à neuf.
Pour les matériels vétustes ou les conducteurs non protégés, même sans être un expert vous auriez dû le voir lors de la visite.
16 février 2017 à 22:25
consulter ce sujet Déchiffrer un diagnostic électricitéBonsoir.
Oui n'importe quel luminaire conviendra puisque vous n'allez pas conserver la douille à baïonnette existante.
Attention toutefois dans une salle d'eau :
- si vous n'avez pas de fil de terre, il faudra prendre des luminaires de classe 2 (double isolation)
- il faut respecter les règles sur les volumes de la sdb (bon indice IP, bonne classe, bonne tension d'alimentation).
Mais tout cela n'a rien à voir avec le type de culot où vous avez toute liberté.
Oui n'importe quel luminaire conviendra puisque vous n'allez pas conserver la douille à baïonnette existante.
Attention toutefois dans une salle d'eau :
- si vous n'avez pas de fil de terre, il faudra prendre des luminaires de classe 2 (double isolation)
- il faut respecter les règles sur les volumes de la sdb (bon indice IP, bonne classe, bonne tension d'alimentation).
Mais tout cela n'a rien à voir avec le type de culot où vous avez toute liberté.
16 février 2017 à 22:01
consulter ce sujet Installer applique et une suspension salle de bainsTrouvez-moi dans la norme l'endroit où il est écrit qu'un circuit chauffe-eau ne peut pas être raccordé sur une prise et je vous paye l'apéro. 
La seule chose que dit la norme, c'est qu'il doit être sur un circuit spécialisé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



La seule chose que dit la norme, c'est qu'il doit être sur un circuit spécialisé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 février 2017 à 21:57
consulter ce sujet Mise à la norme branchement chauffe-eauBonsoir
C'est aux normes.
Ce genre de chauffe-eau se raccorde avec une prise sur un circuit dédié.
C'est visiblement votre cas.
Vous n'avez donc rien à faire.
C'est aux normes.
Ce genre de chauffe-eau se raccorde avec une prise sur un circuit dédié.
C'est visiblement votre cas.
Vous n'avez donc rien à faire.
16 février 2017 à 20:16
consulter ce sujet Mise à la norme branchement chauffe-eauD'autant plus qu'en prenant un récepteur qui gère la temporisation, on n'a plus besoin du relai.
16 février 2017 à 09:56
consulter ce sujet Temporiser l'alimentation d'une VMCOn doit pouvoir néanmoins se limiter à remplacer le circuit rose par 3 émetteurs et 1 récepteur tout en gardant le principe du schéma ci-dessus.
16 février 2017 à 07:44
consulter ce sujet Temporiser l'alimentation d'une VMCSi vous ne pouvez pas repasser de fil, il y a les solutions radio, mais on fait vite grimper le prix.
15 février 2017 à 23:52
consulter ce sujet Temporiser l'alimentation d'une VMCBonsoir
Même si cela ne fait pas partie des endroits préconisés dans la norme pour la GTL (ou plutôt l'ETEL qui est le nouveau nom), ce n'est pas interdit non plus.
Même si cela ne fait pas partie des endroits préconisés dans la norme pour la GTL (ou plutôt l'ETEL qui est le nouveau nom), ce n'est pas interdit non plus.
15 février 2017 à 23:51
consulter ce sujet Installation GTL dans une cuisineBen non, il faut le neutre pour allumer le voyant témoin.
15 février 2017 à 23:49
consulter ce sujet Problème interrupteur avec témoin lumineuxJ'ai déjà dû avoir la question, car j'ai déjà le schéma de fait. 
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 février 2017 à 20:40
consulter ce sujet Temporiser l'alimentation d'une VMCBonsoir.
Faisable avec 3 interrupteurs bipolaires et un relai temporisé.
Faisable avec 3 interrupteurs bipolaires et un relai temporisé.
15 février 2017 à 20:39
consulter ce sujet Temporiser l'alimentation d'une VMCBonsoir.
Avec un disjoncteur 20A, vous devez avoir du 2,5² au minimum en aval.
Si votre montage n'avait pas une grande longueur, vous auriez pu rester en 2,5² partout.
Mais pour limiter la chute de tension, vous avez augmenté la section en 6² sur la grande longueur.
Ceci dit rien ne vous empêche de conserver du 2,5² sur les faibles longueurs où la chute de tension sera négligeable.
Avec un disjoncteur 20A, vous devez avoir du 2,5² au minimum en aval.
Si votre montage n'avait pas une grande longueur, vous auriez pu rester en 2,5² partout.
Mais pour limiter la chute de tension, vous avez augmenté la section en 6² sur la grande longueur.
Ceci dit rien ne vous empêche de conserver du 2,5² sur les faibles longueurs où la chute de tension sera négligeable.
15 février 2017 à 19:39
consulter ce sujet Quelle section pour pontage ?Justement je vous l'ai indiqué, la phase est avec le repère orange.
Il n'y a pas de neutre au télérupteur, mais sans doute sur le Wago avec les fils bleus, mais de toute façon vous n'en avez pas besoin pour le Yokis.
Il n'y a pas d'autre branchement possible.
Il n'y a pas de neutre au télérupteur, mais sans doute sur le Wago avec les fils bleus, mais de toute façon vous n'en avez pas besoin pour le Yokis.
Il n'y a pas d'autre branchement possible.
15 février 2017 à 14:06
consulter ce sujet Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500EBonjour.
J'ai l'impression que le montage actuel est fait en 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc :
Fil avec la bague orange (phase) sur fil orange du MTT500
Fil avec la bague marron (retour lampe) sur fil violet du MTT500
Fil avec la bague blanche (retour poussoir) sur fil blanc du MTT500
J'ai l'impression que le montage actuel est fait en 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc :
Fil avec la bague orange (phase) sur fil orange du MTT500
Fil avec la bague marron (retour lampe) sur fil violet du MTT500
Fil avec la bague blanche (retour poussoir) sur fil blanc du MTT500
15 février 2017 à 13:31
consulter ce sujet Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500EBonjour.
En commande radio, vous avez ceci, qui tient dans un boitier standard :
Télécommande Murale 4 touches
En commande radio, vous avez ceci, qui tient dans un boitier standard :
Télécommande Murale 4 touches
15 février 2017 à 07:45
consulter ce sujet Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit






