Profil du membre CMT
Actuellement
26 839
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 064 messages sur le forum Électricité :
Non la terre peut cheminer dans la même gaine que les conducteurs actifs, mais autant mettre la câblette dans la terre.
16 mai 2017 à 07:53

Bonsoir.
Pas de problème, du moment que la connexion au piquet est accessible.
Pas de problème, du moment que la connexion au piquet est accessible.
15 mai 2017 à 23:14

Bonsoir.
Avec un branchement type 2 (compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété), il n'y a aucune contrainte.
Avec un branchement type 2 (compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété), il n'y a aucune contrainte.
15 mai 2017 à 23:13

Petite particularité sur la commande du chauffe-eau qui était en 6 7.
A priori on avait phase en provenance du disj 2A sur 6 et fil pilote à destination de A1 (ou A2) du contacteur J/N en 7.
C'est ce dernier qu'il faut mettre sur la nouvelle borne 6 (sortie S4).
Mais il est possible que les fils en 6 et 7 aient été inversés.
A vous de vous adapter.
Autre point si le chauffe-eau possédait son propre disj 2A, il faut le supprimer et utiliser le disj 2A du Calybox.
Donc déplacer le fil de neutre qui était en A2 (ou A1) du contacteur J/N vers le neutre du disj 2A du Calybox.
A priori on avait phase en provenance du disj 2A sur 6 et fil pilote à destination de A1 (ou A2) du contacteur J/N en 7.
C'est ce dernier qu'il faut mettre sur la nouvelle borne 6 (sortie S4).
Mais il est possible que les fils en 6 et 7 aient été inversés.
A vous de vous adapter.
Autre point si le chauffe-eau possédait son propre disj 2A, il faut le supprimer et utiliser le disj 2A du Calybox.
Donc déplacer le fil de neutre qui était en A2 (ou A1) du contacteur J/N vers le neutre du disj 2A du Calybox.
15 mai 2017 à 07:45

1 --> 1
2 --> 2
3 --> 3
4 --> 4
5 --> 5
6 --> rien
7 --> 6
8 --> 11
9 --> 12
10 --> 9
11 --> 10
2 --> 2
3 --> 3
4 --> 4
5 --> 5
6 --> rien
7 --> 6
8 --> 11
9 --> 12
10 --> 9
11 --> 10
14 mai 2017 à 21:16

Bonsoir.
Cela se branche de la même manière sauf le contact HC qui est juste une sortie sous tension (pas besoin de l'alimenter avec la phase).
Cela se branche de la même manière sauf le contact HC qui est juste une sortie sous tension (pas besoin de l'alimenter avec la phase).
14 mai 2017 à 19:33

Bonjour.
3003/500V ne pose pas de problème.
Mais il faudrait connaitre les autres caractéristiques du câble pour vous répondre, en particulier sa section, les couleurs des fils.
3003/500V ne pose pas de problème.
Mais il faudrait connaitre les autres caractéristiques du câble pour vous répondre, en particulier sa section, les couleurs des fils.
14 mai 2017 à 10:15

Bonjour.
Quelques questions.
Les 5,5kW c'est la puissance absorbée ou la puissance restituée ?
Le tableau auquel vous vous raccordez est-il à côté du disjoncteur EDF ?
Si oui on peut prendre un hypothèse de chute de tension de 5% dans la liaison jusqu'à la pompe qui pour une puissance absorbée de 5,5kW en mono donne nécessite une section minimale en 4².
S'il s'agit de la puissance restituée, la puissance absorbée sera moindre et sans doute que du 2,5² suffirait jusqu'à une puissance absorbée de 3,5 kW.
Si le disjoncteur EDF est distant (par exemple en limite de propriété) il faudra augmenter ces sections.
Par ailleurs si ce n'est pas un circuit unique mais que vous faites un petit tableau près de la piscine et qu'il aurait d'autres choses à raccorder, il faut prévoir beaucoup plus large.
A minima du 10².
Quelques questions.
Les 5,5kW c'est la puissance absorbée ou la puissance restituée ?
Le tableau auquel vous vous raccordez est-il à côté du disjoncteur EDF ?
Si oui on peut prendre un hypothèse de chute de tension de 5% dans la liaison jusqu'à la pompe qui pour une puissance absorbée de 5,5kW en mono donne nécessite une section minimale en 4².
S'il s'agit de la puissance restituée, la puissance absorbée sera moindre et sans doute que du 2,5² suffirait jusqu'à une puissance absorbée de 3,5 kW.
Si le disjoncteur EDF est distant (par exemple en limite de propriété) il faudra augmenter ces sections.
Par ailleurs si ce n'est pas un circuit unique mais que vous faites un petit tableau près de la piscine et qu'il aurait d'autres choses à raccorder, il faut prévoir beaucoup plus large.
A minima du 10².
12 mai 2017 à 08:36

Effectivement si le compteur et le disjoncteur d'ENEDIS sont à l'extérieur (je n'avais pas bien lu), les contraintes de la NF C14-100 tombent.
Donc pas de problème pour le support bois et pas besoin de double BA13.
Votre interrupteur sectionneur convient.
Exemple d'aménagement, mais on peut faire autrement.
L'objectif est qu'il soit à l'écart du reste, bien repérable.

Donc pas de problème pour le support bois et pas besoin de double BA13.
Votre interrupteur sectionneur convient.
Exemple d'aménagement, mais on peut faire autrement.
L'objectif est qu'il soit à l'écart du reste, bien repérable.

11 mai 2017 à 19:35

Bonsoir.
Peu de remarque sur la répartition du tableau.
- un disj 4A suffirait pour votre VMC ;
- cela ne sert à rien de mettre des PC dans le tableau, par contre c'est obligatoire d'en avoir au moins une dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions minimales sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
16² est nécessaire pour les ID 63A, mais je vous conseille l'usage d'un peigne vertical alimenté en 16², plus facile d'usage.
Par contre pour votre GTL le bois n'est pas autorisé par la NF C14-100 pour poser le panneau de contrôle.
Il faut le double de 2 BA13 (ce n'est pas sur le mur du fond qu'il faut le mettre).
Prévoir des trappes de visite en haut et en bas.
Peu de remarque sur la répartition du tableau.
- un disj 4A suffirait pour votre VMC ;
- cela ne sert à rien de mettre des PC dans le tableau, par contre c'est obligatoire d'en avoir au moins une dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions minimales sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
16² est nécessaire pour les ID 63A, mais je vous conseille l'usage d'un peigne vertical alimenté en 16², plus facile d'usage.
Par contre pour votre GTL le bois n'est pas autorisé par la NF C14-100 pour poser le panneau de contrôle.
Il faut le double de 2 BA13 (ce n'est pas sur le mur du fond qu'il faut le mettre).
Prévoir des trappes de visite en haut et en bas.
10 mai 2017 à 20:09

Bonsoir.
Où vous voulez du moment que cela respecte les hauteurs mini maxi et que c'est facilement repérable.
Vous n’êtes pas obligé de mettre un disjoncteur de branchement.
Vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur placé dans le tableau (voir image) ou dans un mini tableau placé à côté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Où vous voulez du moment que cela respecte les hauteurs mini maxi et que c'est facilement repérable.
Vous n’êtes pas obligé de mettre un disjoncteur de branchement.
Vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur placé dans le tableau (voir image) ou dans un mini tableau placé à côté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mai 2017 à 20:01

C'est vrai que je n'avais pas relevé ce point.
Si le disjoncteur ERDF est bien à l'intérieur, c'est un branchement type 1 et c'est ERDF qui fournit le câble.
Si le disjoncteur ERDF est bien à l'intérieur, c'est un branchement type 1 et c'est ERDF qui fournit le câble.
09 mai 2017 à 23:09

Bonsoir.
C'est interdit d'utiliser le vert/jaune pour un autre usage que la terre, même en le scotchant en bleu.
Encore plus pour une installation neuve où le consuel pourrait recaler l'installation s'il est tatillon.
Mais si vous le faites, utilisez de la gaine thermorétractable et pas du scotch.
C'est interdit d'utiliser le vert/jaune pour un autre usage que la terre, même en le scotchant en bleu.
Encore plus pour une installation neuve où le consuel pourrait recaler l'installation s'il est tatillon.
Mais si vous le faites, utilisez de la gaine thermorétractable et pas du scotch.
09 mai 2017 à 20:58

Comment est relié le point lumineux au reste ?
09 mai 2017 à 20:12

Bonsoir.
De plus vous ne dites rien de la longueur de la liaison.
La chute de tension associée peut jouer sur la section du câble.
Par ailleurs, le 8² n'existe pas. C'est soit 6², soit 10².
De plus vous ne dites rien de la longueur de la liaison.
La chute de tension associée peut jouer sur la section du câble.
Par ailleurs, le 8² n'existe pas. C'est soit 6², soit 10².
09 mai 2017 à 20:11

Bonjour.
Si vous respectez la NF C15-100 (norme française), les circuits mixtes ne sont pas autorisés.
Par ailleurs je vous déconseille le 2,5² pour l'éclairage, même si normativement correct.
C'est souvent galère pour raccorder les luminaires ou les DCL et souvent moins de choix de couleur pour les navettes, retour lampes...
Par contre les circuits prises en 1,5² sont autorisés (8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi), le 2,5² permettant d'aller jusqu'à 12 prises (sauf cuisine 6 maxi) et disjoncteur 20A maxi.
Les fusibles ne sont plus autorisés.
Il n'est pas autorisé de noyer du câble dans de la maçonnerie
Si vous utilisez du câble il est autorisé et que vous n'avez pas usage du neutre, il est autorisé d'utiliser le bleu pour un autre usage que le neutre. Sinon il est toujours possible de prendre un câble 5 conducteurs.
Mais vu que vous parlez de câble XBV, on peut supposer que votre message vient d'un autre pays, Belgique ?
Dans ce cas oubliez mes remarques au dessus, car effectivement les circuits mixtes sont autorisés.
Si vous respectez la NF C15-100 (norme française), les circuits mixtes ne sont pas autorisés.
Par ailleurs je vous déconseille le 2,5² pour l'éclairage, même si normativement correct.
C'est souvent galère pour raccorder les luminaires ou les DCL et souvent moins de choix de couleur pour les navettes, retour lampes...
Par contre les circuits prises en 1,5² sont autorisés (8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi), le 2,5² permettant d'aller jusqu'à 12 prises (sauf cuisine 6 maxi) et disjoncteur 20A maxi.
Les fusibles ne sont plus autorisés.
Il n'est pas autorisé de noyer du câble dans de la maçonnerie
Si vous utilisez du câble il est autorisé et que vous n'avez pas usage du neutre, il est autorisé d'utiliser le bleu pour un autre usage que le neutre. Sinon il est toujours possible de prendre un câble 5 conducteurs.
Mais vu que vous parlez de câble XBV, on peut supposer que votre message vient d'un autre pays, Belgique ?
Dans ce cas oubliez mes remarques au dessus, car effectivement les circuits mixtes sont autorisés.
09 mai 2017 à 07:50

L'autre bout du câble.
Mais si le noir n'était pas utilisé, faites comme je vous ai dit.
Ce sera bon.
Mais si le noir n'était pas utilisé, faites comme je vous ai dit.
Ce sera bon.
08 mai 2017 à 19:21

Bonsoir.
Fil marron sur L
Fil bleu sur N
Fil vert/jaune entre les deux.
On suppose que le noir n'est pas utilisé.
Si c'était le cas, ce serait à la place du marron.
Mais sans savoir comment c'est raccordé à l'autre bout, difficile d'être affirmatif à 100%.
Fil marron sur L
Fil bleu sur N
Fil vert/jaune entre les deux.
On suppose que le noir n'est pas utilisé.
Si c'était le cas, ce serait à la place du marron.
Mais sans savoir comment c'est raccordé à l'autre bout, difficile d'être affirmatif à 100%.
08 mai 2017 à 18:31

Bonjour.
1/ Celui de gauche sur la photo vissé sur le support.
2/ Non.
Bleu sur N.
Violet sur L.
3/ Plutôt faux, mais partiellement vrai.
Il n'y a pas de courant dans un fil de terre, sauf si un appareil a un défaut d'isolement, pendant la fraction de seconde avant le déclenchement du différentiel ou si la fuite de courant n'est pas assez importante pour déclencher le différentiel.
1/ Celui de gauche sur la photo vissé sur le support.
2/ Non.
Bleu sur N.
Violet sur L.
3/ Plutôt faux, mais partiellement vrai.
Il n'y a pas de courant dans un fil de terre, sauf si un appareil a un défaut d'isolement, pendant la fraction de seconde avant le déclenchement du différentiel ou si la fuite de courant n'est pas assez importante pour déclencher le différentiel.
08 mai 2017 à 14:54

Bonjour.
La section des fils qui alimentent votre tableau me semble faible.
Tant que vous êtes avec votre vieux DB qui doit vous limiter à 30A ce n'est pas un problème.
En revanche si vous faisiez un jour intervenir ENEDIS pour changer tout cela, il faudrait des fils entre le DB et le tableau en 2x16².
La section des fils qui alimentent votre tableau me semble faible.
Tant que vous êtes avec votre vieux DB qui doit vous limiter à 30A ce n'est pas un problème.
En revanche si vous faisiez un jour intervenir ENEDIS pour changer tout cela, il faudrait des fils entre le DB et le tableau en 2x16².
08 mai 2017 à 08:46

Bonsoir.
Les connexions intermédiaires sur les circuits de forte puissance ne sont jamais idéales, car toujours sources d'échauffement potentiel.
Ceci dit c'est autorisé par la norme.
Les connexions intermédiaires sur les circuits de forte puissance ne sont jamais idéales, car toujours sources d'échauffement potentiel.
Ceci dit c'est autorisé par la norme.
07 mai 2017 à 19:46

Un multimètre basique cela coûte environ 20€ en Grande Surface de Bricolage et cela sert pour tous les petits dépannages électriques.
05 mai 2017 à 21:14

Oui bien entendu.
04 mai 2017 à 21:24

Bonsoir.
Il faudra tenter de ré-appairer phase et neutre pour chaque circuit.
Vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent.
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF.
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau.
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupements dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court-circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
@+
Il faudra tenter de ré-appairer phase et neutre pour chaque circuit.
Vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent.
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF.
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau.
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupements dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court-circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
@+
04 mai 2017 à 20:15

Si c'est comme un Celiane c'est bien comme cela que cela se branche.
Tester la continuité au multimètre.
Dans une position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 3
Entre L2 et 4
Dans l'autre position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 4
Entre L2 et 3.
Tester la continuité au multimètre.
Dans une position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 3
Entre L2 et 4
Dans l'autre position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 4
Entre L2 et 3.
02 mai 2017 à 21:38

Bonsoir.
Attention si le fusible a cramé comme cela, c'est qu'il y a sans doute un court-circuit sur la gazinière.
Il faudra la faire réparer avant.
Attention si le fusible a cramé comme cela, c'est qu'il y a sans doute un court-circuit sur la gazinière.
Il faudra la faire réparer avant.
02 mai 2017 à 19:43

Bonsoir.
Oui bien entendu.
Voir exemple joint.
Attention sur un va vient il faut bien repérer de quel côté se trouve la phase et de quel côté se trouve le retour lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui bien entendu.
Voir exemple joint.
Attention sur un va vient il faut bien repérer de quel côté se trouve la phase et de quel côté se trouve le retour lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2017 à 19:42

Bonsoir.
Il faut l'alimenter avec une phase et neutre, soit à partir d'un disjoncteur dédié, soit à partir de la phase et du neutre d'un circuit d'éclairage.
Pas besoin d'interrupteur.
Disj 2A ou 10A conviendront.
Si c'est un 2A vous pouvez le mettre derrière n'importe quelle rangée.
Si c'est un 10A vous pouvez le mettre derrière une des 2 rangées du bas.
Il faut l'alimenter avec une phase et neutre, soit à partir d'un disjoncteur dédié, soit à partir de la phase et du neutre d'un circuit d'éclairage.
Pas besoin d'interrupteur.
Disj 2A ou 10A conviendront.
Si c'est un 2A vous pouvez le mettre derrière n'importe quelle rangée.
Si c'est un 10A vous pouvez le mettre derrière une des 2 rangées du bas.
02 mai 2017 à 19:39

Bonsoir.
Lorsqu'on passe devant, un détecteur déclenche automatiquement l'allumage pendant une certaine temporisation.
Quel rôle voulez vous faire jouer à votre télérupteur par rapport au détecteur ?
- Une marche forcée ?
- Un arrêt forcé ?
- Qu'un appui sur l'un des poussoir lance l'éclairage pour la durée de temporisation du détecteur ?
J'ai un exemple correspondant au 1er cas de figure.
Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez vous en inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Lorsqu'on passe devant, un détecteur déclenche automatiquement l'allumage pendant une certaine temporisation.
Quel rôle voulez vous faire jouer à votre télérupteur par rapport au détecteur ?
- Une marche forcée ?
- Un arrêt forcé ?
- Qu'un appui sur l'un des poussoir lance l'éclairage pour la durée de temporisation du détecteur ?
J'ai un exemple correspondant au 1er cas de figure.
Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez vous en inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2017 à 19:36

Bonsoir.
Je n'ai pas ce modèle sous les yeux, donc sans voir le schéma qui doit y être gravé, difficile de vous répondre.
Mais j'aurai dit :
- les navettes en provenance d'un va et vient sur L1 et L2
- les navettes en provenance de l'autre va et vient sur 3 et 4
Le sens n'a pas d'importance.
Je n'ai pas ce modèle sous les yeux, donc sans voir le schéma qui doit y être gravé, difficile de vous répondre.
Mais j'aurai dit :
- les navettes en provenance d'un va et vient sur L1 et L2
- les navettes en provenance de l'autre va et vient sur 3 et 4
Le sens n'a pas d'importance.
02 mai 2017 à 19:28

Bonsoir.
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Il faut dimensionner pour la section la plus faible.
Soit 10A avec 1mm².
Cela vous autorise 2300W, ce qui devrait suffire pour la plupart des appareils non spécialisés que l'on branche sur une prise.
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Il faut dimensionner pour la section la plus faible.
Soit 10A avec 1mm².
Cela vous autorise 2300W, ce qui devrait suffire pour la plupart des appareils non spécialisés que l'on branche sur une prise.
01 mai 2017 à 22:55

Non on ne peut pas dire cela.
Le 30mA diminue les risques mais ne les supprime pas.
En gros c'est le corps de la personne qui va jouer le rôle de terre et qui va être traversé pour une grosse secousse électrique pouvant aller jusqu'à une paralysie respiratoire, mais en principe le 30mA saute avant d'atteindre un seuil mortel... pour un adulte en bonne santé.
Pour que ce soit efficace à 100%, il faut associer 30mA et liaison à la terre.
Le 30mA diminue les risques mais ne les supprime pas.
En gros c'est le corps de la personne qui va jouer le rôle de terre et qui va être traversé pour une grosse secousse électrique pouvant aller jusqu'à une paralysie respiratoire, mais en principe le 30mA saute avant d'atteindre un seuil mortel... pour un adulte en bonne santé.
Pour que ce soit efficace à 100%, il faut associer 30mA et liaison à la terre.
30 avril 2017 à 23:20

Bonsoir.
Votre descriptif n'est pas clair.
De ce que je comprends, vous avez un double poussoir et pas un double interrupteur.
Il est probable que la phase soit commune entre les 2.
Il est possible qu'il y ait un repiquage sur les retour poussoirs.
En tout cas difficile de vous aider à distance sans en savoir plus.
Vous avez une photo de comment c'était avant ?
Votre descriptif n'est pas clair.
De ce que je comprends, vous avez un double poussoir et pas un double interrupteur.
Il est probable que la phase soit commune entre les 2.
Il est possible qu'il y ait un repiquage sur les retour poussoirs.
En tout cas difficile de vous aider à distance sans en savoir plus.
Vous avez une photo de comment c'était avant ?
30 avril 2017 à 00:01

Bonjour.
Le risque est de décéder.
Certes, cela suppose qu'il y ait un défaut d'isolement mettant votre canalisation à un potentiel différent de celui de la terre et que vous touchiez cette canalisation.
C'est un cas de figure plutôt rare, mais dont on ne peut éliminer la survenance à 100%.
Mais c'est facile à rectifier.
Il suffit de tirer un fil vert/jaune entre la canalisation de l'évier et la terre d'une prise proche.
Cela ne doit pas vous empêcher d'acheter cet appartement s'il vous plait.
Le risque est de décéder.
Certes, cela suppose qu'il y ait un défaut d'isolement mettant votre canalisation à un potentiel différent de celui de la terre et que vous touchiez cette canalisation.
C'est un cas de figure plutôt rare, mais dont on ne peut éliminer la survenance à 100%.
Mais c'est facile à rectifier.
Il suffit de tirer un fil vert/jaune entre la canalisation de l'évier et la terre d'une prise proche.
Cela ne doit pas vous empêcher d'acheter cet appartement s'il vous plait.
29 avril 2017 à 09:41

Bonjour.
Premier point, ne pas se baser sur un tournevis témoin pour tester la présence de courant.
Celui-ci peut s'allumer avec des tensions induites dans les fils au voisinage d'autres fils sous tension dans les gaines.
Testez avec un multimètre ou une lampe témoin (photo).
Mais si vraiment il y a mélange entre 2 circuits, il faut tout débrancher et essayer de reconstituer le cheminement du circuit en re-raccordant progressivement et en testant au fur et à mesure.
Pas forcément évident
Si vous ne vous en sortez pas, vous pouvez éventuellement regrouper les 2 circuits incriminés sous le même disjoncteur.
A noter que les circuits prises en 1,5² sont autorisés par la norme depuis 2002.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Premier point, ne pas se baser sur un tournevis témoin pour tester la présence de courant.
Celui-ci peut s'allumer avec des tensions induites dans les fils au voisinage d'autres fils sous tension dans les gaines.
Testez avec un multimètre ou une lampe témoin (photo).
Mais si vraiment il y a mélange entre 2 circuits, il faut tout débrancher et essayer de reconstituer le cheminement du circuit en re-raccordant progressivement et en testant au fur et à mesure.
Pas forcément évident
Si vous ne vous en sortez pas, vous pouvez éventuellement regrouper les 2 circuits incriminés sous le même disjoncteur.
A noter que les circuits prises en 1,5² sont autorisés par la norme depuis 2002.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 avril 2017 à 08:49

Bonjour.
Sans analyser le câblage difficile à dire.
On peut supposer que l'alimentation du va et vient se fait à partir du retour lampe de la salle d'eau et non pas à partir de la phase.
Une possibilité est que le repiquage se fasse dans l'interrupteur de la salle d'eau en partant de la mauvaise borne.
Ouvrez celui-ci pour voir quels fils arrivent.
Sans analyser le câblage difficile à dire.
On peut supposer que l'alimentation du va et vient se fait à partir du retour lampe de la salle d'eau et non pas à partir de la phase.
Une possibilité est que le repiquage se fasse dans l'interrupteur de la salle d'eau en partant de la mauvaise borne.
Ouvrez celui-ci pour voir quels fils arrivent.
29 avril 2017 à 08:42

Bonsoir
En triphasé, il n'y a pas de solution universelle et chaque installation est un cas particulier.
Vous trouverez dans cette discussion quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer :
Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
GL a à peu près tout.
Je confirme que dédier un ID à chaque type d'usage n'apporte pas une bonne sélectivité.
Pensez à prendre si vous le pouvez, du matériel peignable plus pratique d'usage.
Attention au dimensionnement avec un DB 30/60A. Il faudra sans doute utiliser des ID 63A ou faire attention à ne pas surcharge la répartition en aval.
En triphasé, il n'y a pas de solution universelle et chaque installation est un cas particulier.
Vous trouverez dans cette discussion quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer :
Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
GL a à peu près tout.
Je confirme que dédier un ID à chaque type d'usage n'apporte pas une bonne sélectivité.
Pensez à prendre si vous le pouvez, du matériel peignable plus pratique d'usage.
Attention au dimensionnement avec un DB 30/60A. Il faudra sans doute utiliser des ID 63A ou faire attention à ne pas surcharge la répartition en aval.
27 avril 2017 à 22:36

Bonsoir.
Le diagnostic remis lors de la vente se borne à contrôler les points essentiels de sécurité.
Pas que l'installation est conforme à la dernière norme en vigueur (comme l'a dit GL la norme n'est pas rétroactive).
La limitation du nombre de prises par circuits est plutôt un point de confort afin d'avoir une sélectivité correcte et de diminuer la probabilité de se trouver en risque de surcharge.
Ce n'est pas vérifié lors d'un diagnostic.
A noter qu'il est désormais autorisé d'avoir jusqu'à 12 prises sur un circuit en 2,5².
Sinon, sans repérage, à part tester les prises une par une, je ne vois pas de solution.
Le diagnostic remis lors de la vente se borne à contrôler les points essentiels de sécurité.
Pas que l'installation est conforme à la dernière norme en vigueur (comme l'a dit GL la norme n'est pas rétroactive).
La limitation du nombre de prises par circuits est plutôt un point de confort afin d'avoir une sélectivité correcte et de diminuer la probabilité de se trouver en risque de surcharge.
Ce n'est pas vérifié lors d'un diagnostic.
A noter qu'il est désormais autorisé d'avoir jusqu'à 12 prises sur un circuit en 2,5².
Sinon, sans repérage, à part tester les prises une par une, je ne vois pas de solution.
27 avril 2017 à 22:26

Bonsoir.
Il me semblait que c'était "Line", mais le principe est le même.
Il me semblait que c'était "Line", mais le principe est le même.
27 avril 2017 à 22:22

Vous mesurez en fait entre phase et neutre via la l'ampoule.
C'est pourquoi je vous dis de retirer vos ampoules pour tester.
De toute façon s'ils sont reliés par un wago cela ne peut pas être une phase et un neutre sinon il y aura court-circuit.
C'est pourquoi je vous dis de retirer vos ampoules pour tester.
De toute façon s'ils sont reliés par un wago cela ne peut pas être une phase et un neutre sinon il y aura court-circuit.
25 avril 2017 à 20:21

Bonjour.
Refaites votre test en enlevant les ampoules, vous n'aurez pas le même résultat.
Je pense que les rouges sont des phases et les bleus sont des neutres.
Vous ne pouvez pas repartir de là.
Refaites votre test en enlevant les ampoules, vous n'aurez pas le même résultat.
Je pense que les rouges sont des phases et les bleus sont des neutres.
Vous ne pouvez pas repartir de là.
24 avril 2017 à 23:55

Bonsoir.
On ne comprend pas bien comment et où sont raccordés ces fils actuellement ?
On ne comprend pas bien comment et où sont raccordés ces fils actuellement ?
24 avril 2017 à 22:16

Bonsoir.
+1
Avant de commander quoi que ce soit, mettre sur le papier votre projet et en particulier faites l'inventaire de tous les circuits présents et de leur répartition associées dans le tableau.
Votre permis datant de 2014, vous n'avez pas obligation de prendre en compte la dernière version de la norme.
Je vous le conseille néanmoins car elle est dans l'ensemble plus permissive, à part je vous l'accorde pour la répartition du tableau, où elle a tendance à privilégier les interrupteurs différentiels 63A.
Les ampérages indiqués sont les ampérages par phase.
@+
+1
Avant de commander quoi que ce soit, mettre sur le papier votre projet et en particulier faites l'inventaire de tous les circuits présents et de leur répartition associées dans le tableau.
Votre permis datant de 2014, vous n'avez pas obligation de prendre en compte la dernière version de la norme.
Je vous le conseille néanmoins car elle est dans l'ensemble plus permissive, à part je vous l'accorde pour la répartition du tableau, où elle a tendance à privilégier les interrupteurs différentiels 63A.
Les ampérages indiqués sont les ampérages par phase.
@+
22 avril 2017 à 18:24

Bonsoir.
1/ Vous êtes dans le cadre d'un rénovation. Vous faites au mieux.
Pas vraiment gênant si tout n'est pas regroupé.
2/ Oui LEP en 10².
3/ Pas de problème.
1/ Vous êtes dans le cadre d'un rénovation. Vous faites au mieux.
Pas vraiment gênant si tout n'est pas regroupé.
2/ Oui LEP en 10².
3/ Pas de problème.
22 avril 2017 à 13:38

Bonjour.
C'est tout le temps comme cela que l'on fait.
Arrivée sur les bornier en 16² depuis un DB 30/60A
Départ depuis le bornier en :
- 16² pour alimenter un ID 63A
- 10² pour alimenter un ID 40A
- 16² pour alimenter un peigne vertical
- 6² pour alimenter un disjoncteur 32A
- ...
C'est tout le temps comme cela que l'on fait.
Arrivée sur les bornier en 16² depuis un DB 30/60A
Départ depuis le bornier en :
- 16² pour alimenter un ID 63A
- 10² pour alimenter un ID 40A
- 16² pour alimenter un peigne vertical
- 6² pour alimenter un disjoncteur 32A
- ...
22 avril 2017 à 07:25

Bonsoir.
Aucun problème.
C'est en général le montage habituel.
Aucun problème.
C'est en général le montage habituel.
20 avril 2017 à 00:08

Bonjour.
Une petite photo ?
Que protège ce 3ème fusible ?
C'est surement un des appareils branché en aval qui a un défaut.
Une petite photo ?
Que protège ce 3ème fusible ?
C'est surement un des appareils branché en aval qui a un défaut.
19 avril 2017 à 19:18

Vous avez donc 3,5kW par phase.
Brancher vos 3 prises sur la même phase suffira donc pour faire fonctionner la bétonnière et le brise béton sur la même phase.
Brancher vos 3 prises sur la même phase suffira donc pour faire fonctionner la bétonnière et le brise béton sur la même phase.
19 avril 2017 à 19:14
