Liaison équipotentielle conduite évier cuisine non reliée à la terre
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
16761
Question Forum Électricité : Liaison équipotentielle conduite évier cuisine non reliée à la terre
Bonjour.
Je vais acheter un appartement ancien dans lequel la cuisine a été rénovée. le diagnostic réalisé mentionne une anomalie : "liaison équipotentielle principale incomplète : conduite évier cuisine non reliée à la terre."
Quel est le risque pour l'utilisateur et le voisinage si cette anomalie n'est pas corrigée ?
Merci pour vos réponses.
Je vais acheter un appartement ancien dans lequel la cuisine a été rénovée. le diagnostic réalisé mentionne une anomalie : "liaison équipotentielle principale incomplète : conduite évier cuisine non reliée à la terre."
Quel est le risque pour l'utilisateur et le voisinage si cette anomalie n'est pas corrigée ?
Merci pour vos réponses.
29 avril 2017 à 08:24
Réponse 1 du forum électricité
Liaison équipotentielle conduite évier cuisine non reliée à la terre
Bonjour.
Le risque est de décéder.
Certes, cela suppose qu'il y ait un défaut d'isolement mettant votre canalisation à un potentiel différent de celui de la terre et que vous touchiez cette canalisation.
C'est un cas de figure plutôt rare, mais dont on ne peut éliminer la survenance à 100%.
Mais c'est facile à rectifier.
Il suffit de tirer un fil vert/jaune entre la canalisation de l'évier et la terre d'une prise proche.
Cela ne doit pas vous empêcher d'acheter cet appartement s'il vous plait.
Le risque est de décéder.
Certes, cela suppose qu'il y ait un défaut d'isolement mettant votre canalisation à un potentiel différent de celui de la terre et que vous touchiez cette canalisation.
C'est un cas de figure plutôt rare, mais dont on ne peut éliminer la survenance à 100%.
Mais c'est facile à rectifier.
Il suffit de tirer un fil vert/jaune entre la canalisation de l'évier et la terre d'une prise proche.
Cela ne doit pas vous empêcher d'acheter cet appartement s'il vous plait.
29 avril 2017 à 09:41
Réponse 2 du forum électricité
Liaison équipotentielle conduite évier cuisine non reliée à la terre
Bonjour,
En revanche, si l'installation est équipée d'un différentiel haute sensibilité, de bonne facture, tel que celui utilisé habituellement dans l'habitation à savoir un 30mA, il y a aucun risque. Non ?
A ce genre de DDR aucun risque, même si le contact est direct comme mettre la main sur une phase...
En revanche, si l'installation est équipée d'un différentiel haute sensibilité, de bonne facture, tel que celui utilisé habituellement dans l'habitation à savoir un 30mA, il y a aucun risque. Non ?
A ce genre de DDR aucun risque, même si le contact est direct comme mettre la main sur une phase...
30 avril 2017 à 19:57
Réponse 3 du forum électricité
Liaison équipotentielle conduite évier cuisine non reliée à la terre
Non on ne peut pas dire cela.
Le 30mA diminue les risques mais ne les supprime pas.
En gros c'est le corps de la personne qui va jouer le rôle de terre et qui va être traversé pour une grosse secousse électrique pouvant aller jusqu'à une paralysie respiratoire, mais en principe le 30mA saute avant d'atteindre un seuil mortel... pour un adulte en bonne santé.
Pour que ce soit efficace à 100%, il faut associer 30mA et liaison à la terre.
Le 30mA diminue les risques mais ne les supprime pas.
En gros c'est le corps de la personne qui va jouer le rôle de terre et qui va être traversé pour une grosse secousse électrique pouvant aller jusqu'à une paralysie respiratoire, mais en principe le 30mA saute avant d'atteindre un seuil mortel... pour un adulte en bonne santé.
Pour que ce soit efficace à 100%, il faut associer 30mA et liaison à la terre.
30 avril 2017 à 23:20