Choisir section d'un câble électrique
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
16805
Question branchement électrique : Choisir section d'un câble électrique
Bonjour.
Je veux alimenter une pompe à chaleur de 5.5 kW pour chauffer la piscine, il me faut 42 mètres de câble dans une gaine enterrée.
Quelle section dois-je prendre ?
Merci d'avance, salutations.
DIDI
Je veux alimenter une pompe à chaleur de 5.5 kW pour chauffer la piscine, il me faut 42 mètres de câble dans une gaine enterrée.
Quelle section dois-je prendre ?
Merci d'avance, salutations.
DIDI
09 mai 2017 à 18:08
Réponse 1 du forum électricité
Choisir section d'un câble électrique
Bonjour.
Vous ne nous dites pas si c'est du triphasé ou du monophasé.
Pour du 400 V = 2.5², pour le 230 V = 16²
Vous ne nous dites pas si c'est du triphasé ou du monophasé.
Pour du 400 V = 2.5², pour le 230 V = 16²
09 mai 2017 à 19:05
Réponse 2 du forum électricité
Choisir section d'un câble électrique
Bonjour, oui c'est pour du 230 volts monophasé.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 mai 2017 à 18:48
Réponse 3 du forum électricité
Choisir section d'un câble électrique
Bonjour.
Quelques questions.
Les 5,5kW c'est la puissance absorbée ou la puissance restituée ?
Le tableau auquel vous vous raccordez est-il à côté du disjoncteur EDF ?
Si oui on peut prendre un hypothèse de chute de tension de 5% dans la liaison jusqu'à la pompe qui pour une puissance absorbée de 5,5kW en mono donne nécessite une section minimale en 4².
S'il s'agit de la puissance restituée, la puissance absorbée sera moindre et sans doute que du 2,5² suffirait jusqu'à une puissance absorbée de 3,5 kW.
Si le disjoncteur EDF est distant (par exemple en limite de propriété) il faudra augmenter ces sections.
Par ailleurs si ce n'est pas un circuit unique mais que vous faites un petit tableau près de la piscine et qu'il aurait d'autres choses à raccorder, il faut prévoir beaucoup plus large.
A minima du 10².
Quelques questions.
Les 5,5kW c'est la puissance absorbée ou la puissance restituée ?
Le tableau auquel vous vous raccordez est-il à côté du disjoncteur EDF ?
Si oui on peut prendre un hypothèse de chute de tension de 5% dans la liaison jusqu'à la pompe qui pour une puissance absorbée de 5,5kW en mono donne nécessite une section minimale en 4².
S'il s'agit de la puissance restituée, la puissance absorbée sera moindre et sans doute que du 2,5² suffirait jusqu'à une puissance absorbée de 3,5 kW.
Si le disjoncteur EDF est distant (par exemple en limite de propriété) il faudra augmenter ces sections.
Par ailleurs si ce n'est pas un circuit unique mais que vous faites un petit tableau près de la piscine et qu'il aurait d'autres choses à raccorder, il faut prévoir beaucoup plus large.
A minima du 10².
12 mai 2017 à 08:36







