FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 833 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 063 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour

Par rapport à votre réponse 11 ce n'est pas une bonne idée de ne faire partir que 2 fils pour le reste.
Car cela voudrait dire que toute l'installation domestique ne fonctionne que sur une phase.
Ce qui vous obligerait à avoir un abonnement énorme.

Aujourd'hui vous avez 12kVA soit 20A par phase.
Pour avoir l'équivalent sur une seule phase il vous faudrait 60A par phase soit un abonnement 36kVA.
Soit un abonnement de 310€ par an.

Si vous avez besoin à terme dans la grange d'engins nécessitant le triphasé, la question ne se pose pas, il faut conserver le triphasé.

Par contre il faut également alimenter le logement en triphasé afin de répartir la puissance sur les 3 phases.
Il n'y a que si vous faites des petits tableaux divisionnaires de faible puissance, que cela vaut le coup de les alimenter sur 2 fils

Le tri ce n'est pas compliqué, même si chaque installation est un cas particulier et qu'il n'y a pas de solution toute faite.
Il suffit de bien répartir les gros consommateurs sur toutes les phases et de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter l'équilibrage : PAC, chauffe-eau, plaques, pompe...
Je vous donne quelques exemples qui peuvent vous aider.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau électrique n°8schéma tableau électrique n°7schéma tableau électrique n°5schéma tableau électriqueSchéma tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique X

18 août 2017 à 08:40
forum consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornue

Bonsoir.

Pour illustrer les propos de PL, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours smile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement télérupteur temporisé Yokis

17 août 2017 à 23:30
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur temporisé Yokis MTT500E

Publicité

Donc bien réfléchir si vous gardez le tri ou pas, avant de faire le schéma général de votre installation future.
17 août 2017 à 23:19
forum consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornue

Bonjour.

Si vous voulez une prise avec terre, il faut tirer un conducteur de terre jusqu'à la prise, soit depuis le tableau de répartition, soit depuis une prise avec terre proche.
Inutile de faire toutes les prises.
La plupart des appareils que l'on raccorde sur des prises classique n'ont pas de fiche avec terre.
Ne le faites que pour les prises où il y a une grande probabilité d'avoir un appareil raccordé à la terre

A noter que la présence d'un différentiel 30mA en amont du circuit est une mesure compensatoire à l'absence de terre.
17 août 2017 à 18:41
forum consulter ce sujet Vielle appartement sans la terre électrique

Je ne sais pas exactement, entre 1,5cm et 2cm.

Tant que vous ne tirez pas sur l'installation, aucun problème pour refaire aux normes une partie de celle-ci

La question est de savoir si vous garder le tri ou non.

Car si vous décidez de passer à terme en mono, vous faites un tableau cellier en mono et vous le raccorder provisoirement sur une des phases. Tant que vous ne tirez pas trop, cela ne posera pas de problème.

Mais si vous décidez de conserver le tri il y aura 2 cas de figure :
- si le tableau cellier est un tableau avec des circuits de faible puissance, vous le raccordez en mono sur une des phases.
- mais si c'est un tableau avec des circuits de forte puissance, il faudra le raccorder en tri afin de répartir ces circuits sur les 3 phases.

Je vous mets quelques exemple de tableau divisionnaire sur une installation tri afin que vous puissiez vous en inspirer en partie

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
exemple schéma tableau divisionnaire Bexemple schéma tableau divisionnaire Fexemple schéma tableau divisionnaire K

17 août 2017 à 14:58
forum consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornue

Vous êtes certain que tout est bien câblé comme cela et que les fils en A1A2 sont tous issus du disjoncteur 2A ?
17 août 2017 à 13:55
forum consulter ce sujet Avis sur branchement installation électrique

Bonjour.

Le branchement me semble correct.

Essayez de débrancher les fils en A1A2 successivement pour chacun des contacteurs et simulez la fermeture du contact EDF, afin de mieux cibler l'éventuelle origine du problème.

C'est bizarre un chauffage au sol qui ne fonctionne qu'en heures creuses.
Il ne doit pas faire bien chaud dans la journée.
17 août 2017 à 13:53
forum consulter ce sujet Avis sur branchement installation électrique

Selon moins, il faudra dans tous les cas de figure changer le câble d'alimentation que vous soyez en tri ou en mono.

On dimensionne toujours pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement.

Pour 60m en mono vous aurez un DB 30/60A -- > 2 x35², impossible de rester avec le câble actuel, sauf le temps des travaux.

Pour 60m en tri :
- si c'était un branchement neuf vous auriez un DB 30/60A --> 4x16²
- avec un branchement existant et en conservant le DB 10/30A --> 4x10²
- en se basant sur le calibre de réglable à 20A (mais qui peut changer à tout moment) --> 4x6², mais ce n'est pas la norme.
Dans tous les cas de figure, on voit que votre 4x4² est trop faible et occasionnera sans doute une chute de tension un peu trop élevée si vous tirez trop.
17 août 2017 à 12:19
forum consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornue

Avec 4 fils cela peut être une ancienne installation tri repassée en mono.
Regardez sur votre facture, c'est indiqué ou regardez le calibre de réglage du disjoncteur de branchement, si c'est 20A c'est du tri, si c'est 60A c'est du mono.

Car le triphasé complique pas mal les choses.

Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…, je ne sais pas si c'est votre cas.
- Besoin de forte puissance (ce n'est pas votre cas avec 12kVA)
- Branchement de grande longueur entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible). 60m reste acceptable pour du mono
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri), peu probable si vous etes au pied du poteau.

Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.

Il faudrait contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (mais cela ne devrait pas être trop compliqué si tout est au pied du poteau)


En tout cas, pour l'installation cible au norme, il faudra trancher entre conservation du tri ou passage en mono, car c'est structurant sur la manière dont vous allez concevoir l'installation en particulier les différents tableaux et les câbles de liaison.

La difficulté pour vous étant sans doute de passer les câbles en 2x35²

Sinon il faudra réaliser une installation tri avec répartition des circuits par phase, utilisation dans chaque tableau, soit d'un ID tetra, soit de 3 ID mono (à voir en fonction du nombre de circuits), câbles de liaison en 5 conducteurs... et à chaque fois équilibrage des puissances pour éviter la surcharge d'une phase (4,5kW sur une phase, on y est vite)

17 août 2017 à 12:09
forum consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornue

Quelques compléments.

En supposant que le disjoncteur et le compteur EDF soient à proximité du poteau et qu'à partir de là commence votre installation privative, il est certain que 60m de câble en 4x4² ne peut convenir pour alimenter un logement répondant aux normes actuelles et aux besoins en électroménager.

Si vous êtes en mono il faudrait du 2x35² et en tri du 4x16²

Pas de problème pour alimenter des tableaux en cascade si ce n'est que :
- il faut que la section d'alimenter du tableau en amont soit dimensionné pour supporter la puissance cumulée des tableaux en aval.
- cela ne se prête pas à l'utilisation d'un chauffage électrique piloté en central via fil pilote
- cela revient plus cher
- cela nuit un peu à la clarté de l'installation (surtout pour quelqu'un qui ne connait pas la maison)
En gros ne pas en abuser, mais c'est souvent une bonne solution en rénovation.

L'important sera le bon dimensionnement des câbles en fonction de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans chaque tableau.

Je vous donne un exemple de ce que cela pourrait être en cible (en supposant que vous soyez en mono), à vous d'adapter à vos besoin réels, tout en mettant faisant une mise en œuvre progressive.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
exemple installation tableaux électrique

17 août 2017 à 08:19
forum consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornue

Bonjour.

On ne comprend pas bien où se trouvent le compteur et le disjoncteur EDF.

On ne sait pas si l'installation est monophasée ou triphasée.

Si vous refaites une partie de l'installation, à neuf, ce n'est pas un problème d'avoir une section plus élevée qu'actuellement.
Cela permet d'anticiper la future installation refaite à neuf dans sa totalité.

Le seul point qu'il faut vérifier c'est si ce 4mm² est bien adapté à la puissance actuelle de votre abonnement et donc s'il n'y a pas un risque de surchauffe si vous branchez un appareil gros consommateurs qui n'existait pas auparavant.
16 août 2017 à 23:29
forum consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornue

Bonjour.

En général les programmateurs ont 1 à 4 sorties fil pilote (voire 8 pour certaines modèles)
Il suffit de relier chaque fil pilote à la sortie correspondant à la zone à laquelle il est rattaché

Si plusieurs fil pilote à mettre sur une même sortie (en général si plus de 2), il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago.

Voir exemple en image, avec les fils pilote noir en bas du tableau.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
exemple tableau électrique avec fils pilote

16 août 2017 à 13:39
forum consulter ce sujet Installer programmateur avec fils ou sans fils

Vous pouvez tout à fait ne pas mettre de programmateur ou de gestionnaire pour l'instant.
L'essentiel est de ramener les fils pilote au tableau et de conserver un peu de place de libre dans le tableau.
Il sera toujours temps d'ajouter ces équipements ultérieurement si à l'usage ils s'avéraient nécessaires.
16 août 2017 à 13:27
forum consulter ce sujet Validation projet rénovation T2 40m²

Bonsoir.

Le gestionnaire d'énergie permet entre autres, de programmer les radiateurs, de gérer leur délestage...
Il faut effectivement ramener les fils pilote au tableau.
Le disjoncteur 2A doit être sur la même rangée que les radiateurs.

Il y a aura un boitier technique au tableau, et le plus souvent un boitier de commande déporté.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma programmateur convecteurs

15 août 2017 à 23:49
forum consulter ce sujet Validation projet rénovation T2 40m²

Je vous donne 3 schémas dont vous pouvez vous inspirer.

Vous pouvez prendre un gestionnaire d'énergie qui cumule (entre autres) les fonctions de délesteurs et de programmateur.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma programmateur radiateursschéma programmateur convecteursschéma programmateur convecteurs

15 août 2017 à 23:39
forum consulter ce sujet Installer programmateur avec fils ou sans fils

Bonsoir.

La solution filaire et nettement moins couteuse.

Les solutions radio ou CPL nécessitent un récepteur au niveau de chaque radiateur (que vous reliez au fil pilote du radiateur).
15 août 2017 à 23:37
forum consulter ce sujet Installer programmateur avec fils ou sans fils

Bonjour.

Quand on lit la notice que vous avez mis en lien, il me semble qu'ils préconisent du 3G4mm² avec l'utilisation de L1 L2 et N1 N2 et pontage par cavalier.
13 août 2017 à 08:09
forum consulter ce sujet Brancher plaque à induction Whirlpool ACM 867/BA/IXL

Non ce n'est pas cela.

Vous mettez un ID par rangée
- 63A type AC ref 4 116 50
- 40A type AC ref 4 116 32
- 63A type A ref 4 116 51
Reliés par un peigne vertical réf 4 050 01 lui-même alimenté en 2x16mm² depuis les borniers.
12 août 2017 à 23:49
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand

La problématique se pose surtout pour les sections faibles.
Prenez du 16 mm² qui conviendra jusqu'à 30 m et qui sera bien adapté pour une cuisine.
12 août 2017 à 14:17
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand

1/ Sauf cas particuliers, la norme dit 20A maxi pour du 2,5mm² et 16A maxi pour du 1,5mm².
La plupart du temps 16A suffit pour les prises (sauf peut-être la cuisine) et 10A pour l'éclairage.

3/ tout dépend de la section du câble de liaison et du besoin en puissance :
- 63A (14kW) avec 16mm² mini
- 50A (11,5kW) avec 10mm² mini
- 40A (9kW) avec 10mm² mini
- 32A (7kW) avec 6mm².
Tout cela avec une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres.

Si les 2 tableaux sont cote à cote, on les relie en 16mm² et on ne met pas de disjoncteur.

4/ pour des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans une même pièce.
Avec 8 points d'éclairage par circuit, cela donne de la marge.
12 août 2017 à 11:04
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand

Pour l'instant il manque au moins :
- circuit pour un four ou lave-vaisselle
- circuit pour une plaque
- circuit pour le poêle.
Mais on peut supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.

Sinon je trouve que vous avez peu de circuits prises par rapport au nombre de circuits lumière, mais on peut également supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.
12 août 2017 à 08:59
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand

Bonjour.

Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
Ma réponse n'est que partielle vu qu'on n'a pas le second tableau.

Les seuls points non conformes sont le type A trop chargé, à passer en 63A, et un disjoncteur manquant pour le départ vers le tableau divisionnaire.
Vous vous êtes mis aux calibres maxi de la norme ce qui n'est pas une nécessité, mais cela reste correct.
12 août 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand

Bonsoir.

À noter que ce diagnostic n'est qu'informatif et que le bailleur n'a pas d'obligation de rectifier.
11 août 2017 à 23:44
forum consulter ce sujet Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté

Bonjour.

Vous n'avez pas mis le schéma en ligne.
11 août 2017 à 08:59
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand

Bonjour.

La bonne solution est bien entendu de tire un nouveau circuit pour le lave-linge, en s'assurant qu'il est bien en aval d'un interrupteur différentiel 30mA de type A, ce qui ne devrait pas être trop compliqué si vous êtes proche du tableau électrique.

En solution provisoire vous pouvez utiliser une rallonge.
Prenez une rallonge de qualité et pas une chinoiserie premier prix et assurez vous qu'elle est prévue pour passer la puissance maxi de votre lave-linge (qui doit être indiqué sur la plaque technique)

Enfin pour mettre un lave-linge en salle de bain, il faut qu'il soit hors volume, donc à plus de 60cm de la baignoire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir une paroi fixe de longueur suffisante (60cm entre le LL et l'extrémité de la paroi)
11 août 2017 à 08:09
forum consulter ce sujet Branchement lave linge sur prise via rallonge

Bonsoir.

Ce sont 2 prises simples mises côte à côte, donc aucun problème.
10 août 2017 à 23:06
forum consulter ce sujet Installation double prise RJ 45

Bonsoir.

Un tableau électrique comporte beaucoup plus qu'un porte fusible et un disjoncteur.
Avant de décider ce qu'il faut acheter ou non, il faudrait nettement mieux définir votre projet de tableau.
A noter que les portes fusibles ne sont désormais plus autorisés pour les nouvelles installations.
10 août 2017 à 20:07
forum consulter ce sujet Conseils changement de tableau électrique

En disjoncteurs du DNX3 pour tous les usages standard.
C'est le moins cher et c'est largement suffisant pour une habitation (et de toute façon c'est ceux que vous trouverez facilement partout).
Avec personnellement une préférence personnelle pour ceux à connexion auto.

Pour moi ce qui est important c'est de prendre des interrupteurs différentiels peignables (en 63A prendre la référence en 2 modules) et un peigne vertical.
Cela facilite vraiment le câblage.
10 août 2017 à 20:04
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand

Si c'est un 3 fils, il faut obligatoirement le neutre.

3 solutions :
- le fil de neutre transite par le boitier d'encastrement de l'inter (si nécessaire faite une photo) et tout va bien
- il ne transite pas, mais vous pouvez facilement tirer un fil de neutre (par exemple depuis la lampe) jusqu'au boitier d'encastrement.
- vous changez le modèle, par un modèle 2 fils.
09 août 2017 à 08:45
forum consulter ce sujet Conseils branchement détecteur de mouvement

Bonsoir.

La gamme DNX3 est principalement destinée à un usage domestique et petit tertiaire. Elle ne propose que des disjoncteur unipolaires+neutre avec le pouvoir de coupure le plus faible (4,5 kA)

La gamme DX3 est plutôt dédiée à l'industrie et au tertiaire. Elle propose des disjoncteurs unipolaires, unipolaires+neutre, bipolaires, tripolaires, tétrapolaires et/ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Elle peut néanmoins être utilisée en domestique dans des cas d'usage particulier.
08 août 2017 à 23:37
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand

Bonjour

S'il y a continuité de la protection mécanique tout du long, je pense que c'est recevable.
D'autant plus qu'il est probable qu'il ne mette pas les pieds dans le garage attenant.

Mais cela restera à l'appréciation du vérificateur.
08 août 2017 à 20:05
forum consulter ce sujet Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage

Bonjour

Sauf s'il a été prevu pour cela au départ et qu'il dispose de roulettes amovibles, non ce n'est pas possible.
07 août 2017 à 16:42
forum consulter ce sujet Transformation radiateur mural en radiateur d'appoint

Bonjour.

Est-ce un détecteur 2 fils ou 3 fils ?

Si 2 fils, il suffit de le brancher à la place de l'inter.
Si 3 fils, ce ne sera pas possible sauf dans le cas peu probable ou le neutre (bleu) passe par l'inter.
07 août 2017 à 12:01
forum consulter ce sujet Conseils branchement détecteur de mouvement

Il y a également la notion de fixe et pérenne.
Cela veut dire pas démontable.
07 août 2017 à 11:40
forum consulter ce sujet Refus du Consuel volume douche

Il manque une phrase importante de la norme dans ce doc.

"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné..."
Donc en général 2m25.
Avant c'était 1m80.
07 août 2017 à 11:39
forum consulter ce sujet Refus du Consuel volume douche

Bonjour.

Regardez si phase et neutre ne sont pas inversés en sortie du disjoncteur de branchement.
06 août 2017 à 17:45
forum consulter ce sujet Tension 230V mesurée entre le neutre et la terre

Bonjour.

Dans le cadre d'une installation existante avec des prises dépourvues de conducteur de terre, il faut impérativement mettre des prises 2P et non pas de prises 2P+T.
Sinon on peut se croire protégé en branchant un appareil alors qu'on ne l'est pas.

Ces prises 2P existent pour la rénovation dans la plupart des séries.

Pour la seconde question, il suffit de faire une mesure de continuité au multimètre entre la fiche de terre de la prise et le bornier de terre du tableau.
06 août 2017 à 15:05
forum consulter ce sujet Norme électrique mise à la terre

Et dans la notice, ils ne détaillent pas les causes possibles de mise en sécurité.
Si nécessaire le demander à Renault.
06 août 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique

Pas d'importance.
05 août 2017 à 21:34
forum consulter ce sujet Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient

Cela confirme, l'usage des contacteurs pour couper les circuits lors du délestage.
Vous pourrez toujours les supprimer si nécessaire.
05 août 2017 à 21:12
forum consulter ce sujet Fil pilote et tableau électrique

Bonjour

On ne voit pas le repérage des bornes mais on va supposer :

Sur celui de gauche, un fil sur L et l'autre sur 1
Sur celui de droite, le vert et le beige sur L, un vert seul sur 1, l'autre vert seul sur 2.
05 août 2017 à 21:11
forum consulter ce sujet Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient

Bonjour.

Qu'est-ce qui se met en sécurité ?
05 août 2017 à 15:05
forum consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique

Cela assure en plus une protection contre les surintensités qui fait double emploi avec le fusible, mais cela pourra faire l'affaire.
05 août 2017 à 11:44
forum consulter ce sujet Interrupteur bipolaire pour chaudière

Bonjour.

Vous pouvez le remplacer par un interrupteur sectionneur 16A, mis dans un mini tableau 1 ou 2 modules :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
interrupteur sectionneur 16A Legrand

Ce qui m'intrigue c'est le nombre de fils raccordés sur les bornes du haut.
Vous êtes certain que cela ne dessert que la chaudière ?

Difficile à trouver un samedi (grossiste en électricité, boutique internet...).
En attendant, vous raccordez les fils avec un domino et si nécessaire vous coupez l'alimentation de la chaudière avec le fusible au tableau.
05 août 2017 à 10:54
forum consulter ce sujet Interrupteur bipolaire pour chaudière

Bonjour.

Sur une installation tri avec 3 phases et le neutre vous avez :
- 400V entre 2 phases
- 230V entre 1 phase et le neutre

Donc on peut toujours se raccorder en mono entre une des phases et le neutre sur une installation tri.
05 août 2017 à 07:39
forum consulter ce sujet Différence entre 230 monophasé et triphasé

Le gestionnaire c'est le gros élément sur la rangée du bas.

Les multi9 CT sont des contacteurs.
Ils sont sans doute utilisés pour couper le chauffage électrique (délestage ou horloge).
Cela voudrait dire que les fils pilotes n'étaient pas utilisés.

Pas mal de boulot d'analyse de l'installation en perspective, pas facile à faire à distance sans être sur place.
04 août 2017 à 21:47
forum consulter ce sujet Fil pilote et tableau électrique

Et effectivement sur votre Schneider 1 2 3 4 sont en bas et A1 A2 sont en haut.
04 août 2017 à 13:53
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite

Le schéma duquel vous êtes parti est également bon.

En fait tout dépend où sont situées les bornes 1 2 3 4 et A1 A2
Cela dépend des marques.
04 août 2017 à 13:52
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite

Comme ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma contacteur chauffe eau

04 août 2017 à 13:51
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite

Bonjour

Les fils pilote ne sont pas les fils noirs, sous le gestionnaire ?
04 août 2017 à 10:04
forum consulter ce sujet Fil pilote et tableau électrique